文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DSZ331使用说明书

DSZ331使用说明书

DSZ331使用说明书
DSZ331使用说明书

1 综合介绍

1.1 概述

DSZ331/DTZ341(配置号为B1V1.2)三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。

1.2 工作原理简述

本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。

图1:工作原理简述(以三相四线表为例)

1.3 技术参数

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

1.3.4 继电器输出

本仪表可以选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器的常开触点。

继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准)

液晶显示屏

按键1#

上盖铅封螺钉

按键3#

底盒

端盖铅封螺钉

电池盖

上面板

指示灯

端盖

上 盒

下透镜

按键2#

图2:外形布局图

1.3.7 安装尺寸

图3:安装尺寸图

1.3.8 主端子接线图

图4:接线图

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

注:辅助电源以仪表端盖上接线图为准。

2 仪表主要功能

2.1电能计量功能

本仪表具有A、B、C各元件和合元的正向有功能、反向有功、四个象限无功这六类基本电能的计量功能,以及组合有功、组合无功1、组合无功2这三类组合电能的计算功能。

组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合,通过修改有功组合方式特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关约定。

两种组合的无功电能可由四个象限的无功电能进行选择性加减组合,通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

本仪表保存电能数据时,只保存六类基本电能。三类组合电能在通信和显示时,根据相关特征字,由基本电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作,而且历史电能也能够正确追溯。此电能计算和保存方法适应于总及分时电能、合元及各分元电能、事件记录中的电能、负荷曲线中的电能和冻结电能等。

对于六类基本电能,电能有效值范围为0~999999.999,单位为kWh或kvarh。

对于三类组合电能,电能有效值范围是–799999.999~799999.999,单位为kWh或kvarh。

通讯时电能小数位数按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准固定为2位小数。

电能显示小数位数设为2时,有功电能计量最小单位为0.01kW.h,无功电能计量最小单位为0.01kvar.h。电能显示小数位数设为3时,有功电能计量最小单位为0.001kW.h,无功电能计量最小单位为0.001kvar.h。

2.2最大需量计量功能

本仪表具有合元的正向有功、反向有功、四个象限无功这六类基本需量的计量功能,同时按照结算周期统计了每类基本需量的最大需量和最大需量的发生时间。

本仪表可以通过四个象限无功的最大需量和最大需量的发生时间计算组合无功1、组合无功2这两类组合需量的最大需量和最大需量的发生时间计算。

两种组合的无功需量可由四个象限的无功需量进行选择性组合,通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。组合无功最大需量的计算方法是在参与组合运算的最大需量中选择需量值最大的作为组合无功最大需量。例如,无功组合1特征字的值为05H,代表组合无功1=第1象限无功+第2象限无功。假设在一个需量周期第1象限的无功最大需量为1kvar,第2象限的无功最大需量为2kvar,则组合无功1在同一需量周期内的最大需量值为2kvar。

本仪表的默认最大需量周期是15分钟,滑差时间是1分钟。以上两个参数可以通过仪表的参数设置接口进行设置。滑差时间和需量周期为不大于60分钟的值,且滑差时间必须能被需量周期整除。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

本仪表有功需量计量最小单位0.000001kW,无功需量计量最小单位0.000001kvar。

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

2.3分时功能

2.3.1分时计量

本仪表具有分时计量功能,最大8种费率。

包括六类基本电能和三类组合电能在内的九类合元电能均可以按最大8种费率时段进行分时计量,分元件的电能不分时计量。

包括六类基本需量和两类组合需量在内的八类合元需量均可以按最大8种费率时段进行分时统计。

2.3.2日历及分时方案

本仪表具有百年日历、时间和闰年自动切换的功能。

分时方案是用来设置仪表的分时计量的重要参数,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。分时方案包括的内容有:

1个年时区表,最多可设置14个年时区切换数。通过设置年时区表可以将一年划分为14个年时区,年时区的最小单位为天。可以设置每个年时区使用的指定的日时段表。

8个日时段表,每天14个时段切换数。通过设置日时段表可以将一天划分为14个日时段。可以设置每个日时段的费率号,本仪表最大8费率。

周休日使用的时段表号。

254个公共假日,以及公共假日使用的日时段表号。

2.3.3分时方案切换功能

分时方案切换功能就是在表内开辟了两套分时方案的存储空间,两套分时方案可以分别设置互不影响互不干扰,并且预留了一个可以设置的主副时区的切换时间(年月日时分)参数和一个可以设置的主副时段的切换时间(年月日时分)参数。电表运行到相应的切换时间后按另一套备用的时区表或者时段表运行。

2.4结算功能

本仪表的电能计量数据、最大需量计量数据以及分时数据除开保存了当前数据以外,还存储了上1月到上12月的历史数据。此功能的“月”指的是结算周期,可通过设定结算日来设置仪表的结算周期,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

当仪表的系统时钟与设定的结算时间相同时,电表进行跨月结算,先把本月的电能、最大需量及其发生时间存入上月,再把本月的最大需量及其发生时间清零,计算需量的累加单元清零,重新开始计算需量。

如果电表掉电跨过结算日,上电后电表将进行跨月补结算。但跨过12个月及以上,电表不进行补结算。

通过RS485、远红外可抄读本月及上12个月的数据。

2.5测量功能

本仪表能测量合元及A、B、C各分元件的视在功率、有功功率、无功功率、功率因数,能测量A、B、C各分元件的电压、电流,能测量电网频率,并且能显示电流、功率和功率因数的方向。

功率:只在电流大于起动电流时才可以测量(显示受到显示位数的影响),刷新时间为1秒。测量范围为:0.1%Pb,~Pmax。其中,Pb代表有功或无功额定功率,Pmax代表有功或无功最大功率。功率测量最小分辨率0.000001,单位kW或kvar,测量误差(引用误差)不超过±1%。显示时带4位小数,但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位,设置方法参见《DL/T 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

功率数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000~79.9999。方向的具体定义参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

电压:有效值,刷新时间为1秒。测量范围:80%—120%Un,测量最小分辨率:0.0001V,测量误差(引用误差)不超过±1%,显示时带1位小数。

电流:有效值,刷新时间为1秒。电流测量范围:1‰Ib—Imax,电流测量最小分辨率0.0001A,测量误差(引用误差)不超过±1%,显示时带3位小数。

电流数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000A~799.999A。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

频率:测量分辨率为0.01Hz,测量范围:47.5—52.5Hz。

相角:根据功率因数计算总及各元件的相角,测量分辨率为0.01°。在三相三线表中,相角Φa等于Uab与Ia的夹角,Φc等于Ucb与Ic的夹角, Φb 被强制置为零。

功率因数:测量最小分辨率0.000001。显示时带3位小数。

功率因数数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000~1.000。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

视在功率:本表单相电路的视在功率是单相的有功功率平方和无功功率平方相加后再开方所得,合相的视在功率是合相有功功率和合相无功功率平方后相加再开方所得,即矢量和模式。测量最小分辨率0.000001,测量误差(引用误差)不超过±1%。单位kVA。显示时带4位小数,但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

视在功率数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000V A~79.9999kV A。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。2.6显示功能

本仪表采用大屏幕液晶显示,并有丰富的汉字提示,显示直观、视角宽。液晶全屏图参见图5,液晶显示字符说明参见表1:

图5:液晶全屏图

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

表示使用主时段表,表示使用副时段表

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

注:当显示合元或各元件的组合无功1和组合无功2的相应组合闪烁。如组合无功1设

置成I +Ⅱ的组合方式,显示组合无功1的电能时, 用“扇形”提示电表当前工作的象限。

2.7通信功能

本表的通讯功能按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准执行。

电表具有3个通信口:第一路RS485口、第二路RS485口、远红外口。两个485口波特率可设置为1200bps 、2400 bps 、4800 bps 或9600bps ,RS485口波特率缺省为2400bps ,远红外口波特率固定为1200bps 。两个485口、远红外通信地址相同。

第一路RS485口为主RS485口,可进行读写操作。

第二路RS485口不允许进行写操作,如有特殊要求请与厂家联系。

远红外口可进行读写操作。在低功耗下,可通过远红外抄读数据(可选功能,详见 2.20),如有特殊要求请与厂家联系。

当三相电压都低于85%Un 且至少有一相电压大于临界电压时,继电器、液晶背光、蜂鸣器、远红

外通信将被关闭。

当三相电压都低于60%Un,在现场状态关闭485口通讯功能。

辅助电源供电时,电表支持RS485通信,支持远红外通信。

2.8事件记录功能

2.8.1 事件记录功能概述

本仪表发生电压逆相序后不再检查电网运行情况,对于电网状态类(除电压逆相序外)和超功率类事件记录,如果没有发生则不再判断其是否发生,如果已经发生的事件要立即结束。您可以修改电表用户模式字1的b6为0关闭此功能,关闭此功能会导致电表发生电压逆相序后继续检查电网运行情况(如失压、电压不平衡等)。如果最大电压低于临界电压,除记录电压逆相序和全失压事件外,不判断其他电网状态类事件。

所有电网类事件记录,在遇到掉电时,都无条件的结束当次事件。

每种事件都记录最近10次事件记录。

事件记录的数据结构请参照相关通讯规约。

说明:事件记录功能下各项中的阈值:“NN.NNNN”“XX.....”均可通过参数管理软件设置。用户没有进行设置时,默认为出厂值。

各项阈值出厂值设定:

2.8.2电网事件记录

⑴失压

失压分类: A、B、C共3类。

①三相四线表

起始条件:电压小于NN%Un(NN为失压启动电压百分比阀值),电流大于NN.NNNN A (NN.NNNN为失压启动电流),且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压大于85%Un,或电压均低于临界电压,或掉电。

②三相三线表

B相失压:

起始条件:B相断相(相当于未接线),且A或C相电流大于NN.NNNN A (失压启动电流)。

结束条件:B相恢复,或掉电。

A、C相失压:

起始条件:电压小于NN%Un(失压启动电压),电流大于NN.NNNNA (失压启动电流),最大电压大于临界电压,且B相没有失压、断相。

结束条件:电压大于85%Un,或电压均低于临界电压,或B相失压、断相,或掉电。

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

判断延时:可设(默认为60秒)。

记录内容

累计量:累计次数,累计时间。

事件记录数据:失压起始时间、结束时间,失压期间正向、反向有功总电能增量,失压期间组合无功1、组合无功2总电能增量,失压期间A、B、C各分相正向有功电能增量,失压期间A、B、C各分相反向有功电能增量,失压期间A、B、C各分相组合无功1电能增量,失压期间A、B、C各分相组合无功2电能增量,失压时刻A、B、C各分相电压,失压时刻A、B、C各分相电流,失压时刻A、B、C各分相有功功率,失压时刻A、B、C各分相无功功率,失压时刻A、B、C各分相功率因数,失压期间总及A、B、C各分相安时值(注)。

注:在失压记录中引入了安时值的概念,其含义是指失压期间A、B、C各相的电流乘以时间得出的数值。格式为XXXXXX.XX,分辨率为0.01Ah。引入安时值的目的是可以方便用户在追补电能时按这个数来推算失压电能。用安时值来追补电能要比常规的追补方法更接近失压电能的真实值。

⑵失流

失流分类: A、B、C共3类。

起始条件:该相电流小于NN.NNNNA(失流启动电流),且其余相电流大于NN.NNNNA(失流结束电流),且最大电压大于临界电压。

结束条件:该相电流大于NN.NNNNA(失流启动电流),或电压均低于临界电压,或掉电。

判断延时:可设(默认为60秒)。

记录内容

累计量:累计次数,累计时间。

事件记录数据:失流起始时间、结束时间,失流期间正向有功总电能增量,失流期间反向有功总电能增量,失流期间组合无功1总电能增量,失流期间组合无功2总电能增量,失流期间A、B、C各分相正向有功电能增量,失流期间A、B、C各分相反向有功电能增量,失流期间A、B、C各分相组合无功1电能增量,失流期间A、B、C各分相组合无功2电能增量,失流时刻A、B、C各分相电压,失流时刻A、B、C 各分相电流,失流时刻A、B、C各分相有功功率,失流时刻A、B、C各分相无功功率,失流时刻A、B、C 各分相功率因数。

⑶断相

断相分类: A、B、C共3类。

①三相四线表

起始条件:电压小于临界电压NN%Un,且电流小于NN.NNNN A (断相启动电流),且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压大于临界电压,或电流大于断相启动电流,或电压均低于临界电压,或掉电。

②三相三线表

B相断相:

起始条件:B相断相(相当于未接线),且A、C相电流都小于NN.NNNN A (断相启动电流)。

结束条件:B相恢复,或A或C相电流大于NN.NNNN A (断相启动电流),或掉电。

A、C相断相:

起始条件:电压小于临界电压NN%Un,且电流小于NN.NNNN A (断相启动电流),且最大电压大于临界电压,且B相没有失压、断相。

结束条件:电压大于临界电压,或电流大于断相启动电流,或电压均低于临界电压,或B相失压、断相,或掉电。

判断延时:可设(默认为60秒)。

记录内容与失压同。

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

注:失压时不判断相。断相启动电流阀值和失压启动电流阀值为一个参数。 ⑷ 电压逆相序

起始条件:电压逆相序发生,且最小电压大于30V 。

结束条件:电压逆相序结束且最小电压大于30V ,或掉电。 判断延时: 10秒。

累计量:累计次数,累计时间。 事件记录数据:起始时刻、结束时刻,电压逆相序期间正向有功总电能增量、反向有功总电能增量、组合无功1总电能增量、组合无功2总电能增量、A 、B 、C 各分相正向有功电能增量、A 、B 、C 各分相反向有功电能增量、A 、B 、C 各分相组合无功1电能增量、A 、B 、C 各分相组合无功2电能增量。 ⑸ 电压不平衡

在三相供电系统中,电压不平衡率为:

×100三相最大电压-三相最小电压

三相平均电压

起始条件:电压不平衡率大于NN%(电压不平衡上限值),且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压不平衡率小于电压不平衡上限值,或电压均低于临界电压,或掉电。 判断延时:60秒

注:三相三线情况下,B 相电压不加入运算。 记录内容

累计量:累计次数,累计时间。

事件记录数据:起始时间、结束时间,最大不平衡率,电压不平衡期间正向有功总电能增量,反向有功总电能增量,组合无功1总电能增量,组合无功2总电能增量,A 、B 、C 各分相正向有功电能增量,A 、B 、C 各分相反向有功电能增量,A 、B 、C 各分相组合无功1电能增量,A 、B 、C 各分相组合无功2电能增量。 ⑹ 电流不平衡

在三相供电系统中,电流不平衡率为:

×100三相最大电流-三相最小电流

%三相平均电流

起始条件:电流不平衡率大于NN%(电流不平衡上限值),且最大电压大于临界电压。 结束条件:电流不平衡率小于电流不平衡上限值,或电压均低于临界电压,或掉电。 判断延时:60秒。

注:三相三线情况下,B 相电流不加入运算。 记录内容

累计量:累计次数,累计时间。 事件记录数据:与电压不平衡同。 ⑺ 过流

过流分类: A 、B 、C 共3类。

起始条件:电流大于NNNN%Ib (过流判断阀值),且最大电压大于临界电压。 结束条件:电流小于过流判断阀值,或电压均小于临界电压,或掉电。 判断延时:60秒。 记录内容与失流同。 ⑻ 过压

过压分类: A、B、C共3类。

起始条件:电压大于NNNN%Un(过压判断阀值),且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压小于过压判断阀值,或电压均小于临界电压,或掉电。

判断延时:60秒。

记录内容与失压同。

⑼欠压

欠压分类: A、B、C共3类。

起始条件:电压小于NN%Un(欠压判断阀值),且最大电压大于临界电压。

结束条件:电压大于欠压判断阀值,或电压均小于临界电压,或掉电。

判断延时:60秒。

记录内容与失压同。

⑽全失压

①上电情况下的判断条件

起始条件:各相电压都低于临界电压NN%Un,且最大电流大于5%In。

结束条件:最大电压大于临界电压,或最大电流小于5%In,或掉电。

注:三相三线表B相断相、失压时不判全失压。

②掉电情况下的判断条件

起始条件:在掉电期间,对于三相四线表,三相电流中,至少有一相电流大于5%In;对于三相三线表,A、C相电流至少有一相电流大于5%In。

结束条件:对于三相四线表,三相电流同时小于5%In,对于三相三线表,A、C相电流同时小于5%In,或上电。

判断延时:60秒

记录内容

累计量:累计次数、累计时间。

事件记录数据:事件开始时间,事件发生时的最大电流值,事件结束时间。

⑾正向有功需量超限

起始条件:正向有功需量大于NN.NNNNkW(正向有功功率上限值),且最大电压大于

临界电压。

结束条件:正向有功需量小于正向有功功率上限值,或电压均小于临界电压,或掉电。

记录内容

累计量:累计次数。

事件记录数据:超限开始时间,超限结束时间,超限期间正向

有功最大需量及发生时间。

⑿反向有功需量超限

起始条件:反向有功需量大于NN.NNNNkW(反向有功功率上限值),且最大电压大于临界电压。

结束条件:反向有功需量小于反向有功功率上限值,或电压均小于临界电压,或掉电。

记录内容

累计量:累计次数。

事件记录数据:超限开始时间,超限结束时间,超限期间反向有功最大需量及发生时间。

⒀过载

过载分类: A、B、C共3类。

起始条件:该相有功功率大于有功功率上限值,且最大电压大于临界电压。

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

结束条件:该相有功功率小于有功功率上限值,或电压均小于临界电压,或掉电。

判断延时:60秒。

记录内容与电压逆相序同。

注:如果当前有功功率为正向,那么有功功率上限值为正向有功功率上限值。如果当前有功功率为反向,那么有功功率上限值为反向有功功率上限值。

2.8.3编程事件记录

⑴电表清零

电表清零清除所有的电能、需量数据、事件记录(除电表清零事件记录外)数据、

冻结数据和负荷曲线数据。

记录内容

累计量:累计次数。

事件记录数据:发生时刻,操作者代码,电表清零前正向有功总电能,反向有功总电能,第一象限无功总电能,第二象限无功总电能,第三象限无功总电能,第四象限无功总电能,A、B、C各分相正向有功电能,A、B、C各分相反向有功电能,A、B、C各分相第一象限无功电能,A、B、C各分相第二象限无功电能,A、B、C各分相第三象限无功电能,A、B、C各分相第四象限无功电能。

⑵需量清零

需量清零清除本月最大需量和最大需量发生时间。

记录内容:

累计量:累计次数。

事件记录数据:清需量时间(年月日时分秒),操作者代码,清零前总正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间,清零前A相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间,清零前B相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间,清零前C相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间。

注:手动清需量的事件记录的操作者代码是0xffffffff。

⑶事件清零

事件清零可以选择清除全部或某类事件记录。事件清零不会清除事件清零记录和电表清零记录。

记录内容:

累计量:累计次数。

事件记录数据:发生时刻,操作者代码,事件清零数据标识码。

⑷编程

起始条件:开始写参数。

结束条件:未编程时间超过5分钟,或操作者代码变化,或按编程键结束编程状态,或电压均低于临界电压,或掉电。

记录内容:

累计量:累计次数。

事件记录数据:编程时间(年月日时分秒),操作者代码,数据标识(数据标识超过10个时只记录前10个参数的数据标识)。

⑸重要参数编程事件

包括时段表编程、时区表编程、周休日编程、有功组合方式1编程、无功组合方式1编程、无功组合方式2编程、结算日编程。

此类事件在设置相关参数时候记录,具体事件内容见协议。

⑹校时

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

记录内容:

累计量:累计次数。

事件记录格式:操作者代码,校时前的时间(年月日时分秒),校时后的时间(年月日时分秒)。

注:广播校时不记事件记录。

2.8.4仪表状态类事件记录

⑴上电/掉电

事件记录数据:掉电时间(年月日时分秒),上电时间(年月日时分秒)。共记录最近10次上电/掉电事件记录。

⑵停电抄表电池欠压

事件记录数据:起始时间(年月日时分秒),结束时间(年月日时分秒)。共记录最近10次停电抄表电池欠压事件记录。

⑶时钟电池欠压

事件记录数据:起始时间(年月日时分秒),结束时间(年月日时分秒)。共记录最近10次时钟电池欠压事件记录。

⑷开表盖、开端钮盒

事件记录数据:发生时刻,结束时刻,开表盖前、后正向有功总电能,开表盖前、后反向有功总电能,开表盖前、后第一象限无功总电能,开表盖前、后第二象限无功总电能,开表盖前、后第三象限无功总电能,开表盖前、后第四象限无功总电能。

