文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护肩墙施工工艺

护肩墙施工工艺

护肩墙施工工艺
护肩墙施工工艺

护肩墙施工工艺

根据现场实际地质与边坡高度,施工图设计边坡防护采用仰斜式路堤护肩墙施工工艺。

6.1、施工准备

护肩墙所需的工程材料,按验标、规范进行试验鉴定,对原材料、半成品、成品分别堆放整齐,产地、规格、批号、数量、检验状态标识清楚,按要求选定砂浆配合比。

已批复的M7.5砂浆配合比编号:WB-SN-2014-057,质量比为水泥:砂:水=240:1560:226。

先审核设计图纸中路基工程各部位尺寸、高程,无误后再在路基工程贯通测量的基础上按照设计文件和规范要求进行放样,同时搞好现场“三通一平”,各种材料准备充分,分类堆放,对临时用地、临时用电等协调问题,施工前应注意与有关部门协商好。

6.2、护肩墙施工工艺流程

施工准备→测量放样→基础开挖→基底检查→基础砌筑→墙体砌筑→勾缝→养护。

6.3、护肩墙施工 6.3.1 基坑开挖

施工测量自检合格后,报测量监理工程师复测,经监理工程师批准后,用石灰撒出基坑开挖线。护肩墙的挖基工作采用人工配合挖掘机进行。挖掘机沿开挖线挖至基底设计底标高以上20~30cm,然后用人工将剩余部分清理至基底设计标高,并整平。开挖为梯形口,边坡比1:0.3如下图。

6.3.2 基础施工

(1)在基础砌筑前必须将基底清理干净,检验基底地基承载力是否满足设计要求,该段地基承载力要求…fao?≥350KPa。经监理工程师验收批准后方可开始下一步工程施工。

(2)检验砂浆是否符合设计要求。

(3)该段护肩墙长80m,两端设臵伸缩缝,缝宽为2-3cm。 6.3.3 墙身施工

(1)在基坑开挖好后,根据设计图纸进行护肩墙墙身边线的放线,施工放样自检合格报监理检验合格后,弹出墙身边线。

为了控制好墙身内外侧的坡度,砌筑前,用坡度架立于砌筑段的两端,挂横线采用坐浆法分段、分层砌筑。分段位臵设在沉降缝处,各段水平砌缝应一致。片石在砌筑前浇水湿润,石料表面有污垢应冲洗干净。

(2)每层砌石都应先坐浆后砌石,坐浆厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连结,且砌石砂浆密实饱满。应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为定位石(角隅石)及镶面石。分层砌筑时各砌层应先砌角石,后边石或面石,最后才砌筑腹石。外围固定砌块应与里层砌块交错连成一体,定位石的砌缝应满铺砂浆,不得镶嵌小石块。

(3)砌筑腹石时,砌体中的石块应大小搭配,石料间的砌缝要互相交错、咬搭,砂浆密实。片石不宜竖立使用,砌筑时应将尖锐突出部分敲除。一般情况下较大的石料以大面为底,但是浆砌片石时,需利用片石的自然形状,将大小砌石相互交错的衔接在一起,除最下一层

石块应大面朝下外,上面的石块不一定必须大面朝下,做到犬牙交错,搭配紧密即可。同时在砌下层石块时,即应考虑上层石块如何接砌,砌筑过程中还要将石料的缝隙留开,保证2公分的深度,以利于勾缝。平缝与竖缝宽度不大于20mm,较宽的砌缝可用小锤将小石片敲入挤塞,但石片应被砂浆包裹。在砂浆未凝固前,将砌缝砂浆刮深不小于20mm,为以后勾缝做准备。

(4)砌筑中断时,应将砌筑好的石层空隙用砂浆填满,再砌筑时应将石层表面清扫干净,洒水湿润,工作缝应留斜茬。

(5)根据护肩墙的宽度和高度,及时对墙背回填及压实,以便工人抬块石上墙。

(6)护肩墙高度达到2米高时在高出地面0.3m以上设臵泄水孔,泄水孔尺寸为10x10cm的方孔或Φ10cm的圆孔,泄水孔间距3米,成梅花型布臵,泄水孔进水口的底部应铺设30cm厚粘土层,并夯实,以防水分渗入基础,并且在进水口周围还应用具有反滤作用的粗粒料覆盖,以免孔道阻塞。

6.3.4 质量检验标准

(1)石料应经过挑选,采用结构密实,质地均匀,不易风化且无裂缝的硬质石料,其强度不低于MU30尽量选用较大的石料砌筑。块石形状应大致方正,上下面大致平整,厚度不小于0.2m,宽度和长度约为厚度的(1-1.5)和(1.5-3)倍,用作镶面时,由外露面四周向内稍加修凿。片石应具有两个大致平面,其厚度不小于0.15m,宽度及长度不小于厚度的1.5倍,用作镶面的片石,应选择表面较平整,尺

寸较大者,并应稍加修整。石料的质量和规格应符合有关规范和设计要求(表观密度>2500㎏/ m3,松散堆积密度>1350㎏/ m3,孔隙率<47%)。砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范要求,按规定的配合比施工。(质量比为水泥:砂:水=240:1560:226)

(2)砌筑应分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞。

(3)沉降缝在该段两端各设臵一道、自原地面0.3m起设臵泄水孔,间距3m上下错位布臵。

(4)墙后回填材料内摩擦角不小于35°,应尽量采用抗剪强度高,透水性好的砾石或沙土填筑。墙后回填必须均匀摊铺平整,并设不小于3%的横坡,以利排水。当墙后回填土的空间不满足机械碾压条件时,应创造条件予以满足或采用干砌片石回填直至满足机械碾压条件。

