玻璃隔断墙工程施工工艺

1.施工准备

1)材料构配件玻璃隔墙采用钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作

2)主要机具

机具:电锤

工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪等

2.工艺流程

玻璃隔断墙的制安施工程序:测量放线-材料订购-上、下部位钢件制安-安装玻璃-涂胶-清洗。

1)测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中

心轴线及上、下部位,收口不锈钢槽的位置线;

2)预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装:根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部

件,用膨胀螺栓固定,然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直,然后固

定。安装槽内垫底胶带,所有非不锈钢件涂刷防锈漆;

3)玻璃块安装定位:钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。首先

将玻璃槽及玻璃块清洁干净,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在

安装槽内,调平、竖直后用塑料块塞紧固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才开始注胶;

4)注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处,

然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位置,国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注:a 注胶缝

必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;b 上、下部不锈钢槽所注的胶为结构

性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶)。

5)清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用

酸性溶液清洗)。

3.无竖框玻璃隔墙安装

1)操作程序:

弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→安装玻璃稳定器(玻璃

肋)→嵌缝打胶→边框装饰→清洁

2)操作要点

a.弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预

埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应留出

地面饰面层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)

及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位

置线;

b.安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不

符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢(角钢或薄壁槽

钢)按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预进铁件或金属

膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好以后在焊接

处应再补刷防锈漆;

4.安装大玻璃

当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。其上框位置即吊顶标高。

a.厚玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口干净,槽口内不得有垃圾或

积水,并垫好防振橡胶垫块。用2-3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2-3

个手握吸盘同时抬起玻璃先将玻璃竖着插入上框槽口内,然后轻轻垂直

落下,放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还

应将玻璃放入夹具中;

b.调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴

墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应

留2-3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,为打胶

做准备。玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时

应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢;

c.嵌缝打胶:玻璃全部就位后,校正平整度、垂直度,同时用聚苯忆烯泡

沫嵌条嵌入槽口内使玻璃与金属槽接合平伏、紧密,然后打硅酮结构胶;

d.边框装饰:一般无竖框玻璃隔墙的边框是将边框嵌入墙、柱面和地面的

饰面层中,此时只要精细加工墙、柱面和地面的饰面块材并在镶贴或安

装时与玻璃接好即可;

e.清洁及成品保护:无竖框玻璃隔断墙安装好后,用棉纱和清洁剂清洁玻

璃表面的胶迹和污痕,然后用粘贴不干胶纸条等办法做出醒目的标志,

以防止碰撞玻璃的意外发生。

5.质量标准

1)主控项目

a.隔墙工程所用材料的品种、规格、性能。图案和颜色应符合设计要求。

玻璃板隔墙应使用安全玻璃;

b.砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并应位置正

确;

c.板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

2)一般项目

a.隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观;

b.隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕;

c.板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致;

d.隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量

验收规范》的规定。

6.成品保护

1)玻璃隔断安装完成后,对于进入玻璃安装完毕的需要施工的工种和人员

实行登记制度,把成品保护工作落实到人;

2)玻璃安装完毕,挂上门锁或门插销,以防风吹碰坏玻璃。并随手关门及

门锁;

3)木龙骨及玻璃安装时,应注意保护顶棚、墙内装好的各种管线;木龙骨

的天龙骨不准固定通风管道及其它设备上;

4)施工部位已安装的门窗,已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、

防止损坏;

5)木骨架材料,特别是玻璃材料,在进场、存放、使用过程中应妥善管理,

使其不变形、不受潮、不损坏、不污染;

6)其他专业的材料不得置于已安装好的木龙骨架和玻璃上;

7)将隔板靠在支架上,拆除货物保护箱后的2块厚木板用作支撑架,从而可

以为隔板提供保护;

7.保证项目:

1)玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要

求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。检验方法:检查产品合格证书、进场

验收记录和性能检测报告;

2)玻璃板隔墙的安装必须牢固,玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。检验方法:

观察;手推检查;

3)玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。检验方法:观察。

4)玻璃隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。检验方法:观

察。

5)玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

8.质量、进度保证措施

1)货物运送到现场后,先检查货物外观后再开始卸货;

2)在供货阶段,我司将派专员常驻现场,直接监督厂商用材生产等环节,

确保从源头控制货源。

3)在深化设计和厂商现场尺寸测量完后,尽快确认最终图纸,保证在图纸

确认后十五个工作日内,第一批货物到场进行施工;

4)安装阶段,要求厂家在现场派驻常驻工程师指导和监督;

5)建立健全进场检查、验收和取样送验制度。加强材料和设备的“四验”

工作,即:验规格、验品种、验质量、验数量。凡属不合格的产品,不

能运到现场。验收中,发现数量不对、质量不符合要求、损坏等情况要

查明原因,分清责任,及时处理;

6)做好现场和仓库的管理工作。材料和设备的贮存方法正确,并做到分类

分批保管和堆放。合格证、化验单与材料相符。现场的大宗材料和大型

设备应按施工平面图和施工顺序,就近合理堆放。应加强材料的限额管

理和发放;

7)各级材料和设备的管理人员都要加强技术业务学习,掌握常用材料的质

量标准和性能,熟悉材料的保管和运输规定。

玻璃隔断工程施工工艺标准

玻璃隔断工程施工工艺标准 本章适用于一般工业及民用建筑室内玻璃板隔墙安装工程。 一、材料要求: 1 玻璃板隔墙工程所有的玻璃的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 2 玻璃板隔墙使用的铝合金框、不锈钢板、型钢(角钢、槽钢等)及轻型薄壁槽钢、支撑吊架等金属材料和配套材料,应符合设计要求和有关规定的标准。 3 使用的膨胀螺栓、玻璃支撑垫块、橡胶配件、金属配件、结构密封胶等其他材料,应符合设计要求和有关规定的标准。 二、主要机具: 主要机具包括:电焊机、冲击电钻、电钻、切割机、线锯、玻璃吸盘、小钢锯、直尺、水平尺、卷尺、手锤、扳手、螺丝刀、靠尺、注胶枪、玻璃吸盘机等。 三、作业条件: 1 主体结构工程已完成,并验收合格。 2 安装用基准线和基准点已测试完毕。 3 预埋件、连接件或镶嵌玻璃的金属槽口完成并经过检查符合要求。 4 玻璃镶嵌槽口清理干净并排水通畅。

