通信铁塔安装工程作业指导书

一、塔体安装质量控制

(一)通信建设工程验收标准规范

1.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

2.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢。

3.构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。

检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于10个。

4.桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线的对地夹角允许偏差应为1度,拉线水平投影间的夹角误差值应5 度。

检查数量:全数检查。

检验方法:用钢尺、经纬仪检查。

5.自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500对于单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。

检查数量:垂直度双向检测。

检验方法:用经纬仪、钢尺现场实测。

6.爬梯踏步杆向前100mm—150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。

检查数量:全程检查。

检验方法:目测或攀登爬梯实测。

7.每安装完一段塔段后,必须按表6-1规定的值进行校正,继续安装上一塔段时,应考虑下一塔段的偏差值。

检查数量:垂直度双向、全部塔柱柱顶标高、全部对角线。

检验方法:用钢尺、水准仪、经纬仪检查。

备注: H为塔脚基础顶面至避雷针安装的处的垂直距离;

h为塔体相邻两层之间的垂直距离。

8.采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,用0.3mm 塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。超过时应用垫片垫实,垫片应镀锌,并作防腐处理。

9.采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于节点面积的25%。

10.馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略高于铁塔一端,斜度0.5%~1%左右。

11.铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有数据必须满足规范要求,露出基础顶面的螺栓应涂防腐材料(黄油等),防止腐锈和损伤。

(二)公用部分资料

经纬仪回弹仪

钢卷尺

塞尺(三)单管塔安装(有条件的地方用吊车安装)

检验单管

塔内镀锌

厚度是否

符合设计

要求

1.监理在施工现场检验单管塔外镀锌厚度是否符合设计要求

检验单管塔

外镀锌厚度

是否符合设

计要求

2.监理在安装前回弹承台砼强度是否达到设计要求

安装前

回弹承

台砼强

度是否

达到设

计要求

3.塔靴的安装位置应符合施工图设计要求,塔靴与基础顶面应密切贴合,允许间隙3mm,但面积不超过25%,塔靴螺栓孔与基础顶面预埋螺栓中心轴线偏差≤1.5mm,各个塔靴中心间距应相等,允许偏差≤2.5mm,四边形塔的对角线应相等,偏差≤3mm,各个塔靴高度偏差≤1.5mm,每个塔靴调好水平后应采取临时加固措施,使其承担一个或几个结构单元负载,第一个结构单元安装完毕后,应用经纬仪检验结构安装的准确性和垂直度,符合要求后用钢结构做永久性支撑或在塔靴钢板下填充水泥砂浆。

4.施工队第一节必须调整预埋件螺栓螺母和垫片的水平度,监理测试。

第一节铁塔安装完毕后,用经纬仪检验结构安装的准确性和垂直度,符合要求后在进行第二节安装.

5.安装过程中,应随时核实其垂直度,按国家规范单管塔垂直度1/750。

6.监理工程师必须按照设计要求对铁塔的高度、平台,天线支柱高度和方位等进行检查,以确保符合要求,同时,监理工程师还要对铁塔的防雷接地地进行检验,指标应符合设计要求。

