一、综合说明

(一)编制依据

1.1招标单位提供的本工程的招标文件及其相关补遗文件;

1.2招标单位提供的施工图及工程量清单表;

1.3现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件;

1.4我公司对施工现场实地勘察、调查资料。

2. 工程建设标准及技术规范

2.1依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准及技术规范的要求。

2.2本工程采用以下国家及行业规范标准:

城市热力网设计规范(CJJ34-2002)

城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ/T81-98)

城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ-28 -2004)

直埋式预制保温管道工程施工及验收规范(JJG11-94)

高密度聚乙烯外护管聚氯酯泡沫塑料预制直埋保温管(CJ/T 114-2000)城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管(CJ/T3022-93)

城镇供热管网工程施工及验收规范(JJ28 -2004)

《天津市市政工程质量检验评定标准》(TBJ101-91)

《天津市市政工程质量检验评定标准》(TBJ103-91)

《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ-90)

《市政管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)

以及其他相应的现行施工及验收规范、质量检验评定标准。

以上技术规范或标准如有变动,以最新版本为准。

若上述

2.3除上述标准以外,以及其他相应的现行国家施工规范、质量检验评定标准。

(二)工程概况

工程名称:天津市东丽区军粮城示范小城镇一期农民还迁住宅建设项目(起步区)小区热力工程(二标段)

建设地址:天津市东丽区军粮城镇

建设单位:天津市滨丽建设开发投资有限公司

建设规模:热力管线共约27693米,及两座换热站安装。

质量标准:达到国家质量验收规范合格标准。

工期要求:2012年4月3日--2012年11月30日,日历日242天。

(三)施工准备

3.1技术准备

3.1.1项目部各级成员熟悉施工图纸及涉及的技术文件、规程和规范标准等。

3.1.2协同建设单位组织图纸会审并做好会审记录等。

3.1.3经建设单位审批的标后施工组织设计及施工图纸进行“三级”技术交底,即项目技术负责人、工长、班长,施工人员。项目技术负责人向工长,再由工长向班长;班长向施工人员进行交底,要求细致齐全,有技术文件根据,要结合具体部位,及关键部位的质量要求,操作要点及注意事项进行交底,并要有相关文字且逐级确认。

3.1.4编制出施工预算,并根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实各种材料供应渠道;

3.1.5根据预算提出的劳动力计算,做到组织落实,保证施工要求。

3.2现场准备

3.2.1根据建设单位指定的水源、电源,架设水、电线路和各种生产、生活用临建,并符合安全、卫生的有关规定,征求建设单位同意后搭建。

3.2.2根据建设单位提供的水准点和控制桩,认真组织测量放线,确保定位准确。自建合格后,报监理、建设单位审批。

3.3劳动力、材料和机械的准备

3.3.1劳动力的组织:分期分批组织劳动力进场,并进行入场前教育,明确目标及施工质量,进行安全技术交底。

3.3.2材料准备

(1)联系好货源,并对报送样品确认。

(2)相关材料检查、试验并取得合格证明。

3.3.3机械准备:机械设备在施工前做好检查、保养,开工后能正常运转、施工,完全能确保工程的的进度。

3.4施工平面布置

3.4.1施工现场平面布置图(详见后附件)

3.4.2现场临时道路:以工程周边道路为主。

3.4.3现场地内设施固定的工程测量控制点,以保证工程从地下到地上施工阶段定位和放线工作的准确。

3.5施工工艺流程(详见后附图一)

二、施工方案及方法

施工方案依据施工图纸、具体工程量、工期、施工现场的实际情况,同时在考虑气候、气温等客观条件的存在下编制。本工程的施工顺序应本着先地下、后地上,先机械、后人工,先土方、管道、后电缆敷设及安装工程。每步工程完成后先要进行三级自检,合格后报监理及甲方验收合格后,再进行下一步工序。

(一)工程测量

在工程施工中,测量放线占有重要地位,它直接影响工程造型、质量、进度、效果等,搞好测量放线尤为重要。本工程平面测量用方格网控制,直角坐标法测量,所有定位点的位置必须事先准确计算,并经监理工程师的认可后,方可施测。

1.施工测量

根据业主和测绘部门提供的测量控制点,结合本工程的地形特点,建立基本平面轴线控制网。在每个单体工程中,横纵向各选择两条轴线,构成基本平面坐标系,以此为依据,横纵方向分别施测其他轴线。然后采用经纬仪和测距仪或钢尺,确定其他各细部位置。

项目组专门成立测量小组,所有测量、放线工作均由该小组负责实施,且应做好交底和指导工作。测量流程见后附框图。

在施工过程中用钢卷尺进行测量时,应使用经检定的钢卷尺。当测量使用时温度与钢卷尺检定时的标准温度(20℃)相差不大时,可不进行温度修正。

在长距离测量时,先用经纬仪进行直线定向,清除视线上的障碍,然后按照视线方向按照整尺段设置传距桩,所使用之钢卷尺在开始测量前应打开,使之与空气充分解除,经10min后方可进行测量。

高程测量应采用水准仪进行测量。挖土时对于基槽不太深时可设置垂直标桩,将高程引测到标板上,然后用标尺向下丈量垂直高度,将设计标高直接划在标板上,既方便施工,又易于检查。当需要向建筑物上部传递高程时,可根据柱、墙下部已知的标高点沿柱或墙边向上量取垂直高度,而将高程传递上去。

2.定位放线

根据施工总平面图,及业主、监理书面给定的原始基准点、基准线和参考标高为准,由项目经理部统一采用经纬仪对本工程建筑物进行精确放样、定位,在放出控制桩和灰线后,会同各有关部门,确认定位尺寸,办妥定位放线验收记录。

3.平面控制

经定位签证,为有效、正确控制平面位置,应建立现场轴线控制网,并按规定做好标志或标桩,并加以保护、以确保测量工作自始至终的一致性和准确性。标桩的设置位置应与施工总平面图相配合,以避免施工过程中损伤、破坏。

(二)材料、设备验收及布管

1.材料设备验收

根据现场施工进度情况,编制科学合理的材料用料计划,并及时提供施工备料计划,以便合理安排材料进场时间。

接口保温材料及管材、管件、设备运至现场后,参照《高密度聚乙烯外护管聚氯酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T114-2000)、《高密度聚乙烯外护管聚氯

酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T155-2001)要求,必须由材料员(质检员配合)逐根、逐件的检查其质量,并做好标记记录,不合格品不准使用。各种材料、设备进场后,应具备合格证、材质单,无产品合格证的不能接收。保温防腐材料在现场应进行妥善保管,尤其是要采取有效的防火措施。

对各项材料的质保资料由专人保管,建立各项材料、设备管理台帐。

2.布管

确定管线位置后,在沟槽一侧布管。布管前应测量管口周长、直径,以便匹配对口,然后将管材布置在沿管沟附近,且距管沟边缘最小距离不小于1米。各种管件按图纸中所注位置对应摆放。

管子,管件进入现场后,应分类堆放,管端用罩封好,以防止杂物进入管内。管两端用尼龙袋装土垫离地面50cm以上。

(三)沟槽开挖

1、开槽:

1.1管道沟槽应按照设计所规定的平面位置和标高开挖,为防止基土扰动,严禁超挖,本工程采用人机配合开挖,机械开挖应预留20~30cm,管道安装前应用人工统一清底。

1.2沿沟槽底部每隔30米钉一个(40×40mm)木桩,桩长0.5m,以控制槽底高程。

1.3明开槽边坡为1:0.33,沟槽开挖深度等于石硝垫层+管径+覆土。当遇到土质酥松地段时,应采用沟槽支护措施,以保证路肩的稳定。具体支护措施待中标后正式施工时根据土质情况进行确定。素土回填厚度不小于400mm。

1.4土方放置在征地范围内,沿沟槽的一侧堆放,且不高于1.5米,以保证安全,挖方的放置不能损坏或阻碍任何私人或公共的通道及永久性工程设施,严格按有关规定及业主要求执行,在沟槽开挖期间,必须保护沟槽两侧永久性工程设施的稳定,发现问题应立即停止施工并及时通知监理工程师。

1.5在行人车辆必经地段应在沟槽上架设临时便桥,以保证行人及车辆安全通过。

1.6在建(构)筑物及电杆附近或遇土质松软地段挖槽时,应加挡土板支护,以确保周围建(构)筑物及电杆的安全,管被安置且管区被回填前不得拆除挡土

板,当回填时,支撑和挡土板应被拆掉,并应采用不损坏管道的方法,在未经工程师同意的情况下,木质支撑件或其它支撑物不得留在沟槽内。

1.7沟槽开挖完毕,应及时填写沟槽开挖质量检验评定表,并及时请监理工程师、设计人员验槽,验收合格后方可进行下一道工序。

2、沟槽排水

2.1由于全线地下水位较高,沟槽开挖时考虑有降、排水措施,在沟槽内采用明沟和集水井降水。

2.2采用明沟排水方法为沿沟槽每50米设一座砖砌集水井,井径0.8米,井底比槽底深0.5米,井内稳4″潜水泵,集水井之间沿沟槽一侧做排水沟,排水沟为0.3×0.3米,并以3?坡度坡向集水井,沟槽内水应排入工程师指定地点,排水时排水口应做滤网,防止对当地水质污染。

