文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货

2018年7 月16日

目录

附件 1 概述...................................... 3...

附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. .

附件 3 供货范围 ................................................... 1..

8.

附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0

附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2

附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4

附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7

附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9

附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1

附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

附件 1 概述

1.1总则

XXXX 综合利用项目钒制品工程需成套供货64 台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX 有限公司西筹组、XX 设计研究有限公司(以下简称为“甲方” )、与XX 有限公司(以下简称为“乙方” )特签订本技术协议。

甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。

本技术附件的使用范围,仅限于XX 用项目钒制品工程II 标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。

本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL 系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。

1.2使用环境、工艺条件

1)气温

累计年平均温度:17.2℃

极端最高温度:45℃

极端最低温度:-5℃

2)室外相对湿度

年平均相对湿度:61%

月平均相对湿度最高值:75%

最低月平均相对湿度:~50%

3)海拔高度:1500m

4)地震烈度:8 度

5)安装场所:XX 项目-钒制品工程10kV 配电所

1.3供货承包范围

1.3.164台成套高压开关柜设备的供货、指导现场布线及接线及调试。

1.3.2提供必要的备品备件及专用工具。

1.4设备供货总体要求

1.4.1乙方保证所提供设备的功能完整、技术先进成熟,所有设备的零部件采用先进、可靠的加工制造技术,甲方不接受带有试验性质的部件。

1.4.2乙方保证所提供设备、系统的设计和制造正确,在甲方现场所有工况下均能满足安全和连续运行的要求。

1.4.3本合同设备不得分包或转包,必须在乙方制造厂内完成设备制造。

1.4.4供货设备整体水平达到国际同类设备先进水平,保证十年内备品、备件、软硬件正常更换及升级。

1.4.5乙方应对设备在设计、图纸转化、材料采购、设备制造、检验、装配调试、包装出厂等全过程的所有阶段,根据ISO9000 的标准采取质量保证和质量控制措施,确保设计、材料、加工、尺寸、质量、包装等的正确性和准确性。

1.4.6 乙方正在履约的项目和准备承诺的项目不得影响到本合同设备按期保质地完成与交货。

1.4.7 设备供货原则

1.4.7.1乙方保证所提供设备、系统的功能完整、技术先进成熟,所有设备的零部件采用先进、可靠的加工制造技术。甲方不接受带有试验性质的部件。

1.4.7.2乙方保证所提供设备、系统的设计和制造正确,在所有工况下均能满足安全和连续运行的要求。

1.4.7.3综合自动化测控装置单独招标。

附件 2 设备技术规格

2.1系统概述

10KV配电室配置开关柜56套、PT柜4套、隔离柜4套,柜体选用成套的KYN-28A型金属铠装中置移开式开关设备,用于接受和分配10千伏的电网电能并对电路实行控制保护及监测。开关柜继电器室面板上可安装各种类型微机型综合继电保护装置,并可实现系统的智能化控制,具有遥控、遥测、遥信、遥调及电量计量功能。具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电隔离(简称“五防功能”);系统保护采用微机型综合继电保护。

2.2系统供电运行方式10KV配电室电源采用四路电源进线。10KV变电室内高压系统可分段运行,两段之间有母联隔离。

2.3功能描述、技术规格及组成

2.3.1高压开关柜

2.3.1.1高压开关柜柜体简介

高压开关柜柜体采用KYN-28A系列金属铠装中置式开关柜。

KYN-28A铠装型移开式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)系三相交流50Hz 的户内成套配电装置,用于接受和分配10 千伏的网络电能并对电路实行控制保护及监测。

开关柜由固定的柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成,开关设备柜体的外壳和各功能单元的隔板均采用敷铝锌钢板(δ2.0mm)由8.8 级高强度螺栓连接而成。开关柜为全封闭式结构。开关柜采用敷铝锌钢板全封闭,并将开关柜分隔为四个完全封闭、分隔的独立小室:断路器室、主母线室、电缆馈出线室、低压仪表室。开关柜的外壳防护等级是IP4X,断路器门打开后室内的防护等级是IP2X,所有运行操作全部在开关柜大门外进行,有效保证设备和人身的安全。防爆结构:断路器室、主母线室、电缆馈出线室等所有高压带电间隔,全部设有独立的过压释放通道,具备完善的阻止内部故障燃弧功能,即俗称“防爆功能”,保证设备和人身的安全可靠。主回路相间及相对地绝缘介质,复合绝缘。小车中置式结构。柜内断路器小车置于柜体的中部,有效地消除了由地面不平而造成互换性差的因素,保证同类型手车互换方便。丝杆摇进省力结构。柜内断路器小车进、出时以矩形丝杆推进机构摇进,并由滚动轴承导向在导轨上运动,操作简单省力;手车推入