一.消防给水设施

1.消防水泵

1)设置要求:

①设消防泵和消防转输泵时均应设备用泵。

②自动喷水灭火系统按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。

③下列情况可不设备用泵:建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s时;建筑的室内消防给水设计流量≤10L/s。

2)消防泵的选用(压力概念:0.1MPa=10m水柱)

①消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:当采用电动机驱动的消防水泵时,

应选电动机干式安装的消防泵;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力了的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,单台水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大不应大于320L/s。

②材质:水泵外壳球墨铸铁;叶轮青铜或不锈钢;

③柴油机消防水泵应符合下列要求:应采用压缩式点火型柴油机;额定功率应

校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;具备连续工作性能,试运行时间不应小于24h;供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kw设置,油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

④轴流深井泵的安装符合下列要求(了解)

3)消防水泵的串联和并联

①串联:流量基本不变,可增加扬程。

②并联:流量增大,扬程基本不变。

4)消防水泵的吸水

①应采取自灌式吸水。

②消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔

断的倒流防止器。

③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。

5)消防水泵管路的布置要求

①吸水管:一组消防水泵,吸水管不应少于两条;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm;吸水管上应设明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径>DN300,宜设电动阀门;吸水管的直径<250时,其流速宜为1.0-1.2m/s,吸水管的直径>250时,其流速宜为1.2-1.6m/s;吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管,采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150;水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。

②出水管的设置:出水管的直径<250时,其流速宜为1.5-2.0m/s,吸水管的直

径>250时,其流速宜为2.0-2.5m/s;出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;总出水管上还应安装压力表和压力开关;压力表安装应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2-2.5倍。

③消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:出水管压力表不低于设计工

作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关闭阀门。

④压力和流量测试装置:单台水泵消防的流量不大于20L/s,设计工作压力不大

于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其它宜设流量和压力测试装置;流量监测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;压力精度为0.5级165%。

6)消防水泵的启动装置及动力装置

①启动装置:应能自动启动和手动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常

运转的自动启动时间不应大于2min,不应设自动停泵的控制功能;消防栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可以作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置。

②控制柜的设置要求:控制柜应机械应急启泵功能,启动时应确保消防水泵在

报警后5min内正常工作;消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。

2.消防供水管道

1)室外消防给水管道

①布置要求:采用两路消防供水时,应布置成环形,采用一路,应布置成枝状;

向环状管网输水的进水管不应少于两条;消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;管道的直径不应小于DN100,有条件的应不小于DN150。

②管材:

③阀门:埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设在阀门内时可采

用耐腐蚀的明杆闸阀;室外架空管道宜采用戴带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀;消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度大于24m,应采用水锤消除器;当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施;减压阀的设置应符合要求。

2)室内消防给水管道

①室内消火栓系统管网应布置成环状,当室内消火栓设计流量不大于20L/s,

且室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状。

②室内消火栓竖管直径不应小于DN100。

③环状给水管道检修时应注意:消火栓竖管应保证检修管道时,关闭停用的竖

管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横管相接处应设置阀门。

④消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,任何消防管道的给水流速不应大

于7m/s。

3)消防水泵接合器

①应设置消防水泵接合器的情况:高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过

5层的其他多层民用建筑;超过2层或建筑面积>1000㎡的地下或半地下建筑(室);室内消火栓设计流量>10L/s平战结合的人防工程;高层工业建筑和>4层的多层工业建筑、城市交通隧道;自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统。

②给水流量宜按每个10-15L/s计算,每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的

计算数量>3各,可根据供水靠性适当减少。

③水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池

的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

④墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、

洞的净距离不应小于2.0m,且不应安在玻璃幕墙下方。

⑤水泵接合器组成:阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管。

4)增(稳)压设备

①稳压泵:通常采用小流量、高扬程的水泵,应按“用一备一”原则设置用泵;

稳压泵设计压力应满足-系统自动启动和管网充满水的要求;应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07-0.10MPa;应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

②气压罐:调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容

积不宜小于150L。对消防处存水容积的要求:见批注。

5) 消防水池和消防水箱 ① 消防水池

⑴应设消防水池的情况:市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量;市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况;室外消火栓设计流量>20L/s ;建筑高度>50m 的建(构)筑物。

