Abstract: “the microcomputer protection technology” is the electrical engineering and automation of the main specialized professional, to adapt to the computer power systems protection technology rapid development request. In recent years, hunan rural power grid upgrading of a power supply chenzhou eye engineering Co., LTD, 35 kv transformer substations will of the original assolenoid style protection change entirely for microcomputer protection. According to the equipment running status, and the requirements of the new equipment and configuration, and does not affect the power supply in as far as possible, puts forward detailed reconstruction scheme.

Keywords: equipment; transformation

一、设备现状

35KV变电站:主变两台,1#主变容量5000KYA,2#主变容量5000KV A;35KV为单母线接线,35KV进线2回;10KV为单母线分段接线方式,10KV出线4回,无功补偿2组。

二、改造方案

改造前布置图

改造后布置图

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

35KV变电站土建方案

五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋4根DN40镀锌钢管,一侧预埋2根DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐,另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675,基础埋深为1.65M。基础混凝土采用C30,;垫层混凝土采用C15。钢材采用Q235B,焊条采用E43。钢筋采用HPB235级,基础钢筋保护层厚度40MM。油池混凝土地坪以0.5%坡度坡向集水井,最薄处不小于100MM。油池内

干铺卵石,粒径为50-80MM,铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度0.8M,伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊,焊缝高度为8MM。所有埋管弯曲半径不小于10倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土,杯基采用C20混凝土,二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM,地面以上2500MM。 防火墙施工:做100厚C10砼垫层,每隔200MM,横竖交错搭接直径为8和10的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎,同时与墙体埋设钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25砼,先砌墙后浇注。墙体0.000以下采用强度等级MU10机红砖,M10水泥砂浆砌筑。0.000以上采用强度等级MU10机红砖,M10混合砂浆砌筑。地面高度4500MM,最后压顶梁。 2、地基处理 各建构筑物基础基本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。 照明:全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼内正常电源电压采用交流380V,动力和照明系统共用的方式,由楼内主控室的交流屏供电。35KV配电室,10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明,事故照明电源电压采用直流220V,正常时由交流屏供电,当工作照明电源故障时,蓄电池直流系统应自动投入,由直流屏供电。楼内事故照明灯由事故照明箱集中控制,就地不设事故照明开关。 2.11 通风方案及设备选型 根据《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-1992)的规定,配电装置室等房间内每小时通风换气次数不应低于6次。接地变配电装置室需通风,通风采用自然进风、机械排风的方式,按照换气次数不小于

