基础承台计算书

1: SATWE永久组合:1.00*恒+0.50*活

2: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活

3: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x

4: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y

5: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x

6: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y

7: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x

8: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风x

9: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y

10: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y

11: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活

12: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活

13: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活

14: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活

15: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地x+0.38*竖地

16: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地x+0.38*竖地

17: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地y+0.38*竖地

18: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地y+0.38*竖地

19: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地

20: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风y+1.00*地y+0.38*竖地

21: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风x-1.00*地x+0.38*竖地

22: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地

23: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活

24: SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活

25: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x

26: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y

27: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x

28: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y

29: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x

30: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x

31: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y

32: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风y

33: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活

34: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x+0.70*1.40*活

35: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y+0.70*1.40*活

36: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y+0.70*1.40*活

37: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地

38: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地

39: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地

40: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地y+0.50*竖地

41: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风x+1.30*地x+0.50*

竖地

42: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风y+1.30*地y+0.50*

竖地

43: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风x-1.30*地x+0.50*

竖地

44: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风y-1.30*地y+0.50*

竖地

45: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风x-1.30*地x+0.50*

竖地

46: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风y-1.30*地y+0.50*

竖地

47: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风x+1.30*地x+0.50*

竖地

48: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风y+1.30*地y+0.50*

竖地

ICD= 1

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 370.38(kN) 组合号No. 14 满足

最小反力Qmin= 276.31(kN) 组合号No. 14 满足

平均反力Qave= 354.16(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 500.(mm)

配筋面积: 1713.6(mm*mm) 组合号No. 36

(配筋宽度) 546.4(mm)

ICD= 2

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 357.51(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 299.65(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 349.71(kN) 组合号No. 8 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1983.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2325.3(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD= 3

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 347.52(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 274.16(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 333.30(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 500.(mm)

X向配筋面积: 1880.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2421.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD= 4

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 350.43(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 287.93(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 339.94(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1892.2(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2222.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD= 5

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 378.31(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 319.48(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 370.47(kN) 组合号No. 9不满足*****

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 2086.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2442.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD= 6

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 298.28(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 247.51(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 298.28(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23 Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD= 7

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 341.48(kN) 组合号No. 10 满足最小反力Qmin= 293.87(kN) 组合号No. 10 满足平均反力Qave= 337.08(kN) 组合号No. 10 满足NSP 1

第1台阶高: 750.(mm)

X向配筋面积: 776.5(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 3361.9(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD= 8

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 264.43(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 211.56(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 264.43(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23 Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD= 9

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 152.02(kN) 组合号No. 14 满足最小反力Qmin= 100.77(kN) 组合号No. 14 满足平均反力Qave= 152.02(kN) 组合号No. 14 满足NSP 1 第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=10

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 326.13(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 267.34(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 314.73(kN) 组合号No. 8 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1454.9(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 3719.8(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=11

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 200.64(kN) 组合号No. 14 满足

最小反力Qmin= 148.62(kN) 组合号No. 14 满足

平均反力Qave= 200.64(kN) 组合号No. 14 满足

NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=12

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 326.06(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 269.70(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 315.77(kN) 组合号No. 7 满足

NSP 1

第1台阶高: 600.(mm)

X向配筋面积: 1322.2(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 3393.3(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=13

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 342.49(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 295.35(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 338.13(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 750.(mm)

X向配筋面积: 774.0(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 3364.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=14

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 354.67(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 289.12(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 354.67(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=15

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 173.31(kN) 组合号No. 14 满足

最小反力Qmin= 109.82(kN) 组合号No. 14 满足

平均反力Qave= 173.31(kN) 组合号No. 14 满足

NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=16

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 354.92(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 296.54(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 342.75(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1917.3(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 2280.1(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=17

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 122.26(kN) 组合号No. 14 满足最小反力Qmin= 47.52(kN) 组合号No. 14 满足平均反力Qave= 122.26(kN) 组合号No. 14 满足NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23 Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=18

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 366.86(kN) 组合号No. 14 满足最小反力Qmin= 274.49(kN) 组合号No. 14 满足平均反力Qave= 342.08(kN) 组合号No. 10 满足NSP 1

第1台阶高: 500.(mm)

X向配筋面积: 1896.0(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 1706.3(mm*mm/m) 组合号No. 36

ICD=19

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 353.02(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 313.21(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 348.78(kN) 组合号No. 10 满足NSP 1

第1台阶高: 750.(mm)

X向配筋面积: 808.4(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 3526.0(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=20

NP= 1 PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 340.65(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 284.68(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 330.15(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 700.(mm)

X向配筋面积: 4730.2(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 1146.9(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=21

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 238.26(kN) 组合号No. 8 满足

最小反力Qmin= 170.53(kN) 组合号No. 8 满足

平均反力Qave= 234.34(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 400.(mm)

X向配筋面积: 1760.0(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=22

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 356.09(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 294.15(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 347.11(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1929.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2270.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=23

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 319.66(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 272.36(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 314.53(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1433.2(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 3632.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=24

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 89.33(kN) 组合号No. 14 满足

最小反力Qmin= 65.00(kN) 组合号No. 14 满足

平均反力Qave= 89.33(kN) 组合号No. 14 满足

NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=25

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 325.38(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 275.79(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 317.00(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 600.(mm)

X向配筋面积: 1332.4(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 3365.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=26

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 352.77(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 287.65(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 352.77(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=27

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 88.90(kN) 组合号No. 14 满足最小反力Qmin= 64.55(kN) 组合号No. 14 满足平均反力Qave= 88.90(kN) 组合号No. 14 满足NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23 Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=28

