高支模安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0691

高支模安全技术交底(标准版) 一、支撑架搭设的要求: 1.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置; 2.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; 3.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的; 4.地基支座的设计要满足承载力的要求。 二、模板支架的设计、搭设、拆除与使用 模板支架的设计、搭设、拆除与使用必须遵守国家有关建筑安装工程施工安全、防火、临电等规范和规定。 1、模板支架的搭设和拆除前必须对工人进行安全交底,并形成

交底文件。 2、搭、拆模板必须有稳固的登高工具;工人登高作业必须佩戴好安全带;在模板的紧固件、连接件、支撑件未安装完毕前,不得站立在模板上操作。 3、搭拆模板支架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 4、模板的预留孔洞、电梯井口等处应架设防护架、防护网,防止人员和物体坠落; 5、操作工具及模板的连接件要随手放入工具袋内,严禁放在模板支架或操作平台上; 6、拆下的模板等严禁抛掷,要有人接应传递,按指定地点堆放。 7、不得任意改变构架结构及尺寸;不得使用不合格杆配件和材料;不得任意减少或改变防护设施;必须在规定的时间按规定操作程序搭设;搭设过程中必须及时设置拉撑杆件;拆除过程中不得过早拆除拉撑杆件。 8、不得随意增加上架人员和材料,引起超载;不得随意拆除构

高支模技术交底

1 施工准备 1.1主要材料 1.1.1钢管:φ48× 2.8mm; 1.1.2方木:50mm×100mm、100mm×100mm; 1.1.3胶合板:12mm厚; 1.1.4碗扣式脚手架配套扣件、配套底托、碗扣、限位销等; 1.1.5木垫板:200mm×200×50mm。 1.1.6对拉螺杆:采用M14螺杆; 1.1.7 水性脱模剂; 1.1.8垫板:200mm×200×50mm; 1.1.9连接件:U形卡、L形插销、钩头螺栓、对拉螺栓、紧固螺栓、蝶形扣件、З形螺栓等。 1.2 材料质量要求 1.2.1脚手架钢管必须采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T12793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量必须符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。 1.2.2碗扣式钢管脚手架的扣件必须采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其它材料制作的扣件,必须经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 1.2.3碗扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793-9或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092 )中的 Q235A 级普通钢管,其材质性能符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700 )的规定。 1.2.4 碗扣架用钢管规格为Φ 48 × 2.8mm ,钢管壁厚不得小于 3.5 -0.025mm 。 1.2.5上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能符合 GB9440 中 KTH330-08 及 GB11352 中 ZG270-500 的规定。 1.2.6下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352 中ZG230-450 的规定。 1.3 材料的检查与验收 1.3.1 进入现场的碗扣式构配件必须具备以下证明资料:

高支模技术交底

工程名称:沈阳新世界会展中心工程交底项目:地库三区高支模技术交底日期:2010.6.23 一、施工准备 1、材料准备 1)碗扣架钢管、钢管 碗扣架用钢管规格为Φ48×3.5mm,钢管壁厚不得小于3.5±0.25mm。 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合规范的规定; 2)扣件 螺栓的扭紧力矩达65N.m,不得发生破坏。 3)脚手板 采用宽250mm、厚50mm木跳板,两端使用10-14号镀锌铁丝捆紧在小横杆上。端头再用木条钉上,形成整体。所有木跳板进场时必须将两端用铁丝捆好,收头。 4)安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6000mm,宽1800mm。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。 5)其它材料 U托、50*100木方、14mm厚木胶板、水准仪、线坠、力矩扳手、扳手、跳板、大眼网。 2、机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3、周转材料准备 做好模板、钢管支顶等周转料的备料工作,分批分期进场。 4、劳动力准备 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 工人配齐施工操作用工具,如榔头、钢卷尺、扳手、工具袋等,并配备足够工人。 二、施工工艺 1、施工流程 下层楼面施工及养护→放线、定位→架体搭设(含剪刀撑搭设)→柱钢筋绑扎→柱模板安装→梁板模板安装→柱砼浇筑(过程中实行架体检查、验收)→梁板钢筋绑扎→柱模板拆除→柱抱箍施工→静载试验→砼浇筑 1.1放线 先放轴线、梁线,再按方案要求将碗扣立管布置点全部弹在楼板面上 1.2架体搭设 1)为了避免架体承载力偏心受压而降低,在架体立杆顶部设可调支托,使立杆成为典型的轴心受压构件,充分发挥立杆的作用。严禁采用钢管搭接作为梁底、板底立柱支撑。 2)在每根立管下设置100×100mm木胶板,并在立杆下部350mm处设置扫地杆。 3)沿架体高度连续设置水平和纵向剪刀撑,以加强支撑架体刚度。 4)采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁,以2.4米碗扣管为主搭设,由于设计层高的原因,使用3米