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

35kV变电站典型方案设计技术原则

35kV变电站典型方案设计编制原则 1 总则 1.1 本原则基于以下基本原则 1.1.2变电站全部按无人值班变电站设计,设备选型原则是高可靠性、高技术含量、少维护或免维护、无油化、小型化。根据电网现状及规划,变电站主接线力求简单、可靠。 1.1.2主接线及设备选型应满足遥控实现运行方式改变和电能质量调整的需要,减少运行人员的现场操作。 1.1.3在主接线、设备选型及平面布置上,应考虑电网现状及规划,城市中心区、城区及城郊等不同地域的负荷密度和性质,变电站在电网中的重要性及投资效益等因素,通过经济技术分析,选取优化方案。 1.1.4 变电站主变压器一般为2或3台,在负荷密度较大且重要的地区,宜采用3台,并应满足当一台停运(故障)时,其余主变容量应不小于60%的全部负荷。 1.1.5 短路电流的确定,按可能发生最大短路电流的正常接线方式确定,不考虑切换过程中并列运行方式。变电站在允许电压波动范围内,主变压器低压侧最大短路电流应控制在:10kV不大于16kA,否则应采取降低短路电流的措施。 1.1.6变电站宜采用电气闭锁或机械闭锁,实现完善的五防闭锁功能。条件允许时也可采用微机五防闭锁。 1.1.7 变电站应设置防火、防盗设施。 1.1.8变电站应合理控制工程造价,尽量减少占地面积,弱化室内装饰,外装饰应与当地环境相协调。 2 主接线 2.1当35kV进线两回,且两台主变时,宜采用内桥接线。35kV线路有转供负荷,且进线三回及以上时,宜采用单母线分段接线。当3台主变压器时,宜采用扩大内桥接线或线变组接线方式。 2.2 当主变压器为两台时,10kV侧宜采用单母线分段接线。当主变压器为三台时,10kV宜采用单母线四分段接线方式。 3 设备选型 3.1 主变压器 3.1.1主变压器应采用低损耗、低噪音产品。低损耗指标参照10型标准;低噪音指标:控制在60dB 以下。 3.1.2 市区变压器宜选用自冷有载调压型,郊区宜选用风冷型。 3.1.3 变压器与GIS不宜采用油气联接方式。 3.1.4 主变压器容量及组别 3.1. 4.1主变压器容量 一般宜选用20MVA;高负荷密度地区可选31.5MVA。 3.1. 4.2 电压及组别 35±3×2.5%/10.5kV YN,d11 3 .2 其它主要设备选型 3.2.1 户外设备应加强外绝缘,选取防污型产品,泄露比距按污秽等级确定,最低不得小于2.5cm/ kV。 3.2.2 35kV配电装置可选用金属铠装可移开式或固定式开关柜、敞开式组合电器、敞开式断路器,断路器选用SF6或真空型,操作机构优先选用弹簧机构。 3.2.3户外35kV隔离开关宜选用高可靠一体化产品。主刀采用电动机构,地刀采用手动机构,瓷柱采用高强瓷,抗弯强度不小于8kN。 3.2.4户外35kV电流互感器城区变电站一般选用干式或SF6型,郊区一般选用油浸式;电压互感器宜选用电容式。 3.2.5避雷器:应采用硅橡胶或高瓷质外绝缘的氧化锌产品。 3.2.6 10kV开关柜选用金属铠装可移开式;断路器选用真空或SF6型。 3.2.7 开关柜应具备完善的五防闭锁功能。 4 配电装置型式 4.1 配电装置型式的选择应考虑所在地区的地理位置及环境条件。市区内优先选用占地少的户内配电装置型式,郊区可采用敞开式设备户外布置。 4.2根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),变电站的运行噪音应低于表1的水平。

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案 2015年3月

批准审核编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7.高压盘柜安装 24 7.1盘柜安装工艺流程 24 7.2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25

第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17.硬件检查测试 45 18.应用软件调试 46 19.综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002) (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 (8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号) 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

35kv变电站设计

项目设计报告 项目名称:35KV电源进线的总降变配电设计专业:电气自动化技术 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

2016年7月13日 目录 前言 (2) 一:原始资料分析 (3) 1.1负荷资料 (3) 1.2各车间和生活变电所的地理位置图 (3) 1.3电源资料 (4) 1.4气象及水文地质资料 (4) 二、负荷计算 (4) 2.1负荷计算所需公式、材料依据 (4) 2.2 各车间的计算负荷 (5) 2.3总降的负荷计算 (6)

2.4 导线选择 (7) 2.5所选变压器型号表 (8) 三、主接线方案的选定 (8) 四、短路电流的计算 (9) 4.1计算方法的选择 (9) 4.2标幺值计算 (10) 五、电气设备的选择和校验 (14) 5.1高压设备选择和校验的项目 (14) 5.2 高压设备的选择及其校验 (14) 5.3 10KV一次设备选择 (15) 六、二次保护 (15) 6.1 二次保护原理图及其展开图 (15) 6.2 二次保护的整定及其灵敏度校验 (17) 七、变电所选址及防雷保护 (18) 7.1 变电所选址 (18) 7.2 防雷保护资料分析 (20) 7.3避雷针的选择 (20)

7.5对雷电侵入波过电压的保护 (20) 前言 随着人们生活质量的日益提高,用电水平的不断上升,对电能质量的要求也日益增长。而在工厂、企业中,通过对配电系统的建立,就可以对自身整体的电能使用情况和设备运行状态做到全面了解和控制,对今后生产的调整进行有效的电力匹配,减少和杜绝电力运行中的安全隐患,提高设备运行效率,提供基础的数据依据,使整个工厂电力系统更经济、安全、可控。 供电技术是分配和合理使用电能的重要环节,本着对供电的四点要求即:安全,应按照规能充分保证人身和设备的安全;优质,能保证供电电压和频率满足用户需求;灵活,能满足供电系统的各种运行方式,有改扩建的可能性;经济,尽量使主接线简单、投资少、节约电能和有色金属消耗量。我们在掌握理论知识的基础上,来设计该工厂分级供电的系统设计和规划。 在设计过程中,参照工厂的原始设备资料进行负荷计算,由此得出的结果来选择确定车间的负荷级别,然后根据车间负荷及负荷级别来确定变压器台数和变压器容量,由此选择主接线方案。再通过短路电流的计算来选择高低压电器设备和电力导线等。考虑并设计防雷和接地装置。

