文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电搭设跨越架进行跨越专项施工方案

带电搭设跨越架进行跨越专项施工方案

线路工程

工程公司

一、工程概况

导线采用 LGJ-300/40 钢芯铝绞线;一侧采用 GJ-50 镀锌钢绞线,一侧采用 OPGW 光缆。根据设计,该线路需带电跨越 10kV 电力线路 2 处。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。

二、组织措施

项目经理:项目总工:项目部安全员:项目部质量员:项目部技术员:停送电联系人:现场工作负责人:施工现场安全员:现场技术员:

三、10kV 电力线交叉跨越明细及相关设备情况

(一)110kV 汾西-霍州牵引站送电线路 1#-2#跨越 10kV 煤气化 859 线路相关设备情况:(1)新建线路情况:塔号 1# 耐张段:1#—3# 跨越档:1#—2# 跨越角度:90° 跨越点垂直距离: 25 米。跨越点距最近杆塔距离:距 2#塔11 米。

-1-

塔型 1D-J4-21 档距:265 米档距:66 米

塔号 2#

塔型 2C-ZM3-36

线路工程

工程公司

(2)被跨线路情况: 10kV 线路跨越点线高:10 米,线宽:1 米。(二)110kV 汾西-霍州牵引站送电线路 6#-7#跨越 10kV 岭南煤矿 850 主干线 16#-17# 相关设备情况:(1)新建线路情况:塔号 6# 耐张段:6#—8# 跨越档:6#—7# 跨越角度:89° 跨越点垂直距离: 14 米。跨越点距最近杆塔距离:距 7#塔 40 米。(2)被跨线路情况:10kV 线路跨越点线高:8 米,线宽:1 米。塔型 1D-J2-18 档距:487 米档距:267 米塔号 7# 塔型 1D-ZM2-24

四、施工步骤及方法

跨越方法:带电搭设跨越架进行跨越。 1、带电搭设跨越架进行跨越:(一)施工步骤:(1)在被跨越线路的交叉点带电搭设跨越架。(2)新建线路利用跨越架进行带电跨越施工。(3)跨越工作结束后,拆除跨越架。(二)跨越架的搭设:(1)跨越架全部采用杉木杆搭设。根据施工线路导地线展放位置确定跨越架的具体位置。

-2-

线路工程

工程公司

(2)在设置主杆处挖0.5m深的坑,将坑底夯实后,竖立主杆,主杆与横杆、小横杆、支杆之间绑扎牢固连接,跨越宽度每6m设计一支支杆,支杆对地夹角不能大于60度,

保证架体稳定。(3)带电搭设跨越架时,靠近带电线路侧的施工人员应站在跨越架架体内侧,跨越架架体必须与带电线路保持大于2米的安全距离。(4)上下传递绝缘杆、工器具、材料时,应在跨越架架体外侧使用绳索垂直传递,并绑扎牢固,防止绳索脱落甩到带电线路上,施工前,必须对此进行专项交底。(5)搭设跨越架时,所有人员应密切配合,高处作业人员必须保持与带电体的安全距离。(大于1m)(6)拆除跨越架与搭设时顺序相反,应由上至下逐根拆除,先拆横杆,再拆支杆,最后拆主杆,分层进行,严禁主杆、横杆整体推倒及上下层同时拆除。(7)跨越架要与带电线路的安全距离应符合国家电网公司《电力安全工作规程(线路部分)》第5章第5.2.1条规定:邻近或交叉其它电力线路工作的安全规定

电压等级(kV) 10及以下安全距离(m) 1.0

(8)跨越架搭设完毕后,经运行单位、监理、公司质安部、项目部技术负责人联合验收合格挂牌后,方可投入使用。(9)跨越施工中,牵引绳、导线及光缆始终在跨越架内,整个抽线过程中,钢丝绳和导、地线不得碰触和搭在被跨的线路上,确保被跨线路及施工的安全。并设专人监护,保证通讯畅通,信号统一。

-3-

线路工程

工程公司

(10)跨越工作结束,及时跨拆除越架。

5m

2m 2m 2m

仰角

10m

跨越架

12m

跨越架主视图

10kV 线路

10m

1m

3m 5m

跨越架俯视图

3m 10 m 3m

12m

左视图

-4-

线路工程

工程公司

备注:1、主柱间距离 3 米,横杆距离 1.5 米;跨越架拆除及注意事项:(1)架体拆除时与上述搭设顺序相反。

(2)架体、架子头、架子根部必须设置控制绳。架体落地时应注意避免损伤架上附件。

五、安全措施

1、施工前,必须组织全体施工人员学习施工措施,对作业人员进行详细的安全、技术交底,明确工作区域和危险点,加强现场指挥及监护。

2、工作前工作负责人应认真进行安全技术交底工作并全员签字,明确工作内容和安全注意事项,告知危险点(源)及控制措施。

3、严格执行施工方案,保持对被跨越 10kV 线路的安全距离。

4、在跨越10kV 线路时,必须对其线路下方的被跨越线路采取防护措施、被跨越道路的有效区域设置警示、警告标识,设置减速障碍。

5、搭设及拆除跨越架时,均应事先派专人和公司及运行部门取得联系,并办理有关部门手续,跨越架应经验收合格后方可使用。搭设及拆除跨越架时请运行部门派人监督检查。

6、搭设或拆除跨越架应设安全监护人,严格执行安规中的具体要求。

7、现场所使用的工器具在使用前应认真检查,不合格者禁用。

8、跨越架的封顶杆必须符合要求,认真检查,发现损伤严重的不得使用。

9、架线施工过程中,应随时检查跨越架是否牢固,并及时补强,保证跨越架整体的受力均衡。 10、跨越架必须牢固可靠,跨越架拉线必须使用完好的钢绞线,不得有接头。严禁用铁丝做跨越架拉线。

