文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压风压水管理制度

压风压水管理制度

压风压水管理制度
压风压水管理制度

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿文件

屯发〔2011〕135号

关于下发《屯兰矿压风压水自救系统

安装要求及管理制度》的通知

矿属有关单位、机关有关科室:

随着我矿煤层开采向纵深发展,在生产作业过程中频繁出现瓦斯突出危险性系数及煤巷瓦斯含量超标现象,直接制约着矿井安全生产。针对我矿实际情况,并结合《煤矿井下安全避险“六大系统建设”要求》的有关规定,特制订《屯兰矿压风压水自救系统安装要求及管理制度》,请各单位认真贯彻执行。

附件:屯兰矿压风压水自救系统安装要求及管理制度

二○一一年十月八日

主题词: 压风压水自救系统管理制度通知

抄送:矿领导。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿2011年10月9日印发校对:张明星共印:2份

附件:

屯兰矿压风压水自救系统安装要求及

管理制度

为了提升矿井安全防护水平,确保压风压水自救系统的使用可靠,根据我矿实际情况,我矿使用的是ZJY型(袋式)压风自救装置和ZYJ(C)型(箱式)压风自救装置(以下简称为“箱式”和“袋式”),特制定本安装要求及管理制度。

第一章安装要求

1、压风、压水自救装置连接在压风管路和压水管路上,总阀须处于常开状态。压风气源压力:0.3—0.7Mpa,压风自救装置要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧,人行道宽度要保持在0.8m以上,(袋式)压风自救装置安装高度为1.6—1.8米,每组(5个袋)正下方放置长宽高(2400mm×300mm×350mm)的板凳,(各工作面、采区轨道巷板凳均采用不锈钢框架和玻璃钢面,由矿统一加工,其余各处板凳均由各管理队组自行加工),压风自救袋口距板凳200—300mm。(箱式)压风自救装置固定在专用不锈钢架上,每组配置一个长宽高(2400mm×300mm×350mm)的板凳,

2、(袋式)压风自救装置风量要求:用手紧握自救袋下端,在7~10秒内自救袋要完全膨胀。(箱式)压风自救装置:任选一

个面罩,打开气动阀,带好面罩,将调压旋钮向上拉起,顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压力下降。调整至所需压力直到感觉舒适为宜。调节好后,再复位。

3、压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能,零部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或(袋式)自救袋破损长度超过5毫米的现象。

4、压风自救装置下方的板凳下方要求粘贴反光膜。

5、袋式压风压水自救装置管路要缠绕红白相间反光彩带。

6、压风压水软管应敷设牢固平直,每1000mm处安设一个紧固装置,采取保护措施,防止灾变破坏。

7、每组压风压水自救装置处需安设一部电话。

8、袋式压风压水自救装置管理牌板吊挂位置在第一和第二个自救袋正上方,每套压风压水自救装置上方都要安装统一规格反光避灾提示牌。

9、压风压水自救系统阀门应安装齐全,袋式压风自救装置阀门扳手要在同一方向,以保证系统正常使用。

10、井下采掘工作面压风压水自救系统的安装标准(包括安装组数、吊挂地点、吊挂高度),随作业规程一并下发贯彻。各工作面的压风压水自救系统由现场施工队负责安装、维护。

11、开掘工作面距工作面25—40米安装三套箱式压风自救装置和一组压水自救装置,各转载点、放炮点、有人作业的地点各安装一套箱式压风自救装置和一组压水自救装置,进风巷

在安全出口50—100米内安装一套箱式压风自救装置和一组压水自救装置。超500米的巷道,每隔500米安装一套箱式压风自救装置和一组压水自救装置。

12、采煤工作面两巷在距安全出口25—40m范围内设置三套箱式自救袋和一组压水自救装置;向外有人固定作业地点安装一套箱式压风自救装置和一组压水自救装置。超500米的巷道,每隔500米安装一套箱式压风自救装置和一组压水自救装置。

13、各盘区轨道巷、胶带巷每500米安设一组5个袋的袋式压风自救装置和一组压水自救装置。各主要运输大巷每500米安设一组5个袋的袋式压风自救装置和一组压水自救装置。主要集中胶带巷各转载点、皮带头各安设一组5个袋的袋式压风自救装置和一组压水自救装置。各采区候车硐室各安设一组5个袋的袋式压风自救装置和一组压水自救装置。移动救生舱、永久避难硐室各设置一组15个袋的袋式压风自救装置和一组压水自救装置。

14、打钻队每台钻机施工处安设一套箱式压风自救装置和一组压水自救装置(距离不超过25米),各采区变电所、中央变电所、中央水泵房、抽放队井下泵站硐室内安设一套箱式的压风自救装置和一组压水自救装置。

15、盘区有进风井的,在进风井处设置避难硐室,并根据采区最多作业人数设置袋式压风自救装置。

16、安装压风自救装置的地点必须同时安装压水自救装置一组(5个为一组)。

第二章管理制度

1、安装距离超过规定不及时前移的,对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以50元、50元、100元、100元的罚款,若不按照要求在规定地点安装压风自救装置,发现一处对对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以200元、200元、300元、300元的罚款。压风压水自救装置未联接风水管或不开总阀门的,对责任单位队长、书记分别处以100元的罚款。

2、对不按要求安装要求安装压风压水自救装置,发现一处(5个为一组或一箱)对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款。压风压水自救装置阀门扳手要同一方向且平行于巷道,压风自救装置上的煤尘要及时清理,经常保持清洁,一处不合格对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款。压风压水自救系统下不得堆放杂物,否则每处对对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100的罚款。