35KV户外简易变电所设计

35KV全户外小型化简易变电所设计 摘要:本文针对农网改造中对35KV全户外小型化简易变电所从电气主接线、设备选择、电气平面布置、继电保护和二次回路的设计,以及建设周期、投资方面作出对比分析,对35KV全户外小型化简易变电所的设计方案、出发点进行了详细阐述。 关键词:全户外布置小型化简易变电所主接线设备选型 1、引言 近年来,农网改造中出现了许多农村35KV简易变电所,以往35KV常规变电所设计二次回路采用直流操作,变压器高低压侧均采用断路器,保护设计复杂,设备安装、调试、维护工作量大,10KV采用开关柜户内布置,需建设10KV配电室,土建施工周期长,已不能适应农网建设周期短、资金紧的需要以及农村变电所的一些特点。目前,在我单位已经建设并投运了4座农村简易变电站,结合以上变电所的设计特点,比较总结出农村小型化全户外布置变电所的推荐方案,以适应农村用电的特点,满足农村经济发展的需要。 2、全户外布置小型化变电所设计的特点 2.1电气主接线设计 2.1.1、主接线设计的基本要求 电气主接线设计是变电所设计的主体,它直接关系着全厂电气设备的选择,配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定。电气主接线表明了变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式以及可能的运行方式,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。对于农村小型化全户外简易变电所来说,要满足以下电气主接线的基本要求: A、根据用户的特点,保证必要的供电可靠性和电能质量; B、运行、维护灵活、方便; C、简单明了,经济合理;

D 、具有将来发展和扩建的可能性; 2.2、电气主接线设计 农村农村小型化全户外简易变电所一般为用电末端变电所,35KV 进线一回,主变单台容量不大于3000KVA ,设计规模为1台或2台主变,由于单母线接线简单、清晰,需要投资的电气设备少,配电装置的建造费用低,操作方便,所以,35KV 、10KV 母线宜采用单母线方式,设计10KV 出线4回,备用1回。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,另外,可根据负荷情况设置电容器补偿装置。(以萨尔布拉克变电所主接线图为例附后) 2.3、主变与所变的选择 2. 3.1、主变的选择 为适应农村用电特点和农网设备选型要求,主变选用低损耗、免维护、节能型S9系列变压器,按有载调压设计,以萨尔布拉克变电所为例,按照最大负荷初步确定变压器容量。 该变电所位于萨布拉克乡,通电村36个,户数2300户,最大负荷700KW ,工业负荷有金矿3座,最大负荷2100KW ,所以,主变最大容量选择按以下公式求得: min S =(P min / COS )/2=(2800/0.8)/2=1750KVA 按照变电所今后负荷发展情况来看,现有金矿要扩容,所以为避免今后因负荷增长而造成变电所重复性技术改造,实际选定的变压器容量可以有约1.2-1.3倍的增大。 1750KVA ×1.3倍=2275KVA 按照变压器容量系列,选标准容量为2500KVA 的双绕组降压变压器。采用无载调压变压器。主要参数如下: 型号:S9-2500/35/10 相数:三相 容量:2500KVA 设备种类:户外油浸自冷 联结组标号:Y /d11 额定电压:35/10 空载电流:0.9% 空载损耗:3.2KW 负载损耗:20.7KW 器身吊重:4080KG