5 安装需用的脚手架或相应的装置设施已达到要求。 6 所需材料和装配设备已齐备。 7 安装前制定相应的安装措施并经专业人员认可。安装大片玻璃时,必须由专业人员指导。 8 施工时温度不低于5℃。 四、操作工艺: (一)工艺流程: 弹线定位框料下料、组装固定框架、安装固定玻璃的型钢边框安装玻璃嵌缝打胶边框装饰清洁 (二)操作工艺: 1.弹线定位:先弹出地面位置线,再用垂直线法弹出墙、柱上的位置线,高度线和沿顶位置线。有框玻璃隔墙标出竖框间隔位置和固定点位置。无竖框玻璃隔墙应核对已做好的预埋铁件位置是否正确或划出金属膨胀螺栓位置。 2.框料下料、组装: 1)下料:有框玻璃隔墙型材划线下料时先复核现场实际尺寸,如果实际尺寸与施工图尺寸误差大于5mm时,应按实际尺寸下料。如果有水平横档,则应从竖框的一个端头为准。划出横档位置线,包括连接部位的宽度,以保证连接件安装位置准确和横档在同一水平线上。下料应使用专用工具(型材切割机),保证切口光滑、整齐。

玻璃隔断施工方法.doc

玻璃隔断安装施工工艺及技术组织措施 (1)玻璃隔断施工顺序 墙位放线→型材划线、下料→组装、固定框架→安装玻璃→清洁 (2)墙位放线 根据施工图纸,在室内楼地面上弹出隔墙位置中心线和边线,然后将线引测至两侧墙面和楼板上。标出竖框间隔和固定点位置。位置线弹完后,应检查两侧墙面的垂直度,地面平整度和标高。弹线的位置应准确,墨线应清晰。 (3)框架组装 1)根据图纸提供的隔墙中心线,复查框架安装位置线。 2)隔墙框架就位: ①框上保护膜安装前后不应撕掉或损坏。 ②将框架安装在安装线上,调整正、侧面垂直度、水平度和对角线合格后,用对拔楔临时固定。木楔应垫在边、横框受力部位,以防框子被挤压变形。 ③组合框架应先按设计要求进行拼装。隔墙框横向组合及竖向组合应采用套插。搭接一般不大于10mm,以避免框架冷热伸缩和建筑物变形而引起的框架之间裂缝。 (4)框架固定 1)当墙面、地面为混凝土基层未预埋铁件或未预留槽口时,其框子的连接铁件可用射钉射入¢4或¢5射钉紧固。连接铁件应事先用镀锌螺钉铆固在框上。 2)组合框架立柱上、下端应各嵌入框顶和框底的基体内25mm以上。转角处的立柱其嵌固长度应在35mm以上。

3)框架连接采用射钉、膨胀螺栓、钢钉等紧固时,其紧 固件离墙(或梁、柱)边缘不得小于50mm。且错开墙体缝隙, 以防紧固失效。 (5)安装玻璃 按型材骨架框格,裁割玻璃。玻璃不能直接嵌入下框凹槽内。应先垫橡胶垫块(垫块宽度不超过玻璃厚度,长度根 据玻璃自重决定),然后将玻璃安装在框格凹槽内。玻璃隔 墙不高,各块玻璃面积不大,可用手提吸盘将玻璃两面吸住 就位,再用吸盘将玻璃提起,轻轻嵌入框格内,玻璃装入后, 凹槽两侧嵌橡胶压条,从两边挤紧,防止玻璃移动。然后,在其上注一道硅酮密封胶。密封胶要注的均匀、饱满,注入 深度约5mm。随手用棉布将余胶抹干净。 (6)清洁玻璃 清洁时,用两块抹布,抹布只能一次性使用。第一次顺一个方向擦净即弃掉抹布。第一次清洁,用丁酮擦。第二次 用干净的布擦。 玻璃门安装施工工艺 1)材料要求 1玻璃门的型号规格应符合设计要求,五金配件配套齐全,并有出厂合格证。 2固定玻璃板必须和玻璃门厚度相同,且必须符合设计要求,有出厂合格证。 3辅助材料、密封胶等应符合设计要求和有关标准规定。 (2)主要机具设备:手提砂轮机、玻璃刀、密封胶注射枪、玻璃吸盘器、细砂轮、直尺、螺丝刀、吊线坠。

不锈钢边框玻璃隔断施工方案

不锈钢边框玻璃隔断施工方案 (一)工艺流程: 弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→安装玻璃稳定器(玻璃肋)→嵌缝打胶→边框装饰→清洁。 (二)操作要点 1、弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应留出地面饰面层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位置线。 2、安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预埋铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好以后在焊接处应再补刷防锈漆。 3、当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。其上框位置即吊顶标高。 4、安装大玻璃 (1)玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口清理干净,槽口内不得有垃圾或积水,并垫好防振橡胶垫块。用2~3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2~3人手握吸盘同时抬起玻

璃先将玻璃坚着插入上框槽口内,然后轻轻垂直落下,放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具中。 (2)调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应留2~3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,此缝是为打胶而准备的,因此玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢。 (3)嵌缝打胶:玻璃全部就位后,校正平整度、垂直度,同时用聚苯乙烯泡沫嵌条嵌入槽口内使玻璃与金属槽接合平伏、紧密,然后打硅酮结构胶。注胶时,一只手托住注胶枪,另一只手均匀用力握挤,将结构胶均匀地注入缝隙中,注满之后随即用塑料片在厚玻璃的两面刮平玻璃胶,并清洁溢到玻璃表面的胶迹。 (4)边框装饰:一般无竖框玻璃隔墙的边框是将边框嵌入墙、柱面和地面的饰面层中,此时只要精细加工墙、柱面和地面的饰面块材并在镶贴或安装时与玻璃衔接好即可。如果边框不是或不能嵌入墙、柱或地面的饰面层时,则应用9mm胶合板做衬板,用不锈钢等金属饰面材料,做成所需的形状,并用胶粘贴于衬板上,而得到表面整齐、光洁的边框。(5)清洁及成品保护:玻璃隔断墙安装好后,用棉纱和清