(5)墙背回填:老新路连接必须先按规范执行,挖好横纵向各台阶。墙后回填必须回填透水性材料,分层压实。边角机械压不了的地方使用电夯机。

6.4、质量通病预防措施 6.4.1易出现的质量问题(1)砌筑时坐浆不紧密、饱满。

(2)片石强度不符合设计及施工规范要求。(3)表面平整度及坡度不符合设计及施工规范要求。 6.4.2预防措施

(1)墙身施工时,采用两人监控,相互复核的技术措施。(2)不同批次、不同产地、不同日期进场的片石应及时送检,待检验合格,并经监理工程师检验合格后,方可进行砌筑作业。

(3)表面平整度及坡度控制采用标准架挂线施工,标准架必须经常校核及检验。

七、安全保障措施

7.1护肩墙明挖基础施工应符合下列规定:

(1)对开挖较深且边坡稳定性较差的基坑,应分段跳槽开挖,加强临时支护;

(2)基坑弃土或坑边材料的堆放位臵与高度应不影响基坑的稳定。 7.2砌筑护肩墙不得重叠作业。大型压实机械与墙背的距离不应小于1m,且应采用静压方式。

7.3护坡护面墙施工的提升作业应符合下列规定:(1)使用吊斗提升时,装载物不得超过斗帮;

(2)使用平板提升时,平板应设臵防护栏杆及进出装臵。八、环保措施

基建工程旨在改造人类生活空间,造福人类,为此它和环境保护是一项不可分割的整体。施工实行规范化、标准化及程序化管理模式,把环境保护放在重要的位臵上来认识,并从组织和措施上采取有效的办法:

(1)加强教育,提高队伍环保知识和环境意识。

(2)在施工队伍内部人员集中地设臵较完善的生活、卫生等设施,以保证人员的身体健康与环境卫生。

(3)在施工期间,对易飞扬的粉尘材料在运输和堆放时进行覆盖,并经常对主要道路进行维修并洒水、降尘、防止粉尘对环境污染。(4)各种材料、机械设备存放都按管理规则做好防火、防水、防晒等措施。

九、工期保证措施

(1)为加快施工进度,按预定目标完成工程任务。做到三快,即:进场快、安家快、开工快。抓有利季节,加快施工进程。

(2)精心编制实施性施工组织设计,实行动态网络管理,及时调整

各项工程的计划进度及劳力、机械,确保工程按计划完工。

(3)积极采用新技术、新工艺、新方法、新材料,提高工效,加快施工进度。

(4)积极开展劳动竞赛,利用各种形式动员激励每一个参加施工的人员,以最高的效率进行自己的工作,充分挖掘内部潜力。

(5)通过教育、培训,提高工人的技术及操作水平,从而提高工程进度。

(6)选择优秀的、具有丰富经验的施工队伍和工程技术人员共同投入本工程施工。

(7)突击重点抓难点,控制工程往前赶,保证总体进度不受影响。

安全生产保证体系

清水墙施工方案.docx

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、操作工艺 (4) 五、质量控制及验收 (7) 六、其他 (9)

清水墙砌筑工程施工方案 一、编制依据 1、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 3、《混凝土实心砖》 GB/T21144-2007; 4、《预拌砂浆》 GB/T25181-2010; 5、《混凝土用水标准》 JGJ63-2007。 二、工程概况 本工程为贵州茅台酒扩建工程,包括环山酒库一期、二期工程和2013 年 4000 吨茅台酒制曲工程;其中环山酒库项目位于茅台镇东南 方向,地处后湾酒库东北侧,寒婆岭~羊湾以南,为茅台酒“十二五”扩建工程酒库规划中的一部分,一期工程包括2#~23#共 22 栋酒库, 二期工程包括24#~49#酒库、大小办公楼共28 栋;其单栋建筑面积 有 7409m2、6629m、5902m等,建筑高度 15.3m,建筑总高度 19.1m;结构形式为多层框架结构 ; 七号地块拟建贵州茅台酒股份有限公司 2013 年茅台酒 4000 吨制曲工程,位于茅台酒厂厂区南东侧,紧邻茅台 酒厂 3 车间制曲厂房,场区西侧通简易乡村公路,东侧为规划坛厂至 茅台快线(城市一级主干道),建成后交通方便。由1~5 号制曲厂房、车间办公楼,车间食堂, 1~2 号浴侧、维修房及多层车库等 11 个单体 建筑组成,总体呈北东 - 南西向展布,总建筑面积 65851 平方米。其中 环山酒库二期、制曲厂房等外墙均采用粉煤灰蒸压砖清水墙砌筑。

三、施工准备 1、材料准备 ⑴本工程主体结构完成后,部分外立面采用清水砖砌筑做装饰效果,清水砖采用 240*115*53mm规格,颜色及规格型号按照甲方选定。 ⑵清水墙砌筑前一天组织材料进场,进场材料必须有产品合格证及产品性能形式检测报告,质量要复合国家现行有关标准的要求。⑶常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。⑷砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 2、技术准备 ⑴清水墙砌筑工程开始前编制墙体砌筑专项施工方案。 ⑵砌体工程施工前由施工员负责砌筑工程的施工任务的划分、人员的安排、现场安全文明管理。 ⑶专职质检员应在施工过程中进行质量旁站监督检查,进行质量验收,对满足质量要求的部位进行标识 ⑷班组砌筑工人要求有经验的技术工不少于50%。

护肩施工方案

九环东线公路隐患整治工程(平武段) 护肩施工方案 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 四川豪特路桥工程有限公司 二0一四年四月 护肩施工方案 一、编制依据 1.《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 2.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004

3.设计护肩标准图纸。 4.现场踏勘调查资料。 二、工程概况 该段护肩共5道,合计346m3。墙身采用C20片石混凝土。 三、施工组织 1、施工准备 图纸审核及原地貌复测,发现图纸有误或现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。护肩片石掺加量严禁超过20%,片石抗压强度不小于30Mpa. C20砼采用现场拌合。 布置材料堆放场地及备料。 水采用饮用水。 主要机械:JS500砼搅拌机2台、挖掘机1台。 施工班组:组长黄厚龙组。 混泥土配合比:砂浆配合比(水泥:水:砂:碎石=1:::)已通过监理试验室验证批准。 2、施工工艺流程(见下图)