(四)四脚角钢塔

1.安装前施工单位提供资料, 安装工具同上。

2.监理配备检查工具同上。

3.施工单位对基础根开尺寸复测是否符合设计要求。

基础根开尺寸复测要符

合设计要求

4.施工单位对四脚塔基础水平度检查, 监理复查。

(五)铁塔的避雷措施

铁塔安装完成后,安装队必须把每个塔脚上的接地扁铁焊到塔脚上,焊接长度是扁铁宽度的两倍以上, 并做好防腐处理。

接地扁铁焊到

塔脚上并做好

防腐处理

(六)落地三管塔安装要求和验收

1.公用部分同上

2.监理配备检查工具同上

3.安装队在安在装前对三管塔塔基根开检查, 对混凝土强度进行回弹,看是否达到设计要求

塔顶避雷针一般为镀锌钢管,顶部为尖状,高度为7米左右,要安装牢固。要保证天线在避雷针的45度保护范围内。

(七)拉线式铁塔安装质量控制

1.拉线铁塔安装与自立式铁塔一样,可采用单件吊装,扩大拼装(单段或几段组合)和综合安装,有条件的还可以采用整体安装。

监理要检查三管塔的根开尺寸是否符合设计要求

2.纤绳(拉线)在安装前应按设计要求进行试验检验,拉线塔安装时纤绳应及时同步安装,并按设计要求拧紧,塔体吊装过程中应加设临时纤绳。

3.拉锚要符合设计要求

拉锚杆

必须扣

入植筋

根部

(八)屋面(顶)铁塔安装质量控制

1.在铁塔基础施工时,一般以房柱为准,使基础钢筋与房柱的钢筋紧密相连,因此在凿房屋柱顶钢筋时,一定要找准柱顶,在凿柱顶时不能将屋面凿漏。

基础筋植

入梁柱内

主筋上

塔靴与塔

身的法兰

贴合严密

2.铁塔基础与原建筑物房柱要妥善连接,尤其是钢筋焊接,监理人员一定要进行旁站监理,焊工要有上岗证书,焊完后要进行检查和必要的拍照。

3.铁塔安装时,由于在高处而且空间小、困难大,危险性很强,安全就显得更重要,施工单位必须要有完善的安全作业计划。

4.楼顶抱杆及楼顶美化天线的安装同样按设计要求做好安全控制。

楼顶美化天线的

安装

楼顶抱

二、构件连接和固定的质量控制

⒈各类构件的连接接头,必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。

⒉塔柱、横杆、斜杆及塔楼主梁的连接螺栓必须100%穿孔,次要部位螺栓允许有总数2%的不穿孔,但必须用电焊补救,焊缝强度等于该节点全部螺栓强度,对于高强度螺栓,应等于所缺螺栓强度。

⒊塔柱法兰盘用双螺母锁紧,尤其是塔靴与基础预埋螺栓。其他螺栓用弹簧垫片锁紧,螺栓穿入方向应一致且合理,拧紧后外露长度2~3丝扣。

⒋拧紧法兰盘螺栓,应按圆周分布角度对称拧紧。拧紧平节点螺栓,应按从中心到边缘的顺序对称拧紧,受拉力和动力荷载的螺栓,紧固后,必须采取有效的防止松动措施,如地脚螺栓,要加双螺帽。

三、铁塔安装的安全控制

1.铁塔施工是项高空作业工程,安全的问题显得特别的重要。

2.监理人员应要求施工单位根据场地条件、设备条件、施工人员、施工季节编制施工安全组织措施,作为施工组织设计的一部分,经审核后必须认真执行。

3.全体施工人员必须熟悉安全操作规程的规定,进行过高空作业的专业培训,并有上岗证书,禁止任何违章作业的现象发生。

4.每道工序必须指定施工负责人,并在施工前必须由本工序负责人向施工人员进行技术和安全交底,明确分工。

5.各工序的工作人员必须着用相应的劳动保护用品,对劳动保护用品及装备应经常检查,如安全带必须经过拉力试验能承受150公斤的冲击力试验,安全带的腰带、钩环、铁链都必须正常。安全带必须在用完后放在规定的地方,不得与其它杂物放在一起。

6.施工机具如扒杆、吊杆、滑轮、电动卷扬机、手摇绞车、钢丝绳等重要吊装设备,应根据其负荷大小、结构重量、安装方法等选择不同的安全系数。使用前必须认真检查。

?手摇绞车安全系数≥3

?电动卷扬机安全系数≥5

?扒杆、吊杆安全系数≥3

?滑轮安全系数≥3

?钢丝绳安全系数≥10

7.环境、气候条件不好时不能施工,如:(1)地面气温超过400C或低于-200C时,(2)五级风以及以上(3)下着细雨或雨雪(4)有雾、能见度差时或杆塔上有冰冻、霜雪尚未融化前(5)附近地区有雷电阴雨的天气时都不能在塔上施工,必须停止高空作业。

8.带着上塔的工具袋、工具铁件严禁从塔上扔下。

9.在地面起吊任何物体时,均应在物体稍离地面时再作详细检查。

10.不允许塔上作业人员在同一垂直面同时作业。

11.架设拉线塔时,临时拉线或正式拉线没有卡好之前,不允许上塔作业。

附件:铁塔基础和塔体安装工艺质量控制点

铁塔基础检验(表6-2)

铁塔基础砼作业指导书

石林—关口35KV送电线路工程 (基础浇制) 指导作业书 四川省岳池县送变电工程公司 驻石林-关口35KV线路工程项目部 二O O 八年四月

1工程概况 1.1工程名称、工程特点、工程规模: 1.1.1工程名称: 石林-关口35KV输电线路新建工程 1.1.2工程特点: 本工程为现浇铁塔基础,施工中应针对各自特点结合进行施工,其中部分铁塔地形、地质复杂,交通运输不便利。 2编制依据: 2.1《石林-关口35KV输电线路新建工程施工组织总设计》 2.2《石林-关口35KV输电线路新建工程杆塔明细表》 2.3《石林-关口35KV输电线路新建工程平断面定位图》 2.4《石林-关口35KV输电线路新建工程施工图总说明书》 2.8《110kV—500kV架空电力线路施工及验收规范》 2.10《电力建设安全工作规程》 2.11其它有关现行的规程、规范及标准等。 3施工资源 3.1主要施工机械及工器具的配置 4.1.1主要机械及机具 (1)振动棒各施工队2台(2) 各施工队水箱一个(3)混凝土试块模施工队准备一组(三块试模)(4)塌落度桶各施工队一个(5)计量台秤各施工队一台 4.1.2根据不同施工季节、工程量大小及工期要求等具体情况选用施工机械、工器具及其数量。 3.2施工队劳动力组织情况 (1) 施工队技术员2名(2) 施工队技术工4名(3)施工队普工16人(4)各施工队搅拌机操作工2名 3.3所需要的工程施工技术资料文件 3.3.1本工程施工组织总设计 3.3.2本工程施工总说明及杆塔与基础施工说明书 3.3.3正式杆塔基础施工图及材料计划 3.3.4图纸会审记录及设计变更资料等 3.3.5混凝土施工配合比、砂石料检验报告 3.4作业条件: 3.4.1熟悉图纸,使有关技术人员能了解设计意图,对设备、座标尺寸、施工工艺流程等要作到心中有底。 3.4.2基坑轴线铺助桩及基坑高程控制点延长并保护工作完毕。

