文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整改联系单001

整改联系单001

整改联系单001
整改联系单001

整改联系单

工程名称:三元区306省道改线配套三期工程(村头段)施工yz-001

致:福建省亿州工程发展有限公司

根据“临时用电专项方案”对施工现场用电所存在的安全隐患整改:

具体内容如下:

一、线路敷设问题

1、施工现场线路敷设凌乱!

整改措施:施工现场所有电缆线必须地埋敷设,保证电缆不被机械损伤。

2、打桩机控制箱内线路凌乱!

整改措施:将线路整理整齐后,用扎带将导线扎紧,并把箱内垃圾清理干净。

3、线路接头不合格!

整改措施:线路接头必须用防水胶布、高压绝缘胶布、防晒胶布包裹好,方可使用。

二、线路保护问题

1、经检查施工现场部分用电设备没有装漏电保护装置!

整改措施:要求施工现场所有用电设备(包括电焊机、空压机、照明等)必须加装漏电保护器。

三、配电箱检查问题

1、现场配电箱没有巡查记录表!

整改措施:现场所有配电箱(除一、二级配电箱外)内贴“施工现场安全用电(电箱)巡查记录表”每月巡查2~3次。

2、施工现场部分电箱没有门!

整改措施:加装铁门或木门,并做好门栓。

3、施工现场配电箱有敞开情况!

整改措施:施工现场所有配电箱必须关好箱门,保证安全用电。

4、现场大部分配电箱斜放!

整改措施:配电箱必须直立放置。

发文单位:中国水利水电第十二工程局有限公司

福建306省道改线工程项目经理部

安全管理责任人(签字):

年月日

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操作指引 一、目的 1. 通过定期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观 感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工 进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面 记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部 进行实测,不能有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一 套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修 补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 四、操作细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。评判标 准:[-5,8]mm 。 1.2.2 测量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。每个实测区从地面向 上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3 表面平整度(砼结构) 1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。评判标准:[0,8]mm 。 1.3.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1.3.3测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实 测实量15个实测区。 第二尺 第一尺 300 1200 墙或柱 地面 墙柱截面尺寸测量示意

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容: 以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间

三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。 在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题 拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表

总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表 实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX

副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作 小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。 XXXXXXX 2018年10月23日

安全检查隐患整改单[最新]

安全检查隐患整改单[最新] 表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:江苏顺通欧蓓莎项目部检查日期:2013年3月2 日 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 存 在 问 题 整改措施完成时间责任人整 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于 2m,打入地下改结实,上下两根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子13年3月5日顾保香计班负责一天完成)。 划 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、 端正(综合科负责派两人半天完成)。 复 查 情 况 复查人: 日期: 安全员(签字) 整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。 表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:江苏顺通欧蓓莎项目部检查日期:2013年3月9 日

1. 深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。存 在 问 题 整改措施完成时间责任人 1. 基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观整 13年3月11日顾保香察(此项工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观改 察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由计 泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。划 2. 临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天 完成,各使用部门负责保持状态)。 复 查 情 况 复查人: 日期: 安全员(签字) 整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。 表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:江苏顺通欧蓓莎项目部检查日期:2013年10月7 日 1. 现场堆物杂乱。钢管、钢筋堆场未设标志牌,未架空或上架。 2. 生活区用电电线乱拖,未按规定架设。存 3. 现场有积水,消防设施缺漏。在

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

安全检查隐患整改单6.1.8

安全检查隐患整改单6.1.8

徐州珍宝岛.熙悦府北地块《安全检查隐患通知单》 公司名称:通州建总集团有限公司 工程名称:徐州珍宝岛.熙悦府 负责人:彭金刚、张云、高星 时间:2018年5月1日 通州建总集团有限公司