2.3施工中遇雨天或挖至透水性好、涌水量大的土层时,增设集水井及水泵,集中排水将水位降至沟槽底部以下0.5米,确保干场作业,直至回填土超过地下水位高度且不致使空管浮起的高度时,才可停止和拆除降、排水设施,雨季施工还应在沟槽顶部两侧分设挡水堤或截水沟,以防止地面水流入沟槽。

2.4遇有流砂的土层时宜采用人工降低地下水位的方法,具体方法为:施工前沿沟槽一侧,每50米打一大口井,井深5~8米,大口径直径为DN500,材质为砼滤水管,在距沟槽边2~3米的位置上,井内设4″潜水泵连续抽水,将地下水位降至设计交底以下1m处时,开挖沟槽施工。

(四)管道吊装及管件安装

1.管道吊装

1.1运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁用铁棍撬动和用铁丝绳直接捆绑。管道安装采用吊车,吊点的位置按平衡条件选定,应稳起稳放。管道安装采用单管下沟,沟下组焊的方法。管道安装时不得产生轴向或沿管线方向应力,安装时水平方向的偏差不应超过15mm,中心线高程的偏差不应超过15mm。管道敷设过程中折点角度不得大于1°,大于1°时需采用煨制弯头。

1.2检验合格的管道布置在沟槽一侧,吊车稳在布管一侧。吊车的位置应在距沟槽边一米处。

2.管件的安装

2.1弯头、弯管安装前,必须核对管件的规格、壁厚、角度、曲率半径是否符合设计要求和规范要求。

2.2弯头、弯管的组装,焊接及检验,应按管道直线段的施工方法进行,且质量必须符合设计要求和规范要求。

2.3弯头、弯管安装时,应按设计要求进行安装固定,以保证角度和位置的正确性。

2.4管道沿线应设立管位警示标志。应在管顶上方500mm处埋设200mm宽的带有“下有供热管道”的警示带。

3.阀门的安装

3.1阀门在安装前应按设计图核对阀门的型号以及法兰、螺栓的规格和数量,使其符合产品质量要求和试验记录。

3.2阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇筑不足等缺陷。

3.3阀门在安装前应通过有资格的部门进行强度和严密性试验,合格后方可安装,并填写阀门检验记录。

3.4阀门应在关闭状态下安装。

3.5阀门安装时应按介质流动方向确定其安装方向。

3.6阀门在阀门井内的位置要便于操作。

3.7阀门的操作机构和传动装置应进行清洗检查和调查,达到灵活、可靠、无卡涩现象。

3.8阀门安装必须和设计要求及规范标准相符。

3.9阀门安装前需清除阀口的封闭物及其他杂物。

4.补偿器安装

4.1补偿器安装时以伸长量为准,预热温度不超过70度,施工过程严格按产品说明书规定的要求进行。

4.2补偿器安装时要与管道保证前后同轴,前后直管段应分别不小于12米,避免在补偿器管段处做沿线管道的对口点。

(五)管道焊接保温方案

1.管道接口焊接

1.1管道接口连接依据设计要求,采用氩弧焊打底,焊接等级Ⅲ级,10%超

声波探伤。

1.2焊条必须有产品合格证和批量的质量证明书。

1.3焊条在使用前应进行烘干,烘干温度为100-150摄氏度,恒温时间为1—2小时。经过烘干的焊条放在保温桶内,随用随拿。

1.4焊条烘干应设专人负责,并做好详细的烘干记录和发放纪录。

1.5施工现场当天未用完的焊条应回收存放,重新烘干后使用,重新烘干的次数不得超过两次。

1.6选用经检测合格的电焊机,焊机性能必须稳定,功率等参数应满足焊接条件。

1.7焊接前,应根据焊接工艺评定制定焊接工艺规程,焊接参数见焊接操作规程。参加管道焊接的电焊工必需持有有效期内的焊工考试合格书。

1.8管道施焊前应将坡口两侧各50mm表面上的油污、浮绣、水分、泥沙、气割后的熔渣氧化皮等杂物以及破口内侧及加工毛刺等清洁干净,使坡口两侧10~15mm范围内外表面露出金属光泽。

1.9波纹管管柸的纵向焊缝必须进行100%的X光射线探伤,验收标准为《压力容器波形膨胀节》附录B中的有关规定,与波纹管直接相连的组焊焊缝必须采用100%的表面着色检测;承压部件的对接焊缝需进行局部射线探伤,局部检验长度不得少于每条焊缝长度的20%,且不小于250mm,检测程序与验收标准应符合《承压设备无损检测》JB/T4730.1~4730.6-2005中的有关规定。

波纹管膨胀节必须根据GB/T12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》中的有关规定进行非破坏性压力试验,且必须进行温度修正。验收标准为波纹管膨胀节各部位无渗漏。

1.10对口时纵、环向焊缝的位置应符合:纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45°左右处;纵向焊缝应错开,间距不得小于100mm,任何位置不得有十字型焊缝。

1.11管节焊接前应先修口、清根,对口时应使内壁平齐,错口的允许偏差应小于0.2倍壁厚,且不得大于2mm,对口间隙为1.0—

2.0mm,钝边为1.0—2.0mm,坡口角度55°~65°。

1.12焊接前应先点焊,点焊必须焊透,点焊焊条应采用与焊口焊条相同的

焊条;点焊时,应对称施焊,其厚度应与第一层焊接厚度一致;钢管的螺旋焊缝处不得点焊,点焊长度为80—100mm,点数一般间距为300mm左右。

1.13管道焊接中,每层焊毕用电动手砂轮清根,以确保焊接质量。

焊口表面质量要求:检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物,表面不得有裂纹,融合性飞溅物、气孔、夹渣、凹陷等缺陷。焊缝宽度应按坡口宽度每侧增加2.0mm 为宜,焊缝余高为1—3mm,咬边深度小于等于0.5mm,连续长度小于等于100mm。焊缝两侧咬边总长小于等于10%焊缝全长。

1.14焊接完成后,应先检查焊缝外观,合格后进行焊缝的无损检测。

2.管道接口保温处理

2.1管道接口保温要在管道水压试验合格后进行,保温接口采用热熔套筒及现场机械发泡、由专业接口保温单位实施。

2.2标准依据:保温接头发泡前的气密试验及压力合格标准为:CJJ/T81-98。保温接头的制作符合CJ/T155-2001标准。

2.3热熔套筒原材料:电热熔套筒由聚乙烯管和电热熔丝经过专业加工制成。材质:聚乙烯管为高密度低压聚乙烯颗粒,PE80级标准制造厂家;电热熔丝为钨丝,直径0.6mm、阻止1*101

3.Ω。

2.4准备前期

(1)保温管道表面温度在阳光照射下超过55℃时要将接头区采取必要的措施来降低温度,确保热熔接头的效果。

(2)与热熔套筒结合部位不应有泥、水、油脂等杂质。如有必须用干净的抹布清理干净,同时检查热熔丝内部是否清洁。

(3)检查电热熔丝的情况,发现异样对其进行修正、复位,然后根据保温管规格设定控制箱电压。

(3)根据现场实际情况,确定电容时间(一般10-40分钟)。开始操作时应将电容焊接时间设为最短,以免造成过热焊漏。待掌握其规律后可将电容焊接时间一次搞定。

2.5安装套筒

(1)首先将开口聚乙烯热熔套筒,套在所需热熔的借口管上,期间要小心安装,以免碰断套筒上的热熔丝。

(2)热熔套筒开口两个边其中有一侧为直断面,一侧为10cm斜面的一边压在内侧来保证密封严紧,为防止热熔套筒开口部位下垂,在套筒内增设PE套筒支撑。

(3)将热熔套筒两端电热丝部位用两根张紧带紧紧扎牢,不得松动。

(4)避开电热丝后在套筒上开一放气孔(直径为25mm左右),此孔兼做发泡孔。

2.6热熔焊接

(1)供电后,热熔焊机启动,开始热熔(一般采用交流220V和交流380V热熔焊机),热熔焊接过程中观察套筒的熔化程度,随时调整热熔时间。

(2)当接头边沿有熔化后的聚乙烯溢出热熔套出现变形时,立即切断电源(如到了设定的时间可自行断电),自动断电后若未出现上述现象,要在适当增加电容焊时间,直到热熔套与保温外套完全融为一体。