2.8.5其他类事件记录

超有功需量报警事件:

选择负荷控制功能的仪表在设定正、反向有功需量限额后,电表将当前有功需量与有功需量限额比较,有如下几种情况:

①在当前正向有功需量大于正向有功需量限额或者当前反向有功需量大于反向有功需量限额时,报警继电器吸合(如果用户级别是2级或3级时),并记录超有功需量报警事件记录(起始),有功当前需量低于需量限额或掉电后超需量报警事件结束。

②在当前有功需量小于限额时,报警继电器释放。

超有功需量报警事件记录数据:起始时间(年月日时分秒),结束时间(年月日时分秒),超限时正向有功需量,超限时反向有功需量。

2.9电压合格率统计功能

A、B、C相

电压超上限

起始条件:该相电压大于合格上限NNN.N V,且小于考核上限NNN.N V。

结束条件:该相电压小于合格上限NNN.N V,或大于考核上限NNN.N V,或掉电。

电压合格

起始条件:该相电压大于合格下限NNN.N V,且小于合格上限NNN.N V。

结束条件:该相电压小于合格下限NNN.N V,或大于合格上限NNN.N V,或掉电。

电压超下限

起始条件:该相电压小于合格下限NNN.N V,且大于考核下限NNN.N V。

结束条件:该相电压大于合格下限NNN.N V,或小于考核下限NNN.N V,或掉电。

电压合格率事件判断延时:30秒。电压合格率示意图如下:

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

图6:电压合格率示意图

记录内容

事件记录数据:电压监测时间、电压合格率、电压超限率、电压超上限时间、电压超下限时间、最高电压、最高电压出现时间、最低电压、最低电压出现时间。

共记录本月及上12个月(按照自然月结算)。 附注:电压合格率统计说明

月该相电压超上限时间=月该相电压超上限事件的累计时间。 月该相电压超下限时间=月该相电压超下限事件的累计时间。 月该相电压合格时间=月该相电压合格事件的累计时间。

月该相电压监测时间=月该相电压超上限事件的累计时间+月该相电压超下限事件的累计时间+月该相电压合格事件的累计时间。

月该相电压合格率=1–月该相电压超限率。

月该相电压超限率=(月该相电压超上限时间+月该相电压超下限时间)/月该相电压监测时间。 统计月该相最高电压,最低电压在考核上、下限范围内的每秒的瞬时电压内统计。 2.10脉冲输出

本仪表在面板上装有两个红色LED 指示灯,分别用于指示是否有有功、无功电能脉冲输出,输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以仪表面板标识为准。

本仪表在辅助端子配置有功和无功光耦空接点脉冲输出,可用于仪表误差检验,也可接RTU 等终端设备。当累积到一个脉冲所需要的电量时,输出 1个脉冲,脉冲宽度80ms 。

本仪表在辅助端子上提供了秒脉冲测试信号:温补时钟输出的秒脉冲,频率1Hz ,占空比50%。 本仪表在辅助端子上提供了时段切换脉冲测试信号:从现在运行的时段表中的1个时段切换到另1 个时段时,输出 1个脉冲,脉冲宽度80±20ms 。本信号的输出不受时段切时费率号是否发生变化的影响。

本仪表在辅助端子上提供了需量周期或滑差时间到达脉冲测试信号:需量周期或滑差时间到达时输出 1个脉冲,脉冲宽度80±20ms ;按需量周期输出脉冲时,第1个需量周期到达时刻输出1个脉冲,以后每个滑差到达时刻输出1个脉冲;按滑差时间输出脉冲时,每个滑差到达时刻输出1个脉冲。如果您的测试环境需要在第1个需量周期到达以前的每个滑差输出一个脉冲请和厂家联系。

关于辅助端子的说明详见2.11说明。 2.11辅助端子

本仪表配置有辅助端子,辅助端子各个引线功能定义以电表上喷印的辅助端子标签为准。辅助端子排列图见图所示。

电压考核上限

电压考核下限

电压合格下限

电压合格上限

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

图7:辅助端子排列图 辅助端子16~17为报警接口。

辅助端子24~28为RS485通讯接口,26为两路485公共地。 辅助端子19~21分别为有功、无功,21为有功、无功公共地。

辅助端子22~23为三合一光耦空接点脉冲输出。此端子为秒脉冲信号、需量周期或滑差时间到达脉冲和时段切换脉冲3合1输出,可以修改脉冲输出切换控制字参数设置输出 您需要的脉冲信号。

2.12负荷报警功能

本仪表开放负荷报警功能以后,将关闭电表及电网状态报警功能。本仪表默认提供负荷报警功能。 具有负荷报警功能的仪表,如果有功实时需量超过限额时,根据用户级别决定是否在报警辅助端子上输出报警信号。报警信号为电平信号,即报警信号为闭合报警端子。

2.13负荷曲线记录功能

本电表采用大容量内卡保存负荷曲线, 根据用户要求可任意保存6类数据中的几类。负荷曲线保存的时刻与电表时钟同步,保存数据的时刻是根据设置的6类数据记录间隔与电表时钟的关系确定的,保存数据的间隔最小为1分钟。电表将对6类数据分别以对应的负荷记录间隔时间为周期保存数据。

每类和总负荷记录可以有三种读取方式:最早记录块,给定时间记录块,最近一个记录块。具体抄读方法见通信规约。

当“负荷记录起始时间”设定为0时或小于系统当前时间,负荷曲线从系统当前开始的第1个记录时间点开始记录。否则,当“负荷记录起始时间”设定为大于系统当前时间时,负荷曲线从设定的时间开始的第1个记录时间点开始记录。

2.14冻结功能

冻结分为定时冻结、瞬时冻结和约定冻结。冻结的数据结构参见冻结数据标识编码表。冻结方式有广播冻结和指定通讯地址冻结,广播冻结不需要从站应答。

定时冻结和瞬时冻结都可以通过这两种方式的任意一个向从站下达命令,从站依据请求帧中的时间进行冻结。定时冻结支持以月、日、小时为单位进行数据的定期存储。如果主站将时间设为“99999999” 时,代表瞬时冻结,从站需要立即冻结规定的数据。

约定冻结不需要主站发送命令,是电能表自动完成的操作,当电能表执行某种特定任务前自动对规定冻结数据进行存储。本仪表将两套时区表切换冻结、两套时段表切换冻结、周期冻结和电能翻转冻结归为约定冻结。

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

冻结功能相关通信协议详见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》。

2.15清零功能

该表具有电表清零、需量清零和事件清零功能。三种类别的清零均可通过通信(主站或终端向电表发送命令请求帧)实现,具体命令请参照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准相关内容执行。

如果您认为电表清零、和事件清零功能会影响您的表计运行安全,请与厂家联系,我们将在出厂时关闭此两项功能,关闭以后表计将不响应电表清零、事件清零命令。

电表清零时间较长,液晶出现“CLEAr ”表示正在执行电表清零命令。

需量清零除开通讯清需量外还可以通过手动按键清需量。手动按键清需量时,先按住3#键大于5秒以后,松开3# 键,液晶出现“CLEAr ”表示正在执行清需量命令。电表是否有手动清需量功能请见附录A 。

2.16安全管理与用户权限

2.16.1 用户权限

最多可以设置10级密码,密码的权限取值范围为 00~09,00 为最高权限,数值越大权限越低。各类需要密码的操作都可以由更高级别的密码完成。

密码权限级别的设置如下:

电表清零、事件清零:00、01、02 级。 最大需量清零:00、01、02、03、04 级。 写数据(参数设置):00、01、02、03、04级。

修改密码时,可由原来相同级别的密码或更高级别的密码来修改,但是修改后的密码级别必须和修改前的密码级别相同。

2.16.2安全管理

在执行写命令、清零命令等编程命令以前都需要按一下“3#键”,使电表处于编程允许状态后才可操作。编程允许状态240分钟(可设)内有效。如果中途再次按-下“3#键”,电表退出编程允许状态。掉电以后编程允许失效。

软件具有闭锁功能。当使用错误密码对仪表连续设置操作次数≥3(最大可设为99次)次时,与编程键是否按下无关,仪表会自锁并启动自锁计时器,24小时后自动解锁,闭锁开关失效。在使用错误密码连续设置操作次数≤2次情况下,再用正确密码成功设置操作1次,可使密码错误次数归零。

注意:判断密码错误与编程键是否按下无关。 2.17液晶背光功能

白色液晶背光在下面2种情况下点亮: ① 按下1#、2#、3#任何按钮时;

② 电表通过远红外收到正确的命令时; 背光点亮后,如果没有按钮或远红外操作, 2个自动轮显周期后关闭背光。当三相电压都低于85%Un 时自动关闭液晶背光。 2.18声光报警功能

电表配有声音报警(蜂鸣器断续鸣叫)、液晶报警(”闪烁)、发光二极管报警(红色LED 闪

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:

烁)和辅助端子输出报警(参见2.9)。哪些事件报警(由用户模式字2设定)、是否输出声音报警(由用户模式字1设定)、是否闪烁液晶报警符(

)和报警LED (由用户模式字1设定)可以通过模式

字进行设置(详见附录A )。声音报警时,可通过按1#或2#按钮关闭声音报警。

注:当三相电压都低于85%Un 时蜂鸣器报警自动关闭。

2.19电表自检及运行状态

上电后,电表一直进行自检,自检信息可以通过LCD 显示,电表运行状态可以通过通信抄读 (DL/T645协议数据标识:04000501-04000507),也可以设置成自动循环显示或按键循环显示项目)。

另外,当出现如下两种错误,会有2屏自检错误代码分别显示:

1、显示自检报警代码:报警代码在循环显示第一项显示(对应显示代码0E070081)。报警代码包括事件如下:

2、显示自检出错代码。出错故障一旦发生,显示器立即停留在该代码上,但按键显示可以改变当前代码,来显示其他选项。出错代码包括下列故障:

当出现第2类故障时可以按任一键跳出故障显示。并且在一定时间内没有按键动作,退回到故障显示屏。这个时间大小如下:自动循环显示2分钟后返回;按键循环显示时无按键达12秒(可设)返回故障显示。

低功耗下不显示故障信息!