施工准备测量放线基槽开挖地基承载力检测立模加固浇筑混凝土并人工摆片石拆除模板养护 3、施工方案 施工场地准备 3.1.1护肩 采用1.2m3斗容量的液压挖掘机一台进行基槽开挖,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段15或20米。 机械开挖至基底设计标高以上10cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理,确保基底符合设计及相关规范要求。 护肩浇筑 基槽完成后,根据设计图及现场高程放出护肩浇筑边线。 模板安装. (1)模板采用胶合木模板,禁止使用有缺角、破损的模板。 (2)保证混凝土结构和构件各部分设计形状尺寸和相互间位置正确; (3)具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷。 (4)模板的接缝不得漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水 (5)模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱膜剂,但不得影响模板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。

地下连续墙内支撑施工工艺

地下连续墙内支撑施工工 艺 Ting Bao was revised on January 6, 20021

上海世博会地区B02、B03地下空间工程(B03A-02中国黄 金大厦)项目 地下连续墙+内支撑施工考察报告 上海世博会区B02、B03地下空间工程(B03A-02中国黄金大厦)项目与2013年9月份开工,由于前期其他原因,与11月份开始地基加固,到2014年4月份地基加固结束开始开挖基坑,施工地下连续墙和内支撑。 (下部为金元宝造型,上部为帆船造型) 由于上海当地的地质条件较差,淤泥质土和流沙类似,首先要在基坑四周做地下连续墙,打混凝土旋喷挤密桩,喷射混凝土固结,待固结达开挖条件后开始挖基坑。开挖前还要把钢构柱提前打到地下,落到预先打的桩顶,此柱作为内支撑的支座。 (第一道支撑)

(内支撑支座处钢构柱) 由于建设地点为世博会地区,该项目为2010年世博会澳大利亚馆所在位置,拆除后地下仍有桩存在,就近的卢浦大桥在建引桥时,拉锁基础在此,此地区之前是一钢厂的设备间,地下设备基础众多,并且地区存在一20mX8mX7m的钢筋混凝土夹钢板油库,给施工造成很大不便,清理障碍物耗时耗资巨大。 地下连续墙+内支撑施工工艺可大致分为:地下墙施工,立柱桩施工,第一次土方开挖,第一道支撑施工,第二次土方开挖,第二道支撑施工,第三次土方开挖,第三道支撑施工,第四次土方开挖,第四道支撑施工。(因该项目靠近地铁,经地铁部门强烈要求,以及二道内支撑层高原因,此工程采用四道内支撑,上海地区其他工程一般都采用三道内支撑)浇筑基础底板,拆除第四道支撑,以此类推,现已施工到地下负二层顶部,随后将拆除第二,三道支撑。 逆作法施工技术的原理是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工,即沿建筑物地下室四周施工连续墙或密排桩,作为地下室外墙或基坑的围护结构,同时在建筑物内部有关位置,施工楼层中间支撑桩,从而组成逆作的竖向承重体系,随之从上向下挖一层土方,一同土模浇筑一层地下室梁板结构,当达到一定强度后,即可作为围护结构的内水平支撑,以满足继续往下施工的安全要求。与此同时,由于地下室顶面结构的完成,也为上部结构施工创造了条件,所以也可以同时逐层向上进行地上结构的施工。 是基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地

现浇砼挡土墙及护肩墙施工方案

现浇砼挡土墙及护肩墙施工方案 1、施工要求 熟悉图纸,根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在开始砌筑前28d报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始砌筑。 砌筑时在挡墙两端立杆挂线或样板挂线,外面线顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 墙基础直接置于天然地基上时,经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑。 当墙基础设置在岩石的横坡上时,清除表面风化层,并做成台阶形,台阶的高宽比不得大于1:1.5,台阶宽度不小于1.0m。 沿墙长度方向地面有纵坡时,沿纵向按图纸要求做成台阶。 工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝高度保持一致,分段砌筑时,相邻段砌体的高差不宜超过1.2m。 墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,符合图纸规定或按监理工程师的指示设置。 2、施工工艺及施工方法 2.1、清理场地、基底处理 施工前先将基坑范围内的树根、草皮、腐植土全部挖除。 2.2、基坑开挖 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,根据业主方提供的测量控制点,施测挡土墙定位线和原始地面高程,做好测量成果记录。 2.3、模板制安 a、模板制作 模板采用木模,模板在现场制作,木模与砼接触的表面平整、光滑、面上无孔洞。木模的接缝做成平缝,并采取措施防止漏浆。木模的转角处加嵌条或做成斜角。 b、模板安装 将基底按设计要求整平成1:5的坡度,进行压实达到设计要求。木模板在安

装过程中,两块模板之间不得有缝隙和错位,拼装后用木方条进行固定。模板外设立钢管支撑,防止在浇筑砼时模板移位和凸出。在模板两侧对称钻两个孔,用拉杆穿入两个孔加固模板。模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土,浇筑时有专人看模,及时纠正模板系统的变形和防止漏浆。 2.4、泄水孔的布置 泄水孔采用UPVC管,间距2米左右,呈梅花形布置,泄水管在片石混凝土浇筑之前,在模板的装配过程中,就固定在模板上。 2.5、混凝土的浇筑 浇筑砼前,对支架、模板和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水清理干净。模板如有缝隙,填塞严密,模板内面涂刷脱模剂。浇筑砼前,检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,符合下列规定: 从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 当倾落高度超过2m时,通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m。 砼按顺序和方向分层浇筑,层厚不超过30cm并采用插入式振动器振捣。对每一个振动部位,振动到砼表面没有明显下降,不再冒气泡,表面呈现平坦、泛浆为止,对砼裸露面进行修整、抹平,并加盖防护。 在浇筑过程中或浇筑完成时,如砼表面泌水较多,须在不扰动已浇筑砼的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑砼时,查明原因,采取措施减少泌水。 浇筑砼期间,设专人检查支架、模板等稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,及时处理。 结构砼浇筑完成后,对砼裸露面及时进行休整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。当裸露面面积较大或气候不良时,加盖防护,但在开始养生前,覆盖物不得接触砼面。 挡土墙墙墙身和基础施工完后,将基坑回填至原地面高,并夯实,达到设计要求。