3、各队组必须保证所负责区域内压风压水自救系统完好性和安装的规范化,凡压风自救系统存在无气、漏气、或(袋式)自救袋破损长度超过5mm的,每处(个)对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款。

4、凡袋式压风压水自救系统存在残缺(缺少阀门、阀门损坏或不起作用、无减压阀等)、出气量大小不一(检测标准为:手握自救袋下出气口,打开进气阀门,7—10秒钟内气袋充满为合格)每处(项)对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款。

5、箱式压风自救装置供井下发生灾害时现场人员自救使用,非紧急情况非检查维护人员不得打开该装置,否则以三违论处。

6、箱式压风自救装置由使用队组每三天进行一次检查维护,责任人为各队组技术员或技术队长,确保箱式压风自救装置的完好并填写维护记录卡(维护记录卡放置在箱内)。对于不按时进行维护的队组,一经发现对相关单位的技术队长和技术员分别处以100元/次的罚款。

7、使用箱式压风自救装置的队组,凡出现箱体变形对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以200元的罚款;箱内有杂物或箱内卫生差对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款;开关阀、弹簧管损坏或丢失对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以200元/个的罚款;气动调节阀损坏或丢失对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元/个的罚款;面罩丢失或损坏对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元/个的罚款;压力表丢失或损坏对责任单位队长、书记、技术队长、技术员

分别处以500元/个的罚款;如发现整箱压风自救装置丢失对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以1000元的罚款。

8、对所检查问题通知后不及时三定的队组,每次对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款,三定的问题在三定期内未处理,有一条对责任单位队长、书记、技术队长、技术员分别处以100元的罚款。

9、各队组每季度要对本队组职工至少进行一次压风压水自救装置使用、维护的培训,并有书面培训记录,每季度末统一交回防突区防突办,对于规定时间内不进行培训、没有书面培训记录或不按时上交培训记录的单位,对相关责任人进行200元/次的处罚。

10、各采掘工作面现场安全员、瓦斯检查员是现场压风压水自救系统的管理监督员,每班的安全员、瓦斯检查员必须对所负责区域的压风自救系统进行一次全面细致地检查,发现问题及时与施工单位联系,责令整改,并向安监、通风调度汇报。压风压水自救系统存在问题,安全员、瓦斯检查员又没有采取措施(以记录为证),对当班安全员、瓦斯检查员各罚款50元。

11、采区轨道巷、采、掘、开工作面的压风、压水自救装置的检查均纳入屯兰矿逢九大检查范围。

12、井下压风、压水管路由机电科内维队组进行日常维护修理;各队组对自己所管辖的压风压水自救装置具有维护、保养、管理的责任;

13、防突区防突办是压风、压水自救装置的管理部门。负责压风、压水自救装置的日常检查、技术指导和管理考核工作。防突办在每旬的矿安全例会上通报压风压水自救装置的使用情况;在月底的矿安全例会上通报违反压风压水自救装置管理规定的责任者的处罚情况并报安监处进行处罚。

压风机房巡回检查制度正式样本

文件编号:TP-AR-L2319 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 压风机房巡回检查制度 正式样本

压风机房巡回检查制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了保证压风安全、正常的运转,加强压风的维护力度,提高维修人员的责任心,特编制此巡检制度。 1、检查、维修人员认真学习和遵守有关压风的操作规程,持证上岗。树立安全第一思想,对危害安全的隐患和行为要制止并汇报。 2、检查防护装置是否牢固可靠,软管或管道有没有泄露。 3、检查安全阀和其它泄压装置有没有被污后和其他杂物堵塞,排气阀和安全管网、连轴器、阀门、软管是否完好无埙。

4、油滤清器、空气滤清器、空压机油是否定期更换。 5、保护系统能够承受的最大压力是否合格。 6、压风机停机必须检查显示屏上的故障信息。 7、当班认真填写压风运转日志,运转日志要求整洁、清楚。 8、机械设备保持清洁,机房内要求整洁、卫生、无杂物、无油污。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

2016陕西省“实行最严格水资源管理制度”有奖知识问答及答案

2016陕西省“实行最严格水资源管理制度”有奖知识问答及答案 1、联合国将每年的()定为“世界水日”。 A.3月22日 B.3月21日 C.4月22日 D.4月21日 2、2016年“世界水日”“中国水周”的主题分别是:()。 A.水与就业、落实五大发展理念,推进最严格水资源管理 B.水与能源、加强河湖管理,建设水生态文明 C.水与可持续发展、节约水资源,保障水安全 D.水合作、大力加强农田水利,保障国家粮食安全 3、我国《水法》中所称水资源,包括()。 A.地表水和地下水 B.淡水和海水 C.地表水和土壤水 D.江河水和地下水 4、衡量一个国家、一个地区水资源丰歉程度的指标是()。 A.多年平均降水量 B.多年平均径流总量 C.年降水量和蒸发量之比 D.多年平均蒸发量 5、水的主要用途包括生活用水、生产用水和()。 A.灌溉用水 B.生态用水 C.采矿用水 D.航运用水 6、当前我国水资源面临形势十分严峻,()、水污染严重、水生态环境恶化问题日益突出。 A.江河水患频繁 B.水资源短缺 C.水土流失现象严重 D.水利设施薄弱 7、国家保护水资源,采取有效措施,保护植被,植树种草,(),防治水土流失和水体污染,改善生态环境。 A.综合治理 B.涵养水源 C.加大投入 D.退耕还林 8、国家厉行节约用水,大力推行节约用水措施,推广节约用水新技术、新工艺,发展节水型工业、农业和服务业,建立()。 A.节水型社会 B.节水型城市 C.环境友好型社会 D.环境友好型城市 9、节水工作要实现“三个结合”,即工程措施与非工程措施相结合,先进技术与常规技术相结合,()与效益引导相结合。 A.限制节水 B.自愿节水 C.奖励节水 D.强制节水 10、节水型社会建设主要指标中()是约束性指标。 A单位GDP用水量B农田灌溉水有效利用系数 C.单位工业增加值取水量 D.城市供水管网平均漏损率 11、以下是我国的一些绿色标志图形,请问节水产品认证标志是()。 A. B. C. D. 12、用水单位和居民生活用水户应当安装使用节水设备、器具。任何单位和个人,不得()用户购买使用特定的节水设备、器具。任何单位和个人,不得生产、销售已明令淘汰的用水设备、器具。 A.强迫 B.指定 C.推荐 D.要求