2.20停电抄表功能

装有低功耗电池的电表在电压回路掉电后进入低功耗睡眠状态,2秒以后可以通过“翻转键(1#键为上翻键、2#键为下翻键)”唤醒,也可以使用远红外唤醒。远红外对准电表的远红外窗口,距离不

大于50cm。唤醒以后,可以通过循环显示、按键翻屏、和远红外抄表。远红外抄表时,电表必须在唤醒后的180秒内接到正确的通信命令,两条正确的通信命令的间隔不大于180秒,否则远红外接收模块的电源被关闭,必须用远红外重发1条命令,打开远红外接收模块的电源后才能重新用远红外抄表。

通过液晶显示抄表时,如果没有选择低功耗下远红外抄表功能且唤醒后如无操作,自动循环显示一遍后关闭显示;按键显示操作结束30秒后关闭显示。如果选择了低功耗下远红外抄表功能,假设显示的时间长度=自动循环显示项目数×循显时间。若此时间小于3分钟,则会重复自动循环显示,一直到大于等于3分钟且自动循显完为止。24小时内只能唤醒10次,上电以后,此限制失效。本表默认选择了低功耗下远红外抄表功能。

停电抄表时显示或抄读的时间可以是当前时间也可以是停电时间。如果选择了当前时间,那么显示的时间是进入时间显示项时刻的电表当前时间。停留在时间显示项时,显示的时间不会刷新(目的是为了降低功耗)。本仪表默认显示当前时间,如果您需要显示停电时间请与厂家联系。

停电抄表时显示或抄读的瞬时量(电压、电流、功率、功率因数、相角)全为零。停电抄表显示时,在电表掉电后复零,显示组合无功显示项时,无功组合方式提示符不闪烁,常显示,退出组合无功显示项后消失。

停电抄表时,不能抄读事件记录,负荷曲线和冻结等数据。

2.21辅助电源

本电表采用100~265V交直流互换辅助电源。当电表电压回路断电时,自动切换到辅助电源工作。由辅助电源供电时,电表支持远红外和显示抄读,支持RS485通信抄读。电表是否配备辅助电源见附录A。

3. 使用方法

3.1电表显示

除全屏显示外,电表的每一屏显示都有一个显示代码,位于液晶左下角。该显示代码可以为《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》中的数据标识、威胜扩展显示代码(参见附录B)或与之相对应的用户自定义代码。

3.1.1显示方案

上电后,电表先全屏显示,然后进入自动循环显示方案循环显示。

电表一共有2套显示方案:1)自动循环为常用显示项目方案,主要为抄表数据,可以用户自定义,最多99屏;2)按键循环显示为电表状态显示项目方案,主要为电表状态数据,可以用户自定义,最多99屏。

按键循环显示方案可以通过按键翻屏,按“1#”键显示按键显示代码表中的下一项内容、按“2#”键显示按键显示代码表中的上一项内容。

自动循环显示和按键循环显示之间的切换如图所示。

图8:显示方案切换图

具体切换方法为:液晶屏平时轮显自动循环显示方案中的显示项,若按下“1#”或“2#”键则进入

拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS

审核:

外径千分尺使用说明

外径千分尺使用说明

外径千分尺产品资料 千分尺产品明细:外径千分尺、测微头、螺纹千分尺、公法线千分尺、内径千 分尺、深度千分尺、杠杆千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、尖头千分尺、小测头千分尺、电子数显外径千分尺 一、外径千分尺(三级产品分类) 1、产品简介:外径千分尺是利用螺旋副原理对弧形尺架上两测量面间分割的距离进行读数,适用于工件的外尺寸测量的工具。 2、购买列参数:见表 3、产品特性: ●适用于工件的外尺寸测量,可测量工件精度在IT6-IT10。 ●外径千分尺按分度值可分为0.01mm和0.001mm,根据所测工件精度要求选 择相应的产品。 ●测微螺杆采用优质合金钢制造,经淬火后精密磨削,变形小,耐用度高。●测量范围≤300mm的外径千分尺测量面镶硬质合金,使用寿命长。 ●测力装置采用双棘轮结构,测力稳定。 ●外径千分尺符合国家标准 GB/T1216-2004。 ●测量范围(25-300)mm外径千分尺附有校对量杆1支;测量范围(300-1000) mm外径千分尺附有校对量杆2支;测量范围(1000-3000)mm外径千分尺 附有校对柱2支,校对量杆4支,具体尺寸详见参数列表。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺是由外径千分尺和百分表组成的通用外尺 寸测量器具。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺适用于重型机械或矿山机械等加工大尺寸 零件的测量,通过活动测砧、量杆、校对柱及测微头来实现每种规格量程为500mm的尺寸测量。用校对柱、测微头及量杆做尺寸的调整,用百分表进行比较测量,百分表量程为 10mm,读数更直观、方便。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺符合 JB/T 10007-2012。 ?测力装置注意事项:转动测力装置渐进量面,听见“卡卡”声,表明量面与 工件已接触上,测力装置卸荷有效,即可读数。 ?校对量杆的使用方法和作用:校对量杆用于测量范围大于25mm的外径千分 尺校对“0”位。把校对量杆当做被测工件进行测量,如果千分尺上的读数与校对量杆实际尺寸相同,表明“0”位正确。如果不符,则表明“0”位不

德国狼牌内窥镜产品操作手册

产品简介 德国狼牌内窥镜WOLF公司是一家具近半个世纪历史的著名企业。以硬性内窥镜和手术器械及纤维软镜为主导的产品系列,已超过三万种,覆盖世界一百多个国家。其产品设计超前,工艺精湛,经久耐用等特点已经广为医院青眯。WOLF公司生产的内窥镜保持一贯德国技术的特点,精确,安全,耐用,合乎BF标准且操作简单,在最大程度上保证患者安全和满足临床的需要。 内窥镜发展史 内窥镜起源于100年前,主要经历了4个发展阶段,每个阶段都以当时所用器械的主要特征为标志。 硬式内镜阶段(1806-1932):硬式内镜由德国人Philipp Bozzini 首创,由一花瓶状光源、蜡烛和一系列镜片组成,主要用于膀胱和尿道检查。1895年Rosenhein研制的硬式内镜由3根管子呈同心圆状设置,中心管为光学结构,第二层管腔内装上铂丝圈制的灯泡和水冷结构,外层壁上刻有刻度反应进镜深度。1911年Elsner对Rosenhein式胃窥镜作了改进,在前端加上橡皮头做引导之用,但透镜脏污后便无法观察成为主要缺陷,尽管如此,Elsner式胃镜1932年以前仍处于统帅地位。 半屈式内镜阶段(1932—1957):Schindler从1928年与优秀的器械制作师Georg Wolf 合作研制胃镜,最终在1932年获得成功,定名为Wolf-Schinder式胃镜。之后,许多人对其进行了改造,使之功能更为齐全,更为实用。 光导纤维内镜阶段(1957年至今):1954年,英国的Hopkins和Kapany发明了光导纤维技术。1957年,Hirschowitz及助手在美国胃镜学会上展示了自行研制的光导纤维内镜。60年代初,日本Olympas厂在光导纤维胃镜基础上,加装了活检装置及照相机,有效地显示了胃照相术。1966年Olympas厂首创前端弯角机构,1967年Machida厂采用外部冷光源,使光量度大增,可发现小病灶,视野进一步扩大,可以观察到十二指肠。近10年随着附属装置的不断改进,如手术器械、摄像系统的发展,使纤维内镜不但可用于诊断,且可用于手术治疗。 电视内镜时代(1983年以后):1983年Welch Allyn公司研制成功了电子摄像式内镜。该镜前端装有高敏感度微型摄像机,将所记录下的图像以电讯号方式传至电视信息处理系统,然后把信号转变成为电视显像机上可看到的图像。 影像质量评价 内窥镜在200年里结构发生了4次大的改进,从最初的硬管式内镜、半曲式内镜到纤维内镜,又到如今的电子内镜。随着科技的进步,影像质量也发生了一次次的质的飞跃。最初Bozzine研制的第一台硬管内镜以烛光为光源,后来必为灯泡作光源,而当今从内镜获得的是彩色相片或彩色电视图像。这图像不再是组织器官的普通影像,而是如同在显微镜下观察到的微观像,微小病变清晰可辨,可见其影像质量已达到了较高的水平。 医用内窥镜分类 按其发展及成像构造分类:可大体分为3大类:硬管式内镜、光学纤维(软管式)内镜和电子内镜。