清水砖墙面修复专项施工方案

清水砖墙面修复专项施工方案 目录 一、商业1号楼的环境及现状: 二、清水砖墙表面各种垢痂清除 2.1 清除生物沉积层 2.2 清除垢痂 2.3 清除水泥粉刷 三、原清水砖墙表面缺陷的修复 3.1墙面风化缺损的修补 3.2 墙面残留孔的修复 3.3 墙体裂缝压力灌浆修补 四、新砌清水砖墙与砖墙表面做旧 五、清水砖墙墙体防潮措施 5.1化学注射方法修复墙体防潮层的原理 5.2化学注射方法修复防潮层的施工 一、商业1号楼的环境及现状: 商业1号楼建筑外立面的清水砖墙保存较完好,但由于自然老化,清水砖墙表面出现局部的开裂或脱落;同时,由于年久失修,清水砖墙表面受到各种类型的破坏:如雨水长期侵蚀形成的垢痂、植物生长的生物沉积层、不当加建以及使用中所造成的破坏等。具体详见下图: 对清水砖墙表面的上述缺陷,可采用化学清洗剂清洗和局部修补的的施工技术来恢复其原有的外观面貌。清洗方法的选择应通过深入分析和实验结果来做最终的决定,以用最低强度的方式清洗;对破损清水砖墙的修复应根据其破损程度采取相应的修补措施,保留岁月在砖墙表面留下的陈旧的光泽,使其恢复原有清水砖墙的外观面貌。 二、清水砖墙表面各种垢痂清除 2.1 清除生物沉积层 对商业1号楼受到绿色生物沉积层侵蚀的墙面,用生物酸性溶液刷在墙面作用24小时后用软刷醮水清洗,施

工时不能破坏砖墙表面。 2.2 清除垢痂 外立面的清水砖墙清洗作业自上而下进行,较清洁面用碳硅尼龙刷进行人工刷洗即可。中度污染作业面清洗时在清水中加入活性酶用碳硅尼龙刷进行人工刷洗。少部分污染严重部位采用高压水夹石英砂清洗以显露出清水砖墙面。 2.3 清除水泥粉刷层 对清水墙表面后期增加水泥粉刷层应采用人工进行逐一凿除,人工凿除时使用铲刀斜向铲除墙面水泥粉刷,或采用扁平凿子,轻轻敲击墙面,应尽量不损伤原来的清水砖墙面。凿除时对其周边的清水砖墙进行遮盖保护。确保不损坏周边原有完好的墙面。 三、原清水砖墙表面缺陷的修复 3.1墙面风化缺损的修补 对于商业1号楼清水墙面的风化,腐蚀,剥皮等酥松层清除,采用扁平凿子,轻轻敲击,确保不破坏原来清水墙面,再根据墙面不同的破损情况采用相似的材料和可靠的修复技术进行分类修补。 3.1.1墙面风化深度小于0.5cm的修补方法 风化深度小于0.5cm的墙面原则上不进行修补,仅采用提高清水砖墙表面强度的增强措施,即对墙面采取物理或化学清洗法进行彻底清洗后,再用进口砖石增强剂整体淋涂,并养护一周。 如砖缝松动起壳,应先剔除墙面起壳砖缝,然后采用专用勾缝材料对修复后的墙面进行勾缝,再将砖缝采用无机色粉进行平色处理。 3.1.2 墙面风化深度0.5~2cm的修补方法 修复流程:清洗→剔除清水砖墙表面风化层→剔除墙面起壳砖缝→清水砖墙墙面砖粉修补→勾缝剂勾缝→清水砖墙墙面平色→墙面砖缝平色→清水砖墙墙面(包括砖缝)做旧→墙面防水处理。 (1)清洗:墙面清洗前应进行污染状况调查,分析污染原因,对不同的污染物采取化学清洗的处理方法。化学清洗法是利用化学试剂对污垢进行溶解、分离、降解等化学反应,使外墙达到去垢、去污、脱脂等目的。(2)剔除清水砖墙面风化层和起壳砖缝:对于墙面的风化,腐蚀,剥皮等酥松层清除,采用扁平凿子,轻轻敲击,尽量不破坏原来清水墙面。 (3)清水砖墙墙面砖粉修补:破损墙面采用近似砖粉加石材专用树脂胶搅拌成填充料进行修补。 (4)勾缝剂勾缝:修补后采用专用勾缝剂重新勾缝,如对砖缝的颜色有特殊要求,可以加进口专用颜料。(5)清水砖墙墙面与砖缝平色:采用修复料修补后,采用无机色粉进行多层次拼色处理,使清水砖墙墙面的观感更加自然、协调。

护肩墙施工工艺标准[详]

护肩墙施工工艺 根据现场实际地质与边坡高度,施工图设计边坡防护采用仰斜式路堤护肩墙施工工艺。 6.1、施工准备 护肩墙所需的工程材料,按验标、规进行试验鉴定,对原材料、半成品、成品分别堆放整齐,产地、规格、批号、数量、检验状态标识清楚,按要求选定砂浆配合比。 已批复的M7.5砂浆配合比编号:WB-SN-2014-057,质量比为水泥:砂:水=240:1560:226。 先审核设计图纸中路基工程各部位尺寸、高程,无误后再在路基工程贯通测量的基础上按照设计文件和规要求进行放样,同时搞好现场“三通一平”,各种材料准备充分,分类堆放,对临时用地、临时用电等协调问题,施工前应注意与有关部门协商好。 6.2、护肩墙施工工艺流程 施工准备→测量放样→基础开挖→基底检查→基础砌筑→墙体砌筑→勾缝→养护。