通信铁塔基础选型与设计初探

内容提示:通过对工程中常见的两种通信铁塔工程实例的分析,详细阐述了针对不同地质情况时,基础选型的一般原则和方法,通过合理选择基础形式,达到了减少投资、便于施工的效果。 延伸阅读:基础选型桩基础独立基础通信铁塔 0 引言 通信铁塔是装设通信天线的一种高耸结构,其特点是结构较高,横截面相对较小,横向荷载(主要是风荷载和地震作用)起主要作用。通信铁塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基,并保证结构的整体稳定,是构成通信铁塔结构的重要组成部分。通信铁塔基础选型与上部结构形式、结构布置、外部荷载作用类别、建筑场地以及所在区域的地质条件等有着非常密切的关系。合理的基础选型和设计,对于降低工程造价,缩短工程建设周期,保证结构安全可靠至关重要。 由于风荷载属于随机荷载,风力的大小和方向具有任意性和脉动性,基础受力同样也具有任意性和脉动性的特征,所以基础设计选用荷载取值时,需根据不同的铁塔形式,选用最不利方向的荷载组合标准值进行设计。通信铁塔所采用的空间桁架结构自重相对较轻,而且挂设通信天线的平台竖向荷载也不大,因此三角形或四边形桁架塔塔下基础顶面的拉力或压力呈交变性,拉力值一般可达压力值的以上故桁架塔的基础抗拔计算特别重要,很多时候基础的抗拔设计起主导作用。 根据河北联通近几年来通信基站建设中的常用两种类型铁塔的基础设计,笔者针对四角塔和三管塔简要分析如何进行铁塔基础的选型与设计。 1 四边形角钢塔的基础选型与设计 四边形角钢塔简称四角塔,是近几年常见的通信塔形式。铁塔跟开一般约为铁塔高度的1/7,基础形式通常采用钢筋混凝土独立基础、灌注桩基础,计算基础所选用的荷载组合,一般取上部结构传至塔脚下最不利的第二方向(即45°角方向),在正常使用极限状态荷载效应的标准组合荷载,有下压力,上拔力和水平剪力,基础形式需依据基站所在位置的岩土工程勘察报告和周围建筑物情况,场地平整情况等综合选定。 1.1 钢筋混凝土独立基础

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位:中铁十局第八工程公司

地基基础工程施工作业指导书 0 1 适用范围 0 2 作业准备 0 3 技术要求 0 4 施工程序与工艺流程 (1) 5 施工要求 (4) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (9) 8设备机具配置 (9) 9 质量控制与检验 (10) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用范围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件,提出图纸问题上报监理、甲方,请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。经过技术交底后,编制实施性施工组织设计,完善作业指导书,制定施工安全保证措施,提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书,进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋,配齐生活、办公设施,配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等,满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果,确定基坑(基槽)的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况,做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前,应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度,确认基础部位是否在水位线以上,如水位线超过基地,则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分:一般按一个单位工程为一个施工作业区,作业内容按基础类型和深度不同可分为一下几类: 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程,深度一般在5米以上 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程,深度一般在5米以内 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1)测量放样

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

35kv线路铁塔组立作业任务指导书

35KV架空线 施工 铁 塔 组 立 作 业 指 导 书

批准:审核:编制:

目录 一、概况及编制依据 (2) 二、铁塔组立施工 (5) 三、铁塔组立施工注意事项 (26) 四、铁塔组立安全措施 (28)

一、概述 1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。 转角塔型:35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。 直线塔型:35H-SZ11一种。 直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。 2

1.2编制依据 1、《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90)、设计文件、施工图会审纪要。 2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。 3、设计部门提供的施工图。 4、本工程施工组织设计和本作业指导书。 1.3编制原则 1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。 1.3.2认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。 1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。 1.3.4坚持“质量第一,安全第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。

