文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土结构工程缺陷修补专项施工方案(全)

混凝土结构工程缺陷修补专项施工方案(全)


、工程概况 ............................................................................................................. 2
、混凝土缺陷.......................................................................................................... 2
混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 .............................................................. 2
麻面 .................................................................................................................................. 2
蜂窝 .................................................................................................................................. 2
露筋 .................................................................................................................................. 3
孔洞 .................................................................................................................................. 3
裂缝 .................................................................................................................................. 3
混凝土表面颜色不均匀 ................................................................................................... 3
混凝土缺陷处理措施 ......................................................................................... 4
麻面的处理措施 .............................................................................................................. 4
蜂窝的处理措施 .............................................................................................................. 4
露筋的处理措施 .............................................................................................................. 4
孔洞的处理措施 .............................................................................................................. 5
混凝土表面裂缝 ............................................................................................................... 5
混凝土表面颜色不均匀处理措施 ................................................................................... 6
、混凝土缺陷的预防措施 ...................................................................................... 7
通过控制钢筋施工质量预防 ............................................................................................... 7
通过控制模板制作安装质量预防 ....................................................................................... 7
通过控制混凝土工艺质量预防 ........................................................................................... 7
、工程概况
、工程名称:XX
、建设地点:XX
、各参建单位行为主体:
XX
XX
XXX
XXX
XX
、工程规模
、施工范围:XX土建及配套水电、幕墙、暖通、消防两自动及人防工程,具体以工程量

、混凝土缺陷
混凝土缺陷的分类及产生缺陷的

原因
麻面


、模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;
、模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出

、模板拼缝不严,局部漏浆;
、模板隔离剂涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模粘结造成麻面;
、混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
蜂窝


、混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;
、混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;
、卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;
、模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆;
、混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。
露筋


、浇注混凝土时,钢筋垫块位移,或垫块漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露;
、混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆;
、混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋
,造成露筋;
、木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱,掉角,导致露筋;
、骨料粒径偏大,振捣不充分,混凝土于钢筋处架空造成钢筋与模板间无混凝土。
孔洞


、振捣不充分或未振捣而使混凝土架空,特别是在仓面的边角和拉模筋、架立筋较多

、混凝土中包有水或泥土。
裂缝


、混凝土温控措施不力;
、所浇混凝土养护不善;
、有外力作用于混凝土结构,如所浇混凝土过早承荷或受到爆破震动,混凝土结构基

混凝土表面颜色不均匀

混凝土缺陷处理措施

麻面的处理措施
用清水清理干净,再用喷壶向混凝土表面喷水直至吸水饱和,
24 h凝固后用镘刀将凸出于衬砌面的水泥灰清除,然后按照涂抹水泥灰方法进行细

(不能用手指)对修复过的混凝土表面进行拂扫,抚平应按从上而下的方向进行,其目的

蜂窝的处理措施
1)、对于小蜂窝:用镘刀将调好的砂浆压入蜂窝面,同时刮掉多余的砂浆;注意养护,

2)对于大一点的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,用钢丝刷洗刷
(粒径l0~20 mm)仔细强力填塞捣实,并认真

露筋的处理措施
如果出现表面露筋,首先应分析露筋的原因和严重程度,再考虑修补所需要达到的目的,

露筋的修补一般都是先用锯切槽,划定需要处理的范围,形成整齐而规则的边缘,再用冲

、对表面露筋,刷洗干净后,用水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并认真养护。
、如露筋较深,应

将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级
, 或采用喷射混凝土工艺或压力灌浆技术进行修补,并认真养护。
孔洞的处理措施

)、先将孔洞凿去松散部分,使其形成规则形状;
2)用钢丝刷将破损处的尘土、碎屑清除;
3)、用压缩空气吹干净修补面;
4)、用水冲洗修补面,使修补面周边混凝土充分湿润;
5)、填上所选择的修补材料,振捣、压实、抹平。
6)、按所用材料的要求进行养护。
混凝土表面裂缝
另一类是因为混凝土硬化时水化热使混凝土产生内外温差而引起。
刚刚浇筑完成的混凝土,往往因为外界气温较高,空气中相对湿度较小,表面蒸发变干,
30cm,但较严重时,裂缝之间也会相互贯通。对这类裂缝最有效的


混凝土在硬化过程中,会释放大量的水化热,使混凝土内部温度不断上升,在混凝土表面

值得特别一提的是不同品牌水泥的混用也会使混凝土产生裂缝。不同品牌的水泥,其细度、

碱骨料反应也会使混凝土产生开裂。由于硅酸盐水泥中含有碱性金属成份(钠和钾),因此,

对于浅层裂缝的修补,通常是涂刷水泥浆或低粘度聚合物封堵,以防止水份侵入;对于较

混凝土表面颜色不均匀处理措施

、混凝土缺陷的预防措施
通过控制钢筋施工质量预防

通过控制模板制作安装质量预防
首先取决于模板,模板的制作安装质量是关键,

通过控制混凝土工艺质量预防
原材料必须合格,随时测定材料含水量,按配合比称料准确,准
2m,正确掌握振捣间距、时间,防止离
24d内必须修复完成。
、混凝土配合比
(1)水泥用量。延长混凝土的模内养护期或加大水泥用量,有利于混凝土表面的自然光洁
24小时左右或3天后,或当混凝土强度达到2.5MPa的短时内就要拆

(2)含砂率。砂石骨料含砂百分率除与级配、孔隙率相关外,还与砂的粗细程度相关。最

(3)坍落度。对有外观质量要求的混凝土,坍落度较通常略减少1~2厘米,使混凝土

2、混凝土浇筑与振捣
(1)分段分层,限时接茬。混凝土浇筑,无论是按从一端开始向另一端,或从中部开始

(2)浇前振后,切莫早振。混凝土振实过程,是混凝土拌和物在所浇部位上进行:一是

;二是对本

(3)快插慢提,控制振速。振捣棒的棒头直径和振动频率一定,施加于混凝土拌和物的

、养护
5℃时,不得浇水养护。
、拆模和成品保护