这里说的筒仓,是指平面为圆形、方形、矩形、多角形及其他几何外形的贮存散料的直立容器,其容纳贮料的部分为仓体。筒仓结构一般由仓上建筑物、仓盖、仓壁、筒壁、漏斗、仓下建筑物等组成。筒仓结构有时包含一个仓体,有时包含两个或多个仓体。有时筒仓结构还包括楼梯。

YJK对筒仓结构的建模、前处理和计算仍采用和普通结构相同的流程和模块,因此总体的操作方法与其它结构相同,但是YJK在软件中针对筒仓结构设置若干了自动化专业化菜单,从而更方便操作。特别是YJK可精细计算处理墙上面外荷载,为筒仓设计提供了基本的条件。

市面上有些专门的筒仓结构设计软件,这些软件多采用参数化为主的建模输入方式,并设置部分交互建模功能,但是这种交互方式需要用户专门学习,并且不够成熟和稳定,特别是难以适用筒仓多种实际模型的设计需要。YJK采用通用建模计算结合专业菜单方式设计筒仓,这种方式便于用户学习掌握,且计算稳定,适应性强。

一、筒仓结构的建模

YJK软件对筒仓结构的建模按照分层建模的方式,

1、分层建模,即对仓下建筑、筒壁、仓体、仓上建筑等分层建模,最后全楼组装成筒仓结构;

2、对仓体的仓壁采用圆弧墙或者直墙建模,对高大的深仓结构应分为几层建模,为的是准确计算筒仓侧壁的贮料荷载,同时分区给出计算配筋,即底部几层比上边层受力大配筋也大。一般每层层高控制在3-4米;

3)对漏斗部分可以按照斜墙建模,也可以按照斜板建模。对于可按照斜墙的软件提供漏斗的参数化建模方式,可通过几个参数快速生成各种形式的漏斗,参数生成的漏斗是由斜墙组成的。对圆漏斗可按斜圆弧墙输入。按照斜板输入漏斗时,须输入斜的虚梁勾画漏斗的

各块斜板。漏斗上的荷载可用人工输入斜板房间上荷载的方式输入,上部结构计算时应对弹性板导荷参数选择“有限元计算方式”。

4、贮料产生的荷载主要有三种,作用在仓壁上的水平压力和竖向摩擦力,作用于仓底或漏斗顶面单位面积上的竖向压力。这些荷载可当做活荷载输入。软件设置了“贮料荷载”菜单可以通过参数自动生成作用在仓壁和仓底的这三种荷载;

5、对于仓盖可按斜的楼板输入,一般辅助输入虚梁,形成斜的无梁楼盖。也可以按照斜圆弧墙输入圆形仓盖。

6、对于设置楼梯的筒仓结构按照楼梯布置菜单逐层输入楼梯即可。

下面以上方筒仓为例说明逐层建模的过程。

1层和2层为仓下建筑部分,2层还包括漏斗;

3-6层为仓体部分,先输入圆弧轴线,再在上面布置墙。7层也是仓体部分,7层上的梁属于仓上建筑;

8层是仓上建筑部分。

二、漏斗的输入

对于漏斗壁可按斜墙或者斜板输入,下面1-4介绍可按斜墙输入的漏斗的处理,5节介绍按照斜板输入漏斗的处理。

1. 漏斗壁按斜墙输入

对漏斗壁可按斜墙方式输入,每一侧的漏斗壁作为一片斜墙输入。

下图是漏斗的平面图,按照400厚混凝土墙输入,漏斗离地2500mm,因此输入墙底高2500。

该斜墙的下端偏轴距离为2103mm,下端的起点外扩和终点外扩都是2103mm。为了保证漏斗四壁能够准确连接,斜墙的这些参数需要准确输入。

2. 漏斗的参数化快速布置

软件在构件布置菜单下设置了“漏斗”菜单,可通过输入几个漏斗布置参数方便地布置漏斗。

矩形漏斗四个边上端布置的轴线必须围成一个矩形,首先,需点取漏斗轴线布置的四个点,程序提示:按逆时针方向逐个点取矩形的四个节点,然后屏幕出现漏斗参数对话框,如下图,分别输入漏斗壁墙厚,偏心值,漏斗下口的净宽、净长,如果漏斗下出口是偏心的,还可以在这里输入两个方向的偏心值。

3. 多个漏斗时必须的处理

本工程的每个仓体下需要布置四个漏斗,用参数化输入方式,连续输入即可。

4、圆形漏斗

对圆形漏斗,可用斜墙菜单输入,斜墙菜单支持斜弧墙的输入,圆形漏斗可用斜弧墙方便地输入。

5. 对漏斗按照斜板输入

按斜板输入的漏斗,就像顶尖向下放置的斜坡屋顶的输入,一般须输入斜的虚梁,在虚梁围成的房间生成斜的楼板。对于漏斗上作用的荷载可以按照房间面荷载的方式输入,但注意软件只能处理数值向下的楼板荷载。

上部结构计算时软件对斜板自动处理成弹性膜,用户须将其改为弹性板6。同时在计算参数的计算控制信息中的参数:弹性板荷载计算方式中选择“有限元计算”方式。在这种方式下,计算结果的漏斗弹性板的配筋计算结果才有参照配筋的价值。

三、贮料荷载

贮料荷载主要三种,作用在仓壁上的水平压力和竖向摩擦力,作用于仓底或漏斗顶面单位面积上的竖向压力。这些荷载可当做活荷载输入,作用在仓壁上的荷载作为墙的面外活荷载和墙顶均布活荷载输入,作用在仓底的竖向荷载,可在仓底所在楼层作为楼板均布面活荷载输入。

由于漏斗顶面没有楼板,为了输入仓底的竖向荷载可将漏斗所在房间的板厚设为0厚度。

1. 人工输入方式

人工输入贮料荷载,对于贮料仓壁的水平压力,应在仓体所在的各层分别计算出贮料仓壁的水平压力,把它们按照墙的面外荷载输入。对于贮料仓壁的竖向摩擦力,也应在仓体所在的各层分别计算出,把它们按照墙上的均布荷载输入。对于仓底的竖向荷载,可在仓底所

在楼层作为楼板均布面活荷载输入。

由于漏斗顶面没有楼板,为了输入仓底的竖向荷载可将漏斗所在房间的板厚设为0厚度。

为了漏斗的计算,可人工输入漏斗斜墙的面外荷载。

2. 参数输入方式

软件在荷载布置菜单下设置了“筒仓荷载”菜单,可以通过参数自动生成作用在仓壁上的两种荷载和仓底的均布面荷载;

参数输入筒仓贮料荷载是对每个仓体的所有层同时生成,因此每次需要输入贮料布置的起始层号、贮料高度并选取仓体所在任一楼层的圆仓或方仓墙体。如下是某煤仓的贮料参数:

对于深仓,参数包括两部分,第一部分为贮料本身特性的参数,包括:贮料水平压力修正系数、贮料竖向压力修正系数、贮料的重力密度、筒仓水平净截面的水力半径、贮料与仓壁的摩擦系数、贮料的内摩擦角。

