文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程质量评估报告样本

市政工程质量评估报告样本

市政工程质量评估报告样本
市政工程质量评估报告样本

市政工程质量评估报告

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

基础分部工程质量评估报告范文

新东旭17#、18#车间 基础分部工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 日期:二〇一四年八月十九日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四工程分包情况 五法律、法规、强制性标准条文执行情况六设计单位配合情况 七工程质量监理情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一安全及功能检测情况 十二工程质量事故处理情况 十三工程观感质量验收情况 十四验收结论

17#、18#车间基础分部工程质量评估报告 一工程概况 1项目名称: 2工程地点: 3建设规模:建筑面积约16570㎡,建筑高度23.5m,地上四层,框架结构。 4项目特点: 4.1 本工程基础埋深:为-1.60m,按7°抗震设防烈度设计,设计基本地震加 速度值0.10g(第一组),结构抗震等级为三级,场地类别为Ⅱ类,设计使用年限50年,柱下独立基础。 4.2 本工程基础根据“江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司”提供的《新东旭17#、 18#车间项目岩土工程勘测报告》参照进行设计,±0.000标高相当于绝对标高45.500m(黄海高程系统)。 4.3 砼强度等级:基础采用C30。 4.4 钢筋保护层的厚度:±0.000以上,梁为25,柱为30,板为15。±0.000 以下部位底板、外墙、梁、柱保护层厚度迎水面均为5cm。 5 砖砌填充墙:±0.000以下的墙体均采用强度MU10的粘土机制砖,M10水泥 砂浆砌筑。 6质量目标及合同工期 6.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本项目合同工期为总日历天数为280天,监理部将以此为目标进行进度控制。 6.2本工程业主与承包人签订的《建设工程施工合同》中所确定的工程质量标准为合格工程,监理部将以此为目标进行质量控制。 7本工程由江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司,苏州新时代建筑设计有限公司设计,南京海宁建设工程监理咨询有限公司监理,江苏巨库建设工程有限公司施工。 二评估依据

基础工程质量评估报告

工程质量评估报告 (地基与基础分部工程) 工程名称京商商贸城项目I地块消防站 建设单位合肥京商融合置地有限公司 勘察单位安徽省城建设计研究院 设计单位广东新长安建筑设计院有限公司施工单位中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司

京商商贸城I地块消防站 地基与基础工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司

京商商贸城I地块消防站 地基与基础分部工程质量评估报告 由合肥京商融合置地有限公司开发建设,广东新长安建筑设计院有限公司设计,安徽省城建设计研究院地质勘察,安徽南巽建设项目管理投资有限公司监理,中国建筑一局(集团)有限公司施工的“京商商贸城项目I地块消防站”,完成了地基与基础分部工程的施工工作,下面就该工程的地基与基础分部工程质量进行评价。 一、工程概况 1、总体概况 工程名称:京商商贸城I地块消防站 工程地点:合肥市新站区新蚌埠路与淮海大道交口 建设单位:合肥京商融合置地有限公司 勘探单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 设计单位:广东新长安建筑设计院有限公司 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 政府监督单位:合肥市新站区质监站 2、工程基本概况 2.1、建筑设计概况 本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2682.59平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,内墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 二、评估依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、京商商贸城I地块地质勘探报告 3、京商商贸城I地块结构施工图和相关设计变更文件 4、国家及安徽省、合肥市现行的相关规范、规定、规程。 三、施工单位基本情况 施工单位项目部管理人员配备齐全,资质符合要求,并持证上岗,在施工管理过程中管理有效。 四、设计文件和强制性标准执行情况

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

工程质量评估报告(范本)