35KV变电站设计

180 FORTUNE WORLD 2010

35KV变电站设计 作者:杜平 作者单位:内蒙古大唐国际克旗煤制气项目筹备处 刊名: 中国科技财富 英文刊名:FORTUNE WORLD 年,卷(期):2010(22) 参考文献(3条) 1.韦春霞35KV变电站设计方案优化探讨[期刊论文]-科技资讯 2006(35) 2.李乐亭;王洪才钢铁企业过程检测和控制自动化设计手册 2000 3.章盛;李江几种35kV变电站设计方案的讨论 2005(04) 本文读者也读过(9条) 1.韦春霞35kV变电站设计方案优化探讨[期刊论文]-科技资讯2006(35) 2.杨惠.张玉35KV变电站设计中若干技术问题的思考[期刊论文]-黑龙江科技信息2010(32) 3.方伟栋对35kV变电站设计的探究[期刊论文]-城市建设理论研究(电子版)2011(22) 4.陈军.Chen Jun35kV变电站的接地系统设计与施工问题分析[期刊论文]-价值工程2010,29(30) 5.方璟.尹雯.吴婷婷.FANG Jing.YIN Wen.WU Ting-ting35kV变电站主系统设计[期刊论文]-电气开关2011,49(1) 6.殷勇.杨善智县级35kV组合变电站的设计与应用[会议论文]-2008 7.赵德中.杨新伟35kV变电站微型化设计研究[期刊论文]-科技信息2010,02(23) 8.汪岩探讨35kV变电站综合自动化改造[期刊论文]-城市建设2010(35) 9.周顺霞农网35kV变电站的综合自动化设计[期刊论文]-魅力中国2009(13) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/1713841944.html,/Periodical_zgkjcf201022170.aspx

35kV变电站设计步骤

电气一次部分 一、可研 根据现场收资和系统、土建提资,做出项目可行性研究报告,并设计出电气主接线图和电气总平面图。若为改造项目,则收资时应收集对应的原设计资料。此处假设此次所做为新建35kV变电站,35kV 配电装置采用箱式开闭锁布置,主变采用户外布置,10kV配电装置采用箱式开闭锁布置,二次设备采用箱式开闭锁布置。设计应考虑实用性、可靠性与安全性。设计完成后应向业主汇报相关情况,以避免设计成果与业主想法产生较大分歧。 二、初步设计 根据可研报告所提出的方案和方向,修改完善总平面图和主接线图,并对所选择的设备进行设备选校。此时电气一次部分应完成:D0101-01初步设计说明书(各专业配合完成); D0101-02初步设计主要设备材料清册(各专业配合完成); D0101-03电气主接线图(与二次、线路核对); D0101-04电气总平面图(与土建、二次、线路核对); D0101-05短路电流计算和主要设备选校结果表; D0101-06 35kV进线断面图; D0101-07主变间隔断面图; D0101-08 35kV配电装置接线图; D0101-09 35kV配电室断面图; D0101-10 35kV配电室平面布置图; D0101-11 10kV配电室断面图; D0101-12 10kV配电室平面布置图; D0101-13 10kV配电装置接线图; D0101-14 全站接地平面布置图(与土建核对); D0101-15 全站防雷保护图, 并根据实际情况编写招标材料表,二次设备室及10kV配电室接地图(与二次核对)、户外照明图、照明系统图、的设计。应进行的计算包括导体的电气及力学计算、配电装置的电气校核计算、站用电负荷及站用变压器选择计算、接地计算、防雷保护范围计算。 三、施工设计 根据初步设计内容和厂家资料,按电气设备所属类别的不同分为6个板块,以下分别介绍每一个板块的内容。 第一个板块D0101为总的部分,包含以下内容: D0101-01 施工说明书(各专业配合完成); D0101-02 施工设计主要设备材料清册(各专业配合完成); D0101-03 电气主接线图(与二次、线路核对);;

35KV变电所设计配置方案

广州华立科技职业学院 毕业设计(论文) 中文题目: 35KV变电所设计配置方案 英文题目:35KV substation design configuration program 学生姓名: 学号: 专业: 指导老师姓名: 论文提交时间:

内容摘要 变电所即改变电压的场所。是介于发电与用电的环节,对于电力系统的稳定性、安全性和效率有着极为重要的作用。35kV相比于110kV以及220kV来说,35kV属于小型容量的变电所。这种小型的变电所在诸如北上广深等用电量大、经济发达的一线城市已不再进行建设,但在二、三、四线城市以及农村等依旧仍将长期存在。本文依据总体情况,就县、乡(镇)以及农村35kV提出合理的设计解决方案以及适用范围。 关键字:小型化 35kV变电所设计方案

