文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板搭设专项方案

模板搭设专项方案

模板搭设专项方案
模板搭设专项方案

亚运源筑商业楼一期工程

锦宸集团亚运源筑项目部

编写:

审核:

审批:

2013.08

目录

一编制依据 (3)

二工程概况 (3)

三施工准备 (3)

四模板制作安装 (4)

五模板验收 (7)

六模板拆除 (7)

七模板施工中的质量控制措施 (8)

八施工注意事项及安全技术措施 (11)

九模板成品保护 (13)

十安全文明施工措施 (13)

十一模板施工应急救援预案 (15)

一编制依据

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑施工计算手册》

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

现行“建筑工程质量验收规范”及本工程施工图纸等有关文件。

二工程概况

亚运源筑工程项目建设单位为广州福盛物业发展有限公司;设计单位为广州大学建设设计研究院;监理单位为广州高新工程顾问有限公司;勘察单位为广东省地质建筑工程勘察院;施工总承包单位为锦宸集团有限公司。

亚运源筑项目工程场地位于广州市番禺区亚运城南源路西侧,总用地面积为69703㎡,分为一期、二期进行。一期主要建筑物为主楼4栋,楼高为二栋12层,一栋17层,一栋22层;裙楼2栋,楼高2层;地下室一层。用地面积为33047㎡。

三施工准备

(1)、技术准备:

熟悉图纸,进行实地现场调查研究,根据现场条件进行拼装模板。(2)、主要机械设备安排

模板工程施工中,主要机具设备选用如下:

(1)、圆盘锯:4台,备用1台,用于制作;

(2)、手工锯:10台。

(3)、模板材料的选用

在施工中为克服涨模、接头错位、漏浆、断面不方正等缺陷,根据以往施工经验并加以改进,并以模板质量要求进行模板工程的施工及验收。

其主要材料选用如下:

1)、模板:采用光滑坚硬的双面酚醛树脂覆盖面胶合板。

2)、木方:采用60×80无曲双面刨光顺直的硬质木方;

(4)、专业施工队伍准备:根据确定的现场管理机构,选择高素质的专业班组进行模板工程的施工。

(5)、作业条件准备:

(1)、向作业班组进行详细的质量、安全技术交底,并作好职工安全三级教育,下达工程施工任务,便班组明确有关质量、安全、进度等要求;

(2)、清理现场,做好工作面准备,检查垂直和水平运输是否通畅,施工机具是否准备妥当;

(3)、施工机具就位并进行了试运转,做好维修保养等工作,以保证机械正常运转;

(4)、清查材料的规格、质量、数量等是否符合要求。

四模板制作安装

1、模板的制作

(1)、熟悉图纸,严格按图纸要求进行下料,保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确;

(2)、构造简单化,装、拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装;(3)、模板拼缝严实,不得有漏浆现象;

(4)、钉子长度为木板厚度的1.5-2.5倍,每块木板与木档相叠处至少钉2个钉子,第二块板的钉子要转向第一块模板方向斜钉;(5)、柱模为采用双层胶合扳拼成36厚的定型板,柱模、梁侧模配制各一套,周转使用;

(6)、配制好的模板应有编号,写明规格,分别堆放保管,以免错用。

2、模板及支撑的安装

模板安装前必须将模板表面清理干净,清扫安装部位的垃圾及杂物,模板拆除时应在砼强度能保证其构件不变形和棱角保证完整时,方可拆除,拆除时且不得任意乱敲,模板拆除后应及时对其清理,涂刷脱模剂,并按编号顺序整齐堆放好,脱模剂不得使用废机油,应使用专用的脱模剂。

(1)、柱模板施工

柱模板安装

顺序是:安装前检查——模板安装——检查对角线——长度差——安装柱箍——全面检查校正——整体固定——柱头找补。安装前要检查是否平整,若不平整,要先在模板下口外辅一层水泥浆(10~20mm厚)以免砼浇筑时漏浆而造成柱底烂根。

(2)、梁模板施工

1)工艺流程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头

模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。

2)根据主控制线放出各梁的轴线及标高控制线。

3)梁模支撑。梁模板支撑采用扣件式满堂钢管脚手架支撑,立杆纵、横向间距均为1.0m;立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆距楼地面200mm;立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)不大于1500mm;立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在满堂架的基础上在主次梁的梁底再加一排立杆,沿梁方向间距1.0m。梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。梁模板支架宜与楼板模板支架综合布置,相互连接、形成整体。

4)剪刀撑。竖直方向:纵横双向沿全高每隔四排立杆设置一道竖向剪刀撑。水平方向:沿全平面每隔2步设置一道水平剪刀撑。剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,纵向剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间,水平剪刀撑与水平杆的夹角宜为45度。

5)梁模板安装

○1大龙骨采用?48×3.5mm双钢管,其跨度等于支架立杆间距;小龙骨采用40mm×80mm方木,间距300mm,其跨度等于大龙骨间距。

○2梁底模板铺设:按设计标高拉线调整支架立杆标高,然后安装梁底模板。梁跨中起拱高度为梁跨度的2‰,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

○3梁侧模板铺设:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模应设置斜撑,当梁高大于700mm时设置腰楞,并用对拉螺栓加固,对拉螺栓水平间距为500,垂直间距300。

