文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案
大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

大新县派林水库除险加固工程

大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

审核:付俊杰

编制:陆伟

广西越海建设工程有限公司

大新县派林水库除险加固工程

项目经理部

二○○八年七月二十日

本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。

灌浆材料:水泥粘土浆(砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%),水泥掺入量为15%。

灌浆施工次序:采用逐渐加密法,即沿轴线每隔20米先钻一个先导孔,了解地质状况,然后进行第一次序孔灌浆,再进行第二次序孔灌浆,再然后进行第三次序孔钻孔灌浆。

施工方法:帷幕灌浆采用直自下而上进行,灌浆压力400~500Kpa。充填式灌浆采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。

一、机械设备和人员

钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。钻孔灌浆专业施工人员8人。

二、钻孔和灌浆

灌浆工艺流程图如下:

1、测量布孔

按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩

在地面上标明孔位写上孔号。所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。

2、灌浆材料准备及制浆

2.1灌浆材料

(1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。

(2)本次充填灌浆采用水泥粘土浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。粘土采用砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%粘土。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。

(3)水:灌浆用水直接引用水库里的水。

2.2制浆

(1)制浆材料经过称量,称量误差小于5%。

(2)浆液采用专用机械制浆,搅拌均匀并测定浆液密度。

(3)浆液各项指标按设计要求控制。土料应先在泥浆池内浸泡数小时,搅拌成浆,通过过滤筛清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,浆液的稳定性和自由析水率10天测1次,如浆料发生变化,应随时加测。使用普通搅拌机时,应不少于3min; 使用高速搅拌机时,应不少于30s。浆液存放时间:当环境温度10℃以下时,不超过5h; 当环境温度10℃以上时,不超过3h;

3、施工机械选用和灌浆试验

3.1钻孔设备

钻孔机械采用1台套油压回转钻机钻进,配备足够长度的钻杆和岩芯管。

3.2灌浆设备

(1)用2台套以上的灌浆泵和水泥浆搅拌机。

(2)搅拌机的转速和拌合能力分别与所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适

应,并能保证均匀、连续地拌制浆液。

(3)灌浆泵性能与浆液类型、浓度相适应,容许工作压力大于最大灌浆压力的1.5倍,并有足够的排浆量和稳定的工作性能。

(4)灌浆孔口处安装压力表。

(5)水泵的工作压力保证在所有压力下都有足够的供水量。

3、钻孔

(1)灌浆的钻孔机械采用油压回转钻机钻进,钻孔直径110mm。布孔完成验收合格后,可进行钻机安装就位准备工作,钻机安装主轴要求垂直,开孔钻头对准孔位、偏差不得大于10cm,钻机安装用水平尺校正水平度,有斜度时用方木垫平,确保垂直开孔钻进。钻孔的孔位、深度、孔径和钻孔顺序等按施工图纸要求执行。钻孔顺序与灌浆顺序相应,先施工Ⅰ序,后施工Ⅱ序,并遵循分序加密的原则,同一个孔钻孔也按灌浆程序分段进行。钻进过程中随时用水平尺校正立轴的垂直度,保证钻孔孔斜率不大于2%孔深,钻孔应用干法造孔,不得用清水循环钻进。

(2)钻孔时及时填写钻孔班报表,对岩层、岩性以及孔内情况作好详细记录,钻进结束等待灌浆或结束灌浆要等待下一段钻进时,孔口用木塞盖口、妥加保护。

4、灌浆方法和灌浆方式

(1)帷幕灌浆采用直自下而上循环式进行,射浆管距孔底不大于50cm。

(2)充填式灌浆应采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆方式采用纯压式灌浆。灌浆开始先用稀浆,经过3~5min后再加大泥浆稠度。若孔口压力下降和注浆管出现负压(压力表读数为0以下),应再加大浆液稠度,浆液的容重按技术要求控制。在灌浆中,应先对第一序孔轮灌,采用“少灌多复”的方法。待第一序孔灌浆结束后,再进行第二序孔。每次最大灌浆量按设计要求控制,每孔灌浆次数不少于5次,两次灌浆间隔时间不少于5天。作好灌浆记录。

5、灌浆压力和浆液变换

(1)帷幕灌浆采用循环式灌浆,压力表安装在孔口回浆管上,灌浆压力400~500Kpa。灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换。帷幕灌浆浆液水灰比可

采用8:1、5:1、3:1、2:1、1.5:1、l:1、0.8:1、0.6:1、0.5:l等九个比级。开灌水灰比可采用8:l。

帷幕灌浆浆液变换:

(a)当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比。

(b)当某一比级浆液的注入量已达300L以上或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应改浓一级。

(c)当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。

(2)充填式灌浆采用纯压式灌浆,灌浆压力最大50k Pa,由小到大,逐渐增加,不得突然增加,更不宜施灌不久就增大到允许压力值。如果坝顶出现冒浆,应停止加压,查清原因加以处理。灌浆过程中,应维持压力稳定,波动范围不得超过5%。压力表安装在孔口进浆管路上,通过地下水位计算出灌浆压力符合设计压力,压力表指针摆动范围应小于灌浆压力的20%,压力读数读压力表指针摆动的中值,摆动幅度宜做记录。灌浆压力的控制尽快达到设计压力,但注入率大时分级升压。灌浆浆液的浓度先用稀浆,经过3~5min后再加大泥浆稠度稀到浓,按设计水灰比逐级变换,。在坝体中灌浆,遇吸浆量大时,则先采用浓浆定量无压自重灌浆,然后稀浆有压复灌。

6、灌浆结束标准和封孔方法

(1)帷幕式灌浆采用自下而上分段灌浆法时,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时.继续灌注60min,灌浆可以结束。

(2)充填式灌浆应采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,当浆液升至孔口,经连续复灌3次不再吃浆时,即可终止灌浆。

(3)帷幕式灌浆封孔采用压力灌浆封孔法。

(4)充填式灌浆封孔在每孔灌完后,待孔周围泥浆不再流动时,将孔内浆液取出,扫孔到底,用直径2~3cm、含水量适中的粘土球分层捣实。

8、特殊情况处理

(1)帷幕灌浆过程中,发现冒浆、漏浆,应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。

(2)帷幕灌浆过程中发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件,可以同时进行灌浆,应一泵灌一孔。否则应将串浆孔用塞塞住,待灌浆孔灌浆结束后,串浆孔再行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。

(3)帷幕灌浆段注入量大,灌浆难于结束时,可选用下列措施处理:(a)低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆;

(b)浆液中掺加速凝剂;