1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。 1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。 1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 1.4编制说明 1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的基础上,通过对施工现场的实地踏勘、了解及业主、监理对承建商的各项要求。 1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的基础上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。本着实事求是的科学态度,编制本工程施工组织设计。 1.4.3编写本施工组织设计不仅是为了本工程施工管理的需要,而且也将是为控制具体的施工生产提供重要依据。 1.5工程概况 1.5.1项目名称:双回35kV电源线路施工。

混凝土浇筑作业指导书

南水北调中线一期引江济汉进口段一标 泵站-节制闸混凝土浇筑 作业指导书 葛洲坝集团第一工程有限公司 引江济汉进口段一标工程施工项目部 二〇一一年三月

目录 一、概述 (1) 二、施工准备 (2) 1 材料选择 (2) 2 混凝土配合比 (3) 三、施工布置 (4) 1 施工道路布置 (4) 2 施工设备布置 (4) 3 水、电线路布置 (4) 四、浇筑方案 (4) 1 混凝土施工总进度及施工原则 (5) 2 混凝土分仓及典型仓位施工周期 (5) 3.混凝土浇筑手段及设备人员配置 (6) 4.混凝土浇筑施工工艺 (7) 五、混凝土质量保证措施 (10) 1 钢筋、止水片 (10) 2 混凝土浇筑仓面准备作业质量控制 (10) 3 混凝土浇筑过程中的质量控制 (11) 4 温度控制及防裂措施 (12) 六、施工安全措施 (12) 七、施工过程中注意事项 (13) 八、附件 (14)

泵站-节制闸混凝土浇筑作业指导书 一、概述 引江济汉进口段位于荆州市荆州区李埠镇龙洲垸的长江河段左岸,全长4.0km。进口段一标段里程桩号为K2+350~K2+950,其中泵站与进水节制闸位于K2+480~K2+630处。 本标段由渠道、节制闸、泵站组成,全长600m,上游渠道顶宽328.4m,上游底宽200m,下游渠道顶宽250.8m,底宽180m。 进水节制闸位于渠道左侧,由上游混凝土护坦、闸室段、下游消力池及混凝土护坦等组成。上游混凝土护坦长61.0m,进水节制闸共设5孔,单孔净宽8.0m,采用胸墙式闸室。闸室段顺水流向长28.5m,闸室总宽度52.0m,采用两孔一联和三孔一联的整体式结构,闸墩厚2.0m。闸室底板为空箱结构,建基面高程16.0m,底板顶高程26.2m,闸墩顶高程44.0m。下游消力池长25.0m,池深0.8m。消力池下游接长25.0m、厚0.5m 的混凝土护坦。其中节制闸岸墙砼强度等级为C25,方量为0.68万m3,节制闸砼强度等级为C30,方量为1.74万m3。 泵站位于渠道右侧,顺流向结构布置依次为:前池长61m,泵房段长38.5m,后池长45m;泵房段垂直流向宽71m,左右两侧各接宽45m的安装场及岸墙段。泵站共安装7台立式轴流泵,初期装机6台,泵房结构按2机1缝和3机1缝布置,分块尺寸分别为20.4m、30.2m、20.4m。泵站主体段建基面高程14.0m~16.0m,运行层高程37.5m,主厂房顶高程56.0m,建筑物总高度42m。泵站主体结构强度等级为C30,上部结构强度等级C30,总方量为4.8万m3,泵站岸墙下部结构强度等级为C25,上部结构强度等级为C30,总方量约为3.5万m3。 泵站与进水节制闸建筑物级别均为I级。主要混凝土浇筑部位及方量见下表1。

铁塔焊接作业指导书

铁塔焊接作业指导书 1.目的和适用范围 铁塔和架构焊接的工作包括组装和焊接,为规范其操作方法,确保焊接质量,特制定本作业指导书。 适用于铁塔和架构焊接构件的组装和焊接作业。 2.引用标准及规范 GB/T2694-2003《输电线路铁塔制造加工技术条件》 JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 GB50205-2001《钢结构工程施工质量及验收规范》 GB/T985-88《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB/T5117《碳钢焊条》 GB/T5118《低合金钢焊条》 GB/T8110《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 GB/T11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探访结果分级》 《铁塔制造工艺规程》

《铁塔加工过程质量检验规范》、 3.构件的组装 3.1主要设备、设施和工量具 二氧化碳气体保护焊、电焊机、组装平台、直角尺、钢板尺、钢卷尺、划规、撬杠、夹具、胎具等。 3.2组装前的准备工作 3.2.1清理组装平台,清点组装工件是否齐全、正确。 3.2.2所有零部件均经调平、调直(有弯曲要求的工件除外)。 3.2.3选用与焊接母材机械性能相近的焊丝、焊条(见本文 4.1.5条)。 3.2.4熟悉图纸,清楚焊接件的结构特点和技术要求。如有疑问时,应询问技术人员,直到明白后方可开始组装。 3.3组装方法 3.3.1确定组装方案,正确选择基准面、辅助基准面和胎模具。 3.3.2有孔位要求的工件组装时用胎模具和定位销进行定位。 3.3.3组装时先点焊几处,按图纸要求检查无误后在进行电焊。