ABSTRACT The place where the voltage changes. Is between the power generation and electricity links, for the stability of the power system, safety and efficiency has a very important role. 35kV compared to 110kV and 220kV, 35kV is a small capacity of the substation. This small substation, such as Beijing , Shanghai, Guangzhou and Shenzhen and other large electricity consumption, economically developed first-tier cities are no longer construction, but in the second, third and fourth tier cities and rural areas will still exist for a long time. Based on the general situation, this paper puts forward reasonable design solution and scope of application to county, township (town) and rural 35kV. Keywords: miniaturization 35kV substation design

35KV变电站设计规范

本文由whshuangcheng贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 35~110KV 变电所设计规范 GB50059-92 35~110KV 变电所设计规范~ GB50059-92 - 主编部门:主编部门:中华人民共和国能源部批准部门:批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:施行日期:1993 年 5 月 1 日 第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。第1.0.2条本规范适用于电压为 35~110kV,单台变压器容量为 5000kVA 及以上新建变电所的设计。第1.0.3条变电所的设计应根据工程的 5~10 年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。第1.0.5条第1.0.6条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在 50 年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于 2.2m 高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为 3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 1 35~110KV 变电所设计规范 GB50059-92 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为 0.5%~2%,最小不应小于 0.3%,局部最大坡度不宜大于 6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小于 0.5%,局部困难地段不应小于 0.3%;最大不宜大于 3%,局部困难地段不应大于 6%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于 0.5%。第2.0.6条变电所内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面 0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面 0.1m。第2.0.7条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺的要求,并宜符合附录一和附录二的规定。第2.0.8条变电所所区场地宜进行绿化。绿化规划应与周围环境相适应并严防绿化物影响电气的安全运行。绿化宜分期、分批进行。第2.0.9条定。变电所排出的污水必须符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的有关规 第三章电气部分第一节主变压器第3.1.1条主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。第3.1.2条在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。第

变电站改造施工组织设计方案

***35KV 变电站改造工程 施工组织设计 一、工程名称 ***35KV 变电站改扩建工程 二、组织单位 1、建设单位:***电力有限责任公司 2、施工单位: 土建部分:***房地产开发公司; 变电部分:输变电管理所 3.设计单位:***电力设计有限责任公司 4.监理单位:***电力工程建设有限责任公司 三、工程概况 1.施工条件:工程位于***镇原***35KV 变电站原变电站站址,将现有35kV母线改为分段运行,新增I、II母联隔离开关及真空断路器,增加35kV母线架构,更换原有351、352油断路器为真空断路器,新增35kV进线电压互感器一台,对原主控部分进行综自改造;土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础;场地较为狭小,且与运行中35KV母线及其相关设备较近,需采取严格的安全措施;施工用水、用电均可利用现有35KV 变电站系统及设备。

2.建设规模: 1)土建部分:按照设计要求新增容的8000kVA主变基础、35kV电流互感器基础及电气部分已于2008年7月改造完毕;本次土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础; 2)电气安装:新增35kVI段母线间隔,35KV真空断路器3台,35kV隔离开关2台,35kV电压互感器1台;综合自动化系统1套; 为保证该工程顺利完工,各施工单位均作了必要的准备。在公司领导及有关部门协助下,对工程情况进行了实地调查,对相关资料、图纸进行了了解,施工时按公司要求进行。 因该工程为35KV 改造,为保证进度和安全,减少停电时间,特制定本方案。 工程开工后,土建基础按不停电施工,现场采取相应限高安全措施,设专人监护,并设置专用通道等,电气一次设备安装按停电计划申请执行,综自改造利用安装一次设备及母线分段时全站停电的时间,首先将直流屏、主变保护屏就位并进行二次保护接线;馈线及控制屏二次接线、保护整定试验、传动试验采取单条和相邻线路停电进行施工。

35kv企业变电所电气部分设计说明

任务书 一、设计内容 要求设计一35KV变电所的电气部分 二、原始资料 1、某企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所7Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1080MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源。 4、本变电所10KV母线到各个车间(共有8个车间)均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为三类负荷,Tmax=400h ,各馈线负荷如表1—1 (表1—1) 5、所用电的主要负荷见表1—2