高支模模板技术交底(大全)

技术交底记录 鲁JJ—005 工程名称中铁丹山住宅项目一期工程施工单位中铁天丰建筑工程有限公司 交底部位地下室主体工序名称高大模板支设 交底提要: 1 平整度 2 垂直度 3 成品保护 交底内容 一、施工准备: 1、技术准备: 1.1.项目总工程师组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在问题与设计、建设、监理单位共同协商解决。取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板设计方案。 1.2.根据工程结构形式、荷载大小、地基土类型、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2、材料准备: 2.1主要材料:木模板(1220×2440×15mm)脚手板、脚手管、腕扣件、穿墙螺栓、止水螺栓 50mm*100mm木方,钉子,止水钢板(3mm)。 3、机械准备: 3.1.主要加工机具:圆锯、压刨、钉锤、电钻、平刨、单头扳手、钢丝钳、手提电锯。 3.2.主要测量机具:墨斗、激光垂准仪、水平尺、线坠、卷尺、直尺、工程检测尺小线。 4、现场准备: 4.1.根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高,并办好预检。 4.2.首先测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线,边线以及外侧控制线,施工前4线必须到位,以便于模板的安装和校正。 4.3.利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置 4.4.模板涂刷脱模剂,并分规格堆放。 二、高支模部位: 在1轴左侧,J-M轴/7#跨间有一消防水池,高度为9.67 m。4、5、6#跨在地下外墙部分基础埋深-10.00米,

9、模板支撑体系技术交底

一、施工准备 1、材料准备 钢管、十字扣件、转扣、连接扣、脚手板 2、材料要求 1. 脚手架采用扣件式钢管脚手架,直径48mm壁厚3.5mm无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2.扣件必须符合国家质量标准,不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其它性能的缺陷。 3.扣件与钢管的贴合面必须严格整形,以保证与钢管扣紧时接触良好,当夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm活动部位能灵活转动,旋转面间隙应小于1mm。 4. 脚手板以厚度5cm宽度20cm的坚固木板为准;如厚度不足必须加固;凡是腐朽、扭纹、破裂、有较大的横向透节的木板都不准使用。 5. 扣件不准有脆裂、变形、砂眼、螺丝不正、滑牙等情况,并根据管径大小选用,不准乱用; 3、机具准备 安全带、扳手、安全帽、工具袋 二、作业条件 1、防护用品及工具齐全; 2、脚手架基础混凝土浇筑完毕且验收合格;

3、作业工人必须经过安全培训; 三、施工工艺 1、脚手架搭设顺序:混凝土浇筑完成T放线定位T放垫木T放横 向扫地杆T立杆T纵向扫地杆T横杆T安装斜支撑 2、搭脚手架前,仔细检查工作环境、防护用品和工具,做好准备工作。 3、地面混凝土具备搭设强度。 4 、安放横向扫地杆,扫地杆不得高于地面15cm。 5、放置立杆,立杆横距a=0.8m,立杆纵距b=0.8m,步距H1=1.5m。立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。 6 、纵向扫地杆应用直角扣件固定在竖向立杆上,并相互紧靠,将脚手架连接成为一个整体,距地不得大于150mm。 7、水平杆间距1.5m,对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平跨的跨中。 8 、纵向横杆在立杆与横向横杆交界处设置。 9、梁底进行斜支撑搭设,进行加密处理。 四、质量标准 1 、满堂脚手架搭设构造要求 立杆纵距为0.8m。 大横杆间距h为1.5m。 立杆横距为0.8m。

模板支撑体系交底..