3.3.4先组装一件,经自检和专检合格后,方可批量组装。 3.4组装质量要求 3.4.1所有组装件均符合图纸的结构要求。 3.4.2各控制尺寸不得超过±2mm,对角线误差不得超过3mm,角度误差±0.5度,同时要符合GB50205-2001的相关规定。 4、焊接 4.1焊前准备 4.1.1熟悉图纸,复查组装件的结构、尺寸是否符合要求,不合格的不能正式施焊,报告有关人员处置。 4.1.2根据焊件结构特点和技术要求确定焊接方案。 4.1.3将焊道及焊道两侧10-20mm范围进行清理,确认焊接区内无水、锈、油污和有碍焊接的杂物。 4.1.4检查焊机是否完好,准备好必要的工具。CO2气体保护焊机按操作说明书进行焊前检查、调整。 4.1.5按下述要求选用焊条、焊丝 a)Q235钢选用E43焊条;

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

铁塔制造工艺作业指导书

河北景能电力工程有限公司 生产作业指导书 编号:JN/ZYZD-2020 (B/0版) 编制:孙建雄 审批:杨三强 2020-07-10发布2020-07-10实施

铁塔制造角钢的切断工艺作业指导书 1.角钢的切断工艺指导书 1.1目前我们公司的断切设备采用曲轴压力机和数控流水线设备, 与制孔同步完成。角钢边宽小于或等于75㎜的曲轴压力机只切断;75㎜宽以上的角钢自动化流水线的配套切断设备。钢材厚度≥16㎜、Q420和Q460钢材强高,采用带锯机床切断。1.2下料前领料时应注意材料的外观质量,对有重皮、锈蚀、毛刺、伤痕等缺陷的材料拒绝使用,对于弯曲的可调直的材料必须在加工前进行校直。 1.3下料前根据下料清单或卡片,先配好料,再划线。划线前必须检查角钢的规格(宽度和厚度)是否跟料单上的规格相符合,经核对后方能划线,划线必须清晰、准确。然后将选好的材料放在上料架上,开启机器断切下料,加工时要注意操作安全,冲床前的操作者要特别小心,不能东张西望,送料工也要积极配合冲床前的下料操作者。 1.4首件必须经过自检,完全符合有关标准规定再进行批量加工,质检员进行中间抽检和最终检验工作。 1.5在下料的过程中,下料负责人应让每一个下料员工都清楚每一次下料的角钢规格、塔型件号、每一件号数量、长度,目的就是使每一个下料员工在每一时都清楚自己的工作内容,避免盲目性生产,杜绝首道工序的质量问题的发生。 1.6钢材切断后,其断口上不得有裂纹和大于0.5㎜的边缘缺棱,切断处切割面平面度为0.05t(t为厚度)且不大于1.0㎜割纹深度不大于0.3㎜,局部缺口深度允许偏差0.5㎜,表面不得有明显的凹面缺陷,大于0.3㎜的毛刺应清除。 序号项目允许偏差示意图 1 长度L或宽度B ±2.0 2 切断面垂直度P ≤t/8 且不小于2.0 3 角钢端部垂直度P ≤3b/100 且不小于2.0 材料厚度(mm)单边间隙(mm)6~8 0.45 10~12 0.68 14 0.8 16 0.9 18~20 1.1 铁塔制造钢板剪切工艺作业指导书

导流洞底板混凝土施工作业指导书剖析

导流隧洞底板混凝土施工作业指导书 【编制目的】金安桥水电站导流隧洞土建及金属结构安装工程是由中国水利水电第一工程局承建的导流工程项目,导流隧洞底板混凝土施工是其基本的工序。为提高施工质量,合理利用设备的工作特性,使混凝土施工作业标准化、规范化,提高混凝土施工作业的施工效益,特制订本底板混凝土施工作业指导书。 【适用范围】适用于1#、2#导流隧洞洞身底板混凝土浇筑施工。 一、编制依据 1、导流隧洞洞身衬砌体型图(ND62-KM0306-0944-61-12~15); 2、1#导流隧洞桩号0+034.855~0+064.855段渐变段钢筋图 (ND62-KM0306-0944-61-23); 3、2#导流隧洞桩号0+000.000~0+030.000段渐变段钢筋图 (ND62-KM0306-0944-61-24); 4、1#导流隧洞钢筋图(ND62-KM0306-0944-61-25~28); 5、2#导流隧洞钢筋图(ND62-KM0306-0944-61-29~32); 6、导流隧洞土建工程施工技术要求(JAQ·TJ01-2004) 7、水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169-2002); 8、水工混凝土施工规范(SDJ207); 9、水电站基本建设验收规程(DL/T5123); 10、钢筋砼用热轧钢筋(GB1499); 11、水工砼外加剂技术规程(DL/T5l00); 12、相应的设计修改通知