(c)灌注稳定浆液或混合浆液。

该段经处理后仍应扫孔,重新依照技术要求进行灌浆,直至结束。

(4)充填式灌浆裂缝处理

充填式灌浆应尽量避免坝面裂缝。

(5)充填式灌浆冒浆处理

一、坝顶和坝坡冒浆,应立即停灌,挖开冒浆出口,用粘性土料回填夯实。钻孔周围冒浆,可采用压砂处理,而后再继续灌浆。

二、白蚁洞冒浆,应先在冒浆口压砂堵塞洞口,再继续灌浆。

三、水下坝坡或土坝与其它建筑物接触带冒浆,可采用稠浆间歇灌注。

(6)充填式灌浆串浆处理

一、当第一序孔灌浆时,发现相邻孔串浆,应加强观测、分析,如确认对坝体安全无影响,灌浆孔和串浆孔可同时灌注,如不宜同时灌注,可用木塞堵住串浆孔,然后继续灌浆。

当灌浆后期,相邻孔串浆,说明已形成连续的泥墙,可减少1次灌浆量。

二、如浆液串入测压管或浸润线管,在灌浆结束后,再补设测压管或浸润线管。

(7)充填式灌浆塌坑处理。在塌坑部位挖出部分泥浆,回填粘性土料,分层夯实。

(8)充填式灌浆隆起处理。发现坝坡隆起时,应立即停灌,分析原因。如确认不是与滑坡有关的隆起,待停灌5~10d后可继续灌浆,并注意监测。

(9)充填式灌浆机械故障处理

一、缩孔卡钻,应以预防为主,改进钻具,将大钻头改为卡杆钻头。也可用倒链或打倒锤将钻杆拔出。

二、灌浆泵不吸浆,应检查泵和吸浆管是否漏气和堵塞。前者应更换易损件,后者应疏通管道,严格泥浆过筛,提高浆液质量。

三、压力表读数增大不进浆,说明输浆管堵塞,应先用水冲洗管路,同时严格泥浆过筛,保证浆液的合理指标。

四、应采用有保护装置的压力表,以防失灵。发现压力表失灵,应立即更换。

五、注浆管堵塞,应将其提起,用稀浆冲开。

9、工程质量检查

(1)帷幕灌浆工程质量检查

一、帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主,结合对竣工资

料和测试成果的分析,综合评定。

二、帷幕灌浆检查孔应在下述部位布置:

(a)唯幕中心线上;

(b)岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位;

(c)注入量大的孔段附近;

(d)钻孔偏斜过大、灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。

三、帷幕灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的10%。一个坝段或一个单元工程内,至少应布置一个检查孔。

(2)充填式灌浆工程质量检查

一、质量检查可以分为灌浆过程的中间检查和灌浆结束后的最终检查。前者是为灌浆质量控制而进行的阶段性检查,后者是为验收和鉴定提供依据。

二、中间质量检查的主要内容包括:按设计要求检查布孔,造孔,工艺操作,浆液性能,综合控制情况,各孔终止灌浆达到的标准,灌浆中出现的问题和处理情况等。

三、最终质量检查的主要内容包括:坝体内部的质量(泥墙厚度、密度、连续性、均匀性),坝面裂缝,浸润线出逸点,渗流量变化情况等。

四、最终质量检查方法,主要是分析资料和进行观测,并配合钻孔,探井取样测定。钻探宜在灌浆结束1年后进行。

五、质量检查应全面完整地搜集资料,及时准确地进行记录,作为工程验收的依据,并应归入技术档案。

六、质量检查由灌浆施工单位负责进行。施工单位应提出质量检查报告,并应接受工程管理部门和设计部门的监督和抽样检查。

充填灌浆分部工程施工方案

南京市江北滨江大道(浦口新城段)路面工程BJDD—LM1标 锥探灌浆施工方案 施工单位:南京市路桥工程总公司 2012年9月

南京市江北滨江大道(浦口新城段) 路面工程BJDD—LM1标锥探灌浆施工方案目录 一、施工工艺流程 二、施工方法及质量控制 三、注浆质量检验和验收

锥探灌浆施工方案 本工程新老路堤结合段,待路堤填筑沉降完成后,对原堤防一级平台至堤脚进行锥探灌浆。本次锥探灌浆采用充填式灌浆法,灌浆压力一般不大于0.1MPa,粘土浆水灰比8:1~0.5:1。 本次充填灌浆孔布设在堤防一级平台至堤脚位置。孔距2m,正三角形布置,孔深进入堤基0.5m,浆液采用粘土浆。 本次充填灌浆造孔选用XY-斟探造孔机。移机就位,调平稳固,垂直度≤2%,启动柴油机,连接锥头与钻杆,利用液压夹头装置,通过锥探机自身重量提供反力,将带锥头的钻杆压至设计深度,起拔钻杆移机向前推进,完成一个灌浆孔的成孔。紧接着安装注浆管、做阻浆盖,集土,供水,启动WJG80-2型搅灌机制浆,同时安装孔口注浆装置(含压力表),接通输浆管,待浆液指标(配合比等)满足设计要求后开始泵送浆液施灌,满足终灌标准后用稠泥浆、粘土封孔。 1、施工工艺流程 1.1施工程序 本次充填灌浆主要工序有:布孔放样上游排造孔制浆注浆控制终孔封孔进入下游排重复上述步骤最后进入中间排重复上述步骤堤面恢复结束。 1.2工艺流程 工艺流各见:下图

施工工艺流程图图1-1 2、施工方法及质量控制 2.1施工测量放样 (1)施工放样 1)做好放样前的准备工作,备齐所需的工具、材料、仪器。 2)孔距误差小于10cm。 3)施工每台机组每段孔位用钢尺一次性测放完毕,经监理人复核无误后交付使用。 4)拐弯处孔位顺堤轴线布测。

2021年大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

大新县派林水库除险加固工程 欧阳光明(2021.03.07) 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案 审核:付俊杰 编制:陆伟 广西越海建设工程有限公司 大新县派林水库除险加固工程 项目经理部 二○○八年七月二十日 本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。浆液稠度先稀(容重 1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。 一、机械设备和人员 钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。钻孔灌浆专业施工人员8人。 二、钻孔和灌浆

灌浆工艺流程图如下: 1 2、灌浆材料准备及制浆 2.1灌浆材料 (1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。 2.2制浆 (1)制浆材料经过称量,称量误差小于5%。使用普通搅拌机时,应不少于3min; 使用

小导洞开挖专项施工方案

文件编号: 北京地铁十号线一期工程土建施工第十一合同段 亮马河站 西南出入口小导洞开挖专项施工方案 编制: 审核: 批准: 北京住总集团有限责任公司 2006年4月1日