玻璃隔断墙施工工艺标准(新ZS-03-2)

筑 龙 网 W W W .Z H U L O N G .C O M 3·2 玻璃隔断墙施工工艺标准 3·2·1总 则 3·2·1·1适用范围 本章适用于工业与民用建筑中玻璃隔断墙安装工程。 3·2·1·2 编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (3)中华人民共和国国家标准GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (4)中华人民共和国国家标准GB50326—2001《建设工程项目管理规范》 (5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1—62—2002 (6)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl—26—96 3·2·2 术语、符号 (1)交接检验 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 (2)主控项目 建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 (3)一般项目 除主控项目以外的检验项目。 (4)基层 直接承受装饰装修施工的面层。 3·2·3 施工准备 3·2,3·1技术准备 编制玻璃隔断墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 3·2·3·2 材料要求 (1)根据设计要求的各种玻璃、木龙骨 (6Omm×l2Omm)、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。 (2)紧固材料:膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应符合设计要求。 (3)玻璃规格:厚度有8、10、12、15、18、22mmn等,长宽根据工程设计要求确定。 (4)质量要求:见表3·2·3·2-1一5。

玻璃隔断现场施工方法

玻璃隔断现场施工方法集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

玻璃隔断施工工艺1施工准备? 1.1材料构配件玻璃隔墙采用12mm钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作,成品双层百叶玻璃隔断。 1.2主要机具 机具:电锤、切割机、氩弧焊机。 工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪等 2工艺流程 玻璃隔断墙的制安施工程序:测量放线-材料订购-上、下部位钢件制安-安装玻璃-安装不锈钢-涂胶-清洗。 2.1测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中心轴线及上、下部位50*100钢管的位置线; 2.2固定铁件和钢管焊接:根据设计图纸的尺寸安装固定部件,用膨胀螺栓固定,然后把50*100钢管。调平直,然后焊接固定。所有非不锈钢件涂刷防锈漆; 2.3玻璃块安装定位及不锈钢板:12mm钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。首先将玻璃块清洁干净,把橡胶垫安放在钢管上,用不锈钢槽固定,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内,调平、竖直后固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才开始安装不锈钢板; 2.4注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边玻璃槽及玻璃缝注胶处,然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位置,国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注:a注胶缝必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;b上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶)。

2.5清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用酸性溶液清洗)。 3有竖框玻璃隔墙安装 3.1操作程序:弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→清洁 3.2操作要点 3.2.1弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应留出地面饰面层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位置线; 3.2.2安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将钢管,按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预进铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防锈漆,焊好以后在焊接处应再补刷防锈漆; 4安装玻璃 4.1厚玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口干净,槽口内不得有垃圾或积水,并垫好防振橡胶垫块。用2-3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2-3个手握吸盘同时抬起玻璃先将玻璃竖着插入上框槽口内,然后轻轻垂直落下,放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具中; 4.2调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应留2-3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,为打胶做准备。玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢;

铝合金门及玻璃隔断施工工艺

1 施工组织设计 1.1综合说明 一、编制说明 本《施工组织设计》是针对山东外国语职业学院实验实训楼玻璃隔断及铝合金门制作安装工程而编制的。 对本工程,我们公司予以了高度重视,专门成立了项目部,我们将开展的一系列活动进行了认真的策划,意在通过周密的组织,达到设计上尽善尽美,生产上保质保量,施工上安全优质,力图通过我们的努力,把一份精品奉献给业主,奉献给社会。本《施工组织设计》阐述的就是为实现这一目标而开展的一系列工作内容,以及保证这一切工作达到高质量、高效率、正常化、有序化而采取的保证措施。 二、编制依据及原则 根据提供的招标文件、招标图纸、技术资料和说明、国家现行工程规范、工程量清单等;我公司在本工程中将投入的施工力量、技术力量和技术装备。 三、编制内容及控制重点: (一)编制内容: 本工程施工组织设计仅适用于山东外国语职业学院实验实训楼玻璃隔断及铝合金门制作安装工程,是该工程装饰工程具体施工实施的指导性文件。施工组织设计方案编制的指导思想是:严密

组织、合理部署、突出重点;施工组织设计方案的编制遵循施工工艺技术的内在规律性,科学合理的安排各分部、分项工程施工工艺及施工顺序。在施工过程中应按计划、实施、检查、处理四个步骤进行。 本施工组织设计力求采用先进的科学技术和科学的管理办法,以便加快施工速度、缩短工期、保证施工质量。 本施工组织设计根据施工具体情况,可适时进行修改调整,并将调整内容及时通报相关单位。 四、工程概况 工程名称:山东外国语职业学院实验实训楼玻璃隔断及铝合金门制作安装工程 施工范围: 实验实训楼玻璃隔断及铝合金门制作安装工程 1.2 总体施工准备 一、现场因素、施工技术保证措施 (一)现场因素 进场前的施工准备是施工管理的重要环节,准备工作的完善与疏漏直接关系到工程施工能否顺利展开,为避免施工管理中的盲目性、随意性,确保高速、优质、安全、低耗、圆满地完成施工任务,我公司根据本工程实际情况,周密地根据工程投标作好施工前的人员、材料、技术等各项准备工作,做到科学组织,合理安排,计划在先。对于周边的其他环境也都进行相应的保护,针对施工现场的实际情况采取有针对性的保护措施。 1平面布臵