表6.1.8 安全检查隐患通知单检查部门:徐州珍宝岛.熙悦府项目部检查日期:2018.5.6 存在问题经检查现场存在以下安全隐患: 一、6#西侧现场材料堆放混乱,必须分类码放整齐 二、1#二级配电箱、三级配电箱无安全防护措施,基础不牢,必须用砖砌或混泥 土浇筑放平固定完好 三、所有配电箱内要有定期检查记录 四、现场施工机械接地部分不到位,必须立即整改 五、木工班组临时用电严禁使用花线、拖线板,必须使用三级配电箱 六、现场机械级木工圆盘据严禁使用倒顺开关 整改计划 整改措施完成时间责任人 一、材料分类码放,不能用的材料堆放在不妨 碍施工地方,以备以后处理 二、配电箱搭设防护鹏要两层一层防雨、一层 防砸、配电箱基础用C10混泥土浇筑固定 三、所有电箱要有专人管理,定期检查、并填 写好记录 四、现场临时用电采用三项四线及活动配电 箱 五、木工圆盘据上倒顺开关、必须立即更换 2018.5.8 复 查 情 况 复查人:日期: 安全员(签字)整改责任人(签 字)

注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8 安全检查隐患通知单检查部门:徐州珍宝岛.熙悦府项目部检查日期:2018.5.13 存在问题检查内容及存在的安全隐患: 一、12#楼外脚手架部分缺少横杆 二、脚手架上堆放材料没有及时清理 三、1#上人楼梯部分缺少扶手 四、9#外架安全网没有挂好、有的被拆除五,12#楼南侧脚手架悬空,立杆不到底 整改计划 整改措施完成时间责任人 1、脚手架横杆,必须立即加上 2、脚手架上材料立即清理,必须做到工完场清 3、上人楼梯扶手、安全网立即整改 4、12#楼南侧脚手架必须采取加固,或用钢丝绳 拉牢 2018.5.15 复 查 情 况 复查人:日期: 安全员(签字)整改责任人(签 字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

实测实量整改方案

目录 第一章总则 (2) 一、编制依据 (2) 二、实施及质量整改内容 (2) 第二章、整改(含预控)措施 (3) 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 (3) 第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施 (6) 第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施 (7)

第一章总则 一、编制依据 1)融信.城市之窗实测实量操作要求、指导书、指引等; 2)现行国家规范及标准; GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》 CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》 GB50345-2012,《屋面工程技术规范》 GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50096-2011,《住宅设计规范》 3)承包合同及补充协议; 4)现场实际情况。 二、实施及质量整改内容 由我公司承建的融信.城市之窗实测实量内容主要包括以下几个方面混凝土工程、砌体工程、抹灰工程等。 一、尺差控制: 1、混凝土工程:截面尺寸偏差、表面平整度、垂直度、楼板厚度、顶板水平度极差等。 2、砌体工程:门窗洞口尺寸偏差、断砖勾缝等。 3、抹灰工程:墙体表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正、房间开间/进深偏差、户内门洞尺寸偏差、户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差、方正度、裂缝/空鼓、室内净高偏差、地面平整度等。

实测实量整改时应根据档案记录及现场实际情况进行整改,若由前一道工序施工不规范产生,可由后一道工序严格按规范施工修补达到标准的,不再陈述。 第二章、整改(含预控)措施 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 1.1垂直度偏差整改(预防)措施 1.1.1原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支模体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 1.1.2垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾(专业剔凿机械)进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 1.1.3垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。

XXX实测实量整改方案

目录 第一章总则1 一、编制依据1 二、工程概况2 三、实施及质量整改内容4 第二章、整改(含预控)措施5 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施5 第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施7 第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施8 第四节、防水渗漏工程实测实量整改(预控)措施13 第五节、室内涂饰工程观感整改措施15 第六节、其他工程(含观感)实测实量整改措施16 第一章总则 一、编制依据 1)XXXX实测实量操作要求、指导书、指引等; 2)现行国家规范及标准; GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》

CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》 GB50345-2012,《屋面工程技术规范》 GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50096-2011,《住宅设计规范》 3)承包合同及补充协议; 4)XXX现场实际情况。 二、工程概况 建设单位为XXX,工程项目所在地为成都市成华区青龙街道新山小区一、二组,地块南面、东、西、均为规划道路,北面临XXX。 1、基本情况 本工程规划净用地面积33036.63m2,总建筑面积140350.67 m2,具体概况如下表:

结构设计概况 本工程1#~5#为高层框架剪力墙结构,人工挖孔桩、机械旋挖嵌岩桩承台基础;6#、7#、8#楼为三层框架结构,独立柱基。

安全检查隐患整改单6.1.889714

表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2017.11.27 存在问题经检查现场存在以下安全隐患: 一、临时用电严禁使用花线、拖线板。 二、现场三级配电箱存在一闸多用,必须一机一闸一漏一保护。 三、现场施工活动脚手架上面没有安全防护,必须安装 1.2M高防护栏杆。 四、S1地下室严禁人员入内,因为地下室是密封状态,我方已经安排洞口封堵完毕。S1装修队伍因存放工具破开洞口,现S1装修队伍立即把工具搬离,严禁人员入内,否则出安全事故自负。 整 改 计 划 整改措施完成时间责任人 复 查 情 况 复查人:日期: 安全员(签字)整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2017.11.22 存在问题检查内容及存在的安全隐患: 一、2#—7#楼外脚手架部分缺少扫地杆、立杆 二、脚手架上堆放材料没有及时清理 三、上人楼梯部分缺少扶手 四、外架安全网没有挂好、有的被拆除 五,2#楼南侧脚手架悬空,有点向外斜 整改计划 整改措施完成时间责任人 1、脚手架立杆,扫地杆,必须立即加上 2、脚手架上材料立即清理,必须做到工完场清 3、上人楼梯扶手、安全网立即整改 4、2#楼南侧脚手架必须采取加固,或用钢丝绳拉牢 2017.11.23 复 查 情 况 复查人:日期: 安全员(签字)整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。 表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2017.11.26

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm 以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm 之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之

实测实量整改措施

明景苑一期20~31号楼项目实测实量整改措施 编制: 审核: 审批: 北京市第五建筑工程集团有限公司 明景苑一期项目 2014年 6月

目录 1 工程概况 (1) 2 实测实量整改及预防措施 (1) 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 (1) 2.2 平整度偏差整改及预防措施 (2) 2.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (3) 2.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 2.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (4) 3 混凝土质量缺陷处理措施 (4)

1 工程概况 序号项目内容 1 工程名称明景苑一期20-31号楼项目 2 工程地址天津市津南区辛庄镇洪泥河东(详见总平面图) 3 建设单位天津兴泰吉丰置业有限公司 4 设计单位天津华汇工程建筑设计有限公司 5 监理单位天津市联合工程建设监理有限公司 6 质量监督单位天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队 7 施工总承包单位北京市第五建筑工程集团有限公司 8 合同工期2013年11月1日至2015年6月03日 9 合同质量目标合格 2 实测实量整改及预防措施 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、 平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的 数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工 中进行改进,以确保质量符合相关要求。 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施

1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3 垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 2.2 平整度偏差整改及预防措施

工程实测实量方案

目录 1.0工程概况 (1) 2.0编制依据 (2) 3.0工程质量目标 (3) 4.0实测实量的实施 (3) 4.1目的 (3) 4.2实测实量 (3) 5.0工程资料及组织架构 (3) 6.0实测实量的主要内容 (5) 6.1混凝土结构工程 (5) 6.2砌体工程 (9) 6.3 抹灰工程 (11) 6.4涂饰工程............................................................ (13) 7.0实测实量要求............................ 错误!未定义书签。 8.0实测实量操作、交底及计划................ 错误!未定义书签。 9.0实体偏差迫修措施............................................................ .............................................16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底)..........................................................

