朔州市消防系统施工安装
质
量
记
录
目录
序
资料名称编号页数号
1 自动喷水灭火系统质量保证资料核查表B-1
2 技术交底记录001
3 施工组织设计(方案)002
4 开工报告003
5 设备材料相关证件汇总表004
6 设备开箱检查记录005
7 自动喷水灭火系统喷头抽样检查试验记录B-2
8 自动喷水灭火系统报警阀组检查试验记录B-3
9 自动喷水灭火系统阀门抽样检查试验记录B-4
10 自动喷水灭火系统管道安装检查记录B-5
11 自动喷水灭火系统管道支架制作安装检查记录B-6
12 自动喷水灭火系统管道试压记录B-7
13 自动喷水灭火系统管道冲洗记录B-8
14 自动喷水灭火系统管道隐蔽验收记录B-9
15 消防配电线路敷设检查记录10 5
16 消防配电线路隐蔽验收记录11
17 自动喷水灭火系统水源设施安装检查记录B-10
18 自动喷水灭火系统水泵安装检查记录B-11 1
19 自动喷水灭火系统水泵接合器安装检查记录B-12 1
20 自动喷水灭火系统报警阀组安装检查记录B-13 1
21 自动喷水灭火系统水流指示器安装检查记录B-14 2
22 自动喷水灭火系统喷头安装检查记录B-15 1
23 自动喷水灭火系统末端试水装置安装检查记录B-16 4
24 自动喷水灭火系统水泵试验记录B-17 2
25 自动喷水灭火系统末端试水装置放水试验记录B-18
序
资料名称编号页数号
26 自动喷水灭火系统报警阀组动作试验记录B-19
27 自动喷水灭火系统联动试验记录B-20
28 自动喷水灭火系统调试报告B-21
29 自动喷水灭火系统自检报告B-22
30 竣工报告12
31 设备移交清单13
32
33
34
自动喷水灭火系统质量保证资料核查表编号:B-1 工程名称建设单位
施工单位核查日期
类别项目份数核查情况
前期图纸会审、技术交底记录 1 交底完毕设计变更、技术核定单 1 记录齐全施工组织设计(方案) 1 已编制开工报告 1 已编制
出厂检验设备(材料)相关证件汇总表 1 相关证件齐全设备(材料)检查记录 1 检查记录齐全
隐蔽验收记录管道隐蔽验收记录 5 记录齐全消防配电线路隐蔽验收记录 1 记录齐全
安装检查试验记录各类安装检查记录 1 检查记录齐全各类测试、试验记录 1 记录齐全调试报告 1 已调试
自检报告 1 已自检
竣工报告 1 已填写
设备移交清单 1 已填写
其他
核查意见:
经检查质量资料齐全符合要求。
技术负责人质检员
第册第页
自动喷淋灭火系统技术交底记录编号:001工程名称建设单位
分项工程名称施工单位
第 册第 页
自动喷淋灭火系统 施工组织设计(方案) 编号:002 工程名称
建设单位 设计单位 施工单位
施工组织设计(方案):
熟悉图纸 技术交底 现场堆放
材料准备
材料验收 定位放线支架制作
支架安装 管道预制 安装堵头 阀门安装 管道安装 管道冲洗 水压试验 安装喷头 自 检
调 试 验 收 防腐处理
内外连接
批准人审核人
编制人编制日期
注:如本页不够填写,可附后。第册第页自动喷淋灭火系统开工报告编号:003工程名称合同编号
建设单位工程造价
设计单位计划工期
施工单位开工日期
工
程
自动喷淋系统管道安装
内
容
序
工程开工条件实际情况
号
1 施工图会审、技术交底情况已落实
2 施工组织设计(方案)批准交底情况已落实
3 施工图预算编制情况已完成
自动喷淋灭火系统设备、材料相关证件汇总表编号:004工程名称建设单位
设计单位施工单位
序
号设备材料名称规格、型号
单
位
数量生产厂商供货单位
主要证件及编号
认可证合格证备案证其他
1 镀锌钢管DN25—DN200 m 全
2 沟槽配件DN165 个全
3 喷头DN15 只全
4 湿式报警阀DN150 组全
5 末端试水装置DN25 组全
6 闸阀DN150—DN200 个全
7 信号蝶阀DN150 个全
8 水流指示器DN150 个全
第册第页
自动喷淋灭火系统设备开箱检查记录编号:005工程名称合同编号
建设单位设备名称湿式报警阀
生产厂商箱体编号
供货单位开箱日期
设
备检查情况1.包装情况:良好
2.设备外观:完好
3.零部件:齐全
4.其他:
第册第页
第册第页自动喷水灭火系统喷头抽样检查试验记录编号:B-2工程名称喷头总数
建设单位抽样比10%
施工单位试验日期
序号喷头
名称
规格型号生产厂商
工作压
力MPa
试验压
力MPa
试验时
间min
结论
1 上喷头DN15 0.4 0.6 30 合格
2 下喷头DN15 0.4 0.6 30 合格
第册第页续表编号:B-2
序号
喷头
名称规格型号生产厂商
工作压力
MPa
试验压力
MPa
试验时间
min
结论
试验方法及标准按规范要求进行试验。
试验经过及问题处理:
连接管道灌水加压,一切正常。
建设(监理)
单位
代表:
技术负责人质检员
第册第页
自动喷水灭火系统报警阀组检查试验记录编号:B-3
第册第页
自动喷水灭火系统阀门抽样检查试验记录编号:B-4工程名称阀门总数
建设单位抽样比10%
施工单位试验日期2005年10月23日
序
号阀门名称规格型号生产厂商
工作
压力
(MPa)
强度试验严密性试验
压力
(MPa)
时间
(min)
压降
(MPa)
结论
压力
(MPa)
时间
(min)
结论
1 防爆波阀门FA49H-150 上海泸兴阀门有限公司 1.
2 1.8 10 <0.05 合格 1.8 120 合格
2 防爆波阀门FA49H-65 上海泸兴阀门有限公司 1.2 1.8 10 <0.05 合格 1.8 120 合格3
4
5
试验经过及问题处理:
将阀门与试压泵连接后缓慢将水压升至1.8Mpa保压10分钟后未发现渗漏。
建设(监理)
单位
代表:
技术负责人质检员
自动喷水灭火系统管道安装检查记录编号:B-5工程名称建设单位
设计单位施工单位
安装日期检查日期