RMZ说明书35-170~300-970

一、概况: RMZ型煤气增压风机是根据二段式煤气炉的发展趋势,结合单段式煤气发生炉而开发的新型煤气排送机,它从根本上解决了长期以来依赖进口风机或用罗茨鼓风机噪音高流量不能调节的状况。 从投放市场以来的运行证明:该机噪音低、性能曲线平坦、流量调节区域大、效率高、耗能低,特别是密封性好,运行稳定,深受广大顾客的好评。 该机可制成顺时针或逆时针方向旋转,出口角度分别为0度、90度、180度三个方向,用户可根据实际管网分布需要自行选择。 二、用途: 本机专门适用于厂矿煤气站煤气增压,高炉、焦炉、转炉煤气增压,氨气、沼气、甲烷等气密性严谨的气体输送,以及高压强制鼓风。 三、型号编制说明 以RMZ60-700为例 RMZ——热煤气增压 60——风机流量(m3/min) 700——风机全压(mmH2O) [500℃标准状态下(0.455kg/m3)空气所测的全压] 四、结构特征: 该风机为板焊式整体结构,主要有以下部件组成: 1、叶轮。叶轮是整台风机的心脏,因此该机的叶型按新的高效风机理论进 行优化设计,材料根据不同需要分别选用优质不锈钢或合金制造,具有 较好的抗腐能力和足够的强度。叶轮成型后,经静、动平衡校正,精度 为G4级(高于国标G6.3级)。 2、机壳。用优质碳素钢与机座整体焊接而成,保证了整机的刚性,机壳内 涂环氧树指,以增强抗腐性能;机壳上部设G2″蒸汽管接口,下部设G1″ 排污阀;风机的进出口法兰采用标准法兰,以利用户管道联接。 3、密封组。本密封主要采用软填料密封和离心密封,密封内无易损件,结 构十分简单,效果特别可靠,更换方便。 4、电机。本机配套的电机采用YB系列电机,YB系列电机防爆等级为dⅡ BT4,防护等级为IP55。 五、安装: 1、安装前应详细检查各部件是否因包装运输不妥而导致损坏,如发现损坏, 应修整后才能进行安装。 2、检查各部分联接有无松动,若有应即时紧固之。 3、基础做成后,将风机和电动机装上,并检查各部分水平以及风机与电动 机轴线是否一致,将蜗壳与转子各部分之间间隙校正好,然后再灌水泥 浆。 4、水泥干燥后,再检查各部分之水平、轴线及间隙,然后紧固地基螺栓。 5、安装风机之进出口管道,严格防止管道等部件的重量承受在风机上,从 而影响风机的安装质量要求,必要时管道应加装支撑。

外径千分尺的正确使用方法

机械式外径千分尺的使用方法 1、机械外径千分尺的简介: 千分尺是比游标卡尺更精密的长度 测量仪器,常见的机械千分尺如下图所示。它的量程为0~25mm ,分度值是。由固定的尺架、测砧、测微螺杆、固定套管、微分筒、测力装置、锁紧装置等组成; 2、外径千分尺刻度及分度值说明: 1) 固定套管上的水平线上、下各有一列间距为 1mm 的刻度线,上侧刻 度线在下侧二相邻刻度 线中间。 2) 微分筒上的刻度线是 将圆周分为50等分的水 平线,它是作旋转运动 尺测测 微固旋测力锁隔 水刻

②不重合时的处理方法:先旋转旋钮, 至螺杆快接近测砧时,旋转测力装 置,当螺杆刚与测砧接触时会听到 喀喀声,停止转动确认是否重全合。 如仍不重合,送(品管)计测室处 理。 4、外径千分尺的测量方法: 步骤一:将被测物擦干 净,千分尺使用时轻 拿轻放; 步骤二:松开千分尺锁 紧装置,校准零位,转动旋钮,使 测砧与测微螺杆之间的距离略大于 被测物体; 步骤三:一只手拿千分尺的尺架,将待测物 置于测砧与测微螺杆的端面之间, 另一只手转动旋钮,当螺杆要接近 物体时,改旋测力装置直至听到喀 喀声后再轻轻转动~1圈; 步骤四:旋紧锁紧装置(防止移动千分尺时 螺杆转动),即可读数。 5、外径千分尺的读数: 1)先以微分筒的端面为准线,读出固定套管下刻度线的分度值; 2)再以固定套管上的水平横线作为读数准

线,读出可动刻度上的分度值,读数时应估读到最小度的十分之一,即; 3)如微分筒的端面与固定刻度的下刻度线之间无上刻度线,测量结果即为下刻度线的数值加可动刻度的值; 4)如微分筒端面与下刻度线之间有一条上刻度线,测量结果应为下刻度线的数值加上,再加上可动刻度的值。 6、外径千分尺零误差的判定: 校准好的千分尺,当测微螺杆与测接触后,可动刻主上的零线与固定刻度上的 水平横线应该是对齐的,如下图1所示; 如果没有对齐,测量时就会产生系统误差 ——零误差。如无法消除零误差, 机械式外径千分尺的使用方法

外径千分尺使用说明

外径千分尺产品资料 千分尺产品明细:外径千分尺、测微头、螺纹千分尺、公法线千分尺、内径千分尺、深度千分尺、杠杆千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、尖头千分尺、小测头千分尺、电子数显外径千分尺 一、外径千分尺(三级产品分类) 1、产品简介:外径千分尺是利用螺旋副原理对弧形尺架上两测量面间分割的距离进行读数,适用于工件的外尺寸测量的工具。 2、购买列参数:见表 3、产品特性: ●适用于工件的外尺寸测量,可测量工件精度在IT6-IT10。 ●外径千分尺按分度值可分为0.01mm和0.001mm,根据所测工件精度要求选 择相应的产品。 ●测微螺杆采用优质合金钢制造,经淬火后精密磨削,变形小,耐用度高。 ●测量范围≤300mm的外径千分尺测量面镶硬质合金,使用寿命长。 ●测力装置采用双棘轮结构,测力稳定。 ●外径千分尺符合国家标准GB/T1216-2004。 ●测量范围(25-300)mm外径千分尺附有校对量杆1支;测量范围(300- 1000)mm外径千分尺附有校对量杆2支;测量范围(1000-3000)mm外径千分尺附有校对柱2支,校对量杆4支,具体尺寸详见参数列表。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺是由外径千分尺和百分表组成的通用外 尺寸测量器具。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺适用于重型机械或矿山机械等加工大尺 寸零件的测量,通过活动测砧、量杆、校对柱及测微头来实现每种规格量程为500mm的尺寸测量。用校对柱、测微头及量杆做尺寸的调整,用百分表进行比较测量,百分表量程为10mm,读数更直观、方便。 ●1000-3000mm管结构外径千分尺符合JB/T 10007-2012。

带锯床使用手册

第一章操作安全须知 1.开机前检查是否有漏电等不安全隐患。 2.锯床运转时严禁开启两侧锯轮防护罩。 3.绝对不允许用手触摸运转中的带锯条。 4.严禁在带锯条运转的下方触摸工件。 5.折叠拆取带锯条要戴防护眼镜,手套。 6. 更换带锯条一定要将机器的电源切断。 第二章双金属带锯条简介 双金属带锯条是采用高性能高速钢齿部材料和优质弹簧钢带体材料,通过电子束真空焊接和特殊工艺加工制造而成。锯齿具有良好的红硬性,可切割各类黑色金属和有色金属,是一种节省原材料和降低能源消耗的新型锯削工具。

图一 如图一所示:齿尖刃部硬质材料高度仅1.2mm。 最常见的锯齿分齿为斜向分齿

图二 锯齿横向分齿,一个向左,一个向右,一个不分。 第三章双金属带锯条简要使用说明 为了达到最佳切削性能,锯齿的大小及切削刃形状的选择十分重要。要求所选齿形、齿距应与被锯切工件相匹配,实心材料选用有前倾角的带锯条;厚度在8毫米以下的型材、管材选用零度角的锯条(推荐选用PRO梯形齿);锯切实心铝材及不锈钢使用有前倾角的带锯条。 一.带锯条的安装 1.双金属带锯条带体柔软不易断裂,安装锯条后必须检查锯条的张紧度,若锯条张不紧易产生锯斜。检查方法:当导向支架调整锁紧后,将大拇指放到两支架内侧锯条的中间部位,用力推动锯条,锯条有一定的弹力就可以了。(双金属带锯条的最佳张力值在300N/mm2左右)

2.锯条安装完毕,开机观察锯条背部与锯轮边缘的间隙,最佳间隙为1mm左右为宜,锯条背部如磨擦到锯轮边缘会严重损坏锯条。 二.新锯条的磨合 1.新锯条使用必须进行磨合,这关系到锯条的使用寿命。未经磨合的锯条使用寿命达不到锯条正常使用寿命的一半。 2.第一刀要慢慢进给,切入材料20mm后,无异常状况后逐渐调整至正常切削率的50%左右,再逐步进入正常的锯切状态。(锯切速度请参照本书第16页《锯切参数选择》) 三.带锯条的巧用 充分磨合好的锯条,锯切面积达到4-5m2后,应逐渐递减进给量,这样能够延长锯条的使用寿命,还能增加切断面积呢。 四.带锯条的保护 锯带安装完,点动开关使锯带慢慢转动,观察锯带齿尖是否有擦伤及其它异常的摩擦。

GZ4230数控带锯床使用说明

XIELI GZ4230 数控带锯床电脑控制系统 用户手册 浙江协力机械工具有限公司

GZ4230 全自动数控带锯床 一、机床的主要用途 “协力”牌GZ4230卧式数控带锯床经我公司多年来的研发,集国内外同类产品之精华,结构合理,技术性能稳定,操作方便,主要用于大型钢铁集团、石油管道、水电机械、重型锻造、模具钢板等大型材料的锯切加工,具有锯口窄,省料节能、锯削精度高,生产效率高优点。本机通过锯条线速的无级变速,锯条线速度的自由变换特别适用于锯切大型材料的功效,节省锯条的使用成本。 二、机床的主要特征 1、人机界面取代传统控制面板模式,锯切参数数字设定,PLC可 编程控制器,灵活设定、转变锯切模式。 2、机床设置参数完成后, 通过机械、电气、液压,具有自动夹 紧、自动进刀、切割完毕自动快速上升(即退刀),自动送料 的功能,无需人工操作。 3、机床的切削进给,在给定的范围内,可进行无级调速。 4、工作进给采用液压送料,送料定位采用光栅尺控制,定位误差< 5、锯架的上升与下降运动采用镀硬铬圆柱,精度高。 6、锯带的线速度无级调速。

三、机床的主要技术参数 四、机床使用的主要配件说明 1、PLC可编程控制器采用世界名牌台达产品,性能稳定可靠。 2、主传动采用蜗轮减速机,由诸暨蜗轮箱厂生产,十多年来一直为锯床厂家配套。 3、液压件采用台湾朝田或上海朝田公司产品,该产品动作性能可靠,挤污染力强,价格性能较高。 4、电器元件选用西门子及德力西正泰等名牌产品。 5、锯条选用规格34××4210可根据材料选择齿型。 6、液压油的选用:石油基油——相当于ISO VG46的油液。工作油温范围:-17~70度,推荐用户使用海联46号抗磨液压油。 人机界面概述 本人机界面为目前世界先进的人机对话平台,具有操作简单,界面友好,外观美观,高速响应等优点。配合可编程逻辑控制器(PLC),光栅尺为您提供目前国内最先进的金属带锯床自动化控制系统。 一、启始画面