(18)

1.0工程概况 1.1总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ±0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

安全检查隐患整改单6.1.810535

检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2017.11.27 存在问题经检查现场存在以下安全隐患: 一、临时用电严禁使用花线、拖线板。 二、现场三级配电箱存在一闸多用,必须一机一闸一漏一保护。 三、现场施工活动脚手架上面没有安全防护,必须安装1.2M高防护栏杆。 四、S1地下室严禁人员入内,因为地下室是密封状态,我方已经安排洞口封堵完毕。S1装修队伍因存放工具破开洞口,现S1装修队伍立即把工具搬离,严禁人员入内,否则出安全事故自负。 整 改 计 划 整改措施完成时间责任人 复 查 情 况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2017.11.22 存在问题检查内容及存在的安全隐患: 一、2#—7#楼外脚手架部分缺少扫地杆、立杆 二、脚手架上堆放材料没有及时清理 三、上人楼梯部分缺少扶手 四、外架安全网没有挂好、有的被拆除 五,2#楼南侧脚手架悬空,有点向外斜 整改计划 整改措施完成时间责任人 1、脚手架立杆,扫地杆,必须立即加上 2、脚手架上材料立即清理,必须做到工完场清 3、上人楼梯扶手、安全网立即整改 4、2#楼南侧脚手架必须采取加固,或用钢丝绳拉牢 2017.11.23 复 查 情 况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:通州建总珍宝岛项目部检查日期:2017.11.26 存在问题经检查发现现场脚手架及施工存在安全隐患:一、5#、6#脚手架目前以低于施工作业面而、各楼层四口、五临边安全防护要及时跟上三,脚手架上竹笆有部分被拆除掉 四、脚手架上安全网张挂不到位 五、架子工有部分施工人员未佩戴好安全带 整改计划 整改措施完成时间责任人1、7#8#楼脚手架必须增加施工人员必须把架子搭设超出施工作业 面1.5米 2、楼层四口、五临边防护要派专人检查发现不到位立即整改 3、脚手架上竹笆、安全网立即安排人员整改完好 4、架子施工人员必须立即佩戴好安全带,方可施工 2013.3.28 复 查 情 况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

实测实量、实施方案

实测实量实施方案 编 制: 审 核: 审 批: 陕西建工第八建筑工程有限公司 2016年7月30日

目录 一、工程概况............................................. - 3 - 二、编制依据............................................. - 3 - 三、工程质量目标........................................... - 3 - 四、实测测量的实施......................................... - 3 - (一)目的................................................................... -..3... -. (二)实测测量................................................................... -...4... - (三)工程资料样板及组织架构.................................... -...4. - 五、实测测量的主要内容..................................... - 7 - 1、混凝土结构工程【国家规范GB50204-2002 】.................... -. 7 - 2 砌筑工程【国家规范GB50203-2002 】......................... -...1 3 - 4 安装工程.................................................... -...2..2.. - 5 抹灰工程【国家规范50210-2001 】............................ -...24 - 2 装饰工程.................................................... -...4..1.. - 7.防水工程.................................................... -...5..4.. - 8 铝合金(或塑钢)窗安装工程【国家规范GB50210-2001 】........ - 57 - 8.7 铝合金型材拼缝高低差(相同截面型材/不同截面型材)......... - 61 - 9 入户(室内)门.............................................. -...6..2. -

实测实量数据分析及改进措施

实测实量数据分析及改进措施

实测实量数据分析及改进措施 一、垂直度偏差整改及改进措施 1、原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板更换不及时,造成局部地方外观质量较差,垂直度偏差较大。 2、垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3、垂直度偏差改进措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求。4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,为了避免砼浇筑时

墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 二、平整度偏差整改及改进措施 1、平整度偏差整改措施 1)对平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止。2)对平整度偏差较小的部位采用磨光机进行打磨处理。 2、平整度偏差改进措施 1)在模板安装过程中,严格控制模板的拼装质量,在合模前,检查模板的拼缝、接缝除平直严密。 2)顶板模板支设时,严格控制模板的平整度,标高准确,对模板的支撑体系严格控制(水平杆、扫地杆、间距及木方的间距符合方案的要求),防止下坠影响平整度及感观质量。 3)在砼浇筑施工过程中,专人对标高进行控制,在钢筋上做好50标高点,并拉上小白线,找平人员根据拉的标高线进行找平收面,已保证砼面的成型质量及平整度要求的板厚的要求。 三、截面尺寸偏差整改及改进措施 整改措施:根据现场实际情况来看,截面尺寸复合业主技术标准要求,合格率在90%以上,少数截面尺寸的偏差也在可控制的范围内,只需

实测实量数据分析及整改措施(华仔版)

金融街·融景城(一期)项目(三标段)实测实量数据分析及整改措施 编制: 审核: 审批: 中建八局金融街·融景城(一期)项目(三标段) 项目经理部 2012年 3 月

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对已测数据的分析 (2) 5 对应的整改措施 (3) 5.1 垂直度偏差整改及预防措施 (3) 5.2 平整度偏差整改及预防措施 (4) 5.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (5) 5.4 板厚偏差整改及预防措施 (5) 5.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (6)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 金融街重庆融拓置业有限公司技术标准文件、产品质量实测管理细则(版本:A1) 其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长: 副组长: 组员:项目各部门负责人、劳务队负责人 队员:项目各部门成员、各班组长 楼:劳务负责人: 楼:劳务负责人: 实测实量专职小组: 组长: 组员: 3.2 劳动力及机械组织 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整

度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排2名(福长中、陈建平、杨杰、赵光平、陈志明、唐开文、钟兵、菊人和)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达95%。 4 对已测数据的分析 目前我们已完成3.15实测实量计划,已测楼层为47号楼一层~十二层、48号楼一层~六层、49号楼一层~6层垂直度、平整度、板厚、截面尺寸及顶板极差。我单位根据金融街重庆融拓置业有限公司技术标准文件中垂直度、平整度、板厚、截面尺寸及顶板极差的测量方法对现场进行测量,记录真实的数据。在实际测量过程中由于仪器误差、人为因数等各种不确定性因数对数据产生一定性的影响。 技术标准文件中垂直度及平整度合格标准均为0~8mm,而我单位测出的实际数据垂直度合格率大约在60%,平整度合格率在75%~80%;截面尺寸合格标准均为-5~8mm,实际测量数据合格率91%~100%;顶板水平极差合格标准0~15mm,实际测量数据合格率85%~95%;板厚合格标准为-5~8mm,实际测量合格率在75%~90%。相对于业主要求的合

实测实量数据分析及整改措施(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对应的整改措施 (2) 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 (2) 4.2 平整度偏差整改及预防措施 (3) 4.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (4) 4.4 板厚偏差整改及预防措施 (5) 4.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (5)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 中山市中海房地产开发有限公司技术标准文件、实测实量标准3.0版其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长:蒋瑞 副组长:梁宗义、易亨勇 组员:郭超、刘勇、罗红武、王波、黎业洋 队员:廖锌成、曾铁柱、贺志 3楼:劳务负责人:梅军4、5楼:劳务负责人:梅军6、7楼:劳务负责人:张洪8、9楼:劳务负责人:韩清喜实测实量专职小组: 组长:郭超 组员:白树荣、廖锌成、曾铁柱、贺志 3.2 劳动力及机械组织

为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排1名(3栋:刘勇、4.5栋:罗红武、6.7栋:王波、8.9栋:黎业洋)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达90%。 4 对应的整改措施 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施

实测实量数据分析及整改措施

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对应的整改措施 (2) 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 (2) 4.2 平整度偏差整改及预防措施 (3) 4.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (4) 4.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 4.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (5)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 中山市中海房地产开发有限公司技术标准文件、实测实量标准3.0版其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长:蒋瑞 副组长:梁宗义、易亨勇 组员:郭超、刘勇、罗红武、王波、黎业洋 队员:廖锌成、曾铁柱、贺志 3楼:劳务负责人:梅军 4、5楼:劳务负责人:梅军 6、7楼:劳务负责人:张洪 8、9楼:劳务负责人:韩清喜 实测实量专职小组: 组长:郭超 组员:白树荣、廖锌成、曾铁柱、贺志 3.2 劳动力及机械组织 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据

进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排1名(3栋:刘勇、4.5栋:罗红武、6.7栋:王波、8.9栋:黎业洋)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达90%。 4 对应的整改措施 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3 垂直度偏差预防措施

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训