(3)、楼板(剪力墙)模板施工

1)工艺流程:支架搭设→龙骨铺设、加固→楼板模板安装→预检。2)支架搭设:楼板模板支架搭设同梁模板支架搭设,与梁模板支架统一布置。立杆顶部如设置顶托,其伸出长度不应大于300mm;顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不大于100㎜。

3)模板安装:采用木胶合板作楼板模板,一般采用整张铺设、局部小块拼补的方法,模板接缝应设置在龙骨上。大龙骨采用?48×3.5mm双钢管,其跨度等于支架立杆间距;小龙骨采用40mm×80mm方木,间距300mm,其跨度等于大龙骨间距。挂通线将大龙骨找平。根据标高确定大龙骨顶面标高,然后架设小龙骨,铺设模板。4)楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固。模板梁面、板面清扫干净。

5)剪力墙模板施工方法参照楼板。

五模板验收

模板安装完毕后,须经过项目部质检员的验收,质量合格后,报监理、甲方验收合格后方可进行下道工序的施工。

六模板拆除

1、模板拆除的控制要求

(1)、模板拆除时必须待砼强度达到规定要求后方可进行;(2)、模板拆除过程中要注意保护己浇筑好的砼构件;

(3)、拆模顺序以“先支后拆,后支先拆,先拆非承重构件,后拆

除承重件”的原则

(4)、拆下的材料应及时运走、清理、整堆。

2、准确控制拆模时间

(1)悬挑构件其混凝土达到100%强度时才能抽底模。

(2)其他梁板不宜过早拆模,待强度80%时才能拆底模。

(3)、拆模时,内、外模要协调进行,保证结构变形一致,不因模板的约束产生裂缝;

(4)、拆模时,注意勿使砼的结构受损。

3、施工拆模注意事项

(1)、不能使用撬棍沿边硬撬;

(2)、拆模后,要及时做好预埋件、预留孔洞竣工测量(复核)工作;

(3)、孔口尺寸,孔壁垂直度误差超出规范要求,要尽早修复;

(4)、对易破坏的预埋件应设置隔栏或砖墩作显著标志保护;

(5)、对预留孔洞作固定围栏保护,即防止孔口棱角破坏和对后续工作起安全围护作用;

(6)、拆除柱、墙、梁、板模板时,应设防护栏和警示标牌,严禁非操作人员进入作业区。

七模板施工中的质量控制措施

1、质量控制要点

本工程大量梁板采用木模,其施工质量控制措施主要有以下几点:

(1)、保证其位置、形状、尺寸均符合设计要求,误差值在规范范围之内;

(2)、模板接缝要严实、平整、光滑,不得变形、裂缝,砼浇捣时不发生漏浆现象。

(3)、由于施工采用分层进行施工,其支撑体系必须保证砼下层有足够的强度后方可进行施工;

(4)、在支撑体系各支柱离地20cm处设一道横杆加固,中间各立杆之间设适当斜撑、剪刀撑,以保证架体的整体稳定性;

(5)、在每一段模板支撑好后,应严格进行自检,主要是验收其标高、尺寸偏差、预埋件、预留孔洞位置及支撑体系牢固与否,并认真作好自检记录;

(6)、梁、柱支模时其截面尺寸允许比设计尺寸小于3mm,但不得大于设计尺寸;

(7)、模板安装允许偏差及预埋件、预留洞允许偏差允许值见下表:

(9)、模板支撑牢固,严格控制模板系统的质量,应确保模板系统有足够的刚度;

(10)、砼浇筑前,模板要充分湿润,避免模板在施工中遇水后膨胀而拉裂砼面;

2、模板工程质量通病的防治

(1)、柱模板容易产生的问题:柱位移、截面尺寸不准、混凝土保护层过大或过小、柱身扭曲、梁柱接头偏差大等;

防止方法:支模前按墨线校正钢筋位置,钉好压脚板;转角部位应采用联接角模以保证角度准确;柱箍形式、规格、间距要根据柱截面大小及高度进行设计确定;梁柱接头模板要按大样图进行安装而且联接要牢固;

(2)、墙模板容易产生的问题:墙体混凝土厚薄不一致、上口过大、墙体烂脚、墙体不垂直;

防止办法:镰刀卡间距及使用方式应按设计及交底确定,墙梁交接处和墙顶上口应设拉结;外墙所设的拉、顶支撑要牢固可靠,支撑的间距、位置宜由模板设计确定。模板安装前模板底边应先批好水泥砂浆找平层,以防漏浆;

(3)、梁和楼板的模板容易产生的问题:梁身不平直、梁底不平、梁侧面鼓出,梁上口尺寸加大、板中部下挠、出现蜂窝麻面现象;

防止办法:750mm梁高以下模板之间的联接插销不少于两道,梁底与梁侧板宜用联接角模进行连接;大于或等于750mm梁高的侧板,应加对拉螺栓。模板支顶的尺寸和间距的排列,要确保支撑系统有足够的刚度,模板支顶的底部应在坚实地面,梁板跨度大干4m者,如设计无要求则按规范要求起拱;

3、模板工程质量控制

(1)、模板及其支撑结构的材料、质量、应符合规范规定和设计要求;

(2)、模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,不允许有下沉和变形现象;

(3)、模板的内侧面要平整,接缝严实,不得漏浆;

