文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气站设备危险辨识与控制措施--河北东照

加气站设备危险辨识与控制措施--河北东照

加气站设备危险辨识与控制措施

一、加气站内如出现重大危险源辨识

1. 液化天然气具有危险性

液化天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性。爆炸极限为5%~15%,最小点火能量仅为0.28mJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3),对空气的比重为0.55,扩散系统为0.196,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。

2. 泄漏引发事故

加气站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏,气体外泄可能发生地点很多,管道焊缝、阀门,法兰盘、气瓶、压缩机、LNG储罐等都有可能发生泄漏;当压缩天然气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时会造成天然气大量泄漏。泄漏气体一旦遇引火源,就会发生火灾和爆炸。

3. 高压运行危险性大

站内压缩天然气加气站技术要求充装站的压缩机必须加压至25MPa以上,才能将天然气压缩到钢瓶内,这是目前国内可燃气体的最高压力贮存容器。若钢瓶质量或加压设备不能满足基本的技术要求,稍有疏忽,便可发生爆炸或火灾事故。系统高压运行容易发生超压,系统压力超过了其能够承受的许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。

4. 低温冻伤

由于LNG在压力为0.40MPa的条件下,储存温度约为-162℃,泄漏后的初始阶段会吸收地面和周围空气中的热量迅速气化。但到一定的时间后,地面被冻结,周围的空气温度在无对流的情况下也会迅速下降,此时气化速度减慢,甚至会发生部分液体来不及气化而被防护堤拦蓄。LNG泄漏后的冷蒸气云或者来不及气化的液体都会对人体产生低温灼烧、冻伤等危害。

LNG泄漏后的冷蒸气云、来不及气化的液体或喷溅的液体,会使所接触的一些材料变脆、易碎,或者产生冷收缩,材料脆性断裂和冷收缩,会对加

气站设备如储罐、潜液泵、LNG高压柱塞泵、加注机、加注车造成危害,特别是LNG储罐和LNG槽车储罐可能引起外筒脆裂或变形,导致真空失效,保冷性能降低失效,从而引起内筒液体膨胀造成更大事故。

5. 存在多种引火源

商业性汽车加气站绝大多数建立在车辆来往频繁的交通干道之侧,周围环境较复杂,受外部点火源的威胁较大,如邻近建筑烟囱的飞火,邻近建筑的火灾,频繁出入的车辆,人为带入的烟火,打火机火焰、手机电磁火花、穿钉鞋摩擦、撞击火花、化纤服装穿脱产生的静电火花,燃放鞭炮的散落火星,雷击产,均可成为加气站火灾的点火源。

操作中也存在多种引火源,加气站设备控制系统是对站内各种设备实施手动或自动控制的系统,潜在着电气火花;售气系统工作时,天然气在管道中高速流动,易产生静电火源;操作中使用工具不当,或因不慎造成的摩擦,撞击火花等。

二、安全控制措施

1. 保证天然气储存安全

储气瓶应选用符合国家有关规定和标准的产品。加气站宜选用同一种规格型号的大容积储气瓶,大容积储罐具有瓶阀少、接口少、安全性高等优点。

小容积储气瓶应固定在独立支架上,卧式存放,便于布置管道及阀件,方便操作保养,易于外排除积液。根据安装、检修、保养、操作等工作需要,卧式瓶组限宽为1个储气瓶的长度,限高1. 6m,限长5.5m。同组储气瓶之间净距离不应小于0.03m,储气瓶组间距不应小于1.5m。

进站天然气的质量应符合现行国家标准《天然气》GB17820-1999中规定的Ⅱ类气质标准和压缩机运行要求的有关规定。增压后进入储气装置及出站的压缩天然气的质量必须符合现行国家标准《车用压缩天然气》GB18047的规定。2. 设置安全保护装置

在远离作业区的天然气进站管道上应设紧急手动截断阀,一旦发生火灾或其他事故,自控系统失录时,操作人员可靠近并关闭截断阀,切断气源,防止事故扩大。手动紧急截断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源。

储气瓶组进气总管上应设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器。每个储气瓶出口应设截止阀,以保证储气设备的安全运行及发生事故时能及时切断气源。为防止进站加气汽车控制失误撞上储气设施造成事故,储气瓶组或储气井与站内汽车通道相邻一侧,应设安全防撞拦或采取其他防撞措施。

压缩机出口与第一个截断阀之间应设安全阀,安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量;压缩机进,出口应设高,低压报警和高压越限停机装置;压缩机组的冷却系统应设温度报警及停车装置;压缩机的润滑油系统尖设低压报警及停机装置。

加气机应设安全限压装置;加气机的进气管道上宜设置防撞事故自动切断阀;加气机的加气软管上应设拉断阀,拉断阀在外力作用下分开后,两端应自行密封,当加气软管内的天然气工作压力为20MPa时,拉断阀的分离拉力范围宜为400~600N。加气机附近应设防撞柱(栏),防止进站汽车失控撞上加气机。

