文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基与基础验收报告最新版

地基与基础验收报告最新版

地基与基础验收报告最新版
地基与基础验收报告最新版

地基基础验收报告

2014 年 9 月 19日

[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

地基与基础验收自评报告88019

岐山国际服装商贸产业园服装城项目 12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 编制日期:2016年月日(公司章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量自评依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、子分部施工质量控制 (8) (一)土方开挖 (9) (二)强夯法地基处理 (9) (三)混凝土工程 (9) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地基与基础工程质量评定 (10) (一)、子分部及分项工程质量评估 (10) (二)、分部工程评估结论 (11)

12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表陕建六建集团所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本项目工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为岐山国际服装商贸产业园服装城项目工程12#、24-28#楼地基与基础的自评报告; 2、本项目工程已由我单位公司进行自检,同时经宝鸡市鑫宇建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各检验批、分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做

出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:岐山国际服装商贸产业园服装城12#、24-28#楼 (二)工程地址:岐山县创业大道以北 (三)参建单位: 建设单位:宝鸡华泰隆置业有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:宝鸡市鑫宇建设监理有限公司 沉降观测单位:陕西国土测绘工程院 材料试验单位:岐山县诚正建设工程检测有限公司 监督机构:岐山县质量监督站 (四)工程项目概况 岐山国际服装商贸产业园服装城工程共有30栋商铺楼。本次验收12#、24-28#楼均为两层商铺,建筑面积为11195.73m2,建筑高度为8.25-8.85m,造价约为:1900万元。 12#、24-28#楼结构类型为框架结构,结构设计使用年限为50 年,建筑等级为三级,耐火等级地上为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为7度。 本项目工程基坑无支护,放坡系数为0.35, 本项目工程基础埋深为1.55-1.85m。基础采用强夯法,目前已完成对地

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

最新基础工程验收自评报告

精品文档 阜宁县施庄中心小学教学楼工程 地基与基础 分部工程质量验收自评报告 编写单位:江苏汉宇建筑有限公司 编写时间:2016年11月8日 精品文档 地基与基础分部工程质量验收自评报告

建设单位:阜宁县施庄中心小学 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 设计单位:亚瑞建筑设计有限公司 地勘单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 施工单位:江苏汉宇建筑有限公司 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼位于盐城市阜宁县,地上四层,局部一层阶梯教室,使用功能为教学楼。 本工程占地面积约911平米,土0.000黄海高程3米,建筑相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米。建筑底层层高3.9米(层高7.5米),其余层高均均为3.6米。外墙采用A级的复合发泡水泥保温板、真石漆装饰面层,塑钢推拉窗,局部幕墙窗;水磨石楼地面,屋面采用B1级挤塑 聚苯板保温,防水等级I级。 本工程于2016年9月23日正式开工,计划竣工时间2017年5月23日,总工期243天,本次组织地基与基础结构质量验收。 二、结构设计特征 本工程地基与基础采用桩基承台复合基础,框架结构、抗震等级三级、抗震设防裂度为6度,结构 设计合理使用年限为50年,具有以下特征: ⑴、本工程桩基采用PHC-400(95)AB-C80-10、7预应力混凝土管桩,桩与承台连接详图按苏G03-2012,桩填芯深2米。 ⑵、钢筋采用HPB300和HRB400两种。HPB300主要规格为A6,用于构造柱及腰梁箍筋,C8?C25 为柱、梁及板结构用钢筋,且框架结构中柱竖向钢筋、梁受力主筋及楼梯斜板采用HRB400(E)。 ⑶、钢筋连接方式:柱竖向钢筋采用电渣压力焊焊接连接,也可采用冷搭接连接;梁受力主筋当钢 筋规格在C16以上可采用A级机械连接接头形式,也可采用冷搭接连接形式;板筋正常情况下采用搭接接头形式。 ⑷、混凝土结构强度等级、钢筋保护层及砌体结构所用材料统计表如下:

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

地基与基础分部工程验收自评报告书

碧桂园阳光城·天玺 7#楼、8#楼、9#楼地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告

施工单位:浙江东越建设有限公司 编制日期:2019年4月25日 一、前言 1、本报告为碧桂园阳光城·天玺工程地基与基础的自评报告; 2、本工程已由我单位浙江东越建设有限公司进行自检,同时经九江市建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况

(一)工程名称:碧桂园阳光城·天玺7#楼、8#楼、9#楼(二)工程地址:九江市濂溪区德化路与青年路交叉口西南角参建单位 建设单位:九江市碧城房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南省勘察设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 施工单位:浙江东越建设有限公司 (三)工程项目概况 (1)本工程7#楼为地下一层,地上三十层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度91.75m,地下一层层高:5.5米,一层及以上层高均为2.95米,建筑面积:地上11938.8㎡,建筑基底面积409.50㎡。(2)本工程8#楼为地下一层,地上二十五层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度74.35m,地下一层层高:4.9米,一层及以上层高均为2.95米建筑面积:地上19721.19㎡,建筑基底面积814.79㎡。 (3)本工程9#楼为地下一层,地上十八层剪力墙结构的住宅,