第二部分是贮料起始层号、贮料总高度,是说明贮料在竖向分布的范围。

输入完参数后用户需用鼠标指定仓体所在的墙,所选的墙体应可围成一个封闭的房间。

软件根据贮料起始层号、贮料总高度自动算出贮料分布的各个楼层,并在这些楼层的仓壁自动算出仓壁的水平压力和仓壁竖向摩擦力,并将它们按墙上活荷载输入。下图为第3

层仓体自动生成的墙上活荷载。

软件同时生成仓底的竖向荷载,软件把主料起始层号的下一层作为仓底所在楼层,自动生成该层仓体范围内各房间的楼板均布面活荷载。同时为了避免漏斗上设置全房间洞导致面荷载丢失,软件将仓体范围内各房间的楼板厚度设置为0厚度。下图为第2层仓体内自动生成的各个房间的均布面活荷载。

计算公式按照《钢筋混凝土筒仓结构设计规范GB50077-2003》第4.2节贮料压力中的相关公式进行。

四、贮料荷载的自定义活荷载组合

结构中包含多个筒仓时,常需考虑各个筒仓之间有的满仓有的空仓的情况,此时须用户采用自定义荷载工况的方式才能处理这种不利布置的情况。

对于上面例题的筒仓,我们假定对于两个筒仓同时满仓的情况作为活荷载工况计算,同时在“自定义工况”菜单下,再把满仓1和满仓2作为2个自定义活荷载工况。

如图我们在建模的“自定义工况”菜单下,分别定义了仓1满载和仓2满载两个自定义或荷载工况,在仓1满载工况下仅对左边的仓输入贮料荷载,在仓2满载工况下仅对右边的仓输入贮料荷载。

在计算前处理的计算参数中需要人工补充定义对自定义荷载工况的组合,下图为活荷载

(即2筒满仓)和仓1满仓、仓2满仓按照包络组合定义的情况。

再举一个3仓筒仓的实例说明:

对除了贮料荷载以外的其它活荷载按照一般的活荷载工况输入,对3个筒仓的分别满载设置3个自定义或荷载工况,即自定义活荷1为仓1满,自定义活荷2为仓2满,自定义活荷3为仓3满。

需要让程序自动考虑3个仓满载或者空仓的状况进行活荷载不利布置组合,我们在计算前处理计算参数的自定义荷载工况组合中,选择按照“全组合”方式自动组合,即对活荷、仓1满载、仓2满载、仓3满载4个活荷载工况之间考虑所有可能的组合。按照全组合方式软件生成的组合数为15个。

五、计算前处理

1. 地震计算各层质量的调整

按照《钢筋混凝土筒仓结构设计规范GB50077-2003》4.1.8条:计算筒仓水平地震作用

及其自震周期时,可取贮料总重80%作为贮料有效质量的代表值,重心取其总重的中心。

可在计算前处理特殊构件定义——节点属性下,通过“附加质量”菜单,调整贮料所在各个楼层的质量大小,以及通过各层增加或较少附加质量来调整整个贮料竖向的中心位置,以满足规范的要求。

2. 显示仓体墙面外荷载

在生成计算数据后,可点取“轴测简图”菜单查看筒仓结构的计算简图,主要需要查看的内容有:

(1)漏斗的单元划分图,如下图所示

(2)仓体的面外荷载图

通过点取选项中的“墙面外荷载”,可以显示对墙的单元划分后,作用在每个墙中间节点上的面外荷载分布。

六、计算结果查看

除了一般计算结果外,可对筒仓结构重点查看如下内容。

1. 筒仓结构在贮料活荷载下的变形动画

通过该变形位移图,可以反映出仓体墙承受贮料面外荷载的效果。

2. 仓体墙的配筋计算结果

在配筋简图中,重点应查看仓体墙的内力和配筋计算结果,仓体墙由于承受面外荷载,软件将据此计算出墙的水平和竖向分布钢筋。同时在配筋结果文件中,可以看到墙在竖向力和两个方向面外弯矩作用下求出的墙的水平和竖向分布钢筋。可以看出仓体墙的控制配筋是环向的拉力,墙的水平分布钢筋就是按照墙的水平拉力和弯矩得出的。

3. 仓体墙的应力云图

软件可通过等值线图和云图表现墙体受力状态,在计算结果的等值线-三维墙下查看,图示为墙体承受X向拉力的各单元计算结果,同时还有仅仓1满载和仅仓2满载的受力状况。

七、部分筒仓实例

大型齿轮箱结构设计与分析虚拟仿真实验

线上虚拟仿真实习报告 一、实验目的: 大型齿轮箱集成度高、结构复杂、性能要求高,受资金、场地的限制,实物实验成本高、箱体内部结构不易见、动态运行参数不易测,难以开展系统级传动系统结构设计能力训练。依托重庆大学机械工程双一流学科、机械传动国家重点实验室和国家级机械基础实验教学示范中心、机械基础及装备制造国家虚拟仿真实验教学中心等国家级教学科研平台,与行业、企业合作共建、共享,将国家级科研成果转化为实验教学内容,充分运用信息技术开展虚拟仿真实验教学,有效解决了教学难题,提升学生机械传动系统综合设计能力和解决复杂工程问题的能力,满足产业发展对人才知识结构需求。 实验目的: (1)通过交互式减速箱结构分析实验软件,了解减速器箱体内部结构,学习掌握减速器箱体结构如何综合设计满足功能要求、强度刚度要求、加工工艺要求、装配定位要求,学习减速器辅助部件的选择和设计; (2)通过学习在线学习环节,学习应用现代先进设计方法和手段进行机械传动系统性能仿真分析的方法,了解传动系统参数对机械传动系统性能的影响,学习机械传动系统零部件强度和疲劳寿命分析的方法; (3)通过工程案例虚拟仿真分析和虚拟装配实验环节,了解工程问题的复杂性,学习和掌握机械传动系统综合设计能力和解决复杂工程问题的能力。 (4)根据教师发布的创新应用题目,进行机械传动系统方案设计和评估,获得满足要求的机械传动系统设计方案。 二、实验原理: 实验教学系统采用交互式虚拟仿真实验软件与工程软件的集成,学生从交互式减速器结构认知到复杂齿轮箱工程案例分析实践,训练机械传动系统设计分析能力,实现知识与能力渐进提升。

按照机械传动系统设计认知规律,构建了层次化、模块化的实验教学系统:从减速器结构分析→单级圆柱齿轮减速器虚拟仿真分析→双级圆柱齿轮减速器虚拟仿真分析→复杂工程案例虚拟装配→复杂工程案例仿真分析。 减速器结构分析模块:通过问题导向,学习齿轮箱箱体结构如何满足功能要求、强度刚度要求、加工工艺要求、装配定位要求。了解轴系结构和功能特点,油面指示器、放油孔、定位销、吊装、加强筋、密封部件等辅助部件的选择和设计。 单级圆柱齿轮减速器虚拟仿真分析模块:建立单级圆柱齿轮减速器分析模型,并进行齿轮、轴的受力、应力、接触斑点、轴承的损伤分析,为二级圆柱齿轮分析奠定基础。此模块用于非机类、近机类专业的实验教学。 双级圆柱齿轮减速器虚拟仿真分析模块:建立双级圆柱齿轮减速器分析模型,并进行齿轮、轴的受力、应力、接触斑点、错位量、轴承的损伤分析,齿轮修形、箱体的变形影响分析,为工程问题求解奠定基础。此模块用于机类、近机类专业的实验教学。 工程案例虚拟装配模块:以2MW风电机组齿轮箱对象,通过交互装配练习,使学生熟悉轴系结构的装配顺序和装配工艺,拓宽学生的思路,丰富学生的知识储备。 工程案例仿真分析模块:通过问题导向,对 2MW风电机组齿轮箱工程案例,完成仿真分析,获得润滑油温升与轴承油膜厚度的关系、各轴承的损伤度分析、部件(齿轮、轴承和轴)的错位量、耐久性、箱体的变形对传动系统性能的影响。 本实验对象为机类、近机类、非机类专业大三学生,教师可以根据不同的教学要求进行模块组合,实验内容可拓展,柔性好,有效提升了实验效果。 三、实验仪器(装置或软件等): 减速器结构分析虚拟实验软件 ROMAX机械传动系统性能分析软件

