文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程三措一案

电力工程三措一案

电力工程三措一案
电力工程三措一案

电力工程三措一案

Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

编号:

安全、组织、技术措施及施工方案公司名称:

工程名称:#台区改造工程

目录

一、工程概况

为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下:

1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度,新立φ190*15电杆19基。架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度,新立φ190*12电杆16基

2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W 式JP柜1台。

3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。

二、施工组织措施

1、现场勘查

勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人

在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。

2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批

此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。

3、停电计划申请及公示

10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。

4、加强现场监护

作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。

5、工作终结

工作终结前工作负责人对施工现场人员、工器具等物品进行清点检查,经确认现场无任何遗留隐患,接地线方可全部拆除。

三、技术措施

本工程计划3月30日停电施工,停电安全措施应严格按照停

电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏的保证安全的技术

措施进行,工作负责人、现场安全员应加强监护。

四、安全措施及注意事项

1、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》填写标准化作业指导书,施工现场安全措施卡,实施标准化作业,执行现场保证安全的组织和技术措施。

2、在工作前一天由项目分管领导负责召开全体工作班成员会议,学习此次作业“三措一案”、标准化作业指导书,明确工作任务,工作人员分工情况、工作时间,进行安全危险点分析,交待注意事项。

3、工作开始前由工作负责人召开班前会,由工作负责人向全体工作班成员交代施工现场安全措施并严格执行安全技术交底制度。

4、工作开始前由工作负责人向全体工作班成员交代临近带电部位。

5、作业中使用的工器具,在使用前必须进行认真检查,必须使用合格的工器具。

6、进入施工作业现场工作班成员必须正确佩带安全帽、使用有后备绳的安全带,安全带和后背绳必须分别系在电杆上或牢固的构件上。

7、工作负责人把具体工作任务落实到每位工作班成员,明确技术质量工艺标准,进行明确分工,写出施工工具,材料清单,检查施工机具、安全用具是否合格好用。

8、工作负责人根据施工进度按局要求提前七天做出停电计划书并已上报,按规定提前七天通知辖区内线路所带用户停、送电时间。

9、遇有五级及以上大风不得进行高处作业。

10、在没有得到工作负责人许可前,工作班成员不许登杆作业或进行其它事项,现场安全员要充分发挥现场监督检查作用,对习惯性违章行为及时纠正。

11、进入施工现场首先要核实线路设备名称及杆号防止误登误碰带电设备。

12、登杆作业,登杆前应仔细检查杆根埋深,防止发生高空坠落。高空作业要正确使用安全带。

13、在高处进行施工作业,下方和附近不得有人流动,并设专人看护。

14、组立电杆安装金具现场应采取的安全措施:

立杆要设专人指挥。开工前讲明施工方法及信号,工作人员要明确分工,密切合作,服从指挥。在居民区和交通道路上立杆时,应设专人看守。工作前应检查吊车的检定报告及驾驶员的特种作业操作证是否合格,严禁使用不合格的吊车,立杆前应把吊车站在适当位置,各受力点均匀平稳后方

可立杆,立杆时吊车严禁过载使用。立杆过程中,杆坑内严禁有人工作,除指挥人及指定人员外,其他人员必须远离杆倍杆高的距离以外。立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,杆下工作人员应戴安全帽。

15、放线和紧线工作,均应设专人统一指挥、统一信号,并分段设专人持旗看守,及时传递信号。检查紧线工具用设备是否良好,紧线前,应检查导线有无障碍物挂住,应对紧线器严格检查,检查拉线、拉桩及杆根。如不能适用时,应加设临时拉绳加固。

16、安装变台起吊变压器时,杆上槽钢必须固定牢靠,不得下滑,钢丝绳套符合承载规定,手拉葫芦按使用规定操作,起吊的变压器绑扎牢固,无问题后,方可正式起吊。

17、终结检查

1)作业结束后,工作负责人组织工作班成员自检验收。

2)工作全部完毕线路上无作业人员、作业现场无任何遗留物。

3)确无问题后负责人命令监护人、操作人拆除安全措施,工作班成员撤离现场。

五、施工作业方案

(一)作业组织机构

1、工程总指挥:

负责总体工作的指挥、协调工作。

2、技术总负责人:境

负责施工中质量监督、技术管理工作。

3、安全总负责人:

负责施工现场安全管理

4、工作总负责人:

负责联系、安排、协调落实此实施方案。

5、本次施工作业停送电联系人为:

6、参加作业人员:

(二)具体工作小组分工及工作任务1、工作地点及工作任务

(三)准备工作

1、施工所需材料:

2、施工工器具:放线架2个、牵引绳2根、滑轮20个、铁锹6把、大剪子2把、大绳5条

3、施工车辆:工程车、四轮车

4、安全工器具:安全帽13顶、安全带7条、脚扣7付、

吊绳7条、10kV接地线6组、验电笔2支、绝缘手套2付、绝缘拉杆2组、接地线6组

(四)施工方法及作业程序

(五)工艺标准及注意事项

1、电杆基础一般可采用直埋式,一般土质地区的埋设深度为1/6为宜,电杆、拉线基础与提坝基础按设计确定的距离,不应小于电杆基础埋深度的2倍,与沟渠边沿间距离不应小于1米。

2、立杆要设专人指挥。开工前讲明施工方法及信号,工作人员要明确分工,密切合作,服从指挥。在居民区和交通道路上立杆时,应设专人看守。工作前应检查吊车的检定报告及驾驶员的特种作业操作证是否合格,严禁使用不合格的吊车,立杆前应把吊车站在适当位置,各受力点均匀平稳后方可立杆,立杆时吊车严禁过载使用。立杆过程中,杆坑内严禁有人工作,除指挥人及指定人员外,其他人员必须远离杆倍杆高的距离以外。立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,杆下工作人员应戴安全帽。

3、安装横担时,横担不应有严重锈蚀、弯曲变形现象,所有金具必须经热镀锌后使用,严禁使用冷镀锌等非正规方法处理的金具,拉线截面及配套金具、拉线坑深度等,必须按施工工艺及质量标准执行,绝缘子在使用前应清除表面法垢,检查瓷裙无损伤,其绝缘电阻不低于300MΩ。成批使用的绝缘子,应按试验规程之规定抽样检查试验合格后,方可使用。

4、放线工作要设专人指挥、统一信号;采用人工放线时,要

防止导线出金钩。

5、紧线时工作负责人应向全体作业人员讲明施工方法及指挥信号,紧线工作必须由专人统一指挥,统一信号,分工要明确;紧线前,应检查导线有无障碍物挂住。紧线时应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线的内角侧,防止意外跑线时被抽伤;紧线时应先检查拉线、拉桩及杆根。如不能适应时,应加设临时拉绳加固;导线驰度要执行技术标准,达到技术要求。

6、安装变台时变台结构牢固,无倾斜现象,金属构件无松坳、锈蚀、安装良好,主台各部尺寸电气距离和对地高度符合规程规定,避雷器试验合格,安装正确与接地引线接触良好。

7、施工完毕后要及时召开班后会,及时总结。

8、施工方法及作业程序和危险点及控制措施:

相关文档