工程质量评估报告(范本) 工程竣工预验收合格后,由项目总监理工程师向建设单位提交《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工过程中发生过的质量事故和主要质量问题、原因分析和处理结果,以及对工程质量的综合评估意见。评估报告应由项目总监理工程师及监理单位技术负责人签认,并加盖公章。 工程质量评估报告编写范例如下: 工程质量评估报告 封面(略) 前言 龙源代钦塔拉风电工程建设北京中达联监理公司受龙源兴安盟风力发电有限公司的委托,对代钦塔拉风电工程实施监理工作。项目监理部于2009年4月15日开始对该工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力,于2010年5月25日该工程通过竣工预验收,下面对该工程进行工程质量评估。 一、工程概况 1.建筑特点 地下部分的建筑面积为12058m2。建筑平面呈矩形,东西向长58.70m,南北向长81.70m。该工程地下一层层高5.80m和4m,为餐厅、厨房、浴室、变配电室、汽车、自行车停车车库等;地下二层层高5.70m和4.2m,为冷冻机房、热交换站、6级人防和影视资料库等;地上十七层(局部四层、五层、六层等),屋顶两层,建筑总高72.20m,总建筑面积41264m2,室内外高差0.45m,地下水位在30.02m~30.38m之间(埋深15.80~16.30m)。 2.结构特点 基础采用满堂红筏板基础:地下室为混凝土板柱体系;地上结构为钢筋混凝土框架---剪力墙结构,四层裙房部分采用局部框架剪结构,报告厅大跨部分采用双向井式梁结构,地上结构的楼、屋盖采用无粘结预应力双向无梁楼盖体系。 该工程地基持力层为砂卵石天然持力层,局部为中砂层,Ⅱ类场地土,无液化现象。工程抗震设防烈度为8度。抗震等级:框架柱、密肋楼盖、框架梁二级,抗震墙一级。 二、施工单位基本情况 承包单位:内蒙古鑫泰建设集团有限公司 内蒙古第三电力建设工程公司 吉林省百强电力建设有限公司 四川送变电有限公司 承包单位项目经理部全面负责本工程的施工任务,各管理屋人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类机械设备规格、型号、数量、性能满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位及主要原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。 三、主要采取的施工方法

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

地基基础工程质量评估报告

地基基础工程质量评估报告 (地基基础分部) 1、工程名称: 1、工程名称:金科·世界城二期工程 2、项目地址:重庆市荣昌县城 3、建设单位:重庆市金科昌锦置业有限公司 4、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 5、地勘单位:北京中地大地质工程勘察院 6、监理单位:重庆建渝工程建设监理有限公司 7、质监单位:重庆市荣昌县建设工程质量监督站 8、施工单位:重庆海博建设有限公司 工程 总监理工程师: 2013年8月15 日金科·荣昌世界城二25#楼地基基础工程质量监理评估报告 一、工程概况 建筑规模:建筑面积24969.98平方米,地上30层。 建筑工程设计等级为一级,合理使用年限为50年。 建筑分类:高层住宅楼。 使用功能:住宅。 主要结构类型: 框架剪力墙结构,抗震设防烈度6度。 设计防火等级:一级。

本工程24#楼基础采用人工挖孔扩底嵌岩桩,桩基基础设计等级为甲级,地基持力层为中等风化砂岩,中等风化砂岩饱和单轴抗压强度标准值为14Mpa,其地基承载力特征值为4.9Mpa, 基础梁下1米范围内桩身砼等级同地梁承台,桩身保护层为50mm,基础地梁保护层为40mm。 桩径分别为,900、800、1000以及800+500的椭圆形桩径,C30钢筋混凝土,嵌岩深度分别为,900、800、1000、1100、1200、1300、1500、1700,地梁为250*400、250*600的C30钢筋混凝土.抗渗强度P6,挡墙墙体为抗渗砼墙体抗渗等级为P6。 二、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目标工作落到实处。 3、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 4、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 5、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