(表1—2) 6、环境条件 (1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 (2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1 、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选择主变压器的容量和台数; 2 、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数; 3 、计算短路电流; 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1 、设计说明书和计算书各一份 2 、主电路图一份 五、主要参考资料

1、水利电力部西北电力设计院编。电力工程电气设计手册(第一册)。北京:中国水利电力出版社。1989.12 2、周问俊主编。电气设备实用手册。北京:中国水利水电出版社,1999 3、陈化钢主编。企业供配电。北京:中国水利水电出版社,2003.9 4、电力专业相关教材和其它相关电气手册和规定 1电气主接线设计方案 1.1电气主接线概述 为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变电站、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺

浅谈35kV变电站电气总平面布置方案的设计

浅谈35kV变电站电气总平面布置方案的设计 摘要:对于多山地区,由于用电负荷实际分布情况及35kV变电站供电半径的限制,站址选择往往存在征地面积无法满足总平布置要求的情况,本文提出基于某35kV变电站总平面布置方案的优化设计。 关键词:总平面布置;户内型;方案优化 0 引言 变电站总平面布置设计要为安全生产、方便管理、节约投资、节约用地创造 各种条件,并注意建筑群的协调,从整体出发,美化环境。同时应做到交通运输 方便、根据需要采暖通风、出线方便、不赌死扩建的可能等因数统筹考虑。本文 将根据国家相关规程规范,运用南网推行的标准化设计及相关要求,结合某35kV 变电站工程实际,对总平面布置方案进行优化设计。 1工程设想 某35kV变电站建设规模如下: 2设计原则 设计时,充分应用南方电网公司推广的标准设计,有利于规范工程建设管理,统一的电 网建设标准,控制工程造价、降低运营成本,加快工程建设步伐,建设成智能、高效、可靠、绿色的电网。同时以国家相关规程规范作为设计依据,根据工程实际,优化设计方案。 3总平面布置设计方案 本文针对设想建设规模,提出了户外型、紧凑型、户内型三种不同形式的布置方案。 3.1 户外型布置方案 户外敞开常规式布置,采用不同的模块组合及布置,同时考虑35kV出线及进站道路的要求。 本方案结合工程实际,做以下优化:在不增加35kV配电装置占地的条件下,增加35kV 出线规模1回。具体调整如下,由于本期建设2台主变,采用取消35kV站变,增加1台 10kV站变,腾出35kV间隔1回。 电气总平面按户外敞开式常规布置,电压等级分为35kV和10kV配电装置。站区围墙内 占地面积为1980m2。35kV配电装置布置在站区北侧,10kV配电装置室布置在站区南侧。主 变压器采用户外布置,位于35kV配电装置与综合楼之间。综合楼主体为一层,东侧为主控室,西侧为10kV配电装置室。综合楼建筑面积为205.3 m2。警传室设有安全工具间、值守间、生活间及卫生间,布置于站区西侧,进站大门左侧。进站大门布置在站区西面围墙的东 北角。站内布置,由北向南布置,依次为35kV配电装置、主变、综合楼。 站区围墙内占地面积1980.0平方米,约合2.97亩。 详见图1《电气总平面布置图(户外型)》。 图2:总平面布置方案(紧凑型) 3.3 户内型布置方案 户内布置方案,主变采用户外布置,站内由西向东,依次为35kV主变、综合楼,其中 35kV及10kV配电装置布置在综合楼一层,主控室及电容器室布置在综合楼二层,进站大门 位于站区西北角。 35kV配电装置采用户内中置式开关柜单列布置形式, 35kV出线采用电缆向北出线; 10kV配电装置采用户内中置式开关柜双列布置,10kV向东南两个方向电缆出线。 围墙内占地面积为1386平方米,约合2.08亩。 三种布置方案,户外型占地面积较大,运行维护方便,且整体投资相对较大,但实际应 用较成熟,在35kV变电站电网设计中比重较大,推广使用;紧凑型占地面积较小,但运行