S60系列机器简易操作手册

S60系列喷码机简易操作手册    开机操作: 1、喷码机电源开关位于机箱左上边。接通喷码机电源。  左侧蓝色指示灯亮起,这时表示机器开始启动,  方可松开按键(图1);   2、等待约半分钟直到系统启动初使化完毕,液晶屏幕图像出现,图1  3、在机器启动到稳定状态的过程中,先显示伟迪捷LOGO图案,  然后才进入待机界面; 4、此时机器开始运转,但泵没有运转, 机器无法喷印信息,属于待机状态。 机器显示屏进入 “主菜单”界面(图2)。    运行操作: 当机器处于待机状态时,在键盘左侧按墨线开/关键图2 2~3秒的时间,状态栏显示即变为"开机",等待约2分钟,墨线指示灯变为常亮,状态栏显示:正在喷印。现在喷码机已经做好打印信息的准备。由印字触发信号(光电眼等)触发后进行印字。    停止、喷印操作: 需要机器停止喷印时,直接在“主画面”界面按 停止打印键, 此处会自动变换为开始打印,同时墨线指示灯熄灭, 机器将自动处理回到待喷印状态。 如需机器喷印时,只需在此界面重新按开始打印键即可。 关机操作: 1、用户需要关闭机器时,在键盘左侧 按住墨线开/关键2~3秒的时间. 状态栏提示:关机  1、约两分钟后状态栏显示变为"喷码机关闭"。墨线绿色指示灯停止闪烁并保持熄灭状态.  2、.按下机箱左边的电源开关,关闭喷码机电源(如图1)。    选择信息操作: 在键盘“主题菜单键”界面中按进入信息读取界面,使用 键选择所需信息的文件名,然后在菜单栏中选择读取到编辑栏 ,即所需信息显示在编辑界面中,按菜单栏中的打印信息 ,则喷码机现在喷印的内容即为所选择的信息内容。  墨水、溶剂的添加操作: 当机器屏幕左侧的“橙色报警指示”灯亮时,同时在屏幕左上角报警栏 显示溶剂液位低或者墨水液位低时,则需要补充墨水或溶剂,用户需要打开机器墨水箱盖,拧开墨水缸或者溶剂缸的盖子,加入相应型号的墨水或者溶剂即可。同时,随着液位的上升,警报消除。

内窥镜使用说明书(v4.6)

目录 第一部分:内窥镜工作站的运行环境,特点及安装方法 一、内窥镜工作站软件的运行境 (3) 二、软件的特点 (3) 三、软件安装方法 (5) 四、软件运行 (5) 第二部分:软件功能按钮介绍与教程 一.软件主窗口 (6) 二、程序操作区各按钮功能 1、建新病历 (6) 2、保存病历 (6) 3、采集图片 (6) 4、图像处理窗口 (7) 5、冻结 (9) 6、生成报告 (9) 7、系统设置 (12) 7-1、报告格式设置 (12) 7-2、报告格式编辑窗口 (13) 7-3、伪彩设置 (17) 7-4、系统设置 (18) 7-5、术语设置 (19) 8、病历管理窗口 (20) 8-1、备份功能 (21) 8-2、查询功能区 (22)

8-3、排序功能区 (23) 8-4、设置功能区 (24) 8-5、病历操作控制区 (25) 2-8-1、打开病历 (25) 2-8-2、删除病历 (25) 2-8-3、工作量统计 (25) 9、退出系统 (26) 10、诊断图库 (26) 11、视频动态回放功能区 (27) 12、亮度、对比度和饱和度调整 (28) 13、全屏显示 (28) 三、病人主要信息输入区功能窗口 (28) 1、选择内容设置窗口 (28)

第一部分内窥镜工作站的运行环境、特点及安装方法 一.软件的运行环境 .Microsoft Windows98/2000/XP操作系统 .MMX奔腾II级PC;32MB以上内存 .3000MB可用硬盘空间 .支持24-bit(真彩色),显示器分辨率为1024*768 .支持直接写屏显卡 .CD-ROM驱动器 .医疗专用视频采集卡 .720dpi分辨率以上的彩色喷墨打印机 二.软件的特点 我们在开发过程中从用户使用的角度出发,设计了方便简精的界面风格,多功能全方位的实时编辑,安全可靠的运行环境,使您的操作倍感流畅、轻松、快捷!以下是本软件的部分特点: ■方便快捷的病历内容输入 在填写病历资料时,很多内容相对固定,变化不大。对于检查所见和诊断结果,我们为您内置了比较常用的模板,您只需根据提示选择即可。并且模板内还可设置选择项,如镜检所见中,同一种病可能回声,象限位置有些变化,通过模板内设置选择项,无需编辑,直接选择即可,节省您生成报告的时间。可方便您进行模板管理中有回声很多工作人员在汉字输入方面不太熟练,为了减少工作人员的文字输入工作量,针对病历中一些内容比较固定的输入项(如临床所见、检查所见等),我们设置了内容快捷选择方式,通过对预置内容的选择和取消即可快速完成病历报告的填写,提高工作人员的工作效率。同时可设置默认输入法,光标停在需要输入汉字的文本输入框内,将自动切换至默认输入法。 ■输入法自动切换 通过设置默认输入法,当您将光标指向姓名、病人主诉等需要输入汉字的地方,将自动切换到默认的输入法。 ■在编辑当前病人报告时,可对下一个病人进行图像采集,提高效率 ■报告各输入项可选择 软件提供的输入项比较全,很多医院报告上并不需要体现这么多内容,可通过设置将多余的输入项删去,简化操作提高效率。 ■图文并茂的多功能报告格式即时编辑 用户可根据自己的需要,对报告格式的输入项、纸张大小等进行调整和设置。

外径千分尺使用说明

外径千分尺使用说明 外径千分尺产品资料 千分尺产品明细:外径千分尺、测微头、螺纹千分尺、公法线千分尺、内径千 分尺、深度千分尺、杠杆千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、尖头千分尺、小 测头千分尺、电子数显外径千分尺 一、外径千分尺(三级产品分类) 1、产品简介:外径千分尺是利用螺旋副原理对弧形尺架上两测量面间分割的距 离进行读数,适用于工件的外尺寸测量的工具。 2、购买列参数:见表 3、产品特性: 适用于工件的外尺寸测量,可测量工件精度在IT6-IT10 。 外径千分尺按分度值可分为0.01mm和0.001mm根据所测工件精度要求选 择相应的产品。 测微螺杆采用优质合金钢制造,经淬火后精密磨削,变形小,耐用度高。 测量范围w 300mm的外径千分尺测量面镶硬质合金,使用寿命长。 测力装置采用双棘轮结构,测力稳定。 外径千分尺符合国家标准GB/T1216-2004。 测量范围(25-300) mm外径千分尺附有校对量杆1支;测量范围(300- 1000) mn#径千分尺附有校对量杆2支;测量范围(1000- 3000) mm外径千分尺 附有校对柱2支,校对量杆4支,具体尺寸详见参数列表。

1000- 3000mm管结构外径千分尺是由外径千分尺和百分表组成的通用外尺寸测量器具。1000- 3000mm管结构外径千分尺适用于重型机械或矿山机械等加工大尺寸零件的测量,通过活动测砧、量杆、校对柱及测微头来实现每种规格量程为500mm的尺寸测量。用校对柱、测微头及量杆做尺寸的调整,用百分表进行比较测量,百分表量程为10mm读数更直观、方便。 1000- 3000mmt结构外径千分尺符合JB/T 10007-2012。 测力装置注意事项:转动测力装置渐进量面,听见“卡卡”声,表明量面与 工件已接触上,测力装置卸荷有效,即可读数。 校对量杆的使用方法和作用:校对量杆用于测量范围大于25mm的外径千分 尺校对“0”位。把校对量杆当做被测工件进行测量,如果千分尺上的读数 与校对量杆实际尺寸相同,表明“ 0”位正确。如果不符,则表明“ 0”位不

千分表的使用方法

百分表和千分表的使用方法 一百分表的结构 百分表和千分表,都是用来校正零件或夹具的安装位置检验零件的形状精度或相互位置精度的。它们的结构原理没有什么大的不同,就是千分表的读数精度比较高,即千分表的读数值为0.001mm,而百分表的读数值为0.01mm。车间里经常使用的是百分表,因此,本节主要是介绍百分表。 百分表的外形如图5-1所示。8为测量杆,6为指针,表盘3上刻有100个等分格,其刻度值(即读数值)为0.01mm。当指针转 一圈时,小指针即转动一小格,转数指示 盘5的刻度值为1mm。用手转动表圈4时, 表盘3也跟着转动,可使指针对准任一刻 线。测量杆8是沿着套筒7上下移动的, 套筒8可作为安装百分表用。9是测量头, 2是手提测量杆用的圆头。 图5-2是百分表内部机构的示意图。 带有齿条的测量杆1的直线移动,通过齿 轮传动(Z1 、Z2 、Z3),转变为指针2的回转 运动。齿轮Z4和弹簧3使齿轮传动的间隙图5-1 百分表 始终在一个方向,起着稳定指针位置的作 用。弹簧4是控制百分表的测量压力的。 百分表内的齿轮传动机构,使测量杆直线

移动1mm时,指针正好回转一圈。 由于百分表和千分表的测量杆是作直 线移动的,可用来测量长度尺寸,所以它 们也是长度测量工具。目前,国产百分表 的测量范围(即测量杆的最大移动量),有 0~3mm;0~5mm; 0~10mm的三种。读数 值为0,001mm的千分表,测量范围为0~1mm。图5-2 百分表的内部结构 二百分表和千分表的使用方法 由于千分表的读数精度比百分表高,所以百分表适用于尺寸精度为IT6~IT8级零件的校正和检验;千分表则适用于尺寸精度为IT5~IT7级零件的校正和检验。百分表和千分表按其制造精度,可分为0、1和2级三种,0级精度较高。使用时,应按照零件的形状和精度要求,选用合适的百分表或千分表的精度等级和测量范围。 使用百分表和千分表时,必须注意以下几点; 1 使用前,应检查测量杆活动的灵活性。即轻轻推动测量杆时,测量杆在套筒内的移动要灵活,没有任何轧卡现象,且每次放松后,指针能回复到原来的刻度位置。 2 使用百分表或千分表时,必须把它固定在可靠的夹持架上(如固定在万能表架或磁性表座上,图5-3所示),夹持架要安放平稳,免使测量结果不准确或摔坏百分表。 用夹持百分表的套筒来固定百分表时,夹紧力不要过大,以免因套筒变形而使测量杆活动不灵活。 图5-3 安装在专用夹持架上的百分表 1用百分表或千分表测量零件时,测量杆必须垂直于被测量表面。图5-4所示。 即使测量杆的轴线与被测量尺寸的方向一致,

43s Chinese Simply Guide

RELIABILITY·TOTAL SOLUTIONS PROVIDER 43S 简明使用指南

安全信息 警告注意事项 警告事项表示对用户健康 和安全的潜在危险。 致命电压 接通电源后,喷码机存在 致命电压,只有经培训和授权的人员才能进行维护操作。 眼睛防护 此标志提醒您:在进行任 何如墨水、溶剂和清洗剂有关的操作时,必须佩戴已核准的眼镜防护装置 火灾危险 墨水、溶剂、清洗剂是易挥发,易燃物,必须遵照当地的规定储存和处理。 此标志提醒您:在进行任何如墨水、溶剂和清洗剂有关的操作时,必须佩戴已核准的手部防护装置 手部防护 注意事项。 在使用喷码机之前必须阅读这些 本页包含重要的危险注意事项, 危险信息

切勿… × 使用非伟迪捷公司指 定耗材,否则将失去保修资格; × 在喷码机、墨水、溶剂 和清洗剂附近抽烟或使用明火; × 吸入过量的溶剂; × 让墨水、溶剂沾染眼睛 和皮肤; × 让墨水或溶剂进入本 地的排水系统; 务必… √ 佩戴防护眼镜和手套;√ 将墨水、溶剂和清洗剂存储在原厂容器中,放置在通风良好的储存室,避免阳光直射,环境温度为0~50℃; √ 根据本地法规回收废墨水,废溶剂和清洗材料; √ 在通风良好的区域工作; 与墨水、溶剂和清洗剂有关的医疗注意事项,请参阅本指南后面的“墨水、溶剂相关急救措施” 墨水、溶剂和清洗剂注意事项

如果没有“原料安全数据表”请向伟迪捷当地分支机构索取建议 操作者应该: √接受急救培训,并了 解使用可燃物和/或 毒性物质工作时可能 产生的后果; √持有“原料安全数据 表”。这些材料说明在 需要急救时应该采取 的医护行动; 眼睛沾染 用干净的自来水冲洗眼 睛至少15分钟,然后立 即就医治疗。 皮肤沾染 脱下被沾染的衣服,用香 皂和水冲洗被沾染的皮 肤区域。不要用清洗剂清 洗皮肤上的墨水。 墨水、溶剂相关急救措施…

外径千分尺使用方法及注意事项

外径千分尺使用方法及注意事项 外径千分尺常简称为千分尺,它是比游标卡尺更精密的长度测量仪器,常用规格为0-25mm 25-50mm等,每25mm一个等级。精度是毫米。外径千分尺的结构由固定的尺架、测砧、测微螺杆、固定套管、微分筒、测力装置、锁紧装置等组成。固定套管上有一条水平线,这条线上、下各有一列间距为1毫米的刻度线,上面的刻度线恰好在下面二相邻刻度线中间。微分筒上的刻度线是将圆周分为50等分的水平线,它是旋转运动的。 根据螺旋运动原理,当微分筒(又称可动刻度筒)旋转一周时,测微螺杆前进或后退一个螺距——毫米。这样,当微分筒旋转一个分度后,它转过了1/50周,这时螺杆沿轴线移动了1/50×毫米=毫米,因此,使用千分尺可以准确读出毫米的数值。 外径千分尺的零位校准 使用千分尺时先要检查其零位是否校准,因此先松开锁紧装置,清除油污,特别是测砧与测微螺杆间接触面要清洗干净。检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合(两零线重合的标志是:微分筒的端面与固定刻度的零线重合,且可动刻度的零线与固定刻度的水平横线重合),可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。不同厂家生产的千分尺的调零方法不一样,这里仅是其中一种调零的方法。 检查千分尺零位是否校准时,要使螺杆和测砧接触,偶而会发生向后旋转测力装置两者不分离的情形。这时可用左手手心用力顶住尺架上测砧的左侧,右手手心顶住测力装置,再用手指沿逆时针方向旋转旋钮,可以使螺杆和测砧分开。 千分尺的组成结构 螺旋测微器又称千分尺,是比游标卡尺更精密的测长仪器,准确度可在之间。常用于测量细丝和小球的直径以及薄片的厚度等。 外径千分尺的使用方法 使用外径千分尺测量物体长度时,要先将测微螺杆退开,将待测物体放在的两个测量面之间。外径千分尺的尾端有棘轮旋柄,转动可使测杆移动,当测杆与被测物(或砧台)相接后的压力达到某一数值时,棘轮将滑动并产生喀、喀的响声,活动套管不再转动,测杆也停止前进,此时即可读数。读数时,从主尺上读取以上的部分,从微分筒上读取余下尾数部分[估计到最小分度值的十分之一,即(1/1000)],然后两者相加,如图1-6(a)的读数为,(b)的读数为。

外径千分尺的使用方法及保养

千分尺使用方法 量具名称:千分尺 千分尺的分类: ①①按测量部位:内径 ②②精确程度:直接读数 ③③读数方式:读数估读 ④数显量程范围:0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm、100-125mm、125-150mm、 150-175mm、175-200mm ⑤操作步骤: ⑥①将被测物体放在表面平整的平面上,选择合适量程的千分尺。 ⑦②当千分尺的两个测量面与被测表面快接触时,就停止旋转微分筒,而改旋转测力装 置,使两接触面与被测面相接触,等到发出“咔咔”的三声后,即可进行读数。 ⑧③千分尺测量轴的中心线要与工件被测长度方向相一致,不要歪斜。 ⑨④将千分尺固定开始读数。 ⑩读数时注意: ?外径:Ⅰ0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm千分尺 ?①读出固定套筒上露出刻度线的毫米数和半毫米数。一格为0.5mm,如果读数在 18.5-19mm之间,切记读数后面的0.5mm,将读数记下来,这是第一个读数; ?②读出活动套筒上与固定套筒上基准线对齐的读数,并估读不足半毫米的数字,这是第二个读数; ?③固定套筒上侧有十条横刻度线,活动套筒的刻度线和固定套筒上侧刻度线对齐的那条刻度线即为第三个读数; ?④把三个读数加起来即为测得的尺寸。 ?Ⅱ100-125mm、125-150mm、150-175mm、175-200mm千分尺 ?125-150mm千分尺主尺从25mm开始读完数加100mm ?150-175mm千分尺主尺从50mm开始读完数加100mm ?175-200mm千分尺主尺从75mm开始读完数加100mm ?这三种卡尺都精确到小数点后第二位,第三位为估读。 21外径:Ⅰ100-125mm、125-150mm、150-175mm、175-200mm千分尺 22①同0-25mm、25-50mm千分尺读数①; 23②同0-25mm、25-50mm千分尺读数②; 24③当固定套上的刻度线与活动套筒刻度线对齐时,则第三位读数为0,若固定套上的刻度线在活动套筒两刻度线之间时,则第三位读数估读; 25④将三个读数相加再加上100mm即为测得的尺寸。内径:测量方法同外径测量方法,最终测量尺寸直接显示在屏幕上,读出结果即可。 26千分尺的校验:校验步骤同千分尺读数操作步骤。 27若千分尺不精确用标准块校验时固定套上的刻度线与活动套筒上的“0”刻度线不齐。 则用校正工具将两条线对齐。切记:校正时不要用力过度,防止精密测微螺杆变形。28量程为25-50mm外径读数千分尺(精确到0.001) 29量程为25-50mm内径数显千分尺(精确到0.001) 30三爪千分尺精确度:0.005mm 如果处于0.005-0.010mm刻度之间则第三位读数为估读。量程:11-14mm、14-17mm、17-20mm 31读数注意:

伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程 2

伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程 2 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 文件名称伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程文件编号 SOP?SB-SY-007 —起草者起草日期年月日原文件编号 审核者审核日期年月日原文生效日—批准者批准日期年月日版本号 00 颁发单位设备动力部生效日期年月日分发号分发单位与数量质量管理部、设备动力部、斯达舒车间、包装车间各1份 修订记载 版本号生效日期修订原因、依据及内容 00 依据2010版《药品生产质量管理规范》要求编写。 第 1 页共 8 页 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 目的:建立伟迪捷激光喷码机的标准操作规程,规范该设备的使用操作,指导安 全生产并满足产品工艺的需求。 范围:适用于伟迪倢激光喷码机的操作。 职责:设备动力部技术人员编写; 设备动力部主管、质量管理部审核;设备动力部经理批准; 车间操作工、维修工执行。 内容:

1 操作前检查 1.1 查看“设备使用日志(SMP?SB-GL-007-01)”,了解上一次设备运行情况。 1.2 在启动系统之前,检查以下要点: 1.2.1 系统配置的电源电压和频率是否正确。 1.2.2 电源是否由柔性电源导线连接。 1.2.3 同遥控外部互锁或紧急停机连接器相连接的电路是否已被关闭。 2 操作过程 2.1 将主机上的钥匙旋转至开的位置。 2.2 白色指示灯闪烁后,手柄自动启动。 2.3 输入需要操作的信息。 3 操作结束 3.1 将主机上的钥匙旋转至关的位置。 4 注意事项 4.1 设备所有激光束对视力都有潜在的危害,如果激光直射或反射入眼,有可能导致永久性视力损伤。(防止用眼睛直视激光镜头) 4.2 开机前,检查是否有空气进入镜头。 4.3 切不可用硬物接触镜头,以防止损坏镜头。 5 认真填写“设备使用日志(SMP?SB-GL-007-01)”。 6 附件 第 2 页共 8 页 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 (1)试题 培训: 培训部门:设备动力部

医疗内窥镜使用说明

T913电子内窥镜使用说明 一、内窥镜的连接图 二、软件的安装 驱动的安装: 安装驱动之前请先检查计算机的USB接口是否是USB2.0,如果不是请更换到USB2.0的机器上安装(或单独购买一个PCI的USB2.0板卡)。尽量接电脑主板后边的USB接口,前置USB有的会供电不足。 确认是USB2.0接口以后,用USB线从设备的USB接口连接到电脑的USB2.0的接口上。连接正常以后,电脑会自动找到新硬安装向导 1.在弹出的[找到新硬件向导]中选择[从列表或指定位置安装(高级)(S)],单击[下一步]继续安装;

2.选择[在搜索中包括这个位置(0)]后,点[浏览]来选择该设备驱动所在的位置; 3.选择好驱动所在的位置后,单击[确定],路径[E:\Driver]是此设备驱动所在的路径。单击[下一步]继续安装; 4.安装过程中,会弹出一个对话框,单击[仍然继续]进行安装;

5.出现下边窗口后,单击[完成]完成驱动的安装; 6.完成安装后,检查设备是否正常。把鼠标移到桌面[我的电脑]上,然后单击鼠标右键,选择[管理] 7.在弹出的窗口中,单击[设备管理器],在[声音、视频和游戏控制器]中可以看到,安装正

常的设备[USB Media Captuer Device]。 如果安装的设备[USB Media Captuer Device]出现异常,如:有黄色“!”“?”的时,可以双击该设备来更新驱动程序。具体的步骤,同上边安装时一样。再重启计算机后,没有其它异常现像,表示驱动完全安装到您的电脑,可以运行软件正常使用该设备。 病历软件的安装: 1.打开光盘,运行光盘[开发包/Setup.exe]安装软件(安装的软件包中含有VC二次开发包,用户可以进行二次开发) 2.运行[软件.msi]进行安装病历软件 三、病历软件的应用 软件启动后默认加载病历信息。

G4025-1B型卧式带锯床说明书

G4025-1B型卧式带锯床说明书 G4025-1B型 卧式带锯床 (连封页共21页) 保定向阳航空精密机械有限公司 共21页第 2 页使用说明书 G4025-1B 图一, G4025-1B卧式带锯床外形图 共21页第 3 页使用说明书 G4025-1B 前言 1、用户在安装、使用前必须认真熟悉使用说明书的有关内容,如有疑问, 请与我厂联系; 2、用户在遵守机床的运输、保管规程的前提下,开箱时如发现所供产品与 装箱单不符,请与我厂联系; 3、本机床应放在无明显震源的环境下验收和使用; 4、环境空气温度:5,40?; 5、相对湿度:30,,95,; 6、海拔高度:1000m以下; 7、用户在使用前必须将连接床身与锯头的连接板(图一中2)拆除,将固 定滑杆的内六角螺钉(图一中1)松开,以免影响机床的性能; 8、产品在生产过程中有技术参数变更,恕不通知,请谅解。 共21页第 4 页使用说明书 G4025-1B 目录

, 主要用途 5 , 主要参数和性能 5 , 运输和安装 5 , 主要部件和用途 7 , 传动系统 9 , 液压系统 11, 电气控制系统 11 , 润滑及冷却 18 , 机床的调整 19 , 操作步骤及安全注意事项 20 共21页第 5 页使用说明书 G4025-1B 一、主要用途 G4025-1B型金属带锯床是我厂系列锯割设备之一,主要用于锯切碳素结构钢、低合金钢、高合金钢和不锈钢等各种金属材料。更换适当的锯带还可以锯切有色金属、非金属材料以及HRC45以下的金属材料。二、主要参数和性能 1.主要技术参数 锯切最大直径: ,250 mm 锯带长度(长*宽*厚): 3505*27*0.95 mm 锯轮直径: ,400 mm 锯带速度: 27、40、54、68、80 (m/min) 进给速度:液压无机调整 电机功率:主电机 2.2 KW 油泵电机 0.55 KW 冷却泵 0.040 KW 机床主机外形尺寸(长*宽*高):1820*1110*1225 mm 2.性能 本机床是一种适合切断各种金属材料的下料设备。具有下料精度高、生产效率高、材料消耗省和能源消耗低等显著优点。 三、运输和安装

VJ激光机简要操作手册

VJ系列激光机简要操作手册 一.开机关机 1.开机: 1)打开总电源开关S1,白灯L4开始闪亮 2)待白灯停止闪亮进入常亮状态,则说明控制器启动完成进入待机状态 3)转动钥匙开关S2启动激光机,此时红灯L6亮,激光机工作 4)检查打印内容,按下手持键盘上的功能键F3启动标刻,开始生产 2.故障:当设备发生故障时,控制器上的黄灯L5会开始闪亮,此时应当手动消除故障后 再恢复正常生产 3.关机: 1)通过手持键盘保存数据库,按功能键F4停止标刻 2)转动钥匙开关S2关闭激光机,最后关闭电源总开关S1关闭机器 3)整理收拾好激光机的工作区域 二.关于工作间距 必须要保证扫描镜头到产品表面的距离为12.5厘米(标准机型),如下图: 每种透镜所适用的工作间距不同,具体数据请咨询伟迪捷工程师。

三. 关于手持键盘 1. 手持键盘显示区域由三个部分组成(如下图所示) 2.各个键的意义: 箭头 在菜单内导航 INS 输入数据在“ 插入” 和 “ 覆盖” 模式间切换 ESC 退出,当前输入不做任何更改 HOME/END 光标被放置在某一行的开始或结尾处 DEL 删除,字符被清除 Enter 选择或确认当前输入的内容 NUM 输入数字字符 SPACE 输入空字符(没有LED ) IME 输入不能在键盘上输入的字符 CAPS 输入大写字母 3.功能键图标的意义 ? 不同状态(菜单)下有不同的图标 ? 每个图标对应不同的功能 ? 不同的图标对应不同的功能键 – F1---F5 登录,更改用户级别 启动标刻 回到主窗口 停止标刻 新建 复制 删除 帮助 接受 取消 插入变量 编辑变量

杠杆百分表和千分表使用方法 (2)

杠杆百分表和千分表使用方法 笨小狼收集 杠杆百分表 杠杆百分表又被称为杠杆表或靠表,是利用杠杆-齿轮传动机构或者杠杆-螺旋传动机构,将尺寸变化为指针角位移,并指示出长度尺寸数值的计量器具.用于测量工件几何形状误差和相互位置正确性,并可用比较法测量长度。 杠杆百分表目前有正面式、侧面式及端面式几种类型. 杠杆百分表的分度值为0.01mm,测量范围不大于1mm.它的表盘是对称刻度的. 杠杆百分表可用于测量形位误差,也可用于比较测量的方法测量实际尺寸,还可以测量小孔、凹槽、孔距、坐标尺寸等. 在使用时应注意使测量运动方向与测头中心线垂直,以免产生测量误差。对此表的易磨损件,如齿轮、测头、指针、刻度盘、透明盘等均可按用户修理需要供应。 体积小、精度高,适应于一般百分表难以测量的场所

杠杆千分表同之,只是精度上的区别 一、使用注意事项 1、千分表应固定在可靠的表架上,测量前必须检查千分表是否夹牢,并多次提拉千分表测量杆与工件接触,观察其重复指示值是否相同。 2、测量时,不准用工件撞击测头,以免影响测量精度或撞坏千分表。为保持一定的起始测量力,测头与工件接触时,测量杆应有0.3~0.5mm的压缩量。 3、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响千分表的灵敏度。 4、千分表测量杆与被测工件表面必须垂直,否则会产生误差。 5、杠杆千分表的测量杆轴线与被测工件表面的夹角愈小,误差就愈小。如果由于测量需要,α角无法调小时(当α>15°),其测量结果应进行修正。从图1可知,当平面上升距离为α时,杠杆千分表摆动的距离为b,也就是杠杆千分表的读数为b,因为b>α,所以指示读数增大。具体修正计算式如下: α=bcosa 例、用杠杆千分表测量工件时,测量杆轴线与工件表面夹角α为30°,测量读数为0.048mm,求正确测量值。 解α=bcosa=0.048×cos30°=0.048×0.866=0.0416(mm)

新内窥镜说明书

一. 【内窥镜影像工作站】结构及参数 1.结构: 2.基本参数:

二. 【内窥镜影像工作站】软件特点 与国内同类产品相比具有以下特点 1、图像实时显示 清晰的图像实时显示,方便教学及多人观察、会诊。 2、动态图片库 提供一个病员的动态图片库,操作该图片库的方法只需设定图像范围,点击抓取图像按钮即可。同时该图片库随新建病员资料而清空。3、按钮化操作 工作站采用按钮操作,医生在使用时无需一级一级选取菜单上的命令,只要点击工具框上的按钮就可完成所需操作。 4、动态跟踪提示 工作站操作具有动态跟踪提示功能,如果是首次操作或是忘掉图标按钮的功能,只需将鼠标指针在按钮上停留半秒,便可在鼠标下方得到动态跟踪提示。 5、直观的伪彩编码显示,方便的加彩按钮 工作站提供的八套伪彩编码直接显示在图像处理框中,无需记住各种伪彩结果,各种编码形成明显的对比。当需要对病灶区进行伪彩处理时,只需用鼠标按下图像处理框中的加彩处理按钮便可实现图像加彩。 6、可视化图像处理 具有真正所见即所得的可视化图像处理功能,并可及时观察处理结果,确定后,系统程序自动将选定区域处理结果保存。 7、取消处理 如对处理后的图像不满意,可以按取消按钮,取消图像处理。 8、图像标注 工作站设有图像标注功能,可以在图像上标注文字信息。 9、打印预览 工作站提供打印预览功能,在打印之前先进行预览,检查其中的错误,提高打印的正确率节省不必要的浪费。 10、多种打印模式可选 工作站提供多种打印模式供选择,并根据用户要求,单独开发用户要求模式。 11、系统直接启动 工作站可在进入Windows操作系统后直接运行其程序,结束操作时,根据需要直接关闭计算机或退出本系统。操作者无需学习Windows的使

相关文档