成品玻璃隔断施工工艺

成品玻璃隔断施工技术方案 一、工艺流程 现场定位放线→天地龙骨安装→横竖龙骨安装→门框安装→水平调整→玻璃扣板安装→百叶安装及系统调试→面板安装→门扇及五金配件安装→清洁→自验→交验。 二、操作工艺 1. 依据施工图纸放线 2. 框架系统安装 ⑴地龙骨安装 依据图纸及实地放线位置,将门及转角之位置预留,地龙骨用φ6胀栓固定于地坪上(须用电钻钻孔,埋入塑料塞,以螺丝固定地龙骨固定点间隔约1000mm,需先在两端约100mm处固定。 ⑵天龙骨安装 以水平仪扫描地龙骨,将天龙骨平行放置于楼板或天花板下方,然后用50mm自攻钉固定,固定点间隙约600mm。 ⑶竖龙骨安装 依施工图示结合实地测量,从地龙骨至天龙骨下边线尺寸,减15mm-20 mm为竖龙骨实际切割尺寸。 将竖龙骨两端插入直角连接件,放入地龙骨槽,搭接至天龙骨,将天、地龙骨与连接件用顶丝固定,竖龙骨与天龙骨缝隙应小于5mm,如天龙骨不通顶固定,竖龙骨切割尺寸应一致。与门框相连接的两侧竖龙骨应落地安装。 ⑷横龙骨安装 用墨斗线或水准仪在竖龙骨上确定横龙骨安装位置。将横龙骨两端插入直角连接件,放入左右竖龙骨之间调整所需上下间隔尺寸。用顶丝固定。 ⑸水平龙骨安装 隔墙为实体,墙体高度超过2500mm须在框架1/2处加装横向水平龙骨,用于支撑两侧面板,加强墙体的稳固性。分段墙体超过1200mm 也应加装纵向水平龙骨,用于支撑横龙骨,以保持水平。 ⑹单层墙体龙骨安装

采用20mm、12mm单层墙体,可直接将龙骨用自攻钉或胀栓固定在实体墙、柱上,12mm单层地踢角直接与地面固定。 ⑺水平调整、测量板材及门扇尺寸 竖、横龙骨安装完成后,以水平仪扫描,调整所有龙骨的高低水平。测量并确认板材、门扇尺寸及数量。 ⑻玻璃扣板安装 所有玻璃扣板安装时均须拼缝严密,切割尺寸及角度精确。一般情况下安装玻璃扣板顺序应先安装上下横玻璃扣板,后安装两侧竖玻璃扣板。横向玻璃扣板胶条两端应预留10mm,竖向玻璃扣板胶条两端应预留5mm。 ⑼两向转角安装(直角转角) 在隔间之转向处,须立转角柱,其长度必须落地及通顶。 ⑽三向转角安装(T型转角) 隔墙为T型墙体,特别是主通道为玻璃隔墙或两面均为玻璃隔墙时,选用T型转角。 ⑾起始收口 当隔墙一端不与其他墙体连接时,竖龙骨应用起始扣板收口,或因消防要求不能封隔墙面板、LOGO墙、工位墙等需要收口的墙体均可采用起始收口。 ⑿门哑口安装 ①半圆哑口:当不需要安装门扇时,可设计安装半圆柱型材,切割45°角与门框一致。将半圆柱哑口用自攻钉与龙骨固定。 ②平板哑口:用起始扣板做门哑口,将切割好的起始扣板直接扣在龙骨上。为防哑口磕碰,可最后安装。 ⒀门框安装 10系门框安装 ①将两侧门框及门楣切割成45°角,用门框直角连接件插入门框拼接成90°角,要求拼角严密。将门框与两侧竖龙骨及横龙骨连接,调整水平测量门对角线,尺寸应一致,用自攻钉将门框与龙骨固定,固定点间隔为400 mm。安装门框前先在合页槽插入固定合页用的合页背板。

玻璃隔断施工方案

邮储软研总部基地六层隔断装修工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位:北京富嘉永盛建筑装饰工程有限公司 编制时间:2018年12月29日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、主要机具 (2) 五、作业条件 (2) 六、操作工艺 (2) 七、质量标准 (3) 八、成品保护 (4) 九、质量通病及控制措施 (4) 十、安全防护 (5)

一、工程概况 本工程为邮储软研总部基地六层隔断装修工程。 二、编制依据 1、标准、规范 序号标准和规范编号 1 《建筑安装工程资料管理规程》DB11/T695-2009 2 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 3 《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ T 01-27-2003 4 《建筑内部装修防火施工质量验收规范》GB50354-2005 5 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 6 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18584-2001 7 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 10 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 11 《民用建筑节能设计标准》GB50189-2005 12 《民用建筑节能检测标准》JGJ/T 177-2009 2、编制依据 (1)施工图纸; (2)施工组织设计; 三、施工准备 1 玻璃隔断工程所有的玻璃的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃隔断应使用12mm钢化玻璃。 2 玻璃隔断使用的不锈钢框等金属材料和配套材料,应符合设计要求和有关规定的标准。 3 使用的膨胀螺栓、玻璃支撑垫块、橡胶配件、金属配件、结构密封胶等其他材料,应符合设计要求和有关规定的标准。

U型玻璃内隔断非承重墙施工工法

U型玻璃内隔断非承重墙施 工工法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

U型玻璃内隔断非承重墙施工工法 工法编号:RJGF(闽)—13—2008 完成单位:福建六建建设集团有限公司 主要完成人:王世杰张善庆戴海军薛云林陈忠凯 1 前言 U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。 2 工法特点 U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。 U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。 施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。 3 适用范围 本工法适用于工业与民用建筑室内长度≤6m、高度≤的U型玻璃内隔断非承重墙施工。 4 工艺原理 U型玻璃内隔墙通过安装在楼地面、天棚底(或吊顶)及门框洞口边的专用固定受力构件(专用钢型材或专用铝合金型材)由U型玻璃板拼装组成。专用构件与U型玻璃的上下固定通过在专用构件内塞入弹性塑料或橡胶垫条进行紧固,余缝采用注胶进行封填,保证安装完成后各独立的U型玻璃构件支撑具有均匀弹性。 5 工艺流程及操作要点 施工工艺流程 现场尺寸排板设计→放样弹线→安装专用构件→安装橡胶弹性垫衬或塑料弹性垫衬→U 型玻璃就位、调整与固定→安装弹性垫条→安装饰面板及余缝注胶→清洁→验收 施工操作要点 排板平面图设计 按设计图纸要求,根据现场尺寸做排板平面图设 计,进行U型玻璃排片定位,列出U型玻璃隔墙安装顺 序。排板设计时,应参照现有U型玻璃规格,可多种规 格U型玻璃模数组合使其与隔墙长度符合,尽量减少安 装尾块玻璃时的切割。 放线 根据楼层设计标高水平线,沿墙弹水平和垂直线,并在在地面、天棚及墙边弹出隔墙安装的定位受力构件墨线。 安装专用受力构件(b=底宽 h=翼高 d=厚)