目录 第一章、工程概况 第二章、通道标准段土方开挖与初期支护施工第三章、人防段CRD法暗挖施工工艺及说明第四章、主要辅助施工技术 一、小导管超前注浆加固技术 二、钢格栅初期支护施工工艺 三、喷射混凝土施工技术 四、初衬回填注浆 五、洞内监测 第五章、施工中危险段的主要措施:

第一章、工程概况 一、工程概况 北京地铁十号线(含奥运支线)工程亮马河站西南出入口走向与东三环路基本垂直,结构下穿三环主路与辅路和燕莎桥。场区周边为发展比较成熟的城市环境,重要的建筑物较多,交通繁忙。东侧有燕莎友谊商城、朝阳区太阳宫园艺场;南侧为亮马河;东北侧拟建一栋商业楼和第三使馆区。西南出入口含有一个明挖段和一个暗挖通道,明挖段为人行步梯,暗挖分为三个断面和一个人防段。 二、结构简介 1、明挖段 明挖段全长25米,其中北部13.8米施工完毕后回填,为地下结构。南部11米为敞开段,上面假设钢架雨棚。 2、暗挖段 (1)、1——1与1’——1’断面:为暗挖段的标准断面,断面尺寸分别为6.4米×4.6米和6.4米×4.9米。采用中隔壁方法进行暗挖施工。 (2)、2——2断面:位于出入口与车站主体结构的接口处,断面尺寸为6.4m ×4.903m,为一个向上的斜坡段,在这里设臵一个内部人行步梯连接出入口与车站。 (3)、人防段:在距车站10.7米的部位设臵一段人防段,人防段长11米,断面尺寸为8.4m×5.55m。采用CRD法进行四步开挖。 3、工程地质与水文地质 本工程所在土层为粉土层。地下水位主要分为三层,分别为上层滞水(2.68m~9.60m)、潜水(12.50m~16.22m)和承压水(19.60m~22.70m)。暗挖结构涉及到上层滞水层,上层滞水对混凝土结构、钢筋无腐蚀性,但在进行暗挖施工时要进行降水处理,同时暗挖过程中要进行洞内的排降水施工。 第二章、通道标准段土方开挖与初期支护施工 通道1—1断面、1’—1’断面和2—2断面暗挖采用中隔壁法进行施工,主要施工程序及方法说明为: 一、土方开挖与初期支护 出入口暗挖通道结构标准断面为单洞形式。分左右两个导洞进行施工。左右导洞前后相距15米。初期支护采用钢筋网、喷射混凝土和钢格栅联合支护。 左右两个导洞内均采用台阶法进行施工,顶部预先施作超前小导管注浆加固土体,小导管的φ42钢管,打入土体内2.5米。横向间距300mm,纵向1500mm 为一个循环,仰角10—15度。待土体达到相应强度后,采用人工分上、下台阶进行开挖,开挖一个循环进尺后,架设一榀钢格栅,焊接φ6@150×150mm钢筋网,喷射300mm厚C20混凝土初支,每完成一定长度的初期支护后,施作一排环向的超前小导管并注浆一次,同时封闭一次掌子面,待超前小导管注浆加固土体达到强度后,进行下一循环的施工。 导洞内施工,超前注浆预加固前方土体后,先环向开挖上部土体,为稳定掌子面,预留核心土,核心土正面投影面积不少于上台阶开挖面积的一半,然后初喷一层早强混凝土,架设钢格栅,挂网喷射混凝土。为防止拱脚下沉,拱脚处设臵锁脚锚杆。上部格栅架设完成后,及时跟进开挖核心土,架设下部钢

钻孔及灌浆施工方案

钻孔及灌浆施工方案 一、工程项目及工程量 本章规定适用于尾水系统工程中尾水隧洞出口段(12m)的钻孔与灌浆工程,包括固结灌浆、回填灌浆、其它孔施工等。 主要工程量分项统计见表1 钻孔及灌浆主要工程量分项统计表 表1 二、工程地质描述 尾水隧洞出口段(12m)围岩多为新鲜砂岩和砂岩泥板互层岩体,围岩类别属Ⅳ~

Ⅴ类,且有断层与洞室轴线斜交,所以围岩整体性较差。 三、施工布置 、制浆、输浆系统1. 在7公路旁比较宽的位置布置一座集中制浆站,统一制备0.5:1水#泥浆液。0.5:1水泥浆液经(Φ48mm)铁管沿边坡送至尾水出口边坡的各用浆点,同时供应尾水隧洞固结灌浆、回填灌浆等项目施工用浆。制浆站建筑面积60 m,其中储灰平台占40 m,储灰量60T。配备一台ZJ-40022型高速搅拌机,一台普通搅拌机,一台SGB6-10高压泥浆泵。 水泥浆集中制浆系统布置见图1。

图水泥浆集中制浆系统布置图 2、施工程序 同一部位按先回填灌浆,再固结灌浆的施工程序组织施工。不同部位之间根据施工具体情况穿插作业。 3、排污 隧洞内灌浆施工时,在尾水隧洞出口用编织袋(袋内用粘土或稻草充填)设置一道拦污坎,随时派人清理沉渣,沉渣运至指定弃渣场。流出隧洞的水在洞前集污池汇集,经处理达到业主要求后排至指定地点。 在进行基础固结灌浆时,储浆桶内弃浆直接用泵抽至业主指定位置, 其余弃浆用编织袋收集,运至指定弃渣场。 四、灌浆材料及施工设备 1、灌浆材料 (1)水泥:灌浆水泥必须使用符合质量标准规定的新鲜水泥,出厂期超过3个月的水泥不得使用,固结灌浆和回填灌浆使用425水泥;水泥细度要#求通过 80um方孔筛,其筛余量不大于5%,施工过程中,按监理工程师指示,使用超细水泥。 (2)水:灌浆用水符合JGJ63-89的规定,拌浆的水温低于40C;0(3)掺合料: 水泥浆液中掺入的砂、粘性土、粉煤灰等符合SL62-94中有关条文的规定, 其掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定,试验配比成果报监理人同意后方可使用。 (4)外加剂:水泥浆液中掺入的速凝剂、减水剂、稳定剂等符合SL62-94中有 关条文的规定,其掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定,所有能溶于水的外加剂均以水溶液状态加入,试验配比成果报监理人同意后方可使用。 2、钻孔和灌浆设备 尾水系统钻孔灌浆工程主要施工设备见表2: 表2