(4)、模板安装后应仔细检查各部位构件是否牢固,在浇灌过程中要经常检查,如发现变形,松动等现象,要及时修整加固;

(5)、拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理;(6)、拆模程序应是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分;

(7)、拆除跨度大的梁下支撑时,应先从跨中开始,再向两端拆除;(8)、上层楼板正在浇筑砼时,下一层楼板的模板支撑不得拆除;(9)、整个模板工程的操作应严格按照施工方案与作业指导书进行。

八施工注意事项及安全技术措施

为保证工程的顺利进行,特制定以下安全措施,具体如下:

1、认真贯彻国家、企业的安全生产方针和有关安全技术管理规定;

2、施工现场道路保证畅通无阻,机械设备安全可靠,临边、洞口应有安全标志;

3、现场应设置专职安全员,负责巡视、检查监督和处理现场安全问题;

4、施工人员在施工前必须熟悉模板工程的设计安装要求,立杆支顶必须设设垫块;

5、工人进场前必须进行全面的身体检查,凡有劳动、安全、卫生监督部门规定的不准上岗的病患者一律不准上岗作业;

6、作业人员必须头戴安全帽,严禁吸烟,严禁酒后作业、湿作业时,必须穿上绝缘套鞋;

7、工地设配电箱,每台木工圆盘锯单独安装专用开关及漏电保护开关,所用电源线路均须架空设置,严禁拖地,严禁使用破损或绝缘性能不良的电线,电闸箱应有门、有锁、有防雨盖板、有危险标志;

各种机具设备均须采取接零或接地保护。接零线或接地线不准用独股铝线。严禁在同一系统中接地两种保护混用。

8、电锯、木工电平刨等机械、机具按规定配备和安装防护装置。机械的传动带、明齿轮、皮带轮、飞轮等都要有防护网或罩。

9、操作人员应按规定佩带个人防护用具。

10、严禁在机械运转过程中进行检修,机械检修时必须拉闸断电,并设专人看护。

九模板成品保护

1、模板支模完成后及时将多余材料及垃圾清理干净。

2、安装工程的预留、预埋工作在支模时配合进行,禁止任意拆除模板和用锤敲打模板及支撑,以免影响模板质量。

3、模板侧模不得堆靠钢筋等重物,以免倾斜、偏位。

4、禁止平台模板面上集中堆放重物。尤其是在钢筋绑扎时,加工成型的钢筋不能集中堆放在平台模板上。

5、砼浇筑时,不准用振动棒等撬动模板及埋件,砼均匀入模,以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

6、模板安装成型后,派专人值班保护,并进行检查、校正,以确保模板安装质量。

十安全文明施工措施

(1)拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。

(2)支模前必须搭好相关脚手架(见本工程脚手架方案及相关方案、相关安全操作规程等)。

(3)在拆墙模前不准将脚手架拆除,用塔吊拆时与起重工配合;拆除顶板模板前划定安全区域和安全通道,将非安全通道用钢管、安全网封闭,挂"禁止通行"安全标志,操作人员不得在此区域,必须在铺好跳板的操作架上操作。

(4)浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变

形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动,发现问题及时组织处理。

(5)木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱,一次线不得超过3m,外壳接保护零线,且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器,锯片不得有裂纹(使用前检查,使用中随时检查);且电锯必须具备分料器和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用;使用木工机械严禁戴手套;长度小于50cm 或厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯;两人操作时相互配合,不得硬拉硬拽;机械停用时断电加锁。

(6)用塔吊吊运模板时,必须由起重工指挥,严格遵守相关安全操作规程。模板安装就位前需有缆绳牵拉,防止模板旋转不善撞伤人;垂直吊运必须采取两个以上的吊点,且必须使用卡环吊运。

(7)因混凝土侧力既受温度影响,又受浇筑速度影响,因此当夏季施工温度较高时,可适当增大混凝土浇筑速度,秋冬季施工温度降低混凝土浇筑速度也要适当降低。当T=15℃时,混凝土浇筑速度不大于2m3/h。

(8)环保与文明施工

夜间22:00~6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时清理,并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

十一模板施工应急救援预案

为了防范安全事故的发生,加强安全防范措施,避免安全事故的发生;在出现安全事故时,能够做到及时,有效的针对事故发生而采取的措施,使经济损失和人员伤亡降低到最低限度,项目部特别成立安全事故紧急救援小组,并且经常演练,达到在安全事故发生能够迅速、及时的处理妥当。

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

高支架模板支撑搭设方案.doc

施工组织设计、施工方案审批表TJ1.4

屋面平板模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: 本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,建筑物地上一层,主体采用钢筋混凝土框架结构。框架柱网最大间距12.0 m×10.8m。其顶板结构设计标高最高处为-1.62最低标高为-3.5m,顶板为300mm厚预应力空心板,双向梁截面550×1000。 模板立杆支撑于压实度经试验≥93%回填土上,立杆底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。模板搭设高度分别为6.58m、4.70m(含顶板)。模板支撑的结平板荷载,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置设计,按顶板结构设计图选典型区域梁板布置,在确保立杆、水平杆满足施工承载能力的情况下,使双向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。 当局部区域梁板变化,需按实调整立杆布置时,其立杆布置双向尺寸不得超出下述搭设参数。