实行最严格水资源管理制度知识竞赛答案

一、单选题 1.当前我国水资源面临的形势十分严峻,()、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。 江河水患频繁水资源短缺 水土流失现象严重水利设施薄弱 2.严格控制用水总量,全面提高用水效率,严格控制入河湖排污总量,加快节水型社会建设,促进水资源可持续利用和经济发展方式转变,推动经济社会发展与()相协调,保障经济社会长期平稳较快发展。 人均水资源总量水生态环境保护 水资源水环境承载能力河湖纳污容量 3.确立水资源开发利用控制红线,到2030年全国用水总量控制在()亿立方米以内。 6000 6350 6700 7000 4.开发利用水资源,应当符合()的要求,按照流域和区域统一制定规划,充分发挥水资源的多种功能和综合效益。 流域综合规划主体功能区 环境影响评价水资源论证 5.确立用水效率控制红线,到2030年用水效率达到或接近世界先进水平,万元工业增加值用水量(以2000年不变价计,下同)降低到()立方米以下。 40 50 60 65 6.建设水工程,必须符合流域综合规划和防洪规划,由()按照管理权限进行审查并签署意见。 有关水行政主管部门有关流域管理机构 有关水行政主管部门或流域管理机构当地政府 7.()要切实履行推进节水型社会建设的责任,把节约用水贯穿于经济社会发展和群众生活生产全过程。 各级人民政府各级水行政主管部门 各流域机构各级发展改革主管部门 8.确立水功能区限制纳污红线,到2030年主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内,水功能区水质达标率提高到()以上。 80% 85% 90% 95% 9.各项引水、调水、取水、供用水工程建设必须首先考虑()要求。 生产生态节水环保 10.各级人民政府要把()作为水污染防治和污染减排工作的重要依据。 水源地保护限制排污总量 提高河湖水质保护生物多样性 11.到2015年,全国用水总量力争控制在()亿立方米以内。 6000 6350 6700 7000 12.各省、自治区、直辖市人民政府要尽快核定并公布地下水()范围。 超采和限采禁采和限采 禁采和可采禁采和超采 13.各省、自治区、直辖市要按照江河流域水量分配方案或(),制定年度用水计划。 经济社会发展规划用水定额控制指标

主要通风机管理办法标准范本

管理制度编号:LX-FS-A76775 主要通风机管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主要通风机管理办法标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为贯彻执行国家的安全生产方针,保障煤矿职工的安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证生产建设的正常进行,搞好我公司矿井通风瓦斯管理工作,特制订一下管理办法: 第一章管理部门职责 风机房有地面机电队负责,队长是本单位安全生产的第一责任人,对所管辖范围内的安全管理工作负全面责任。 第一条负责本队范围内认真贯彻落实党的安全生产方针,上级一系列安全文件、指令、会议及指示精神,坚持生产必须安全,不安全坚决不生产原则。

(完整版)通风机房管理制度汇编

通风机司机岗位责任制 1. 坚守工作岗位,遵守劳动纪律。 2. 通风机司机必须持证上岗,严格执行操作规程。随时注意设备的运行情况;观察仪表指示情况,轴承、电机温度变化,润滑系统是否良好等,按时进行巡回点检,发现问题立即处理,不能处理的异常情况,要立即汇报队里并填写好记录。 3. 严格执行各种规章制度,严禁"三违",精心操作,保证设备的安全运行,不出责任事故。 4. 必须熟习设备构造、性能、供电系统的基本原理作到"三知四会(知设备结构、知性能、知安全设施原理,会操作、会保养、会维修、会排除一般故障)"。能够正确无误地操作通风机,包括倒机和反风操作。 5. 爱护设备、精心保养、保管好室内的资料图板和各种器材工具,搞好环境和设备的清洁卫生,做到文明生产。认真填写好各种记录,并保管好各种记录,存放整齐。 6. 参加设备检修、试运转和验收工作。 7. 严格遵守和执行机房各项规章制度,认真学习专业技术,不断提高专业技能水平和操作水平。 8. 严格执行要害场所管理制度,严禁无关人员进入本机房。 干部上岗检查制度 1.干部上岗巡查周期按如下执行机电矿长,机电副总,机电科主管每月不少于一次; 2.队干部每周对通风机房进行一次巡查。 3.队干部上岗检查后,应将检查项目、内容、存在问题和处理意见,填写在干部检查的记录薄上。 4.队干部上岗中发现的问题及处理意见,被检单位责任人做出处理,并予以汇报记录 5.队干部上岗查岗主要内容是: 1)三大规程执行情况,各种制度执行情况,文明生产情况和司机纪律情况。 2)检查消防器材的管理情况,对不符合项要求进行现场整改。 3)检查机电设备的运行情况,发现问题安排通风机检修工、司机现场处理,现场不能解决的必须在2日内解决。 4)对照通风机完好标准、质量标准化标准进行检查,对不符合项组织安排通风机检修工、司机在2日内进行整改。 5)检查其它设施安全状况,(如房屋、风门、防爆门等)。 6)检查记录填写情况。 6.干部上岗记录应装订成册,并保存两年备案。 要害场所管理制度 1.机电运转系统各机房、硐室、重要车间等处为要害场所。所有要害场所门口必须悬"要害场所,闲人免进"警示牌。 2.进入要害场所参观、检查、联系工作外来人员必须持有矿机电科的介绍信或由矿有关人员陪同方可入内。一切闲杂人员均不得进入要害场所。 3.所有进入要害场所的外来人员均应填写"要害场所外来人员登记薄",各要害场所对此薄应妥善保存。 4.有特殊要求的要害场所要张挂醒目的警示牌,如"严禁烟火","请勿喧哗"等。 5.所有进入要害场所的人员不得防碍值班人员操作,不得操作设备,要遵守该处各项规章制度。