6.3、护肩墙施工6.3.1基坑开挖 施工测量自检合格后,报测量监理工程师复测,经监理工程师批准后,用石灰撒出基坑开挖线。护肩墙的挖基工作采用人工配合挖掘机进行。挖掘机沿开挖线挖至基底设计底标高以上20~30cm,然后用人工将剩余部分清理至基底设计标高,并整平。开挖为梯形口,边坡比1:0.3如下图。

6.3.2基础施工 (1)在基础砌筑前必须将基底清理干净,检验基底地基承载力是否满足设计要求,该段地基承载力要求…fao?≥350KPa。经监理工程师验收批准后方可开始下一步工程施工。 (2)检验砂浆是否符合设计要求。 (3)该段护肩墙长80m,两端设臵伸缩缝,缝宽为2-3cm。6.3.3墙身施工 (1)在基坑开挖好后,根据设计图纸进行护肩墙墙身边线的放线,施工放样自检合格报监理检验合格后,弹出墙身边线。 为了控制好墙身外侧的坡度,砌筑前,用坡度架立于砌筑段的两端,挂横线采用坐浆法分段、分层砌筑。分段位臵设在沉降缝处,各段水平砌缝应一致。片石在砌筑前浇水湿润,石料表面有污垢应冲洗干净。 (2)每层砌石都应先坐浆后砌石,坐浆厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连结,且砌石砂浆密实饱满。应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为定位石(角隅石)及镶面石。分层砌筑时各砌层应先砌角石,后边石或面石,最后才砌筑腹石。外围固定砌块应与里层砌块交错连成一体,定位石的砌缝应满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 (3)砌筑腹石时,砌体中的石块应大小搭配,石料间的砌缝要互相交错、咬搭,砂浆密实。片石不宜竖立使用,砌筑时应将尖锐突出部分敲除。一般情况下较大的石料以大面为底,但是浆砌片石时,需利用片石的自然形状,将大小砌石相互交错的衔接在一起,除最下一层

地连墙施工工艺

地下连续墙成槽施工 导墙施工 在地下连续墙成槽前,应砌筑导墙。导墙制作做到精心施工,导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的边线和标高,是成槽设备进行导向,是存储泥浆稳定液位,维护上部土体稳定,防止土体坍落的重要措施。 根据本工程地质情况,研究决定地下连续墙施工采用倒“L”型现浇钢筋混凝土倒导墙(见如下导墙结构图),导墙间距860mm,砼采用商品砼,强度等级为C30 。导墙为地下连续墙平面定位基准物,轴线定位精度必须达到规定要求, 导墙结构图 施工方法 测量放样:根据地下连续墙轴线定出导墙挖土位置。 挖土:测量放样后,采用机械挖土和人工修整相结合的方法开挖导墙。挖土标高由人工修整控制。 立模及浇砼:在砼垫层面上定出导墙位置,再扎钢筋。导墙外边以土代模,内边立钢模。 拆模及加撑:砼达到一定强度后可以拆模,同时在内墙上面分层支撑80×80mm方木,防止导墙向内挤压,方木水平间距2m,上下间距为0.6m,可根

据实际情况进行调整。 施工缝:导墙施工缝是“凹凸”型,增加钢筋插筋,使导墙成为整体,达到不渗水的目的,施工缝应与地下连续墙接头错开。 变形缝:导墙应设变形缝,其间距可为20~40m,两片导墙的变形缝不宜设置在同一断面。 转角处导墙处理:本工程地下连续墙有转角型槽段,而成槽机抓斗宽度为2.8m,为解决槽段尺寸与抓斗宽度矛盾,考虑转角处导墙沿轴线方向外放尺寸,并对转角型槽段尺寸作局部调整(后附日新环岛站地下连续墙分幅施工平面图)。 施工要点 导墙在支模、砼浇筑等工序严格按规范施工。 在导墙沟槽开挖结束后,如遇土体塌方,先采用麻袋装土堆砌塌方处,再将中心线引入沟槽下,以控制底模及模板施工,确保导墙中心线的正确无误。 在导墙砼浇注前,将导墙顶面标高放样于模板面上,以控制导墙顶面标高。 导墙砼达到一定强度后方可拆摸,拆除后立即在导墙沟内设置上中下三道水平间距2米的方木支撑,确保导墙不移动。导墙模板拆除后,检查导墙的中心线平整度、垂直度是否符合要求。 导墙施工结束后,即在导墙顶面上画出分幅线,用红漆标明单元槽段的编号;同时测出每幅墙顶标高,标注在施工图上,以备有据可查。经常观察导墙的间距、整体位移、沉降,并作好记录,成槽前做好复测工作。 导墙混凝土自然养护到70%强度以上,方可进行成槽作业。 导墙制定精度及验收标准见下表。 本工程由一套泥浆工厂负责新浆的配制和回收浆的处理,由于施工现场的狭

现浇混凝土挡土墙及护肩墙施工方案

现浇混凝土挡土墙及护肩墙施工方案 1、施工要求 熟悉图纸,根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在开始砌筑前28d报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始砌筑。 砌筑时在挡墙两端立杆挂线或样板挂线,外面线顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 墙基础直接置于天然地基上时,经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑。 当墙基础设置在岩石的横坡上时,清除表面风化层,并做成台阶形,台阶的高宽比不得大于1:1.5,台阶宽度不小于1.0m。 沿墙长度方向地面有纵坡时,沿纵向按图纸要求做成台阶。 工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝高度保持一致,分段砌筑时,相邻段砌体的高差不宜超过1.2m。 墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,符合图纸规定或按监理工程师的指示设置。 2、施工工艺及施工方法 2.1、清理场地、基底处理 施工前先将基坑范围内的树根、草皮、腐植土全部挖除。