-5-

线路工程

工程公司

11、跨越架搭设好之后,应设专人看护,直至跨越施工全部结束,施工期间如发现异常情况,应立即汇报,并及时作出处理。 12、跨越架架体必须粘贴反光条,悬挂“高压危险” “禁止攀登”等警示、警告标牌。 13、跨越点都必须设专职监护人,严密监视跨越点的情况。 14、现场施工人员应着装整齐,正确佩戴安全帽,高处作业人员必须系安全带,穿绝缘鞋。 15、所有施工人员在施工过程中应注意保护电力设施,遇到情况时应及时汇报。 16、放线过程中的导引绳展放、牵引及放线过程均应有专人监护跨越点,并保持通讯联络的畅通。 17、严禁以任何理由、任何方式夜间施工。 18、注意天气预报,遇有大风、降雨天气来临之前应对跨越点、施工现场所有地锚、被跨越 10kV 线路跨越架及临时拉线地锚、牵张场及全线情况进行检查,并采取相应的补强措施,以保证被跨越线路及施工线路的安全。 19 、跨越架搭设过程中,应注意人身与带电体安全距离不得小于 2 米。 20、跨越架搭设完毕后,必须派专人 24 小时监护、看守。

六、应急措施

1、目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,做出应急准备与响应,最大限度地减少可能产生的事故后果,确保施工安全及正常运行,特制定本措施。

2、组织机构-6-

线路工程

工程公司

组长:副组长组员:应急车辆:匪警电话:110 3、应急措施:(1)发生意外伤害,现场人员应立即停止工作。(2)现场人员在做好自身防护后,迅速抢救受伤人员,针对受伤性质的不同采取适宜的急救方法,同时拨打现场应急电话。(3)现场应急领导小组接到急救电话后,立即通知应急小组成员及安排车辆赶赴现场实施急救,同时向公司报告。(4)质安部接到报告后,迅速向应急领导小组组长汇报,应急领导小组组长视紧急程度进行组织和指挥急救。应急小组成员待命接受指挥。(5)现场人员在抢救伤者的同时,要保护好事故现场,采取防范措施,防止事故扩大。(6)施工前应准备应急工器具,应急导、地线、金具等材料,防止施工过程中出现材料损伤以便更换。火警电话:119 救护电话:120

七、架线工程危险点及预防措施

7.1 架线工程风险预测及防范对策见表 7-1

表 7-1 危险点触电事故"""高空坠落"""防范对

策带电搭设跨越架时要提前向运行单位提出书面申请退出

重合闸。搭设跨越架,跨越架高度邻近带电线路时施工人

员应带绝缘手套、穿绝缘鞋。施工人员须正确佩戴安全帽,高空人员必须扎安全带;严格工器具的外观检查,不合格

严禁使用;高空作业人员必须持证上岗防触电、防静电感应,保证接地可靠;

-7-

线路工程

工程公司

"""物体打击"

高空作业必须设安全监护人,作业人员严格按要求使用安全用具;在带电体附近施工

要确保操作范围符合安全操作规程塔上作业人员严禁随

意向地面扔工器具、物料等,传递工器具用绳索;高空作

业人员应使用工具袋,随身的工器具应用绳索和挂钩固定好,防止失手掉落小工具。

7.2 安全薄弱环节预测及预防措施根据本工程的特点,

分析和预测在下列方面存在着影响安全施工的薄弱环节,

应提前采预防措施,以保证安全施工。安全薄弱环节预测及预防措施见表 7-2。

表 7-2 序号安全施工薄弱环节预测""""""""" """预防措施进行安全技术交底、培训,不合格不准上岗;全方位营造施工安全氛围,督促施工人员时刻注意安全;加强施工中的安全监督,必须严格执行安全奖惩制度。组织驾驶员定期进行遵章守纪学习,进行“一日三检” ;杜绝驾驶员违章驾驶、酒后开车、疲劳驾驶、无证驾驶、私自出车、开带病车;对违章现象严格按制度进行处罚;严禁超重,随车人员同时做好监护工作。严禁客货混装。未检验严禁出库。严格执行工作命令票制度;提高各级人员特别是施工队长的重视工作票的意识;加大工作票执行方面的检查力度。

1 人员安全意识差

2 交通运输安全

3

使用未经检验的工器具

工作票执行 4 不规范

相关文档
相关文档 最新文档