玻璃隔断墙施工工艺标准规范标准

玻璃隔断墙施工工艺标准 1 施工准备 1.1 技术准备 编制玻璃隔断墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 1.2 材料要求 (1)根据设计要求的各种玻璃、木龙骨(60mm×120mm)、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。 (2)紧固材料:膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应符合设计要求。 (3)玻璃规格:厚度有8、10、12、15、18、22mm等,长宽根据工程设计要求确定。 (4)质量要求:见表6.2.1.2-1~5。 钢化玻璃规格尺寸允许偏差(mm) 表6.2.1.2-1

钢化玻璃的厚度及其允许偏差(mm) 表6.2.1.2-2 钢化玻璃的孔径允许偏差(mm) 表6.2.1.2-3 普通平板玻璃厚度偏差(mm) 表6.2.1.2-4

普通平板玻璃外观质量的要求表6.2.1.2-5

6.2.1.3 主要机具(表6.2.1.3) 主要机具一览表表6.2.1.3

(1)机械:电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。 (2)手动工具:扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻、线坠、靠尺、钢卷尺、玻璃吸盘、胶枪等。 1.4 作业条件 (1)主体结构完成及交接验收,并清理现场。 (2)砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。 (3)木龙骨必须进行防火处理,并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。

(4)做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕,并做好防腐处理。 2 关键质量要点 2.1 材料的关键要求 按设计要求可选用材料,材料品种、规格、质量应符合设计要求。 2.2 技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。 2.3 质量关键要求 (1)隔断龙骨必须牢固、平整、垂直。 (2)压条应平顺光滑,线条整齐,接缝密合。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 施工工艺要点 (1)弹线 根据楼层设计标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。 (2)安装大龙骨 1)天地骨安装:根据设计要求固定天地龙骨,如无设计要求时,可以用8~12膨胀螺栓或3~5寸钉子固定,膨胀螺栓固定点间距600~800nm。安装前作好防腐处理。 2)沿墙边龙骨安装:根据设计要求固定边龙骨,边龙骨应启抹灰收口槽,如无设计要求时,可以用Φ8~Φ12膨胀螺栓或3~5寸钉子与预埋木砖固定,固定点间距800~1000mm。安装前作好防腐处理。 (3)主龙骨安装

玻璃隔断施工工艺

玻璃隔断施工工艺 1、施工准备:材料准备及要求 (1)主材:主材为超白钢化玻璃。应有出厂合格证及性能检测报告,并根据设计要求选用符合国家现行标准规定的主材。 (2)框材:铝合金型材、不锈钢板、型钢、不锈钢驳按件,吊架等金属材料料,应符合设计要求,并有出厂合格证。 (3)辅助材料:膨胀螺栓、橡股垫块、橡胶村条、金属配件、玻璃胶、结构密封胶等应具有出厂合格证。另外玻璃胶、结构密封胶应具有环保检测报告。 2、工具准备及要求 (1)电动机具:电焊机、电动冲击钻、电动切割机、手电钻等,要保证电动工具的完好性,并设漏电保护设施。 (2)工具:玻璃吸盘、注胶枪、线坠等。 (3)测量工具:钢尺、水平尺、靠尺等,测量工具应检测合格,并在规定检测周期内使用。 3、技术准备 (1)根据设计图纸,编制单项施工方案,对施工人员进行安全技术交底并做好记录。(2)详化设计图纸,委托玻璃外加工。 4、施工工艺 工艺流程:定位放线------框材下料安装------玻璃加工订做安装------装边框------清洁 5、操作要点 (1)定位放线 根据设计图纸所确定的玻璃隔墙的位置,先在地面上弹出位置控制线,再在墙上、柱及沿顶弹出相应的位置线。同时弹出玻璃隔墙的高度线。有竖框及横框的玻璃隔墙,将其分隔位置在地面、墙、柱上定位弹线。 (2)框材下料安装 ①按照现场所放线的位置,对玻璃隔墙的尺寸进行计算并复核,下料要准确。框材由专业厂家加工制作,必须按现场复核的尺寸绘制出加工详图。在厂家加工后,打好包装,运输搬运过程中避免材料损伤,保证半成品的完好性。 ②玻璃隔墙框为铝框,将边框及铝框按已弹好的位置线进行安装,可用膨胀螺栓固定牢固。也可预埋固定件用螺栓固定,将框内分格型材与边框固定或用螺栓固定。采用哪种方式安装要按设计要求而定,固定后经检查合格。 ③当玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或沿顶下用铝框做出吊支撑架,并安好吊挂玻璃的夹具及上框,夹具距玻璃两个侧边的距离为玻璃宽度的1/4,或根据设计要求定,要求下框的底面与吊顶标高应保持平齐。 (3)玻璃的加工和安装 ①玻璃委托专业厂家加工,这样能保证加工的质量和减少破损率。 ②因为玻璃是易碎材料,为保证使用的安全性,应选用钢化玻璃或夹胶玻璃。边框安装好后,先将槽内清理干净,并垫好橡胶垫块,安装时施工人员同时用玻璃吸盘把玻璃吸牢抬起玻璃。若是上下框留槽的,应先将玻璃竖着插入上框槽内,然后轻轻重直落下,放入下框槽内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具内。如果是用驳接件安装,将玻璃预先加工好的孔洞对准驳接件的连接点,经认真调整后将其固定。玻璃隔墙玻璃安装的顺序是先将靠隔墙侧面的玻璃就位,使其插入边框槽内,然后安装中间部位的玻璃。两块玻璃之间一般为2-3mm的缝隙或留出与玻璃厚度相同的缝,玻璃下料时就应该考虑留缝的尺寸。如果采用吊挂式安装应将玻璃调整后用玻璃夹子夹牢,对于有框玻璃隔墙,一般采用压条或在两侧压住玻璃,并用螺钉固定或卡在框架上。