2.2、基坑开挖 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,根据业主方提供的测量控制点,施测挡土墙定位线和原始地面高程,做好测量成果记录。 2.3、模板制安 a、模板制作 模板采用木模,模板在现场制作,木模与混凝土接触的表面平整、光滑、面上无孔洞。木模的接缝做成平缝,并采取措施防止漏浆。木模的转角处加嵌条或做成斜角。 b、模板安装 将基底按设计要求整平成1:5的坡度,进行压实达到设计要求。木模板在安装过程中,两块模板之间不得有缝隙和错位,拼装后用木方条进行固定。模板外设立钢管支撑,防止在浇筑混凝土时模板移位和凸出。在模板两侧对称钻两个孔,用拉杆穿入两个孔加固模板。模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土,浇筑时有专人看模,及时纠正模板系统的变形和防止漏浆。 2.4、泄水孔的布置 泄水孔采用UPVC管,间距2米左右,呈梅花形布置,泄水管在片石混凝土浇筑之前,在模板的装配过程中,就固定在模板上。 2.5、混凝土的浇筑 浇筑混凝土前,对支架、模板和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水清理干净。模板如有缝隙,填塞严密,

护脚墙施工技术方案

K11+250~K11+320浆砌片石护肩墙 施工组织设计 第一章工程概况 K11+290~K11+320左侧护肩墙长30米,平均高度2.70米。为节约耕地,减少工程量,保证路基宽度及边坡稳定,根据设计图纸,在该处右侧设置M7.5浆砌片石护肩墙。 主要工程量:M7.5浆砌片石82.0m3,M10砂浆抹面30.0m2,开挖土方34.9m3,回填土方为11.1 m3,50PVC排水管11.0m,M7.5浆砌片石锥坡2.1m3,锥心填土2.5m3,M7.5浆砌片石锥坡基础2.7m3。 K11+250~K11+290右侧护肩墙长40米,平均高度3.47米。为节约耕地,减少工程量,保证路基宽度及边坡稳定,根据设计图纸,在该处右侧设置M7.5浆砌片石护肩墙。 主要工程量:M7.5浆砌片石174.5m3,M10砂浆抹面20.0m2,开挖土方228.8m3,回填土方为115.4 m3,级配碎石21.3m3,50PVC排水管18.2m。 第二章施工准备 我部已完成了该路肩墙的测量放样及标准试验工作。 我项目部人员、机械设备及仪器全部到齐,材料调查及供应情况已经具体落实,质量保证体系已经建立,该路肩墙已具备开工条件,计划于2011年10月25日开工,2011年11月25日完工。 第三章测量放样及试验情况 K11+290~K11+320护肩墙的测量放样及标准试验工作已完成,有关测量资料及试验成果附后。

第四章施工组织机构及主要人员 根据规定要求,我部现场主要负责人员已全部到位,施工机械设备已全部进场,具体见《主要负责人员情况表》和《主要机械设备表》。施工技术员也已全部进场,并组织员工学习了公路路基施工技术规范。 一、主要负责人员情况表 二、主要机械设备表 第五章施工方法 基坑开挖采用人工配合挖掘机开挖,砂浆采用搅拌机拌和,人力斗车输送,

清水砖墙砌体工程施工工艺

清水砖墙砌体工程施工工艺 1、适用范围 本施工工艺适用于工业与民用建筑的各种清水砖砌体工程施工。 2、材料性能要求 (1)砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致;产品有出厂合格证及复试单。 (2)水泥:宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。 (3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 (5)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3、主要机具设备 (1)机具:应备有砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。 (2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。 (3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。 4、作业条件 (1)砌筑前,基础及防潮层应经验收合格,基础顶面弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。 (2)办完地基基础工程隐蔽工程检手续。 (3)完成回填基础两侧及房心土方。 (4)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。 (5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。 (6)砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。 (7)搭好砌筑用的脚手架;垂直运输机具准备就绪。 (8)项目部建立健全了各项管理制度,管理人员持证上岗;对作业班组进行了质量、安全、技术交底;班组作业人员中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5、工艺流程 基础或下部结构验收→墙体放线→配制砂浆→排砖撂底→墙体盘角→立皮数杆挂线→砌墙→勾缝→验收。 6、施工要点 (1)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。 (2)清水墙砌筑排砖时,必须将立缝排匀,砌完一步高架子,每隔2m间距,应在丁砖立棱处用托线板吊直划线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所用2/3砖的长度应使一致;上层分窗口位臵时必须同下层窗口保持垂直,以免墙面出现游丁走缝。 (3)立皮数杆要保持标高一致,盘角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。 (4)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕,细石混凝土应在2h内用完。

地下连续墙施工方案 (2)

地下连续墙施工方案 1.施工工艺流程 地下连续墙施工工艺流程详见下图: 地下连续墙施工工艺流程图

地下连续墙施工方法示意图

2.导墙施工 2.1探槽施工 由于连续墙范围内管线复杂,为了保证地连施工不会对既有管线造成损坏,在导墙施工前,先进行对地下管线挖探工作。探槽采用人工配合机械开挖。首先用炮机将路面砼及水稳层破除后,再由人工进行开挖,导墙宽1.0m,深1.5m。 2.2导墙设计 根据施工区域地质情况,导墙做成“┓┏”形现浇钢筋砼结构,如下图所示: 导墙施工剖面示意图 导墙虽然只是临时结构,但对连续墙施工的意义重大,是整个围护结构施工中重要环节之一,它的主要作用是: ⑴确定连续墙平面位置,控制地下连续墙的施工精度。 ⑵为控制成槽深度、检测垂直度、定位钢筋笼提供基准面个工作平台。 ⑶由于地表层受地面荷载影响,容易塌陷,因此导墙还起到挡土作用。 导墙各转角处需向外延伸,以满足最小开挖槽段及钻孔入岩需要。如下图所示两种拐角:

⑴测量放样 依据设计图纸及施工经验进行导墙中线的精确定位放样。测量放样实行双

检制,严格按测量规范、业主、监理要求的各项规定执行。 ⑵土方开挖 导墙开挖采用PC-200挖掘机,人工配合清底、夯填、整平。挖掘机沿开挖边线放坡开挖,开挖至设计标高以上20cm停止,由人工刷坡清底到设计标高,夯实侧墙位置后浇筑垫层混凝土。导墙沟槽土方开挖时应设临时排水系统,防止槽坑积水,造成基坑坍塌。 导墙土方开挖断面 ⑶模板及支撑 侧墙采用组合钢模,Φ48钢管脚手架支撑及木枋支撑。侧墙模板要合缝紧密且无错台,保证施工精度控制。侧墙外部支撑体系要结实牢固,以防在灌注混凝土时出现胀模、跑模现象。如下图所示。 模型及支撑示意图

清水墙施工方案

清水墙施工方案 一、施工准备 1、在砌筑前1-2d将砖浇水湿润。以水浸入砖四边1.5㎝为宜,含水率应控制在10%-15%以内,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。 2、砂浆配合比采用的重量比,配合比由试验室提供。计量精度水泥控制在±2%以内;砂灰膏控制在±5%以内。采用机械搅拌,搅抖时间应符合以下规定:不得少于2min。砌筑砂浆的稠度60-80㎜。 二、操作要点 1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,组砌方法采用一顺一丁的砌筑方法,并应事先规划好预埋的对拉丝杆位置,不得出现事后打洞,或预留对拉丝杆太少加固不牢。 2、砂浆饱满度:砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 3、砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10㎜,不应小于8㎜,也不应大于12㎜。 4、摆砖。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。第一层砖摞底时,两山墙或相当于山墙位置处排丁砖,前后纵墙排条砖。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中 间。必须使各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑,即前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗上角上必须是七分头。 5、立皮数杆。在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处,其间距以不超过15㎝为宜。 6、挂线。所有墙体采用双面挂线砌筑,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高,防止到顶砌成螺丝墙。砌砖时,水平灰缝要均匀一致、平直通顺。 6、砌砖;宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”法砌砖法,即满铺满挤操作法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要胀;里手低,墙面就要背。砌砖一定要中线,“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。 7、砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。墙应随砌随将舌头灰刮尽,并及时用原浆勾缝,凹进砖面5mm. 8、隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎,加预埋拉结筋沿墙高每500㎜预留Ф6钢筋两根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不少于50㎝,末端应加弯钩,隔墙顶应用立砖斜砌挤梁。 9、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。 10、凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行放线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马槎沿高度方向的尺寸为18㎝(即三皮砖)。

地下连续墙施工工艺要求

地下连续墙施工工艺要求 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1)导墙施工 导墙采用C20 钢筋砼现场浇制,断面为" " 型,尺寸见附图所示。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2)泥浆工程 ①泥浆配合比在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10 ~12% 纯碱0.5% CMC 0.3% 新浆指标: 粘度18 ~25s 比重1.05 ~1.07g/cm 攩3 攪 失水量<10ml/30min

泥皮厚<1mm/30min PH 值7 ~9 胶体率98 % 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l 高速回转的泥浆搅拌机,φ200 螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4 立方米/ 小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5 米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5 小时,按配合比在1000l 的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3 分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24 小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25× 15m,高2.5m(地下 1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3 攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理

清水墙施工工艺标准

清水墙施工工艺标准 1、 适用范围 本施工工艺标准适用于变电站采用蒸压灰砂砖砌筑清水墙体的砌筑工程。 2、 材料要求 ⑴、蒸压灰砂砖:尺寸规格为 53mm X 115mm x 240,分MU10、MU15、MU20、MU25 四个强度等级,其表观密 度为1800?1900kg/m 3 ,导热系数约为m ? K 。MU15、MU20、MU25 的砖可用于基础及其他建筑; MU10砖仅可用于防潮层以上的建筑。蒸压灰砂砖的技术性能 应符合表-1规定。 、水泥:用号或号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。 (3) 、砂:用中砂,含泥量不超过 5%,使用前过5mm 孔径的筛。 3、主要机具设备 (1) 、主要机具设备见表-2。 (2)、所有工器具应专人保管维护,定期检查,保证良好的工作性能。测量仪器应在检 验有效期内。 4、作业条件 (1)、图纸及相应的技术规范、图集齐全,必要时 ,应编制相应的施工技术措施,图纸已 会审。对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (2) 、在挡土墙及围墙条形基础施工前,即要针对围墙伸缩缝对挡土墙及围墙条形基础 进行沉降缝间距排版,确保 围墙伸缩缝间距一致且与挡土墙及条形基础沉降缝对缝。 工前对伸缩缝及砖柱做好排版,并报监理审批。 主要机具设备表 表-2 蒸压灰砂砖技术性能 表-1 围墙施

与相关单位沟通提前确定围墙监控点的位置,做好预埋管件的准备工作。 砌筑前,围墙基层应经验收合格;基层表面上的灰渣杂物及高出部分应清除干净。 灰砂砖出釜后应放置一段时间后砌筑,放置时间不宜少于一个月。操作工艺 5.2.1砖浇水:蒸压灰砂砖的含水率宜控制在 5%?8%;在干燥天气,灰砂砖应在砌筑前 1 - 2d 浇水,使砖块表面既湿润又没有浮水。常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率 达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 砂浆搅拌:采用 M10水泥砂浆。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为 ± 2%砂控制 在±5%X 内。可采用机械搅拌或人工搅拌,搅拌时间不少于,注意必须按要求控制配合比。 设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆, 皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以 及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于 15m 。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 5.2.3砌砖墙: 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(全丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法(可见下图)。 每4.2m 设置砖柱一根,截面尺寸为 370 X 370mm 。伸缩缝处砖柱截面尺寸为 mm ,伸缩缝 宽20mm 。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,砖柱内部少通缝, 为错缝需要加砌配砖,不得采用包心砌法。 全丁:各皮砖均丁砌,上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,适合砌筑一砖厚(240mm 墙)。 砖墙砌筑形式 一顺一丁:一皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开 砖及一砖以上厚墙. 5.2.3.2选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,表面清洁,规格基本一 致的砖。 5.2.3.3盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如 有偏差要及时修整。 盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝 均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 挂线:砌筑时必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小 线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、 用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过 500mm 。砌砖时砖要放平。里手高, 上跟线,下跟棱,左右相邻要对平 小于 8mm ,也不应大于12mm 。为保证清水墙面 主缝垂直,不游丁走缝,当砌完 ⑶、 ⑷、 ⑸、 5、施工工艺 工艺流程 作业准7 砖浇水I 7 砂浆搅7 砌砖墙I 7 验评 圭丁 -II-T 1/4砖长,适合砌筑一 一挤揉的 三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。如采 750mm ,施工时气温超过 30 C ,铺浆长度不得超过 墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线, ”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为 10mm ,但不应 步架高 ?平一? 三■一 T