13、有关的技术规程、规范 14、金安桥水电站导流隧洞土建及金属结构安装工程合同文件 二、准备工作 1.技术方面 混凝土浇筑之前,施工单位必须收集和研究所有相关的技术资料—设计图纸、各类通知单及施工规范等。明确施工的具体部位和设计要求。浇筑部位由测量人员详细标注(高程与桩号)并事先检查其断面是否欠挖,欠挖要事先处理。 2.材料准备与堆放 在混凝土浇筑前,提前准备砼浇筑时所需钢模板、木模板、背枋及背档用1.5"钢管、φ12拉筋、7×14方木、找平用方钢管。钢筋由施工队技术员根据施工详图和技术规范要求,开列钢筋加工单,统一由钢筋厂加工制作,编号挂牌防止混乱。 材料及设备可就近堆放在工作面附近的隧洞两边,但需堆放有序,且不得占用正常施工通道,需满足运输材料的车辆能正常通行。 三、施工程序 3.1底板砼施工工艺流程

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

底板砼浇筑作业指导书

3栋A座承台底板 砼浇筑作业指导书 一、概况 本次浇筑范围的建筑面积2800m2,砼总方量为4300m3,其中核心筒砼总方量为2000m3,混凝土强度等级为C35P10并掺入膨胀剂,除膨胀加强带掺量为12%外,其余部位掺量均为8%。拟采用3台地泵和1台天泵,具体位置见附图,按每台砼泵平均泵出30m3/h计,本次浇筑时间约为36h。 二、人员机具配备 1、人员配置: (1)管理人员:每台泵机每台班配备1名,负责混凝土材料调度、现场指挥及质量、安全施工管理。 (2)振捣手:每台泵机每台班均配备2名,其它辅助作业人员若干,配合布料机移位、装拆泵管等。 (3)二线人员:机管员,电工、焊工,4#塔吊司机、指挥。 2、机具配置: (1)每台泵机配D=24m布料机1台。 (2)振捣棒3台(两用一备)。 3、防雨薄膜:5000m2 三、浇筑顺序 本次浇筑共分四个阶段: 第一阶段:2#、3#、4#机负责2.5m厚核心筒底板砼浇筑,1#机负责底板东侧砼浇筑。 第二阶段:核心筒砼暂停3小时,2#、3#、4#机均匀浇筑核心筒四周的砼,1#机完成东侧砼浇筑后退场。 第三阶段:核心筒砼按每浇筑完成1m高暂停1.5h的原则分4次将核心筒底板以上3.7m厚区域浇筑完成。 第四阶段:2#、3#、4#机负责浇筑完成底板西侧的所有砼。 四、浇筑工艺

1、浇筑时应遵循先深后浅的原则。 2、底板浇筑砼前垫层及钢筋应适当湿水,但不得有积水。 3、核心筒分层浇筑厚度为1.0m,浇筑至电梯坑吊模处时应停歇1.5小时左右,防止吊模上浮,集水坑、外墙反坎吊模浇筑方法均同此。 4、承台浇筑时应沿墙柱钢筋四周分层均匀下料,防止墙柱钢筋移位。 5、采用机械磨光机收面,收面时随时拉线控制板面标高偏差在±10mm内。 五、注意事项 1、考虑砼运输不及时、机械故障等各种突发事件,塔吊应24h待命,负责可能形成冷缝的砼接槎工作。 2、砼浇筑前应确保承台内积水及垃圾已清理干净。 3、控制好砼浇筑面的初凝时间,严禁出现施工冷缝。 4、地泵泵管应采用钢马凳垫起。 5、密切关注砼的振捣情况,杜绝漏振、少振、过振。 6、下料时应尽量避免弯折和污染钢筋,被污染的钢筋及时用湿布擦干净。 7、300mm宽的止水钢板应外露150mm,且平面应抄平。 8、严格按附图方向浇筑砼,不可随意扩大浇筑面,防止浇筑面摊铺过大形成冷缝。 9、浇筑过程中若遇中到暴雨,应及时停止发料,并暂停浇筑砼,已浇筑完成的砼立即覆盖防水薄膜。 10、砼浇筑完成后12小时内及覆盖麻袋淋水养护,核心筒采用通冷却水降温且表面蓄水养护,并每隔2小时测量混凝土内的温度。 11、砼终凝后应尽快安排墙柱根部的凿毛,凿毛效果以露出石子为准,不可漏凿,为提高效率应采用电动工具,在墙柱箍筋和水平筋绑扎前完成所有的凿毛作业,并用清水冲洗干净。