带压堵漏作业安全管理规定

编号:SM-ZD-57557 带压堵漏作业安全管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

带压堵漏作业安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 范围 本标准规定了**公司从事带压堵漏作业中有关安全作业管理事项。 本标准适用于**公司(以下简称公司)范围内从事带压堵漏作业的任何单位和个人。 在公司各装置进行带压堵漏作业,也应参照本规定执行。 2. 规范性引用文件 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国安全生产法》 《石油化工企业设计防火规范》 3. 管理职责 3.1. 安全环保部负责施工作业的现场安全监督。 3.2. 作业所在部门设备管理人员(设备经理、设备工程师等)负责审批甲类带压堵漏作业的施工方案,协调现场的

带压堵漏作业工作。 3.3. 带压堵漏施工单位负责制定具体的施工方案,实施带压堵漏作业,办理带压堵漏相关作业票证(检维修作业票)。 3.4. 作业所在部门生产、设备管理人员(设备经理、设备工程师等)负责配合带压堵漏作业工艺条件的调整,确认带压堵漏的工艺条件和风险评价。 3.5. 作业所在部门安全管理人员负责确认带压堵漏的安全措施,监督作业现场的安全秩序。 3.6. 带压堵漏作业中由于泄漏物质危险特性可能引发重大人身事故或其它重大事故的,施工单位负责人和作业部门生产、设备、安全管理人员必须到现场监护带压堵漏工作。 3.7. 带压堵漏作业由施工单位实施,作业所需工艺条件由作业所在部门提供,施工单位按照安全施工方案和规章制度执行。 4. 管理内容与要求 4.1. 作业范围 4.1.1. 在线带压堵漏作业分甲类作业和乙类作业。 4.1.2. 甲类在线带压堵漏作业:

主要扇风机管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD804 主要扇风机管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主要扇风机管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、主要扇风机及其附属设备由机电科管理,机电科定期检修和维护,保证其正常运转,当在用主扇出现故障时备用主扇能在10分钟内正常开启。 二、主要扇风机的检修和运行记录要完整、齐全,妥善保存。 三、安全科根据矿井通风系统的改变,配合机电科及时调节主扇的工况点,按矿井需风量供风,保证矿井风量供需比不大于1.1。 四、测风员定期测定矿井外部漏风量,外部漏风率不得超过《煤矿安全规程》规定,安全科配合机电科对主要扇风机的附属设备定期进行检查,对发现的问题应及时提出整改措施,限期整改。 五、矿井主要扇风机及其附属设备,必须保持完好,以保证正常运转和矿井正常通风,确保安全生产。 六、主扇值班室内必须有反风操作系统图、司机岗位责任制。矿井反风设施必须完好,符合反风要求,每年至

落实最严格水资源管理制度情况

落实最严格水资源管理制度情况 落实最严格水资源管理制度情况 一、基本情况 我县所辖河段在丹河口以下,上自陈庄、下至武阁寨,桩号23+875-44+800,长度为20.925公里,平均比降为0.51‰,河道宽度为625-1350米(留村和孝敬),距沁河和丹 河出山口较近,洪水来猛去速、预见期短,流量为1000立方米每秒的洪水,由五龙口水 文站到我县界内为4.2小时,由山路坪水文站到我县界内仅为1.8小时,给防御工作带来 极大的困难。 我县有三处常年靠水险工,共53座工程。(其中留村险工12座,大小岩险工25座,白马沟险工16座),经常受大溜顶冲。 从河段冲淤情况来看,根据多年资料分析,我县所辖的20.925公里河段基本上处于 冲淤相间河段。若进一步区分,则小岩以上冲刷的机率较大,以下淤积的机率较大。 二、水资源管理现状与需求分析 1、水资源管理现状 博爱河务局下设1个水政监察大队,共有水政监察员5人,其中专职水政监察员3人,兼职水政监察员2人(局长、主管局长)。为全面提高水政人员工作水平,建立一支精干 高效的行政执法队伍、我局利用各种手段加强执法人员事业心和政治立场教育,并积极参 加黄委、河南局、焦作局及地方政府举办的水行政和法律培训班。为了更好的加强管理专 门制定了《水政监察大队职责》、《水政监察大队工作纪律》、《水政监察员岗位责任制》等制度,打造了一个能力强、素质高的水政监察队 伍,对辖区沁河水资源进行严格巡查监管,严防水资源污染。 2、水资源需求分析 沿沁河区域地势平缓,土壤肥沃,机井棋布,是博爱县耕作的主要基地,粮食主产区。 随着当地经济发展,区域内工农业及居民生活用水逐年增加,地下水资源已被超量开采。目前,灌区建设了一系列的节水工程,采用深井抽水、水塔蓄水与地埋PVC管网组合 进行灌溉。灌溉方式变化较大,区内大部分的耕地由过去的河水渠道灌溉,变为利用井、 泵和地埋管道网络取地下水灌溉。虽然在节水方面做了很大的努力,仍挡不住地下水位逐 年明显下降的趋势。 由于灌区常年抽取地下水进行农业灌溉,造成了灌区内地下水水位连年下降,地下水 水资源匮乏。机井越打越深,抽水越来越难,每亩地灌溉用时越来越长,灌溉排队现象严重,同时灌溉费用也在逐年递增。引沁灌溉可以有效解决灌区群众的灌溉难问题,同时会