阻尼器设计

1.结构设计 2.工作原理 2.1磁流变液 磁流变液是在1948 年被Rabinow,J.发明的一种由非磁性基液(如矿物油、硅油等)、微小磁性颗粒、表面活性剂(也称稳定剂)等组合而成的智能型流体材料。在无磁场加入的条件下,磁流变液将表现为低粘度较强流动性的牛顿流体特性,加入磁场后,则会表现为高粘度低流动性的Bingham 流体特性。 非磁性基液是一种绝缘、耐腐蚀、化学性能稳定的有机液体。基液所拥有的特征是:粘度较低,磁流变液在没有磁场加入的条件下表现为低粘度状态,这样能够较好的降低磁流变液的零场粘度; 沸点高、凝固点较低,这样就可以确保磁流变液在温度变化波动较大的环境下工作依然可以保持较高的稳定性;较高的密度,能够保证磁流变液不会因沉降问题而无法正常使用; 无毒无味、廉价,保障其安全性的同时做到能够广泛使用。 微小磁性颗粒是一种可离散、可极化的软磁性固体颗粒,其单位是微米数量级的。其主要的特征有[5]: 低矫顽力,对于已经磁化过的液体,加较小的磁场就能够使其恢复零磁场状态,即拥有较高的保磁能力; 高磁导率,能够在弱磁场中获得较强的磁感应强度从而节约能量;磁滞回线狭窄、内聚力小; 磁性颗粒的体积应相对大一些,用于存贮更多的能量。 表面活性剂是可以增加溶液或混合物等稳定性的化学物质。在实际使用过程中,磁流变液比较容易出现沉降分层现象,所以需要在磁流变液中加入表面活性剂保证物理化学性能的平衡,减少分层、降低沉降。 2.2磁流变液的工作模式 磁流变液在外加磁场影响下出现磁流变效应现象,改变流体的表观粘度、流动状态,从而改变剪切屈服应力等参数,使输出的阻尼力能够实时变化,达到所期望的目的。现如今,磁路变液的一般工作模式有三类:流动式、剪切式及挤压式,如下图所示。 (a)流动式(b)剪切式(c)挤压式 图1-3 磁流变液工作模式 Fig. 1-3 MR fluid working mode 流动式:如图1-3(a)所示,在两块固定静止的磁极板中间具有充足的磁流变液,对磁流变液施加一个压力使其流过两磁极板,其中,两极板之间外加了与磁流变液运动方向垂直的磁场。当磁性液体经过磁场时,其流体特性与流动状态被改变从而产生剪切应力即阻尼力。改变线圈的输入电流强弱从而使磁场强度发生变化,阻尼力也会跟着变化,实现实时调节的效果。流动式多用于控制阀、阻尼器、电磁元件等的设计。

尾矿库防渗结构设计

浅谈尾矿库防渗结构设计 摘要:尾矿库堆存的尾砂一般可分为“危险废物”、“第ⅰ类一般工业固体废物”和“第ⅱ类一般工业固体废物”。按照环境保护管理规定和标准要求,贮存“危险废物”和“第ⅱ类一般工业固体废物”的尾矿库必须进行尾矿库全断面防渗。为增强防渗功能的可靠性,目前多采用以高密度聚乙烯土工膜(hdpe土工膜)为主要防渗屏障层,并全面考虑防渗、反滤、地下水导排及基础沉降等多方面因素的复合防渗结构。 关键词:尾矿库hdpe土工膜尾矿库防渗结构层 abstract:the tailings backfilling materials generally can be divided :“hazardous waste”、“class-ⅰ general indcstrial waste”and“class-ⅱgeneral indcstrial waste”,according to environm ental protection laws and standards,the whole section antiseepage treatment must be provided for tailing pongs with“hazardous waste”and“class-ⅱgeneral indcstrial waste”. at present,to enhance the reliability of the seepage control function,we adopt high density polyethylene geomembrane (hdpe geomembrane) as the main seepage barrier layer;and comprehensively considering seepage-proofing、inverted filter、groundwater in the guide line and foundation settlement and so on various factors of composite anti-seepage structure.

结构设计运动仿真分析

结构设计运动仿真分析 招生对象 --------------------------------- 参与运动机构设计的相关工程师和研发人员。 【主办单位】中国电子标准协会 【咨询热线】0 7 5 5 – 2 6 5 0 6 7 5 7 1 3 7 9 8 4 7 2 9 3 6 李生【报名邮箱】martin#https://www.wendangku.net/doc/1e13987541.html, (请将#换成@) 课程内容 --------------------------------- 课程背景 本课程是讲述计算机仿真技术在运动机构设计中的应用。 培训对象 参与运动机构设计的相关工程师和研发人员。 培训目的 1. 掌握结构仿真的基本理论 2. 掌握结构仿真软件的建模与导入CAD模型 3. 具备分析运动机构动力学问题的能力 课程时长 18课时(6课时/天) 课程大纲 1. 结构仿真基础 1.1 结构仿真的分类与用途 1.2 运动机构中涉及的结构仿真 1.3 本培训中涉及的基础理论 2. 运动机构模型的建立 2.1 导入CAD模型 2.2 CAE软件内几何建模 2.3 部件材料和属性 2.4 部件连接的处理 2.5 模型简化策略 2.6 模型修改

2.7 参数化建模 3. 运动机构模型的计算 3.1 载荷与边界条件 3.2 求解设置 3.3 提交计算 4. 计算结果分析 4.1 导入结果 4.2 查看云图数据 4.3 查看曲线数据 5. 应用实例讲解 6. 上机操作 讲师介绍 --------------------------------- 郭老师 承担主要项目: 1. 家用空调仿真实验室。用培训加项目实战的方式,为海尔创建仿真实验室。 2. 垂直轴风力发电机结构强度校核。对垂直轴风力发电机进行强度和振动分析。 3. 止回阀性能验证。对核电厂风道中的止回阀进行安全性验证。 4. 瓶盖开裂分析。分析并解决市场上瓶盖开裂的问题。 5. 商用空调海运外损分析。分析大型商用空调海运变形的原因,并进行结构加强。 6. 燃气热水器包装设计。为美的进行包装优化设计,解决跌落测试难题。 7. 波轮/滚筒洗衣机包装设计。为海尔洗衣机进行优化设计,完成降低外损和成本的目标。************************************************** 【温馨提示】:本公司竭诚为企业提供灵活定制化的内部培训和顾问服务,培训内容可根据客户的需要灵活设计,企业内部培训人数不受限制,培训时间由企业灵活制定。顾问服务由中国电子标准协会顶尖顾问服务团队组成,由专人全程跟进,签约型绩效考核顾问服务效果,迅速全面提升企业工艺技术水平、产品质量及可靠性、成本节约!