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书

PP Q/GDW 10kV铁塔(钢管塔)组立 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-338-2007 目次 前言.................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4危险点预控 (2) 5工器具及耗材准备 (2) 6作业流程图 (3) 7 施工工序及技术要求 (4) 8 施工报告 (7) 附录A (规范性附录)10kV铁塔(钢管塔)组立现场标准化作业指导书(范本) (8) I

Q/GDW-10-338-2007 II 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有 关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、淮安供电公司。 本标准主要起草人:王洪波、潘朝贤、许明生、刘华

标准化铁塔、管塔地勘技术规范

标准化铁塔、三管塔、单管塔地勘技术规范 通信铁塔地质勘探要求 1、按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001国家标准执行。 2、本技术规范仅适用基本风压小于0.60 kN/㎡及采用标准化铁塔所用塔型的地区。 3、自立铁塔勘探钻孔数量为四孔(每个塔基一个钻孔),三管塔勘探钻孔数量为二孔(钻孔对角布置)、单管塔勘探钻孔数量均为一孔。土层分布不均匀时应适当增加钻孔,查明场地范围内各地基土层的分布情况。 4、单孔深度由勘探单位根据塔脚内力设计要求,结合土层情况确定,各种塔形塔脚最大内力如下: 一个塔脚反力(标准组合) 塔 型 风压(kN/㎡) 塔高(m ) 压力(kN ) 拉力(kN ) 剪力(kN ) 0.35 20 68.00 54.00 10.90 0.35 30 195.00 173.00 23.40 0.35 40 299.50 246.00 31.00 0.35 50 305.00 254.00 35.00 0.35 60 458.00 412.30 109.20 0.45 20 85.00 71.00 14.10 0.45 30 252.90 228.60 30.80 0.45 40 382.20 368.30 40.40 0.45 50 395.00 342.00 46.10 0.45 60 602.20 547.10 145.00 0.55 20 103.00 88.60 17.30 0.55 30 309.00 284.00 37.90 0.55 40 471.90 414.00 50.40 0.55 50 486.00 429.00 57.40 角 钢 塔 0.55 60 756.30 689.30 183.90 0.35 20 260.60 214.70 16.80 0.35 30 310.40 255.40 18.80 0.35 40 442.30 377.50 28.10 0.35 50 588.00 503.10 35.30 0.45 20 350.70 311.90 20.10 0.45 30 426.90 370.60 27.60 0.45 40 554.10 487.00 34.10 0.45 50 736.10 649.80 44.30 0.55 20 408.30 368.00 20.70 0.55 30 480.50 423.40 32.00 0.55 40 683.90 613.80 41.10 三 管 塔 0.55 50 887.70 807.60 52.20

接触网基础浇筑作业指导书

1.适用范围 接触网支柱基础、下锚拉线基础。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据的收集。为倒运基础浇制材料做好准备。 3.技术要求 3.1 由当地质检部门测试出合格有效的配合比,混凝土的各种配料须按试验比例用磅秤或其它手段进行计量,不应随意估算。 3.2 浇制C15级基础,允许填入片石,但应遵守下列原则;填入片石的数量,不应超过混凝土结构体积的25%;应选用无裂缝、无夹层和未锻烧过的片石,不得使用卵石;片石的尺寸,最大直径不得超过600mm;片石填充前,应用水冲冼干净;片石与模板的距离不应小于150mm,并不得与螺栓钢筋接触;片石间距离不应小于100mm。上、下两层片石间距不应小于150mm,在最上层片石的表面上,必须有不小于200mm的混凝土覆盖层。浇制C20级基础则不允许填入片石。 3.3混凝土浇注完毕12小时后,应对混凝土加以覆盖并浇水;当天气炎热、干燥有风时,在浇注后3小时内应进行覆盖并浇水。 4.工艺流程

4.1安装模型板 将安装模型板的地面清理干净、平整;②安装模型板;③复核限界、标高、型号等是否符合下部施工表。 4.2清理基坑 坑底、坑壁清理干净和平整。 4.3安置基础螺栓框架 ①根据基础型号选择基础框架类型;②将基础框架固定到模型板上口;③按设计要求选择基础螺栓型号、数量等;④将基础螺栓由框架孔中穿入。 4.4搭置搅拌台 用钢板、木板、方木等搭置混凝土搅拌作业台。 4.5浇制基础 ①坑底铺一层石碴,在其上注入一层混凝土砂浆,使砂浆渗入到石碴空隙中。 ②将一袋水泥和砂子按配合比试验比例,在作业台的钢板上进行拌合,六个人“站板”,每两个人一组,用方锹相互进行拌合,拌合三遍,至砂子、水泥拌合均匀为止。③按水灰比加入水,并按前述“3”的方法继续拌合三遍。④按试验配合比的规定加入石碴,拌合三遍,至水、水泥、砂、石碴混合均匀为止。⑤将拌合完的混凝土推送基坑中。⑥每推入基坑中2~3 板(200mm厚)混凝土用振捣器进