2021年坝体充填灌浆整体方案

坝体充填灌浆方案 欧阳光明(2021.03.07) 1、施工目的 由于坝体中存在填土松散、均匀性差,土坝坝体内有渗漏通道、软弱层,为提高大坝防渗能力和整体稳定性,在设计规定的压力作用下,对坝体孔隙充填粘土浆。 坝体充填灌浆方案见下表: 2、施工依据 (1)《广东省水电勘探设计研究院》相关设计报告及图纸; (2《土坝灌浆技术规范》 (3)《水电水利工程钻孔压水试验规范》(SL31-2003)。 (4)相关水利水电工程施工技术规范。 2、施工布置 (1)施工前完成供水、供电及施工相关材料的施工准备工作;施工用水在水库就近取用,生产用电安装至施工部位; (2)相关施工设备材料:地质钻机、浆液搅拌机及灌浆配套设备和相关器材安置在施工现场; (3)充填粘土灌浆在新坝顶施工平台上进行。在施工平台下游侧

布置制浆站,提供灌浆施工用浆,连续供浆能力为100L/min。具体位置及站数根据施工区范围确定。 (4)充填灌浆主要工作量: 3、施工工艺流程 安装钻机→核对孔位→启动钻机(泥浆固壁、套管跟进)→钻至设计孔深→清孔→下灌浆导管→下止浆套管→灌浆(轮、复灌)→封孔。 4、施工技术要求 (1)根据设计文件,本工程中充填灌浆设置2排孔,排距2m;分两序进行施工,孔距2m,灌浆底部深入坝基2m。按设计要求布孔,然后按要求造孔。造孔必须按序进行,分序施工。先施工上游排孔,后施工下游孔;先施工一序孔,后施工二序孔。造孔应保证铅直,偏斜不得大于孔深的2%。应用干法造孔,不得用清水循环钻进。 (2)充填式灌浆应采用分段灌注方法,由下至上,下套管分段灌注,段长可为5~10m。按分序加密的原则进行。 (3)土料是土坝坝体灌浆的主要材料,土料性质应满足灌浆设计要求和规范要求,料场储量应不少于需要量的2~3倍。 (4)灌浆开始先用稀浆,经过3~5min后再加大泥浆稠度。若

注浆加固专项施工方案

表施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:京沈客专星火站枢纽站前工程施工合同段:JSDJSG-1标段编号:

京沈客专星火站枢纽站前工程 DK17+酒仙桥北路框构中桥 注浆加固施工专项方案 编制人:韩旭东 审核人:任小森 批准人:毕宗伟 中铁六局集团有限公司京沈客专星火站枢纽站前工程项目经理部 2017年12月6日

目录 一、编制依据 ...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ...................... 错误!未定义书签。(一)工程地质........................... 错误!未定义书签。(二)水文地质........................... 错误!未定义书签。 三、注浆工艺及工期安排 ............ 错误!未定义书签。(一)注浆加固工艺要求................... 错误!未定义书签。 (二)注浆设计原理........................ 错误!未定义书签。(三)路基注浆施工时间安排............... 错误!未定义书签。 四、安全保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)注浆施工安全注意要点:............. 错误!未定义书签。(二)线路观测........................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)质量保证措施....................... 错误!未定义书签。(二)质量控制要求....................... 错误!未定义书签。 五、应急预案 ...................... 错误!未定义书签。(一)成立抢险领导小组,明确责任分工..... 错误!未定义书签。(二)应急物资........................... 错误!未定义书签。(三)组建抢险队,进行应急知识教育培训... 错误!未定义书签。(四)互助协议........................... 错误!未定义书签。(五)应急响应........................... 错误!未定义书签。

灌浆洞专项施工方案.

灌浆平硐专项施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 XXX-XX工程项目大坝主体工程在大坝左右岸存在灌浆平硐,左岸灌浆平硐全长约1237m,其中坝左0+588.201m~坝左0+839.979m、坝左0+047.143~坝左0+139.819为明挖段,其余均为洞身段,右岸灌浆平硐全长约388m,其中洞室围岩以II、III类为主,少部分IV类围岩。平硐衬砌段开挖断面尺寸为3.1×4.1m(宽×高),无衬砌段开挖断面尺寸为 2.5m×3.8m(宽×高),衬砌断面为2.5mx3.5m(宽×高),断面形式为城门洞型,顶拱为标准半圆形。主要施工内容包括:土石方明挖、石方洞挖、喷锚支护、混凝土衬砌、底板混凝土、钢筋制安、洞内外排水沟施工等项目的施工。 1.2 主要工程量 灌浆平硐主要工程量表 表1-1 序号项目名称单位工程量备注一土石方开挖 1 土方明挖m3 2 石方明挖m3 3 洞室开挖m3 二喷锚支护 1 喷C25砼(洞内)m3厚10cm 2 φ25锚杆根长3m,入岩2.85m 3 φ25锚杆根长5m,入岩4.85m 4 C20喷砼(洞外)m3厚10cm 三混凝土工程 1 钢筋制安t 2 平洞衬砌m3 3 C20砼回填m3

序号项目名称单位工程量备注 四帷幕灌浆 1 灌浆造孔m 2 帷幕灌浆(单排)m 3 帷幕灌浆(双排)m 4 灌浆造孔m 4 帷幕灌浆(单排)m 4 帷幕灌浆(双排)m 注:上述工程量为设计量,工程量以现场实际发生量计。 二、编制依据 (1)XXX-XX招投标文件; (2)XXX-XX灌浆平硐施工蓝图; (3)XXX-XX工程大坝施工技术要求; (4)XXX-XX大坝主体工程施工总组织设计; (5)XXX-XX大坝主体工程施工总进度计划; (6)爆破专项安全施工规范; (7)水工混凝土施工规范。 三、施工重、难点及应对措施 1、左右岸灌浆平硐开挖断面较小,开挖长度较长导致出渣、排烟循环较长是本工程的一重、难点; 针对出渣、排烟循环较长这一重难点,我部根据现场实际情况合理优化出渣方式及选取出渣工具。排烟配置较大功率的轴流风机,同时根据开挖进尺增加轴流风机,加大排烟效率。 2、左右岸洞室爆破开挖前期与两岸坝肩爆破开挖同时进行,在同时进行施工作业时确保施工安全、爆破震动影响岩石稳定性是本工程的又一重、难点。