(3)套筒接口处自然冷却后(冷却时间不能低于15分钟或根据现场环境情况确定)卸下张紧带。

(4)将热熔好的接口密封部位用热收缩带来加以密封,达到双保险。

2.7气密试验

(1)气密测试通常在热熔套筒接头凉到40℃以下才可开始。

(2)在放气孔处安装气密试验专用的接头和压力表,启动压缩机,对热熔套接口进行气密试验(测试压力为0.02Mpa、待压时间为30秒左右)。

(3)接口处涂以肥皂水检查是否有泄漏,如发现泄漏、熔焊漏和薄弱处用塑料焊枪予以补焊加固,补焊加固完成后,再一次进行气密试验,直到合格。

(4)卸下接头和压力表,在热熔套顶部另一端再钻一孔,以备发泡时放气用。

2.8机械发泡

(1)发泡材料:发泡原材料用两种不同的聚氨酯原料A组份(异氰酸脂)俗称黑料,和B组份(聚醚多元醇)俗称白料,黑白料混合后通过机械搅拌可生产出保温效果优良的聚氨酯泡沫材料,AB料的用料比例根据不同的需要一般分为:1:1、1.3:1、1.5:1,用料量为:60-80kg/m3。

(2)黑白料的采用硬参照或相当于南京金陵拜耳、上海巴斯夫公司、美国亨斯迈公司的技术标准,须提供原材料厂家针对本项目的授权书,并在供货期间提

供购买原材料采购的同、发票备查。

(3)车载发泡机操作规程均严格按相关规定执行。

(六)管道防腐、涂漆

1、管道防腐

(1)涂料的品种、性能、颜色、涂刷层数及表面标记等应符合设计规定。涂材应有生产厂的合格证书,过期的涂料必须经检验部门检验合格后方准使用。

(2)设计对涂漆种类和层数无规定时,涂漆不得低于下列标准:

a、明装无保温层管道、设备和容器,必须涂一道防锈漆,两道面漆,有保温层时,应涂两道防锈漆;

b、涂料的耐温性能、抗腐蚀性能应按输热介质温度及环境条件进行选择。

(3)多种涂料配合使用,应参照产品说明书对涂料进行选择,使各涂料之间性能适应,配比合适。调制成的涂料内不得有漆皮等影响涂刷的杂物,并按涂刷工艺要求稀释至适当稠度,搅拌均匀,色调一致,及时使用。涂料应密封保存。

(4)漆膜基面应清理干净,露出基面本色,如果用喷砂法除锈、压缩空气应干燥、洁净,不得含有油脂和水分,除锈后的钢铁表面应呈暗灰色并及时涂刷第一层底漆。

(5)自然干燥的现场涂漆应防止漆膜沾染污物和损坏,漆膜未干燥固化前,不得进行下道工序施工。

2、涂漆施工

(1)宜在温度为5~40℃的清洁、干燥、通风良好的环境中进行,在雨雪及大风天气中,应有遮挡。在气温不低于-5℃,空气相对湿度不高于75%的环境中,可不采取预热措施直接涂漆,当空气相对湿度高于75%或金属表面上凝有霜露时,应采取预热措施,待金属表面干燥后再涂漆。

(2)环境温度低于-5℃时,应按照涂料的性能掺入可促进漆膜固化的掺合料,并将漆膜的金属基面加热至30~40℃,再进行涂漆。

(3)涂漆质量与基面粘结牢固,厚度符合要求,面层色调一致,光亮清洁,无皱纹、气泡、针孔;漆膜均匀、完整,无漏涂、损坏;色环间距均匀,宽度一致,与管道轴线垂直。

3、注意事项

(1)按设计规定涂刷的底漆应均匀完整,无空白、凝块和流痕;

(2)玻璃布的厚度、密度、层数应符合设计要求,缠绕重叠部分宽度应大于布宽的1-2,压边量10~15mm。用机械缠绕时,缠布机构应稳定匀速的前进,并与管子旋转速度相配合;

(3)布两面沾油应均匀,经刮板或挤压滚轮后,布面无空白、不淌油和滴油。

(4)防腐层的厚度不得低于设计厚度。玻璃布与管壁粘结牢固无空隙,缠绕紧密无皱折,均匀无空缺。表面应光滑无气孔、针孔和裂纹。两端应留200~250mm空白段。

(5)已完成涂漆的管道、设备、容器,不得作为人行道或当作支架使用。损坏的漆膜在下道工序施工前应提前进行修补。

(6)安装后无法涂漆或不易涂漆的部位,安装前应预先涂漆,在安装中注意保护漆膜的完好。

(7)预留的未涂漆部位,在其它工序完成后,应按设计标准进行涂漆。管道的焊口部位,应加强防腐并严格检查。

(8)保温管外保护层表面应铲平灰疤,补平凹痕,填严缝隙,打磨光滑,将浮灰清理干净后,按设计标准进行涂漆。

(七)支吊架制作、安装

管道支吊架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震、保温空间及垫木厚度等因素选择支吊架型式。

1、支吊架的位置确定

(1)管道穿越墙体时,从墙面两侧各向外量出 1m,以确定墙两侧的两个支架位置;

(2)在穿墙、转弯处活动支架定位后,剩余的长度里,按不超过最大间距的原则,尽量均匀地设置支架。

2、支吊架制作制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑;用台钻钻孔,不得使用氧乙炔焰吹割孔;煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

3、支吊架安装

(1)支、吊架位置要准确,安装平整牢固。固定支架必须安装在设计规定的

位置上,不得任意移动。

(2)无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的 1/2 偏位安装。

(3)管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 32 d. 弹簧吊架应按照设计规格型号选用,并按照生产厂家有关说明安装。

(八)法兰、阀门安装

1、阀门在安装前应根据设计核对阀门的型号以及法兰、螺栓的规格和数量,复核产品合格证和试验记录。

2、阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇筑不足等缺陷。

3、阀门应在关闭状态下安装。

4、阀门安装时应按介质流动方向确定其安装方向。

5、阀门在阀门井内的位置要便于操作。

6、阀门的操作机构和传动装置应进行清洗检查和调整,达到灵活、可靠、无卡涩现象。

(九)水箱安装

1、水箱可以现场焊接或现场组拼,按照图纸要求成型后,不得有压伤裂纹等加工缺陷,装配完后应整齐美观,不得有气孔、裂纹等缺陷,不得有变形情况。

2、水箱接管位置、配件等技术要求应满足要求。

3、各管口应按图配置正确,管件应与箱体切线垂直,法兰平面应平行箱壁切线,法兰短管长度为 200mm,其允许误差应小于 1%。

4、水箱入孔盖应能防灰尘以及其他物体进入,水箱组装后不得有渗漏现象,充水后不得有变形,放满水后,经 2-3 小时不渗水为合格。

(十)配套电气工程

1、配管配线

(1)施工流程除锈、刷漆→断管→套丝→弯管→连接→配管→穿引线→清管→放线、断线→导线与引线绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查、绝缘摇测

(2)预留预埋依据图纸认真复查土建预留的电气孔、洞等的位置及尺寸是否正确。并对前期预埋管、盒,预留孔、洞等工作进行检查。

(3)管内配线配线前在钢管内穿铁丝,管口要安装护口保护导线。同管内的导线采用不同颜色以便区别。敷设于垂直线路中的导线,每超过下列长度时,在接线盒中加以固定:

①导线截面 50mm 及以下为 30m; b.导线截面 70~95mm2 为 20m。 35 铜芯导线的中间接头和分支连接应使用熔焊、线夹、或压接法连接。接头采用黄腊带包扎后再用绝缘胶布包扎,所有管内导线不得有接头,每条支路用摇表测各回路的绝缘电阻,绝缘电阻必须大于 0.5MΩ。

2、电缆桥架安装

(1)电缆桥架在安装前根据施工图和周围物体确定其合理的走向,桥架通过支架固定在顶板或墙上。电缆桥架水平敷设时,支撑跨度一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不宜大于 2m。

(2)电缆桥架外表面涂防火涂料,桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

3、电缆敷设

(1)施工流程

准备工作→电缆沿线支架、桥架敷设→水平敷设/垂直敷设→挂标志牌

低压电缆头制作安装:摇测电缆绝缘→剥电缆保护层→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线鼻子、与设备连接

(2)准备工作

①施工前对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。

②电缆敷设前用 1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,测试完毕,端头密封好。

③在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用图表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

(3)电缆沿支架、桥架敷设

①水平敷设

a、敷设方法可用人力或机械牵引。

b、电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

c、不同等级电压的电缆应分层敷设,同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于 35mm。

②垂直敷设:

a、垂直敷设时,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

b、自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

c、沿支架敷设时,支架距离不得大于 1.5m,沿桥架敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。

d、电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。

(十一)井室、支墩施工

施工前认真阅读施工设计图纸和技术规范,并由设计人员进行技术交底,严格按施工设计要求进行施工。

1、工艺流程:放线→开挖→基(槽)底整平→基(槽)底预留土层→基(槽)底找平→绑钢筋→支模板→砼浇筑→养护→模板拆除。

2、基坑开挖与围护

2.1在基坑施工前,按设计图纸进行放线,并应根据地质资料和地下水位对基坑开挖的影响,确定基坑开挖的围护方案,以保证基坑作业顺利进行。

2.2排水或降水的设施准备就绪。

2.3基坑和管沟的土方完成后应排干积水和清底,及时进行下一工序的施工。

2.4为减少对地基土的扰动,机械挖土应在基底标高以上保留 200-300mm左右,以后用人工挖平清底;如人工挖土后不能立即修筑基础时,也应保留150mm 厚的土层暂时不挖。所有预留厚度应在基础施工前用人工挖除。