1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 水 平 剪 刀 撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 250厚负二层结平板模板支撑立杆平面布置示意图 500850850850600 850 600850850850850850850850850600600 600 600850850850850850850850850850850850850850850850850600600 8850 850600 600850850 850850850850850850850850850850850850850 850600600 600 600850850 850850850850850850600850 600 D 8000 8000 C C B 8000 A 4500 12 8000 8000 111098000

模板施工设计方案

模板工程施工方案 一、工程概况 柏斯?观海台1号位于海口市西秀D区泰达路南侧,北邻比华利山庄。 柏斯观海台1号工程拟建建筑物由5栋12?13层公寓楼(小高层)、31栋2?4层别墅洋房和若干1?6层酒店商铺组成的花园式住宅小区。规划用地72631.86m2,其中:北(D1401)地块12539.16 m l, 南(D1402地块60092.70 m2;总建筑面积84093.71 m2。共分三期施工,现一期共开发七栋,即34 #、35#、36# T 型小高层;1#、2# H 型小高层;32#、33#联体别墅(情景洋房)。 二、体系选择 模板工程直接影响混凝土的外观质量的好坏。为此,板模采用全新光面胶合板。其支撑体系采用满堂红钢管扣件支撑或门式脚手架,高度在1.7米以上的框架梁及层高在4.5米以上的梁板,必须采用满堂红钢管扣件支撑。各支撑体系需经过强度、刚度、抗失稳验算后确定支点的间距和各系杆间距。 三、支模前的准备工作 1 、做好定位准备工作 根据控制轴线用墨斗在结构板上弹出柱支撑控制线,控制线距柱边 10cm。 在柱钢筋上部100cm标注高程控制点,用以控制梁板模标高。 2、经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放。重叠平放时, 每层之间加垫木。 3、模板安装前应向施工班组进行技术交底,在模板表面涂刷脱模剂,严

禁在模板上涂刷废机油。 4、做好施工机具及铺助材料的保养及进购等准备工作。 四、模板的支设安装 1、模板的支设安装,遵守下列规定: ①、按配板设计循序拼装要求,以保证模板的平整度及严密度; ②、支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,要有足够的受压面积。 支承件应着力于外钢楞; ③、预埋件与预留孔必须位置准确,安设牢固; ④、模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正; ⑤、支柱所设的水平撑与剪刀撑,应按构造与整体稳定性布置。 2、模板安装时,应切实做好安全工作,应符合以下安全要求: ①、模板上架设的电线和使用的电动工具,应采取有效的安全措施; ②、登高作业时,各种配件及工具应放在工具箱或工具袋中,严 禁放在模板或脚手架上;各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内,不得掉落; ③、装拆模板时,上下应有人接应,随拆随运转,并应把活动总部件固定牢靠,严禁堆放在脚手板上和抛掷; ④、装拆模板时,必须采用稳固的登高工具,高度超过3.5m时, 必须搭设脚手架。装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。高处作业时,操作人员应挂上安全带; ⑤、安装柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆; ⑥、拆除承重模板时,必要时应先设立临时支撑,防止突然整块塌落。

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

《模板支设方案》

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、模板支设总体概述 (2) 四、施工工艺 (2) 1、砖墙砌筑 (2) 2、基础模板支设 (3) 3、混凝土构造柱模板支设 (3) 4、混凝土圈梁模板支设 (3) 5、现浇板安装 (4) 6、楼梯模板安装 (4) 五、模板的拆除 (6) 六、模板支设的质量要求 (6) 七、质量问题的防治 (6) 1、构造柱底部马牙槎部位烂根,孔洞 (6) 2、圈梁混凝土缩径、胀模 (7) 八、劳动力配备 (7) 九、确保工程质量的技术组织措施 (7) 建立严格的管理体系 (7) 施工过程组织措施 (9) 一、质量管理流程 (9) 二、保证质量的管理措施: (9) 二、保证质量的管理措施: (10)

十、模板工程质量保证技术措施 (10) 十一、安全生产、文明施工要求 (12) 1、安全生产管理体系 (12) (1)、安全检查制度 (12) (2)、安全教育制度 (12) 2、安全生产保证措施 (13) (1)、技术措施 (13) (2)、施工机械安全 (13) (3)、安全用电组织措施 (13) (4)、现场消防措施 (14)

模板工程支设方案 一、编制依据 1、金居·银郡住宅小区8#楼施工图。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》——GB50204—2002 3、《建筑施工安全检查标准》——JGJ59—99 二、工程概况 见金居·银郡住宅小区8#楼施工组织设计 三、模板支设总体概述 本工程的基础为钢筋混凝土筏板基础。 主体构造柱、圈梁及楼板为现浇钢筋混凝土结构。 四、施工工艺 基础筏板工程:支设基筏边模→浇筑混凝土。 基础构造柱及圈梁:支设构造柱模板→浇筑混凝土→拆除构造柱模板→支设圈梁模板→浇筑混凝土。 主体构造柱、圈梁、现浇板模板:支设构造柱、圈梁、现浇板模板→浇筑混凝土。 1、砖墙砌筑 在砌筑构造柱砖墙时,在构造柱的周围砖墙上从距地300mm开始,每隔50mm预留通缝,在加固构造柱模板时穿“扒钩”用。 砖墙在砌筑到最后两层时,在上数第二层预留间距1000mm,出墙60m m 的砖支撑,供支设圈梁时放置圈梁模板用。同时在砖支撑的一侧预留通缝,在支设圈梁模板时穿“扒钩”用。