⑵设置要求:消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h ,但当消防水池有效总容积大于2000m ㎡时,不应大于96h ,其管径应计算确定,且不应小于DN100;总蓄水有效容积>500 m ㎡,宜设两格能独立使用的消防水池;总蓄水有效容积>1000 m ㎡,应设独立使用的两座消防水池。 储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设取水口或取水井,吸水高度不应大于6m 。

⑶容积计算(有效容积+无效容积):有效容积 Va=(Qp-Qb )*t

② 消防水箱

⑴临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积:

缓冲水容积 P2

消防储存水容积 P1

稳压调节水容积 Ps1

压缩空气容积 Ps2

最小设计工作压力

水泵启动压力 稳压泵启动压力

稳压泵停止压力

⑵高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,设置要求:

高位消防水箱出水管管径不应小于DN100。

室内采用临时高压消防给水系统时,必须设高位消防水箱的情况:高层民用建筑;总建筑面积>10000㎡且层数>2层的公共建筑和其他重要建筑。

二.室外消火栓系统

1.基本形式:常高压消防给水系统;临时高压消防给水系统;低压消防给水系统。

2.系统设置要求

1)室外消火栓的设置范围

①在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计中,必须同时设计消

防给水系统。

②城镇(包括居民区、商业区、开发区、工业区)应沿可通行消防车的街

道设置市政消火栓系统。

③民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区),堆放周围应设室外消火栓。

④用于消防救援和消防车停靠的屋面上。

⑤可不设室外消防给水系统的情况:耐火等级不低于二级,且建筑体积≤

3000 m㎡的戊类厂房;居住区人数≤500人,且建筑层数≤2的居住区。2)设置要求

①市政消火栓

⑴宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上

式室外消火栓,严寒地区增设消防水鹤。

⑵市政消火栓宜采用直径DN150:室外地上式和室外地下式。

⑶宜设在道路一侧,并靠近十字路口,当市政道路宽度>60m,应在道路两

侧交叉错落设置。

⑷市政桥头和城市交通隧道出入口等应设,其保护半径不应超过150m,间

距不应大于120m。

⑸室外消火栓离道路≥0.5m且≤2.0m,距离外墙≥5.0m。

⑹当市政给水管网设有市政消火栓时,其:平时运行工作压力≥0.14MPa;

火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa。

②室外消火栓

⑴建筑外消火栓数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径计算确定。保护

半径不应大于150.0m,每个消火栓的出流量按10-15 L/s计算,宜沿建筑周围均匀设置,扑救面一侧不宜少于2个。

⑵室外消火栓距人防、地下工程的出入口≥5m且≤40m;距停车场与最后一

排汽车≥7m;距加油站或油库≥15m。

⑶甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在

防火堤或防护墙外。

3.室内消火栓系统

1)系统设置场所

①应设室内消火栓系统的建筑如下:

⑴建筑占地面积>300㎡的厂房(仓库)。

⑵高层公共建筑和建筑高度>21m的住宅建筑。

⑶对于≤27m的住宅建筑,当确有困难,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

⑷建筑高度>15m或体积>10000m㎡的办公建筑、教学建筑和其它单、多层民用建筑。

②可不设消火栓的建筑如下:

⑴存有于水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内设有生活、生产给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积≤5000m㎡的其它建筑。

⑵耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库);

耐火等级为三、四级且建筑体积≤3000m㎡的丁类厂房(仓库);

耐火等级为三、四级且建筑体积≤5000m㎡的戊类厂房(仓库);

⑶粮食仓库、金库及远离城镇且无人值班的独立建筑。

2)系统类型

①低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式:直接给水方式;设有消防水箱的

给水方式;设有消防水泵和消防水箱的给水方式。

②高层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式

⑴不分区消防给水方式:高层建筑最低消火栓栓口的静水压力不大于 1.00MPa 或系统工作压力不大于2.40MPa。

⑵分区消防给水方式

高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa:可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。

系统工作压力大于2.40MPa:可采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。3)设置要求

三.设置要求

①室内消火栓的设置

⑴采用DN65的室内消火栓,配公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m,宜配喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s,宜配喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。

⑵包括设备层在内的各层均应设消火栓。

⑶屋顶设停机坪,应在停机坪出入口或非电气设备机房处设消防栓,且距停机坪机位近端≥5m。

⑷应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位。

⑸栓口的安装高度距地面宜为1.1m,其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°或向下。

⑹室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距:

按2支消防水枪的2股充实水柱布置---不应大于30.0m

按1支消防水枪的1股充实水柱布置---不应大于50.0m

⑺当建筑高度不大于27m的住宅,可采用干式消防竖管,竖管顶端应设自动排气阀。

②室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱

⑴栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时,必须设减压装置。

⑵高层建筑、厂房、仓库和室内净空高度>8m的民用建筑等场所,栓口动压不应小于0.35MPa,且充实水柱应达到13m。其他栓口动压不应小于0.25MPa,且充实水柱应达到10m。

⑶消防软管卷盘应配内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30m。

轻便水龙应配公称直径φ25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30m。

消防软管卷盘和轻便水龙应配当量喷嘴直径为6mm的消防水枪,且其用水量可不计入消防用水总量。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

20个消防给水的知识点汇总

20个消防给水的知识点汇总,快来收藏! 1.可不设备用泵:(1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑;(2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力 1.可不设备用泵: (1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑; (2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 4.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 5.消防水泵应采取自灌式吸水。

6.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 7.一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 8.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 9.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小200mm(注:高位消防水箱不应小于150mm)。 10.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。

11.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 12.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。 13.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 14.消防水泵应能手动启停和自动启动。

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

室内外消防给水练习题及答案解析

注册消防工程师室内外消防给水系统 一、单项选择题 1、设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( )L/s时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 2、消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。 A、保持扬程 B、增加扬程 C、增加流量 D、保持流量 3、工厂、仓库、堆场和储罐的室内消防用水量小于或等于( )L/S时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 4、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过( )h。 A、8 B、12 C、24 D、48 5、室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。 A、10 B、15 C、19 D、22 7、室外消火栓的保护半径不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 8、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。 A、10 B、15 C、20 D、25 二、多项选择题 1、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( )。 A、单层建筑 B、多层建筑 C、高层工业建筑 D、甲、乙类厂房 E、高层民用建筑 2、消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池( )m处是合理的。 A、20 B、30 C、40 D、50 E、60 简答题: 1、室外消火栓系统的工作原理是什么? 2、室内消火栓系统的工作原理是什么?

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

室内外消防给水系统消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L9410 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内外消防给水系统消 防给水设施(正式版)

室内外消防给水系统消防给水设施 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防 水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水 箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从 而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备 处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消 防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵 多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号 多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自

区域集中消防供水系统中的几个问题研究

区域集中消防供水系统中的几个问题研究 发表时间:2015-09-02T15:32:47.517Z 来源:《基层建设》2015年1期供稿作者:陈少青 [导读] 广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司区域消防给水系统既可以增加消防给水系统的可靠性,又便于职能部门监督。 陈少青广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司 528200 摘要:随着城市建设也愈来愈呈现出不同以往的许多特点,其中之一便是群体建筑的大量涌现。如何安全、合理、经济地完成这些建筑群的生活与消防系统设计,是当前摆在广大给排水设计人员面前的一个课题。文章讨论了区域集中消防供水系统中的几个问题。 关键词:区域集中消防;供水系统;问题 区域集中消防供水系统,就是用一座消防水池及消防给水泵房满足一定范围内多栋建筑的消防要求。大多数建筑小区,同一时间发生的火灾次数为一次。区域消防给水系统既可以增加消防给水系统的可靠性,又便于职能部门监督,降低造价,便于维护管理,还可以防止业主重报批,轻落实管理的现象。 一、区域集中消防供水系统的基本形式在火灾次数为1 次的前提下,区域集中消防供水系统的室内外消防用水量应分别按区域内消防用水量最大的一幢建筑确定,也就是说这两个数值可以从区域内不同的建筑来获取。图1 是区域集中消防供水系统的基本模式图。图1 假设区域内共有A,B 两幢12 层建筑和C,D 两幢7 层建筑,均设有消火栓和自动喷水灭火系统。图1 中室内设计为临时高压给水系统,室外为市政低压给水系统。集中设置消防水池、消火栓泵及喷淋泵(水泵均为1 用1 备,水泵流量按区域集中消防系统的室内消防用水量考虑)。A,B 两幢建筑物屋顶各设一座消防水箱,水箱进水由生活给水管提供。最不利点消火栓和喷头的工作压力靠消火栓稳压泵和喷淋稳压泵来维持。室外消火栓和喷淋管网分开设置,设两路市政进水以保证室外消防用水、水池补水及低层生活用水的需要。室外高压消火栓管网及市政给水管网均成环状,消防水池容积满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求。这种供水形式的前提是市政管网能够提供比较充足的水量,满足火灾时室外消防用水和生活、生产用水的需要。虽然因各系统分设导致室外管路较复杂,但供水的安全性较高。 a.每一栋屋顶均设高位水箱,每个水箱均贮存18m3 消防用水。 b.仅在绝对标高最高一栋屋顶设储水容积18m3 消防高位水箱。 c.五栋高层每栋各贮存18m3 消防用水。 下面就三个屋顶水箱设置方案进行比较:就方案a 来讲,无论是从规范的表面文字或从规范的意图来理解都无可厚非,也是最安全最可靠的方案。但方案a 初期投资大,而且管理不方便,维护费用高。 再来看看方案b,我们知道要满足最不利点消火栓的压力要求,屋顶水箱需最低架高16m 以上,但这在建筑造型处理上很难实现。规范在编制过程中分析,高出屋顶的一层楼梯间加上一层电梯机房有6m 左右,上面设一水箱间一般不会低于7m,因此水箱架高7m 还是可以实现的;如果最高三层均为轻度火灾危险区,可以考虑加强设置移动式灭火器;如果为重火灾危险区,还应考虑增设增压设施,于是就有了《高规》7.4.7.2 条,可以看出,规范在制定过程中,己经根据实际情况降低了要求。按方案b分析,设在A2-8 栋屋顶水箱储存18m3 消防用水,A7-2 栋顶层着火时,7m 的水压从A2-8 栋屋顶水箱经小区这么长的室内外管网到A7-2 栋顶层时所剩水头已无几了,实际上距设屋顶水箱此栋较远各栋建筑顶层至少有五六层消防水压得不到满足,应该说不能不让人担心。 c 方案较b 方案来讲,虽然每栋建筑屋顶消防储水与规范规定相去甚远,但相对较为实际。根据有关资料介绍显示,在调查约一百多起火灾前10min 使用的室内消火栓数量中,仅有一个火场超过两只水枪,一般都在一只水枪至两只水枪之间,也就是说前10min 消防用水有6m3贮水也就够了。但此方案消防主管部门在审批中恐怕很难接受。目前三种方案在实际工程中都有出现,究竟哪个经济、有效或更可行,仍有待广大消防工作者去深入地探讨,更有待实践的检验。根据具体的实际情况,需进行经济技术比较,采用相应的屋顶水箱设置方式,如小区规模大,高层建筑多,即可采用方案b 或方案c,或两者混合设置,如小区规模较小,则可采用方案a。 (二)水泵接合器设置在进行小区的单体建筑设计时,设计者往往根据规范或经验在每栋建筑室内消防管网上根据消防用水量设置相应数量的水泵接合器,且在设计中由于建筑、总图等方面的原因,设计者往往为了一个水泵接合器的位置煞费苦心,水泵接合器经常与室外消防通道相距甚远,不便于消防队员操作,造成消防隐患。 小区消火栓给水系统与生活给水管道系统分开设置,采用区域集中消防给水系统,只需根据区域内消火栓用水量最大的建筑设置相应数量的水泵接合器,就完全能满足整个小区的消防要求。而在具体的设计中,我们可以选择在便于消防车进出、调头、吸水、加压等操作的地段,如果小区规模较大,更可考虑多设几处。集中设置除了便于操作外,还便于定期的消防检查。在现实中,这是一种两全其美之举。遗憾的是,在设计中由于缺乏规范条文的支持,设计者往往采取保守做法,因此希望以后在规范修订中能增加这方面的内容。(三)消防管网由于小区各栋建筑室内消防管网相连通,并与小区其中泵房连接,所以在小区内每个系统需设置一路环状室内连接管

室内外消防给水系统

1 1 ≤2① ②③ ④3①②4① ②

③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。 5)消防水泵管路的布置要求 ①吸水管:一组消防水泵,吸水管不应少于两条;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm;吸水管上应设明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径>DN300,宜设电动阀门;吸水管的直径<250时,其流速宜为1.0-1.2m/s,吸水管的直径>250时,其流速宜为1.2-1.6m/s;吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管,采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150;水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。 ②出水管的设置:出水管的直径<250时,其流速宜为1.5-2.0m/s,吸水管的 直径>250时,其流速宜为2.0-2.5m/s;出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;总出水管上还应安装压力表和压力开关;压力表安装应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2-2.5倍。 ③消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:出水管压力表不低于设计工 作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关闭阀门。 ④压力和流量测试装置:单台水泵消防的流量不大于20L/s,设计工作压力不 大于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其它宜设流量和压力测试装置;流量监测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;压力精度为0.5级165%。 6)消防水泵的启动装置及动力装置 ①启动装置:应能自动启动和手动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常 运转的自动启动时间不应大于2min,不应设自动停泵的控制功能;消防栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可以作为发出报警信号的开关或启

地下车库的消防栓、自动喷淋系统与给排水设计

由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。(一般天然水源不适用于自动喷淋系统。) 1、符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;Ⅳ类修车库;停车数不超过5辆的停车场。 2、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。 4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小

于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 5、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m 及以内的车库,可不设置室外消火栓。 6、汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位; 7、室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。室内消防管道应采用阀门分段,如某段损坏时,停止使用的消火栓在同一层内不应超过5个。 临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。 在实际工程中,消火栓位置有几种方式: 一种是将消火栓设置在车库的边墙上,另一种是将消火栓设置在车库内的结

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

消防给水设施

第一章消防给水设施 ? ? ? ? 学习要求 ? ? ? ? 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型;熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 ? ? ? ? ? 建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。 第一小节第一节? 消防给水设施 ? ? ??? 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 ? ? ? ? 一、消防水泵 ? ? ? ? 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

? ? ? ? 这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 ? ? ? ? (一)设置要求 ? ? ? ? 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 ? ? ? ??在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵: ? ? ? ? 设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用水泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ? ? ? ??根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014 )的规定,下列情况下可不设备用泵。 ? ? ? ? 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时。 ? ? ? ? 2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。 ? ? ????(二)消防泵的选用 ? ? ? ? 所选消防泵产品应符合国家标准《消防泵》(GB6245-2006)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。

室内外消防给水系统

室内外消防给水系统 一.消防给水设施 1.消防水泵 1)设置要求: ①设消防泵和消防转输泵时均应设备用泵。 ②自动喷水灭火系统按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ③下列情况可不设备用泵:建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s时;建筑的室内消防给水设计流量≤10L/s。 2)消防泵的选用(压力概念:0.1MPa=10m水柱) ①消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选电动机干式安装的消防泵;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力了的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,单台水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大不应大于320L/s。 ②材质:水泵外壳球墨铸铁;叶轮青铜或不锈钢; ③柴油机消防水泵应符合下列要求:应采用压缩式点火型柴油机;额定功率应 校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;具备连续工作性能,试运行时间不应小于24h;供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kw设置,油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 ④轴流深井泵的安装符合下列要求(了解) 3)消防水泵的串联和并联 ①串联:流量基本不变,可增加扬程。 ②并联:流量增大,扬程基本不变。 4)消防水泵的吸水 ①应采取自灌式吸水。 ②消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔 断的倒流防止器。 ③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;

室内外消防给水系统的试题

1 [多选题] 消防给水设施包括以下哪些()。 A 消防水源(消防水池) B 消防水泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 E 水泵接合器 2 [单选题] 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。 A 消防水源 B 消防泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 3 [单选题] 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于()时,可不设备用泵。 A 15L/s B 25L/s C 35L/s D 45L/s 4 [单选题] 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于()的建筑,可不设置备用泵。 A 10L/s B 20L/s C 30L/s D 40L/s 5 [多选题] 消防水泵的流量、扬程等应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求 B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120% D 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% E 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过2台 6 [多选题] 消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 B 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s C 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工 D 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm E 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system