2.5基坑、基槽和管沟底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

2.6基土已挖至基坑底设计标高,表面应平整,轴线及坑宽、长均符合设计图纸要求。

2.7根据基础墨线钉好压脚板,用U型卡或联接销子把定型模板扣紧固定。

2.8安装四周龙骨及支撑,并将钢筋位置固定好,复核无误。

2.9模板安装完毕,应检查一遍扣件、螺栓、拉顶撑是否牢固,模板拼缝以及底边是否严密,模板支撑是否牢固。

2.10模板安装时,不得随意开孔,穿墙螺栓应在钢筋肋的钢环中穿过或在板缝中加木条安装墙螺栓。预留钢筋可一端弯成90°与混凝土板钢筋焊接或扎牢,另一端用铁线绑牢,从板缝中拉紧紧贴模板内面,拆模后再拉出。

3、钢筋工程

3.1钢筋抽料。钢筋抽料人员要熟识图纸、会审记录及现行施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量正确合理的填写钢筋抽料表,计算出钢筋的用量。

3.2操作工艺

(1)钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可用冷拉工艺除锈,或用机械方法、手工除锈等。

(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。

(3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

(4)钢筋弯钩或弯曲

①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。

②钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮廷伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸。

③钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对装半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d,Ⅱ、Ⅲ级钢筋未端需作90°或135°弯折时,应按规范规定增大弯芯直径。

④弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。

⑤箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋的10倍。

⑥箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量

外包尺寸或内皮尺寸而定。

⑦钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

3.3质量标准

(1)钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书和试验报告。

(2)钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

检查方法:观察检查。

(3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

检查方法:观察和尺量检查。

(4)钢筋对焊和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

检查方法:检查焊接试件试验报告。

3.4钢筋绑扎与安装要求

(1)熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。

(2)准备好铁丝、水泥垫块以及常用绑扎工具和机具。

(3)钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。

(4)绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支模和绑扎的先后次序,宜制定安装方案。

(5)绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。

(6)墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有180°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。

(7)采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。

4、砼工程

4.1在浇筑混凝土前,井壁内的杂物和钢筋上油污应清除干净,对模板的缝隙和孔洞应予堵严,预留孔洞采用钢板堵,厚度为10mm,并用井字形型钢加固。

4.2砼浇筑前,组织全体施工人员进行技术交底,使每个操作人员对技术要求、砼下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

4.3商品砼供应必须保证砼泵能连续工作,受料斗内应经常有足够的砼,防止吸入空气形成阻塞。泵管宜直,转弯宜缓,接头要防止漏浆、阻塞。泵送前应用适量的水泥经砂浆润滑管道。泵送应连续进行,当混凝土供应不足或运转不正常时,可放慢压送速度,保持连续泵送,慢速泵送时间,不超过从搅拌到浇筑完毕的允许延续时间。

4.4浇砼前,对施工缝应用同配合比水泥砂浆进行接浆处理。施工缝处采用钢板止水带,接缝施工前应将新老砼接触面处理干净。

4.5严格控制砼的坍落度,随时解决坍落度过大或过小的问题。

4.6在浇筑砼的过程中,由专人(管理人员)在施工面上统一指挥,控制好砼浇捣速度,应保持同步均匀上升,并密切注意观察沉降,若发现不均匀沉降,应及时调整,严防断裂。

4.7砼振捣棒振捣时应快插慢拨,振动移动距离不大于振动棒作用半径的1.5倍。浇捣时应经常观察模板、支架、予埋件和预留洞等情况,发现变形或移位时,必须采取有效措施。

4.8做好砼浇捣的试块,浇筑制作试块一组,另增加一组拆模试块,试块制作时监理旁站取样。养护后,见证送样,做好测试工作。

4.9在砼施工阶段应掌握天气的变化情况,特别是在雷雨天气应注意加强砼的养护工作,夏季应浇水覆盖养护。正常情况下养护期不少于21天。养护方法采用出凝期采用塑料膜保护,超过出凝期采用拆除塑料膜换用麻袋片进行养护,定期喷水雾。

5、模板拆除

5.1拆除模板时,操作人员应站在安全的地方。

5.2拆下的模板及时清理粘结物,涂刷脱模剂,并分类堆放整齐,拆下的扣件及时集中统一管理。

5.3拆模时不得用大锤硬砸或用撬棍硬撬,以免损坏模板边框。

5.4操作和运输过程中,不得抛掷模板。

5.5摸板拆除后回填应有建设单位与质量监督单位现场监督,保证施工达到设计要求。

(十二)回填土

1、管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填,回填前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5米,水压试验合格后,再及时回填其余部分。

2、回填时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块。

3、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其它部位时应均匀运入槽内,不得集中推入。

4、管道两侧和管顶以上50cm范围内应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm。

5、回填土要稍高于原地面(不小于200mm)略有缓坡以作为自然沉实之用,施工时要注意保持回填部位的良好状态。

6、管道两侧回填土的压实度不小于95%,管顶以上50cm范围内的回填土压实度不小于85%,其余部分回填土压实度不小于90%。

(十三)管道试压、清扫

1.水压试验

1.1管道水压试验应在焊接质量的外观检查,无损探伤检验均已合格及固定墩的砼强度达到设计强度后,经总监批准按照CJJ-28 2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》进行。

1.2稳压过程中,应详细检查确认管道、焊缝、阀门等管路附件无泄漏,固定墩无明显变形。

1.3管道水压试验时不许拆除一次性补偿器上的固定板。

1.4试压前,试验管段所有敞口应堵严,不得有渗漏现象。

1.5试压前应对试验用的所有管件、阀门,仪表进行检验,合格后方可试压。

1.6试压前应对管道转弯及三通处加装缓冲垫以吸收管道位移。

1.7试压前,管道两端及支线处封盲板堵,盲板堵厚度为16mm。盲板堵附近

技术标样本

技术标样本 总说明 一、施工组织设计依据 1、本工程招标文件 2、本工程设计图 3、相关技术规范:《杭州市园林绿化技术规程》《城市绿化工程施工及验收规范》 二、编制原则 1、总体布置严格遵守基本建设程序,确保在合同工期内完成,保证施工重点,统筹安排施工项目。 2、积极采用新技术、新工艺,提高标准化的程序,提高机械化水平。 3、合理安排施工程序和顺序,确保进度安排的现实性,保证施工有序、均衡、紧凑进行。 4、保证组织计划系统性、完整性,有利于项目质量、安全、工期和成本目标的综合管理与控制。 5、合理布置施工现场,节约能源,文明施工。 6、注重经济核算和技术经济活动分析,努力贯彻挖潜、节约、革新、改造的方针,在保证质量的同时提高生产效率,用活项目资金,最大限度的降低施工成本。 第一篇施工部署 第一章:施工准备

1、技术准备 ⑴编制切实可行性施工组织设计,学习有关标准及施工规范。 ⑵弄清地下管线埋设情况并做好施工标记。 ⑶做好原材料的试验工作,如种植土测定、苗木验审等。 ⑷施工前对测量仪、水准仪、经纬仪、钢尺等进行校核。 ⑸进行原地形、地貌测浍及记录,须符合设计及测量规范要求,并上报监理方复核检测认可后,方可使用测量成果。 2、现场准备 ⑴做好“四通一平”工作,认真设置消防、安全设施。 ⑵做好施工场地的控制测量。 ⑶做好施工现场的补充勘探,及建造临时设施、安装调试施工机具。 3、材料准备 本工程所用苗木品种虽然较少,但每个品种数量较多,又是成排成列种植,故要树体要挺直且在高度、粗度上基本统一。这就要求材料供应人员要认真进行苗圃地的考察及记录,并制定出出圃与进场时间,安排运输与储备,使其能够满足连续施工的要求。 4、劳动力及机械准备 ⑴组织机构: 现场机构名称: 项目经理姓名: 技术负责人姓名:

通信工程投标书技术标

中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至年度光缆线路施工石河子标段施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托的代理人:(签字) 年月日

技术标目录 1.施工组织设计 2.拟投入本工程的主要施工机械设备表 3.执行本合同所配备的主要技术人员情况表 4.施工案例 5.属地化程度 6.涉及诉讼案件统计表 7.其他材料 .施工组织设计 工程概况: 本次工程为中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至年度光缆线路施工项目,对石河子分公司至年度本地传送网光缆线路工程和集客、家客工程光缆线路施工(不含二级分纤点至用户户线光缆布放),本次预估总规模为皮长公里,其中预估有年规模为皮长公里,预估年规模为皮长公里。 项目组织结构; 1)组织结构图 2)项目人员组织计划 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目技术负责人,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理