加气站内的天然气管道和储气瓶组应设置泄压保护装置,以便迅速排放天然气管道和储气瓶组中需泄放的天然气。在储气瓶组事故时紧急排放的气体,火灾或检修设备时排放系统气体,一次泄放量大于500m3(其准状态),很难予以回收,只能通过放散管迅速排放。压缩机停机卸载的天然气量,一般大于2m3(其准状态),并且泄放次数平均每小时2~3次以上,排放到专用回收罐较为妥当。因为天然气比重小于空气,能很快扩散,拆修仪表或加气作业时一次泄放量小于2m3(其准状态)的气体可排人大气。泄压保护装置应采取防塞和防冻措施。

加气站不同压力级别系统的放散管宜分别设置,放散管管口应高出设备平台2m及以上,且应高出所在地面5m及以上。

3. 控制和消除引火源

加气站内爆炸危险区域的等级范围划分应按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002确定。按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB50058的规定,使用高于或等于相应作业区域气体级别的防爆电气设备。爆炸危险区域慎用移动式和便携式电器,禁止私拉乱接,违章用电。

加气站的站房和罩棚按建(构)筑物的防雷考虑,一般都采用避雷带(网)保护。天然气储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不少于2处。储气瓶组、管道、法兰及其他金属附件均进行电气连接并接地。雷雨天气应停止加气作业。

严格控制修理用火,严禁烟火和明火,防止摩擦撞击打火,作业时不得使用电气焊、割。

4. 设置可燃气体检测报警装置

为了能及时检测到可燃气体非正常超量泄漏,以便工作人员尽快进行泄漏处理,防止或消除爆炸事故隐患,加气站应设置可燃气体检测报警系统。压缩天然气储气瓶间、LNG储罐等场所应设置可燃气体检测器。报警器宜集中设置在控制室或值班室内,操作人员能及时得到报警。可燃气体检测器和报警器的选用和安装,应符合国家行业标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063的有关规定。可燃气体检测器报警(高限)设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度(V/V)值的25%。

5. 提高工作人员的专业素质

应加大安全培训和考核的力度,严格岗前培训、定期培训制度,并进行考核。熟悉加气站各类设备的原理、结构等生产专业知识和操作规程,了解天然气的火灾危险性,掌握防火、灭火的基础知识,提高处理突发事故的能力。

6. 佩戴防护措施

呼吸系统防护:高浓度环境中,佩带供气呼吸器。

眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。

防护服:穿防静电工作服。

手防护:必要时戴防护手套。

其他:工作现场禁止吸烟。进入罐和其他高浓度作业时,避免高浓度吸入。须有人监护。

危险源辨识和控制措施检修

危险源辨识和控制措施指南 (检修)

目录 一、通用类危险源目录 T1 触电7-8 T2 高处坠落9-10 T3 工器具使用11 T4 工作票办理12-13 T5 异常天气作业14 T6 着装、防护装备15-16 T7 潮湿处作业17 T8 车辆驾驶及保养18 T9 职业伤害19-20 T10 火灾21-25 二、机务工作危险源目录 J1 管阀大修危险源26-29 J2 管阀小修及维护危险源30-32 J3 锅炉本体检修及维护危险源33-34 J4 锅炉制粉系统检修及维护危险源35-38 J5 锅炉转机检修及维护危险源39-40 J6 锅炉风烟道检修及维护危险源41-42

J7 锅炉电除尘检修及维护危险源43-44 J8 汽机本体检修及维护危险源45-46 J9 汽机调速、水泵维护及小修危险源47-49 J10 汽机调速大修危险源50-52 J11 汽机水泵大修危险源53-56 J12 压力容器大修危险源57-60 J13 煤粉仓检修危险源61-62 J14 化学作业危险源63-66 J15 天然气管道及设备检修危险源67 J16 氢气管道及设备检修危险源68-69 J17 循泵房加氯装置设备检修危险源70 J18 井下检修及维护危险源71 三、电气工作危险源目录 D1 1000KV A以上变压器大修作业危险源72-75 D2 1000KV以下变压器大修作业危险源76-77 D3 低压电机大、小修及缺陷处理作业危险源78-79 D4 低压配电装置检修作业危险源80-81 D5 电动机大、小修及消缺、试验作业危险源82 D6 电缆大、小修作业危险源83 D7 电缆敷设作业危险源84

重大危险源控制措施

重大危险源控制措施 为加大项目安全管理力度,杜绝重大安全事故的发生,为职工创造一个良好的生产、生活环境,提高工人的安全意识和自我保护能力,使工人的身体健康不受伤害,特制定本方案: 一、目标: 绿色环保施工;增强安全意识; 确保安全生产;杜绝恶性、突发事故发生。 二、指标: 1、重大伤亡事故率为0; 2、重大火灾事故率为0; 3、轻伤事故频率低于4%。 4、安全防护合格率100%,优良率40%。 5、文明施工合格率100%,优良率50%。 6、三级安全教育率100%。 7、特种作业人员持证上岗率100%。 8、重大隐患及时整改率100%,复查合格率100%。 9、"三宝"的正确使用率100%。 三、控制措施: 1、建立健全各项安全生产管理制度,落实安全生产责任制,做到有岗有责,分工明确,从制度上完善项目的安全管理。 2、认真贯彻落实安全生产法,做好安全生产法的宣传落实工作,增强职工安全防范意识,为施工安全提供必要的保障,形成一个良好的生产氛围。

3、项目经理部成立安全领导组织机构,紧急事故救援组织机构,防火组织机构等各项机构健全,责任明确,保证突发事件能够及时高效处理。 4、各项组织机构 安全组织机构: 组长: 副组长: 组员: 安全员: 应急救援组织机构: 组长: 副组长: 安全防火组织机构: 组长: 副组长: 组员: 危险源辩识评价领导小组: 组长: 副组长: 组员:

5、做好各项安全法律、法规的宣传贯彻工作,及时对施工作业人员进行安全技术交底,入场教育,使作 业人员能够熟知本工种的操作规程和现场的相关安全知识,杜绝"三违"事件的发生,保证安全生产顺利进行。 6、抓好现场特种作业的持证上岗工作,保证各特种作业人员经安全培训考试合格后,持有效操作证上岗,持证上岗率达100%。 7、完善四口、五临边"的防护工作。四口防护:施工通道口入口处用钢管搭设安全防护棚,棚盖用60mm木板塔设双层棚盖,双层木板间距600mm,并在入口处悬挂安全通道标志牌;电梯井口用φ16钢筋接成间距lOOmm的钢筋门进行防护,平时不使用的楼层电梯井钢筋门上锁,电梯井内每10m设置一层硬防护,保证施工的安全;楼层预留的水平洞口,当洞口尺寸大于1.5×1.5m时,洞口用水平网防护,同时,洞口周围设1.2m高的防护栏杆防护,当洞口尺寸小于1.5×1.5m时,用φ16钢筋焊接成100×100mm钢筋网防护,钢筋网与洞口处预留钢筋接头焊接牢固,上部再覆盖木板等硬防护,并与钢筋锁定牢固;不使用的楼梯口用栏杆封挡严密,防止人员通行发生安全事故。临边防护:基坑边缘,用刷有红白相间警示标志的钢管进行防护,立杆间距2m,水平杆间距600mm,设两道水平杆;楼梯边缘采用φ16钢筋焊接成临时护栏防护,并粉刷成红白相问的警示标志;楼层边缘用钢管作护栏,水平杆在0.6m,1.2m各设一道,同时每三层设置一道水平防护网。 8、抓好"三宝"的利用,进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,并用安全网做好" 四口、五临边"的防护,保证作业人员的人身安全。 9、抓好现场的安全防火工作,做到制度安全,责任明确落实到人头,防火器具齐全,并按标准设置,现 场各种消防应急组织机构完备,一旦发生火情立即行动,控制事故的发展状态。 1O、做好机械设备的管理工作,施工设备有专人管理、检查、维修、保养,记录安全,保证设备的完好率。 11、做好进场料具检查验收工作。凡进入施工现场的各种材料、工具、机具必须由材料员、工长、技术员联合验收,对不合格产品严禁接收入库,工人在进行施工操作时,对材料、机具等要进行检查,有问题的料具禁止使用。

危险源识别及控制措施

目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案

危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失,工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保护人民生命财产的安全,依据现代安全管理的理论,应根据企业的施工特点,依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况,辨识出危险源,列出清单,并对危险源进行逐项评价,将其中导致生产安全事故发生的可能性较大,且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源,如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案,其容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的围、性质和时效性,制定消除和控制的措施,并制定相应的管理方案和应给予安,且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体,危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识围 ①单位工程在其生产活动中,因自身活动,产品或服务而产生的危险源,包括: a) 施工准备阶段的危险源; b) 基础施工阶段的危险源; c) 结构施工阶段的危险源;

d) 装修施工阶段的危险源; e) 设备安装阶段的危险源; f) 工程验收交付阶段危险源; g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动,产品或服务中的危险源,包括: a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源; b) 工程分包方在施工活动中的危险源; c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源; d) 劳务方在施工过程中的危险源; c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源; b) 异常施工情况下的危险源; c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。 ④考虑三种时态下的危险源 a) 过去曾出现的危险源; b) 现在正在发生的危险源; c) 将来可能出现危险源。 根据建筑施工特点,对现有的或计划中的作业环境和施工组织中存在的危险源和风险进行辨识、预测和评价。 3、危险源的辨识时间

学校危险源控制措施方案

学校危险源控制措施方案 一、编制依据 根据中华人民共和国《安全生产法》、《消防法》、《中小学、幼儿园安全管理办法》、《中小学公共安全教育指导纲要》以及适 用于校园安全的法律法规和其他要求。 二、编制目的 1.贯彻落实中华人民共和国“安全第一,预防为主,综合治理 “的方针,提高学校安全管理水平,最大程度的控制和预防火 灾、煤气中毒、触电事件、食品安全事件、运动伤害等事件的 发生。 2.确保年度安全目标、指标的实现,保障学生、教职工的生命财 产安全从而达到平安校园目标: 3.教学过程中确保不发生校园安全事故,避免学生发生伤害事件, 实现零伤害目标。 4.根据学校的特点,可能发生的校园安全事故有:火灾、中毒、 运动伤害、触电等,学校危险源安全管理主要针对这几类事 故。 三、存在的危险源 1.物体打击——高空坠落物体造成人身伤害。 2.机械伤害(食堂)——机械设备运转工作时,因机械意外故障 或违规操作可能造成人身伤害或机械损害。 3.中毒——指食堂天然气由呼吸造成的燃气中毒;误食及食用变 质或含有有害药品的食物造成的中毒,并对人身造成害。 4.交通事故——教职工上、下班,学生上、下学乘车或经过公路、 对人造成伤害。 5.触电——插座不符合国家新标准,用电设备未做接零或接地保 护,保护设备性能失效,违规操作(食堂人员)电气设备,对 人身造成伤害或损害。

6.火灾——电气设备线路安装不符合规定,绝缘性能达不到要求, 物品存放不符合要求,对人体造成人身伤害及财产损失。 四、危险源的综合预防、控制措施 (一)对危险采取“两个控制”,即前期控制、过程控制。 1、前期控制:对学校的各种危险源,制定出管理制度、防控措 施、定人、定责、定期检查。 2、过程控制:在教学过程中,严格按照规定监督检查,认真落实 整改。 (二)加强综合管理。 1.认真落实各级岗位责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一 切人为事故的发生。 2.加强对学生、教职员工的安全教育,提高安全素质和安全自 我保护意识。 3.增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。 4.严格加强各种危险源的管理工作,结合学校特点,针对确认 的危险源实施相应的预防控制措施。 五、六个危险源的具体预防措施 (一)预防物体打击事故的防护措施 1.加强对教师、学生的安全知识教育,提高安全意识和技能。远 离临边窗台有物品的地方。 2.经常进行安全检查,对于凡有可能造成落物或对人员形成打击 威胁的部位,必须进行每日巡查,保证其安全可靠。 3.严禁抛掷物品。 4.班主任每天检查教室附属物(壁扇、风扇、装饰物等)安全员 检查校舍、外挂空调、篮球架、旗杆等。 (二)预防机械伤害事故的防护措施

危险源及控制措施

重大/一般危险源及控制措施 序号作业/活动/设施/ 场所 危险源 重 大 一 般 可能导致的事故控制措施备注 01 土方开挖施工机械有缺陷是 机械伤害,倾覆 等 进行监督检查 02施工机械的作业位置不符合要 求 是倾覆、触电等进行监督检查 03挖土机司机无证或违章作业是机械伤害等督促施工单位进行教育和培训起直至符合要求、进行监督检查 04其他人员违章进入挖土机作业 区域 是机械伤害等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 05 基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符 合要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 06临边防护措施缺乏或者不符合 要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 07未定期对支撑、边坡进行监视、 测量 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 08坑壁支护不符合要求是坍塌等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 09排水措施缺乏或者措施不当是坍塌等进行监督检查 10积土料具堆放或机械设备施工 不合理造成坑边荷载超载 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 11人员上下通道缺失或设置不合 理 是高处坠落等 监督施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 12基坑作业环境不符合要求或缺 乏垂直作业上下隔离防护措施 是 高处坠落、物体 打击等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 .

13 脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求是高处坠落等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 14脚手架材质不符合要求是架体倒塌,高处 坠落等 进行监督检查 15脚手架基础不能保证架体的荷 载 是 架体倒塌,高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序督 促施工单位进行教育和培训直至符合要求 16脚手架铺设或材质不符合要求是高处坠落等进行监督检查 17架体稳定性不符合要求是架体倒塌,高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 18脚手架荷载超载或堆放不均匀是架体倒塌,倾斜 等 进行监督检查 19架体防护不符合要求是高处坠落等进行监督检查 20无交底或验收是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 21人员与物料到达工作平台的方 法不合理 是 高处坠落,物体 打击等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 22架体不按照规定与建筑物拉结是架体倾倒等进行监督检查 23脚手架不按照方案要求搭设是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 24 悬挑脚手架悬挑梁安装不符合要求是架体倾倒等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 25外挑杆件与建筑物连接不牢固是架体倾倒等进行监督检查 26架体搭设高度超过方案规定是架体倾倒等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 27立杆底部固定不牢是架体倾倒等进行监督检查 28施工方案缺乏或不符合要求是架体倾倒等督促施工单位对此危险源制定安全目标和 .

重大危险源控制措施专项方案

重大危险源控制措施专项方案

重大危险源监控措施专项方案 第一章:编制目的 1、贯彻落实中华人民共和国“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,提高安全生产率,能达到最大程度的控制和预防火灾、坍塌、空中坠落、物体打击、触电伤亡等事故发生。 2、确保年度安全生产目标、指标的实现,保障职工的生命财产安全而达到目的。 第二章:编制依据 根据中华人民共和国《建设工程安全生产法》、《建筑法》、《安全生产管理条例》、《消防法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—91、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—、《塔式起重机安全规程》GB5144—、《起重机械安全规程》GB6067—、《施工升降机安全规则》GB10055—以及适用于安全生产的法律法规和其它要求。本方案适用于各工程项目。

第三章:组织机构 根据中华人民共和国相关的法律法规以及《国家突发公共事件总体应急预案》要求,结合工程处各项目工程施工的实际情况,建立了以易琳同志为组长,徐奎亮、沈彐平同志为副组长的重大危险监控领导小组成员。并参与对重大危险源评价与识别。 1、重大危险源监控措施领导小组名单 组长:易琳电话: 副组长:徐奎亮电话: 沈彐平电话: 成员:陈百琳电话: 郑向阳电话: 夏文华电话: 沈福仁电话: 周水冲电话: 2、重大危险源评价与识别领导小组名单 组长:易琳电话: 副组长:徐奎亮电话: 沈彐平电话: 成员:陈百琳电话: 郑向阳电话: 夏文华电话:

重大危险源控制要求措施

施工现场重大危险源控制措施 一、指导思想 为了进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关行政法律、法规,结合企业生产的特性,保证施工现场事故应急处理措施的及时性和有效性,本着“以人为本、预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用,保障企业、社会及人民生命财产的安全,使事故造成的损失和影响降至最低程度,特制定重大危险源控制措施。 二、施工的主要特点及事故隐患的分布 现场施工是一个技术复杂,隐患众多,事故多发的行业。 1、产品(建筑物、构筑物)形式多样,很难实现标准化。结构、外形多变,施工方法必将随之改变。 2、产品位置固定,生产活动都是围绕着建筑物、构筑物来进行的,这就形成了在有限的场地上集中了大量的工人、建筑材料、设备和施工机具进行作业,而且各种机械设备、施工人员都要随着施工的进展而不停的流动,作业条件随之变换,不安全因素随时可能出现。 3、施工段点多、面广、交叉作业多,施工流动性大,这给施工管理增加了困难。 4、基坑沟槽面积大、深,露天高空作业多,施工周期长;施工人员在室外露天作业,工作条件差危险因素多。 5、通过对事故的类别、原因、发生的部位等进行的统计分析得知,高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种是建筑业最常发生的事故,占事故总数的85%以上,因此,这五种事故称为“五大伤害”。此外,中毒和火灾也是多发性事故,所以,我们在日常生产活动中要加强对以上多发性事故隐患的整治工作,采取有效措施,防止发生事故。 三、安全组织机构的设置 (一)成立施工现场应急救援小组 每个工程项目开工时,由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组,项目经理任小组长,需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱及必需的急救器材。 (二)职责 施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

重大危险源控制措施专项方案

目录 第一章:编制目的 第二章:主要编制依据 第三章:组织机构 一、项目经理安全生产职责 二、项目副经理安全生产职责 三、项目主任工程师安全生产职责 四、项目安全工程师安全生产职责 五、项目施工员(工长)安全生产职责 六、项目安全员安全生产职责 七、项目材料员安全生产职责 八、项目电气工长安全生产职责 九、项目班组长安全生产职责 十、项目班组安全员(协管员)安全生产职责 十一、项目操作工人安全生产职责 第四章:重大危险源的类别 第五章:重大危险源监控措施及要求 第六章:潜伏的危险因素和事故预测以及监控措施第七章:相关监控表格 第八章:人员培训

重大危险源监控措施专项方案 第一章:编制目的 1、贯彻落实中华人民共和国“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,提高安全生产率,能达到最大程度的控制和预防火灾、坍塌、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故发生。 2、确保本项目的安全生产目标的实现,保障职工的生命财产安全而达到目的。 第二章:主要编制依据 根据中华人民共和国《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《消防法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006、《起重机械安全规程》GB6067—2010、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-2010、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等适用于安全生产的法律法规和其他要求。 第三章:组织机构 根据中华人民共和国相关的法律法规以及公司QES体系文件的管理要求,结合本工程项目的实际情况,建立了以本工程项目经理任组长、相关责任人为组员的工程安全生产领导小组,负责本工程的重大危险监控领导小组成员,

危险源控制措施

2014年度基建项目 危险源控制措施、排查表XXXXXXXXXXXXxx合同项目经理部

严格执行《安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准 1、工作目标 通过开展“交通工程安全生产隐患排查工作”活动,进一步健全完善隐患排查治理制度,全面落实各级、各部门、各岗位安全生产责任制,排查治理安全隐患、管理薄弱环节和安全生产关键,加强对各施工队伍的教育与技术交底工作,加强对施工现场作业队伍、机械设备、人员、物资的管理,做好安全防护工作。妥善处理好工程质量、进度和安全的关系,严禁强行施工,严防安全生产事故的发生, 2、排查治理重点 2.1加强对作业队伍的管理,确保与有资质、规范的劳务队伍签订劳务合同,明确安全生产责任。 2.2加强对安全管理人员、现场施工人员、特种作业人员、各类驾驶员的管理,做好工人的岗前培训和技术交底工作,确保各类人员持证上岗,工人按章作业。 2.3加强专项施工方案的制定和修订工作,施工现场严格按照施工方案进行施,项目部主要领导要带班作业,严禁违章施工。 2.4加强对施工机械的管理,不使用“三证”不齐的施工机械,做好机械设备维修保养记录及检查记录。 2.5加强施工现场防护管理,安全管理人员做好施工现场的安全检查工作,重点部位进行重点排查和全过程监控管

理,做好检查记录。 2.6加强对各类进场材料的检验检测,不符合要求的一律清除出场。 2.7加强临时用电和消防工作,做好农民工的防暑、用水、用电、饮食等工作 3工作要求 3.1大力营造强势氛围,抓好隐患排查治理。提高广大干部职工的思想认识,调动职工参与隐患排查治理工作积极性和主动性,发挥职工熟悉和掌握生产现场特点,全面排查各种安全生产的隐患,形成隐患的整改快速反应机制。 3.2创新排查治理形式,注重活动实际效果。实行全员隐患排查制度。 3.3突出排查治理重点,强化过程监督落实。 3.4针对道路施工安全生产中存在的隐患,加大安全投入,进行重点治理,消除不安全因素;加强全员培训,提高现场安全管理水平和实际操作技能,健全完善各项安全管理制度,结合本质安全矿井创建,建立起安全生产的长效机制。 3.5强化信息统计管理,抓好资料归档上报。安全生产隐患排查治理领导小组全面负责隐患排查治理工作;安全员具体负责隐患排查治理的日常事务工作,确保各项工作落到实处。 4、重大危险源分析 公路施工项目中的危险源是导致工程施工事故的根源,为了控制施工现场的安全风险,实现安全生产目标,并持续

施工现场危险源辨识、评价及控制措施

核工业南京建设有限公司田湾核电项目部

危险源辨识、风险评价与控制管理程序 1.目的 确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行,实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围 本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 3.1项目经理 3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 3.2质量安全部 3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。 3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 4.1工作步骤 4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。 4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 4.2危险源辨识 4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。 4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价,并制定相应的控制措施。 4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 4.3危险源的分类 危险源分为:物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生

理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 4.4危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流; 4.4.2 现场观察; 4.4.3 查阅有关记录; 4.4.4 获取外部工作任务分析; 4.4.5 安全检查表; 4.4.6 作业条件危害性评价。 4.5危险源评价的方法 4.5.1对危险源评价时考虑危害在三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常和紧急)以及七种类型(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)情况下的危险,通过直接经验法和定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果,确定危害的大小。 4.5.2直接经验法是有可供参考先例,有以往经验可以借鉴的危害辨识过程。 4.5.3定量危险性评价法以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。 其简化公式是:D=LEC 1)L—发生事故的可能性大小。 事故或危险事件发生的可能性大小,当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0;而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1,在系统安全考虑时,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为0.1,而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了若干个中间值,如表1所示。 表1 发生事故的可能性(L)

危险源控制目标和管理方案.doc

农六师奇台县110团砖厂企业标准 QB/QT(BZH)-A0/01-2012 危险源控制目标和管理方案 编制: 审核: 批准: 2012—06—15发布2012—06—15实施 农六师奇台县110团砖厂 危险源控制目标和管理方案 一目的 通过对采矿作业过程中危害因素的辨识,评价和风险控制,确保安全生产有 序可控。 二控制目标 1、死亡率为零; 2、重大事故为零; 3、特殊工种持证上岗率100%; 4、安全设施、设备完好率大于或等于95%; 5、全员安全培训教育率100%。 三安全管理领导小组 组长(厂长):张建明 副组长(安全副厂长):张建文

成员:张建军俞存恒张振国洪波 安全管理小组职责 1 必须始终坚持“安全第一,预防为主”的方针。 2 抓好上级关于安全工作方针、政策、决议、指示的具体实施,结合自身实际,制定详细的安排和措施,并组织、落实好安全阶段目标的实施。 3 落实安全责任制,明确岗位职责和标准,细化安全管理办法,严格执行上级颁布的安全规章制度,技术管理规定,技术作业标准。 4 抓好学标、对标、达标的具体工作,细化人员素质、设备质量、安全管理的达标标准,建立安全工作的激励约束机制,规范员工在安全工作中的行为,控制现场作业安全。 5 建立砖厂的内部安全、设备质量监督检查制度,采取定期与日常、静态与动态相结合的方式,强化对安全生产的监督、检查。 6 严格作业纪律、劳动纪律。标准化作业的落实,对安全生产中有突出贡献者,违章违纪者分别实施奖励和惩罚。 7 对员工进行安全技术、业务培训,强化职工遵章守纪,标准作业教育,提高安全控制能力。 8 健全班组管理制度,强化班组的教育和培训,细化岗位达标标准,建立设备质量,技术作业标准的自控、互控、联控机制,广泛开展“三标”活动,推进自控型班组建设进程。 9 认真抓好安全生产台账管理、安全情况分析,安全信息反馈及安全工作的考核、总结工作。 四危险源安全管理方案 (一)风险评价方法采用LEC法,具体方法如下: D=LEC 其中:D——风险值

危险源的预防控制措施方案

重大危险源识别、评价及预防、应急措施 一、重大危险源的识别 建筑业属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业,为防止安全事故的发生,针对建筑行业特性,结合所承担的建筑工程施工项目的建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有7个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为:1.高处坠落2.物体打击3.机械伤害4.触电5.坍塌6.中毒、窒息7.火灾 二、对重大危险源的评价: 1、高处附落——凡在基准面2 米(含2 米)以上作业,建筑物四口五临边、攀登、悬空作业及雨天、雪天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。 2、物体打击——高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。 3、机械伤害——机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 4、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳等,由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒,并对人身造成伤害的。 5、坍塌——基坑开挖、脚手架、模板搭设与拆除,楼房屋面超负荷堆放,机械使用不当,造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。 6、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。 7、火灾——电气设备线路安装不符合规定,绝缘性能达不到要求,未按规定明火作业,易燃易爆物品存放不符合要求,对人体造成人身伤害及财产损失

的。 三、危险源的综合预防、控制措施: (一)对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 1、前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。 2、施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。 (二)加强安全生产的综合管理。 1、认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 2、加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。 3、增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。 4、严格加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。 四、七个危险源的具体预防措施: (一)预防机械伤害事故的防护措施 为保证作业人员的安全,防止机械对人体的伤害事故,制定本措施。 1、对所有各种机械设备进场后,必须由役备负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应有退回设备保障部门进行维修和安装。 2、设备安装调试合格后,应进行检查,并按标准要求对该设备进行验收,经项目组织验收合格后方能正常使用。

危险源控制方案全解

中铁四局集团有限公司杭黄目经理部危险源控制方案 目录 1 编制说明........................................................................................................................................................... 1 1.1编制范围...................................................................................................................................................... 1 1.2编制依据...................................................................................................................................................... 1 2 职业健康安全管理工作程序 ........................................................................................................................... 2 3 危险源识别....................................................................................................................................................... 2 4 危险源评价....................................................................................................................................................... 2 5 重大危险源清单............................................................................................................................................... 2 6 重大危险源的管理方案 ................................................................................................................................... 3 6.1安全管理...................................................................................................................................................... 3 6.2防止倾覆事故的管理 ................................................................................................................................. 3 6.3防止坍塌事故的管理 ................................................................................................................................. 4 6.4防止物体打击事故的管理 ......................................................................................................................... 6 6.5防止触电事故的管理 ................................................................................................................................. 7 6.6防止高处坠落的管理 ................................................................................................................................. 8 6.7防止火灾事故的管理 ................................................................................................................................. 9 6.8防止机械伤害事故的管理 ..................................................................................................................... 10 6.9防止职业病危害的管理 ......................................................................................................................... 11 6.10防止食物中毒、传染疾病的管理 ....................................................................................................... 12

危险源识别及控制措施

宝钢大厦(广东)项目重大 危险源识别及控制措施 一、高空坠落危险源的识别 (一)临边作业 基坑周边;尚未安装栏杆或栏板的阳台,料台,与挑平台周边,雨蓬与挑檐边;无外脚手架的屋面与楼层周边;楼层周边,分层施工的楼梯口和梯段边及顶层楼梯口,垂直运输接料平台等临边作业。 (二)洞口作业 孔口与洞口旁边的高处作业,包括施工现场及通道旁深度在2米及2米以上的人孔,沟槽与管道,孔洞边沿上的作业。板与墙的洞口,电梯井口,杯形,条形基础上口,未填土的坑槽、以及人孔天窗、地板门、施工现场通道附近的各类洞口。 (三)攀登与悬空作业 借助登高用具或登高设施在攀登条件下的作业为攀登作业。在周边临空状态下进行的作业为悬空作业。柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀具,作业人员未从规定通道上下、阳台等吊车臂架施工设备进行攀登。钢构件吊装、预应力钢筋混凝土屋架、衍架等大型构件、钢结构安装与安装管道、模板支撑和拆卸,钢筋绑扎,混凝土浇注、门窗等悬空作业。 制定高处坠落预防措施 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据本工程的结构特点和工程实际,在确定高处坠落危险源后制定本措施。 一、为防止高处坠落事故的发生,在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识,安全注意事项等安全技术交底工作。 二、施工作业人员进场后,督促施工单位按不同层次(公司、项目部、班组)进行三级教育工作。 三、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员,严禁参加高处作业工作。 四、为防止高处坠落事故的发生,首层完工后,搭设合理、牢固能起到防护作用的外脚手架,在架体内侧支挂密目式安全网,应注意的是在支挂密目式安全网时,必须按规定高出施工层一步架。并在首层顶支挂第一道安全平网,在四层顶和顶层屋檐下支挂第二道和第三道安全平网,以防止高处作业人员发生坠落事故。

危险源控制管理措施

危险源控制管理措施 1.目的 本着“安全生产,预防为主”的方针,保证项目部及工程的安全,防止突发性重大事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故所造成的损失,特制定本管理措施。2.适用范围 适用于本项目部。 3.现场危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节 3.1道路施工作业(交通安全) 3.2机械伤害 3.3触电事故 3.4火灾 3.5施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道 3.6食物中毒 4.预防、监控措施的管理 4.1危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节,应按公司管理体系程序文件《危险源识别与风险评价控制程序》(SVJ/CX2-04-2006)的要求进行识别和评价,列出危险源清单,并区分出危险级别,级别分为不可容许,进行加强管理(以下简称为危险源)。 4.2危险源管理的时效:项目部在工程开工前对工程危险源进行识别、评价,时效期为一个工程施工周期。 4.3对危险源进行管理:项目部负责对实施工程危险源的识别、评价管理。 4.4对于识别、评价出的危险源要按危险级别编制相应有效的预防、监控措施,同时对危险源应编制管理方案,对于不可容许的危险源应编制应急预案。 编制依据:国家和地方现行法律法规、规章制度、行业标准,本公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。 4.5预防、监控措施的审批:由项目经理审批。 4.6根据国务院《建设工程安全生产管理条例》并结合公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。对达到下列规模的分部、分

项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案进行预防、监控。 4.6.1施工用电(带电作业) 1、按要求穿戴好安全防护用品(绝缘鞋、手套等); 2、作业前对施工人员进行安全教育和交底; 3、作业人员必须持有效证上岗; 4、作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控; 4.6.2道路施工作业 1、编制交通方案,并经公司总工审批; 2、施工场地采取半封闭隔离措施,与社会交通道路间用固定式护栏隔离,工地进出口设置交通指令标志和夜间警示灯,保证昼夜的车辆、人员的安全; 3、在施工期间,派专人对交通通道进行养护维修管理,清除各种路障,保证交通道路平整和清洁,严格禁止施工占用道路,路口设立专职的交通纠察员,负责指挥车辆和人员进出工地,维持交通秩序,保证交通的畅通; 4.6.3机械使用过程 1、制定各种机械操作规定、规程,配置足够的防护装置; 2、对机械操作工进行安全教育、安全交底、机操作工必须持证上岗; 3、并严格按操作规程操作; 4、机械使用前必须进行验收,验收合格后方可能交付使用; 5、定期进行维修、保养,保持设备完好; 4.6.4火灾应急措施 1、立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后,工作小组立即拨打“警电话,并及时通知公司应急抢险领导小组,以便领导了解和指挥扑救火灾事故。 2、组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后,除及时报警外,工作小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救,扑救火灾时按照“先控制、后灭火;救人重于救火;先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。 3、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况,工全力支持消防队

危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

220kV黄沙变电站新建工程 危险源辨识、风险评价和风险控制措施表鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部

220kV黄沙变电站新建工程 危险源辨识、风险评价和风险控制措施表批准人:年月日审核人:年月日编制人:年月日编制单位:鞍山新能实业有限公司220kV黄沙变电站新建工程项目部

作业条件危险性评价法说明 作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的,这三种因素是:L—发生事故的可能性大小:E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度:C—一旦发生事故会造成的损失后果。但是,要取得这三种因素的科学准确的数据,却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程,可采取半定量计值法,给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D来评价危险性大小。 即D:= L E C D值大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或改变发生事故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度,或减轻事故损失,直至调整到允许范围。 (1)L—发生事故的可能性大小。事故或危险事件发生的可能性大小,当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0;而必然发生的事件的概率为1。然而,在作系统安全考虑时,绝不发生事故是不可能的,所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分数定为10,介于这两种情况之间指定了若干个中间值,如表所示。 发生事故的可能性(L)

(2)E—暴露于危险环境的频繁程度。 人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大。规定连续暴露在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中为0.5。同样,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如表所示。 (3)C—发生事故产生的后果。 事故造成的人身伤害变化范围很大,对伤亡事故来说,可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔,所以规定分数值为1—100,其他情况的数值在1与100之间,如表所示。 发生事故产生的后果(C)