玻璃隔断安装施工工艺流程

玻璃隔断安装施工工艺流程 1、工艺流程 定位放线→预埋件安装→立柱固定→夹槽安装→安装玻璃→防撞栏杆安装→硅酮胶封闭→清理→保护 2、操作要点 ⑴出翻样图 玻璃隔断安装后,要出翻样图,翻样图根据设计图确定木榫的规格尺寸,立面布置,结构连接构造,玻璃尺寸,安装形式等内容,并依据翻样初步确定玻璃加工地、墙面弹线根据放样图,在需要固定基定的地面上弹出隔断框的宽度边和中心,然后用线锤将两边缘线和中收线的位置引测到相邻的墙上和顶相同上,同时划出固定点的位置。 ⑵钻孔固定 采用M8×60膨胀螺栓、固定,用?12MM的钻头打孔,孔深为45MM左右,而后在孔内放入M8×60膨胀螺栓。 ⑶安装下基层夹槽框架: 施工现场预埋阶段:配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线,设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点,同时对每跨度尺寸进行交尺叉复核,经确认无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件(防锈处理)进行分布,经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上,以确保玻璃夹槽做到横平、竖直,复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。 ⑷玻璃裁割,根据已安装好的木基层框架,确定玻璃裁割尺寸,委托业主厂家进行加工生产,运至现场工地。 ⑸玻璃的安装: 施工现场预埋阶段:配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线,设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点,同时对每跨度尺寸进行交尺叉复核,经确认无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件(防锈处理)进行分布,经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上,以确保玻璃夹槽做到横平、竖直,复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。 ⑹不锈钢板的安装 不锈钢板总体上要满足GBR80-92《不锈钢孔钢板》的要求,并满足,并不限于下列要求:

玻璃隔断施工工艺标准

玻璃隔断施工工艺标准 1、适用范围 本章适用于工业与民用建筑中玻璃隔断墙安装工程。 2、编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB 50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB 50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (3)中华人民共和国国家标准GB 50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (4)中华人民共和国国家标准GB 50326—2001《建设工程项目管理规范》 (5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ 01—62—2002 (6)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96 3、施工准备 (1)技术准备 编制玻璃隔断墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交流。 (2)材料要求 1)根据设计要求的钢化玻璃、木龙骨(60×120㎜)、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。 2)紧固材料:膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料,应符合设计要求。 3)玻璃规格:12㎜厚,长宽根据工程设计要求确定。 4)质量要求:钢化玻璃规格尺寸允许偏差为L≤1000-3㎜,钢化玻璃的厚度及其允许偏差为±0.8. (3)主要机具 1)机械:电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻、冲击钻。 2)手动工具:扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻、线坠、靠尺、钢卷尺、玻璃吸盘、胶枪等。 (4)作业条件 1)主体结构完成及交接验收,并清理现场。

2)砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。 3)木龙骨必须进行防火处理,应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的的木龙骨应预先刷防腐漆。 4)做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕,并做好防腐处理。 4、关键质量要点 (1)材料的关键要求 按设计要求可选用材料,材料品种、规格、质量应符合设计要求。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工作。 (3)质量关键要求 1)隔断龙骨必须牢固、平整、垂直。 2)压条应平顺光滑,线条整齐,接缝密合。 (4)职业健康安全关键要求 1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 2)脚手架搭设应符合《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002。 3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护的措施。 (5)环境关键要求 1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。 2)在施工过程中应防止噪声污染,在施工场界噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备,也可以采取其他降低噪声的措施。 5、施工工艺 (1)工艺流程 (2)施工工艺要点 1)弹线 根据楼层设计高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线.

钢化玻璃门及隔断施工技术措施

钢化玻璃门及隔断施工技术措施 1、施工准备 1.1技术准备:熟悉钢化玻璃门及玻璃隔断的安装工艺流程和施工图纸的内容,检查预埋件的安装是否齐全、准确,依据施工技术安全交底作好施工的各项准备 1.2材料要求:本工程所用玻璃地弹门均为专业厂家制作,其规格、尺寸、质量标准应符合设计要求,及国家有关标准的规定。地弹簧等其他材料应符合设计要求。其中地弹簧应符合国家行业标准QB/T6297-2005的规定。 1.3主要机具:手电钻、砂轮机、水平尺、线坠等。 1.4作业条件: 1.4.1墙、地面的饰面己施工完毕,现场己清理干净,并经验收合格。 1.4.2由专业厂家制作的玻璃门经检验,其规格、尺寸、质量应符合有关规定。 1.4.3活动玻璃门扇安装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕,两者必须同一装轴线,安装时应吊垂线检查,做到准确无误,地弹簧转轴与定位销为同一中心线。 1.5技术要点:活动玻璃门扇的开闭是由地弹簧和门框上的定位销实现的,地弹簧和定位销是与门扇的上下横档铰接。因此地弹簧与定位销和门扇横档一定要铰接好,并确保

地弹簧转轴与定位销中心线在同一条垂线上,以便玻璃]扇开关自如。 2、工艺流程 2.1安装地弹簧→划线→安装玻璃门→门锁、拉手五金安装 2.1.1安装地弹簧:地弹簧安装的基本要求是门顶轴与地弹簧轴的轴心连线必须垂直地面,可通过调节在安装盒中地弹簧的位置调节安装误差。调节时首先要松开地弹簧前后左右2个方向的固定螺钉,移动门扇到合适的位置后,再将固定螺钉拧紧。 垂直方向的调节:通过地弹簧上的4个顶丝调节垂直方向的位置,可以达到调整门扇高度的目的。 门顶轴的调节:调整门顶轴的距离,使其轴心与地弹簧的轴心精确对齐,门顶轴上半部分的轴必须完全与下半部分的轴套相结合,确保门扇安全。 2.1.2活动玻璃门扇安装:全玻璃活动门扇的启闭由地弹簧实现,地弹簧与门扇的上下金属横档进行铰接。 2.1.3划线在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品安装说明。门扇高度不足,即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值,可在上下横档内加垫胶合板条进行调节。