35KV变电站设计

前言 变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 随着国民经济的快速稳定发展,电能需求迅速增长,我国电网的规模日益扩大。做好供配电工作,对促进工业生产、降低产品成本、实现生产自动化和工业现代化有着十分重要的意义,供配电系统的安全运行。供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 经过两年的系统理论知识的学习,及各种实习操作,还有老师精心培育下,我们对电力系统各部分有了初步的认识与了解。在认真阅读原始材料,分析材料,参考阅读《工厂供电》、《工厂供配电技术答问》、《工厂供电设计指导》、《配电设备及系统》、和《电力系统继电保护》以及《电力系统分析》

等参考书籍,在指导老师的指导下,经过周密的计算,完成了此次课程设计。 第一章绪论 第一节我国目前电力工业的发展方针 我国目前电力工业的发展方针是: 1) 在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。 2) 电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。 3) 发挥水电优势,加快水电建设。 4) 建设大型矿口电厂,搞好煤、电、运平衡。 5) 在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。 6) 政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。 7) 因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。 8) 节约能源,降低消耗。 9) 重视环境保护,积极防止对环境的污染。 第二节本次设计的主要任务 本次的设计是在国家和地方的规划下进行的,是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资、就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性。 本所的设计包括电气一次系统和电气二次系统中的主要部分。变电站设计

35KV降压变电所设计

摘要 本次设计以10KV站为主要设计对象,分为任务书、计算说明书二部分,同时附有1张电气主接线图加以说明。该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为35 kV、和10 kV两个电压等级。两个电压等级均单母线分段带旁路母线的接线方式。 本次设计中进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器)。 关键词:变电所;短路电流;电气主接线

目录 1. 分析原始资料 (1) 2.主变压器容量、型号和台数的选择 (3) 2.1 主变压器的选择 (3) 2.2主变台数选择 (3) 2.3主变型号选择 (3) 2.4主变压器参数计算 (3) 3. 主接线形式设计 (4) 3.1 10kV出线接线方式设计 (4) 3.2 35kV进线方式设计 (4) 3.3总主接线设计图 (4) 4. 短路电流计算 (5) 4.1 短路计算的目的 (5) 4.2 变压器等值电抗计算 (5) 4.3 短路点的确定 (5) 4.4 各短路点三相短路电流计算 (6) 4.5 短路电流汇总表 (7) 5. 电气一次设备的选择 (8) 5.1 高压电气设备选择的一般标准 (8) 5.2 高压断路器及隔离开关的选择 (9) 5.3 导体的选择 (12) 5.4 电流互感器的选择 (13) 5.5 电压互感器的选择 (14) 6. 防雷 (17) 6.1 防雷设备 (17) 6.2 防雷措施 (17) 6.3 变配电所的防雷措施 (17) 7. 接地 (19) 7.1 接地与接地装置 (19) 7.2 确定此配电所公共接地装置的垂直接地钢管和连接扁钢 (19) 总结 (20)

35kV变电站一次部分设计(论文上)

前言 随着我国经济的不断发展,对能源的需求量也越来越大,然而能源的不足与需求之间的矛盾在近几年不断恶化,国家急需电力事业的发展,为我国经济的发展提供保障。电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 电力系统中,发电厂将天然的一次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;为了满足电力用户安全的需要,又要将电压降低,并分配给各个用户,这就需要能升高和降低电压,并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时通过变电所将各电压等级的电网联系起来,变电所的作用是变换电压,传输和分配电能。变电所由电力变压器、配电装置、二次系统及必要的附属设备组成。 变压器是变电所的中心设备,它利用电磁感应原理。配电装置是变电所中所有的开关电器、载流导体辅助设备连接在一起的装置。其作用是接受和分配电能。配电装置主要由母线、高压断路器开关、电抗器线圈、互感器、电力电容器、避雷器、高压熔断器、二次设备及必要的其他辅助设备所组成。 二次设备是指一次系统状态测量、控制、监察和保护的设备装置。由这些设备构成的回路叫二次回路,总称二次系统。二次系统的设备包含测量装置、控制装置、继电保护装置、自动控制装置、直流系统及必要的附属设备。 变电所根据其在电力系统中的地位和作用,可以分为枢纽变电所、中间变电所、区域(地方)变电所、企业变电所和末端(用户)变电所。(1)枢纽变电所:枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全所停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电所对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用;(2)中间变电所:中间变电所位于系统主干 1