能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 3)项目人员岗位职责 项目经理岗位职责:负责工程项目的实施,向总经理报告工作,确保工程各项指标的完成;负责确保施工质量、工程进度、验收、安全等各项指标的完成;负责工程的对外接口管理;负责工程项目的移交;协助公司领导做好外包工作的发包工作;在授权范围内负责与建设单位管理层、作业层等协调、沟通,及时解决出现的问题;负责分解部门的工作计划,负责部门内部的人员工作安排,保证工作流程顺畅;负责部门内部的人员的绩效考核、技能培训等工作。 技术负责岗位职责:在项目经理的领导下,全面负责本工程的技术工作,是本工程技术责任第一人;负责组织图纸会审和施工组织设计的编制,解决施工组织设计中的技术问题,参加重大质量和安全事故的分析;组织和领导本工程的质量管理工作,满足合同中的质量要求,确保工程高水平达标投产;组织内部监查活动;负责本工程的质量管理培训计划的编制和实施。 施工员岗位职责:严格遵守施工操作规程,不违章作业,保证施工质量,确保工程按期完工; 严格执行安全生产规范。上班要戴好安全帽,听从队长统一安排,装好施工所需材料及工具,

技术标投标文件

技术标投标文件

目录 第一篇、施工组织设计 (1) 第一章、施工总说明 (1) 第二章、各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 (2) 第三章、施工重点和难点及保证措施 (36) 1、雨季施工措施 (36) 2、夜间施工措施 (36) 3、冬季施工措施 (37) 第四章、确保工程质量的技术组织措施 (39) (一)、质量保证计划大纲 (39) (二)、质量方针 (39) (三)、质量目标 (39) (四)、质量体系 (39) (五)、现场质量管理组织机构及主要质检人员 (40) (六)、质量保证体系 (41) (七)、质量保证措施 (41) 第五章、确保安全生产的技术组织措施 (46) (一)、安全生产管理目标 (46) (二)、安全生产管理组织机构设置 (46) 第六章、确保工期的技术组织措施 (56) 第七章、确保文明施工的技术组织措施 (58) 第八章、资源配备计划 (64) 8.1 工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划 (64) 8.2 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (67) 8.3 劳动力安排计划及劳动力计划表 (68) 第九章施工总平面布置图 (70) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (72)

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (73) 附表三:劳动力安排计划表 (74) 附表四:施工进度计划 (75) 附表五:施工总平面图 (78) 附表六:临时用地表 (79)

第一篇、施工组织设计 第一章、施工总说明 1、招标编号:2017FXGZ0322 2、项目名称:XXXX农村道路畅通工程上XXXXXX)公路改建工程施工 3、工程地点:XXXX 4、建设单位:XXXXXX交通运输局 5、项目概况:肥XXXXXX)公路改建工程施工,全长7.648公里 6、项目概算:1XXXX万元 7、招标类别:公路工程·公路工程(公路工程); 8、标段划分: 共分1个标段 (二)主要控制目标 1、施工工期:根据招标文件要求,本合同项目工程控制性施工工期为150个日历天。 2、施工质量:达到国家、行业及地方设计、施工、技术、验收规范规定,并满足设计要求的合格质量标准。 3、施工安全:无重大安全事故,创建安全达标工地。 4、文明施工:创建文明建设工地。

投标文件技术标主要章节

投标文件技术标主要章节前言 1.公司简介 2.郑重承诺 第一章工程目标及投标优势 1.工程管理目标 2.投标优势 第二章工程概况 1.工程概述 2.电厂设计总体规划 第三章项目管理机构和劳动力计划 1.公司总部组织机构简介 2.项目施工组织机构 3.人员及部门职责 4.设计管理流程图 5.采购管理流程图 6.施工管理流程图 7.劳动力计划 第四章工程进度计划及管理 1.本工程工期要求 2.施工进度计划管理 3.本工程施工综合进度计划

4.进度计划保证措施 5.施工进度关键路线、关键点分析及控制措施 6.工程赶工措施 第五章施工总平面布置及管理措施 1.施工总平面布置依据 2.施工总平面布置原则 3.施工总平面布置 4.现场力能供应 5.现场施工通讯 6.消防总体布置 7.现场管理方案与制度 第六章主要施工方案描述 一、施工技术准备 1.工程施工总体部署 2.施工技术和资料准备 3.工程材料准备 二、建筑主要施工方案 1.建筑工程总体施工 2.工程测量 3.桩基施工 4.主厂房基础施工 5.钢筋工程施工

6.清水混凝土结构大模板施工 7.混凝土工程施工 8.砌筑与粉刷工程施工 9.装饰工程施工 10.屋面防水工程专项施工 11.钢结构制作、安装与防腐施工 12.建筑设备安装 13.主厂房上部结构施工 14.汽机基座施工 15.炉后建(构)筑物施工 16.冷却塔施工 17.烟囱施工 18.输煤系统施工 19.除灰综合楼施工 20.电气构(构)筑物施工 21.循环水管施工 22.循环水泵房施工 23.厂区性建筑施工 三、大件吊装方案 1.总体施工方案 2.锅炉大板梁吊装方案 3.除氧器、高加吊装方案

电子通信行业的技术标准与企业创新(doc 18页)

电子通信行业的技术标准与企业创新 标准在工业社会和市场经济中起着重要作用,是经济活动的重要“基础设施”。根据国际标准化组织(ISO)的定义,“标准是被作为规则、指南或特性界定反复使用,包含有技术性细节规定和其他精确规范的成文协议,以确保材料、产品、过程与服务符合特定的目的”。技术标准的范围比标准要小。一般来说,技术标准是指涉及信息技术等高新技术领域且标准的内容包含有一定技术解决方案的标准。 传统技术标准属于公知领域的技术规范,不含有企业的知识产权。比如,在电子通信领域,国际电信联盟和各国政府早期为确保通信质量与安全而制定的各种通信产品标准,基本都属于公开的、不包含有企业专利的强制性标准。从其与技术创新的关系看,这类标准能够作为企业创新的起点和平台,但由于任何企业都不能独占它,或者利用这类技术标准获得专门收益,因而不能成为影响企业竞争力的因素。然而,20世纪80年代以来,信息与通信产业(以下简称ICT产业)出现了技术标准“私有化”的趋势:即越来越多包含有企业专利的技术标准通过市场竞争成为行业的“事实标准”,甚至政府与国际组织制定的行业标准中也包含有企业专利。这类包

含有企业专利的技术标准,不仅对行业和企业的技术创新产生重要影响,而且也不可避免地成为影响电子通信业企业竞争力的最重要因素之一。如无特别说明,本章讨论的电子通信行业的技术标准是指包含有知识产权的技术标准。 一、技术标准:影响ICT企业竞争力的关键因素 1.从两起与技术标准有关的“知识产权事件”谈起 从近几年在我国知识产权与技术标准领域的影响看,有两个“事件”不能不提。一个是发端于2002年1月,延续到2003年,并且至今似乎仍没有结束的外国企业索要DVD专利费事件(以下简称“DVD事件”),另一个是发生在2003年1月“思科公司起诉华为公司侵犯知识产权案”(简称“思科诉华为案”)。 我国DVD产业发展走的是一条进口国外DVD零部件(解码芯片、机芯、机头等)在国内组装的道路,DVD核心技术专利都由日、欧、美等国企业控制。从2000年开始,拥有DVD专利的外国企业联盟6C,3C,1C和MPEG LA陆续开始与我国企业谈判,要求国内企业交纳专利使用费。但由于分歧太大,没有达成协议。2002年DVD专利联盟利用WTO规则施加压力,加大了索要专利费的力度,最后获得成功。目前,国内企业每台DVD需要缴纳的专利费最高已经达到26.2美元,专利费用占价格20%~30%,因此,多数国内企业已经停止了普通DVD产品的出口。 但“事件”远没有结束。2003年9月5日6C联盟宣布扩大专利费征收范

(完整版)设计技术标

一、工程设计组织方案 1、设计管理基本构架: 我公司在多年的工程设计服务过程中一直按照项目经理的模式运作。项目经理对项目的全过程负责、全面负责内外协调和控制,以组织管理、技术协调为主,并监督控制工程主持和各专业负责人的工作。工程主持负责技术管理,协调各专业技术配合问题。各专业负责人管理本专业的技术工作,并协助工程主持进行专业配合。 2、设计人员组织: 为了保证项目的设计成功,设计队伍将由我公司的酒店建筑设计专家团队和设计组共同构成。目的在于充分发挥专家的设计技术经验、充分利用中、青年设计师的创造活力和充沛的设计精力,使整个设计团队彼此相得益彰。 2.1专家顾问团队:由我公司具有多个酒店建筑设计经历的专家。 2.2设计组:选择有丰富酒店建筑设计经验的中、青年业务骨干组成设计团队参与本项目,以保证紧张的设计周期或不可预期的变更或业主安排的其它任务,充分保障业主的利益。 3.各设计阶段的控制: 在各设计阶段均保持与业主、有关审批部门、业主聘请的其他设计公司及时沟通。开始前组织各专业设计人员和相关专家进行技术研讨,确定各专业设计思路,并根据需要建立相关课题或科研小组进行专项研究。 各设计中期阶段组织专家进行工作成果的检查与技术方案的论证,对完成的设计成果文件进行控制。 各设计阶段: 3.1方案深化阶段:根据项目设计进度需要,根据提供的初步方案与业主负责人进行沟通、交流,做到设计人员对方案总体布局的充分理解,对初步方案要解决的主要矛盾的清晰把握,利用我公司的技术实力,从业主的角度,市场的角度,技术的角度,经济的角度对方案进行多可能性,多专业性讨论、评选,分析各种方案的可能性及优缺点。如有必要,可就部分较有争议的问题,召开专题的专家论证会,使方案更趋优化,让业主达到最高性价比,并完成方案报批工作。 3.2初步设计阶段:项目组将根据有关审批部门的审批意见,会同业主进行技术