模板支撑体系交底 一、模板及支撑体系技术参数 1.1模板体系的选用 序号 部位 模板选型 支撑类型 1 梁侧 15mm 厚多层板、80×80mm 木方次楞、80×80mm 木方主楞 / 2 顶板 梁底 15mm 厚多层板、80×80mm 木方次楞、80×80mm 双木方主楞 碗扣架 3 中板 梁底 15mm 厚多层板、80×80mm 木方次楞、80×80mm 木方主楞 碗扣架 4 700\500mm 板 15mm 厚多层板、80×80mm 木方次楞、80×80mm 双木方主楞 碗扣架 5 400mm 板 15mm 厚多层板、80×80mm 木方次楞、100×100mm 木方主楞 碗扣架 6 中柱 18mm 厚多层板、80×80mm 木方次楞,主龙骨双10槽钢,对接螺栓M18 柱四边用钢管 进行顶撑 7 主体侧墙 墙采用多层板组合大模板(15mm ),背后支撑采用单侧双10槽钢,三角支架支撑 钢管加固 8 附属侧墙 15mm 厚多层板,次楞采用80×80mm 方木,竖向布置主次楞之间采用螺 栓对拉连接,螺栓与主楞间加设10×100×100mm 的钢垫板,水平纵向间 距为600mm ,直径16mm 的高强止水对拉螺栓进行模板对拉加固。 钢管加固 1.2模板体系的设计 1. 2.1梁模板支撑体系 构件类型 梁型1 梁型2 典型梁截面尺寸(mm )(宽×高) 800×1000 1000×1800 支撑 架体 参数 最大搭设高度(m ) 5.8 6.2 立杆配杆 1根3m ,1根2.4m 1根3m ,1根1.2m ,1根1.5m 立杆数量(根) 3 3 立杆沿梁截面向间(mm ) 450 450 立杆沿梁跨方向间(mm ) 900 600 架体步距(mm ) 1200(900) 1200(900) 梁底 参数 次楞间距、规格 80×80mm 木方,间距200mm (5 根次楞) 80×80mm 木方,间距200mm (6 根次楞) 主楞间距、规格 80×80mm 木方,间900mm 80×80mm 双木方,间距600mm 梁侧 参数 次楞间距、规格 80×80mm 木方,间距300mm 80×80mm 木方,间距250mm 主楞间距、规格 80×80mm 木方,间距900mm 80×80mm 双木方,间距600mm M16对拉螺栓水平间距 900 600 M16对拉螺栓竖向间距 600(1道) 600(2道)

模板方案及支撑体系技术交底

安徽省凤阳中学新建校区工程 模 板 及 支 撑 体 系 技 术 交 底 发件人: 收件人: 江苏省第一建筑安装有限公司 二○一一年十一月一日

目录 第一章模板搭设 第二章模板拆除 第三章安全技术措施 第四章附图

第一章模板搭设 一、材料规格及要求 本工程梁底板模板为50×100mm木方配15mm厚的多层板,梁侧板、板模板采用15mm厚的多层板,多层板背面采用木骨架固定,扣件钢管支撑,钢管采用Φ48×2.8。具体支撑方式见计算书。 模板及其支架必须保证足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠的承受新浇筑混凝土的自重和侧压力及在施工过程中所产生的荷载。 二、模板施工 1、基础(柱基、基础梁)模板施工方法 (1)、按图纸设计要求弹出轴线和支模边线; (2)、制作好的模板,用塔吊或人工搬运至操作点; (3)、在模板之间的拼结处,每块模板均贴好一条通长的胶带,使模板与模板拼缝严密,以防漏浆; (4)、在模板外表面弹出轴线,弹线具体位置要准确、线条清晰。 (5)、在模板拼装前要刷脱模剂,脱模剂要涂刷均匀,不宜太薄起不到脱模剂的作用,也不要太厚影响砼的外观; (6)、安装模板:将准备好的模板内边对准基础表面或楼面上弹出的边线。拼装时先竖好外拼板,再竖内拼板,在安装模板的过程当中至少要二个人配合进行工作,每相邻的两块模板安装就位后,在内外拼板的交接处订小木方,对模板进行临时固定。再进一步校正模板的垂直度、位置以及拼缝之间的严密性,然后用钢管进行最终固定,在固定的过程当中要注意随时对模板进行校正。 2、柱模板的施工方法: 柱子模板的安装主要考虑要保证垂直度和抵抗新浇砼的侧压力。 模板的安装:在楼面浇筑时预插的短钢筋上焊接柱的断面定位筋,用以固定和控制模板的位置。表面模板的临时固定方法同基础。每根柱子底部开一清扫孔,清扫孔的宽为200mm,高300mm。在模板支设好之后将建筑杂物清扫干净,然后将盖板封好。柱高大于3m时,应在从柱底到高2米的位置留设一浇筑孔或用串筒下料,以防砼浇筑过程中产生离析现象。模板初步固定之后,先在柱子高出地面或楼面300mm的位置加一道柱箍对模板进行临时固定,然后在柱顶吊下铅

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

(完整)施工技术交底(高支模)