玻璃隔墙施工工艺

A无竖框玻璃隔墙施工工艺 1.施工工艺流程 弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→安装玻璃稳定器→嵌缝打胶边框装饰→清洁 2.施工要点 (1)弹线。 弹线时注意对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无框玻璃隔墙应留出地面饰面厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位置线。 (2)安装固定玻璃的型钢边框。 如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓焊牢。然后将型钢(角钢或薄壁槽钢)按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预埋铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好后在焊接处应再补刷防锈漆。 当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时,应先在建筑结构或板下作出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。 (3)安装大玻璃。 1)玻璃就位。在边框安装好,先将其槽口清理干净,槽口内不得有垃圾或积水,并垫好防振橡胶垫块。用2~3个玻璃吸器把厚玻璃吸牢,由2~3人手握吸盘同时抬起玻璃先将玻璃竖着插入上框槽口内,然后轻轻垂直下落,放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具中。 2)调整玻璃位置。先将其靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块玻璃之间接缝时应留2~3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,此缝是为打胶而准备的,因此玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢。 (4)嵌缝打胶。 玻璃全部就位,校正平整度、垂直度,同时用聚苯乙烯泡沫嵌条嵌入槽口内使玻璃与金属槽接合平伏、紧密,然后打硅酮结构胶。注胶时,一只手托住注胶枪。另一只手均匀用手握紧,将结构胶均匀注入缝隙中注满之后随即用塑料片在厚玻璃的两面刮平玻璃胶,并清洁溢到玻璃表面的胶迹。 (5)边框装饰。 一般无框玻璃墙的边框嵌入墙、柱面和地面的饰面层中,此时只要精细加工墙、柱面或地面的饰面层时,则应用9mm胶合板做衬板,用不锈钢等金属饰面材料,做成所需的形状,并用胶粘贴于衬板上,

钢化玻璃隔断的施工工艺标准

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 (五)钢化玻璃隔断的施工工艺标准 1、本施工工艺标准适用于本工程室内建筑的玻璃隔墙、隔断施工。 2、材料要求: (1)玻璃板隔墙工程所有的玻璃的品种、规格、性能、图案和颜色符合设计要求。 (2)玻璃板隔墙使用的铝合金框、不锈钢板、1.2厚不锈钢板属框、型钢(角钢、槽钢等)及轻型薄壁槽钢、支撑吊架等金属材料和配套材料,应符合设计要求和有关规定的标准。 (3)使用的膨胀螺栓、玻璃支撑垫块、橡胶配件、金属配件、结构密封胶等其它材料,合设计要求和有关规定的标准。 3、主要机具: 主要机具包括:电焊机、冲击电钻、电钻、切割机、线锯、玻璃吸盘、小钢锯、直尺、水平尺、卷尺、手锤、扳手、螺丝刀、靠尺、注胶枪、玻璃吸盘机等。 4、作业条件: (1)主体结构工程已完成,并验收合格。 (2)安装用基准线和基准点已测试完毕。 (3)预埋件、连接件或镶嵌玻璃的金属槽口完成并经过检查符

合要求。 (4)玻璃镶嵌槽口清理干净并排水通畅。 (5)安装需用的脚手架或相应的装置设施已达到要求。 (6)所需材料和装配设备已齐备。 (7)安装前制定相应的安装措施并经专业人员认可。 (8)施工时温度不低于5℃。 5、操作工艺: (1)工艺流程: (2)操作工艺: A、弹线定位:先弹出地面位置线, 再用垂直线法弹出墙、柱上的位置线, 高度线和沿顶位置线。有框玻璃隔墙标 出竖框间隔位置和固定点位置。无竖框 玻璃隔墙应核对已做好的预埋铁件位置 是否正确或划出金属膨胀螺栓位置。 B、框料下料、组装: (A)下料:有框玻璃隔墙型材划线 下料时先复核现场实际尺寸,如果实际 尺寸与施工图尺寸误差大于5MM时,应 按实际尺寸下料。如果有水平横档,则

成品玻璃隔断施工工艺标准[详]

钢化玻璃隔断施工工艺 一、工艺流程 现场定位放线→天地龙骨安装→横竖龙骨安装→门框安装→水平调整→玻璃扣板安装→百叶安装及系统调试→面板安装→门扇及五金配件安装→清洁→自验→交验。 二、操作工艺 1. 依据施工图纸放线 2. 框架系统安装 ⑴地龙骨安装 依据图纸及实地放线位置,将门及转角之位置预留,地龙骨用φ6胀栓固定于地坪上(须用电钻钻孔,埋入塑料塞,以螺丝固定地龙骨固定点间隔约1000mm,需先在两端约100mm处固定。 ⑵天龙骨安装 以水平仪扫描地龙骨,将天龙骨平行放置于楼板或天花板下方,然后用50mm 自攻钉固定,固定点间隙约600mm. ⑶竖龙骨安装 依施工图示结合实地测量,从地龙骨内至天龙骨下边线尺寸,减15mm-20 mm 为竖龙骨实际切割尺寸。将竖龙骨两端插入直角连接件,放入地龙骨槽内,搭接至天龙骨,将天、地龙骨与连接件用顶丝固定,竖龙骨与天龙骨缝隙应小于5mm,如天龙骨不通顶固定,竖龙骨切割尺寸应一致。与门框相连接的两侧竖龙骨应落地安装。 ⑷横龙骨安装 用墨斗线或水准仪在竖龙骨上确定横龙骨安装位置。将横龙骨两端插入直角连接件,放入左右竖龙骨之间调整所需上下间隔尺寸。用顶丝固定。 ⑸水平龙骨安装 隔墙为实体,墙体高度超过2500mm须在框架内1/2处加装横向水平龙骨,用于支撑两侧面板,加强墙体的稳固性。分段墙体超过1200mm也应加装纵向水平龙骨,用于支撑横龙骨,以保持水平。 ⑹单层墙体龙骨安装 采用20mm、12mm单层墙体,可直接将龙骨用自攻钉或胀栓固定在实体墙、柱上,12mm单层地踢角直接与地面固定。 ⑺水平调整、测量板材及门扇尺寸 竖、横龙骨安装完成后,以水平仪扫描,调整所有龙骨的高低水平。测量并确认板材、门扇尺寸及数量。 ⑻玻璃扣板安装 所有玻璃扣板安装时均须拼缝严密,切割尺寸及角度精确。一般情况下安装