充填灌浆施工方案

充填灌浆工程施工方案 1、充填灌浆施工要点 本工程采用充填灌浆对3、5、10、11、15、17、19坝进行加固,充填灌浆孔轴线为平行于坝顶轴线,孔深视实际情况而定;采用三序施工,孔口压力应符合设计要求,灌浆材料采用水泥:粘土=1:9粘土浆。充填灌浆总长度2297.08m。 2、充填灌浆施工 1)充填灌浆施工工序图如下所示: 2)施工准备 ①确定观测点位置,埋设好必需的观测标点,沿轴线方向每隔10米设一组观测标点,每组分别在堤顶上、下游处各设一个观测标点,标点用桩或砼桩。 ②准备观测和试验仪器以及观测记录表和成果表。 ③准备机械设备和布量好制浆和灌浆图机械及土料堆放位置具体施工机械见机械设备部分。 ④施工前做好灌浆试验,选好有代表性坝段,按灌浆设计进行布孔、制浆、灌注。观测灌浆压力,吃浆量及泥浆容重。试验孔不少于3个。试验结束后分析资料,总结经验,修改参数,完善和熟练灌浆工艺,作为全面施工的依据。 ⑤对所用土料及浆液进行试验。土料试验包括颗粒分析有机质含量及可容盐含量等。浆液试验包括容重、粘度、稳定性、胶体率及失水量等。 3)造孔 ①首先按设计要求把每个孔的位置放样好。孔的位置放样好。造孔

顺序先上游排,后下游排,分2序跳跃式造孔。 ②造孔应保证铅直,偏斜不得大于孔深2%。用泥浆护壁造孔。 ③好造孔的记录和描述,如发现特殊情况时,应详细记录并分析处 理。 4)制浆 ①制浆材料为土料和水,土料物理性质指标如下: 项目指标 塑性指数 10~25% 粘粒含量 20~45% 粉粒含量 40~50% 砂粒含量﹤10% 有机质含量﹤2% 可容盐含量城﹤8% 水质要求一般为无杂质、无异味的清淡水。 ②拌机把土料及水混合、搅拌成浆,通过过滤筛和沉淀清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。 ③各项指标应按设计要求控制,灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,如浆料发生变化,应随时调整。 泥浆物理力学性质指标一般应控制如下: 项目指标 容重 1.3~1.6g/cm3 粘度 30~100秒 稳定性〈0.1g/cm3 胶体率﹥80% 失水量 10~30cm3/半小时

大坝帷幕灌浆及充填灌浆的施工方案

大新县派林水库除险加固工程 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案 审核:付俊杰 编制:陆伟 广西越海建设工程有限公司 大新县派林水库除险加固工程 项目经理部 二○○八年七月二十日

 二、钻孔和灌浆 灌浆工艺流程图如下: 1、测量布孔 按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩

在地面上标明孔位写上孔号。所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。 2、灌浆材料准备及制浆 2.1灌浆材料 (1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。浆液存放时间:当环境温度10℃以下时,不超过5h; 当环境温度10℃以上时,不超过3h; 3、施工机械选用和灌浆试验 3.1钻孔设备 钻孔机械采用1台套油压回转钻机钻进,配备足够长度的钻杆和岩芯管。 3.2灌浆设备 (1)用2台套以上的灌浆泵和水泥浆搅拌机。 (2)搅拌机的转速和拌合能力分别与所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适

大坝灌浆施工方案

凤凰水库工程 灌 浆 施 工 方 案 编制人:2013 年2 月1日

1.1 工程概况 1.1.1概述 混凝土面板堆石坝工程地基处理施工项目主要是上游围堰控制灌浆、支护(预应力锚索)、断层处理(接触灌浆)、坝基固结灌浆、坝基帷幕灌浆(含化学灌浆)、探洞回填灌浆;表孔溢洪洞工程地基处理施工项目主要是支护(预应力锚索)、进口固结灌浆、洞身回填灌浆、洞身固结灌浆;5号永久跨河大桥工程地基处理施工项目主要是灌注桩。 1.1.2 主要工程量 表1-1 地基处理工程主要工程量表 1.2 施工布置 根据工程特性及施工的先后顺序,首先施工上游围堰的控制灌浆,再施工混凝土面板堆石坝工程的断层处理、固结灌浆和帷幕灌浆,而面板堆石坝灌浆又分两个阶段进行灌浆,即700.0m高程以下和700.0m~753.3m高程的灌浆,两边岸坡灌浆同步进行,而表孔溢洪洞的回填灌浆和固结灌浆与面板堆石坝700.0m~753.3m高程的灌浆同步进行。面板堆石坝灌浆在同一区段先固结后帷幕;而表孔溢洪洞灌浆在同一区段施工原则为自洞的低端向高端推进灌浆, 先回填再固结的先后顺序施工,在同一区段同一灌浆单元,按环间分序、环加密的方法施工,环间分为两个次序,地质不良地段分三个次序,环同序孔则自低向高施工,即洞底部向洞顶部施工。5号大桥灌注桩根据工程总体计划进行按排。 1.2.1风、水、电系统

1.2.1.1钻孔供风:面板堆石坝灌浆在两边岸坡灌浆区域附近各布置1台21m3移动式空压机,另配1台12m3移动空压机辅助供风。表孔溢洪洞灌浆则在进口洞口和出口洞口布置1台21m3移动式空压机进行供风。 1.2.1.2施工用水:在河道里抽水至制浆站的蓄水箱再分别引至各用水处。 1.2.1.3施工用电:由变压器引至制浆站的总配电箱再分别引至各用电处。 1.2.2水泥浆制浆、供浆系统 1.2.2.1面板堆石坝灌浆两边岸坡附近各建一制浆站,每一制浆站配备100t水泥平台、YJ-340制浆机3台、3SNS注浆泵3台, NW-II型自动记录仪2台。表孔溢洪洞灌浆则分两段进行,在进口洞口和出口洞口处各建一制浆站,制浆站配备50t水泥平台、YJ-340制浆机2台、3SNS注浆泵2台, NW-II型自动记录仪1台。 1.2.2.2水泥采用设计图纸标明或监理、业主指定规格水泥。 1.2.3 钻灌排架及台车布置 表孔溢洪洞的回填灌浆、固结灌浆的施工,拟搭设钻灌施工台车,,采用φ40mm钢管搭设;面板堆石坝趾板灌浆则采取用槽钢焊钻机平台进行施工。 斜坡钻孔施工布置示意图 1.3.1概述 现场生产性灌浆试验包括帷幕灌浆、回填灌浆、固结灌浆。 现场灌浆试验,通过对不同水灰比进行灌浆试验,检查灌浆效果,确定灌浆参数,指导灌浆施工,灌浆试验的参数按技术规及监理工程师的批示执行。1.3.2灌浆材料 灌浆所用的水泥、外加剂和水均满足招标文件要求和规规定,灌浆试验所使用的设备与实际施工时准备使用的设备相同,使试验成果有可比性。