施工技术交底记录

柱模板工艺流程:弹柱位置线→安装柱模→安装柱箍→安拉杆斜撑进行校正加固→验收。 梁、板模板安装工艺流程:弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁板支模架→安装梁底模→梁底按设计要求起拱→绑筋后安装侧模并校正加固→安装板底木楞→调整板标高并起拱→铺设平台板模并堵缝→支模架加固等检查→验收。 2、操作工艺 (1)支模架的搭设 本工程高支模满堂高支模搭设间距要求立杆间距为900×900㎜,立杆加设剪力撑、斜撑,并加设水平加强层;梁底模板立杆采用600×600㎜间距,梁板底第一锁口扣件下均加设保险扣(即双扣件),在离地300㎜内搭设扫地杆,纵横水平杆步距为1.5m,立杆上部自由端≤500㎜,上部顶托伸出长度≤200㎜。钢管支撑的立杆要垂直、平稳,纵横水平杆、剪刀撑要拉紧扣实,确保支撑体系的稳定性。 (2)按设计标高及安装示意图安装,对于支承梁跨度大于4m及悬臂梁跨度大于或等于2m时,梁底板按梁跨度的3‰起拱,对于跨度大于或等于4m的板,要求板跨中起拱L/400(L为板的短向跨度)。 (3)梁、板模板在安装时,所有梁底接头、梁侧模与底模接口、平板模板拼缝等接口处均应用专用海绵胶带纸贴缝,以免混凝土浇筑时漏浆。平板铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平。 (4)针对不同的梁高度,采取如下加固方式: 梁高<500时,底模及侧模小楞木枋间距≤300㎜,支撑立杆2Φ48×3.0mm钢管,沿梁长方向@900,二根立杆之间距离≤900。 梁高500≤h<700时,底模及侧模小楞木枋间距为≤250㎜,支撑立杆2Φ48×3.0mm钢管,沿梁长方向@900,二根立杆之间距离≤600,梁高中部设一根Φ12对拉螺杆@450。 梁高≥700时,在梁高中间及上口处设对拉螺杆二道@500,底模及侧模小楞木枋间距≤250,支撑立杆三根Φ48×3.0钢管,沿梁长方向@600,三根立杆之间距离≤600,中间一根在梁中心线位置,立杆步局1600㎜,梁底设一道,底部设一道扫地杆,距地(楼面)15-20cm。 对高度≥800的梁,则加三道对拉螺杆@500,对于反梁,则用Φ20钢筋焊一个T形支腿支承模板,以确保梁几何尺寸及标高位置,其T形支腿的间距不大于@400。 (5)梁板、楼梯施工缝模板留设,根据钢筋的规格、间距,使用15mm厚木胶合板模板,作成“梳齿状”,卡在钢筋上。并用钢筋支顶牢固。混凝土浇筑完后将施工缝模板拆除,重复使用。 (6)楼板混凝土标高控制应在所有柱筋上用红油漆施测一个50cm高的标高控制点。 (7)将模板内杂物清理干净(对无梁的板,灌注混凝土前有一侧板端不封,留作清扫口用,对有梁的板,可以封堵,有梁端清扫口即可),办理预检手续。 三、高大模板支架搭设构造要求 1、每根立杆底部应设置50×50㎜小模板。 2、支模架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于300mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 3、立杆接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定: (1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3; (2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。 4、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm; 5、支架立杆根部的可调底座伸出长度<300mm,顶部的可调托座伸出长度≤200mm。 6、剪刀撑的构造:剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 7、连墙件 (1)竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱高每4米设置。(本方案每步均需设置) (2)水平方向至少每3跨设置。 (3)如周边无既有建筑物,应采取其它有效措施。(由于本工程周边无既有建筑物,所以要求必须先浇捣框架柱及四周的砼结构,利用框架柱及四周的砼结构做为刚性的连墙件刚性连接) 8、所有梁支撑排架与楼板支撑排架连成满堂脚手架整体。

高支模(专项)方案技术交底

高支模(专项)方案交底记录 C 1.11编号:004 工程名称施工单位XXXXXXXX有限责任公司交底部位工序名称 交底提要: 高支模(专项)方案技术交底 交底内容: 一、设计概况: 本工程的中学教学楼、小学教学楼、科技综合楼门厅部位梁、板支模高度达到8米,为高支模部分。 架梁最大截面为240mmΧ870mm,板厚100mm;最大开间为9600mmΧ8100mm。 二、支模架设计 模板支撑体系采用钢管扣件脚手架,立管间距横、纵向均为1000mm;钢管步距为1500mm。立管下设垫板,垫板面积不小30cm2;距地200mm设置扫地杆,从扫地杆以上每间隔一排搭设斜撑,角度在450至600之间;外围设置剪刀撑,角度同斜撑;框架梁底两排立管之间加设一道顶托,顶托立杆固定在支模架水平杆上。 三、支模架搭设注意事项 1.厚度达不到要求的钢管,锈蚀严重的钢管一律不得使用。所有钢管均须满扎,不得遗漏。扣件用力拧紧,力度在40KN.M至60KN.M之间。 2.立杆的接头应错开。钢管立杆采用对接扣件连接,并且立杆上的对接扣件应交错布置。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3.尽可能利用已成型的结构如混凝土柱、剪力墙等,将支撑系统与其进行水平拉结,增加支撑系统的水平变形能力和整体稳定性。 4.严格按经专家评审的方案进行施工,并经企业安全技术部门验收合格后才能进行钢筋的安装和混凝土的浇筑。 5.立杆从梁边出来400mm开始搭设,间距不超过1000mm,在梁中间再加一根斜撑立杆,斜撑立杆交错布置。 6.第一道水平杆距地不超过200mm,第二道水平杆与第一道水平杆的距离不超过1500mm,以上的的水

