神华准能信息中心内蒙古鄂尔多斯市 010300

摘要:介绍了SIS系统与MIS系统通讯中存在的安全隐患,提出了一种采用软件和硬件相结合的网络防护方案,介绍了一种网络安全防护产品—天御6000单向安全隔离系统。在网络结构上保证了数据传输的单向性,从根本上解决了SIS系统的安全问题。

关键词:监控信息系统;管理信息系统;网络安全;防护隔离器

随着SIS系统的迅猛发展,在电厂形成了一个复杂的计算机网络系统。众多系统相连,内部网络开放,外部网络接入,从而产生了信息系统网络安全问题,如果网络和数据的安全没有保障,企业的重要信息就存在丢失、泄露、被更改的危险,因此,必须制定一套更加严密、可靠的防御体系,确保网络系统的安全,鉴于此种情况,本文以神华准能集团矸电公司SIS网络结构为例,探讨了厂级监控信息系统的网络安全问题。

一、天御6000单向安全隔离系统简介

1、系统概述

天御6000单向安全隔离系统是依照《全国电力二次系统安全防护总体方案》、国家经贸委【2002】第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》和《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令)由北京和信网安科技有限公司自主开发研制的,满足中国电力行业需求的网络安全产品。适用于电力安全Ⅰ/Ⅱ区与安全Ⅲ/Ⅳ区之间的安全连接,可以文件单向传输、数据库单向同步、实时数据流单向广播等不同环境的应用。

2、技术特点

采用非INTEL指令集的网络处理器;

硬件隔离控制器采用专用数据处理芯片,无操作系统,延时小于1毫秒;

安全、固化的操作系统,采用嵌入式LINUX系统内核,内、外网关取消所有网络功能;

内外网关TCP/IP协议栈被裁剪掉,内外网关之间采用私有通讯协议;

应用层数据完全单向传输,TCP应答包禁止携带应用层数据;

高可用性:支持双机容错,支持冗余电源,支持双链路。

3、技术参数

网络接口: 4个RJ45(内网、外网、热备、管理)

网络接口速率:10MBASE/100MBASE

串行通信接口:2个RS-232(RJ45接口)

贮存温度:-20℃~+55℃

工作温度:-5℃~+45℃

供电电源:220V±15%,50Hz,连续工作

功耗:≤50W

二、SIS在公司信息化系统中的位置

电厂信息化层次结构可以简单归结为三层:DCS、SIS、MIS。

DCS为分散控制系统,处于信息化的底层,一方面完成生产过程的监视与控制,另一方面还负责收集生产过程数据,向上一级传送。 SIS为厂级实时监控系统,从DCS接收信息,完成信息存储、分析、运行优化等功能。SIS中的原始数据或运算结果可以直接在本层终端上显示,也可以上传到MIS系统显示使用。

MIS为管理信息系统,包括协同办公、设备资产、生产管理、行政综合、全面预算、燃料管理、班组管理等,为企业的自动化办公服务。MIS上的实时数据一般通过SIS获取。

DCS、SIS与MIS之间的简单比较如下:

SIS与DCS

主要功能区别——SIS:生产过程监控,不参与直接控制;

DCS:生产过程控制、监视;

人员对象区别——SIS:生产管理人员、检修相关人员;

DCS:运行操作人员;

安全可靠性区别——SIS:低(或等同);

DCS:高

SIS与MIS

主要功能区别——SIS:生产过程监控;

MIS:企业经营管理、办公自动化;

人员对象区别——SIS:生产管理人员、检修相关人员;

MIS:全厂人员

SIS系统是建立在DCS系统和MIS系统之间的一个高速度、高可靠性、超大数据容量的生产系统,该系统运行针对机组的实时监控、优化控制,达到使整个电厂工艺系统运行在最佳工况的目的。同时,在确保生产安全的要求下,将原本相互独立的、在可靠性、安全性和实时性等方面存在着明显差异的机组DCS和全厂MIS有机的连接在一起,在整个电厂范围内实现生产信息共享,有力地促进电力信息化建