坝体充填灌浆整体方案

坝体充填灌浆方案 1、施工目的 由于坝体中存在填土松散、均匀性差,土坝坝体内有渗漏通道、软弱层,为提高大坝防渗能力和整体稳定性,在设计规定的压力作用下,对坝体孔隙充填粘土浆。在施工平台下游侧布置制浆站,提供灌浆施工用浆,连续供浆能力为100L/min。具体位置

及站数根据施工区范围确定。若孔口压力下降和注浆管出现负压(压力表读数为0以下),应再加大浆

钻孔灌浆施工方案

钻孔灌浆施工方案 1)回填灌浆 根据招标文件,回填灌浆布置在洞顶120?范围内,工程量为 m2。 施工工艺流程:钻孔、验孔、灌浆、封孔、钻检查孔、压浆检查、封孔。 回填灌浆分区段进行,每区段按划分的混凝土衬砌长度确定,一般规定50m 为一个灌区。分区端必须封堵严密,灌浆分两个次序,施工时自较低的一端开始,向较高的一端推进。同一区段内的同一次序孔,全部或部分钻出后再进行灌浆。 洞身段顶拱回填灌浆在混凝土强度达到70%以上时才开始进行。混凝土浇筑时按设计要求预埋灌浆管,梅花形布置,间、排距2.5m。灌浆时采用YT-28型风钻从灌浆管中钻孔,孔深深入基岩10Cm。灌浆按划分的区段分序加密进行,前序孔待凝4d以上,才可施工后序孔。灌浆的压力和浆液的水灰比应按施工图纸的要求和监理人的指示确定,一序孔可灌注0.6(或0.5):1的水泥浆,二序孔可灌注1:1和0.6(或0.5):1两个比级的水泥浆。空隙大的部位应灌注水泥砂浆,但掺砂量不应大于水泥重量的200%。灌浆因故中断时,应尽早恢复。如中断时间较长,应重新钻开进行灌浆。灌浆结束后,应排出钻孔内积水和污物,采用浓浆将全孔封密实和抹平,露出混凝土表面的埋管应割掉。 灌浆设备选用BW-200型灌浆泵(15KW),ZJ-200型制浆机,工作平台为自制简易台车。 检查回填灌浆结束7天后进行钻孔压浆检查,压入水灰比为2:1的浆液,10min后吸浆量不超过10L的为合格,即可进行封孔。当吸浆量大于10L的,则重新进行灌浆,直至灌浆合格。 2)固结灌浆 固结灌浆基本工艺流程: (1)测放孔位 在施工现场根据施工控制点,进行现场测量放样。钻孔前,根据标记按设计图纸和预埋灌浆管确定每排钻孔位置,用红油漆标注孔位之后,进行钻孔施工。 钻孔设备:YT-28钻机。 钻孔孔径:φ45。 钻孔位置:孔向和孔深按施工图要求。

堵漏灌浆专项施工方案

堵漏灌浆专项施工方案 三、高压注浆堵漏法 是利用高压灌浆机所产生的巨大压力,将药剂经由止水针头送至壁头或顶板裂缝中,使药剂以裂缝中间部位为中心向四周扩散。药剂与水快速反应膨胀硬化后,将裂缝永久性的堵住,确实达到堵漏的效果。 四、选用材料:水溶性聚氨酯化学灌浆材料 一种快速高效的防渗堵漏化学灌浆材料,对于各类工程中出现的大量涌水、漏水等有独特的止水效果。 主要性能指标 特点: 具有良好的亲水性能,水既能是稀释剂,又能是固化剂。浆液遇水后分散 乳化,进而凝胶固结

可在潮湿或涌水情况下进行灌浆,对水质适应性强,在海水和PH为3?13 的水中均 能固化。 固结体为弹性体,可遇水膨胀,具有弹性止水和以水止水的双重功能,适用变形缝的防水处理。 可与HW水溶性聚氨酯化学灌浆材料以任意比例混合使用,以配置不同强度 和不同水膨胀倍数的材料。 五、施工工艺 1 、仔细检查漏水部位,在漏水部位进行标记,注浆工作前进行表面污物清理。 2、布置注浆机,选择漏水量最大的部位,使注浆孔的底部与漏水缝隙相关,水平裂缝沿缝下向上造斜孔,垂直裂缝正对缝隙造直孔,注浆孔深度应预留结构安全距离10?20cm不得穿透外墙、顶板,注浆孔间距为50?100cm,应确保注浆孔都半径叠合。 3、埋设注浆嘴,用钻子踢成孔洞,孔洞直径比注浆嘴直径略大3?4cm浆 孔洞内清洗干净,用快凝胶浆把注浆嘴稳固于孔洞内,埋深不小于5cm。 4、封闭漏水部位,注浆嘴埋设后,除注浆嘴漏水处,其他凡有漏水现象或有可能漏水的部位(一定范围内)都要采取封闭措施,以免出现漏浆、跑浆现象。 5、试注,在漏水处封闭后注浆嘴埋设后并且有一定的强度时进行。试注时用颜色水代替浆液,以计算注浆量、注浆时间,为确定浆液配合比,注浆压力等提供参考。同时观察封堵情况和各孔相连通情况,以注浆正常进行。 6、安装与检查,安装并检查注浆机具,以确保在注浆施工中安全使用。 7、注浆,选其中一孔(选择在较低处及漏水较大的注浆嘴)接注浆管,依顺序造0.4?I.OMpa的压力下持续注浆,待多孔见浆后,立即关闭各孔,仍继续注浆,注浆压力应大于渗漏水压力,使浆液沿着渗水通道推进,直到不再进浆,先立即关闭注浆嘴再停止压浆。注浆结束后,将注浆孔及检查孔封堵密实。待浆液凝固后,剔除注浆堵漏效果, 必要时可重复注浆。 8、修整缝面,浆材固化后,将注浆嘴和表面渗出的材料铲除。 六、施工进度及劳动力安排

坝体灌浆施工方案

坝体灌浆施工方案 坝体灌浆采用劈裂灌浆+定喷灌浆、副坝劈裂灌浆。 坝体劈裂灌浆施工 1 考虑到堤身应力,劈裂灌浆安排在不挡水的枯水期进行,同时应核算灌浆期堤坡的稳定性,进行堤身变形、裂缝等观测,以策安全。对于较宽的堤防,也应核算堤身应力分布,避免贯穿性横缝产生。 2 施工流程(详见图3-1) ④达到控制位移和回