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

1. 地基与基础工程质量验收记录表

1. 地基与基础工程质量验收记录表 (一)地基基础工程质量验收记录表 土方开挖工程检验批质量验收记录表 GB 50202—2002 010101单位(子单位)工程名称××工程 分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位基础①—○12/○A—○F 施工单位××建筑工程公司项目经理×××分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202—2002) 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录监理(建设:单立验收记录 项目 允许偏差或允许值(mm) 柱基基挖方场地平整 管沟 地(路) 面基层坑基槽人工机械 主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 √ 2 长度、宽度 (由设计中心 线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500 -150 +10 O —√符合设计及施工 质量验收规范要求, 合格 一般项目3 边坡设计要求1∶O.5 1 表面平整度20 20 50 20 20 √符合设计及施工 质量验收规范要求, 合格 2 基底土性设计要求 土性为砂卵石,与 勘察报告相符 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) ×××施工班组长×××主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员:×××200×年××月××日 监理(建设)单位 验收结论 同意验收 专业监理工程师:×××

土方回填工程检验批质量验收记录表 CB 50202—2002 010102□□单位(子单位)工程名称××工程 分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位基础①—○12/○A—○F 施工单位××建筑工程公司项目经理×××分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202—2002) 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录监理(建设照位验收记录 检查项目 允许偏差或允许值(m) 柱基基坑基槽 场地平整 管沟 地(路) 面基 础层人工机械 主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 √符合设计及施工 质量验收规范要求, 同意验收 2 分层压实系数设计要求压实系数0.95 一般项目1 回填土料设计要求√ 符合设计及施工 质量验收规范要求, 同意验收 2 分层厚度 及含水量 设计要求√ 3 表面平整度20 20 30 20 20 20 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) ×××施工班组长 ×× ×主控项目,一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员:××× 200×年××月××日 监理(建设)单位 验收结论 同意验收 专业监理工程师:××× (建设单位项目专业技术负责人): 200×年××月××日

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程

地基与基础分部验收自评报告

临港生活广场 地基与基础分部 质 量 验 收 自 评 报 告 福建华建工程建设有限公司2017年8月2日

临港生活广场 地基与基础分部质量验收自评报告 一、工程概况: 工程名称:临港生活广场 建设单位:厦门海沧城建开发有限公司 设计单位:厦门市仁德振华建筑设计事务所 福建建龙工程咨询有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:厦门海投建设监理咨询有限公司 施工单位:福建华建工程建设有限公司 开工日期:2016年4月5日 完工日期:2017年7月28日 质监申报编号:HCI2016034 施工许可证编号:350205************ 本工程为临港生活广场,场地位于厦门市海沧区囷瑶村,西侧、东侧均为临港新城小区。北侧为已建钢结构展厅,东侧为已建海新西路。临港生活广场为一栋5层框架结构建筑物,基础形式为柱下独立基础+抗浮锚杆,设二层地下室。总建筑面积18114.556m2,地上建筑面积10200.846m2,地下建筑面积7913.710m2。建筑耐火等级地上二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级,本工程建筑基础设计等级为一级。混凝土强度等级:基础垫层为C15,外墙防水保护层为C20,膨胀加强带为C35,其余均为C30。底板和外墙防水等级均为一级,底板和地下室负二层外墙设计抗渗等级均为P8,地下负一层外墙设计抗渗等级为P6,地下室顶板的室外部分、防空地下室顶板、水池侧墙采用防水密实性混凝土,其抗渗等级均为P6。 二、按照施工合同完成承包内容情况:

我司已按设计文件要求及施工合同约定条款完成临港生活广场地基与基 础分部工程的各项内容。 三、项目管理班子组成及主要管理人员变更情况: 本项目管理班子组成人员与开工报备人员相符,人员变更:原安全员王辉变更为华钦洪,原材料员林勤变更为刘河龙。 职务姓名证书名称证书号专业 项目负责人周珂注册建造师闽235111242947 建筑工程 技术负责人孙丽荣职称证书闽G109-03676建筑工程施工 施工员华晓萍岗位证书JA176062土建 施工员张露萍岗位证书JA602948装饰 施工员雷小青岗位证书JB139463 安装 质量员黎珠容岗位证书JC804066市政 安全员邬海蔚安全考核证 闽建安 C(2015)1006534 / 安全员华钦洪安全考核证 闽建安 C(2014)5009059 / 机械员王模岗位证书JC207075 / 试验员 (取样员) 游龙岗位证书201401455建筑工程材料员刘河龙岗位证书JC6007310/ 造价员杜鸿州岗位证书闽07K01089 建筑工程四、执行工程技术标准情况: 我司在施工过程中严格执行以下技术标准: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 建设工程监理规范 GB50319-2013

地基与基础验收自评报告.doc

鲁能·领秀城二期A2 地块地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告 广东五华一建工程有限公司厦门分公司 2008年 1月 25日

鲁能·领秀城二期A2地块 地基与基础分部工程结构验收 一、工程名称: 鲁能·领秀城二期A2 地块— 1#~5#楼及公建工程 建设单位 :厦门翔安新城投资开发有限公司 设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 监理单位 :厦门勤奋建设工程监理有限公司 勘察单位 :中冶集团武汉勘察研究院有限公司 施工单位 :广东五华一建工程有限公司厦门分公司 监督单位 :厦门市质量安全监督站 二、工程概况: 本工程为鲁能·领秀城二期A2 地块— 1#~ 5#楼及公建工程 , 位于厦门文曾路东侧原厦门电化厂内,为 32 层框架剪力墙结构,其中地下二层建筑面积21100 ㎡。±相当于黄海高程的 . 本工程基础采用静压预应力高强度混凝土PHC500-125A型管桩,总桩数为 1017 根,有效桩长最长为 m,最短有效桩长为。桩基静载共 14 根 , 检测结果符合规范要求。桩基动测共 330 根,其中 I 类桩 287 根,占检测总数的 87%;II 类桩 43 根,占检测总数的 13%。检测结果符合 规范要求。桩基子分部已于 2007 年 8 月 6 日通过验收。 三、合同承包内容完成情况: 地下室工程于 2007 年 5 月 28 日开工,于 2007 年 9 月 22 日完成±顶板砼施工。已完成 施工合同约定的施工任务,工程质量均符合设计要求和施工规范规定,并按照 GB50300-2001 规范规定进行验收,符合合格工程等级要求。 四、工程项目管理人员配备 序号姓名岗位职务专业序号姓名岗位职务专业 1 曾桓雄项目经理工民建 2 康世民项目技术负责人工民建 3 康聪荣质检员工民建 4 林朝卿施工员工民建 5 刘宗林施工员工民建 6 程伟平施工员工民建 7 范胜安安全员工民建8 李文灿安全员工民建 9 陈荣取样员工民建10 郑培忠质检员安装 11 刘永炜施工员安装12 刘祖明施工员安装 13 李东辉材料员工民建14 林惠真预算员工民建

地基与基础验收施工单位自评报告

自 评 报 告 审批: 审核: 编制人:

地基与基础施工质量 自评报告 一、工程概况 (一)建设单位:湖南新天房地产投资有限公司 (二)监理单位:株洲新凯工程建设监理有限公司 (三)设计单位:湘潭市建筑设计院 (四)地勘单位:湖南核工业岩土工程勘探设计研究院 (五)施工单位:湖南兴华建设工程有限公司 (六)建设地点:醴陵市阳三石路95号 (七)总建筑面积:48782平方米、1#楼建筑物总高度79.95 米,结构层数23+1 层;2#、3#楼建筑高度:58.8,米,结构层数17+1层;4#楼建筑高度37.5米,结构层数11层。 (八)本工程基础形式:1#、2#、3#楼为桩筏基础,4#楼为桩承台基础。 (九)设计对持力层要求为石灰岩,持力层特征值值qpa=4300kpa 。 (十) 主体结构形式框架剪力墙结构。 (十一) 本工程基础材料:采用独立基础和梁柱砼强度等级为C30,垫层采用砼强度等级为C15 。 二、自检依据: a)《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; c)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; d)《建设工程施工合同》; e)湘潭市建筑设计院提供的醴陵新天世纪住宅小区1-4#楼施工图; 三、自检方法: a)以检验批为基本单位,严格检验批的验收,检验批所含主控项目必须全部合格,

一般项目满足设计要求和规范规定,经检查验收合格后才进行下一道工序的施工。 b)组成分项工程的检验批全部合格,且分项工程所含的质量控制资料全部齐全。 c)组成分部工程的检验批和分项工程全部合格,且分部工程所含的质量控制资料、安全和功能检测资料,感观质量验收资料齐全,并通过有关部门的验收合格后,方能施工下个分部工程。 d)施工中我们严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50323-2001)进行整理,并结合淮南市制定的《贵州省建设工程竣工档案归档范围》规定遵照执行,确保了各工序、分项、分部工程质量的验收都处于最基础的检验批主控项目和一般项目的检测之下,实现了工程质量的全面控制。 四、自检情况: 结合本工程实际,地基与基础分部共分为5大分项,即预应力高强混凝土方桩、土方、钢筋、混凝土、模板。 1)预应力高强混凝土方桩:3#楼塔楼部分预应力方桩270根,已完成地下室部分预应力方桩126根,垂直度与桩位偏差不大于设计要求,按《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008要求,本分项工程为合格 2)土方分项工程共2 个检验批,主控项目中标高、轴线长、宽、夯填标高、分层压实系数等全部合格,一般项目回填土料、分层厚度及含水量、表面平整度、基底土性实测实量合格率达95%。按GB50202—2002验评,本分项工程为合格。 3)钢筋分项工程共4 个检验批,主控项目中,钢筋的品种、级别、规格、数量的力学性能、受力钢筋的连接方式、受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋弯钩形式均符合设计要求和规范规定,经自检合格率为97%。钢筋的产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告全部合格,并详见质保资料。一般项目中,钢筋加工的几何尺寸,钢筋连接的接头设置和绑扎安装的几何尺寸等均符合设计要求及规范规定,经自检现场实测实量,合格率为98%。 4)混凝土分项工程共6个检验批,主控项目中,材料进场复检,配合比每盘称量的偏差,试件取样和留置,初凝时间控制,均全部合格。一般项目中粗细骨料质量、拌制混凝土用水、砂石含水率调整配合比、施工缝的位置和处理、混凝土养护等合格率达96.8%,按GB50204—2002和GBJ141—90验评,本分项工程为合格。 5) 模板分项工程共4个检验批,主控项目中,模板的支架、承载能力、刚度、 侧压力和稳定性、底模及其支架拆除时的混凝土强度均符合规范规定,经自检主控项目全部合格。一般项目中,模板的组拼、轴线位置、表面平整度、截面尺寸、垂直度、标高、避免拆模损伤、模板拆除、堆放和清运等均符合设计要求及规范规定,经自检现场实测实量,合格率为91%。 综合地基与基础四大分项工程对照规范自检情况,结合水泥安定性、强度试验、砼试块抗压强度试验报告所得结论,本工程地基与基础分部工程质量评为合格。 五、技术资料: 方桩承台基础

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

地基与基础验收自评报告

清涧县宽州镇王家湾村易地 扶贫搬迁一期工程1#楼及地下车库地基及基础验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 清涧县兴隆建筑工程有限责任公司 二0一八年六月

一、工程概况 清涧县宽州镇王家湾从易地扶贫搬迁一期工程位于清涧县王家湾村。1#楼结构类型地下一层、地上十七层框剪结构,总高55.8m,总建筑面积为13073.56㎡(其中:地下建筑面积689.37㎡,地上建筑面积12384.19㎡)。建筑尺寸:长度为54.7m,宽度为15.4m。地下车库结构类型为地下一层框剪结构,总高3.9m,总建筑面积为2740㎡。建筑尺寸:长度为53.36m,宽度为50.7m。 建设单位:宽州镇人民政府 质监单位:清涧县建设工程质量监督站 设计单位:北京中厦建筑设计研究院有限公司 勘测单位:榆林市吉昌岩土工程有限公司 监理单位:陕西晟瑞工程监理有限公司 施工单位:清涧县兴隆建筑工程有限责任公司 该工程基础分部为施工图±0.00m以下的结构分部工程:由孔桩、筏板梁、地下三部分组成。孔桩直径有800mm,共121个,孔桩填芯钢筋混凝土强度等级为C40;筏板梁混凝土强度等级C25,孔桩填芯、地梁均采用商品砼进行浇筑。 二、安全、文明施工 安全文明施工是我单位工作的另一重点,制定安全文明施工条例,并在工作中监督执行。各分项施工前对班组进行安全三级教育,并对工地派专职安全员巡检,消除安全隐患。工程临时用电,我方派专业电工进行管理,采用三相五线制,三级漏电保护。 工程开工前我方就注重工地的文明规范,对材料堆放,工地宿舍、文化设施进行统一安排,对拆除的材料及时清理,及时清退不必要的施工材料,工地产生的建筑垃圾我单位指定专人打扫,装车外运,并对工人进行文明施工教育,让整个工程保持整洁、文明。 三、施工工期及施工合同执行情况 在工程施工过程中我单位积极履行施工合同规定的条文,严格执行施

地基与基础 分部(子分部)工程验收记录

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称原焦、晋新高速公路广告牌新建项目(焦 作服务区、苗圃) 结构类型钢结构层数 1 施工单位河南华特建筑工程有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程8 合格 2 模板工程8 合格 3 钢筋工程8合格 4 混凝土工程 8 合格 5 现浇现浇外观尺寸外观尺寸 4 合格 6 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程 2 合格 2 砌体工程 2 合格 3 模板工程 4 合格 4 钢筋工程2合格 5 混凝土工程 4 合格 6 现浇外观尺寸 2 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 定位及高程控制 2 合格 2 土石方高程 2 合格 3 混凝土工程 4 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收好□较好□一般□好□较好□一般□ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

相关文档
相关文档 最新文档