地基基础工程质量评估报告

地基基础工程质量评估 报告 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

孔雀城地块1#楼工程 (地基处理质量评估报告) 建设单位:廊坊幸福房地产开发有限公司 设计单位:天津港津建筑设计工程有限公司 施工单位:衡水众业基础井业有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 日期:201年月日 孔雀城1#楼地基处理工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:孔雀公馆一号地块1#楼 2、工程地点:河北省廊坊市 3、建设单位:廊坊京御幸福房地产开发有限公司 4、勘察单位:衡水金实岩土工程有限公司 5、设计单位:天津港津建筑设计工程有限公司 6、施工单位:衡水众业基础井业有限公司 7、检测单位:廊坊卓越工程检测公司 8、设计简介: 9.1工程简介:建筑高度53.9m(屋面);主体结构地面以上18层,地下2层。 9.2该工程结构型式:为桩基础加筏板基础结构;结构体系:框剪结构;抗震设防类别丙类,地基基础设计等级为乙级。桩基由衡水众业基础井业有限公司承建施工。主体结构地上18层;地下2层;设计使用年限50年;建筑结构安全等级二级;建筑耐火等级一级;基础设计等级乙级;抗震等级为二级。 9.4基础结构形式:地下室框架剪力墙结构。

基础工程于2013年5月19日开工,至2013年5月27日完成。 二、评估依据 2.1本工程施工图纸及相关设计文件; 2.2施工记录、纪要,监理检查记录,验收记录等反映工程质量的文件; 2.3现行国家及地方有关施工验收规范、技术规程、标准图集及施工验收标准,主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《岩土工程治理手册》 《水泥粉煤灰碎石桩复合地基》 三、基础分部工程质量施工情况: 3.1土方工程开挖后,经勘察单位、设计单位、建设单位、桩基施工单位、土建总包单位、监理单位共同验收,基底土质符合设计要求,标高偏差在允许范围 内。基底排水、边坡坡度防护符合施工组织方案要求。 3.2砼所用原材料的抽检批次,质量指标符合验收规范要求,砼配合比、施工、养护、试块留置均符合要求。 3.3砼试块检测经见证取样复试送检,项目按要求抽检均合格。 四、基础分部工程质量保证资料监理检查情况: 4.1质量保证体系检查情况。 4.1.1建筑材料、半成品、成品的质保单、复试报告等各项质保资料齐全,对于所有进场的建筑材料,指定专人负责,严格管理,杜绝不合格产品的进场,严把质量关。 4.1.2委托检测中心出具了砂浆配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数量符合规定,养护符合要求。

基础分部工程质量评估报告(监理)

基础分部工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称:_________________ 监理单位:_________________ 报告编制:_________________ 审核(总监理工程师):___注册号:____ 批准(单位技术负责人):___注册号:___

填写说明 1. 工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2. 工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3. 评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4. 实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5. 填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6. 工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7. 工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。 1.工程概况 1.1工程名称:____________________

1.2建设单位:____________________ 1.3地勘单位:____________________ 1.4设计单位:____________________ 1.5总承包单位:___________________ 1.6建设地点:____________________ 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:________________________________________________________________________________________________________________________。 1.8总建筑面积___平方米、其中地下室___平方米、地上裙楼___平方米、主楼___平方米。 1.9建筑物总高度___米;层数___层,其中地下___层,地上___层。 1.10占地面积___平方米;纵向__轴至__轴___米;横向__轴至__轴___米。 1.11基础形式:____________________________________________________________________________。 1.12设计对地基持力层的要求______________________________________________________________________。

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

地基与基础工程监理质量评估报告

地基与基础工程监理质量评估报告 编制: 审核: 广东达安工程项目管理有限公司 中国移动东莞区域省级通信枢纽楼工程项目监理部 日期:2010年6月

1 工程概况 1.1工程名称:中国移动东莞区域省级通信枢纽楼 1.2建设单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 1.3设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 1.4施工单位:南昌市第一建筑工程公司 1.5监理单位:广东达安工程项目管理有限公司 1.6 勘察单位:韶关地质工程勘察院 1.7建筑面积:15148.99 m2 1.8楼层结构:地下一层/地上七层,建筑高度34.52M,最大跨度8.4M。 2 评估依据 2.1 国家法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《工程建设监理规定》 2.2 国家现行的强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88) 国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83) 国家标准《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98) 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 2.3 工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件

建设单位提出的工程变更文件 2.4 合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 3 质量保证体系评估 3.1建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 3.2本工程采用商品混凝土,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 3.3各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 3.4隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 4质量保证资料核查表(基础分部)

相关文档
相关文档 最新文档