劈裂灌浆施工工艺流程图图3-1 3 施工机械设备及劳动力配备 1 施工机械设备配置(详见表3-1) 造孔设备选用土坝劈裂灌浆工程配套打孔机械C30 锤击钻,其主要规格参数有:锤孔深度:30m,锤孔直径Φ75mm,钻杆直径Φ50 mm 吊锤重量300kg,卷扬能力20kN,钻进速度100~200m/台班(粘性坝体)

搅拌灌浆设备选用WJG80 型搅灌机,该机具有搅浆、筛浆、拌浆防沉自动化,全机可自动连续性搅灌作业,移动方便灵活。可搅灌符合灌浆工艺要求的均质泥浆、砂土混合浆、黏土水泥浆、水泥砂浆和其他各种混合浆液。 劈裂灌浆施工机械设备配置一览表表3-1 2 劈裂灌浆劳动力配备(详见表3-2) 劳动力配备一览表表3-2

4 场地布置及施工准备 1 场地布置 主坝灌浆场地布置在坝顶左端,靠近 1 号土料场,副坝灌浆场地布置在坝顶右端,方便土料运输,减少运距,提高效率。 2 施工准 由于灌浆需要24 小时不间断施工,为保证工程进度与质量,施工前必须做好施工准备,首先,灌浆机、发动机应进行全面检修,保证机械设备正常运行。第二,选择符合要求的土料场,由于灌浆孔吃浆量的不确定性,所选择的料场土料必须充足。第三,选好水源及送水车辆。 5 辟裂灌浆施工

充填灌浆工程施工方案

坝体充填灌浆工程施工方案 前言 大江水库主坝为浆砌重力坝,坝高43.95m,按设计图纸要求要进行坝体充填灌浆。充填灌浆孔在坝顶布置两排,孔距为3m,排距为3m,灌浆深度至基岩以下3m。 一、施工准备 1、搞好职工培训 开工前组织职工熟悉施工设计图纸,熟悉相关规程规范,做到每位职工心中有数。 2、设备配套 搞好各种机械设备的检修保养工作,保证投入的设备能正常运行,大坝充填灌浆主要配套设备如表1所示。 表1主要配套设备一览表 页脚内容1

3、材料的检验 用于灌浆的水泥砂必须委托有资质的检测单位检测合格后才能使用,同时要对所用的材料进行二次检查。 水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥标号不低于425#,水泥必须是经过生产厂家鉴定并附有出厂合格证,受潮结块,出厂超过三个月的水泥坚决不使用,不合格品不使用,未经过检验的产品不使用。 二、灌浆钻孔的布置和技术要求 1、钻孔布置 坝体充填灌浆坝顶布置两排,孔距3m,下游斜面排距3m,孔距3m,灌浆深度至基岩以下3m,若钻孔对溢流堰导墙输入管等建筑物有影响,可据实调整钻孔位置。钻孔编号:1-1#,2-1#,3-1#……“—”前面的数字代表排数,“—”后面的数字代表孔号(详见灌浆布孔图) 2、灌浆技术要求 灌浆技术要求按设计图纸“充填灌浆施工技术要求”详见“大江除险-技施-水工-主-12” 页脚内容2

三、先导孔及灌浆压水试验 1、先导孔就按监理指示的数量和位置进行。 2、钻孔冲洗和裂隙冲洗 钻孔完毕后,要进行钻孔及岩石裂隙的冲洗,将残存在孔底孔壁裂隙中的岩粉、铁砂粉和泥砂等冲出孔外或推到处理的范围外,使浆液和坝体胶结良好。 冲洗主要通过钻机的钻杆,采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗,裂隙冲洗应冲到回水澄清后延续冲洗10分钟,单孔总的冲洗的时间不小于30min,串通孔不小于2h,对于回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积厚度不得超过20㎝,冲洗压力一般为浆灌浆压力的80%,若灌浆压力大于1.0Mpa,取1.0 Mpa。 2、压水试验 灌浆孔冲洗后和灌浆前要进行压水试验。先导孔自上而下分段卡塞进行压水试验,按规范要求采用五点法或单点法,检查孔采用五点法进行压水试验,其余各序灌浆孔的各灌浆段在放灌前结合裂隙冲洗进行简易压水试验。简易压水压力为灌浆压力的80%,若灌浆压力大于1.0Mpa,取1.0 Mpa,压水20分钟,每五分钟测读一次压入流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示,按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148-2001附录A计算。 四、浆液的配制 1、制浆材料必须严格称量,其误差小于5%,浆液采用机械拌制,搅拌均匀,浆液温度保持在5~40℃,低于或超过此标准的为废浆; 2、浆液的浓度应于施灌前经试验确定,开灌的水灰比可按5:1,其他比级的水灰比如表2所示 表2 配制浆液一览表 页脚内容3

充填灌浆施工方案

充填灌浆施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

1、填充灌浆施工 1)充填灌浆施工工序图如下所示: ①确定观测点位置,埋设好必需的观测标点,每组分别在上、下游处各设一个观测标点,标点用桩或砼桩。 ②准备观测和试验仪器以及观测记录表和成果表。 ③准备机械设备和布量好制浆和灌浆土机械及土料堆放位置具体施工机械见机械设备部分。 ④施工前做好灌浆试验,选好有代表性点,按灌浆设计进行布孔、制浆、灌注。造孔顺序先上游排, 后下游排,分4序跳跃式造孔。 ②造孔应保证铅直,偏斜不得大于孔深2%。 ③做好造孔的记录和描述,如发现特殊情况时,应详细记录并分析处理。 4)制浆 ①制浆材料为土料、水和水泥,浆液材料采用50%粘土加50%粉土,容重为m3,浆液中掺入25%的水泥(重量比)。水质要求一般为无杂质、无异味的淡水。 ②拌机把水泥、土料及水混合、搅拌成浆,通过过滤筛和沉淀清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。 ③各项指标应按设计要求控制,灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,如浆料发生变化,应随时调整。 5)灌浆 ①先灌上游排孔,后灌下游排孔,各排按钻孔顺序分序进行灌注。

高强灌浆专项施工方案

云南省弥勒县石洞山风电场建设项目风机平台、基础及道路工程 SDS/C2标段 高强灌浆专项施工方案 审核: 复核: 编制: 中国水利水电第十四工程局有限公司 弥勒县石洞山风电场施工项目部 2014年7月