模板搭设施工方案

模板搭设施工方案 模板的材料选用白松、本松木材和多层胶合板,模板的支架选用钢管、扣件组成。 模板及支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;保证具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑砼的自重和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载;模板必须构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求;模板的接缝不应漏浆。 模板与砼的接触面应涂隔离剂。隔离剂宜采用石腊脱模剂。对有影响结构和妨碍装饰工程施工的油质类隔离剂不宜采用。隔离剂不得玷污钢筋与砼结搓处。 模板及其支架应定期维修、保养。 1、模板的设计 模板工程施工前,应先进行设计。支撑系统应经计算,并绘制搭设示意图,模板画出排列图。 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行。 钢支架的设计、木模板的设计应符现行国家标准。 2、模板的安装 竖向模板和支架的支撑部分,当安装基土上时应加设垫板,基土必须设置防倾覆的临时固定设施。

现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4M时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长的1/1000~3/1000。 固定在模板上的预埋和预留孔洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置正确,其允许偏差应符合规定。 3、模板的拆除 现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合以下规定: 侧模:在混凝土强度能保证其表面稜角把因拆除模板而受损坏,方可拆除;底模:在混凝土强度达到以下按设计的砼强度标准值的百分率以上时方可拆除: 板:跨度≤2.0 M,50%,跨度>2.0M,≤8.0M,75%; 梁: 跨度≤8.0M,75%; 悬臂构件: 跨度≤2.0 M,75%,跨度>2.0M,100%; 用于拆模的砼试块,应在砼浇捣是留置,以自然养护(与构件同条件养护)试验值为准。 模板拆除时用力不能过猛过急,拆下的模板应及时运走、整理,分类堆放,以便再用。 模板拆除的顺序应是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。 拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。多层楼板模板支柱的拆除应按以下要求进行。

模板支护施工专项施工方案模板

模板支护施工专项 施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130- 5、建筑施工安全检查标准JGJ59- 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26- 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限

公司,竣工日期: 12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备 1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。

模板支设方案

模板专项方案 一、基础模板 模板采用15mm厚木模板,采用对拉螺栓和钢管扣件固定。对拉螺栓水平方向间距500mm,垂直方向布置三道,间距420mm,通过双“3”型扣件与架管拉牢。主龙骨采用2ф48钢管,间距500mm,次龙骨采用50mm×90mm木方,间距210mm。并采取钢管斜向支撑,间距不大于2米。详见附图一。 相交处采取吊模方式,在模板两侧垂直方向焊接ф12钢筋于预制三脚架上,以固定模板。钢筋三角架焊接于筏板封边钢筋上。并用钢筋弯勾向内侧拉模板,弯勾固定于筏板钢筋上。 二、剪力墙模板 根据本工程施工特点和现场实际情况,主体部分墙体模板采用15mm厚木模板,剪力墙采用对拉螺栓和钢管扣件固定,墙中对拉螺栓位置预置D20PVC管,管长每侧伸出墙体30mm,需加海绵条等防漏浆措施。对拉螺栓水平、垂直方向间距皆为500mm,通过双“3”型扣件与架管拉牢。主龙骨采用2ф48钢管,间距500mm,次龙骨采用50mm×90mm木方,间距150mm~200mm,保证每个主龙骨跨度内不小于3根。墙体模板斜向支撑间距不大于2米。见附图二。 施工顺序如下:弹墙身线→合模前钢筋隐检→安装门窗口模板和水电预埋等→安装内墙横墙模板→安装内墙纵墙模板→安装堵头模板→安装外墙内侧模板→安装外墙外侧模板→办理预检。 为防止木模板拼装中底部出现跑位,拼缝不平等问题出现,在墙体钢筋绑扎时,上口、下口需设置顶模筋;阴、阳角部位和丁字墙部位,两面均用两根顶模筋加强,顶筋距角边50~70mm,模板与模板拼接的部位顶筋位置距板接茬缝50~70mm,其余部位按间距1000~1500mm设置,顶筋长度为墙厚-2mm,上、下口顶筋位置相同,制作时必须严格按墙体线和模板控制线无误差操作。与室外回填土接触处墙体对拉螺栓要加焊止水环。 三、梁、板模板 顶板厚度为100,120mm,梁、顶板模板均采用15mm厚木模板。梁、顶板次龙骨采用50mm×90mm木方,中距为200mm。主龙骨采用2ф48钢管和扣件,间