超限模板支撑技术交底

超限模板支撑体系安全技术交底施工单位:宁波国进建设有限公司 注:本表一式二份,交底人留存、班组各一份。

附件一超限模板工程安全技术交底之一般要求 1、进入现场必须戴好安全帽,高处作业人员必须佩戴安全带,并应系牢。 2、经医生检查认为不适宜高处作业的人员,不得进行高处作业。 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空处滑落。 4、安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5、高处、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 6、遇六级以上大风时,应暂停室外作业,雨后应待干燥不滑时再进行工作。 7、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。模板及配件应随拆装随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 8、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。拆模时必须一次拆清,不得留有无撑模板。 9、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在高以上。 10、支模工程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 11、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。 12、拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉落伤人。 13、高处作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬鞋底及高跟鞋作业。 14、封柱子模板时,不准从顶部往下套。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

模板支撑架技术交底卡

模板分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位 工程名称分部工程1#楼、2#楼及其转角处-3F墙柱及梁板模板交底部位地下室日期 2019 年3 月14日 交底内容 交交底内容: 1.400*800梁模板 6m高 主要参数 新浇混凝土梁计算跨度9m,结构层高6m,混凝土梁截面尺寸400mm×800mm, 梁侧楼板厚度130mm,支撑方式梁两侧有板,梁板立柱共用(B); 支撑立柱为Ф48×3.2的钢管,梁跨度方向立柱间距900mm,梁两侧立柱间距 1200mm,步距1800mm,楼板立柱间距900mm、1200mm,梁左侧立柱距梁中 心线距离600mm,梁底增加立柱1根,依次距梁左侧立柱600mm; 梁底支撑小梁为45×90mm方木,间距300mm,每纵距内附加梁底支撑主梁0根; 面板为15mm覆面木胶合板; 主梁为Ф48×3.5钢管,一端悬挑长度450mm。 安装示意图 2.110mm厚板模板6m高 0 5

底 内容 交底 主要参数 新浇混凝土楼板板厚110mm,楼板边长9000mm,楼板边宽9000mm,模板支架高度为6m; 立柱型号为Ф48×3,纵距1200mm,横距1200mm,水平拉杆步距1500mm; 立柱距混凝土板短边300mm,距混凝土板长边100mm; 面板为15mm覆面木胶合板; 小梁为45×90mm方木,间距300mm,小梁距混凝土板长边距离为125mm,两端各悬挑长250mm和 250mm; 主梁为Ф48×3钢管,间距300mm,主梁布置方式为垂直楼板长边,可调托座内主梁根数为2根。 安装示意图 3.300*600梁模板6m高 主要参数 新浇混凝土梁计算跨度9m,结构层高6m,混凝土梁截面尺寸300mm×600mm,梁侧楼板厚度110mm, 支撑方式梁两侧有板,梁板立柱共用(B); 支撑立柱为Ф48×3的钢管,梁跨度方向立柱间距1200mm,梁两侧立柱间距1200mm,步距1500mm, 楼板立柱间距1200mm、900mm,梁左侧立柱距梁中心线距离600mm,梁底增加立柱0根,依次距梁左 侧立柱550mm; 梁底支撑小梁为45×90mm方木,间距240mm,每纵距内附加梁底支撑主梁0根; 面板为15mm覆面木胶合板;

模板支撑架施工技术交底

施工技术交底记录
交底内容:
一、主体结构概况
地下一层地上四结构,顶板厚度分别为 280、250mm、180mm,120 ㎜、地下一层高 4000mm,3600 ㎜、 一层高 5100mm,二层~四层 4200mm,顶板主梁截面尺寸分别为 400×650mm,300 ㎜、500 ㎜、次梁为 300×650mm,
二、模板支架体系设计
依据妇女儿童医院建设工程模板支架体系进行受力计算分析, 妇女儿童医院建设工程顶板(梁)、
中板(梁)模板支架体系设计如下:
1、顶板、中板
板厚 立杆纵 立杆横 立杆步
大方木
小方木
竹胶
(mm) 距(mm) 距(mm) 距(mm) 规格(mm) 间距(mm) 规格(mm) 间距(mm) 合板
顶板 180 900
900 1600 100×100 900
50×100
300 1.5cm
顶板 250/ 800 280
800 1600 100×150 900
50×100
支架体系安装完成后,开始铺设底模,底模采用 1.5cm 厚竹胶板。
300 1.5cm
调整支架顶托高度使底模铺设完成后的标高较板底标高高出 1cm,作为预留沉降。沿纵向铺设模板。
当板跨≥4000mm 时,中间部位可按 1/1000~3/1000 起拱,安装时板与板、板与梁、梁与柱相互之
间接缝要严密,且要保证板的平整度。
模板安装前及时、准确放样,顶板底模用水准仪以 3×3m 间距设点,现场检查板底标高及平整度。
2、顶梁、中梁
(1)梁底模板支架设计
梁截面
300×1050 300×1100 300×650 300×600 300×800
450*800
立杆纵 距(mm)
900
900
立杆横 距(mm)
900
900
立杆步 距(mm) 1600
1600
大方木(横担钢管) 规格(mm) 间距(mm) 100×150
900 大方木
Φ 48×3mm
900
横担钢管
小方木
规格(mm)
道数
100×100
4道
100×100
3道
竹胶 合板
1.5cm
(2)梁侧模板支架设计
采用 1.5cm 竹胶合板(三层),模板后竖向设置小方木,然后沿纵向设置双排Φ 48×3mm 钢管作为
1

9、模板支撑体系技术交底

1、材料准备 钢管、十字扣件、转扣、连接扣、脚手板 2、材料要求 1.脚手架采用扣件式钢管脚手架,直径48mm、壁厚3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2.扣件必须符合国家质量标准,不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其它性能的缺陷。 3.扣件与钢管的贴合面必须严格整形,以保证与钢管扣紧时接触良好,当夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,活动部位能灵活转动,旋转面间隙应小于1mm。 4.脚手板以厚度5cm、宽度20cm的坚固木板为准;如厚度不足必须加固;凡是腐朽、扭纹、破裂、有较大的横向透节的木板都不准使用。 5.扣件不准有脆裂、变形、砂眼、螺丝不正、滑牙等情况,并根据管径大小选用,不准乱用; 3、机具准备 安全带、扳手、安全帽、工具袋 二、作业条件 1、防护用品及工具齐全; 2、脚手架基础混凝土浇筑完毕且验收合格; 3、作业工人必须经过安全培训;

1、脚手架搭设顺序:混凝土浇筑完成→放线定位→放垫木→放横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→横杆→安装斜支撑 2、搭脚手架前,仔细检查工作环境、防护用品和工具,做好准备工作。 3、地面混凝土具备搭设强度。 4、安放横向扫地杆,扫地杆不得高于地面15cm。 5、放置立杆,立杆横距a=0.8m,立杆纵距b=0.8m,步距H1=1.5m。立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。 6、纵向扫地杆应用直角扣件固定在竖向立杆上,并相互紧靠,将脚手架连接成为一个整体,距地不得大于150mm。 7、水平杆间距1.5m,对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 8、纵向横杆在立杆与横向横杆交界处设置。 9、梁底进行斜支撑搭设,进行加密处理。 四、质量标准 1、满堂脚手架搭设构造要求 ①立杆纵距为0.8m。 ②大横杆间距h为1.5m。 ③立杆横距为0.8m。 有梁部位架体搭设构造要求

高支模技术交底大全.docx

高支模技术交底记录 工程名称分部工程主体 分项工程名称门厅 交底容: 1、高支模材料要求 (1)本工程高支模施工部分全部采用钢管脚手架(扣件式)搭 设支撑体系,选用钢管直径 48mm 钢管、其壁厚不小于 3mm ,50 ×100mm 方木作为背楞方木, 15mm 厚的木胶合板。 (2)钢管及扣件,严禁使用有弯曲、锈蚀、压扁、有裂缝的钢管;严禁使用有脆裂、变形、滑形的扣件。扣件表面应做防锈处理, 保证扣件的活动部分能灵活转动,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm 。 (3)方木逐个检查,开裂破损的一律不准使用,使用前必须过刨。 2、梁模板支撑体系 (1)梁底模板及支撑架 用 15mm厚胶合板,沿梁长向铺钉于小楞上。 小楞:用 50 ×100mm木枋,沿梁长方向铺设于大楞上,间距≤300mm 。 大楞:用Ф 48 ×3.0mm钢管,垂直于梁长方向设置,承于支撑 架立杆的上托面,间距≤400 。

支撑立杆:用Ф 48 ×3.0mm钢管,于梁两侧距梁边300mm各 设 1 根立杆,梁下部加设一根立杆(即:共三排立杆),沿梁长方向间 距 500mm ,步距 1.2m ,立杆设扫地杆、纵横杆、剪刀撑且与周边架体连为一体。 水平杆、剪刀撑、扫地杆:沿竖直方向,每 1.2m 设纵横双向水平杆,离地 200mm 设扫地杆。梁两端及梁跨中设垂直于梁长方向的剪刀 撑 ,梁两侧每隔四跨设交叉剪刀撑。水平杆、扫地杆须与楼板 支撑体系连为一体。 (2)梁侧模板构造 侧模板:用 15mm 厚胶合板, 50 ×100mm 木坊、Ф48 ×3.0mm 钢管。 纵向小楞:用 50 ×100mm 木坊,从梁底至板底下每≤ 250mm 设 一排。 竖向大楞:用50 ×100mm木坊两根合成一根主楞,纵向间距 500mm ,用钉与侧模板钉牢固。按水平间距 500mm 、竖直间距≤ 500mm 设Ф12 对拉螺杆,螺杆两端用双螺母进行拉结紧贴,固定竖向 小楞,使梁模板满足梁的截面尺寸。 3、楼板模板支撑体系 楼板模:用 15mm厚胶合板、50×100木坊 小楞木: 50 ×100mm木枋(长边沿水平方向),间距300mm。大楞用 2 根 50 ×100mm木枋合并支撑立杆顶托(两根木坊短边沿 水平方向)。

高架模板支撑系统安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高架模板支撑系统安全技术交底 (通用版)

高架模板支撑系统安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、安全技术交底依据 l、《安全生产法》第三十三条,生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按国家有关规定将本单位重大危险源及有关措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 2、《建设工程安全生产管理条例》第二十六条:施工单位应当在施工组织设计中编制安全生产技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:1、基坑支护与降水工程;2、土方开挖工程; 3、模板工程; 4、起重吊装工程; 5、脚手架工程; 6、拆除、爆破工程; 7、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑,

模板支撑架施工技术交底

施工技术交底记录
工程名称
蒙城县鸿业又一城住宅小区
施工单位 合肥建工集团有限公司
分部分项工程名称 交底内容:
模板
交底日期
一、主体结构概况
地下一层地上十二结构,顶板厚度分别为 250mm、180mm,120 ㎜、460 ㎜地下一层高 3450mm,4900 ㎜、 一层高 6500 ㎜ mm,二层高 5500mm,顶板主梁截面尺寸分别为 550×110mm,1000 ㎜、次梁为 300×9000mm, 中板主梁截面尺寸分别为 300×800mm,次梁为 250×700mm 和 250×600mm。
二、模板支架体系设计
依据地下车库模板支架体系进行受力计算分析, 对地下车库顶板(梁)、中板(梁)模板支架体
系设计如下: 1、顶板、中板
板厚 (mm)
中板 200 顶板 400
立杆纵 距(mm)
800
立杆横 距(mm)
800
立杆步
大方木
距(mm) 规格(mm) 间距(mm)
100×100 900 1000
100×150 900
小方木
规格(mm) 间距(mm)
50×100
550
50×100
450
竹胶 合板
1.5cm 1.5cm
支架体系安装完成后,开始铺设底模,底模采用 1.5cm 厚竹胶板。
调整支架顶托高度使底模铺设完成后的标高较板底标高高出 1cm,作为预留沉降。沿纵向铺设模板。
当板跨≥4000mm 时,中间部位可按 1/1000~2/1000 起拱,安装时板与板、板与梁、梁与柱相互之
间接缝要严密,且要保证板的平整度。
模板安装前及时、准确放样,顶(中)板底模用水准仪以 3×3m 间距设点,现场检查板底标高及
平整度。
2、顶梁、中梁
(1)梁底模板支架设计
梁截面
550×1100 550×1100 250×700 300×600 250×700
立杆纵 距(mm)
800
800
立杆横 距(mm)
800
800
立杆步 距(mm) 1000
1000
大方木(横担钢管) 规格(mm) 间距(mm) 100×150
800 大方木
Φ48×3mm 800
横担钢管
小方木
规格(mm)
道数
100×150
4道
100×150
3道
竹胶 合板
1.5cm
1

高支模施工技术交底.

高支模工程施工技术交底 一、工程概况 金河湾世纪广场洒店工程位丁哈尔滨市松北区三环两与拉萨路之间。地下二层地上二十二层,总建筑面积约35900 m2o 二、本工程高支模特点 楼层高度如下表所示: 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》即建质[2009]87号规定,搭设高度5m 及以上的模板工程必须进行专项施工方案设计,以确保施工安全。 通过上述层高表,在本工程中,有如下楼层的梁板模板支设届丁高支模:洒店一、 二、三层 三、模板及支撑体系概述 针对本工程特点以及结合我公司施工经验,在本工程中将主要采用由九夹板、木方、钢管、对拉螺栓、“卵卡扣等组成的模板及支撑加固体系。在模板工程施工中主要抓住以下几方面: 1、投入适量的新九火板做模板,全部采用50X100mm的木方,对梁板的模板支撑、间距等要经过计算确定。 2、针对结构工程施工中的重要部位,对模板及支撑必须进行详细计算,以确保支设牢靠、不出意外。 3、内脚手架采用满堂红扣件式钢管脚手架,钢管架必须严格按施工计算书搭设。 4、模板及支撑使用材料: 4.1模板:优质九火板,规格为:1820 X910 X18mm ; 4.2木方:截面为50X100mm,长度2?4m;

4.3对拉螺栓:4 14对拉螺栓; 4.4内架支撑:4 48 x 3.5mnfe准钢管,长度2?6m; 四、高支模施工相关要求: 1、板模板小结 模板:18mm九夹板 小楞:50X100mm 木方,间距为250mm 大楞:①48 x 3.5mm钢管,间距为900 mm 立柱:①48x 3.5mm焊接钢管,间距为900X900mm 水平杆间距不大丁1.5米,立杆下部设纵横向扫地杆。每隔六米设一道剪刀撑。 2、梁模板小结 模板:18mm九夹板 小楞:50X100mm 木方,间距为250mm 大楞:①48 x 3.5mm旱接钢管,间距为450mm 梁底立柱:①48x 3.5mm钢管,间距为450mm,梁底中间设一排支撑杆 水平杆间距不大丁1.5米,立杆下部设纵横向扫地杆,支撑梁的立杆设剪刀撑。

模板支撑体系技术交底

模板支撑体系技术交底 一、施工准备 1、材料准备钢管、字扣件、转扣、连接扣、脚手板 2、材料要求1.脚手架采用扣件式钢管脚手架,直径48mm、壁厚 3、5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。2.扣件必须符合国家质量标准,不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其它性能的缺陷。3.扣件与钢管的贴合面必须严格整形,以保证与钢管扣紧时接触良好,当夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,活动部位能灵活转动,旋转面间隙应小于1mm。 4、脚手板以厚度5cm、宽度20cm的坚固木板为准;如厚度不足必须加固;凡是腐朽、扭纹、破裂、有较大的横向透节的木板都不准使用。 5、扣件不准有脆裂、变形、砂眼、螺丝不正、滑牙等情况,并根据管径大小选用,不准乱用; 3、机具准备安全带、扳手、安全帽、工具袋 二、作业条件 1、防护用品及工具齐全; 2、脚手架基础混凝土浇筑完毕且验收合格; 3、作业工人必须经过安全培训; 三、施工工艺 1、脚手架搭设顺序:混凝土浇筑完成→放线定位→放垫木→放横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→横杆→安装斜支撑

2、搭脚手架前,仔细检查工作环境、防护用品和工具,做好准备工作。 3、地面混凝土具备搭设强度。 4、安放横向扫地杆,扫地杆不得高于地面15cm。 5、放置立杆,立杆横距a=0、8m,立杆纵距b=0、8m,步距H1=1、5m。立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。 6、纵向扫地杆应用直角扣件固定在竖向立杆上,并相互紧靠,将脚手架连接成为一个整体,距地不得大于150mm。 7、水平杆间距1、5m,对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 8、纵向横杆在立杆与横向横杆交界处设置。 9、梁底进行斜支撑搭设,进行加密处理。 四、质量标准 1、满堂脚手架搭设构造要求 立杆纵距为0、8m。 大横杆间距h为1、5m。 立杆横距为0、8m。有梁部位架体搭设构造要求 立杆纵距为0、8m(梁宽)。 大横杆间距h为1、5m。 立杆顺梁间距距为0、6m。 2、立柱接头必须采用对接扣件对接,对接扣件应相互错开布置,两个相邻对接接头不得设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不得大于步距的1/3。