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

35kV线路铁塔基础作业指导书要点

铁塔基础施工作业指导书 第一章工程概况 莱芜市杨家峪光伏电工程35kV集电线路工程场址区域位于莱芜市西南6.5km 处。场址紧邻属低山丘陵地貌,地形起伏较大,梁沟发育,地势开阔。 本工程属35kV新建线路工程,连接宁夏中卫红石湾风电场风机共25台,新建双回路段长8.18km,单回路段长15.87km。全线路杆塔总基数137基,其中铁塔55基,水泥杆82基。 本工程线路将现有25台风机分为东侧、西侧两部分,分别连接12台风机和13台风机。线路A线连接20#、23#、8#、5#、2#、11#、6#、4#、13#、14#、18#、16#、15#。线路B线连接3#、24#、21#、7#、19#、9#、22#、12#、17#、10#、25#、1#。 本工程线路铁塔塔腿的编号为面向大号侧左下为A,左上为B,右上为C,右下为D,塔腿编号统一如下图: 大号侧 小号侧 塔腿位置编号图 本工程双回路段导线采用单根LGJ-240/30钢芯铝绞线,设计最大张力 23.9106kN,单回路段采用单根LGJ-150/30钢芯铝绞线,设计最大张力20.590kN, 地线采用1×7-7.8-1270钢绞线。本工程55基铁塔基础均为直柱型基础。 第二章基础施工

一、基础工序流程 二、基础施工说明 1、基础开挖,混凝土浇筑,基坑回填等各项要求必须遵照《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—2005)执行。 2、对于各类型基础,当基坑开挖时,如遇地质条件与基础型式不相符,可能影响基础安全,须及时向设计单位反映,以便设计复核。 3、基坑开挖后,坑底如有孤石要清理,留出的孔洞用砂石灌浆回填。塔位范围表面的孤石清除后造成基础施工基面降低,须向设计反映,以便设计复核。 4、基础配置表中基础的设计施工基面是用来计算基础埋深的起算面,基面数值以相对塔位测量中心桩的高差值来确定,比中心桩高为正值,反之为负值(可用基面数

装配式基础作业指导书

装配式基础作业指导书 一、施工流程图: 否 二、作业方法及要求: 杆塔的装配式基础将基础分解成若干构件,集中制造,运至杆塔集团,挖坑埋填,组装成杆塔基础。装配式基础分为砼构件装配式基础和金属松件装配式基础。 1、施工准备:

(1)技术准备:了解掌握装配式基础施工的工序,熟悉施工图纸。 (2)组织准备:根据不同的基础型式、施工难度、工程量的大小,确定民技工人数,施工现场要有专门的施工负责人和技术负责人。 (3)施工工器具材料准备:三角支架、滑车、大绳、钢线绳、铁锹、木杠、夯锤、防锈油湖等。 2、装配式基础安装 (1)钢筋混凝土电杆预制基础的安装: 电杆的基础是指底盘、卡盘、拉线盘即所谓三盘。拉线盘用于拉线杆塔,卡盘用于不带拉线的电杆。 底盘的安装:底盘、为正方形、边长在0.6--2.0范围内,厚度在0.8--0.21之间,因基础土质杆塔的大小而异,其砼标号一般为200#。 在运输安装前,要进行外观质量检查,有缺陷应进行处理,下盘前检查主杆坑的有效深度和大小,应符合设计要求,两坑底应操平。 A、采用吊盘法安装底盘,在基坑口地面设置三角支架、绑好滑车,将底盘用大绳绑好,挂在滑车组钩上,人力牵引滑车给,绳索使底盘徐徐升起,在要离开地面时,用大绳拉住底盘慢慢地向坑口移动,待底盘位于坑口上部后,慢慢下放,使底盘位置正确。 B、采用滑盘法安装底盘:用两根木杆,将底盘沿木杠滑至坑底,抽出杠,此法多用于边坡角比较大,坡比较缓和的基坑,比较安全。底盘下到坑底后,应立即找正,使度盘上表面与电杆轴线垂直,对于门杆两底盘中心连线的中心应与中心桩重合,如有误差,在磺线路方向的偏离不应大于30,其扭转应不大于10′,盘底安装找正后,应立即沿底盘四周均匀填土,用夯锤夯实至底盘表面,以防止立杆时移动。 (2)卡盘的安装: 电杆立起后,无拉线须卡盘的应及时安装,并将卡盘下部土回填夯实。再安装卡盘,卡盘的安装深度位置应符合设计要求,误差应不大于±50mm,卡盘安

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1、地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 2、通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 3、施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 4、工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 5、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,

相关文档