建筑用液体粘滞阻尼器设计方法简介

1.阻尼器应用的设计目标和理念 传统建筑,无论木结构,钢筋混凝土,钢结构已经有上百年的抗风,抗震历史,为什么提出在这些建筑中添加阻尼器?精简总结,有以下几点原因: ●对于一些使用要求较高的建筑结构(超高层,大跨结构等),地震,抗风形成动力难题,需 要更合理的解决办法; ●对比其他传统方案,减少结构受力体系的造价; ●科学不断发展,开辟了解决结构工程问题的新思路;可以使结构最大限度的保持在弹性范围 内工作,为结构提升安全保障。 以某抗震加固工程为例,我们对剪力墙(传统方案)和液体粘滞阻尼器两个方案从理念和计算结果作了如下对比如下表: 我国现行抗震设计规范中已经开始有了关于消能减震的有关规定。结合国内外有关阻尼器应用发展情况和我们的应用体会,我们再谈一下在建筑上使用阻尼器的目标和理念。简单的说,我们安置阻尼器可以有以下几个目的。 A 增加抗震、抗风能力 原设计可能已经可以满足所有规范规定的抗震抗风要求,加上液体粘滞阻阻尼器,在振动过程中起到耗能和增加结构阻尼的作用,从而降低结构反应的基底剪力,减少整个结构的受力,也就可以大大提高结构的抗地震能力。同时,只要阻尼器安装的合适,设置到不同的需要方向,还可以预防和减少原设计没有考虑,或考虑不足的振动受力。 对特别重要的结构,高发地震区,花钱不多,设置这一第二防线是很值得的。对于非严重地震区,也可以用阻尼器达到抗风和增加抗震能力的目的。 B.用阻尼器去防范罕遇大地震或大风 按小震不坏大振不倒的原则,我们可以用常规的设计办法使设计满足多遇地震的抗震要求。对于罕遇的大地震可能显得不足、不理想或不经济。用结构的被动保护系统-特别是阻尼器来等待和解决这罕遇大地震的问题,不仅新建结构建议采用这一设计理念,原设计未设防抗震或设防不足的结构加固工程也很适于。 这一理念会带来经济实用和可靠的结果,设计的好,可以为工程节省费用。国外抗震先进国家大都采用这一理念。在所有可能发生地震的地区,我们主要想提出推广的这一设计理念。 国外有的工程,在结构的小振设计中也充分利用施加了阻尼器的优越。他们大胆的用加阻尼器后的修正反应谱作结构的设计。

建筑结构的防渗技术

建筑结构的防渗技术 发表时间:2017-10-20T13:51:55.883Z 来源:《防护工程》2017年第15期作者:姜维玮[导读] 积极学习同时使用与建筑防水有关的新材料和新的技术,这样才能够极大限度的降低建筑结构所产生的渗漏病害,从而使得建筑自身的性能获得提升。 山东济南 250003 摘要:建筑物渗漏问题不仅会影响建筑功能的使用,而且影响建筑室内装修的质量,维护非常困难,既耗时又费钱。因此,我们要高度重视防渗施工质量的共同预防和治理工作,在施工过程中要注重施工质量管理,切实按照规定的细致施工要求通过科学合理的施工技术和有效的施工技术措施,确保项目质量。本文分析了施工工程渗漏的主要原因,并讨论了施工工程防漏技术要点。 关键词:建筑物渗漏;防渗技术;预防措施;技术资料 施工问题容易渗漏,这一问题会直接对施工效果的使用产生影响,并且还会对人民自身的生活,以及工作带去很多的麻烦,也为施工单位所进行的维修产生了比较大的困难。为了能够合理的对这一问题进行处理,我们应该积极的从技术角度去对出现渗漏问题的具体原因进行分析,抓住关键,使其能在根本上对问题进行处置。在本文中,主要是对建筑结构渗漏问题产生的原因进行分析,提出了相对的预防措施以及相关的施工技术。 1建筑结构中引起渗漏的原因分析 一般情况下,建筑物的结构的构件可以说是当前建筑物渗漏的主要部分,主要是因为这些部分产生渗漏的原因造成的。 建筑物地下室渗漏原因分析。建筑物的地下室可以说是建筑结构主要的基础,其位置也比较特殊,渗漏的地下室会严重对建筑结构自身的安全产生影响。地下室渗漏主要的原因为。在建筑施工人员无法严格参照有关技术或实施标准施工的情况下,无法合理去对钢板以及施工水位的位置进行设定,加上不正确的处置间隙接头会使得地下室产生渗漏;在对地下室进行施工的时候,选择其建筑材料或者是有关的材料,使其可以对满足标准要求的要求也会产生渗漏,例如由于墙体下面的混凝土地板标签,防水膜材料的数量由墙壁不足造成的其厚度不能满足设计要求或厚度不均匀引起的渗漏问题。 建筑物渗漏问题原因分析。建筑屋顶是渗漏最多的地点,主要原因是:长期建筑屋顶水由建筑防水层引起的松散粉末,导致漏水;建筑屋顶碎片堆积和排水位置没有得到合理的设置,会造成排水沟堵塞,水槽内的碎屑也会导致水流缓慢,造成屋顶水的建设,随着时间的推移会出现渗漏问题;在建筑结构部件不断更新的情况下,将安装太阳能热水器,电视天线等设施安装在屋顶上,再加上一些建筑结构在设计和施工中的重要性,没有采取任何措施保护屋顶和屋顶被人为毁坏,也为建筑物的潜在危险渗漏;④在施工屋顶施工时,不能十分注意防水层的施工,导致防水层的边缘不能压入结构槽,甚至不设防水层,只能使用石膏覆盖,这将导致建筑屋顶的渗漏。 厨房和浴室空间渗漏原因分析。在厨房和厕所空间的建筑结构中,渗漏问题也比较常见,这个现象的原因是:缺乏合理的地面渗漏设置,存在反斜坡,导致排水困难,可能会有一些相关排水管存在于交界处有一些问题,如密封裂缝处漏洞,导致渗漏现象;有防水层在涂层高度使用不符合要求,导致与地面连接的二次施工现象,或在建筑物内装饰和安装其他设施造成的防水层损坏造成渗漏等的发生。 外墙渗漏原因分析。首先,建筑物的外墙作为主要结构部件之一,渗水问题较为常见,主要原因包括:由于墙体结构不同,使用不同的材料,填充了坚固的结构墙体,砖石将会是裂缝,身体也会产生间隙,这是渗漏的主要原因;其次是砖间隙的渗漏。如果外墙的施工不正确,会使水泥浆瓦裂缝,并开始初期凝结,由于初始凝固速度较快,其清理也很困难,另一面水泥裂缝在水泥浆上不能整合,如果砖裂缝裂缝,会造成渗漏;施工过程中施工时再施工不合理处理。在建筑物的外墙的构造的情况下,混凝土不经任何处理就被浇注,即表面有一些碎屑,施工缝的处理是不合理的,并且发生渗漏。斜坡外墙的水平部分和滴水线设置不合理就会产生出现积水,久而久之也会出现渗漏问题。 2建筑结构中针对渗漏应采取的措施技术 地下室渗流控制技术分析。为了防止地下室的变形,为了防止接缝变形,停水规格的选择必须符合要求,在安装墙体之前确定合格的,安装后要密封,在浇筑混凝土时确保停水不会被挤压。还要选择适当的水泥标签,确保混凝土防漏等级。为确保混凝土表面硬化时的墙面和表面干燥,将地板浇注在墙壁上的接头处,并确保高度在地面以上300mm,同时将其重点放在保养。在外墙的模板上应固定穿水螺丝,固化使用固化液,防水处理,确保草层干层同时具有防水涂层附着力。应使用混凝土适应高品质骨料的使用,同时控制混凝土和混凝土的混凝土初始凝固时间和厚度,以防止在施工时使用锈蚀钢筋。 建筑屋顶防渗施工技术分析。屋顶是建筑结构的顶层结构,其作用是隔热,承重,防水,施工不当造成渗漏。防止渗漏,根据施工场所,温度,环境等因素选择适当的防水防漏材料,以符合当地条件,其建筑行业也必须符合防水防漏材料的相关规定对施工规范,施工完成后也应做好相关工作的保养工作。对于不同建筑物的具体细节,也有不同于旧建筑面的防漏处理,第一层应在上述结构和上述处理之间,如果发现该层粉末或松动现象在拱门时被去除部分部分也必须在使用丙烯酸密封剂后将其移除到嵌入部分的水平处,如果有裂缝似乎破裂丙烯酸密封胶,以消除建筑施工完成后的裂缝,而且在建筑物表面上f其他设备的基础蜱,然后使用丙烯酸密封剂将聚丙烯插入并刷到防水层,并调整水箱清洁水管,确保排水口便利排水。 厨房和厕所空间的防渗措施在厨房和厕所空间不可渗透,我们必须确保基层坚实,处理空间角必须均匀光滑弧;按照聚合物水泥基础材料在厨房和浴室上的施工标准刷洗,并确保墙体和地面施工时一次性施工的厨房和厕所排水系统施工时应同时使用混凝土楼面强度水平,以及膨胀剂进入厨房和所有管道的数量以及地板漏水部分的堵塞,而在水平层之间的周边深度设计标准与设计槽相符,使用橡木时更好。 为了防止建筑结构外墙产生渗漏的问题,其主要应该使用的相关措施主要有:在外墙去进行施工的过程中,在进行填缝密封材料的填充前,需要在其中填充一些材料,然后在其中装入密封胶,这样才能够使得密封材料自身的有效附着力以及密封材料的耐变形性获得保证,并且在进行密封填料选择的时候,最好选择一些密封材料弹性比较好的材料。墙壁在保护胶带侧面开裂,使其能够保证墙体在进行施工过程中能够保持干燥与清洁,防止外墙受到污染。