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 323.49(kN) 组合号No. 10 满足最小反力Qmin= 274.49(kN) 组合号No. 10 满足平均反力Qave= 316.15(kN) 组合号No. 10 满足NSP 1

第1台阶高: 600.(mm)

X向配筋面积: 1323.4(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 3355.9(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=29

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 341.02(kN) 组合号No. 10 满足最小反力Qmin= 294.24(kN) 组合号No. 10 满足平均反力Qave= 336.72(kN) 组合号No. 10 满足NSP 1

第1台阶高: 750.(mm)

X向配筋面积: 772.1(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 3348.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=30

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 358.21(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 293.46(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 358.21(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1 第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=31

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 346.29(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 286.54(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 337.80(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1867.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2202.4(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=32

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 373.29(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 313.81(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 365.81(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 2055.1(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2409.3(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=33

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 331.07(kN) 组合号No. 14 满足

最小反力Qmin= 237.89(kN) 组合号No. 14 满足

平均反力Qave= 310.42(kN) 组合号No. 10 满足

NSP 1

第1台阶高: 500.(mm)

配筋面积: 1517.1(mm*mm) 组合号No. 36

(配筋宽度) 546.4(mm)

ICD=34

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 316.00(kN) 组合号No. 10 满足

最小反力Qmin= 267.68(kN) 组合号No. 10 满足

平均反力Qave= 310.07(kN) 组合号No. 7 满足

NSP 1

第1台阶高: 500.(mm)

X向配筋面积: 1917.4(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2255.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=35

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 398.35(kN) 组合号No. 13 满足

最小反力Qmin= 294.03(kN) 组合号No. 13 满足

平均反力Qave= 369.15(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 450.(mm)

X向配筋面积: 2052.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

Y向配筋面积: 2059.4(mm*mm/m) 组合号No. 35

ICD=36

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 266.47(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 211.13(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 266.47(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 300.(mm)

X向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

Y向配筋面积: 0.0(mm*mm/m) 组合号No. 23

ICD=37

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 316.10(kN) 组合号No. 9 满足

最小反力Qmin= 268.59(kN) 组合号No. 9 满足

平均反力Qave= 306.74(kN) 组合号No. 9 满足

NSP 1

第1台阶高: 550.(mm)

X向配筋面积: 1396.9(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 3587.9(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=38

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 335.73(kN) 组合号No. 10 满足最小反力Qmin= 288.08(kN) 组合号No. 10 满足平均反力Qave= 331.17(kN) 组合号No. 10 满足NSP 1

第1台阶高: 700.(mm)

X向配筋面积: 818.7(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 3540.5(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=39

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 360.16(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 299.32(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 351.24(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1

第1台阶高: 650.(mm)

X向配筋面积: 4121.6(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 867.9(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=40

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 366.32(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 298.11(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 355.34(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1

第1台阶高: 650.(mm)

X向配筋面积: 4179.9(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 889.3(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=41

NP= 1 PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 363.82(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 299.92(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 355.04(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1

第1台阶高: 650.(mm)

X向配筋面积: 4167.3(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 882.6(mm*mm/m) 组合号No. 24

ICD=42

NP= 1

PL= 14.0(m) ; DP= 0.4(m)

桩承载力特征值QUK= 370.00(kN)

最大反力Qmax= 369.90(kN) 组合号No. 9 满足最小反力Qmin= 303.26(kN) 组合号No. 9 满足平均反力Qave= 359.08(kN) 组合号No. 9 满足NSP 1

第1台阶高: 650.(mm)

X向配筋面积: 4229.3(mm*mm/m) 组合号No. 24 Y向配筋面积: 899.7(mm*mm/m) 组合号No. 24

矩形板式桩基础计算书_201810

矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 1、塔机传递至基础荷载标准值

基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.1×25+0×19)=687.5kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×687.5=928.125kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(3.62+3.62)0.5=5.091m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(464.1+687.5)/4=287.9kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(464.1+687.5)/4+(1552+73.9×1.1)/5.091=608.708kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(464.1+687.5)/4-(1552+73.9×1.1)/5.091=-32.908kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L =(626.535+928.125)/4+(2095.2+99.765×1.1)/5.091=821.756kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L =(626.535+928.125)/4-(2095.2+99.765×1.1)/5.091=-44.426kN 四、桩承载力验算 桩身周长:u=πd=3.14×0.6=1.885m 桩端面积:A p=πd2/4=3.14×0.62/4=0.283m2

桩基础设计计算书

课程设计(论文) 题目名称钢筋混凝土预制桩基础设计 课程名称基础工程 学生姓名李宇康 学号124100161 系、专业城市建设系土木工程 指导教师周卫 2015年5 月

桩基础设计计算书 一:设计资料 1、建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。 建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载: V=1765, M=169KN·m,H = 50kN; 柱的截面尺寸为:800×600mm; 承台底面埋深:D = 2.0m。 2、根据地质资料,以黄土粉质粘土为桩尖持力层, 钢筋混凝土预制桩断面尺寸为300×300,桩长为10.0m 3、桩身资料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值f c =15MPa,弯曲强度设计值为 f m =16.5MPa,主筋采用:4Φ16,强度设计值:f y =310MPa 4、承台设计资料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值为f c =15MPa,弯曲抗压强度设 计值为f m =1.5MPa。 、附:1):土层主要物理力学指标; 2):桩静载荷试验曲线。 附表一: 土层的主要物理力学指标表1-1 土 层代号名称 厚 度 m 含水 量w (%) 天然 重度 (kN/m3 ) 孔 隙 比 e 侧模 阻力 桩端 阻力液性 指数 I L 直剪试验 (直快) 压缩 模量 E s (MPa) 承载力 特征值 f k(kPa) q sk kPa q pk kPa 内摩 擦角 ?? 粘聚 力c (kPa) 1 杂填土 2.0 20 18.8 2 2 6.0 90 2 淤泥质土9 38.2 18.9 1.02 22 1.0 21 12 4.8 80 3 灰黄色粉 质粘土 5 26.7 19. 6 0.75 60 2000 0.60 20 16 7.0 220 4 粉砂夹粉 质粘土 >10 21.6 20.1 0.54 70 2200 0.4 25 15 8.2 260 附表二:

1#承台桩基础计算书

塔吊四桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 塔吊型号:5015 塔机自重标准值:Fk1=1335.00kN 起重荷载标准值:Fqk=60.00kN 塔吊最大起重力矩:M=885.00kN.m 塔吊计算高度: H=80m 塔身宽度: B=1.80m 非工作状态下塔身弯矩:M1=-1170kN.m 桩混凝土等级: C80 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 4.00m 承台厚度: Hc=1.400m 承台箍筋间距: S=200mm 承台钢筋级别: HRB335 承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径: d=0.500m 桩间距: a=3.000m 桩钢筋级别: HPB235 桩入土深度: 11.90m 桩型与工艺:预制桩桩空心直径: 0.250m 计算简图如下: 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 Fk1=1335kN 2) 基础以及覆土自重标准值 Gk=4×4×1.40×25=560kN 承台受浮力:Flk=4×4×0.35×10=56kN 3) 起重荷载标准值 Fqk=60kN

2. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.48×1.95×1.54×0.2=0.71kN/m2 =1.2×0.71×0.35×1.8=0.54kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=0.54×80.00=43.01kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5Fvk×H=0.5×43.01×80.00=1720.32kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.55kN/m2) =0.8×1.54×1.95×1.54×0.55=2.03kN/m2 =1.2×2.03×0.35×1.80=1.54kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=1.54×80.00=123.07kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5Fvk×H=0.5×123.07×80.00=4922.67kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=-1170+0.9×(885+1720.32)=1174.79kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=-1170+4922.67=3752.67kN.m 三. 桩竖向力计算

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)② 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③ 二、示意图 三、计算信息 承台类型: 三桩承台计算类型: 验算截面尺寸 构件编号: CT-1 1. 几何参数 矩形柱宽bc=750mm 矩形柱高hc=750mm 圆桩直径d=500mm 承台根部高度H=700mm x方向桩中心距A=2000mm y方向桩中心距B=2000mm 承台边缘至边桩中心距 C=500mm 2. 材料信息 柱混凝土强度等级: C30 ft_c=1.43N/m, fc_c=14.3N/m 承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/m, fc_b=14.3N/m 桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/m, fc_p=14.3N/m 承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/m 3. 计算信息 结构重要性系数: γo=1.0 纵筋合力点至近边距离: as=70mm

4. 作用在承台顶部荷载基本组合值 F=2495.000kN Mx=0.000kN*m My=45.000kN*m Vx=32.000kN Vy=0.000kN 四、计算参数 1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.500+ 2.000+0.500= 3.000m 2. 承台总宽 By=C+B+C=0.500+2.000+0.500= 3.000m 3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=0.700-0.070=0.630m 4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.500=0.400m 五、内力计算 1. 各桩编号及定位座标如上图所示: θ1=arccos(0.5*A/B)=1.047 θ2=2*arcsin(0.5*A/B)=1.047 1号桩 (x1=-A/2=-1.000m, y1=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.577m) 2号桩 (x2=A/2=1.000m, y2=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.577m) 3号桩 (x3=0, y3=B*cos(0.5*θ2)*2/3=1.155m) 2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】① ∑*2=2.000m ∑*2=2.000m =F/n-Mx*/+My*/+Vx*H*/-Vy*H*/ N1=2495.000/3-0.000*(-0.577)/2.000+45.000*(-1.000)/2.000 +32.000*0.700*(-1.000)/2.000-0.000*0.700*(-0.577)/2.000 =797.967kN N2=2495.000/3-0.000*(-0.577)/2.000+45.000*1.000/2.000 +32.000*0.700*1.000/2.000-0.000*0.700*(-0.577)/2.000 =865.367kN N3=2495.000/3-0.000*1.155/2.000+45.000*0.000/2.000 +32.000*0.700*0.000/2.000-0.000*0.700*1.155/2.000 =831.667kN 六、柱对承台的冲切验算【8.5.19-1】① 1. ∑Ni=0=0.000kN ho1=h-as=0.700-0.070=0.630m 2. αox=A/2-bc/2-bp/2=2.000/2-1/2*0.750-1/2*0.400=0.425m αoy12=y2-hc/2-bp/2=0.577-0.750/2-0.400/2=0.002m αoy3=y3-hc/2-bp/2=1.155-0.750/2-0.400/2=0.580m 3. λox=αox/ho1=0.425/0.630=0.675 λoy12=αoy12/ho1=0.126/0.630=0.200 λoy3=αoy3/ho1=0.580/0.630=0.920 4. αox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.675+0.2)=0.960 αoy12=0.84/(λoy12+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100 αoy3=0.84/(λoy3+0.2)=0.84/(0.920+0.2)=0.750 6. 计算冲切临界截面周长

最新四桩桩基承台计算

四桩桩基承台计算

四桩桩基承台计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)② 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③ 二、示意图 三、计算信息 承台类型: 四桩承台计算类型: 验算截面尺寸 构件编号: CT-4 1. 几何参数 矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm

圆桩直径d=400mm 承台根部高度H=1000mm 承台端部高度h=1000mm x方向桩中心距A=1600mm y方向桩中心距B=1600mm 承台边缘至边桩中心距 C=400mm 2. 材料信息 柱混凝土强度等级: C35 ft_c=1.57N/mm2, fc_c=16.7N/mm2 承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/mm2, fc_b=14.3N/mm2 桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/mm2, fc_p=14.3N/mm2 承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm2 3. 计算信息 结构重要性系数: γo=1.0 纵筋合力点至近边距离: as=100mm 4. 作用在承台顶部荷载基本组合值 F=4297.800kN Mx=16.900kN*m My=71.900kN*m Vx=182.100kN Vy=43.200kN 四、计算参数 1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400= 2.400m 2. 承台总宽 By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400m 3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.000-0.100=0.900m ho1=h-as=1.000-0.100=0.900m

桩基础设计实例计算书说课材料

桩基础设计实例 某城市中心区旧城改造工程中,拟建一幢18层框剪结构住宅楼。场地地层稳定,典型地质剖面图及桩基计算指标见表8-5。柱的矩形截面边长为400mm ×500mm ,相应于荷载效应标准组合时作用于柱底的荷载为:5840=k F kN ,180=xk M kN ·m , 550=yk M kN ·m ,120=xk H kN 。承台混凝土强度等级取C30,配置HRB400级钢筋, 试设计柱下独立承台桩基础。 表8-5 地质剖面与桩基计算指标 解:(1)桩型的选择与桩长的确定 人工挖孔桩:卵石以上无合适的持力层。以卵石为持力层时,开挖深度达26m 以上,当地缺少施工经验,且地下水丰富,故不予采用。 沉管灌注桩:卵石层埋深超过26m ,现有施工机械难以沉管。以粉质粘土作为持力层,单桩承载力仅240~340 kN ,对16层建筑物而言,必然布桩密度过大,无法采用。 对钻(冲)孔灌注桩,按当地经验,单位承载力的造价必然很高,且质量控制困难,场地污染严重,故不予采用。 经论证,决定采用PHC400-95-A (直径400mm 、壁厚95mm 、A 型预应力高强混凝土管桩),十字型桩尖。由于该工程位于城市中心区,故采用静力法压桩。 初选承台埋深d =2m 。桩顶嵌入承台0.05m ,桩底进入卵石层≥1.0m ,则总桩长

L=0.05+1.0+10.4+3.5+9.3+1.0≈25.3m 。 (2)确定单桩竖向承载力 ①按地质报告参数预估 ∑+=i sia P p pa a L q u A q R ()4596910.1803.9105.3304.1061254.044.055002+=?+?+?+?+???+??? ? ????=ππ =1150kN ②按当地相同条件静载试验成果 u Q 的范围值为2600 ~3000kN 之间,则 1500~13002/==u a Q R kN , 经分析比较,确定采用13502/==u a Q R kN 。 (2)估算桩数与平面布桩 ①初选桩的根数 3.41350 5840==a k R F n > 根,暂取5根。 ②初选承台尺寸 桩距2.14.00.30.3=?==d s m ,并考虑到xk yk >M M ,故布桩如图8-29所示: (a) 平面 (b) 立面 图8-29 承台尺寸及荷载图

6#塔吊单桩基础的计算书

6#塔吊单桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 本计算书参考塔吊说明书荷载参数进行验算。 塔吊型号:TC6513-6 塔机工作状态:Fv=541.6kN,Fh=23.8kN 塔机非工作状态:Fv=475.3kN,Fh=93.5kN 工作状态倾覆力矩:M=1936.0kN.m 非工作状态倾覆力矩:M=2562.3kN.m 塔吊计算高度:H=114m 塔身宽度:B=1.8m 桩身混凝土等级:C35 桩钢筋级别:HRB400E 桩直径: d=1.00m 桩入土深度: 32m 保护层厚度:70mm 承台混凝土等级:C35 矩形承台边长:6m 承台厚度:Hc=1.35m 承台顶面埋深:D=0.00m 承台顶面标高:-5.100m 地下水位标高:-6.5m 二. 荷载计算 1. 塔机基础竖向荷载 1) 塔机工作状态竖向荷载标准值 F =541.6kN k 2) 塔机非工作状态竖向荷载标准值 F =475.3kN k 3) 基础以及覆土自重标准值 G =6×6×1.35×25=1215kN k

2. 塔机基础水平荷载 1) 工作状态下塔机基础水平荷载标准值 = 23.80kN F vk 2) 非工作状态下塔机基础水平荷载标准值 F = 93.50kN vk 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 = 1936.00kN.m M k 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 = 2562.30kN.m M k 三. 承台计算 承台尺寸:6000mm×6000mm×1350mm 单桩承台的承台弯矩两个方向都为0(kN.m),所以承台只需采用构造配筋,不需要进行抗剪和其它的验算! 四. 桩身最大弯矩计算 计算简图:

三桩承台计算书

三桩承台计算书 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 已知条件 承台参数(3 桩承台第 1 种) _承台底标高 _: -2.000(m) _承台的混凝土强度等级_: C30 _承台钢筋级别 _: HRB400 _配筋计算a s _: 50(mm) 承台尺寸参数 桩参数 _桩基重要性系数 _: 1.0 _桩类型 _: 混凝土预制桩 _承载力性状 _: 端承摩擦桩 _桩长 _: 15.000(m) _是否方桩 _: 否 _桩直径 _: 400(mm) _桩的混凝土强度等级 _: C35 _单桩极限承载力标准值_: 2400.000(kN) _桩端阻力比 _: 0.400 _均匀分布侧阻力比 _: 0.400 _是否按复合桩基计算 _: 否 _桩基沉降计算经验系数_: 1.000 _压缩层深度应力比 _: 20.00% 柱参数 _柱宽 _: 600(mm) _柱高 _: 600(mm) _柱子转角 _: 0.000(度)