模板安装专项施工方案

模板安全专项施工方案 2008-05-27 19:13:45| 分类:建筑技术| 标签:|字号大中小订阅 QQ:加入QQ群,相互交流更多的资料和工作经验!!! 一、工程概况 1、超华欧尚购物中心工室外综合管网包括污水管、雨水管、电信、电视、智能化、电力、燃气、给水等专业。我公司本次施工的为东侧广场(分界东北角地下车库入口处以北),南侧道路、西侧道路(分界为雨水井标高1.32,污水井标高0.61)的室外雨、污管网,其它专业管网的施工由市政公司完成及广场。主要工程量如下(具体按实际):雨水管道1000m,污水管道900m,雨水井38座,污水井45座,隔油池25座,化粪池1座(45m3),明沟160m,路面及车场7000m2,广场3800m2。总开挖方量5000m3。平整场地5000m2。 2、室外现有临时道路及自然地坪标高为黄海高程2.6m左右不等,整个场地在管道基础开挖深度以上为素填土,管道基槽开挖深度最深2.6m。化粪池开挖深度达到4.7m,因本工程地下水较多,开挖时采用排水沟集水井降水。 3、雨污水管道:管径为De250、De300、De400 、De500加筋波纹管,弹性密封橡胶圈承插连接。雨污水检查井采用砖砌,井盖为钢纤维B级成品。采用成品玻璃钢化粪池、隔油池,其中井盖、成品化粪池、隔油池为甲供。 4、室外设计相对标高为-0.15(绝对标高为2.60)。室外道路为沥清砼面层,宽度为8m、12m。完成面路脊标高2.62、2.50(绝对标高),道路边缘设砼路缘石。道路靠室内侧为人行道、卸货区、自行车棚、花坛等。东面为半圆形广场,建筑标高为2.60(绝对标高)。路面分层

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

模板支设方案讲解

南航南阳基地1#住宅楼 模板施工方案 编制:________________________ 审核:________________________ 审批:________________________ 受控状态:_____________________ 编制日期:2007年3月15日

编制单位:河南天工集团南航项目部

南航河南分公司南阳基地1#住宅楼模板支设方案为贯彻集团公司“质量是企业的生命”的企业宗旨。在分公司指导下,经项目部管理人员讨论研究,对基础及主体工程的筏板、剪力墙、梁、板模板支设制定如下施工方案,便于指导现场班组进行施工。 一、工程概况 南航河南分公司南阳基地住宅楼工程,位于南阳市人民北路南航基地家 属区内,1#楼东西长79.15m,南北宽19.00m,建筑面积27178.51 m;2#楼东西长79 .05m,南北宽19.30 m,建筑面积26682.06 m2,呈矩形。地上二十六层,地下一层,建筑总高度为78.5m,地下室层高3.3m,主体层高均为3.0m,室内外高差为0.800m。该工程1#、2#楼各设电梯四部,楼梯两挂,均为现浇钢筋砼楼梯。 结构:该工程主体结构形式为剪力墙结构,基础形式为墙下筏形基础, 抗震设防烈度为七度, 剪力墙抗震等级为三级、短肢剪力墙抗震等级为二级。 二、工程特点 (1 )因该工程为全剪力墙结构,剪力墙纵横分布,轴线关系复杂,门 窗洞口多,模板施工任务繁重,在主体结构施工中所占的比例较大; (2)该工程为超高层民用建筑,对建筑物的垂直度要求高,要求轴线传递科学、高效,平面测量精密、快捷; (3)该工程立面造型复杂,模板施工构造复杂,质量控制难度大; (4)该工程为超高层民用建筑,周转材料垂直及水平运输的工作量大, 塔式起重机的利用频率高,模板施工应和其他各专业密切协调,均衡使用垂 直运输机械。 三、模板方案确定的原则:

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

模板支设施工方案

1.工程概况 本工程位于上海市闵行区东川路800号的上海市交通大学闵行校区东-10地块内,总占地面积约26755.4m,总建筑面积约19854.84 m(含地下室61.19 m)。本工程为五层框架办公楼,层高有4.5m与4.0m。本工程框架结构主要有梁板柱组成,楼楼板厚有100、110、120,梁主要有200×350~850、240×350~950、240×1400梁、400×1400、450×1500等。柱子分为圆柱与矩形柱,圆柱有Ф550,矩形柱有500×500、500×600、500×800、600×700。 模板及支撑体系概况表

注:以上数值均为最大允许值。 2.施工部署 2.1 模板体系的选择 模板工程是结构外观好坏的重要保证,在整个结构施工中亦是投入最大的一部分,模板系统的选择正确与否直接影响到施工进度及工程质量,模板方案的选择,考虑的出发点是在工程的质量及进度上,并在此基础上进行综合性经济成本分析,达到减少周转材料投入,降低工程成本的目的。本工程为框架结构,结构外形较为规则,梁、板、柱模板拟选用18厚多层胶合板,对于部分圆形柱拟采用定制钢模,楼梯踏步部位选用细木工板进行加工定制。 模板的支撑体系,采用Ф48×3.5普通钢管支撑,长度比层高略短,背楞为50×100木方。 2.2 施工总体安排 本工程总体分为四个区域两个阶段进行施工,首先施工Ⅰ、Ⅳ两个区域,待Ⅰ、Ⅳ三层施工完毕,再同时进行Ⅱ、Ⅲ两个区域,至此四个区域同时进行施工。模板的配备为:每区域柱竖向模板两套,梁侧模板两套,梁底模及楼板模板三套,楼梯模板两套。支撑体系配置为每区域三套。 3.施工方法 3.1 楼板模板 本工程板厚主要有100、110、120,其中标准层主要为100厚,屋面板为120厚,局部位置板厚为110mm。本工程平台模板均采用18厚夹胶木层板,背楞为50×100木方,间距300,φ48×3.5圆钢管作支撑系统,立杆间距为800-1000mm,具体配置详见模板及支撑体系概况表。 为了安全起见,现对楼板平台板模板进行强度验算,为简化计算,取最大厚度120为计算厚度,验算如下: 3.1.1荷载设计值 模板及配件自重 500×1.2=600 N/m2 钢筋混凝土自重 25500×0.12×1.2=3672 N/m2 施工荷载 2500×1.4=3500 N/m2