压力传感器结构设计与特性仿真

压力传感器结构设计与特性仿真 发表时间:2019-01-02T16:17:06.307Z 来源:《知识-力量》2019年3月中作者:胡媛元杜西亮 [导读] 本文设计了一种压阻式压力传感器,利用薄膜力学、挠度理论等相关知识分别计算出两种结构的最佳尺寸以及可以达到的最大理论应力,设计出一种双岛-梁膜结构。 (黑龙江大学,黑龙江哈尔滨 150000) 摘要:本文设计了一种压阻式压力传感器,利用薄膜力学、挠度理论等相关知识分别计算出两种结构的最佳尺寸以及可以达到的最大理论应力,设计出一种双岛-梁膜结构。用ANSYS有限元仿真软件静态仿真得到该结构可达到的最大应力为404.73MPa、最大位移为8.543μm,经分析该双岛-梁膜结构的灵敏度较高,并用控制变量法优化双岛-梁膜结构的尺寸。 关键词:压力传感器;灵敏度;双岛梁膜;ANSYS仿真 1.前言 MEMS压阻式压力传感器属于微型传感器的范畴,它广泛应用于汽车工业领域、航空航天领域及生物医疗领域。压阻式压力传感器以其高灵敏度、良好的线性度及可重复性而著名。压力传感器是整个传感装置领域消费数量最多、使用最广泛的器件之一,尤其是在工业自动化、环境保护和医疗器械等领域应用时,对传感器性能如灵敏度、线性度具有迫切的需求。因此,研究更高性能的微压力传感器具有重要意义。 2.压阻式压力传感器理论分析与结构设计 压阻式压力传感器的工作原理主要是利用半导体材料如硅、锗的压阻效应。压阻效应是指当半导体材料在某个方向上受到外界应力的作用时,引起其材料内部能带结构发生变化,能谷的能量振动,将带来载流子相对能量的变化,从而使半导体电阻率发生一定变化。 压阻式压力传感器的测量方法是将作用在弹性膜片上的压力转化为膜片的应变,应变将造成膜片上电阻值的变化。一般需将电阻的变化转化为电压的变化,并采用惠斯通电桥来测量这种变化。 3.优化结构的设计与仿真 3.1 双岛-梁膜结构设计 优化结构采用双岛-梁膜结构,在厚硅梁背面有两个岛,在该结构的前面,一个硅梁跨越硅岛并将硅膜分成两个对称的部分。在双岛-梁膜结构压力传感器中,双岛把应力集中到两岛之间以及岛与边框间极窄的膜区中,然后通过膜与梁的复合,将应力进一步集中到梁区。按照设计好的尺寸在ANSYS有限元分析软件中画出硅杯模型,并在硅膜表面施加200kPa的压力,进行静态仿真,得到应力云图、应变云图及位移云图后,分析出灵敏度的变化。然后找到应力最大的位置,放置压敏电阻,最后计算出双岛-梁膜结构的灵敏度。 3.2 压敏电阻设计 为了使电阻更大程度地处在应力集中的位置,将电阻设计成折弯形状,一般压敏电阻的单位表面积最大功耗为Pmax=5 10-3mW/μm2,尤其是当电阻条上覆盖着钝化膜时,更应该减小最大功耗。采用折弯型电阻,将其分成每段为150μm的四段,由于折弯电阻的末端靠近引线接触孔,所以会降低电阻的阻值,为了减小两端的负阻效应,通常使用硼注入或金属条连接。因此,电阻条长度为150μm,拐角端处尺寸为40μm,相邻电阻条间距为30μm,中间过渡宽度也为30μm,扩散结深为2μm。当压阻式压力传感器处于一定的压力下,为了得到最大的电压输出,膜的设计应尽可能大些,电阻的放置要尽可能合理。根据压敏电阻的分析过程,设计好压敏电阻尺寸。 压敏电阻应该放置在压阻系数最大的晶面上与应力最大的位置,此时可得到最大输出电压。所以,四个P型硅压敏电阻放置在(100)晶面的<110>晶向上,此时压阻系数最大。通过应力分布曲线,可以清晰找到应力最大值的位置,即大致在薄膜边缘中点处和两岛中间处。 3.3 参数改变后的仿真结果 现在通过控制变量法改变中间小梁的宽度,两岛间距固定为1000μm,观察应力最大位置的纵横应力差绝对值以及最大形变的变化。仿真结果如图(a)、图(b)所示。可以看出,随着小梁宽度的增加,中间应力差、边缘应力差均下降,而应力差越小,输出电压越小,灵敏度越低,所以在充分考虑到折弯电阻条的尺寸后,初步选择小梁宽度为100μm。 通过改变两岛间距这一变量,找到灵敏度与两岛间距的关系。小梁宽度固定为100μm,只改变两岛之间距离。仿真结果如图(c)所示,得到了不同两岛间距纵横应力差绝对值分布曲线。随着中间小梁宽度变化中间应力差、边缘应力差、最大形变的关系曲线如图(d)所示。可以看出两岛间距对纵横应力差影响不显著,且最大形变值相近,即灵敏度、线性度相近,但比较最大应力值,两岛间距为1000μm时最大应力为404.73MPa,所以,选择两岛间距为1000μm,小梁宽度为100μm时,灵敏度最高,线性度较好。 4.优化后的结构尺寸 该双岛-梁膜结构的尺寸为:E型硅杯为4000 4000 540μm,薄膜尺寸为3000 3000 40μm,大岛为300 300 150μm,小岛为150 150 30μm,中间小梁宽度为100μm,大梁为1300 1500 60μm,两岛间距为1000μm。 5.结语 本文提出了双岛-梁膜结构,理论得出了该结构的理想尺寸为:E型硅杯为4000 4000 540μm,薄膜尺寸为3000 3000 40μm,大岛为300

教材设计方案与模块结构

教材设计与模块结构 安徽省淮南市教育局教研室张骏 关键词:课程标准、教材、整体统筹、模块结构 有人说,《课程标准》对课程的发展起着决定性的作用,其实我们还更应该强调“教材”对课程的发展的关键性作用,虽然教材的编写依据是《课程标准》。但事实上,大部分教师还是研究教材的多,研究课标的少。所以,教材的质量至关重要。 曾经几时,我们的信息技术教案曾这样走过。 1.学习信息技术的发展史、二进制、DOS、Basic语言…… 2.学习开关机、了解并掌握office、网页制作,动画制作,程序设计等…… 有人把前者称为“信息技术学”;后者称为“学习信息技术”;也有人还把前者称之为“知道教育”,后者称之为“做到教育”。 事实上,从2000年全国中小学信息技术教育工作会议以后,信息技术课程开始发生重大变革,即从传统的计算机教案转为信息技术教案,课程从目标、理念和教案方法等都发生了变化。不仅单纯的从形式上表现为从程序设计教案转到应用软件的学习,而且开始发生了质的变化,开始关注学生的信息素养,以“技术、人文、生活”三位一体的理念贯穿教材始终。但遗憾的是,一些教材作者本身并没有搞清楚“计算机课程”和“信息技术课程的区别”,什么都想教,结果呢,却什么都没教好。很多教材为了回避那种“为讲软件功能而讲软件”的窠臼,把一些技术通过任务、案例等分配到多个不同的章节中或不同年级中的任务中去,但从整个教材体系来看,还是以软件为主设计任务还是显得过于生硬。尤为严重的是,编写者明显带有个人主观色彩,并没有能够从学生的兴趣爱好和发展愿望上去考虑,把综合任务设置过大,而技术应用往往却处于一个相对窄的层面上,没有能够帮助学生解决在日常生活中遇到的一些具体问题,相反,却挫伤学生的学习兴趣和学习积极性。 综观近年来各种版本教材,大都把小学、中学内容设置的难度区别不大,甚至中学学习的内容小学生早已掌握,以至于出现了信息技术老师讲授的知识,其它学科教师也照样能讲的尴尬局面。这也是教师教着没劲、学生学着没劲的重要原因之一。教材中还存在内. 容重叠的现象。例如,小学以学习OFFICE为主要内容,初中还是OFFICE学习主要内容,高中仍然无法跳出OFFICE学习的怪圈,三个学龄段很难在学习难度上去区分。例如,小学五年级教材中设置了要求学生“制作课余计划”的任务,要完成这个任务,可能涉及到OFFICE相关内容,也就是说借助OFFICE可以完成这个任务。学生知道了原来OFFICE这个工具能很好用。到了初中二年级,又再次涉及到这方面的内容,但与小学这部分的内容相比,二者既不存在难度上的递进,也不存在螺旋上升。学生看到这部分内容往往有一种“似曾相识燕归来”的感觉,但却一时却想不起来,也只有“无可夸何花落去”了。 有的教材还追求软件的面面俱到、什么时髦学习什么的倾向。例如“加工图像图形信息”一节,设置了两个软件的学习任务,分别是”photoshop”和coredraw”,表面上看前者是位图图像的处理,后者是矢量图形的处理,而实际上尽管两者处理对象不同,方法各异,但教材中的两个案例没有任何梯度,属于相关软件或相近软件。也就是说,只有掌握了前者,完全可以通过自学掌握后者。此章节一共5页左右学习内容,但给人的感觉是图像处理没有学好,图形制作也没有掌握

(渠道管理)2020年渠道防渗工程技术

渠道防渗工程技术 3.1渠道防渗类型和特性 3.1.1渠道防渗意义和作用 (一)渠道防渗意义 发展节水型农业行之有效的节水技术有渠道防渗、低压管道输水、改进地面灌溉技术、发展喷灌与微灌、实行节水灌溉制度等。这些节水技术无疑均是重要的和必需的,但节水效益最大的技术则是渠道防渗。这是因为我国每年灌溉用水量约为3500亿m3,占农业用水量的90%,占我国总用水量的63%。目前我国已建渠道防渗工程为55万多Km,仅占渠道总长的18%,80%以上的渠道没有防渗,渠系水的利用系数很低,平均不到0.50,低于其他国家(美国为0.78,前苏联为0.6~0.7,日本为0.61,巴基斯坦为0.58等)。也就是说,从水源到田间,有50%以上的灌溉水因渠道渗漏而损失掉了。由于渠道渗漏浪费的水量很大,我国粮食作物的水分生产效率仅为1kg左右,而以色列高达2.32kg。如果我国灌溉渠系水的有效利用系数提高0.10,则每年可节约水量350亿m3左右,等于正在规划的南水北调中线工程年引水量的2.7倍左右,这对缓解我国水资源供需矛盾将起到很大作用。因此,必须首先做好渠道防渗工程,堵住这个浪费水的大洞,提高渠系水的利用率。 渠道的渗漏水量不仅降低了渠系水的利用系数,减少了灌溉面积,浪费了水资源,而且会引起地下水位上升,招致农田渍害,在有盐碱化威胁的地区,还会引起土壤的次生盐碱化,同时还会增加灌溉技术和农民的水费负担,甚至会危及工程的安全运行。为了减少渠道输水损失,提高渠系水利用系数,一方面要加强渠系工程配套和维修养护,有计划地引水和配水,不断提高灌区管理工作水平;另一方面要采取渠道防渗工程措施,减少渗漏损失水量。(二)渠道防渗的作用 渠道防渗工程措施除了减少渠道渗漏损失、节省灌溉用水量、更有效地利用水资源外,还有以下作用: 1.提高渠床的抗冲能力,防止渠坡坍塌,增强渠床的稳定性。 2.减小渠床糙率系数,加大渠道内水流流速,提高渠道输水能力。 3.减少渠道渗漏对地下水的补给,有利于控制地下水位和防治土壤盐碱化及沼泽化。 4.防止渠道长草,减少泥沙淤积,节省工程维修费用。 5.降低灌溉成本,提高灌溉效益。 3.1.2渠道防渗材料及结构形式 (一)渠道防渗工程应符合的要求 1.防渗渠道断面应通过水力计算确定,地下水位较高和有防冻要求时,可采用宽浅:断面。

