文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中水泵房施工方案样本

中水泵房施工方案样本

中水泵房施工方案样本
中水泵房施工方案样本

中水泵房施工方案

1、概况

1.1工程概况

本工程为新建科研楼工程, 位于北京市朝阳区延静里中街3号。

本工程建筑面积为45306㎡。地下三层, 地上二十二层, 局部裙房三层。地上为科研办公用房; 地下一层为职工餐厅及设备用房; 地下二、三层为汽车库。

中水泵房设在建筑物的西北角, 与人防出口相连。建筑面积: 211.75m2, 出入口通道建筑面积31.18 m2。剪力墙结构, 筏板基础, 基础埋深8.08m。

中水泵房专业性较强, 项目部负责中水管道预留和预埋, 中水管道由甲方直接分包的有专业资质的分包公司来施工。

2.施工部署

2、 1施工进度计划

施工时间为 .9.15~ .12.31。

2.2施工段划分:

按照伸缩缝位置划分为两段, 出入口通道: 2/1轴—1轴伸缩缝为Ⅰ段。1轴—7轴中水泵房为Ⅱ段。

2.3选派各专业工长, 负责各专业的技术工作和管理工作。保证工程的顺进行。

2.4大型机械如: 塔吊、地泵等与主楼施工协调好, 保证在施工中水泵房施工时不影响主楼施工的进度。

3.施工准备

3.1技术准备

3.1.1熟悉和审查施工图纸, 组织图纸会审

收到图纸后由项目部技术负责人组织项目部和各专业人员认真熟悉图纸, 摸清设计意图, 了解设计要求, 对图纸疑问和各专业图纸相矛盾的地方进行记录汇总, 绘制管道的预留洞和预埋位置和标高的图纸, 作好图纸会审工作。办理施工图纸的有关变更洽商, 力争将图纸的问题在开工前全部解决, 保证施工过程中不因图纸问题而影响工程的进度和质量。

3.1.2.项目部测量、试验、检验、计量器具配制充分。

3.1.3作好技术方案、各专业的技术交底工作。

3.2施工准备

3.2.1在挖槽前, 要作好中水泵房位置现场的清理工作。

3.2.2准备足够的人力和物力, 以保证中水泵房按计划顺利完成。

3主要施工方法和技术措施

3.1边坡支护和土方开挖

边坡支护和土方开挖由甲方直接分包给有专业资质的分包公司来施工, 我项目部给予积极的帮助和协调, 创造条件, 以保证边坡支护和土方开挖工程按计划顺利完成。

具体边坡支护和土方开挖施工方案见由专业公司技术人员编制的边《边坡支护和土方开挖施工方案》

3.2中水泵房施工工艺流程

测量放线?边坡支护和土方开挖?清槽?验槽?垫层施工?防水保护墙?防水及保护层施工?底板钢筋?焊止水钢板?导墙模板?底板混凝土?墙体钢筋?墙体模板?墙体混凝土?顶板模板?顶板钢筋?顶板混凝土?做墙体防水?坡道回填土。

3.3分项工程施工方法

3.3.1施工测量

控制轴线的测设, 采用外控法, 根据主轴线控制桩向槽内投测”井”字形线, 再依据平面图进行地下的放线。高程测设, 依据现场的±0.000标高点, 用塔尺向槽内引测距槽底500mm标高桩, 以此为准作为进行基槽清土及地下墙体标高的引测依据。

3.3.2垫层施工

基槽验收后即可进行垫层施工。垫层厚100mm, 强度等级C15, 采用商品混凝土, 泵送。垫层平面尺寸为坡道底板结构尺寸, 周边增加400mm。采用平板振捣器振实, 随打随抹光, 达到作防水要求。

3.3.3防水保护墙施工

垫层强度达到1.2MPa后砌筑高0.70米( 该高度考虑了坎墙高度300mm, 坎墙与底板同时施工) 、厚度240mm防水砖墙, 防水砖墙内侧抹20mm厚1: 3水泥砂浆; 抹成光面, 转角处抹成圆弧。

3.3.4水层及防水保护层施工

本工程地下防水等级为一级, 二道设防: 一为结构自防水, 底板、外墙、顶板强度等级均为C40、 S10; 二为一道3+3厚Ⅱ型聚酯胎SBS 橡胶改性沥青防水卷材防水层, 。本工程地下防水采用外防外贴法施

工。

基层基本干燥后, 粘贴3+3厚Ⅱ型聚酯胎SBS橡胶改性沥青防水卷材。具体参见《地下防水施工方案》。

防水施工验收完毕后, 进行防水保护层施工, 防水保护层为40mm 厚C20豆石混凝土, 采用商品混凝土。

3.2.7钢筋:

严格按照设计图纸、规范及钢筋方案进行施工。具体参见《钢筋施工方案》。

3.3.5模板:

由于汽车坡道工程墙体转弯处弧度变化较多因此模板采用组合式钢模板, 钢模板型号为6015、6012、3015、3012、3009、3006、、、、 1515、 1512、 1509、 1015、 1012、 1009( 1015、1012、 1009三种规格要求带有直径17孔眼, 穿螺栓用) 。水平连接及竖向墙体采用钢管, 竖向600 mm, 横向700 mm设置螺栓, 地下部分采用Φ14防水螺栓。坡道转弯处水平连接采用Φ20钢筋与组合钢模板连成一体, 连接钢筋可事先进行加工成型, 与模板转弯成一体。

顶板模板采用12mm厚多层板, 900mm×900mm间距的碗扣架支撑体系。具体参见《模板施工方案》。

3.3.6混凝土:

3.3.61底板、墙体和顶板均采用C40、 S10商品混凝土, 泵送。凡在垫层上的坡道底板在坎墙( 高300mm) 混凝土浇注前, 下钢板止水带300 mm予埋一半外露一半。其余每道施工缝必须做止水处理, 即下

橡胶膨胀止水条, 用钢钉钉好, 凡设计有要求部位必须设橡胶止水带。混凝土浇注要有连续性, 间隔时间不得超过混凝土初凝时间。混凝土浇注要求振捣到位, 不得漏振或过振, 墙体浇注一次灌注高度不得大于400mm。混凝土终凝后要及时派专人进行浇水养护7天----14天, 柱子及时包塑料布保湿, 以保证混凝土强度。混凝土拆模后, 注意成品保护, 柱子及时用多层板护角。具体参见《混凝土施工方案》。

3.3.6.2整流墙混凝土浇筑

该中水泵房设计两道整流墙, 整流墙高3m, 宽4.4m, 在其下方至2.4m高度全部预埋纵横间距200mm¢40( 外径) UPVC套管。这样对浇筑混凝土增加了难度。为了保证混凝土和套管的质量, 混凝土坍落度要求20cm。混凝土要分层浇筑、分层振捣, 分层高度不得大于0.5m。浇筑时, 要选派有经验和负责任的振捣手, 来振捣该部位的混凝土。振捣棒在间距200mm¢40( 外径) UPVC套管的间隙中下棒。不要过振, 不要振套管, 以免振碎套管和使套管变形。在浇筑混凝土时, 为了保证不超过分层高度, 采用两个保证措施: ①设专人使用刻度500mm尺杆进行控制分层下料的高度。②用低压手把灯放到墙内照明, 来控制分层高度和振捣棒垂直下振。项目部设专人密切注意混凝土浇筑的情况, 必要时, 设人员敲击模板, 以保证混凝土的密实。

整流墙混凝土浇筑注意事项

①要分层浇筑混凝土、分层振捣, 以保证混凝土的密实和套管不受损坏。

②¢20在间距200mm¢40( 外径) UPVC套管的间隙中下振捣棒。不

严禁振套管。

3.3.7铁爬梯施工

该工程由于专业性较强, 铁爬梯设置较多, 施工时严格按照图纸的位置, 先下预埋件, 然后按照图集88J7-1进行焊接。具体见分项施工技术交底。

3.3.8设备基础

设备基础严格按照图纸施工, 预埋的地脚螺栓位置要准确, 项目部要求要由分包专业公司派的技术人员指导施工, 必要时, 要由分包专业公司来施工。

3.3.9中水管道施工

3.3.9.1整流墙纵横间距200mm¢40UPVC套管预埋

整流墙套管预埋由于比较密, 因此有一定的难度, 要求¢40UPVC 套管的材质要最好的、位置准确而且绑在墙筋上要牢固。其措施是: ①套管由水暖工来操作。②在墙双排钢筋的十字交叉点的左上角设置一¢6钢筋的U型环, U型环的的规格为高50mm, 宽45mm, 上口两端设50mm 长平直段, 平直段与双排墙体水平筋焊牢固, 焊缝长度不小于30mm, 严禁点焊。③套管长度比墙厚短2mm, 两端用聚苯板塞严, 然后用胶带裹严, 以免在浇筑混凝土时管内进混凝土。④处理好的套管插入U型环内, 然后用火烧丝绑牢。由于套管的两端在U型环内, 不会有大的变形。

在作整流墙纵横间距200mm¢40UPVC套管预埋时, 要选派认真负责、责任心强的操作人员施工。

整流墙纵横间距200mm¢40UPVC套管预埋施工的注意事项

①U型环要安装牢固, 才能保证套管的牢固。

②套管在两端封闭严密, 不要过长。以免影响墙体支模。

③在浇筑混凝土时, 设专人开、看管套管。保证浇筑混凝土后保证套管的质量。

3.3.9.2中水管道预留和预埋

中水管道由甲方直接分包给有专业资质的分包公司来施工, 我项目部给予积极的帮助和协调, 因此在预埋时位置标高要准确, 在中水管道预留和预埋施工时, 我项目部要求分包专业公司要派技术人员到现场指导, 以确保位置和标高的准确。

3.3.9.3中水管道施工

具体由甲方直接分包的有专业资质的分包公司来施工。

3.4施工质量措施

3.4.1工序质量控制程序

加强工序质量管理, 以工序质量保证工程质量。施工中要严把各工序质量, 将质量目标落实到基层。重要部位、薄弱部位均设立质量控制点, 并定专人进行检查控制和落实。

要针对各种质量问题制定有效的预防措施, 加强施工过程中的检查、控制、验收工作, 保证各项工作均处于有效的预控状态。

3.4.2施工过程中质量检查人员工作程序

项目部配备经验丰富, 有相应资格证书的工长、质检、测量、试验人员等, 所有特殊工种的操作人员均经过培训, 持证上岗。现场准备可靠的检查工具和配备齐全的设施, 保证各项质量管理工作的正常进

泵站施工方案

泵站施工方案 第一章工程概况 一、项目位置 拟建工程场地位于焦作万方电力有限公司水源地内 二、工程概况 (1)工程名称:焦作万方电厂项目供水工程混合反应沉淀池及泵站建筑工程 (2)资金来源:企业自筹 三、工程基本情况 焦作万方电厂项目供水工程水源为焦作市中马煤矿的主副井和二水平矿坑排水,供水为焦作万方电力有限公司2×300MW超临界供热机组循环冷却水补充用水,建成后每天可供水3.6万立方米,沿途布置输水线路总长约9.0㎞,在万方水源地建设混合反应沉淀池1座,加药间一座、加压泵站1座,分别在中马矿两个排水口处建进水池各1座。项目建成后,可为焦作万方电力有限公司新建机组的冷却提供用水,节约水资源,节能减排效果明显,具有良好的社会效益和环境效益。 四、现场条件 1、建设用地 厂区施工用地为原有征用土地。 2、测量基准点 测量基准点以焦作万方水源地现有建筑为测量基准点。 3、施工用地 施工生产用地在万方水源地内、生活用地由施工单位自行租赁。 第二章分部分项工程施工方法 一、工程测量定位及沉降观测 1、控制桩设置 在土方工程施工前,应根据各自的坐标位置定出中心控制点及控制轴线,并在基坑外围地面上沿四个方向设置控制桩,待基础砼浇筑后,用十字交汇法把中心线移到基础上,作为中心控制线的依据,该工程也是本工程所要控制的主要工序。 2、高程和水平控制 标高控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼板上来控制层高,并进行复核,以保证标高的准确性。 3、垂直度和轴线控制 垂直度与轴线控制:采用经纬仪控制。

4、沉降观测 沉降观测点按设计布置,观测时应使用固定的测量仪器和人员;测量精度宜用Ⅱ级水准测量要求,每次观测均采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm。第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,施工期间每完成一层观测一次。使用后第一年内每季度观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定。工程竣工时应附有完整的沉降观测资料,未经许可不得毁坏观测点和水准基点。每次观测后向设计部门提供观测报告资料,以便发现问题及时采取补救措施。 二、土方工程 1、土方开挖 考虑基坑几何尺寸和开挖深度,坑边按1:0.33放坡,基坑尺寸按每边放大500mm工作面,土方工程和破桩头工作完毕后应适时联系各方进行验槽工作,尽早进入下道工序,若因客观原因无法浇筑垫层砼,应预留150-300的覆盖层防护以减少扰动。 2、土方回填 回填土质应符合设计要求,并应分层进行,每层回填厚度不应超过250m,且必须夯实。每层均应取样做干容重试验,基坑两侧对称回填。 三、基础施工方案 基础施工面积大。砼浇捣工程量大,施工要求高。基础施工期间,钢筋、模板在车间现场制作,使满足施工要求。 1、垫层施工 基槽开挖完成,和破桩头工作完成应及时联系各方进行验槽工作.立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程验槽记录签证,随后按设计配合比施工砂石垫层,回填厚度为300㎜,浇筑垫层砼严格控制标高、平整度,垫层表面抹平压光后,进行养护。 垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线,承台地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验符合要求后,进入下道工序施工。 2、钢筋工程 (1)钢筋制作:本工程基础钢筋统一在现场加工,施工时运至现场。 钢筋制作加工单由现场项目部提供。钢筋翻样根据施工图、会审纪要等,提出钢筋加工单,并须经项目部技术负责人复核审核后,送现场加工制作。现场车间制作钢筋按不同规格挂设标识牌。要进行验收,分类堆放在指定位置。 (2)钢筋绑扎:基础钢筋绑扎前,根据轴线、梁位置线进行试排,然后用粉笔划出钢筋位置,依次进行排放,钢筋排放要注意搭接位置,搭接钢筋截面面积比率等均应符合施工规范要求。对集水坑、等处钢筋要认真定位,防止差错。

消防泵房施工方案

一、编制依据 1.施工图纸和技术要求 2.有关施工及验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》? GB50303-2002 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92(2007版) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2002 施工内容: 水泵房内图纸深化,消防水泵安装、消防管道及管道阀门,水泵控制柜安装,电缆桥架及电线管敷设安装, 第一节消防水系统安装 1、图纸深化 (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制施工图纸,申报业主、设计单位,审批完成后按照图纸进行设备材料预制加工。 (2)、核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决。 (3)、检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

(5)、要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2、水泵安装 (1)水泵及其它设备的砼基础已经固化,基础尺寸、平面位置和标高符合设计要求,室内地面已完工具备使用条件。 (2)临时照明用电和动力电源已接通。 (3)喷淋泵、消火栓泵及附属设备施工过程 1)施工准则: 依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规 范》GB50261-96(2003年版)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97及设计图纸施工。 2)材料及设备要求: 各种阀门管件、附件、仪表进场时必须有出厂合格证,产品的质量、技术性能必须符合国家有关规范要求,规格、型号符合设计要求。 各种气压稳压成套装置,必须有出厂合格证,产品使用说明书和当地消防局颁发的销售许可证。 设备进场时会同有关人员共同开箱检验设备的名称、型号、规格是否与合同内容一致,设备有无缺损件,设备进出管口的保护物应完好。 3).消防水泵房安装工艺流程

给水泵房、室内给水管道、室外给水管道施工方案

张江中区C-5-2 地块建设新建项目自来水排管及水泵房安装工程 施工组织设计

一、编制依据 1、施工图 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 ( CJJ/T29—98)、《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 二、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1) 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2) 管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3) 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; 4) 水箱条形基础要符合图纸及安装要求,高度不应小于300mm, 所有基础高度误差不应大于5mm。不锈钢压制板,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。槽钢底架,

在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂 合格证明。不锈钢拉杆及立柱,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关 质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 5)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 6)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过 1.5m。管件应逐层码放,不得叠置过高。 6)管道的垂直运输拟采用土建的升降机,升降机的使用要遵循现场统一安排,遵守操作规程。 3、检修设备 对套丝机、电焊机、切割机等设备进行检查: (1 )用电设备的绝缘和接地是否良好,传动部分须有保护壳防护; (2)电器传动是否良好; (3)机械传动部分的清洁、润滑和紧固,并根据规格对设备进行调整,确保设备达到实际作业要求; (4)施工用电由专业电工敷设,要确保接线正确,漏电保护灵敏可靠。梯子、架子要牢靠。 (二)主要机具 套丝机2台,电焊机6 台,钻床4台,切割机4台,滚槽机2台, 手枪钻12把,测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自 卷式钢盘尺、墨斗、卡尺、水平尺、建筑水平仪、线坠、手锯、锉刀、扳手、螺丝刀、钳具)等常用机具。 (三)人力资源

加压泵站装饰装修施工方案

天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目 泵房及附属工程 装饰装修施工方案 编制: 审批: 批准: 大元建业集团股份有限公司(加压泵站项目部) 2014年7月20日

装饰装修施工方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.6、《工程做法》(05J1-1)。 2、工程概况: 2.1、工程概况 天津滨海旅游区南部给水加压泵站工程位于滨海旅游区内芳菲路东南侧,海晨道东北侧。天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程,施工内容和范围包括:土建、给排水、采暖及通风等 泵房和变配电间:占地面积1043.1平方米,建筑面积1588.7平方米,框架结构,泵房一层,变配电间二层。 清水池两个:建筑面积1640平方米,钢筋混凝土结构。 吸水井一座:建筑面积220平方米,钢筋混凝土结构。 加氯间:占地面积130平方米,建筑面积130平方米。框架结构,单层。 传达室:建筑面积28平方米,砖混结构,单层。 工程名称:天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程 建设单位:天津滨海旅游区水务发展有限公司 设计单位:天津市华淼给排水研究设计有限公司 监理单位:齐齐哈尔北方工程建设监理有限责任公司 建设地点:天津滨海旅游区内芳菲路东南侧,海晨道东北侧 建设工期:2013年9月20日至2014年10月,合计376个日历天。 工程质量要求:达到国家验收规范要求的合格标准。

道路、管道、泵站施工方案

浙江某污水泵房工程施工方案

第一节编制依据 1.1.1本施组的编制依据 1.1.1招标文件及图纸资料 ⑴、《某新区B5 路污水泵房工程招标文件》;⑵、《海盐开发区(杭州湾大桥)污水管网工程设计图》。 1.1.2应遵循的国家及有关部门的技术规范和标准图 1、《市政排水管渠工程质量评定标准》(CJJ3-90) ; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) ; 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 5、《市政管渠工程质量评定标准》 ( CJJ3-90); 6、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90 ); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB-50300-2001); 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) ; 9、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88) ; 10、《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》(GB50168-2) ; 11、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96) ; 12、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—83) ; 13、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) ; 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88) ; 15、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5016992); 16、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231);

17、《测量规范》 ( GBJ-50026-93); 18、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》 ( CECS40:92); 19、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) ; 20、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) ; 1.2.1编制原则 ⑴、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定做到统一标准,规范编制。 ⑵、遵循设计文件和规范投标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 ⑶、实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 ⑷、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 ⑸、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程施工质量,施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用,发挥科技在工程施工中的先导作用。 ⑹、坚持专业化作业与综合化管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 ⑺、充分利用网络图,进行计划安排,与总体施工计划进行对比,资源优化以达到降低

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

给水设备安装施工方案

给水设备安装 1 适用范围 本章适用金属水箱和离心式水泵的安装 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1金属水箱:按设计要求订制或现场制作,一般设计指定按标准图集加工。 3.1.2离心式水泵:常用离心式水泵分类如下: 单面吸水 单极泵 卧式离心泵双面吸水 多级泵 常用离心式水泵 单极泵 立式离心泵 多级泵 3.2机具准备 机械:电焊机、手电钻、台钻、电动葫芦、手动葫芦等。 工具:活动扳手、绞刀、锉刀、管钳、手锤、钢锯、管子台虎钳、螺丝刀、木榔头等。 量具:水平尺、角尺、线坠、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3作业条件 (1)设计方案图纸必须齐全(包括标准图集),并已通过图纸会审及设计交底。 (2)施工方案已经编制,特别是水箱的安装就位方案,要紧密配合土建进行。设备要具备出厂合格证和技术资料,并检查是否符合设计要求。 (3)施工技术人员向班组作了施工方案和设计图纸交底,水泵、水箱的设备基础验收必须合格,混凝土基础的强度必须达到60%以上。 (4)施工运输和消防道路畅通,施工用照明、水源、电源已具备连续正常施工的条件。 4施工工艺

4.1工艺流程 4.1.1水泵安装 4.1.2水箱安装 4.2操作工艺 4.2.1水泵安装 (1)一般要求 1)水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,水泵出口宜缓闭式止回阀。 2)水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量 3)配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 (2)安装步骤 1)基础验收:按移交基础资料结合设计图纸复合基础尺寸及螺栓孔或预埋螺栓尺寸。将基础表面清扫干净,地脚螺栓孔打毛,用水冲洗并清理干净。 2)水泵就位与初平:将水泵放于基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽(外露工丝),底座下放置垫铁,以水平尺初步找平,底角螺栓内灌混凝土。 3)精平与抹平:待混凝土固期满进行精平并拧紧地脚螺帽,每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛,水冲洗后以水泥砂浆抹平。 4)另带联轴器安装需增加,电动机就位与初平,调整联轴器等环节,然后将水泵、电动机地脚螺栓孔灌满混凝土,待养护期后按下表规定复核联轴器的同心度。 联轴器间隙与轮缘允许误差标准表 对轮直径 (mm ) 间隙(mm ) 轮缘上、下、左、右允许误差 允许误差(mm ) 允许误差极限(mm ) φ250以下 3~4 0.03 0.75 φ250以上 4~5 0.04 0.10 基础水泵就位与精平与 加油试核验水箱水箱水箱满水试验或水箱

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

综合给水泵房施工方案

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备及条件 4 施工方法及工艺要求 5 《工程建设标准强制性条文》条款 6 质量标准及检验要求 7 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 8 附表 附表一:施工危险因素辨识、评价表 附表二:施工危险因素辨识、评价及控制对策表 附表三:施工环境因素辨识、评价及控制对策表

1、工程概况 1.1工程概况 大唐武安发电项目2*300MW新建综合给水泵房,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 综合给水泵房为半地下建筑,分为生产、反冲洗部分和生活消防部分,地下结构为池体结构,上部结构为框架结构,±0.00m相对于绝对标高273.300m,泵坑底标高为-2.8m,建筑高度为7.7m,屋面为钢混结构,地下混凝土等级为C30抗渗P6,上部结构混凝土等级为C30,钢筋采用HPB235级、HRB335级。 1.2主要工程量 综合给水泵房钢筋用量约为96t,混凝土用量C30为621 m3,C15为40m3。 2、编制依据 2.1 综合给水泵房(生活、消防部分)土建施工图)F220S-T5401 综合给水泵房(生产、反冲洗部分)土建施工图)F220S-T5402 2.2参考资料: 2.2.1《平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 2.2.2《建筑物抗震设计规范》GB50011-2010 2.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2.4《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2.2.5《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.2.6院标准图集《预埋件图集》21TD-JZ2008-6002 2.2.7《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 DL5009.1-2002 2.2.8《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005 2.2.9《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006年版) 3、施工组织及准备工作 熟悉设计图纸,做好人员、材料、机具等各项准备工作,做好施工场地规划工作。 3.1主要材料用量计划

中水泵房施工方案

中水泵房施工方案 1、概况 1.1工程概况 本工程为新建科研楼工程,位于北京市朝阳区延静里中街3号。 本工程建筑面积为45306㎡。地下三层,地上二十二层,局部裙房三层。地上为科研办公用房;地下一层为职工餐厅及设备用房;地下二、三层为汽车库。 中水泵房设在建筑物的西北角,与人防出口相连。建筑面积:211.75m2,出入口通道建筑面积31.18 m2。剪力墙结构,筏板基础,基础埋深8.08m。 中水泵房专业性较强,项目部负责中水管道预留和预埋,中水管道由甲方直接分包的有专业资质的分包公司来施工。 2.施工部署 2、1施工进度计划 施工时间为2007.9.15~2007.12.31。 2.2施工段划分: 按照伸缩缝位置划分为两段,出入口通道:2/1轴—1轴伸缩缝为Ⅰ段。1轴—7轴中水泵房为Ⅱ段。 2.3选派各专业工长,负责各专业的技术工作和管理工作。保证工程的顺进行。 2.4大型机械如:塔吊、地泵等与主楼施工协调好,保证在施工中水泵房施工时不影响主楼施工的进度。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉和审查施工图纸,组织图纸会审 收到图纸后由项目部技术负责人组织项目部和各专业人员认真熟悉图纸,摸清设计意图,了解设计要求,对图纸疑问和各专业图纸相矛盾的地方进行记录汇总,绘制管道的预留洞和预埋位置和标高的图纸,作好图纸会审工作。办理施工图纸的有关变更洽商,力争将图纸的问题在开工前全部解决,保证施工过程中不因图纸问题而影响工程的进度和质量。 3.1.2.项目部测量、试验、检验、计量器具配制充足。 3.1.3作好技术方案、各专业的技术交底工作。 3.2施工准备

3.2.1在挖槽前,要作好中水泵房位置现场的清理工作。 3.2.2准备足够的人力和物力,以保证中水泵房按计划顺利完成。 3主要施工方法和技术措施 3.1边坡支护和土方开挖 边坡支护和土方开挖由甲方直接分包给有专业资质的分包公司来施工,我项目部给予积极的帮助和协调,创造条件,以保证边坡支护和土方开挖工程按计划顺利完成。 具体边坡支护和土方开挖施工方案见由专业公司技术人员编制的边《边坡支护和土方开挖施工方案》 3.2中水泵房施工工艺流程 测量放线边坡支护和土方开挖清槽验槽垫层施工防水保护墙防水及保护层施工底板钢筋焊止水钢板导墙模板底板混凝土墙体钢筋墙体模板墙体混凝土顶板模板顶板钢筋顶板混凝土做墙体防水坡道回填土。 3.3分项工程施工方法 3.3.1施工测量 控制轴线的测设,采用外控法,根据主轴线控制桩向槽内投 测“井”字形线,再依据平面图进行地下的放线。高程测设,依据现场的±0.000标高点,用塔尺向槽内引测距槽底500mm标高桩,以此为准作为进行基槽清土及地下墙体标高的引测依据。 3.3.2垫层施工 基槽验收后即可进行垫层施工。垫层厚100mm,强度等级C15,采用商品混凝土,泵送。垫层平面尺寸为坡道底板结构尺寸,周边增加400mm。采用平板振捣器振实,随打随抹光,达到作防水要求。 3.3.3防水保护墙施工 垫层强度达到1.2MPa后砌筑高0.70米(该高度考虑了坎墙高度 300mm,坎墙与底板同时施工)、厚度240mm防水砖墙,防水砖墙内侧抹20mm厚1:3水泥砂浆;抹成光面,转角处抹成圆弧。 3.3.4水层及防水保护层施工 本工程地下防水等级为一级,二道设防:一为结构自防水,底板、外墙、顶板强度等级均为C40、S10;二为一道3+3厚Ⅱ型聚酯胎SBS橡胶改性沥青防水卷材防水层,。本工程地下防水采用外防外贴法施工。 基层基本干燥后,粘贴3+3厚Ⅱ型聚酯胎SBS橡胶改性沥青防水卷材。具体参见《地下防水施工方案》。 防水施工验收完毕后,进行防水保护层施工,防水保护层为40mm 厚C20豆石混凝土,采用商品混凝土。 3.2.7钢筋:

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

综合水泵房安装施工方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

厂家配套控制

等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 1) 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 2) 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 3) 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格; (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失;

泵房施工方案37060

泵房施工方案 一、地基与基础工程 1.土方工程 1.1施工措施及方案 1.1.1土方开挖采用机械大开挖,开挖至- 2.0m,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线,然后自上而下分层开挖。每层深度600mm为宜,从开挖端部逆向倒退挖掘。 1.1.2开挖放坡的坑(槽),先按1:0.75的坡度,粗略开挖,再分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做出一条,以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时,应在沟帮中间留出宽度80cm左右的倒土台。 1.1.3开挖大面积基坑时,沿坑三面同时开挖,挖出的土方装入手推车或翻斗车,由未开挖的一面运至弃土地点。 1.1.4在挖方上侧弃土时,应保证边坡和直立壁的稳定,抛于槽边的土应距槽边1.2m以外。 1.1.5挖到一定深度时,及时抄好距槽底500mm水平线,从每条槽端部开始,每隔2-3m在槽帮上钉上水平小木橛。 1.1.6挖至槽底标高后,由两端轴线引桩拉通线,检查距槽边尺寸,然后修槽、清底。 1.1.7开挖基坑(槽)的土方,在现场有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 1.2.土方工程质量标准: 1.2.1基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动,必须经有关部门验收签字以后方可进行下道工序。 1.2.2挖方允许偏差项目:

1.3土方工程质量保证措施 1.3.1严禁对基底土的扰动,如不能及时施工下道工序,应在底标高以上留300mm的土层待以后人工开挖。 1.3.2土方开挖宜先从低处进行,分层分段依次开挖,形成一定坡度,以利排水。 1.3.3基坑底部的开挖宽度,除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构所需的宽度,在开挖前均应考虑。 1.3.4应防止基坑边坡不直不平,基底不平,要加强检查,随挖随修,并要认真验收。 1.3.5放线、基坑开挖为停工待检点,工序必须经质检、监理、设计部门验收签证后方可进行下一道工序施工。 1.4成品保护: 1.4.1定位桩、轴线引桩、水准点、龙门板不得碰撞。必要时用混凝土筑护,并加设防护栏杆。 1.4.2在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2.模板工程 2.1施工措施及方案 2.1.1支模前要根据基础外形尺寸进行模板翻样,配模时尽量使用钢模,对不合模数的模板缝用木模拼缝,木模内侧要刨光,模板表面应涂刷脱模剂,所用钢模板表面必须洁净、平整、棱角分明。 2.1.2支模前应对垫层表面清理干净,对基础轴线、基础边线、柱子边线、模板轴线进行校核和标识,并经有关部门验收。 2.1.3模板采用木模板,水平支设齐缝拼装,模板缝采用海棉条或胶布密封,模板加固采用钢

新建泵房施工方案

新建泵房施工方案 1.工程概况 本工程为XXX河段下游段防汛墙加固改造和底泥疏浚工程(底泥疏浚部分)的吹泥站部分。工程位于上海浦东新区老港镇清运河北港池西侧码头上。吹泥站共有7个分离池、2个泥浆池、1个尾水收集池、6台流量900m3/小时的渣浆泵、7台流量486m3/小时清水泵。 由于原设计采用的渣浆泵不能有效的将泥浆输送到泥库内,经过多次反复的试验改进仍未从根本上解决这个问题,因此设计最终决定将原有的4台东方泵业生产的渣浆泵换成4台山东泰安泵厂生产的泥浆泵,2台泥浆泵进行串联,共新建4座泵房,电机部分仍使用原电机。每组泵房中的第一个泵房位于原地面以下约3米深;第二个泵房位于原地面。 2.编制依据 2.1、上海市水利工程设计研究院提供施工图设计图纸。 2.2、国家及上海的现行设计及施工验收规范、质量评定标准、定额等文件和有关规定。 2.3、现场实际施工环境情况。 2.4、1S09001:2000质量标准文件及标准化现场施工的有关细则 3.施工技术准备 3.1技术准备: 3.1.1组织员工学习图纸,进行施工前的技术交底: 3.1.2组织特殊工种培训学习,进行上岗考核; 3.1.3对材料计算学习,提出材料计划; 3.1.4编制钢筋下料委托计划,申报钢筋备料计划:

3.1.5各种机械进行自检维修,试运转; 3.1.6材料试验送检工作:做好钢筋等原材料的取样送检工作。3.2工器具及材料准备 各种工器具按要求进场,具体数量如下: 4.劳动力计划 劳动力配备计划表一览表单 位:人 施工顺序:

场地平整→定位放线→拉森钢板桩施工→基坑土方开挖→钢筋砼底座垫层浇筑→钢筋砼底座钢筋绑扎→钢筋砼底座支模→钢筋砼底座砼浇筑→泵房底板垫层浇筑→泵房底板支模→泵房底板砼浇筑→浆砌块石挡墙砌筑→浆砌块石挡墙压顶支模→浆砌块石挡墙压顶砼浇筑→浆砌石挡墙土方回填→拉森钢板桩拔出→彩板房搭设 5.1拉森钢板桩工程: 5.1.1由于泵房所处的施工现场空间比较狭小,同时第一级泵房结构距离地面4米深左右,不适宜采用大开挖放坡的方法进行基坑开挖,所以采用打12米长的拉森钢板桩进行基坑的围护。 5.1.2现场平整完成后,测量人员根据设计图纸的要求将拉森钢板桩的位置放出,同时用白灰洒出灰线。拉森钢板桩放样时要充分考虑到基坑内结构施工的工作面。 5.1.3拉森钢板桩采用450型挖掘机加装震动锤进行锤击沉桩。该型打桩机重量约有40多吨,并且泵房周围地下埋有高压电缆和控制线路,重载上去后可能造成高压电缆线和控制线路断裂,因此需要用路基箱铺设一条临时施工便道给桩机和各种重型设备进出施工区域。5.1.4桩机和拉森钢板桩就位后进行沉桩作业,沉桩过程中要严格控制好桩的垂直度,同时桩与桩之间咬合必须严密。 5.1.5沉桩完成后进行拉锚和围檩,以确保基坑开挖时拉森钢板桩不会变形弯曲。 5.2土方工程 5.2.1拉森钢板桩施工完成后,首先使用2台200型反铲挖掘机进行第一级泵房基坑的土方开挖;然后进行第二级泵房基坑的土方开挖。 5.2.2土方开挖根据已给出的尺寸进行土方开挖,首先采用挖掘机开挖至计标高上300㎜,下面预留300㎜采用人工挖至设计标高。