技术标总说明

1 技术标总说明 昆山**区**污水处理厂一期工程工程采用公开招标的方式,通过对技术标、商务标的综合评定,择优选定“信誉高、质量好、技术力量强、工期短、造价合理”的施工承包单位。 我公司十分荣幸能够参加贵工程的投标活动,为此,我们表示诚挚的谢意,并对与贵方合作的广阔前景充满信心和希望。 我公司经过对扩初施工图纸、招标文件的细致探讨和研究,分析了各种影响施工的不利因素和本工程的施工难点,并数次到现场进行踏勘,根据招标文件中关于技术标的要求、有关国家规范及昆山市市政府有关规定的要求,我们编制了本技术标呈贵方审阅,同时说明如下: 第一节工程质量目标 1.1.1 充分发挥我公司综合实力强、施工总承包体系较完善的优势。调动一切积极因素,在施工劳动力组织、机械设备选用、材料物质的供应、特殊工艺工程的施工、选进施工技术的运用以及资金管理等多方面的生产要素予以最佳组合。用我们最擅长的建筑语言把业主、设计意图予以最完美体现,工程质量目标:总体工程质量等级为优良。 1.1.2 为确保工程质量,未经建设单位同意,工程项目一律不分包或转包。建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,决不违章施工,决不使用不合格材料,并在施工过程中诚恳地接受各级政府质量监督部门和社会各界人士的监督。 1.1.3 我公司已通过ISO9002 国际标准化质量体系认证,在工程过程中控制中,将严格贯彻GB/T1900-2000 之模式标准,严格执行国家、昆山市现行的有关施工验收规范和质量检验评定标准和公司质量体系程序文件、质量计划、作业指导书,服从业主和监理的指挥和管理、尊重设计、协调处理好周边及各界职能部门的关系。

北京市建设工程计价依据解读(一)

北京市建设工程计价依据解读(一) 来源:发布时间:2014-11-27 浏览次数:42 一.建筑垃圾消纳费是否包括在定额取费中? 答: 预算定额费用标准中不包括建筑垃圾消纳费。其费用另行计算。 二.暂估价价差是否计取利润? 答:暂估价价差只计取税金,不计取利润。 三.关于人工费、材料费超出风险幅度范围时如何调整? 答: 关于人工费、材料费超过风险幅度的调整原则 1.发包人、承包人应当在施工合同中约定市场价格变化幅度超过合同约定幅度的单价调整办法,可采用加权平均法、算术平均法或其他计算方法。 2.主要材料和机械市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时,不做调整;变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时,应当计算超过部分的价格差额,其价格差额由发包人承担或受益。 3.人工市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时,不做调整;变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时,应当计算全部价格差额,其价格差额由发包人承担或受益。 4.人工费价格差额不计取规费;人工、材料、机械计算后的价格差额只计取税金。 四.2001年《北京市建设工程预算定额》中缺少的项目是否可以借用2012预算定额? 答:不可以,2001年定额中的缺项应按照“北京市建设工程补充预算定额编制管理办法(京造定[2002]4号)”编制补充定额。 五.压缩工期的最高限是多少?

答:压缩工期不得超过定额工期的30%,超过30%,视为发包人任意压缩合理工期,依照《建筑工程质量管理条例》处理。 六.在2001年《北京市建设工程预算定额》第五册《给排水、采暖、燃气工程》中,室内外管道的划分界限是什么? 答:站类管道以站或机房的外墙皮为界,其它管道以建筑物外墙皮1.5m为界。 七.2012年《北京市建设工程预算定额》民用照明通电试运行如何计算工程量? 答:民用照明通电试运行定额是按8小时编制的,如果通电试运行是24小时,定额就要乘以系数3。民用照明通电试运行工程量按设计图示建筑面积以“100m2”为单位计算。. 2014.11.25

通信工程投标书技术标

通信工程投标书技 术标

中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至光缆线路施工石河子标段施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托的代理人:(签字) 年 11 月 25 日

技术标目录 1.施工组织设计 2.拟投入本工程的主要施工机械设备表 3.执行本合同所配备的主要技术人员情况表 4.施工案例 5.属地化程度 6.涉及诉讼案件统计表 7.其它材料

1.施工组织设计 1.1 工程概况: 本次工程为中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至光缆线路施工项目,对石河子分公司至本地传送网光缆线路工程和集客、家客工程光缆线路施工(不含二级分纤点至用户户线光缆布放),本次预估总规模为5200皮长公里,其中预估有规模为2535皮长公里,预估规模为2600皮长公里。 1.2 项目组织结构; 1)组织结构图 2)项目人员组织计划 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目技术负责人,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,另外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。 由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 3)项目人员岗位职责

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

2021年专用无线数字通信技术标准范文

专用无线数字通信技术标准范文 随着社会的进步,专用无线电的地位和作用愈加突出,即时的 ___沟通、数据采集和图像、视频传输,为国防、公共安全、经济建设起到了无法替代的作用。 由美国 ___工业协会(tia)制定,经美国国家标准协会(ansi)认可的标准。p25(project 25)是itu提出的全球开放的数字通讯标准之一。用户主要是军队、公共安全、交通运输、应急通信等高端专业用户。 p25标准的演进分为两个阶段,第一阶段采用fd ___ (频分多址)技术,每个信道带宽12.5khz,上行、下行传输速率均为9.6kb/s,兼容模拟技术;第二阶段采用td ___时分多址双时隙技术,等效信道带宽6.25khz,上行速率9600b/s,下行速率1xxb/s。 p25标准是开放式的,允许各设备厂商的产品互相兼容;且具有向后兼容性,以融合现在的模拟通信技术。还包含了对 ___通信加密的要求;并将12.5khz的频谱带宽分成6.25khz或等效的频谱,通过缩窄带宽,提高频谱效率,p25采用广域设计,中继基站功率可达100w、 ___终端功率不低于5w。单个中继基站覆盖100km2,组建___通信系统需要的中继基站数量少,适合广域覆盖、调度功能要求高的用户使用。

2.2 tetra tetra(terrestrial trunked radio - 陆上集群无线电)数字集群通信系统是etsi(欧洲通信标准协会)为了满足专业部门对 ___通信的需要而设计、制订统一标准的开放性系统,采用数字td ___技术的专用 ___通信系统。 tetra数字集群通信系统可以在同 ___台提供 ___通信和数据传输,支持 ___终端脱网直通互联,可实现鉴权、具有空中接口加密和终端对终端加密功能。还具有虚拟专有网络功能,可在一个物理网络同时为互不关联的多个个体、群组服务。tetra具有频谱利用率高、通信质量好、组网方式灵活的优点,目前已实现如图像数据传输、 ___互联查询等许多新的应用。所以 tetra数字集群系统一投入商用就得到了迅速的发展。 tetra 系统抗干扰能力强,支持用户点对点单呼、点对多点组呼、应答组呼、单向点对多点广播呼叫以及 ___加密通话。 欧洲通信标准协会为了满足小范围用户对专用无线电通信的需要,制订了dmr(digital?mobile?radio)数字集群通信标准。该标准主要应用在小区域服务,如中小企业、 ___小区等用户。

技术标监理大纲

监理大纲目录 第一章、工程概述 第二章、监理工作的目标及范围 第三章、监理组织机构框图、各级监理组织的职责范围、监理人员的岗位职责 第四章、监理工作的任务与方法 1、施工准备阶段监理的任务与方法 2、工程质量监理的任务与方法 3、工程进度监理的任务与方法 4、工程费用监理的任务与方法 5、合同、信息、档案管理的任务与方法 6、安全、文明施工监理的任务与方法 7、监理的工地会议制度 8、旁站监理方法 9、交工期的监理方法 10、环境保护的措施 第五章、拟使用房屋及办公、生活设施标准及工程质量检测设备的配备 第六章、本工程监理的重点与难点分析 第七章、施工阶段监理控制措施及相关流程图 第八章、监理工作制度 第九章、环境保护措施 第十章、向业主提交的监理资料 第十一章、组织协调与合理化建议 第十二章、企业服务承诺以及违约承诺