护肩墙施工方案设计

护肩墙施工方案 一、工程概况: 1、本合同段位于市元坝区和利州区,射箭乡、龙潭乡、梅树乡,施工里程为K18+000~ K26+290,全长8.283km。 本工程路肩挡土墙采用C20砼。泄水孔每隔2~3米设一个,上下墙错列设置。沉降缝间距一般为10~15M,缝宽2~3CM,结合地质情况布置,采用沥青麻筋沿、外、顶三方填塞,深度不小于15CM。 二、施工方法: 1、砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,面线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 3、墙基础直接置于天然地基上时,应经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑。当有渗透水时,应及时排除,以免基础在砂浆初凝前遭水侵害。 4、墙基础为软弱土层,不能保证图纸要求的强度时,应监理工程师批准,采用加宽基础或其他措施。浸水或近河路基的挡土墙基础的设置深度,应符合图纸规定,且不小于冲刷线以下0.5m。 5、当墙基础设置在岩石的横坡上时,应清除表面风化层,并做成台阶形,台阶的高宽比不得大于2:1,台阶宽度不应小于0.5m。 6、沿墙长度方向地面纵坡时,应沿纵向按图纸要求做成台阶。 7、砌筑基础的第一层时,基底为混凝土基础,应先将其表面加以清洗、湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。 8、砌体应分别坐浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 9、工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 10、墙基槽的开挖和回填应符合设计图纸和规的要求。 11、墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,应符合图纸或按监理工程师的指示设置。

浆砌片石护肩

3.4.3浆砌片石护坡、挡土墙工程施工 1、浆砌片石护坡 护坡及护面墙是为保护边坡不受雨水冲刷维护边坡稳定的防护措施。路堑开挖后立即开挖基坑,基础底部必须夯实。砌筑时注意砌体沉降缝和泄水孔的设置,砌体石料和混凝土预制块使用前浇水清洗干净并充分湿润,所用材料和配合比必须符合设计和规范要求,砌体砂浆必须饱满。砌石护坡坡面必须夯实平整,砌筑工艺必须规范,面石采用块径超过30cm以上、并修凿清平,砌筑至一定高度后进行勾缝,保证外观质量。 护坡、护面墙施工注意事项: (1)、在需要施工的区域内,按图纸所示整修成坡度整齐的新鲜坡面,坡面清除树桩、有机质或废物。坡面修整后立即进行护坡铺砌。 (2)、砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后,方可砌筑。 (3)、砌体外露面的坡顶、边口选用较平整的石块并加以修整。 (4)、护坡及锥坡坡脚挖槽,使基础嵌入槽内。基础埋置深度按图纸规定或工程师指示进行。 (5)、当挖方边坡有渗水之处的护面墙,适当增加泄水孔。 (6)、设置砂砾垫层时,符合图纸要求。铺设砂砾垫层前,将地表面拍打平整密实,厚度均匀,密实度大于90%。 (7)、砌体的沉降缝、伸缩缝、泄水孔的设置符合图纸要求。 (8)、铺砌层的砂砾垫层材料,粒径不大于50mm,含泥量不超过5%,含砂量不超过40%。垫层与铺砌层配合铺砌,随铺随砌。 (9)、软土地基的砌体工程在预压沉降期后才可开始砌筑。 2、浆砌片石挡土墙 (1)先熟悉图纸,根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在开始砌筑前28天上报监理工程师,经批准后,方可开始砌筑。 (2)砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。

清水砖墙勾缝的施工工艺标准

清水砖墙勾缝的施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑斩假石施工。 2、施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号普通水泥或矿渣水泥,应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。 2.1.2 砂:细砂,使用前过2mm。孔径的筛或纱绷筛。 2.1.3 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于5%,可取代部分水泥使用。 2.1.4 主要机具:扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平锹、铁板、笤帚等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已完成,并经过质量验收,达到合格标准,安装好门窗框。 2.2.2 搭好脚手架(或吊栏),搞好安全防护。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→理墙面 3.2 墙脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 3.3 弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线的规矩,水平缝则以砖的上下楞弹线控制,凡在线外的砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆,刷在修补的灰层上,使其颜色一致。

3.4 门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1∶3水泥砂浆将缝堵严、塞实。深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理,按设计要求的材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉的砖补砌好,一起勾好缝。 3.5 墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。 3.6 勾缝: 3.6.1 拌合砂浆:勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5(水泥∶砂),或2∶1∶3(水泥∶粉煤灰∶砂),应注意随用随拌,不可使用过夜灰。 3.6.2 勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。 勾水平缝时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。 勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,将缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时,一般勾凹缝深度为4~5mm。 3.6.3 墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。 3.6.4 墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明,窗台虎头砖要勾三面缝,转角处应勾方正。 3.6.5 防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。 3.6.6 天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。 4、质量标准 4.1本节适用于清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。 主控项目

相关文档