建筑结构阻尼比

建筑结构阻尼比 一、阻尼比用于表达结构阻尼的大小,是结构的动力特性之一,是描述结构在振动过程中某种能量耗散的术语,引起结构能量耗散的因素(或称之为影响结构阻尼比的因素)很多,主要有:(1)材料阻尼、这是能量耗散的主要原因。 (2)周围介质对振动的阻尼。 (3)节点、支座联接处的阻尼 (4)通过支座基础散失一部分能量。 结构类型和材料分类给出了共一般分析采用的所谓典型阻尼比的值。综合各国情况,钢结构的阻尼比一般在0.01-0.02之间(单层钢结构厂房可取0.05),钢筋混凝土结构的阻尼比一般在0.03-0.08之间。以上的典型阻尼比的值即为结构动力学在等效秥滞模态阻尼中,采用的阻尼比的值。在等效秥滞模态阻尼中,混凝土结构刚性较大,而且破坏过程(钢筋屈服和混凝土破碎)中也能够吸收大量能量;钢结构较为柔软主要通过弹塑性变形吸收能量,较混凝土而言脆断的可能性低得多,变形量也较大,一般认为10层以下的钢结构建筑物基本不会发生倒塌事故。综上可以看出,钢结构体系变形大,破环程度小是其优势,钢结构抗震方面的优势更多是从材料较轻,承载力高,地震过程中弹塑性变形较大,基本不会发生断裂,构造措施(如柱间支撑)等方面表现出来的。 二、现行设计规范关于结构阻尼比的取值内容: GB50011-2010建筑抗震设计规范规定: 第5.1.5条:建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和形状参数应符合下列要求: 1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05,……。 其中专门规定有: 8 多层和高层钢结构房屋中8.2 计算要点中第8.2.2条钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定: 1 多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02。 2 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。 3 在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。 9 单层工业厂房中9.2 单层钢结构厂房中第9.2.5条····单层厂房的阻尼比,可依据屋盖和围护墙的类型,取0.045~0.05。 其中条文说明:9.2.5 通常设计时,单层钢结构厂房的阻尼比与混凝土柱厂房相同。本次修订,考虑到轻型围护的单层钢结构厂房,在弹性状态工作的阻尼比较小,根据单层、多层到高层钢结构房屋的阻尼比由大到小变化的规律,建议阻尼比按屋盖和围护墙的类型区别对待。 10 空旷房屋和大跨屋盖建筑中第10.2.8 屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定: 1 当下部支承结构为钢结构或屋盖直接支承在地面时,阻尼比可取0.02。 2 当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取0.025~0.035。 其中条文说明:本条规定了整体、协同计算时的阻尼比取值。 屋盖钢结构和下部混凝土支承结构的阻尼比不伺,协同分析时阻尼比取值方面的研究较少。

最新7渠道防渗工程技术汇总

7渠道防渗工程技术

渠道防渗工程技术 3.1渠道防渗类型和特性 3.1.1渠道防渗意义和作用 (一)渠道防渗意义 发展节水型农业行之有效的节水技术有渠道防渗、低压管道输水、改进地面灌溉技术、发展喷灌与微灌、实行节水灌溉制度等。这些节水技术无疑均是重要的和必需的,但节水效益最大的技术则是渠道防渗。这是因为我国每年灌溉用水量约为3500亿m3,占农业用水量的90%,占我国总用水量的63%。目前我国已建渠道防渗工程为55万多Km,仅占渠道总长的18%,80%以上的渠道没有防渗,渠系水的利用系数很低,平均不到0.50,低于其他国家(美国为0.78,前苏联为0.6~0.7,日本为0.61,巴基斯坦为0.58等)。也就是说,从水源到田间,有50%以上的灌溉水因渠道渗漏而损失掉了。由于渠道渗漏浪费的水量很大,我国粮食作物的水分生产效率仅为1kg左右,而以色列高达 2.32kg。如果我国灌溉渠系水的有效利用系数提高0.10,则每年可节约水量350亿m3左右,等于正在规划的南水北调中线工程年引水量的2.7倍左右,这对缓解我国水资源供需矛盾将起到很大作用。因此,必须首先做好渠道防渗工程,堵住这个浪费水的大洞,提高渠系水的利用率。 渠道的渗漏水量不仅降低了渠系水的利用系数,减少了灌溉面积,浪费了水资源,而且会引起地下水位上升,招致农田渍害,在有盐碱化威胁的地区,还会引起土壤的次生盐碱化,同时还会增加灌溉技术和农民的水费负担,甚至会危及工程的安全运行。为了减少渠道输水损失,提高渠系水利用系数,一方

面要加强渠系工程配套和维修养护,有计划地引水和配水,不断提高灌区管理工作水平;另一方面要采取渠道防渗工程措施,减少渗漏损失水量。 (二)渠道防渗的作用 渠道防渗工程措施除了减少渠道渗漏损失、节省灌溉用水量、更有效地利用水资源外,还有以下作用: 1.提高渠床的抗冲能力,防止渠坡坍塌,增强渠床的稳定性。 2.减小渠床糙率系数,加大渠道内水流流速,提高渠道输水能力。 3.减少渠道渗漏对地下水的补给,有利于控制地下水位和防治土壤盐碱化及沼泽化。 4.防止渠道长草,减少泥沙淤积,节省工程维修费用。 5.降低灌溉成本,提高灌溉效益。 3.1.2渠道防渗材料及结构形式 (一)渠道防渗工程应符合的要求 1.防渗渠道断面应通过水力计算确定,地下水位较高和有防冻要求时,可采用宽浅:断面。 2.地下水位高于渠底时,应设置排水设施。 3.防渗材料及配合比应通过试验选定。 4.采用刚性材料防渗时,应设置伸缩缝。 5.标准冻深大于10cm的地区,应考虑采用防治冻胀的技术措施。 6.渠道防渗率,大型灌区不应低于40%;中型灌区不应低于50%;小型灌区不应低于70%;井灌区如采用固定渠道输水,应全部防渗。 7.大、中型灌区宜优先对骨干渠道进行防渗。 (二)渠道防渗材料简介

基础防渗工程

7 基础防渗与地基处理工程 7.1 混凝土防渗墙施工 7.1.1 防渗墙的施工范围及工程量 1)施工范围:入海水道与京杭运河立交的北段和南段。 2)工程量:防渗墙的轴线长约800m,墙深为15~20m。防渗墙成槽面积约为1.5412×104m2,混凝土为6266m3。 7.1.2 施工准备 1)在南、北段防渗墙附近各修2个泥浆池。泥浆池深2.0m,四周及底板用浆砌石构筑。每个池泥浆容积为100m3 。用2000L卧式搅拌机拌制泥浆,经过滤存入池内,然后由泥浆泵通过直径为75mm的管道送到防渗墙槽孔施工工作面。粘土质量符合钻孔要求。 2)每个槽段孔口,在施工前,沿防渗墙轴线修筑钻孔导向槽。导向槽深1.5m以上,入海水道与京杭运河立交之南北段的导向槽孔口高程为4.5m,立交地涵基础防渗墙导向槽孔口高程为-6.00m。 3)铺设导向轨道:沿防渗墙轴线一侧铺设标准枕木,枕木上铺设轻型钢轨。轨道的纵向平整度不大于0.5%,间距误差不大于10mm。 4)修建专用供水泵站,架设专用电缆,以保证施工的顺利进行。 5)沿防渗墙施工作业的另一侧,开挖排泥浆沟,集水池,将施工排出的污水、渣浆收集起来处理后,排至监理指定的位置。 投标人:(单位公章)法定代理人(委托代理人):(签名)日期:2000年9月28日 7—1