监理大纲 第一章概述 我公司收到住宅集团四分公司大运河孔雀城7、1期建设工程监理招标文件后,组织有关人员进行了认真地研究。本着对国家负责、对业主负责、为工程服务的宗旨,以“在监理中服务、在服务中监理”的工作方法,坚持“科学、公正、独立、自主”的监理原则,贯彻“监督、管理、协调、廉政、服务”的十字方针。我们按照本工程监理招标文件的要求,结合本工程的特点,考虑充分发挥我公司标准化管理与各专业人员的技术优势,通过有效的管理,向业主提供高质量、高标准的服务,以确保顺利实现本工程的各项控制目标,争创精品工程,从而达到高质量、高速度、低成本建设的目的。 我监理公司应着重在总体控制上大力帮助、支持总包单位对整个工程的技术、测量、质量、进度、材料的统一管理。严格防止各分包单位各自为政、互不相让,影响大局,一旦出现这种苗头应及时制止。总体的需要做到:制备监理过程所需的准则、核对单、表格与各类证件等;建立监理程序与行政管理体系;参与技术交底与施工图会审;协助业主做好开工前的一切准备工作;实施监理,确保监理组织能有效地与顺利地进行监理。 第二章、监理工作范围、目标与依据 一、监理工作范围 1、1根据招标文件的要求项目监理工作范围就是施工阶段及保修阶段 监理,受建设单位委托对施工阶段的质量、进度、投资、安全、协 调管理服务,环境保护实施施工阶段全过程的控制。 1、2监理服务期限自监理合同生效之日起至本工程的保修期结束止。 非监理服务原因造成的延期,业主附加服务向监理工程师支付报 酬。 1、3项目信息管理服务:在工程监理过程中为建设单位提供力所能及的

技术标暗标部分知识讲解

工程编号:44030020080618003深圳市建设工程施工招标 投标文件 工程名称:深圳广播电影电视集团文化产业中心一期主体工程投标文件内容:技术标部分 日期:2010 年 6 月13 日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1施工项目简介 (1) 1.2周边环境简介 (2) 1.3地质水文简介 (2) 第二章施工管理重点、难点分析及应对措施 (2) 2.1 运输车辆的管理是重点 (2) 2.2 地下室大体积砼施工是难点 (3) 2.3 堆载预压施工是重难点.................................. 错误!未定义书签。 2.4 搅拌桩施工是重难点.................................... 错误!未定义书签。 2.5 合理组织、统筹安排、强化资源配置、确保总工期目标的实现是本工程的重点 (4) 2.6 控制基坑稳定是施工的重点,也是难点 (4) 2.7 后浇带施工质量是重点 (5) 第三章施工总体部署、施工资源需求计划及相关说明 (6) 3.1 施工总体部署、施工总平面布置及相关说明 (6) 3.1.1 施工片区及施工阶段的划分 (6) 3.1.2 各片区主要人员与施工机械配置 (6) 3.1.3 各片区主要施工工艺 (7) 3.1.6 施工平面布置规划 (8) 3.1.7 临时用地表 (10) 3.1.8 施工总平面布置图 (11) 3.2带关键线路的横道图及相关说明 (13) 3.2.1 施工进度计划相关说明 (13) 3.2.2 带关键线路的施工进度计划横道图 (15) 3.2.3 施工进度保证措施 (16) 3.3 主要机械设备需求计划表及相关说明 (18) 3.3.1主要机械设备配置说明 (18) 3.3.2主要机械设备需求计划表 (18) 3.4 劳动力需求计划表及相关说明 (20) 3.4.1劳动力配置说明 (20) 3.4.2劳动力需求计划表 (21) 3.4.3劳动力用工动态曲线 (22) 3.5 周转材料需求计划及相关说明 (22) 3.5.1周转材料配置说明 (22) 3.5.2周转材料需求计划表 (23)

技术规范及标准集通信工程概预算

通信管线设计技术规范名称及标准 1.1 原则 1.1.1 工程设计是通信建设的重要环节。设计必须贯彻国家的基本建设方针政策和 技术政策。应做到技术先进、经济合理、安全适用、指导施工、适用生产和使用要求。 1.1.2 工程设计应依据全程全网的特点处理好局部与整体、近期与远期、新技术与 利旧挖潜、立体工程和配套工程、本工程与其他工程等的关系。提出与工程有关的环保、消防、抗震的措施。注意搞好同交通运输、城市规划、市政建设等部门的配合。 1.1. 2.1 按基建程序办事,初步设计应依据主管部门批准的可行性研究报告和设计 任务书、设计委托书或合同,在取得可靠的勘查设计资料的基础上进行编制。设计单位应对工程设计的科学性、合理性、公证性负责。 1.1. 2.2 应积极推行标准化、系列化、通用化设计。 1)设计方案应认真执行有关设计规范和技术标准。 2)设计文件中使用的文字、名词、图形符号、计量单位应符合现行国家及部标 准。 3)应优先使用定型管线器材。 4)选用标准设计及通用图纸时应切合实际。 1.1. 2.3 努力提高质量意识,应对建设全过程中遇到的设计质量问题负责解决。 1)到现场落实解决,会审,施工图交底,竣工验收。 2)积极组织设计回访,总结经验,以积累基础资料。 1.2 设计文件的编制及相关单位分工 1.2.1 工程设计可按不同通信系统或专业,划分为若干个单项工程进行设计。 1.2.2 有主体设计单位和协同设计单位时,应由主体做好各项协调工作。 1)总体方案,建设地址,总平面布置图,主要各层平面图,工艺对土建要求。 2)设计进度要求 3)网点布局 4)网络组织及主要通信组织图

技术标编写重点

施工组织设计 编制原则: 相应招标文件:对招标文件提出的各种要求必须做出实质性的响应,不得低于其要求或遗漏任何一个要求。 经济节约的原则:从实际出发,作好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工。 目标管理:编制技术标的过程,也是一个项目策划的。因此必须遵守目标管理的原则。 编制技巧: 一、制定一份好的目录 1、好的目录能让人一目了然,清晰明了。目录要求各种大小标题清楚、错落有致、上下关联,小标题要能看出方案考虑了哪些因素。标题后面要附上页码,便于评审人员查阅。评审人员不可能逐页细看,他首先会翻阅目录.以此来考查方案考虑了哪些因素,翻看自己感兴趣的内容。内容是否齐全,重点是否明确,从而产生对技术标的第一印象。这第一印象直接影响后面的审阅工作。 2、可能大家会碰到一个问题,就是招标文件可能有章节写着技术标编制应包含的内容,而该内容不一定与评标规则中技术标打分点一一对应。个人认为按打分点来编制章节和目录,其他内容可以适当章节中安排;因为在实际评标中,招标文件专家未必认真看,但是打分表会人手一份。 3、目录要紧扣招标文件的打分点编制,最好按打分点的顺序编制。评分细则中的得分项目一定要在目录(至少二级目录)中体现出来,以便评标人查阅。 二、明确承诺 认真审阅招标文件、设计图纸等有关的资料,结合公司的实力,向业主做出承诺,明确工程

承包后在工期、质量、施工技术、经济、组织、安全等方面的目标和采取的措施,和标书中的要求逐条响应,并郑重承诺。 三、展示公司实力 要充分展示公司独到的施工手段和能力,以及在管理水平、技术能力、人员素质、施工设备等各方面的雄厚实力,反映出公司对承接该工程项目具有强烈的诚心,完成任务的信心和决心,使业主对公司放心。 四、抓住特点、突出重点 一份技术标,是否是由有经验的人员编制的,从标书中重难点的分析中比较容易判断出来。虽然评标专家中未必都是十分“懂行”的行业专家,但是总有一些是有丰富类似工程经验的专家,这些专家只要看到重难点分析的相关章节,就能判断出这个投标者是否有经验、有实力,甚至能影响到其他打分点。不恰当的重难点分析给专家会留下很不好的印象。 图文并茂: 尽量用好的图表来代替大段的文字,力争图文并茂,提高图面的清晰度和绘制的质量,增加技术标的“印象分”,如工艺流程图、技术措施表等。要在文字润色、格式、图表样式上等方面多做工作。 五、编制高质量网络计划图 网络计划编制水平反映出施工企业的人员素质和管理水平。图中的每一个结点和箭头都要经得起推敲,要着重于主要的分部、分项工程逻辑和时空关系的安排。评审人员可能会对网络计划会认真查看,看计划总工期能否达到要求。工程各分部、分项的节拍是否合理,施工资源流向是否合理均匀,关键线路是否明确,对工程计划安排的可行性、合理性做出判断。 六、编制合理美观的场布图 1)一份好的场布图就是一份合理的简易施工方案。是施工现场技术、安全、文明、进度现

技术标和商务标编制技巧(还不错)知识讲解

论技术标与商务标编制技巧 目前.我国建筑市场竞争愈演愈烈,迫使铁路施工企业以全新的姿态,参与国内乃至国际建筑市场的竞争。因此,怎样抓住机遇,正确掌握工程投标技巧,在工程投标竞争中拓展企业的生存与发展空间,已成为铁路施工企业积极探索与研究的一个重要课题。本文结合我处多年来的实践经验,就技术标与商务标的编制技巧进行简要论述。 一、技术标编制技巧(商务标:p7) 施工企业能否中标,除了一系列外在因素外,主要取决于报价是否合理,而恰如其分的报价又取决于施工方案的优劣。因此,掌握投标工作的特点.使编制的技术标具有先进性、合理性、竞争性,是一项十分重要、复杂、细致的工作,要求企业决策者及编制人员具有丰富的施工经验、准确的分析判断能力、精明的经济头脑和敏锐的工作预见性。掌握技术标的特点,是做好编制工作的基础,技术标不同于实施性施工组织设计,前者是基础、依据,后者是深化与拓展。为了区分两个阶段施工组织设计的不同特点,现列表对比如下: 为了提交一份使业主感兴趣的技术标,应掌握以下几方面的编制技巧:

1.郑重承诺。 认真确定招标文件、设计图纸有关资料.结合本企业的条件,向业主作出正式承诺,明确工程承包后在施工技术、经济、质量、工期、安全、组织等方面的目标和相应的投入及措施,和标书条款一一对应,积极响应,稳妥承答。 2.反映企业实力。 要充分展示本企业在技术能力、人员素质、施工设备、管理水平等方面的实力以及独到的施工手段和能力,反映铁路施工企业对承接该项目工程具有强烈的诚心、信心和决心.使业主产生安全感和信任感。

3.粗中求细。 所谓“粗”是指方案侧重于施工规划和部署.对设备投入、工期;计划、技术等描述都是控制性的,一般的操作细节、控制要点都可省略。所谓“细“,—是指方案要涉及到施工中的方方面面,如安全、消防、资金控制、各方配合等,不可遗漏,否则有考虑不周之处; 另一方面是指对工程的投入、组织以及关键技术部位的处理,要求详细、可靠、操作性强。 4、精心制定技术标目录。 目录实际上是技术标的结构和顺序,反映了编制者的思路.能让人一目了然。一份好的目录要求大小标题明确、错落有致、上下关联,小标题尽可能详细些,以示方案中考虑了哪些因策。为便于查阅,标题后均需附上页数。评标期间评审人员一般不可能逐个细读标书,往往是先整体“粗”看一下,再重点“细”看。目录便是粗看和细看的第一个对象,以此来判断方案考虑了哪些内容,是否齐全、重点在哪、逻辑如何等,进而建立对技术标的初步印象.而这种印象往往具有先入为主的效果,作用不可小视。 5.内容要涵盖施工中的方方面面。 评标时往往由评审人员对技术标发表个人意见,再根据各分项,如安全、技术、组织、先进性、可行性进行打分,汇总后供最后决策。因此,如何不让“挑剔”的评委们找到技术标中明显的缺点或漏洞,要注意两个方面:

通信工程投标书技术标

通信工程投标书技术标中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司 2015至2016年度光缆线路施工石河子标段施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托的代理人:(签字) 2014 年 11 月 25 日 技 术 标 目 录 1.施工组织设计 2.拟投入本工程的主要施工机械设备表 3.执行本合同所配备的主要技术人员情况表 4.施工案例 5.属地化程度 6.涉及诉讼案件统计表 7.其他材料 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

1.施工组织设计 工程概况: 本次工程为中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司2015至20 16年度光缆线路施工项目,对石河子分公司2015至2016年度本地传送网光缆线路工程和集客、家客工程光缆线路施工(不含二级分纤点至用户户线光缆布放),本次预估总规模为5200皮长公里,其中预估有2015年规模为2535皮长公里,预估2016年规模为2600皮长公里。 项目组织结构; 1)组织结构图 2)项目人员组织计划 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目技术负责人,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。 项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 3)项目人员岗位职责

什么是技术标

什么是技术标?做标的时候要做点什么? 最佳答案 首先,我觉得是要分清楚是评审方式,我的经验是先看一下”废标情况”----深圳这里主要是在否决性条款里面. 我的底线是至少不能废标.其实看几次就知道大同小异的~~~但是你得了解,别撞在枪口上.其次,也差不多是最重要的一步,要技术标评审表。 首先是看打分方式,说百了就是看是定性打分还是定量打分的。如果是定性的,那么恭喜你,基本上如果你不是做的实在惨不忍睹到专家门忍无可忍的地步,一般不会废标的。也就是说,这只是一个基本的满足性条件,没有重大性偏差、一般就是你复制粘贴别人的施工方案的、不会连工程名字都没改正的一般都能过的,原来深圳这里采用的这个比较多,个人理解也就是个形式而已,说白了,标书里面要有这个东东,像我,做的快了也就几个小时就可以搞一份了,而且时间还主要花在话总平面布置图和施工进度计划上。 如果是定量的,而且还是每项都打分,靠技术标入围来抽签或是再看商务标的,那你就要认真点了。 一、工程概况及施工重点难点、管理重点分析 这一章里面,主要是复制招标文件里面的东东,特别是地址勘察报告里面的描述,工程概况啦,工期质量标准拉,各专业工程描述啦施工范围啦水文地质情况啦什么的都要有,像地址勘察报告有时候

招标文件里面没有,而评分标准里面有这一项,怎么办咧?BAIDU 里面搜嘛,本地区范围内土壤地址条件都差不多的,比如深圳龙岗大该是以什么什么土质为主,厚多少,找个类似的可以搬过去撒,地下水什么的你就稍微看看图纸,如果周边有河、海什么的、加上土质不太好,你在方案里面如果有土石方开挖的话可能就要考虑搞点什么降排水施工的措施了~~这个咱们后面再说。 为什么我要花这么长时间来说第一章呢?因为它不是一个需要太多技术经验的活,而是要你细心,因为几个专家看30、40多个标,就算现在限制了投标文件的页书,算100页吧,你觉得他会一页页的看?他一是没时间,二是没精力嘛,是个人都会疲劳的撒。不是说后面不看,而是大多一晃而过,但是前面的,可能稍微仔细点,你这时候按照评价标准老老实实的一个字一个字的敲上去,段间距和字体设置比较舒服,编排比较合适,又都按要求来,他就比较开心,至少一个先入为主的观点,觉得你可能比较仔细。像现在有的标比较什么,不提供电子的WORD格式的投标文件了,该成纸质或PDF格式的了,其实就是招标代理们不想让你大段的复制上去,所以,对PDF的,我一般下一个转换器用,叫e-PDF To Word Converter,这个最好用。纸质的,那就没办法了,一个字一个字的敲吧。 我的感觉,用小四号字宋体的做正文比较好。 1。5的间距显得比较饱满,而且又不太拥挤,呵呵

技术标B讲解学习

目录 一、施工部署及现场平面布置 二、施工方案及主要技术措施 三、施工进度计划及工期保证措施 四、质量目标及保证措施 五、项目组织机构 六、安全生产和文明施工措施 七、施工机械的配备和施工人员配备 八、有必要说明的其他内容

一、施工部署及现场平面布置 1、施工总平面布置的原则 (1)在满足施工需要前提下,尽量减少施工用地,不占或少占农田,施工现场布置要紧凑合理。 (2)合理布置起重机械和各项施工设施,科学规划施工道路,尽量降低运输费用。 (3)科学确定施工区域和场地面积,尽量减少专业工种之间交叉作业。 (4)尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务,降低施工设施建造费用,尽量采用装配式施工设施,提高其安装速度。 (5)各项施工设施布置都要满足:有利生产、方便生活、安全防火和环境保护要求。 2.施工总平面布置的依据 (1)建设项目建筑总平面图、竖向布置图和地下设施布置图。 (2)建设项目施工部署和主要建筑物施工方案。 (3)建设项目施工总进度计划、施工总质量计划和施工总成本计划。 (4)建设项目施工总资源计划和施工设施计划。

临时设施布置平面图 施工方案及主要技术措施 (一)施工方案 1、踏勘现场,了解、熟悉现场情况。 2、仔细阅读施工图,充分理解设计意图,使施工充分体现设计意图。 3、作好苗木的准备工作,落实好土方来源。 4、落实苗木种植所需的营养土、介质土、绑扎材料、遮荫材料。 5、组织好施工队伍,落实机具设备等。 6、搭设好施工和管理人员的生活设施。 7、制定质量目标、施工进度;落实监督、检查制度。 8、测试土壤肥力及PH值,复核土方标高。 (二)主要技术措施

通信工程投标书技术标

中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司2015至2016年度光缆线路施工石河子标段施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托的代理人:(签字) 2014 年 11 月 25 日

技术标目录 1.施工组织设计 2.拟投入本工程的主要施工机械设备表 3.执行本合同所配备的主要技术人员情况表 4.施工案例 5.属地化程度 6.涉及诉讼案件统计表 7.其他材料

1.施工组织设计 1.1 工程概况: 本次工程为中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司2015至2016年度光缆线路施工项目,对石河子分公司2015至2016年度本地传送网光缆线路工程和集客、家客工程光缆线路施工(不含二级分纤点至用户户线光缆布放),本次预估总规模为5200皮长公里,其中预估有2015年规模为2535皮长公里,预估2016年规模为2600皮长公里。 1.2 项目组织结构; 1)组织结构图 2)项目人员组织计划 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目技术负责人,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 3)项目人员岗位职责 项目经理岗位职责:负责工程项目的实施,向总经理报告工作,确保工程各项指标的完成;负责确保施工质量、工程进度、验收、

相关文档