带压堵漏(紧螺丝)安全操作管理规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT154 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 带压堵漏(紧螺丝)安全操作管理规定通 用范本

带压堵漏(紧螺丝)安全操作管理规定通 用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 目的 为防止带压堵漏(紧螺丝)过程中出现管道爆破危及人身安全等事件发生,特制定此规定。 2 引用标准及关联子系统 3.1引用标准 3.1.2 《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3 专用术语定义 无 4 执行程序(略)

5.1带压堵漏(带压紧螺丝) 5.1.1 堵漏(紧螺丝)前准备 5.1.1.1在压力管道发生泄漏后,运行人员立即负责建立隔离区域及警告标识,并通知相关专业技术人员,专业技术人员必须立即查明管道泄漏的部位,负责联系专业带压堵漏人员到场进行勘察,以确定补漏工作是否安全可行 5.1.1.2在检查管道泄漏需进行附加工作时(如扒保温等),必须办理工作票手续,做好风险预控,采取隔离、防护措施,否则禁止进行检查 5.1.1.3泄漏部件突然爆破风险较大、现场就地空间狭小无处躲闪、隔离措施不能可靠执行需停机处理时,必须停机后处理 5.1.1.4勘察后认为带压堵漏可行,由专业

主要扇风机管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.主要扇风机管理制度正式 版

主要扇风机管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、主要扇风机及其附属设备由机电科管理,机电科定期检修和维护,保证其正常运转,当在用主扇出现故障时备用主扇能在10分钟内正常开启。 二、主要扇风机的检修和运行记录要完整、齐全,妥善保存。 三、安全科根据矿井通风系统的改变,配合机电科及时调节主扇的工况点,按矿井需风量供风,保证矿井风量供需比不大于1.1。 四、测风员定期测定矿井外部漏风量,外部漏风率不得超过《煤矿安全规

程》规定,安全科配合机电科对主要扇风机的附属设备定期进行检查,对发现的问题应及时提出整改措施,限期整改。 五、矿井主要扇风机及其附属设备,必须保持完好,以保证正常运转和矿井正常通风,确保安全生产。 六、主扇值班室内必须有反风操作系统图、司机岗位责任制。矿井反风设施必须完好,符合反风要求,每年至少进行一次矿井反风演习,对反风时发现的问题必须及时整改。 ——此位置可填写公司或团队名字——

某区实行最严格水资源管理制度考核XX年度自查报告

某区实行最严格水资源管理制度考核XX年 度自查报告 XX区实行最严格水资源管理制度考核XX年度自查报告 根据XXXX具体要求,我单位按照测评标准对目标完成情况和XX年度最严格水资源管理制度的落实情况进行了全面自查,自查情况如下: 一、XX年度考核自查情况 指标完成情况 根据XX年度《惠州市水资源公报》,我区XX年度用水总量3.xxx亿立方米,其中地下水用水量0.05xx亿立方米,工业和生活用水量1.xxxx亿立方米,与XX年的用水总量有所下降。万元GDP用水量xx立方米,万元工业增加值用水量xx.6立方米,农田灌溉水有效利用系数0.xxx。市规划我区的水功能区有8个,达标率为75%,高于市定指标的70%。在城镇供水水源地水质方面,我区城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%,自评得分为90分。 工作开展情况和工作测评情况 1、用水总量管理 ①取水许可监管力度、水资源论证、规划水资源论证开展情况。

我区依法依规审批取水许可,河道外非农取水许可发证率达到90%以上;农业用水取水许可发证率,按设计灌溉面积计算达到60%以上;取水许可管理台帐录入及时更新、录入数据,按照要求对发展改革部门审批、核准、备案的涉水建设项目开展水资源论证工作。此外开展了5项水资源论证后评估或规划水资源论证工作。此项考核,我区自评分为满分10分。 ②取用水计量设备安装情况。 XX年,我区河道外非农取水计量覆盖率达到90以上,非农取水计量器具检定合格率达到90%以上,定期组织对取水计量设施情况进行检查,对不符合规范要求的进行整改,落实在线监控系统维护经费,河道外非农取水在线监测率达到30%以上。此项考核满分为12分,我区自评分为8.5分。 ③三条红线指标分解下达情况 落实了最严格水资源管理责任,建立了相适应的考核工作体系,考核结果作为我区区政府相关领导干部综合考核评价依据。此项考核我区自评分为满分2分。 ④地下水取水管理 我区实行了地下水开采总量控制和管理,此项考核我区自评分为满分1分。 以上四项,我区自评分合计为21.5分。 2、用水效率管理

带压堵漏管理制度试题

《带压堵漏作业管理制度》试题库 一、选择题 1、负责审核带压堵漏作业单位及人员资质的是:(A) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 2、带压堵漏工作归口管理部门是:(B) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 3、负责审核现场作业人员资质的是:(B) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 4、负责制定、审核带压堵漏安全技术措施的是:(B) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 5、负责对带压堵漏单位安全技术交底的是:(B) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 6、负责对带压堵漏单位进行设备运行状态的安全技术交底的是:(D) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 7、负责调整运行方式,控制堵漏部位运行参数的是:(D) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 8、对带压堵漏中使用的安全防护用具、施工工具、材料、夹具等安全性负责的是:(C) A、安全监察机构; B、技术支持部; C、带压堵漏作业单位; D、发电部 9、在易燃易爆工质管路堵漏时,关于工具使用正确的是:(A) A、铜质工具; B、钢制工具; C、无限制 10、确定能进行带压堵漏,方案审批后还需进行的工作是:(C) A、签订堵漏合同; B、签订安全协议; C、签订堵漏合同、安全协议 二、判断题 1、带压堵漏作业属特殊作业,作业人员不必具有相应资质。(×) 2、带压堵漏作业可以违反安规进行。(×) 3、对易燃易爆工质管路堵漏时,可以使用捻压。(×) 4、高压管道或压力容器圆周裂纹时也可以实施带压堵漏。(×)

风机维护管理办法

风机维护管理办法 第一条为了切实提高风力发电机组的可利用率,确保消缺的及时性、安全性,参照《公司风机维护管理办法》特制定本办法规范风机维护人员行为规范,该维护办法适用于公司所属风电场风机维护工作所有人员。 第二条名词解释 1、可利用率=(本月实际天数*24-风机故障时间)/本月实际天数*24*100%; 2、风机故障:风机报故障停机且远方不能复位启机,或者相同故障一天之内报三次及以上; 3、风机故障时间:从风机报故障停止运行至维护完毕后重新启动运行为止; 4、损失电量考核时间:因维护单位原因导致的维护不及时、缺少备件、维护超时等造成的损失发电时间。其中从风机故障停运5小时内处理完毕的不计入考核电量,如超过5小时则计算从故障停运至维护完成期间全部电量。 4、损失的发电量:从监控后台中读取停运风机数据;没有监控的计算风机故障时间内全场平均风速下损失电量; 5、损失电量考核费用:按电量损失*0.61计算。 6、风机故障登塔处理时间段:春夏季:8:00——20:00;

秋冬季:8:00——19:00 。除紧急及特殊情况,其余时间段,维护人员有权拒绝登塔作业,在此期间,如需登塔作业,维护人员不得推辞。 第三条风机故障处理流程:值班人员在发现故障后第一时间通知风机维护人员——风机维护人员办理工作票——开始工作——工作完成通知值班人员后启机——结票——做好相关登记。 第四条500小时、半年、一年、两年等定期维护或技改项目流程:提前3天至一周时间将维护风机、时间、人员、工作内容报风场——得到允许后办理工作票进行维护工作——结票,并将相关维护或技改资料提供一份供风场存档。如未报许可和维护或技改资料,按维护无效执行,同时考核500元/次。 第五条按照《国电联合动力UP1500风力发电机组维护手册》要求:每6个月必须对风机的齿轮箱润滑油进行一次采样化验,送检单位必须得到我方的认可,化验报告必须将一份送达风电场存档。如到期未取样送检,考核维护单位500元/次/台。 第六条日常巡检维护,每个月必须保证不少于一台次的巡检维护,巡检维护时,风场运维人员及维护单位各派一人全程进行,巡检维护记录各方存档备查。原则上一天一台次进行巡检维护,每月2、12、22日增加一台次巡检,但必须保证每月不少于一次的巡检。如未按时、按质开展,按500元/次/台进行考核 第七条维护单位新进人员必须按要求参加我方组织的《安规》考试合格后方可参加维护工作。担当工作票签发人和工作负责人

风机房制度

1、主扇司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 2、反风操作人员应熟知《煤矿安全规程》有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统,了解控制回路、地面风道系统、各风门的用途以及矿井通风负压情况,并且能独立操作。 3、当矿井需要反风时必须在10分钟内完成反风操作。 4、严格按照上级命令进行通风机反风操作。 5、反风操作时发现异常情况应及时向矿调度室汇报。 6、反风操作情况必须及时填入运行日志。 7、备用通风机必须经常保持完好状态。 8、反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。 9、主通风机反风前先加固防爆门。

1、启动反风程序必须在矿长或总工程师指挥下进行。 2、实施反风前,机电部门要认真检查电动机轴承温度、电流、电压及其附属装置是否符合《规程》规定。 3、通风部门要定期对矿井重要通风设施、仪器、仪表进行巡检、保养,发现问题及时处理。 4、监控室值班人员要注意观测各种传感器检测数据,发现异常立即汇报值班领导。 5、实施反风期间,主、副井口要设警戒,附近20米范围内严禁烟火、易燃物。 6、井下检查人员要认真检查风量、瓦斯、二氧化碳等是否符合《规程》规定。 7、反风设施必须能在10分钟内改变巷道中风流方向;当风流方向改变后,主扇风机供给风量不应小于正常风量的40%。 8、每季度检查一次反风设施,每年组织一次反风演习,矿井通风系统有较大变化时,应进行一次反风演习。 9、定期组织有关人员学习上述操作制度。

矿井反风领导组织机构组长:孙云龙(矿长) 副组长:柴世廷(技术副矿长) 杨国仁(通风区长兼矿长助理) 张炳星(安全副矿长) 高成亮(生产副矿长) 李明升(机电副矿长) 成员:丁栓栓(调度室副主任) 杜玉春(通风股长) 祈国红(机电股长) 高建新(安全股长) 史军良(生产股长)

实行最严格水资源管理制度知识竞赛答案

一、单选题 1、当前我国水资源面临的形势十分严峻,( )、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。 江河水患频繁水资源短缺 水土流失现象严重水利设施薄弱 2、严格控制用水总量,全面提高用水效率,严格控制入河湖排污总量,加快节水型社会建设,促进水资源可持续利用与经济发展方式转变,推动经济社会发展与( )相协调,保障经济社会长期平稳较快发展。 人均水资源总量水生态环境保护 水资源水环境承载能力河湖纳污容量 3、确立水资源开发利用控制红线,到2030年全国用水总量控制在( )亿立方米以内。 6000 6350 6700 7000 4、开发利用水资源,应当符合( )的要求,按照流域与区域统一制定规划,充分发挥水资源的多种功能与综合效益。 流域综合规划主体功能区 环境影响评价水资源论证 5、确立用水效率控制红线,到2030年用水效率达到或接近世界先进水平,万元工业增加值用水量(以2000年不变价计,下同)降低到( )立方米以下。 40 50 60 65 6、建设水工程,必须符合流域综合规划与防洪规划,由( )按照管理权限进行审查并签署意见。 有关水行政主管部门有关流域管理机构 有关水行政主管部门或流域管理机构当地政府 7、( )要切实履行推进节水型社会建设的责任,把节约用水贯穿于经济社会发展与群众生活生产全过程。 各级人民政府各级水行政主管部门 各流域机构各级发展改革主管部门 8、确立水功能区限制纳污红线,到2030年主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内,水功能区水质达标率提高到( )以上。 80% 85% 90% 95% 9、各项引水、调水、取水、供用水工程建设必须首先考虑( )要求。 生产生态节水环保 10、各级人民政府要把( )作为水污染防治与污染减排工作的重要依据。 水源地保护限制排污总量 提高河湖水质保护生物多样性 11、到2015年,全国用水总量力争控制在( )亿立方米以内。 6000 6350 6700 7000 12、各省、自治区、直辖市人民政府要尽快核定并公布地下水( )范围。 超采与限采禁采与限采 禁采与可采禁采与超采 13、各省、自治区、直辖市要按照江河流域水量分配方案或( ),制定年度用水计划。 经济社会发展规划用水定额控制指标

管道带压堵漏维修的安全管理制度(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道带压堵漏维修的安全管理 制度(2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

管道带压堵漏维修的安全管理制度(2020 年) 一、为保证带压堵漏过程中,设备、管道、阀门和人身安全,加强管理,防止发生各种事故,特制定带压堵漏安全管理制度。 二、带压堵漏现场施工操作人员,按照国家的相关规定,必须经带压堵漏专业技术培训,理论和实际操作考核合格,取得技术培训合格证书后,才能上岗进行带压堵漏作业。 三、带压堵漏施工单位,根据带压堵漏的特点,制定各个环节条件下带压堵漏安全操作规程和防护要求,应急措施等,并监督现场带压堵漏施工操作人员全面贯彻执行。 四、带压堵漏的专用工具和施工工具必须满足耐温耐压和国家规定的其它安全要求,不允许在现场使用不合格的产品。 五、带压堵漏的防护用品必须符合国家安全规定的合格产品。

六、为了保证带压堵漏过程中的安全,有下列情况之一者,不能进行带压堵漏或者需采取其它补救措施后,才能进行带压堵漏。 管道及设备器壁等主要受压元器件,因裂纹泄漏又没有防止裂纹扩大措施时,不能进行带压堵漏。否则会因为堵漏掩盖了裂纹的继续扩大而发生严重的破坏性事故。 透镜垫法兰泄漏时,不能用通常的在法兰付间隙中设计夹具注入密封剂的办法消除泄漏。否则会使法兰的密封由线密封变成面密封,极大地增加了螺栓力,以至破坏了原来密封结构,这是非常危险的。 管道腐蚀、冲刷减薄状况(厚薄和面积大小)不清楚的泄漏点。如果管壁很薄、且面积较大、设计的夹具不能有效覆盖减薄部位,轻者堵漏不容易成功,这边堵好那边漏。重者会使泄漏加重、甚至会出现断裂的事故。 泄漏是极度剧毒介质时,例如光气等,不能带压堵漏。主要考虑是安全防护问题。 强氧化剂的泄漏,例如浓硝酸,温度很高的纯氧等,需特别慎

压风机风包安全管理规章制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A66340 压风机风包安全管理规章制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

压风机风包安全管理规章制度标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了贯彻执行党和国家“安全第一”的方针,保障员工的安全,实现煤矿安全生产,特制定本规章制度。 一、风包的使用与维护应当严格执行国务院颁发的《特种设备安全监察条例》中的相关规定和有关安全生产的法律、行政法规的规定,保证风包的安全使用。 二、压风机正常运转时,如果风包出现故障或发生异常情况,司机应立即按照紧急停机程序停机,并汇报公司调度、机电调度。并由机电科、机电队组织