7.1.3 防渗墙槽段施工工艺流程。 槽段施工工艺流程为: 投标人:(单位公章)法定代理人(委托代理人):(签名)日期:2000年9月28日 7—2

7.1.4 修建槽孔 1)分两期槽孔施工先施工奇数槽,后施工偶数槽。在施工二期槽孔时,应用成槽器侧向喷嘴及刷子清洗先序槽混凝土侧面的泥皮,直至清洗干净为止。 2)用SQ30射水造墙机的灰渣泵以正循环高速喷射泥浆切割地层的砂、土、卵石,砂石泵以反循环的方式进行抽吸排渣,由卷扬机带动成槽器进行冲击破碎,修整孔壁,达到设计规定的槽孔尺寸。 3)泥浆护壁在成槽器破土成槽的同时还要不断地向槽孔供给泥浆,并控制泥浆的速度小于0.2m/s。在抽排渣时,始终保持槽内泥浆水位高于地下水位,泥浆比重不小于1.25g/cm3。 4)清孔在槽孔切割到设计深度后,采用抽吸排渣方式进行清孔。清至孔底要求泥浆比重不大于 1.3g/cm3,粘度小于30S,孔底沉积厚度小于10cm,含砂量不大于10%。 清孔合格,立即浇筑混凝土。 7.1.5 钢筋笼制作与吊放 1)根据设计图及槽孔深度,拟定钢筋笼分段制作,然后逐段吊放入孔内,在孔口进行逐段搭合焊接。 2)钢筋笼按设计要求进行配筋,做到各筋的材质、型号、配筋间距与位置正确。纵筋布置在钢筋笼的内侧,箍筋布置在外侧,同时还须布置斜拉筋与承重筋,以防止搬运或吊装过程中产生变形。 投标人:(单位公章)法定代理人(委托代理人):(签名)日期:2000年9月28日 7—3

结构阻尼

浅析结构阻尼 院系:土木工程学院 班级:研1404 姓名:张晓彤 学号:143085213123 日期:2014年11月24日

摘要:结构阻尼是描述振动系统在振动时能量损耗的总称。包括DTC东泰五金阻尼、阻尼铰链、阻尼滑轨粘性阻尼、干阻尼、滞后阻尼和非线性阻尼。本文主要总结和阐述了阻尼减震结构的概念与原理,结构减震控制的原理与概念,耗能减震的概念原理与分类,以及粘滞阻尼、金属耗能、粘弹性阻尼、摩擦耗能减震的原理与概念,以及各自的应用范围。 关键词:减震金属耗能摩擦耗能粘弹性阻尼粘滞阻尼 前言 地震和风灾害严重威胁着人类的生存和发展,自从人类诞生以来人们就为抗拒这两种自然灾害而奋斗。随着科学技术和人民生活水平的提高,预防与抵御地震和风灾的能力也在不断的提高,结构减震(振)控制技术作为抗御地震(强风)的一种有方法,也得到了发展和应用,并成为比较成熟的技术,结构减震(振)控制方法改变了通过提高结构刚度、强度和延性来提高结构的抗震抗风能力的传统抗震抗风方法,而是通过调整或改变结构动力特性的途径,改变结构的震(振)动反应,有效的保护结构在地震强风中的安全。在结构中加入耗能器来控制结构的地震和风振反应的耗能减震(振)方法是结构减震控制技术中一种有效、安全、可靠、经济的减震(振)方法。 1 阻尼结构的概念与原理 1.1结构减震控制的基本概念 传统的结构抗震方法是通过增强结构本身的抗震性能(强度、刚度、延性)来抵御地震作用的,即由结构本身储存和耗散地震能量,这是被动消极的抗震对策。由于地震的随机性,人们尚不能准确的估计未来地震灾害作用的强度和特性,按照传统抗震方法设计的结构不具备自我调节功能。因此,结构很可能在地震或风荷载作用下不满足安全性能的要求,而产生严重破坏或倒塌,造成重大的经济损失和人员伤亡。 合理有效的抗震途径是对结构安装抗震装置系统,由抗震装置与结构共同承受地震作用,即共同存储和耗能地震能量,以调节和减轻结构的地震反应。这是积极主动的抗震对策,也是目前抗震对策中的重大突破和发展方向。 1.2结构减震控制的分类 结构减震控制根据是否需要外部能量输入可分为被动控制、主动控制、半主动控制、智能控制和混合控制。 1.3耗能减震的概念 结构耗能减震技术是在结构物的某些部位(如支撑、剪力墙、节点、联结缝或连接件、楼层空间、相邻建筑间、主附结构间等)设置耗能(阻尼)装置(或元件),通过耗能阻尼装置产生摩擦、弯曲(或剪切、扭转)、弹塑(或粘滞、粘弹)性滯回变形来耗散或吸收地震输入结构中的能量,以减小主体结构地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,达到减震控制的目的。耗能阻尼装置元件和支撑构件构成耗能部件,装有耗能

阻尼结构分析

高速机组阻尼绕组结构型式的探讨 一、前言 水轮发电机设臵阻尼绕组可以抑制转子自由振荡,提高电力系统运行稳定性,削弱过电压倍数,提高发电机承担不对称负荷的能力和加速发电机自同期过程。但将导致电机结构复杂和用铜量的增加。尤其是对于高速机组设臵横向阻尼,其结构更为复杂。国内、外有不少制造厂往往采用不连续阻尼环,使结构简化。但横轴阻尼作用有所削弱。 本文结合泉州市龙门滩二级电站发电机SF13-10/3000的设计就高速机组阻尼绕组结构型式进行探讨。 二、不同阻尼结构对电气参数的影响 阻尼环结构可分为两大类:一是连续整圆结构;二是不连续的扇形结构。采用第二种结构型式,横轴阻尼作用显然被削弱了。这种结构差异在电机设计中直接影响到阻尼绕组横轴漏抗X kq的数值,从而影响到横轴超瞬变电抗X q″、负序电抗X2以及瞬变电流衰减的时间常数等的数值。导出它们的显函数是十分复杂的,且不易进行直观的判断。这里对SF13-10/3000发电机两种阻尼结构进行计算和比较,计算结果列于表一。 从表一可见,采用扇形阻尼环较之整圆阻尼环横轴超瞬变电抗X q″增大50%,负序电抗X2增大22.5%,瞬变电流衰减时间常数也有所增大。但是它们仍在常规的取值范围内,并非产生“离谱”的效果。

表一:两种不同阻尼绕组电抗及时间参数

三、不同阻尼结构对故障的影响 如前所述由于阻尼绕组结构不同,电机的电抗、时间常数不同,因而在事故工况下产生的过电压及过电流衰减的情况有所差别。现就几种事故工况进行分析。 单相突然短路故障状况与电机中性点接地方式有关。由于本机采取中性点不接地方式。即使单相失地,也不存在单相突然短路的问题。 三相突然短路时,阻尼绕组结构型式不同,对故障影响的效果,主要是突然短路电流中非周期分量衰减时间增大,扇形结构衰减时间为0.1445s较之整圆结构大19.6%…见表一?,就其数值仍属于比较小的范围,通常电机的时间常数Ta为0.08~0.32s。可见不同阻尼结构对三相突然短路的故障效果影响不大。换言之,扇形结构的阻尼绕组对于三相突然短路的故障是能适应的。 对于两相突然短路,阻尼绕组结构不同影响较多。现把计算列于表二。从表二中可以看出,采用扇形结构较之整圆结构好处是突然短路电流减小,最大脉振转矩减小;弊处是衰减时间变长,平均力矩变大,开路相的过电压变大。 脉振力矩小,使电机经受的机械冲击小。对电机避免因短路而造成剧烈振动和机械性冲击是很有利的。 平均转矩对应于定、转子中的短路铜耗,对电机造成后果是不大的。短路电流变小,衰减时间变大,I2t关系计算短路电流对定子绕组产生热冲击,计算结果列于表三。从表三可见采用扇形结构对短路电流的热冲击比较小。