楼梯模板支设施工方案

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7、天和大厦设计图纸 8、《建筑施工计算手册》第二版 9、《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23 二、工程概况 工程名称:天和大厦 工程地址:浙江省南京市江宁区域内 建设单位:浙江省天和房地产开发有限责任公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 监理单位:浙江国利建设监理有限公司 施工单位:浙江远达建工程有限公司 1、建筑概况:本工程为会所、办公于一体的高层综合楼,总用地面积14649.84㎡,总建筑面积为30937.00㎡,地下6522.95㎡,地上24414.05㎡。 2、建筑层数、高度及层高: (1) 建筑层数:地上二十层,地下一层。 (2) 建筑高度:87.00m(机房层结构梁顶)。 (3) 层高:一、二层层高均为5.4 m;主楼部分四层、十三层、二十层层高4.2m,其他部分均为3.9 m。地下室层高:A~E轴之间为6.30 m ,F~M 轴之间为4.05 m。

3、结构概况:建筑结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,设计使用年限为50年。抗震设防烈度为6度,抗震等级划分:主体剪力墙为三级,框架为三级,5-8轴裙房为四级框架。 三、施工布署 本工程共有楼梯七挂,裙房内四挂(2#、3#、4#、5#楼梯),地下车库内一挂(1#楼梯),主楼内两挂(6#、7#楼梯),去年由于地下室(车库)顶板施工完毕模板未拆除,所有的楼梯均未施工。主楼部分采取在18轴一侧外脚手架上搭设临时马道的方式,暂时解决了施工人员上下的问题。 今年考虑主楼内6#、7#楼梯从地下室开始支设,到十一层时能跟上主楼的起层速度,八至十一层施工人员如继续采用外搭马道的方式上下即不方便也存在安全隐患。因此6#、7#楼梯的施工分两个施工段进行,地下室至七层为第一施工段,八层至顶层为第二施工段,八层以上楼梯落后主楼施工进度一层施工。 裙房内楼梯先支3#、4#楼梯,再支2#、5#楼梯;地下车库内1#楼梯与2#、5#楼梯一起施工。

模板搭设方案

模板搭设方案 一、工程概况: 工程名称:赤土乡安置示范小区项目 工程地点:漳浦县赤土乡安置示范小区 建设单位:漳浦县赤土乡政府 工程规模:总建筑面积:平方米 建筑层数为地上三层 建筑总高度:15.60m;建筑最高高度:21.61m 建筑占地面积:1270.56平方米 功能布局:商住楼; 建筑等级:二级 主体结构合理使用年限50年 建筑防火分类:耐火等级二级。 上部结构体系:1#-6#楼为独立基础,7#-8#楼桩基基础,框架结构。抗震设防烈度7度。 设计标高:室内地坪±0.00相当于绝对标高(黄海高程)28.700。室内外高差0.450m. 计量单位(除注明外):长度为mm,角度为度,标高为m。 二、工程描述 (一)墙体工程: 1、墙体材料厚度: 外墙、梯间墙和分隔墙:190厚粘土多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。墙体长度超过5米,均需设构造柱。 2、卫生间墙体采用粘土多孔砖,除特别标注外为120厚,M7.5混合砂浆砌筑。 3、防潮层以下墙体采用水泥实心砖,M10水泥砂浆砌筑,其厚度同上部墙厚,两侧用防水砂浆粉刷。 4、墙身防潮做法:所有砖墙除注明外,均在标高-0.060处做20厚1:2水泥防潮层(内加3-5﹪防水剂)。当墙身两侧地面有高差时,防潮层应沿墙身高差面形成封闭。 5、墙柱护角线做法:所有墙柱之阳角均做1:2水泥砂护角线高1800。 6、窗台压顶做法:80厚C20细石砼同墙宽,内配2○10,○ 7、外墙装修做法: 8、外墙保温构造做法按国际O3J122(H型胶粉聚苯颗粒保温酱料外墙内保温做法)内墙(柱)装修做法:详见06,室内装修表附表(二) (二)楼地面工程: 1楼地面做法:除注明外详见建施06,室内装修表附表(二) 2室内外回填土必须分层分实,压实系数不小于0.93,按规范要求控制含水量。不得使用工程垃圾、块状土、过湿土、淤泥、腐殖土等。 3室内地面的混凝土垫层,均应设置纵、横向缩缝、纵向缩缝应采用平头缝或企口缝。间距为3-6M,横向缩缝宜采用假缝,间距为6~12M,假缝得宽度为5~20mm,高度为垫层厚度的1∕3,缝内填水泥砂浆。有特殊要求的,见具体设计。 4卫生间、厕所等设置地漏或排水沟的地面均做0.5﹪~1﹪泛水,坡向地漏和地沟。阳台排水为

