一、沉井的预制

1、砼注浇

砼在浇注中,应遵循先岸边侧后河心侧的原则,逐层均匀对称灌注,并派专人测量灌注前后的沉井下沉量及中线偏位情况,避免灌注不均匀,沉井偏载所引起的沉井偏斜。其具体分层情况如下:

第一节(2.0m):

第一层:0.8m;第二层:0.6m;第三层:0.6m

第二节(1.5m):

第一层:0.5m;第二层:0.5m;第三层:0.5m

第三节(2.5m):

第一层:0. 85m;第二层:0.85m;第三层:0.8m 2 、砼的养生凿毛及拆模

砼强度达到2.5MPa以上时,方可拆除直立边内外侧模板以及顶面砼凿毛。当砼强度达到70%时方可拆刃脚及隔墙处支架和底模。拆除隔墙刃脚下支架时,应对称、依次进行,顺序为隔墙中部向两边拆除。

二、沉井的下沉

1、沉井的抽垫

第一节沉井必须达到100%设计强度后,才能抽垫木、下沉,其余各节强度达到70%时才能下沉。抽处垫木时,应由专人统一指挥,统一信号联系,抽垫应按交底所示分区、依次、对称、同步进行且应按图示编号。

(一)、抽除垫木的准备工作

①、垫木编号:为使抽除垫木时在沉井内外能很好地配合,有

③、劳动力组织

根据本工程沉井为四个室,所以下沉时分四个小组,每组10人。

④、下沉量观测

在沉井模板拆除后、抽除垫木之前,测量刃脚高程和沉井中线。在沉井四角井壁上作出标尺,绘出沉井中心线标记。在抽出垫木过程中,每抽除一组应对沉井四角高程变化观测一次。

(二)、抽除垫木的方法

①、抽除垫木

在抽除垫木时由专人负责指挥,按规定的联络信号分组、对称、同步地进行抽除工作。抽除顺序:先隔墙及两端短边井壁(Ⅰ区)

然后抽两长边井壁(Ⅱ区)最后抽定位垫木(Ⅲ区)。抽垫时应按交底所示分区及编号、依次、对称、同步进行,待同一编号的垫木抽完并进行回填后,方可抽除下一组垫木。所有垫木均向井内抽除。

如果在抽垫过程中,出现下列情况时,应及时通知、研究处理:

a、沉井面一侧倾斜,倾斜度大于1%,且继续向该侧倾斜时。

b、一次抽垫后,下沉量超过上次一倍时。

c、回填土被挤出,产生隆起或裂缝等现象时。

d、垫木被压断。

②、沉井内外的回填

垫木每抽完一组必须及时回填,回填材料以粗砂为主。回填时应分层洒水夯实,每层厚20-30cm,填料不得从井内或岛上挖取,以防造成沉井歪斜。

其具体的回填顺序及方法如下图所示:

挂上绳钩,听取信号,一鼓作气迅速抽出,枕木往沉井抽取,枕木抽取后及时回填沙石。

3、枕木抽取一定空档(1.0米)应及时采用沙石分层洒水夯实回填,每层夯实厚度30cm,回填高度至刃脚直墙边,约1米(详见上图)。

4、抽垫过程中,专职指挥员应及时与现场技术员联系,技术员及时将测量的下沉量数据、中线位移倾斜度情况上报指挥员。

5、最后一区段枕木抽取必须增加观测次数,如发现倾斜度大于1%且继续向该侧倾斜,垫木被挤断时,回填沙石,产生隆起应及时研究处理。

6、第?、Π区段枕木抽取,至中间向定向枕木对称抽取且同区段内应同时统一听取信号。待刃脚部位回填夯实后,及时将枕木移至沉井外,摆放堆码整齐。

7、沉井下沉主要采用井内除土,消除刃脚正面阻力及沉井内壁阻力,依靠沉井自重下沉,井内除土工具:架子车,人力卷筒,三角扒杆。

8、开挖土下沉时,应先将刃脚内侧的回填土分层挖开,开挖顺序与抽顺序相同,定位枕木处的土,应最后挖除。一层全部挖完,再开

始第二层(在刃脚未到达原河面以前视具体情况)。

9、取土原则:每室同时取土,先在中间距井壁四周 1.0m处开挖

刃脚附近取土深度,防止翻沙涌水。

11、在下沉过程中必须及时将隔墙处桩头进行凿处,使隔墙与桩头间空隙不得小于50cm,特别注意不得隔墙支撑在桩头上。

12、在下沉过程中,应经常作好底面标高、下沉量、倾斜、位移的测量工作,随时注意纠正沉井的倾斜,并观测沉井周围与防汛墙,既有桥墩有没有造成影响。发现情况立即停止下沉,采取相应措施,确保附近的建筑物的安全。

13、沉井接高前,应尽量纠正偏位,使得接高后各节轴线一致,接高时,沉井顶面搭接距离不得小于0.5m,接高前不得将刃脚掏空,

必要时应在刃脚下回填,防止突然下沉。

三、沉井下沉偏移预防及纠偏措施

a、沉井下沉之初先将隔墙两侧下方土方先行挖出,防止将隔墙

支起,影响其受力。

b、沉井下沉抽出垫木前,在河岸侧埋设5座地垄(地笼的位置及埋设见技术交底书),采用10t倒链在沉井顶施加水平力,阻止沉井在自重作用下沉过程中向河心侧倾斜。

c、下沉过程中,井内除土应先从中间开始,均匀对称地逐步向刃脚分层进行,除为纠正沉井偏斜外,不应偏除土,偏压重,以免沉井发生偏斜。

d、下沉过程中,利用钻孔桩桩头与沉井内壁间加设导向支撑预防沉井偏移。如出现偏移,采用千斤顶施加水平力进行纠偏。

四、下沉注意事项:

1、为防止下沉时产生较大的偏斜,挖土时控制井内除土深度及井孔间底面高差。在一般情况下:

⑴、近脚处,除清理胶结层外,除土泥面不宜低于刃脚;

⑵、周边井孔(除近脚处外)的除土底面不宜低于1~2m;

⑶、中间井孔的除土底面不宜低于脚2~3m;

⑷、相邻井孔间底面高差不宜大于0.5~1.5m;

⑸、注意不使隔墙底部支顶在土层上。

2、下沉中应随时掌握土层变化情况,分析和检验土壤阻力与沉井重量关系,选用适用的除土下沉方法、控制其除土部位及除土量,

使沉井均匀平稳地下沉,在不稳定的土层及沙土中下沉时,应特别注意尽量使井内水位高于井外,防止大量翻沙。

3、在下沉过程中,应经常作好沉井底面的标高、下沉量、倾斜和位移的测量工作。随时注意纠正沉井的偏斜。并派专人负责观测Pe327墩处承台情况,并详细记录,以便采取相应措施,确保既有桥墩的安全。

4、弃土应尽量远弃,力求向沉井四周均匀抛弃,禁止堆在沉井一侧,造成偏压。

5、当每节沉井下沉接近预定标高时,应注意调平,准备接高,尤其要注意除土部位及深度,防止沉井下沉量过大或产生较大偏斜增加工作的困难。

6、沉井下沉到设计标高以上2m左右时,应控制井内除土量,注意调平沉井,避免沉井发生突然大量下沉或大的偏斜,造成难以按标准下沉至设计标高。

五、安全措施

1、应按照安全员的要求佩带好安全防护用品;

2、严格按交底要求进行施工,不得野蛮施工,否则后果自负。

沉井下沉专项

编制:复核:

审核:日期:

沉井施工技术交底

施管表12 工程名称 西安市应急供水工程涝渭水源 地(地下水)项目部分施工工程 施工单位陕西建工机械施工集团有限公司 分项工程顶管工程分项工程沉井作业 交底会 主持人 程力交底日期年月日 交底部门七标段项目部交底人程力 交底内容: 1、沉井下沉的作业顺序安排 下沉准备工作→设置垂直运输机械设备→挖土下沉→井内外排水、降水→边下沉边观测→纠偏措施→沉至设计标高→核对标高、观测沉降稳定情况→封底→底板钢筋施工与隐蔽工程验收→底板混凝土浇筑→回填土 2、沉井下沉前的准备工作 (1)检验井壁砼强度,按同条件养护之砼试块强度等级值为准,刃脚部分达砼强度100%,井壁砼强度达70%以上。 (2)对原来的定位桩,高程点进行复查,并在四面井壁上部做出与控制桩对应点的标志,以检验沉井的位移。 (3)在井壁内侧设垂线,其中南北墙各两条,东西墙各一条,以吊线锤观察沉井的倾斜。 (4)在井壁外侧四角上用红漆画出标尺,每一标志线间距200mm,并标出下沉前的实际高度和下沉完毕后的标高,以观测沉井下沉情况。 (5)搭设沉井内保护棚,先期可利用沉井内予制桩,在靠近内壁处以钢脚手连接四根予制桩(2600×2200),高度2.5m,上铺以U型连接的小钢模,截桩后利用桩头加设钢架杆立防护棚。 3、沉井下沉 (1)挖土下沉 a、在沉井中间开始逐渐向四周挖土,每层挖土厚0.4~0.5m,沿刃脚周围保留1.5m土。 b、先挖两层后(形同锅底),再集中人力沿沉井井壁,每2~3m一段向刃脚方向逐层全面、对称均匀地削薄土层,每次削200~300mm,使沉井在自重作用下均匀垂直切土下沉,然后再重复上面程序。每次下沉深度不能大于500mm,发现沉井倾斜后: 1)立即停止倾斜方向挖土,加快对面方向挖土,以防加剧倾斜,并按此纠正倾斜。 2)在井顶上压钢锭,钢锭重量根据具体情况,经计算确定。 3)在沉井较高一侧的井外壁插入数根管子,由此压入膨润土泥浆,使该侧井外壁摩阻力减少。 c、沉井位移处理。沉井位移主要是由沉井倾斜引起的,沉井向某一方向倾斜被纠正后,必然引起沉井向相反方向产生位移,可以利用这一点,当沉井向某一侧位移后,在沉井下步沉时,先挖此侧刃脚处的土,使沉井向此侧倾斜,然后挖相反侧刃脚的土纠正倾斜,如此循环一、二次可纠正沉井位移。 记录人: 接受交底人员 参加人职务代表部门、班组参加人职务代表部门、班组

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

沉井工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 沉井工程安全技术交底(标准版)

沉井工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 (1)沉井的制作高度不宜使重心离地太高,以不超过沉井短边或直径的长度为宜。一般不超过12m。特殊情况需要加高时,必须有可靠的计算数据,并采取必要的技术措施。 (2)沉井顶部周围应设防护栏杆。井内的水泵、水力机械管道等设施,必须架设牢固,以防坠落伤人。 (3)潜水员的增、减压规定及有关职业病的防治,应按照有关规定进行。 (4)空压机的贮气罐应设有安全阀,输气管道编号,供气控制应有专人负责,在有潜水员工作时,应有滤清器,进气口应设置在能取得洁净空气处。 (5)采用套井与触变泥浆法施工时,套井四周应设置防护设施。 (6)抽承垫木时,应有专人统一指挥,分区域,按规定顺序进行。并在抽承垫木及下沉时,严禁人员从刃脚、底梁和隔墙下通过。 (7)沉井下沉采用加载助沉时,加载平台应经过计算,加载或卸

载范围内,应停止其他作业。 (8)沉井下沉前应把井壁上拉杆螺栓和圆钉割掉。特别在不排水下沉时,应全部清除井内障碍和插筋,以防割破潜水员的潜水服。 (9)当沉井面积较大,采用不排水下沉时,在井内隔墙上应设有潜水员通行的预留孔。井内应搭设专供潜水员使用的浮动操作平台。 (10)沉井的内外脚手,如不能随同沉井下沉时,应和沉井的模板、钢筋分开。井字架、扶梯等设施均不得固定在井壁上,以防沉井突然下沉时被拉倒发生事故。 (11)浮运沉井的防水围壁露出水面的高度,在任何情况下均不得小于1m。 (12)沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,严禁固定在井壁、隔墙和底梁上。沉井发生突然下沉,平台应能随井内涌土上升。 (13)采用抓斗抓土时,井孔内的人员和设备应事前撤出,如不撤出,应采取有效的安全措施进行妥善保护。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

沉井下沉施工技术交底

沉井下沉施工技术交底 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

2) 劳动组织应合理,井内人员不宜过多。 3) 井内应有充足照明。 4) 作业中应在沉井口设专人监护,确认安全。 5) 沉井内应设安全梯和安全绳;沉井为双室或多室时,各室均应设安全梯和安全绳。 6) 人员不得在刃脚和隔墙附近停留、休息。 7) 涌水、涌沙量大时不宜人工除土。 (4) 使用起重机吊运土方等,现场作业应符合下列要求: 1) 现场配合吊运土方的全体作业人员应站位于安全地方,待吊钩和吊斗离就位点距离50cm时方可靠近作业,严禁位于起重机臂下。 2) 现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认起重机与电力架空线路的最小距离必须符合要求。 3) 作业场地应平整、坚实。地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加固处理,并经验收确认合格。 4) 作业前施工技术人员应了解现场环境、电力架空线路、附近建(构)筑物等状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保护措施。 5) 吊运作业前应划定作业区,设护栏和安全标志,严禁非作业人员入内;吊装时,吊臂、吊钩运行范围,严禁人员入内;吊运作业必须设信号工指挥,指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全;正式起吊之前应先试吊,确认正常后方可正式起吊;吊装中严禁超载。 6) 遇大雨和风力六级(含)以上等恶劣天气,不得进行露天吊装。 7) 吊装中遇地基沉陷、机体倾斜、吊具损坏或吊装困难等,必须立即停止作业,待处理并确认安全后方可继续作业。 8. 沉井下沉完成后,其顶端低于地面或高于地面1m以下时,必须在井口四周边缘及时支设防护栏杆和安全标志。 9. 泥浆套应设地表围圈防护;作业前应检查,确认合格;压浆泵应完好,压力表必须经校验、标定,压浆系统各接口应连接牢固;井内外水位应一致,或井内水位略高于井外;压浆管应通畅,且不可直接冲刷土层;在沉井下沉中应随时补充泥浆,满足需要;现场应设泥浆沉淀池,其周围应设防护栏杆,对水泥残渣应妥善处置,不得漫流。

沉井施工安全交底

沉井施工安全交底 施工单位 施工部位 施工现场 施工内容 沉井施工 交底内容: 1按照武汉市有关规定,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,有效地将本工 程各类事故控制在最低限度内,建设便民、利民、爱民工程。 2、 成立项目经理为首的安全生产领导小组,并定期开展安全检查活动。 3、 工程开工前要由项目经理负责组织全体职工进行安全技术交底和安全技术教 育工作。 4、 每周一次安全质量检查, 每月应有安全生产总结, 工班应坚持班前班后安全 讲话或研讨。 5、 各分项工程工序开展前均应制定安全措施,并传达每个操作工。 6、 做好各种安全防护信号及安全设施。 7、 所有工程机械设备都应按规定操作、 存放,起重及大型机械等工作时要有专 人指挥。 8、 施工人员进入施工现场必须配戴安全帽, 不戴安全帽严格按安全管理条例予 以罚款。 9、 加强用电管理,工地一律采用电缆或高架被复电路,电闸要设闸加锁, 施工 区以外电线必须地埋或高架,以防漏电伤人。 10、 设专职安全员对施工现场进行安全管理,发现不安全因素应及时消除,以 免造成严重事故。 一)、沉井施工: 1沉井的制作高度不宜使重心离地太高, 以不超过短边或直径的长度为宜。一 般不超过12m 特殊情况需要加高时,必须有可靠的计算数据,并采取必要的措 施。 2、 沉井顶部周围应设防护护栏。 3、 采用套井与触变泥浆施工时,套井四周应设防护设施。 4、 抽承垫木时,应有专人统一指挥,分区域,按规定顺序进行。 5、 沉井下沉时应把拉杆螺栓和园钉割掉。 6、 采用人工挖土机械运输时,土斗装满后,待井下工人躲开后并发出信号,方 可起吊。 7、 沉井水下混凝土封底时,工作平台应搭设牢固,平台四周应有栏杆围护。 二)、沉井基坑支护: 1、 施工现场应划定作业区,应设栏杆并设安全标志,非工作人员不得入内。 2、 先开挖后支护的沟槽、 基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不超过 4h 。先支护后开挖的沟槽、基坑必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、 施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、 沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和 地下管线等设施,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等情况。 5、 上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,严禁攀爬支护结构。 6、 施工过程中,严禁利用支护结构支撑作业平台、挂装起重设备等。 7、 拆除支护结构应有专人指挥,作业时应与回填密切配合,并设专人监护。 8、 支护结构完成后,应进行检查、验收,确认符合施工设计要求时,并形成文 件后,方可进入沟槽、基坑作业。 工程名称 一般 性内 容

沉井与顶管施工方案

沉井与顶管施工方案 第一章、工程概况 本工程顶管管道设计为总长800m的巾1500mn钢筋砼管,管道安装采用F型钢承口、柔性接口。根据业主要求以及我公司施工经验,初步考虑每150m为一顶,即分三个工作井,三个接收井。 第二章、各分部分项工程施工方法 本工程主要分部工程划分为:顶管工作井、顶管接收井、顶管工程。各分部施工顺序有先后、有交叉。根据各分部结构要求和施工特点,结合水文、气候以及总控制工期,在确保质量的前提下合理安排各分部工程的施工。本工程工期及质量控制线主要分为两大块进行,第一块为顶管工作井、接受井的制作与下沉;第二块为顶管部分。 下面分别就沉井、砼管顶进等分部工程的施工方法进行说明。 一、顶管工作井及接收井的设计 为保证顶管后座有足够的反推力以及沉井下沉时的内应力,初步考虑采用矩形钢筋砼沉井的施工方法作为工作井和接收井。井壁砼强度为 C25。 1.1、工作井的尺寸 顶管工作井内尺寸应满足井内设备的布置以及管道安装有一定 的操作面。 顶管工作井长度: 工作井最小长度可按下式计算: a、按正常顶进算

L > b1+b2+b3+l1+l2+l3+l4+l5 式中bl —后座厚度, b2—刚性顶铁厚度, b3—环形顶铁厚度, 11—管段长度, 12—油缸长度 13—接管时留在井内管道的最小长度, 14—管道回弹量 15—富余量 近似计算:L > 3.2m+l1 b、按穿墙状态算: L > b1+b2+b3+l2+l5+l6+l7 式中L6—工具管长度 L7 —第一节管道长度 近似计算:L > 4.9m+l6 工作井的长度应取大者。 本工程考虑砼管每节长度为2m,根据我公司现有设备和以往类似工程施工经验,考虑顶管工作井内长7.0m。 顶管工作井宽度: 工作井的宽度 计算公式 B =D+2b 式中:B ――工作坑宽度;

沉井施工安全技术交底

沉井施工安全技术交底 安全技术交底内容: 1.一般规定 (1)施工前应根据设计文件、工程地质、水文地质和现场环境等状况,编制施工组织设计,确定沉井的施工方法、程序和防人员坠入、落物打击、防溺水等安全技术措施。(2)施工现场位于河滩时,宜在枯水季节施工。需在雨期施工时,施工前应对洪汛、河床冲刷、漂流物等情况进行检查,制定防汛和相应的安全技术措施。 (3)井下作业应穿胶靴,带水作业应穿防水衣裤。寒冷时应穿防寒服、保暖衣裤。 (4)夜班作业井内外应有充足的照明,井内应采用不得与12V的照明。 (5)电气设备接线与拆卸必须由电工操作并应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定。 (6)下井前和作业中,应检测空气质量,确认合格后方可作业。 2.沉井作业 (1)沉井制作场地应符合下列规定: 1)在旱地制作沉井时,遇有地基松软应进行处理,且基底应在地下动水位1.5m以上。 2)在浅水或可能淹没的旱地、浅滩,应筑岛制作沉井。 3)筑岛应符合下列要求: ①筑岛标高应较施工期间最高水位高70cm以上; ②筑岛的平面尺寸应满足沉井制作和抽垫等施工要求; ③沉井周围应设2m以上的护道; ④筑岛材料应采用透水性好、易于压实、无大颗粒的砂石或大块的碎砖、石等; ⑤筑岛应考虑水流冲刷对岛体稳定性的影响,必要时应采取加固措施。 (2)沉井制作场地应坚实、平整。制作前应检查、验收,确认合格,并形成文件。 (3)分节预制时,沉井预制高度应保证其稳定性和依靠自身重力能克服周边摩阻顺利下沉的需要。底节沉井的最小高度应确保在拆除垫木后,能满足其竖向挠曲强度的要求。 (4)制作沉井时,应同步完成施工设计规定的梯道或直爬梯预埋件的安设。梯道应符合下列规定: 1)梯道宜使用钢材焊接,钢材不得腐蚀、断裂、变形。 2)梯道宽度不宜小于70cm;坡道不宜陡于50°;休息平台面积不宜小于1.5m2;踏板每步不宜大于25cm;严禁使用钢筋做踏板。 3)梯道临边侧必须设防护栏杆。 (5)模板、钢筋、混凝土施工应遵守下述4.7.9现浇钢筋混凝土水池与管渠施工安全技术交底的有关规定。 (6)沉井侧模应在混凝土达到设计强度的25%方可拆除,刃脚侧模板应在混凝土达到设计强度的75%时方可拆除。 (7)抽除支垫应遵守下列规定: 1)混凝土应满足施工设计规定的抽垫强度的要求。 2)抽垫时,应分区域。按设计规定的顺序进行,并应设专人统一指挥。 3)抽出垫木后应用砂性土回填、捣实。 4)抽垫时应采取防止沉井偏斜的措施。 5)定位支垫处的垫木应按施工设计规定,最后全部抽出。 6)抽取刃脚下垫木时,严禁人员从隔离墙下通过。 (8)接高沉井时,应停止除土作业。在沉井偏斜情况下,不得接高沉井。

[原创]大型沉井下沉施工方案_secret

沉井下沉 施 工 方 案

目录 一、沉井下沉前的准备工作 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据 四、沉井下沉质量保证措施 五、终沉控制和素砼封底及分析 六、沉井下沉安全保证措施 七、质量网络 八、标化管理及文明施工 九、主要设备机械计划表

一、沉井下沉前的准备工作 A、首先在沉井上固定好内外爬梯,并安置好安全防护栏杆,以便以后在沉井下沉过程中上下班人员的上下和安全。 B、第三节混凝土结构达到70%以上的强度后,选用4台压力为6个大气压的空气压缩机对称打碎沉井内、外刃脚下的素砼垫层在对称打碎刃脚垫层的过程中,必须由专业人员用水准仪始终观察沉井下沉的数据以便发生大伏度倾斜。 C、选用QW4#泥浆泵水力机械动力为每小时15KW,均匀布置在井内区格内,并安置好泥浆输泥管道及井上施工人员电箱操作平台。 D、选用PSW 3B-57高压泵从原污水排放池将水通过各个阀门输送至沉井区格内的各个区域,用高压水枪冲刷泥土,变成泥浆后再通过水力机械送入泥浆存放池。 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 A、当水力吸泥机械在井内均匀布置好以后,以沉井中心点为中心,形成中心大锅底的形状,由中心梯度向四周扩展,开始冲土下沉锅底不宜过深,最好保持1米左右,周边刃脚土堤保持80CM左右,由中心向四周扩散冲土,并及时注意沉井外四周回填土或沙,刃脚一般情况要埋入土中,如需冲刃脚时,要做到对称均匀。 B、沉井在下沉过程中,矩形沉井运用索科洛夫斯公式计算地基承载力,根据沉井自身的重量,及施工荷载Q约19327KN,沉井在排水下沉井中的浮力为O,井壁与土堤间的总摩阻力T约4860KN,沉井刃脚踏面,隔梁和横梁下地基的反力约10882KN,从上述数据

顶管沉井基坑支护施工安全保证措施

项目经理 人 负责安全人 责任技术人 负责调度生产人负责管理机械人负责管理随访人 负责管理劳务部门 有关其它质量和使用 3、监督老保用品因素 排除施工不安全2、配合有关部门纠正违章 程式安全生产,、监督施工全过1术问题 程中的不安全技3、解决施工过 施落实 2、督促安全措 项安全方案 全技术措施和分 、制订项目的安 1施的实施安全技术措2、组织施工排生产计划提下合理安、在安全前1证违章用业 操作人员持2、监督机械行 机械安全运使用的各类、保证项目1消防 3、组织现场隐患 2、消除火灾全,有效设备设施齐、保证防火1用品,保证质量 3、提供必需劳保合 点,保持劳逸结2、控制加班、加质 人员安全技术素、保证进场施工1工人健康 条件,确保人生活基本部门保证工2、卫生行政费 施项目的经保证安全措1、财务部门各作业队长 班组兼职安全员 班组长 生产工人 顶管沉井基坑支护施工安全保证措施 1.1、组织保证 成立以项目经理、常务副经理、副书记为班子的管理领导班子,辅以总工程师、安全经理、分部负责人及各职能科室的管理层,及劳务分包、机械施工队伍的作业层,形成安全组织体系。

安全组织体系图

1.2 风险分析 本工程存在的主要风险有: 1.2.1 高处坠落 本工程在沉井制作、下沉与封底过程中,存在高处坠落风险。既有人员上下通道过程中高处坠落的风险,也存在高处坠物伤人的风险。 1.2.2 物体打击 本工程在吊车吊土斗过程中,存在施工人员遭受物体打击的风险。 1.2.3 机械伤害 本工程在铲车装土,汽车运土等过程中,存在机械伤害施工人员的风险。 1.2.4 沉井倾斜 本工程在沉井下沉过程中,存在沉井倾斜的风险。 1.2.5 沉井悬挂与突沉 本工程在沉井下沉过程中,存在沉井下沉困难而出现悬挂、突沉的风险。 1.2.6 沉井沉不下去 本工程在沉井下沉过程中,存在下沉阻力不确定,造成沉不下去的风险。 1.2.7 沉井制作接高不直

沉井施工安全技术交底

沉井施工安全技术交底 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

沉井施工安全技术交底 1、沉静的制作高度不宜使重心离地太高,已不超过沉井短边或直径的长度为宜。一般不超过12m,特殊情况需要加高时,必须右可靠地技术数据,并采取必要地技术措施。 2、沉井顶部周围应设防护栏。井内的水泵、水力机械管道等设施,必须架设牢固,以防坠落伤人。 3、潜水员的增、减压规定及有关职业病的防治,应按照有关规定进行。 4、空压机的贮气罐应设有安全阀,输气管道编号,供气控制应有专业负责,在有潜水员工作时,应有滤清器,进气口应设置在能取得洁净空气处。 5、采用套井与触变泥浆法施工时,套井四周应设置防护措施。 6、抽承垫木时,应由专人统一指挥,分区域,按规定顺序进行,并在抽承垫木及下沉时,严禁人员从刃脚、底梁和隔墙下通过。 7、沉井下沉采用加载助沉时,加载平台应经过计算,加载或卸载范围内,应停止其他作业。 8、沉井下沉前应把井壁上拉杆螺栓和圆顶割掉,特别在不排水下沉时,应全部清除井内障碍和插筋,以防止割破潜水员的潜水服。 9、当沉井面积较大,采用不排水下沉时,在井内隔墙上应设有潜水员通行的预留口。井内应搭设专供潜水员使用的浮动操作平台。 10、沉井的内外脚手,如不能随同沉井下沉时,应和沉井的模板、钢筋分开。井字架、扶梯等设施均不得固定在井壁上,以防沉井突然下沉时被拉倒发生事故。

11、浮运沉井的防水围壁露出水面的高度,在任何情况下均不得小于1m。 12、沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,严禁固定在井壁、隔墙和底梁上。沉井发生突然下沉,平台应能随井内拥土上升。 13、采用抓斗抓土时,井孔内的施工人员和设备应事前撤出,如不撤出,应采取有效地安全措施进行妥善保护。 14、沉井下沉时,在四周的影响区域内,不能有高压电杆、地下管道、固定式机具设备和永久性建筑物,否则应采取安全措施。 15、采用人工挖土机械运输时,土斗装满后,待井下工人躲开,并发出信号,方可起吊。 16、采用水力机械时,井内作业面与水泵应建立通讯联系。水力机械的水枪和吸泥机应进行试运转,各连接处应严密不漏水。 17、沉井如由不排水转换为排水下沉时,抽水后应经过观测,确认沉井已经稳定,方允许下井作业。 18、采用井内抽水强制下沉时,井上人员应离开沉井,不能离开时,应采取安全措施。 19、沉井水下混凝土封底时,工作平台应搭设牢固,导管周围应有栏杆。平台周围应有栏杆。平台的荷载除考虑人员、机具重量外,还应考虑漏斗和导管堵塞后,装满混凝土时的悬吊重量。 项目技术负责人:施工班(组长):

沉井下沉专项施工方案

沉井下沉专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、工程地质条件 (3) 三、沉井工程施工方案 (4) 四、夜间及高温等工作的施工安排 (12) 五、附表一.主要施工机械 (15) 六、附表二. 进度计划安排 (16) 七、附表三.组织管理网络 (17)

一、工程概况 某污水处理厂由闸板井、污水提升泵站、变配电间组成,其中污水提升泵站为框架结构,单层,高8米,地下为钢筋砼池,池深9米,变配电间为一层,框架结构。 二、工程地质条件 根据岩土工程勘察报告资料分析,本段的沉井涉及主要土层为1层素填土,2 -1层、2-2层、、2-3层粉质粘土,3层强风化粉砂岩。各亚层工程地质特征分述如下: 1层素填土:灰-灰黄色,黄灰色,湿,松散,土质极不均匀,主要为耕植土及新迁回填土,高缩性厚度 1.5~4.5米,底板标高3.80~6.70米。 2-1层粉质粘土:黄灰色,以可塑状态为主,局部软塑,中~高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度1.10~2.3米,底板标高3.51~4.83米。 2-2层淤泥质粉质粘土:灰-灰褐色,流塑状态,高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度11.50~13.3米,底板标高-8.69~-8.28米。 2-3层粉质粘土:深灰色,饱和,以软塑状态为主,局部流塑,土质不均匀,中偏高压缩性,韧性中等,干强度中等,该层具中偏高压缩性,7.7~8.1米,底板标高-16.39~-15.80米。 3层强风化粉砂岩:砖红色,风化成沙土状,密室,遇水易软化。

(一)、施工方案的说明 1、根据招标文件及现场勘察,本工程设计泵房井2个,平均深17米,本次沉井采用排水下沉和不排水下沉相结合的方法。我们考虑先采用排水下沉,最后视具体情况采用排水或不排水下沉。预计不排水下沉深度2~3m。沉井采用水力冲土,泥浆泵排土。。 2、施工降水:沉井施工时,根据基坑内地下水情况可采用强排水法,以确保工作井中施工时无积水。 3、沉井砼浇筑时,在沉井内离井底约4m左右的位置四周设置若干小牛腿,以便设置下沿工作平台,同时在该位置内隔墙上设置进人孔,使沉井内各格间形成通道,便于操作人员相互沟通。在井壁内侧设置插筋,以便搭设爬梯,形成垂直通道。本工程沉井高度较高,为保证平稳下沉,分节制作分节下沉,第一次制作待砼强度达到设计要求后即进行沉井的下沉,下沉时一次沉放到位。 4、沉井下沉前,在沉井外壁涂冷底子油,并画出标尺及轴线控制点,以便在下沉时进行测量,控制井体倾斜,偏移。沉井在下节强度达到100%,其余各节达70%后即可一次下沉。

泵站安全技术交底(一)

泵站安全技术交底(一) 一、沉井制作 1外壁粗糙、鼓胀 1.现象 沉井浇筑混凝土脱模后,外壁表面粗糙、不光滑,尺寸不准,出现鼓胀,增大与土的 摩阻力,影响顺利下沉。 2.原因分析 (1)模板不平整,表面粗糙或粘有水泥砂浆等杂物未清理干净,脱模时,混凝土表层 被粘脱落。 (2)采用木模板,浇筑混凝土前未浇水湿润或湿润不够,混凝土水分被吸去,致使混 凝土失水过多,疏松脱落形成粗糙面。 (3)采用钢模板支模,未刷或局部漏刷隔离剂,拆模时,表皮被钢模板粘结脱落。 (4)模板接缝、拼缝不严密,使混凝土中水泥浆流失,而使表面粗糙;或混凝土振捣 不密实,部分气泡留在模板表面,混凝土形成粗糙。 (5)筒壁模板局部支撑不牢,或支撑刚度差,或支撑在松软土地基上;浇筑混凝土时

模板受振,或地基浸水下沉,造成局部模板松开外壁鼓胀。 (6)混凝土未分层浇筑,振捣不实,漏振或下料过厚,振捣过度,而造成模板变形,筒 壁表面出现蜂窝、麻面或鼓胀。 3.预防方法 (1)模板应经平整,板面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 (2)木模板在浇筑混凝土前,应充分浇水湿润,清洗干净;钢模脱模剂要涂刷均匀,不 少于二遍,不得漏刷。 (3)模板接缝、拼缝要严密,如有缝隙,应用油毡条、塑料条、纤维板或刮腻子堵严, 防止漏浆。 (4)模板必须支撑牢固,支撑应有足够的刚度;如支撑在软土地基上应经加固,并有排 水措施,防止浸泡。 (5)混凝土应分层均匀浇筑,严防下料过厚及漏振、过振,每层混凝土均应振捣至气泡 排除为止。 4.治理方法 井筒外壁粗糙、鼓胀主要是增大了下沉摩阻力,影响下沉,应加以修整。即将粗糙部

污水管网工程沉井施工及顶管工程施工方案

第一章 工程概况 根据****污水管网工程初步设计,接越湖路及南湖路东段污水沿东湖路铺设D2000主干管排入到污水处理厂,污水管位于道路中心线东南侧绿化带内管中心距路中心13~14米,平均埋深为6.0~8.0米。本管段在路上施工,交通压力较大,对文明施工的要求很高。施工期间必须做好和道路管理部门、交通管理部门、园林绿化部门、片区派出所和居委会以及沿线经过单位的协调关系。 1.1、主要工程数量 南湖路(东湖路~枫津路)污水管:污水管道采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管,总长约554m,管径为d2000;支管为DN400HDPE管,长约138m。 枫津路(南大外环~南湖路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约683m, 管径为d2000;支管为DN400HDPE管,长约173m。 迎春南路(南大外环~南湖路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约683m, 管径为d800;支管为DN400HDPE管,长约212m。 南大外环(枫津路~迎春路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约557m, 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管长约300m管径为d1200;支管为DN400HDPE管,长约251m;DN600HDPE管,长约126m。 天灵路(枫津路~迎春路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约614m, 管径为d800;支管为DN400HDPE管,长约167m。 天灵路(东吴南路~枫津南路)污水管:污水管采用DN600HDPE管,长约634m;DN400HDPE管,长约204m。 东湖路(南湖路~污水厂)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约1899m, 管径为d2000;企口式钢筋混凝土Ⅱ级管长约65m管径为d1500;“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约44m, 管径为d800;支管为DN400HDPE管,长约214m。以上路段污水管道的主要施工内容为:土方挖填、管

沉井施工技术交底

技术交底书表格编号1325 项目名称大理洱海截污五标工程项目经理部第 1 页 交底编号CJ-4 共 6 页 工程名称大理市洱海环湖截污工程--大理镇片区 设计文件图号管-结-01 施工部位才村至大庄段沉井W11-W167 交底日期2016.8.3 1、技术交底范围 才村至大庄段沉井W11-W167 2、设计情况 工作井采用圆形井内径Φ6500mm或方形井6500×3500mm,接收井采用圆形井内径Φ5000mm或方形井5000×3500mm。 3、开始施工的条件及施工准备工作 3.1、技术准备 在接到施工图纸后,项目部所有管理人员,要认真熟悉图纸,技术部负责组织好图纸内审,将发现的问题进行汇总,在图纸会审时向设计单位提出。根据业主指定的井中心点位置和预留孔标高控制,引入建筑物定位线和标高。 3.2、机械物资准备 工程管理部、设备部应事先落实各种大型机械及主要物资,按计划组织进场。对进场的钢筋混凝土按出厂标准进行检验,应对外观质量进行检验,包括长度、宽度、厚度、高度等是否符合设计要求,有无表面缺陷,端头矩形比,垂直度和锁口形状等。验收标准:预留孔中心标高偏差≤10cm 保护层厚底符合设计标准沉井下沉速速每天最多1m 混凝土强度保证下沉前达到70%设计强度封底混凝土坍落层度180~220。 3.3、施工现场准备 施工围挡:现场四周沿环海西路道路上采用彩钢围挡或打钢管挂钢丝网围挡封

闭,彩钢围挡喷绘上公益广告及企业宣传标语(单块围挡截面尺寸为2m×3m),农田中采用打钢管挂密目式安全网围挡。 现场临时道路:顶管段段走红线内通长敷设便道并最大限度的利用既有环海西路、村庄道路作为材料输送通路;局部顺管道走向敷设5m宽施工便道以利材料设备进出场通道。 4、施工工艺 工艺流程:基坑开挖→基坑排水→沉井制作→沉井下沉→沉井封底 4.1、基坑开挖 以圆形(6500/2)2*π顶管工作井为例说明,H=8.6m。 为保证沉井制作均匀下沉,先将井区范围的障碍物与表层土挖出。为保证制作沉井的地基具有足够的承载力,基坑底部若为松软的土质,必须予以清除,以砂垫层回填、整平、夯实,然后浇筑素砼垫层,防止在沉井制作过程中发生不均匀沉降,造成井壁开裂。 基坑形成后立即以粗砂分层回填夯实,辅以洒水,用平板振动器夯密实,以保证填砂的承载力。 4.2、基坑排水 基坑开挖、沉井下沉以及其它工序施工过程中降排水效果的好坏,直接影响工程的进度和施工质量,采取合理的科学的降水方案是本工程的一个课题。本次沉井施工区域地下水位较高,沉井施工大部分须在地下水位以下施工,因此在沉井下沉施工过程中,为防止产生流砂现象,提高沉井制作时的地基强度,沿基坑底四周设300mm×400mm排水明沟,对角设置两个集水坑并配水泵,以便及时排除坑内积水。 4.3、沉井制作 4.3.1钢筋制作及模型加固 在钢筋绑扎前,需铺设砂垫层,同时搭设好施工用脚手架(兼作砼浇筑工作平台),钢筋绑扎与摸板支立应交错进行,刃脚斜面砖砌粉饰—绑扎刃脚钢筋—临时支立墙身内侧模板—支立外侧模板—模板整体加固。模板采用钢模板,对拉丝杆加固,辅以钢管支撑,安拆用吊车进行。钢筋绑扎和搭接应按规范严格执行,并参照

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径米的工作坑,作为测温装置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅拌桩与沉井外径的净空为,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接受管辖部门的监管。 第三节工程量概算 第二章主要施工工艺 第一节高压旋喷桩施工工艺 1、施工准备 本工程采用三管旋喷桩,平均桩长8m,桩体直径Φ600mm,桩顶标高等于地面标高,单层桩在横向相互嵌入20cm,桩芯距离400mm。 旋喷桩采用425#水泥,水灰比宜为,灌入水泥浆液的比重宜为,返浆比重宜为。水泥用量不少于300kg/m。灌浆压力不少于20Mpa。 施工前,做好工艺性试桩,以确定各项施工技术参数。如高压水、压缩空气的压力及流量。 2、施工程序: 3、施工操作要点: (1)、钻机就位 (2)、钻孔及下管

顶管施工安全控制要点

一、施工前准备 1、施工组织设计和施工方案审查对施工组织设计进行全面、细致的研究、分析和审查,尤其对机头的类型,主千斤顶、管材的强度与接口形式、洞口构造、中继环的设置、压浆孔的布置,稳定土层的措施、环境监测及工程保护措施等内容进行了重点审查。并加强了以下方案的审查 (1)各个工作井和各段顶管的单项施工方案; (2)工作井封底的措施和方案; (3)洞口、地基加固措施方案; (4)顶管穿越地下管线、顶管穿越地上构筑物,顶管穿过河道的专项保护方案。在工程施工阶段,这些方案发挥了重要的作用。在顶管穿越高压线杆施工时,由于措施和方案健全,使沉降量控制在误差范围以内,保护了高压线杆的安全。 2、工程材料和顶管设备核验 材料是工程质量控制的关健因素,对进场的每种材料,严格检查其规格、型号、核对进货单及质保书中该材料的规格、型号、数量是否符合设计要求。对成品管等关健材料,要到生产厂家进行现场制作考察。在施工前,重点检查管道承插口是否完好无损槽口尺寸是否准,钢套环是否按设计要求进行防腐处理,刃口有无疵点,焊缝是否平整,肋板与环形钢板是否垂直,钢套环尺寸是否准确且无变形,橡胶圈有无裂缝、变形、老化、变质等现象,对不符合要求的材料,严禁进入施工现场。 顶管设备进场前应检查其是否经过维修保养,检查合格后方可进入施工现场。施工前应对全套设备及各类机具均应进行单。整机联动及模拟操作,确认正常后方可投入使用。 3、测量复核 测量工作贯穿于顶管施工的全过程,测量复核是保证顶管施工质量的重要手段。对测量结果的复核,重点要控制以下内容; (1)对业主提交的测量桩点进行复测; (2)对施工单位测放的工作井,管道的轴线和标高进行定位复测; (3)对顶管机导轨轴线和标高进行复核; (4)对出洞的标高和轴线进行复核。 只有上述复核内容符合要求后方可同意施工进入下道工序。 4、施工过程质量控制 在施工阶段,控制的要点就是严格按照审批通过的“施工组织设计”和“施土方案”进行施工控制,并做好关键工序工程,隐蔽工程验收,闭水试验及涂装施工的质量检验工作。 由于顶管工艺的特殊性,在施工过程中,重点做好以下内容的控制; 4.1工作井 工作井作为顶管机的工作场地,须满足顶管过程中结构的稳定安全,且截面设计须满足顶管千斤顶、后背尺寸要求。 在沉井施工过程中,重点监控沉井的终沉阶段,尤其是在地质条件不好的情况下。对施工过程中,出现的问题,应及时进行分析和纠偏,保证沉井下沉和干封底的质量。 4.2顶管顶进 在顶管施工前,要作好扎扎实实的技术交底和安全交底工作。让所有施工人员除了掌握顶管操作技能和注意事项外,还应掌握处置涌水、流砂等突发事件的方法。 在奇峰管施工时,必须按照设定的管道中心线与顶管工作井、接收井建立地面与地下测量控制系统。测量纠偏是顶进的控制关键,必须贯彻“勤勤纠”的原则,并做好详细记录。当顶管顶进长度较长时,必须保证通风机械的正常运转,以确保管内通风良好,避免安全事故。接口顶合时,应保证平整对中顶入,橡胶止水圈应均匀挤压到位,接口钢套环或承插口管壁

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

沉井与顶管施工方案范文

沉井与顶管施工方 案

沉井与顶管施工方案 第一章、工程概况 本工程顶管管道设计为总长800m的ф1500mm钢筋砼管,管道安装采用F型钢承口、柔性接口。根据业主要求以及我公司施工经验,初步考虑每150m为一顶,即分三个工作井,三个接收井。 第二章、各分部分项工程施工方法 本工程主要分部工程划分为:顶管工作井、顶管接收井、顶管工程。各分部施工顺序有先后、有交叉。根据各分部结构要求和施工特点,结合水文、气候以及总控制工期,在确保质量的前提下合理安排各分部工程的施工。本工程工期及质量控制线主要分为两大块进行,第一块为顶管工作井、接受井的制作与下沉;第二块为顶管部分。 下面分别就沉井、砼管顶进等分部工程的施工方法进行说明。 一、顶管工作井及接收井的设计 为保证顶管后座有足够的反推力以及沉井下沉时的内应力,初步考虑采用矩形钢筋砼沉井的施工方法作为工作井和接收井。井壁砼强度为C25。 1.1、工作井的尺寸 顶管工作井内尺寸应满足井内设备的布置以及管道安装有一定的操作面。

顶管工作井长度: 工作井最小长度可按下式计算: a、按正常顶进算 L≥b1+b2+b3+l1+l2+l3+l4+l5 式中b1—后座厚度, b2—刚性顶铁厚度, b3—环形顶铁厚度, l1—管段长度, l2—油缸长度 l3—接管时留在井内管道的最小长度, l4—管道回弹量 l5—富余量 近似计算:L≥3.2m+l1 b、按穿墙状态算: L≥b1+b2+b3+l2+l5+l6+l7 式中L6—工具管长度 L7—第一节管道长度 近似计算:L≥4.9m+l6 工作井的长度应取大者。 本工程考虑砼管每节长度为2m,根据我公司现有设备和以往类似工程施工经验,考虑顶管工作井内长7.0m。 顶管工作井宽度:

顶管施工安全技术措施

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:东钱湖大道1标工程编号:A2——*** 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

东钱湖大道1标工程污水管顶管及沉井 安 全 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 腾达建设集团股份有限公司二00五年四月五日

施工组织设计(方案)审批表 2005年4 月5 日施管表3

沉井、顶管施工安全技术措施 一、沉井施工中的安全技术措施 1、基坑开挖 开挖时应注意: (1)机械挖土时,必须严格遵守挖土机械的安全技术操作规程。挖土前,应先发出信号,在挖土机臂杆回转半径范围内,不许进行其它工作。 (2)有地下设施地段挖土时,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害程度等,并作出明显的标志,以防发生事故。 (3)在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑。 (4)槽内施工人员未离开挖土机臂杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业。 (5)挖土机械在架空输电线路一侧施工时,臂杆与输电线路的安全距离不应小于<1KV最小距离1.5m,1~35KV最小距离3m。 a.遇大风、雷雨、大雾的天气时,机械不得在高压线附近施工。 b.在地下电缆附近工作时,必须查情地下电缆走向严格保持在lm外的距离操作。 c.如因施工条件所限不能满足上述要求时,应与施工技术负责人员和有关部门共同研究,采取必要的安全措施后方可施工。

2、模板拆除、安装 (1)扭曲十分厉害和脆性木材不宜用作模板和支架,宜选用挠曲变形较小的松木或杉木制作模板。木材的含水率不宜大于25%,以保证模板和支架牢固可靠。 (2)模板、模板固定件和支撑模板的支架必须保证满足荷载要求,以防止在作业过程中模板支架断裂、坍塌、倾覆等造成事故。 (3)支撑必须稳固,不致松动、弯曲和沉陷。 (4)预制现场必须选择远离易燃物(如油库和危险品库等)和锅炉等设施的场地。 (5)模板开始制作前,安全员、施工员应组织木工、钢筋工、混凝土工了解构筑物各部位的形状、尺寸及布置情况与相邻构筑物的关系,确定制作、安装、拆除模板的施工方案和应采取的安全措施。 (6)模板和其支撑结构应考虑便于装拆,在模板支撑的支柱、支架等适当部位应设置木楔子、千斤顶、砂箱或其它松动支架构件的装置,以免在以后造成拆除困难而发生事故。 (7)支架必须安装在坚实的地基上,并应有足够的支承面积,以保证所灌筑的结构不下沉和倾覆。如在天然土基安装支架时,必须有排水设施,以防止土基被水泡软而使支架下沉和侧翻。 (8)在安装模板现场,应设立警戒标志,禁止非作业人员进入施工现场。所有作业人员应戴安全帽,将工具装在工具包内,以防上下交叉作业时坠物伤人。垂直运输模板或其它材料时,应有专人统一指挥,负责作业安全。