_柱的混凝土强度等级_: C35 柱上荷载设计值 _弯矩M x _: 0.000(kN.m) _弯矩M y _: 0.000(kN.m) _轴力N _: 4400.000(kN) _剪力V x _: 0.000(kN) _剪力V y _: 0.000(kN) _是否为地震荷载组合 _: 否 _基础与覆土的平均容重_: 20.000(kN/m3) _荷载综合分项系数 _: 1.35 土层信息 _地面标高 _: 0.000(m) _地下水标高_: -10.000(m) (m)(kN/m3)(kN/m3)(MPa)征值(kPa)程度(kPa) 1.2 计算内容 (1) 桩基竖向承载力计算 (2) 承台计算(受弯、冲切、剪计算及局部受压计算) (3) 软弱下卧层验算 (4) 桩基沉降计算 2. 计算过程及计算结果 2.1 桩基竖向承载力验算 (1) 桩基竖向承载力特征值R计算 根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3 式中: R a——单桩竖向承载力特征值; Q uk——单桩竖向极限承载力标准值; K ——安全系数,取K=2。 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2400.000(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1200.000(kN) (2) 桩基竖向承载力验算 根据《桩基规范》5.1.1 式5.1.1-1计算轴心荷载作用下桩顶全反力,式5.1.1-2计算偏心荷 载作用下桩顶全反力

桩基计算书汇总

独立桩承台设计(J2a-5) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 已知条件 承台参数(2 桩承台第 1 种) 承台底标高: -1.200(m) 承台的混凝土强度等级: C30 承台钢筋级别: HRB400 配筋计算a s: 150(mm) 承台尺寸参数 e11(mm)875e12(mm)875 A'(mm)500H(mm)1200 桩参数 桩基重要性系数: 1.0 桩类型: 混凝土预制桩 承载力性状: 端承摩擦桩 桩长: 10.000(m) 是否方桩: 否 桩直径: 500(mm) 桩的混凝土强度等级: C80 单桩极限承载力标准值: 3500.000(kN) 桩端阻力比: 0.400 均匀分布侧阻力比: 0.400 是否按复合桩基计算: 否 桩基沉降计算经验系数: 1.000 压缩层深度应力比: 20.00% 柱参数 柱宽: 500(mm) 柱高: 500(mm) 柱子转角: 0.000(度) 柱的混凝土强度等级: C30 柱上荷载设计值 弯矩M x: 50.000(kN.m) 弯矩M y: 50.000(kN.m) 轴力N : 3500.000(kN) 剪力V x: 15.000(kN) 剪力V y: 15.000(kN) 是否为地震荷载组合: 否 基础与覆土的平均容重: 0.000(kN/m3) 荷载综合分项系数: 1.20 1.2 计算内容 (1) 桩基竖向承载力计算 (2) 承台计算(受弯、冲切、剪计算及局部受压计算) 2. 计算过程及计算结果 2.1 桩基竖向承载力验算 (1) 桩基竖向承载力特征值R计算 根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3 = R a Q uk K 式中: R a——单桩竖向承载力特征值; Q uk——单桩竖向极限承载力标准值; K ——安全系数,取K=2。 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 3500.000(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1750.000(kN) (2) 桩基竖向承载力验算 根据《桩基规范》5.1.1 式5.1.1-1计算轴心荷载作用下桩顶全反力,式5.1.1-2计算偏心荷载作用下桩顶全反力在轴心荷载作用下,桩顶全反力 N k = 1458.333(kN) 按《桩基规范》5.2.1(不考虑地震作用) 式5.2.1-1 (γ0N k≤1.00R) 验算 (γ0N k=1458.333kN) ≤ (1.00R=1750.000kN) 满足. 在偏心荷载作用下,按《桩基规范》5.2.1(不考虑地震作用) 式5.2.1-2 (γ0N kmax≤1.20R) 计算桩号 1 : (γ0N1k=1425.952kN) ≤ (1.20R=2100.000kN) 满足。 桩号 2 : (γ0N2k=1490.714kN) ≤ (1.20R=2100.000kN) 满足。 (γ0N kmax=1490.714kN) ≤ (1.20R=2100.000kN) 满足. 2.2 承台受力计算 (1) 各桩净反力(kN) 根据《桩基规范》5.1.1 式5.1.1-2计算桩顶净反力(G=0.0kN) 桩号01 净反力: 1711.143(kN) 桩号02 净反力: 1788.857(kN) 最大桩净反力 : 1788.857(kN) (2) 受弯计算 根据《桩基规范》5.9.2第1款,计算承台柱边截面弯矩 柱边左侧承台弯矩 : 1069.464(kN.m) 柱边右侧承台弯矩 : 1118.036(kN.m) 柱边上侧承台弯矩 : 0.000(kN.m) 柱边下侧承台弯矩 : 0.000(kN.m) 承台控制弯矩 M x : 0.000(kN.m) M y : 1118.036(kN.m) 根据《混凝土规范》附录G G.0.2,按深受弯构件计算承台计算配筋 ≤ M f y A s z 取按板单筋和深受弯计算配筋的最大值 承台X方向计算配筋A sx : 3768(mm2) 承台Y方向计算配筋A sy : 按构造筋 (3) 柱对承台的冲切 不需要验算 (4) 桩对承台的冲切 桩号 1 不需要验算 桩号 2 不需要验算

矩形板式桩基础计算书

6楼矩形板式桩基础1计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《预应力混凝土空心方桩》JG197-2006 一、塔机属性 1、塔机传递至基础荷载标准值

基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=6.4×6.4×(1.5×25+0×19)=1536kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×1536=1843.2kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(42+42)0.5=5.657m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(1006.97+1536)/4=635.743kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(1006.97+1536)/4+(4177+173.5×1.5)/5.657=1420.145kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(1006.97+1536)/4-(4177+173.5×1.5)/5.657=-148.66kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L =(1359.409+1843.2)/4+(5638.95+234.225×1.5)/5.657=1859.596kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L =(1359.409+1843.2)/4-(5638.95+234.225×1.5)/5.657=-258.291kN 四、桩承载力验算

TC6515塔吊桩基础的计算书最终

解放军第八五医院新建病房综合楼工程TC6515型塔式起重机 基 础 施 工 方 案 施工单位:中夏建设集团 编制单位:上海颐东机械施工工程有限公司 日期:2010.11.22 版次:专家评审后修改版

塔式起重机安拆施工方案审批表

TC6515塔吊基础的计算书 1工程概况 解放军第八五医院新建病房综合楼工程位于上海市长宁区1328号。因工程建设需要欲安装一台TC6515塔机。本塔机最大独立高度为60米,初始安装高度50米。塔机的基础为混凝土承台+格构柱+灌注桩的形式。塔机混凝土承台尺寸为6500×6500×1400,承台面标高为-2.4米,混凝土型号不低于C35,配筋为纵横各不小于35根直径25的螺纹钢;格构柱截面尺寸为430×430,主肢为L180×180×18,缀板400×20×10@600,最大悬高9.35米,格构柱插入承台尺寸为600,插入灌注桩尺寸为3000;灌注桩为4根¢800的灌注桩,桩间距为4300,混凝土型号为C35,桩长33.85米,桩底标高为-45.6米。 2编制依据 2.1《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》JGJ196-2010 2.2《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.3《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.4《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》JGJ/T187-2009 2.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3施工注意事项 3.1钻孔灌注桩强度等级为C35,(按《建筑机械使用安全规程JGJ33-2001中 4.4.2条规定》,其施工时严格按照规范要求施工,超灌部分在地下室底板范围内,地下室施工时,需将钢构柱内的砼凿除干净后,在各格构柱的角钢上焊接钢板止水片。 3.2钢格构柱与灌注桩的搭接长度为3m,要求与钢筋笼主筋焊接,在下钢筋笼时,应严格控制四根钢格构柱的方向成正方形布置,以保证其外围槽钢加固杆的焊接。 3.3格构柱的主肢全长为11.55米,使用整长为12米的角钢焊接而成,不允许中间对接。 3.4塔吊底座与塔吊的安装应该按塔吊出场说明书要求执行,控制好预埋螺栓的位置及锚固深度,钢格构柱顶段应浇入塔基承台内0.6m。 3.5【20槽钢外围加固杆应随挖土深度及时焊接,每隔2.2米焊接水平支撑、斜向剪刀撑及水平剪刀撑。钢格构柱体露在土层以上格构的高度不得大于1.5米。斜向剪刀撑及水平剪刀撑的中间,一定要彼此连接好。具体的水平支撑、斜向剪刀撑及水平剪刀撑见附图。 3.6所有钢构件的焊接均为接触边长度内满焊,焊接厚度大于8mm。 3.7格构周围50cm以内的土,在开挖的时候,不允许使用大型机械进行开挖,必须使用人工进行挖土,以防止大型机械破坏格构柱。 3.8塔机在第一次安装好以后,需要顶升级到51米高,高于周围建筑物的高度。此后塔机在做附墙以前不再进行加节顶升。

桩基础设计计算书样本

桩基础设计计算书

桩基础设计计算书 1、研究地质勘察报告 1.1地形 拟建建筑场地地势平坦,局部堆有建筑垃圾。 1.2、工程地质条件 自上而下土层一次如下: ① 号土层:素填土,层厚约为 1.5m ,稍湿,松散,承载力特征值 a ak KP f 95= ② 号土层:淤泥质土,层厚 5.5m ,流塑,承载力特征值 a ak KP f 65= ③ 号土层:粉砂,层厚 3.2m ,稍密,承载力特征值a ak KP f 110= ④ 号土层:粉质粘土,层厚 5.8m ,湿,可塑,承载力特征值 a ak KP f 165= ⑤ 号土层:粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值 a ak KP f 280= 1.3、 岩土设计参数 岩土设计参数如表1和表2所示。 表1地基承载力岩土物理力学参数

表2桩的极限侧阻力标准值 q和极限端阻力标准值pk q单位KPa sk 1.4水文地质条件 ⑴拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 ⑵地下水位深度:位于地表下4.5m。 1.5 场地条件 建筑物所处场地抗震设防烈度为7度,场地内无可液化沙土、粉土。 1.6 上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土结构,长30m,宽9.6m。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱截面尺寸均为 400mm 400mm,横向承重,柱网布置如图所示。

2.选择桩型、桩端持力层、承台埋深 根据地质勘查资料,确定第⑤层粉砂层为桩端持力层。采用钢筋混凝土预制桩,桩截面为方桩,400mm×400mm桩长为15.7m。桩顶嵌入承台70mm,桩端进持力层1.2m承台埋深

(完整版)桩基础设计计算书

目录 1设计任务 (2) 1.1设计资料 (2) 1.2设计要求 (3) 2 桩基持力层,桩型,桩长的确定 (3) 3 单桩承载力确定 (3) 3.1单桩竖向承载力的确定 (3) 4 桩数布置及承台设计 (4) 5 复合桩基荷载验算 (6) 6 桩身和承台设计 (9) 7 沉降计算 (14) 8 构造要求及施工要求 (20) 8.1预制桩的施工 (20) 8.2混凝土预制桩的接桩 (21) 8.3凝土预制桩的沉桩 (22) 8.4预制桩沉桩对环境的影响分析及防治措施 (23) 8.5结论与建议 (25) 9 参考文献 (25)

一、设计任务书 (一)、设计资料 1、某地方建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为5层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.1m,本场地下水无腐蚀性。建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载。承台底面埋深:D =2.1m。

(二)、设计要求: 1、桩基持力层、桩型、承台埋深选择 2、确定单桩承载力 3、桩数布置及承台设计 4、群桩承载力验算 5、桩身结构设计和计算 6、承台设计计算 7、群桩沉降计算 8、绘制桩承台施工图 二、桩基持力层,桩型,桩长的确定 根据设计任务书所提供的资料,分析表明,在柱下荷载作用下,天然地基基础难以满足设计要求,故考虑选用桩基础。由地基勘查资料,确定选用第四土层黄褐色粉质粘土为桩端持力层。 根据工程请况承台埋深 2.1m,预选钢筋混凝土预制桩断面尺寸为450㎜×450㎜。桩长21.1m。 三、单桩承载力确定 (一)、单桩竖向承载力的确定: 1、根据地质条件选择持力层,确定桩的断面尺寸和长度。 根据地质条件以第四层黄褐色粉土夹粉质粘土为持力层, 采用截面为450×450mm的预置钢筋混凝土方桩,桩尖进入持力层 1.0m;镶入承台0.1m,桩长21.1 m。承台底部埋深 2.1 m。 2、确定单桩竖向承载力标准值Quk可根据经验公式估算: Quk= Qsk+ Qpk=μ∑qsikli+qpkAp Q——单桩极限摩阻力标准值(kN) sk Q——单桩极限端阻力标准值(kN) pk u——桩的横断面周长(m) A——桩的横断面底面积(2m) p L——桩周各层土的厚度(m) i q——桩周第i层土的单位极限摩阻力标准值(a kP)sik q——桩底土的单位极限端阻力标准值(a kP) pk 桩周长:μ=450×4=1800mm=1.8m

塔式起重机机基础计算书

塔吊矩形板式桩基础计算书一、塔机属性 塔机竖向荷载简图 1、塔机自身荷载标准值

k

矩形桩式基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值: G k =bl(hγ c +h'γ')=5×5×(1.25×25+0×19)=781.25kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k =1.2×781.25=937.5kN 桩对角线距离:L=(a b 2+a l 2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k =(F k +G k )/n=(490.2+781.25)/4=317.86kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax =(F k +G k )/n+(M k +F Vk h)/L =(490.2+781.25)/4+(1067.6+65.95×1.25)/4.24=588.93kN Q kmin =(F k +G k )/n-(M k +F Vk h)/L =(490.2+781.25)/4-(1067.6+65.95×1.25)/4.24=46.8kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max =(F+G)/n+(M+F v h)/L =(588.24+937.5)/4+(1577.89+92.33×1.25)/4.24=780.55kN Q min =(F+G)/n-(M+F v h)/L =(588.24+937.5)/4-(1577.89+92.33×1.25)/4.24=-17.68kN 四、桩承载力验算 桩身周长:u=πd=3.14×0.4=1.26m 桩端面积:A p =πd2/4=3.14×0.42/4=0.13m2 R a =uΣq sia ·l i +q pa ·A p

桥梁桩基础计算书

桥梁桩基础课程设计

桥梁桩基础课程设计 一、恒载计算(每根桩反力计算) 1、上部结构横载反力N1 N1= 1 2 ?2350=1175kN 2、盖梁自重反力N2 N2= 1 2 ?350=175kN 3、系梁自重反力N3 1 2 ?25 ?3.5 ?0.8 ?1=35kN 4、一根墩柱自重反力N4 KN N 94.222)1025(5.01.5255.0)1.54.13(224=-???+???-=ππ(低水位) KN N 47.195255.08.4155.06.8224=???+???=ππ (常水位) 5、桩每延米重N5(考虑浮力) m KN N /96.16152.14 25=??= π 二、活载反力计算 1、活载纵向布置时支座最大反力 ⑴、公路二级:7.875/k q kN m = 193.2k P kN =

Ⅰ、单孔布载 55.57822.1932 875 .74.24=?+?=)(R Ⅲ、双孔布载 24.427.875 (193.2)2766.3082R kN ??=+?= (2)、人群荷载 Ⅰ、单孔布载 11 3.52 4.442.72R kN =??=

1、计算墩柱顶最大垂直反力R 组合Ⅰ:R= 恒载 +(1+u ) 汽 ?∑i i y P + 人?ql = 1175+175+(1+0.2)?1.245?766.308+1.33?85.4 =2608.45kN (汽车、人群双孔布载) 2、计算桩顶最大弯矩 ⑴、计算桩顶最大弯矩时柱顶竖向力 R= 1N +2N +(1+u )汽 ?∑i i y P + 人 ?ql 2 1 = 1175+175+1.2?1.245?578.55+1.33?42.7 = 2271.14kN (汽车、人群单孔布载) ⑵、计算桩顶(最大冲刷线处)的竖向力0N 、水平力0Q 和弯矩0M 0N = max R +3N + 4N (常水位) = 2608.45+35+195.47=2838.92 kN 0Q = 1H + 1W + 2W = 22.5+8+10=40.5 kN 0M = 14.71H + 14.051W + 11.252W + 0.3活max R = 14.7?22.5+14.05?8+11.25?10+0.3?(2608.45-1175-175) = 933.185kN.m 活max R ——组合Ⅰ中活载产生的竖向力。 四、钻孔灌注桩单桩承载力及强度计算 1、单桩承载力计算 桩长计算:

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算 项目名称 ______________ 日 期 __________________ 设 计 者 _______________ 校 对 者 ________________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) ① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- 2010) ② 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94 -2008) ③ 二、示意图 三、计算信息 构件编号 : CT2 1. 几何参数 矩形柱宽 bc=500mm 圆桩直径 d=600mm 承台根部高度 H=1250mm x 方向桩 中心距 A=1800mm y 方向桩中心距 B=1800mm 承台边缘至边桩中心距 C=600mm 2. 材料信息 柱混凝土强度等级 : 承台混凝土强度等级 桩混凝土强度等级 : 承台钢筋级别 : 3. 计算信息 结构重要性系数 : ft_c=1.57N/mm ft_b=1.43N/mm ft_p=1.43N/mm HRB400 fy=360N/mm 2 丫 o=1.0 4. 作用在承台顶部荷载标准值 Fgk=4418.000kN Fqk=0.000kN Mgxk=81.000kN*m Mqxk=0.000kN*m Fk=Fgk+Fqk=4418.000+(0.000)=4418.000kN Mxk=Mgxk+Fgk*(B2-B1)/2+Mqxk+Fqk*(B2-B1)/2 =81.000+4418.000*(0.000-0.000)/2+(0.000)+0.000*(0.000-0.000)/2 =81.000kN*m Myk=Mgyk+Fgk*(A2-A1)/2+Mqyk+Fqk*(A2-A1)/2 =6.000+4418.000*(0.000-0.000)/2+(0.000)+0.000*(0.000-0.000)/2 =6.000kN*m Vxk=Vgxk+Vqxk=5.000+(0.000)=5.000kN Vyk=Vgyk+Vqyk=57.000+(0.000)=57.000kN F1=rg*Fgk+rq*Fqk=1.20*(4418.000)+1.40*(0.000)=5301.600kN 承台类型 : 三桩承台 计算类型 : 验算截面尺寸 纵筋合力点至近边距离 as=155mm 矩形柱高 hc=550mm C35 C30 C30 2 fc_c=16.7N/mm fc_b=14.3N/mm 2 2 fc_p=14.3N/mm 2 Mgyk=6.000kN*m Vgxk=5.000kN Vgyk=57.000kN 永久荷载分项系数 可变荷载分项系数 Mqyk=0.000kN*m Vqxk=0.000kN Vqyk=0.000kN rg=1.20 rq=1.40

桩承台计算计算书

桩承台计算计算书 一、设计示意图 二、基本资料 1.设计规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: A = 500 mm H = 600 mm e11 = 750 mm e12 = 750 mm L11 = 450 mm L12 = 850 mm 3.柱计算数据 柱形状: 矩形截面高度h c: 700 mm 截面宽度b c: 700 mm 混凝土强度等级: C25 弯矩M y设计值: M y = 100.00 kN·m 弯矩M x设计值: M x = 100.00 kN·m 轴力N设计值: N = 1000.00 kN 剪力V x设计值: V x = 0.00 kN 剪力V y设计值: V y = 0.00 kN 是否为地震荷载组合: 否 4.桩计算数据 桩形状: 圆形直径: 600 mm 混凝土强度等级: C25 5.承台计算数据 桩基重要性系数: 0 = 1.00 混凝土强度等级: C25 钢筋级别: HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 受拉钢筋合力点到承台底边的距离: a s = 60 mm 三、各桩净反力计算 1.计算公式: 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)公式(8.5.3-2)得出

N i = F k n± M xk y i ∑y i 2 ± M yk x i ∑x i 2 其中F k = N 2.各桩净反力: 桩号0: N 0 = 683.33 kN 桩号1: N 1 = 816.67 kN 最大桩净反力: N max = 816.67 kN 四、弯矩与配筋计算 1.计算公式: 弯矩根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)公式(8.5.16-1)、(8.5.16-2)计算 M x = ∑N i y i M y = ∑N i x i 按照简易方法配筋计算 A s = γ 0M 0.9 f y h 0 2.弯矩计算: 绕Y轴弯矩: 桩1: N 1 = 816.67 kN x 1 = 400 mm 绕Y轴弯矩计算结果: M y = 525.00 kN·m 绕X轴弯矩: 桩0: N 0 = 683.33 kN y 0 = 350 mm 桩1: N 1 = 816.67 kN y 1 = 350 mm 绕X轴弯矩计算结果: M x = 326.67 kN·m 3.配筋计算: 桩基重要性系数: γ 0 = 1.00 绕Y轴弯矩设计值: M y = 525.00 kN·m 绕X轴弯矩设计值: M x = 326.67 kN·m 钢筋抗拉强度设计值: f y = 360.00 N/mm2 计算截面处承台的有效高度: h 0 = 540 mm X向配筋面积计算结果(总计): A sx = 3000.69 mm2 Y向配筋面积计算结果(总计): A sy = 1867.09 mm2 4.配筋结果: X向: 计算面积(总计): 3000.69 mm2 采用方案(总计): 15C16 实配面积(总计): 3015.93 mm2 Y向: 计算面积(总计): 1867.09 mm2 采用方案(总计): 13C14 实配面积(总计): 2001.19 mm2