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板支设施工方案模板

模板支设施工方案

模板工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期: 模板工程施工方案

一、施工准备 1、技术准备 项目技术负责人组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸, 认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录, 经过会审, 对图纸中存在的问题, 与设计建设、监理共同协商解决, 取得一致意见后, 办理图纸会审记录, 作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高, 制定模板初步设计方案。 2、材料准备 ( 1) 胶合板: 规格1220×2440×12㎜胶合板。 ( 2) 方木: 规格50×100㎜。 ( 3) 钢管: 直径Φ48, 壁厚3.4㎜。 ( 4) 固定件: 规格Φ16。 ( 5) 水溶性脱模剂。 根据所用材料提前考察, 选用相关材料厂家。 3、机具准备 主要机具及工具见下表

二、主要施工方法及措施 1、流水段的划分 流水施工能够使工程有节奏、均衡、连续施工, 流水段以后浇带为单元划分施工段。 2、模板及支撑配置数量 ±0.00以下的基础模及柱模采用木模板, 柱模配一层、梁底模及现浇板底模配三层, 梁侧模三层, 配三层支撑体系。 3、隔离剂选用 木模选用水溶性隔离剂。 4、模板设计 ○1±0.000以下模板设计 ±0.000以下垫层、基础、Z均采用木模, 配以钢管及方木支撑体系。

○2柱模板 柱模板采用12㎜厚胶合板制作整体模板, 竖楞采用50×100㎜方木, 方木均经压刨找平, 每20㎝一道, 柱箍采用100×100㎜方木( 单面刨光) , 每400㎜一道, 最底一层距地面300㎜。其板块与板块竖向接缝处理, 做成企口式拼接, 然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用Φ48×3.5㎜架子管刚性支撑。 ○3梁模板 直梁的底模采用50㎜厚木合板, 梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工, 在作业面组合拼装, 然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧, 在梁h/2处穿Φ16螺栓○a600。 ○4.顶板模板 顶板模板采用12㎜厚度胶合板。主龙骨采用100×50㎜○a1000㎜单面刨光方木, 次龙骨选用50×100㎜○a200㎜双面刨光方木。为保证顶板的整体混凝土成型效果, 将整个顶板的胶合板按同一顺序、同一方向对缝平铺, 必须保证接缝处下方有龙骨, 且拼接缝严密, 表面无错台现象。若与柱相交洞口, 下垫方木作为柱头的龙骨。 ○5楼梯模板为胶合板。踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上, 靠墙的一端钉在反三角木上, 踏步板龙骨采用50㎜厚方木。制作时在梯段侧板内划出踏步形状与尺寸, 并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚定上木档。 4、模板加工要求 ( 1) 模板加工要求 柱、梁的模板加工必须满足截面尺寸, 两对角线误差小于1㎜, 尺寸

模板排架搭设方案

模板排架方案 一、工程概况: 粮管所地块1#、2#房由泰兴市福星房产有限公司投资兴建,该工程位于中兴大道南侧,学院路西侧。1#、2#楼为砖混三层,楼层全现浇,底层层高为米,标准层为米。现浇结构的模板排架采用钢管搭设排架。 二、模板的组成和选择: 1、因模板、排架工程在建筑施工中不安全因素时有发生,故在施工中必须首先强化木工、架子工、砼工的安全技术教育与培训,确保持证上岗,严格按照施工规范进行安全技术交底,精心组织施工;其次是选择符合国家标准板材DB130-09-091标准和Φ48钢管及扣件,强化管理;再次是在施工过程中严格检查,及时对照标准验收,确保安全无事故发生;最后在日常施工过程中坚持统一领导,统一指挥,做到不违章作业,不违章指挥,不违反劳动纪律和不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害,确保施工正常进行。 2、现浇构件的模板组成是梁底板模、侧模和现浇板的底模、柱模采用厚度为18MM厚的多层板和5CM*10CM厚的木方组成。铺设现浇板时将木方按200CM的间距铺设在钢管排架上,并分别在多层板节点处采用铁钉将多层板和木方固定,保证构件的几何尺寸和标高。所有模板底的支撑系统和梁两侧面的稳固全部采用Φ48的壁厚为3.5MM的钢管和构

件连在一起,确保模板和排架搭设具有足够的强度、刚度和稳定性。梁、柱和现浇板的支撑系统见图:

三、支撑系统的一般要求 梁板整体现浇结构的模板,每平方米模板面所能承受的荷载不得低于,模板上面所承受的荷载有活载、恒载及施工荷载,根据施工的实际情况,最小活荷载应大于1200N/M2。 四、对钢管扣件的材质要求 钢管扣件在使用前应认真检查,使用的钢管无锈蚀、弯曲、裂纹、变形及其它缺陷。扣件应无变形、裂缝、螺纹滑丝、错位和严密锈蚀等缺陷。 五、支撑系统的搭设 支撑大梁系统的排架搭设采用两排立杆,立杆的间距为800MM,大横杆的间距为, 小横杆应扣在大横杆上,间距同立杆,立杆顺梁方向应设剪刀撑,现浇板立杆纵横间距为800,大横杆的纵向步距为,每隔一排都要设剪刀撑。当立杆设在地面上时,原土或回填土必须夯实,地面的承载力要达到要求,另在立杆的底部应铺设厚度不小于5CM,宽度不小于25-30CM的大木板,这样达到地面支撑所需承载力要求,使得承载力最低达到200Kpa,上部结构排架搭设应避免产生偏心荷载,尽量减少传力系统。 六、模板支撑系统的计算 1、荷载计算 模板自重: 砼自重: