临时用电专项安全检查表

临时用电专项安全检查表 项目名称:XX 市XX 北路一标工程项目经理部 检查人: 检查时间: 序号 检查项目 检查内容及扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 备注 1 保 证 项 目 配电箱与 开关箱 配电系统总配电箱、分配电箱、开关箱,不符合三级配电二级保护,每处扣10分 用电设备未配备符合规范要求的开关箱,每处扣2分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范,扣10~20 配电箱与开关箱的工作零线和保护零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10分 漏电保护器参数不匹配或仪表检测失灵,每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记,每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施,每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处 扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规 范,每处扣3分 开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”,每处扣5分 电气设备未使用按钮式开关,违规使用倒顺开关,每处扣2分 20 2 一 般 项 目 配电室与自备电源 配电室建筑耐火等级未达到3级,扣10分 配电室未按规定配备适用于电气火灾的消防器材,扣3~5分 配电室、配电装置布设不符合规范,扣5~10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或仪表、电器元 件损坏、失效,扣5~10分 备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣5~10分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣3~5分 配电室未设警示标志、现场供电平面图和系统图,扣3~5分 配电室未配锁、未按规定设置照明设施或堆放杂物,扣5~7分 10 3 现场 照明 照明用电与动力用电混用,每处扣3分 特殊场所或手持照明灯未使用36V 及以下安全电压,扣10分 灯具金属外壳未按规定接保护零线,每处扣3分 灯具与地面、易燃物间安全距离不符合规范要求,每处扣3分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分 施工现场违规使用碘钨灯,每处扣2分 10 4 用电 档案 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实,扣3~5分 用电巡检、维修、交底等记录未填写或填写不真实,扣3~5分 档案资料不齐全、未设专人管理,扣5分 10 检查项目合计 100

用电安全检查表

用电安全检查表 填写说明 一、本资料包括: 1、临时用电安全检查表 2、绝缘电阻测试记录表 3、接地电阻测试表 4、漏电保护器测试表 5、配电箱每日安全检查记录表 二、检查周期: 1、表1~4每月至少一次。 2、《配电箱每日安全检查记录表》由电工每日填写。 3、表1检查应当由设物部长、机电管理员、安全总监或安保部长、安全员、电工参加。 4、表2~4检查测试由机电管理员、电工、安全员签字。 三、填写说明 1、接地电阻安全规范值:工作接地<4,,重复接地<10,,防雷接地<30,。 2、新电缆(1kv)每千米一般不小于2.5m,,不足一千米的一般大于0.5 m,,其他电器设备一般要大于0.5 m,。 3、漏电保护器测试应当有专门的测试仪器,本表中仅考虑三相均衡情况下,三相不均衡状态下应对每相分别测试。 4、总配电箱漏电保护器额定动作电流应当>30mA*S,额定动作时间应>0.1S,但是两者乘积不应当>30mA*S,请填写时注意不要与一般漏电保护器混淆。

5、照明电压不大于36V,在潮湿环境(隧道)照明电压不得大于24V。 6、特殊场合的参照相关规范。 临时用电安全检查表工程名称: 检查序检查项目检查内容检查记录方法号 1 配电柜应设电源隔离开关及短路、现场 过载、漏电保护电器检查 配电系统应设置配置电柜或总配 电箱、分配电箱、开关箱,实行三现场 级配电,逐级漏电保护现场检查检查 设备专用箱做到“一机、一闸、一现场 箱、一漏”,严禁一闸多机检查 分配电箱与开关箱的距离不大于现场30m,开关箱与其控制的固定式用检查电设备的水平距离不大于3m 现场配电柜应编号,并应有用途标记检查配电箱、开关箱动力配电箱与照明配电箱宜分别现场 设置检查 配电箱应保持整洁,不得堆放任何现场 防碍操作维修的杂物检查 移动式配电箱、开管箱的进、出线现场应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有检查接头 现场 不得用其他金属丝代替熔丝检查 配电箱、开关箱外形结构应能防现场 雨、防尘检查

配电箱每月检查表

漏电保护器使用与维护 (1)停送电操作应按倒闸操作程序及有关安全操作规程进行, 特殊情况例外。 (2)下班停止工作时, 必须将班后不用的配电装置拉闸断电, 并由专人负责开启和关闭上锁。 (3)开关箱、漏电保安器应定期检查, 每月至少一次专人检查并做好记录。检查内容包括外观、试验装置、接线检查、进出线是否承受外力等。 (4)漏电保安器投入运行后, 每月需在通电状态下, 按动试验按钮, 检查漏电保安器动作是否可靠。雷雨季节应增加试验次数。 (5)配电箱、开关箱内不能放置任何杂物, 并应经常保持清洁。 (6)电源系统的专责管理人员,必须做到持证上岗;主要负责接、拆电源和日常检查维护工作并做好相关记录。 安装日期型号 责任人检查人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011年 (月) 检查合格,在表格中打“√”即可。春节复工临时用电检查表.doc

施工现场临时用电检查表 工程名称益阳市中心医院医技综合大楼建设工程 施工单位湖南省第五工程有限公司检查日期 施工执行标 《施工现场临时用电安全技术规范》 检查阶段JGJ 46 —2008 准及编号形象进度 序号检查项目检查内容与要求验收结果电工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 施工现场临时用电设备在 5台及以上或设备总容量在50kW及以上者 , 应编 一资料 制用电组织设计 外电 防护二与配 电线 路 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责 人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料 不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物 工程周边(含脚手架具)、机动车道、起重机、现场开挖沟槽的边缘与外电 架空线路之间的最小安全操作距离,必须符合《施工现场临时用电安全技术 规范》 JGJ 46 — 2008 条规定 架空线必须采用绝缘导线,设在专用电杆上,导线截面的选择、敷设方式、断路保护器必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46— 2008第节规定 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,且各种绝缘芯线颜色必须正确 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和 介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志 TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电 三 接地与源侧零线处引出 , 与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零 防雷保护与原系统保持一致 TN 系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须 在配电系统的中间处和末端处做重复接地,重复接地电阻应不大于10Ω 配电室 配电柜装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时应有明显分断点 四及自备 电源 发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载 供电 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电 五 配电箱及 开关箱每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台 及 2台以上用电设备(含插座)

临时用电检查表(最新版)

施工现场临时用电检查表 工程名称检查单位 检查人检查日期 序号项目检查内容检查记录 1 开关板配 电箱配电箱内设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器 配电箱内整洁;固定式配电箱、开关箱中心点与地面垂直距离为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱中心点与地面垂直距离为0.8~1.6m;配电箱、开关箱子面前不堆放杂物 配电箱内开关、其他电气元件无损坏,露天有防雨罩 配电箱应有门,有锁 按规定一机一闸一漏,严禁一闸多机 检修电气设备时,挂警示牌或专人监护 移动式配电箱、开关箱的进、出应采用橡皮护套绝缘电缆, 不得有接头 2 临时线路绝缘良好,固定处应增加绝缘保护,不得破损,裸露,禁止架设在脚手架和树上 临时电架空线路高度大于⒉5m,车辆通过处大于 4.5m 埋地电缆应设有“走向标识”和“安全标志”,埋地深度不小于0.5m;跨马路段埋地电缆应穿管保护 不使用的临时线路应及时回收,线头包扎好 所有临时线路布置应规范,美观

3 其他定期对施工现场电气系统进行检查,并记录存档 电气设备按规定接地接零,并设置防雷系统使户外机械设 备、金属构件处于保护范围内 电焊机等电气设备应采取防浸、防雨、防砸措施,其裸露带电部分还应增设保护罩 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关,负荷线等必须完好无损 严禁使用电压等级超过安全电压的临时灯当手持行灯,其行灯电压应小于36v,潮湿场所或金属容器内小于12v 电工持证上岗,作业时应佩戴绝缘防护用品 存在主要问题:整改措施: 说明:1、正常项目打“√” ,现场存在问题在“检查记录栏”内注明。2、发现问题及时汇总、整改。