人员对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 三、司机必须每班巡视风包的温度表、压力表安全阀是否灵活可靠,检查观察孔的螺丝是否有松动现象,风包是否有变形的地方,焊缝处是否有异常,风包的进、出风管,阀门是否正常。 四、温度每小时巡视一次,(风包的温度不许超过1200),安全阀每班巡视一次。安全阀每天做一次安全试验,压力在0.8MP以上要求安全释放(0.8MP-0.88MP)。 五、每工作300-400小时,检查安全阀的弹簧是否回缩,每年定期清扫风包进、出风管和风包,并做水压试验。释压阀必须有试验单方可使用。安全阀每年定期实验,实验合格后方可使用。

带压堵漏工作安全协议书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 带压堵漏工作安全协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:_________________ 乙方:_________________ 工作内容:_____________ 工作地点:_____________ 施工时间_____________ 带压堵-漏工作是一项专业技术性较强,又具有一定风险的专业工作。因甲方不具备从事这项工作的能力,而乙方是电网内知名的专业带压堵-漏技术公司,经双方协商签订合作合同。 乙方工程技术人员到现场核实泄漏情况并负责具体措施的实施。 为了确保工作过程中甲、乙双方的人身和设备安全,落实双方的安全责任,根据国家有关安全生产的法律、法规及电力行业有关安全生产的归程制度,经双方协商同意,签订本安全协议。 一、总则 1.1双方都要认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,落实各自的安全生产责任,共同做好现场的安全、文明生产工作,提高-安全生产水平。 1.2双方都要从组织上加强防止违章冒险作业的领导。带压堵-漏工作只有在乙方确认泄漏点可以实施带压堵-漏的情况下才能实施,不得冒险蛮干。甲方任何人不得强求乙方冒险作业。 1.3甲、乙双方都受本协议约束。 二、甲方的安全责任 2.1开工前向乙方的负责人和技术人员,进行工作项目的安全交底。详细介绍系统名称、正常运行参数、堵-漏部位、运行采取措施后泄漏部位的汽、水压力、温度等,一式两份,双方各执一份。 2.2负责调整机组运行工况,将设备系统参数降至乙方确认可以实施带压堵-漏的工况。未经乙方现场负责人的许可,不得调整所泄漏系统的运行参数。

轴流风机安全管理制度

编号:SM-ZD-74658 轴流风机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

轴流风机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)轴流风机操作维护人员的安全管理 进入机房内的管理或维护作业人员必须经专业培训并经上级许可的专职管理人员,机房管理人员需每天执行安全管理记录。 有关风机内置电机、接线盒、电控柜等电气系统的安装调试操作、检修人员必须具备合格电工上岗证的资格。 委外检修人员进入机房工作须经管理部门许可,听从专职人员的安全管理指令,必须遵守安全作业管理规章制度,外来人员进出机房必须有登记。 未经许可非机房管理人员不得进入机房现场,不得接触或操控设备机组。 在机房内工作时,应注意观察行走路线顶部、脚下及两侧的突出物;躬身作业或行进中,不要猛然起身;禁止急行、快走,静止嬉戏打闹;作业完毕,要及时撤离,非工作需要,不得滞留。

压风机房制度(完整篇)

编号:SY-AQ-04591 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 压风机房制度(完整篇) Compressor room system (complete)

压风机房制度(完整篇) 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 压风机房现实行远程监控,由安全信息中心负责远程操作,设备的正常维护由保运区负责。 一、一般规定 1、必须经过培训考试合格,取得资格证后方可上岗。 2、做到“三知”(知设备结构、构造、性能安全设施的作用原理)。“四会”(操作、会维护、会保养、会排除一般性故障)。 二、开车前的准备 1、按巡回检查路线对压风机各部进行一次全面检查。 2、检查各阀门开启情况。 3、合上需运转车的高压开关柜上的隔离开关,转换开关打到“通”位置。 4、合上低压配电柜上隔离开关、需运转车的自动空气开关。 三、开车

(1)远程控制 1、按MAINMENU选项。 2、按上、下键选择Uptions选项。 3、按SELECT确认。 4、选择Remotestart/stop。 5、选择ON。 6、按SELECT确认。 维修人员按以上操作将设备控制方式选择远程控制后,由矿信息中心人员远程控制设备的开启。 (2)就地控制 1、在控制器显示“READYTOSTART”的情况下,按下开机按钮,空压机开始运行 2、在初运行几秒钟内按下手动卸载按钮,让压风机在卸荷状态下运行约2分钟 3、2分钟后按下加载按钮,压风机将自动加载运行,开机人员要观察压力变化情况

主要扇风机管理制度示范文本

主要扇风机管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主要扇风机管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、主要扇风机及其附属设备由机电科管理,机电科 定期检修和维护,保证其正常运转,当在用主扇出现故障 时备用主扇能在10分钟内正常开启。 二、主要扇风机的检修和运行记录要完整、齐全,妥 善保存。 三、安全科根据矿井通风系统的改变,配合机电科及 时调节主扇的工况点,按矿井需风量供风,保证矿井风量 供需比不大于1.1。 四、测风员定期测定矿井外部漏风量,外部漏风率不 得超过《煤矿安全规程》规定,安全科配合机电科对主要 扇风机的附属设备定期进行检查,对发现的问题应及时提 出整改措施,限期整改。

五、矿井主要扇风机及其附属设备,必须保持完好,以保证正常运转和矿井正常通风,确保安全生产。 六、主扇值班室内必须有反风操作系统图、司机岗位责任制。矿井反风设施必须完好,符合反风要求,每年至少进行一次矿井反风演习,对反风时发现的问题必须及时整改。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档