玻璃隔断现场施工工艺

玻璃隔断施工工艺 施工准备 材料准备及要求 (1)主材 主材为超白钢化玻璃。应有出厂合格证及性能检测报告,并根据设计要求选用符合国家现行标准规定的主材。 (2)框材 铝合金型材、不锈钢板、型钢、不锈钢驳接件、吊架等金属材料料,应符合设计要求,并有出厂合格证。 (3)辅助材料 膨胀螺栓、橡胶垫块、橡胶衬条、金属配件、玻璃胶、结构密封胶等应具有出厂合格证。玻璃胶、结构密封胶应具有环保检测报告。 工具准备及要求 (1)电动机具 电焊机、电动冲击钻、电动切割机、手电钻等,要保证电动工具的完好性,并设漏电保护设施。 (2)工具 玻璃吸盘、注胶枪、线坠等。 (3)测量工具 钢尺、水平尺、靠尺等,测量工具应检测合格,并在规定检测周期内使用。技术准备 (1)根据设计图纸,编制单项施工方案,对施工人员进行安全技术交 底并做好记录。 (2)详化设计图纸,委托玻璃外加工。 施工工艺 工艺流程 定位放线→框材下料安装→玻璃加工订做安装→边框装→清洁 操作要点 (1)定位放线

根据设计图纸所确定的玻璃隔墙的位置,先在地面上弹出位置控制线,再在墙上、柱及沿顶弹出相应的位置线。同时弹出玻璃隔墙的高度线。有竖框及横框的玻璃隔墙,将其分隔位置在地面、墙、柱上定位弹线。 (2)框材下料安装 按照现场所放线的位置,对玻璃隔墙的尺寸进行计算并复核,下料 要准确。框材由专业厂家加工制作,必须按现场复核的尺寸绘制出加工详图。在厂家加工后,打好包装,运输搬运过程中避免材料损伤,保证半成品的完好性。 玻璃隔墙框为铝框,将边框及铝框按已弹好的位置线进行安装,可用膨胀螺栓固定牢固。也可预埋固定件用螺栓固定,将框内分格型材与边框固定或用螺栓固定。采用哪种方式安装要按设计要求而定,固定后经检查合格。 当玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或沿顶下用铝框做出吊支撑架,并安好吊挂玻璃的夹具及上框,夹具距玻璃两个侧边的 距离为玻璃宽度的1/4,或根据设计要求定,要求下框的底面与吊顶标 高应保持平齐。 (3)玻璃的加工和安装 玻璃委托专业厂家加工,这样能保证加工的质量和减少破损率。 因为玻璃是易碎材料,为保证使用的安全性,应选用钢化玻璃或夹胶玻璃。边框安装好后,先将槽内清理干净,并垫好橡胶垫块,安装时施工人员同时用玻璃吸盘把玻璃吸牢抬起玻璃。若是上下框留槽的,应先将玻璃竖着插入上框槽内,然后轻轻垂直落下,放入下框槽内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具内。如果是用驳接件安装,将玻璃预先加工好的孔洞对准驳接件的连接点,经认真调整后将其固定。玻璃隔墙玻璃安装的顺序是先将靠隔墙侧面的玻璃就位,使其插入边框槽内,然后安装中间部位的玻璃。两块玻璃之间一般为2-3mm的缝隙或留出与玻璃厚度相同的缝,玻璃下料时就应该考虑留缝的尺寸。如果采用吊挂式安装应将玻璃调整后用玻璃夹子夹牢,对于有 框玻璃隔墙,一般采用压条或在两侧压住玻璃,并用螺钉固定或卡在框架上。(4)边框装饰 石材、瓷砖饰面时,首先要在玻璃两侧嵌入橡胶条,水泥砂浆不得进入缝隙内。边框不嵌入墙、柱、地面时,则按设计要求对边框进行装饰。边框面采用

玻璃隔断施工工艺

玻璃隔断施工工艺 (1)施工准备 1)材料构配件 玻璃隔墙采用12mm厚的钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作。 隔断的框架和五金件采用不锈钢制品构件。构件采用设计选定经甲方确认的样板。 2)主要机具 机具:电锤 工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪 (2)工艺流程 现场放线→工厂加工→现场安装→打胶收口 放线:根据设计施工图的要求,按现场位置情况,编制玻璃隔断尺寸加工清单。加工清单上要编制楼号、层数、房间号及卫生间编号。 加工:玻璃厂家根据玻璃制品加工清单、设计的材料要求及设计图纸的加工要求进行加工。加工后编制与加工清单编号一致的编号。 安装:现场安装前首先核对工厂的玻璃制品加工编号,然后在卫生间的墙面地面进行放线,画定安装玻璃固定件的位置进行钻孔;玻璃就位校正位置;安装玻璃

及固定件。 璃胶:对于固定的玻璃隔板,安装固定件后打透明的无酸玻璃收口。 (3)质量标准 1)主控项目 隔墙工程所用材料的品种、规格、性能。图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并应位置正确。 板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。 2)一般项目 隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。 隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。 板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。 隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》下表的规定。 立面垂直度:2mm。阴阳角方正:2mm。 接缝直线度:2mm。接缝高低差:2mm。

接缝宽度:1mm。 (4)成品保护 玻璃隔断安装完成后,对于进入玻璃安装完毕的需要施工的工种和人员实行登记制度,把成品保护工作落实到人。 玻璃安装完毕,挂上门锁或门插销,以防风吹碰坏玻璃。并随手关门及门锁。