提升泵房施工方案

提升泵房施工方案

吴越路污水管道及配套泵站项目——泵站 施 工 组 织 设 计 *****施工单位 编制日期:2016年1月6日

第一章、施工组织设计编制说明 一、编制依据: 1、本工程施工招标文件; 2、建设单位提供的本工程施工设计图纸; 3、工程量计算书、预算及工料分析; 4、现行建筑工程施工及验收规范、安全施工操作规程和地方规定等; 5、本公司现有机械设备以及企业内部有关规定等。 6、施工中应遵循的规范、规定及规程 二、组织施工的总原则及要求 1、坚持基本建设程序,严格按照竞标工期要求组织施工,发挥工程效益和基本建设投资效益。 2、加强施工总平面管理,合理安排施工场地,组织好现场文明施工。 3、加强施工中的计划性,杜绝盲目性,积极采用新工艺,在确保安全生产,搞好工程质量的前提下,节约材料,降低成本,多快好省地完成任务。 4、贯彻勤俭节约的方针,在保证质量的基础上节约材料,以最小的消耗取得最大的效果。 第二章、工程概况 根据苏州市污水工程专项规划,吴越路污水管设置以苏州大学文正学院为界分别向南向北排放。以北段污水管沿吴越路向北铺设,排入拟建吴越路污水泵站,提升后排入下游已建污水管网,最后进入福星污水处理厂进行处理。 泵站设置位置在上方山森林公园大门南侧约300米,吴越路东侧。本项目占地293平方米,主要包括泵房主体,管理用房等主要建(构)筑物等。 一、工程概况

1、建筑概述 本项目管理用房建筑面积为59.16m2,管理用房由配电间、值班室、卫生间及库房组成。建筑层数一层,南北朝向,立面造型为苏式建筑,简洁朴素,外墙装修采用涂料。电器控制设备设于管理用房内。建筑物高4.257米,钢筋混凝土结构,抗震设防烈度:6度。屋面:现浇钢筋砼坡顶屋面,坡屋面采用小青瓦饰面,为不上人屋面;墙体:墙体为240厚混凝土多孔砖砖砌。门窗:窗为铝合金窗,配电间门卫平开防火门,其它为平开实木门。 2、结构概述 本工程采用的混凝土强度等级为:基础垫层为C15,其它部位为C30。基础为无梁式条形基础,屋面为现浇板。-0.03以下砌体采用Mu15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑;-0.03以上砌体采用Mu10混凝土多孔砖,Mb7.5混合砂浆砌筑。 3、沉井:垫层采用C15, 底板、顶板、侧墙均采用C30混凝土,抗渗等级P6。钢筋级别采用HPB300、HRB335、HRB400级钢筋。预埋件采用Q235B钢。 4、电气安装:本工程内工艺用电为二级负荷,其他用电负荷为三级。本工程照明和动力公用进线,分开计量。本工程潜水排污泵三台,两用一备,泵控制柜在配电间,该控制柜应装设指示电动机工作状态的信号。 站区配线均采用电缆直埋地敷设,埋深为室外地坪下0.8m,具体做法详见电气装置标准图集94D101-5及建筑总图。 电缆过道路及进出各建筑物时,应穿钢管保护,其中穿墙保护套管应采取密封防水措施。 直埋电缆与水管平行时间距应大于0.5m,电缆与水管交叉时,应穿钢管保护,且间距应大于0.25m. 第三章、施工准备工作 一、施工准备

污水提升泵站施工方案(详细)

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50米3/h,扬程H=12.5米. 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日). 3、质量要求:合格. 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa. 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30厘米,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15厘米梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑. 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整.施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计. 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件. (2)《工程测量规范》GB50026-2007. 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录.人员配备:测量员2人. 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

泵站工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。,全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 泵站工程建设内容: 1、高家沟等13座泵站工程及附属工程,包括进水部分施工、泵房部分施工、出水部分施工、金属结构安装。 2、斗、支渠及其附属工程(参照渠道施工方案) 主要施工内容包括:土方开挖运输、土方回填、3:7灰土、砂砾石垫层、钢筋砼浇筑、砌体工程、电气设备安装、金属结构安装等。 二、施工方案 1、施工流程: 施工测量→土方及基槽开挖→围堰→验槽→断面欠方回填→基槽及底板施工→支模→钢筋绑扎→砼浇捣→砌体砌筑→电气设备安装→金属结构安装→屋面、内装饰→外观检测→验收。

相关文档
相关文档 最新文档