目录 一、编制依据 .................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 2、灌浆主要工程数量表................................ 错误!未定义书签。 三、灌浆总体施工方案 ..................................................... 错误!未定义书签。 四、材料机具及人员准备 ............................................ 错误!未定义书签。 1、人员配备 ................................................ 错误!未定义书签。 2、机具设备及材料........................................ 错误!未定义书签。 五、二次灌浆施工艺及要求.............................................. 错误!未定义书签。 1、施工流程 ................................................... 错误!未定义书签。 2、施工工艺 ................................................... 错误!未定义书签。 混凝土基础顶面准备...................................... 错误!未定义书签。 灌浆施工 ......................................................... 错误!未定义书签。 灌浆实体养护及拆模(以施工时段气温为准)... 错误!未定义书 签。 六、质量保证措施............................................................. 错误!未定义书签。 1、健全质量检查机构,加强质量监督检查错误!未定义书签。 2、开展质量教育,增强职工质量服务意识和服务水平错误!未 定义书签。 3、严把材料质量及试验关............................ 错误!未定义书签。 4、施工过程质量控制措施.......................... 错误!未定义书签。 七、安全文明施工............................................................. 错误!未定义书签。 附表1:灌浆质量管理领导小组名单 ........... 错误!未定义书签。

充填灌浆施工方案

翁源县中央财政小型农田水利重点县(2013年) 充填灌浆施工方案 广东省水利电力勘测设计研究院 翁源县中央财政小型农田水利重点县项目EPC总承包项目建设管理 部 二O一四年十二月

充填灌浆施工方案 一、施工准备 1、搞好职工培训 开工前组织职工熟悉施工设计图纸,熟悉相关规程规范,做到每位职工心中有数。 2、设备配套 搞好各种机械设备的检修保养工作,保证投入的设备能正常运行,大坝充填灌浆主要配套设备如表1所示。 表1主要配套设备一览表 3、材料的检验 用于灌浆的水泥砂必须委托有资质的检测单位检测合格后才能使用,同时要对所用的材料进行二次检查。 水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥标号不低于425#,水泥必须是经过生产厂家鉴定并附有出厂合格证,受潮结块,出厂超过三个月的水泥坚决不使用,不合格品不使用,

未经过检验的产品不使用。 二、灌浆钻孔的布置和技术要求 1、钻孔布置 坝体充填灌浆坝顶布置两排,孔距3m,下游斜面排距3m,孔距3m,灌浆深度至基岩以下3m,若钻孔对溢流堰导墙输入管等建筑物有影响,可据实调整钻孔位置。钻孔编号:1-1#,2-1#,3-1#……“—”前面的数字代表排数,“—”后面的数字代表孔号。 2、灌浆技术要求 灌浆技术要求按设计图纸“充填灌浆施工技术要求”。 三、先导孔及灌浆压水试验 1、先导孔就按监理指示的数量和位置进行。 2、钻孔冲洗和裂隙冲洗 钻孔完毕后,要进行钻孔及岩石裂隙的冲洗,将残存在孔底孔壁裂隙中的岩粉、铁砂粉和泥砂等冲出孔外或推到处理的范围外,使浆液和坝体胶结良好。 冲洗主要通过钻机的钻杆,采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗,裂隙冲洗应冲到回水澄清后延续冲洗10分钟,单孔总的冲洗的时间不小于30min,串通孔不小于2h,对于回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积厚度不得超过20㎝,冲洗压力一般为浆灌浆压力的80%,若灌浆压力大于 1.0Mpa,取1.0 Mpa。 2、压水试验 灌浆孔冲洗后和灌浆前要进行压水试验。先导孔自上而

隧道灌浆工程施工方案

隧洞灌浆工程施工方案 一、工程概述 本次灌浆的主要施工内容为供0+437~供0+449、支0+020~支0+186.3、支1、支2、支3回填及固结灌浆。回填灌浆孔两孔和三孔呈梅花型布置,灌浆范围为顶拱120°,灌浆工程量约为748.8㎡;灌浆孔距为3m,深入基岩0.1m。在供0+437~支0+115.024四周全段面进行固结灌浆,灌浆孔排距和回填灌浆孔一样,深入基岩2m,每排6孔。(详见设计图纸)本工程钻孔与灌浆的具体施工项目及工程量详见表1。 表1钻孔与灌浆具体施工项目及工程量明细表 1、供水管路 在发电洞出口沁河内安装潜水泵,接供水管经川坡电站支1洞内至用水地点。 2、供电线路 钻机和灌浆泵用电从渠首电站接电,水泵、排浆泵用电从川坡电站接电。 3、水泥仓库 在渠首电站施工现场附近搭设简易房,作为存放水泥的库房。 4、弃浆系统 用编织袋装土在发电洞桩号支0+120处封堵,形成集水坑。安装排污泵把废弃浆液通过川坡电站排入沁河河道。

三、具体施工方法 1、灌浆孔钻孔 本工程中所有回填、固结灌浆孔均采用KHYD25A矿用电动岩石钻,金钢石回转钻进。用钢管架搭设平台,手风钻支撑在平台上直接从混凝土衬砌进行钻孔,钻孔最深为2.5m。在钻孔时对所有的钻孔统一编号,并注明施工次序。钻孔的孔位、深度、孔径、孔序、孔斜等施工时按施工图纸要求和监理指示执行。钻孔的具体质量和技术要求为: (1)灌浆孔的开孔孔位符合施工图纸要求,固结灌浆、回填灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于1cm,超前预注浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm。因故变更孔位时应征得监理同意,并记录实际孔位。钻机安装平整稳固,钻孔前应按监理指示埋设孔口管,钻孔方向应按施工图纸要求确定,钻孔时必须保证孔向准确。灌浆孔的施钻应按灌浆程序,分序分段进行。 (2)在钻孔过程中,勤检查、勤测量,并采取可靠的措施控制孔斜,发现钻孔偏斜超过规定值时,及时纠正,直至合格为止。 (3)固结灌浆孔的孔底偏差不大于1/40孔深。 (4)钻孔结束,立即会同监理进行检查验收,检查合格并经监理签认后,方可进行下一步操作。对所有钻完的钻孔,妥善加以保护,及时上盖孔口,严防孔内掉入杂物造成堵孔、塌孔等。 2、钻孔的冲洗与压水试验 (1)灌浆前,对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。灌浆孔采用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗;裂隙冲洗方法应根据不同的地质条件,通过现场灌浆试验确定。 (2)冲洗压力:冲洗水压采用80%的灌浆压力,压力超过1Mpa时,采用1Mpa;裂隙冲洗应冲至回水澄清后10min结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通孔不少于2h。对回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。当邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆孔结束不足24h时,不得进行裂隙冲洗。灌浆孔(段)裂隙冲洗后,该孔(段)应立即连续进行灌浆作业,因故中断时间间隔超过24h者,应在灌浆前重新进行裂隙冲洗。 (3)压水试验应在裂隙冲洗后进行,可根据监理指示,采用“简易压水”、

相关文档