文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵房上墙制度40992

消防水泵房上墙制度40992

消防水泵房上墙制度40992
消防水泵房上墙制度40992

消防、生活水泵房管理制度

1、实行24小时供、排水,通过给排水工作人员对水泵房设备、设施巡视检查、保养、修理,确保正常给排水。

2、给排水工作人员应每周对泵房建筑、设备、设施进行巡视,做好巡视记录,发现异常及时报告上级并做好相关急救措施。

3、外来人员进入水泵房,必须经过项目经理或工程主管同意,由给排水工作人员陪同方可入内。

4、水泵房墙上应悬挂管理制度、巡视记录簿,房屋内应配备相对温湿度计、灭火器材、应急照明。

5、根据设备保养周期计划、内容要求对设备进行保养。

6、每年二次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化验合格。水箱、水池加盖上锁,在通气口和溢流口装防虫网。

7、每月一次对消防、喷淋泵进行点动试验,每季度检查双电源自切。发生停水,应提前张贴告示。

8、每周一次对水泵房环境卫生。检查房屋建筑,保证完好。保持机房环境温度低于40℃,相温湿度低于80%。

9、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确

保安全。

给排水设备运行制度

1、给排水维修工负责给排水设备日常运行的操作、监控、检修、记录。

2、水泵运行无异响,无异常震动。水泵轴无泄漏在正常范围内。润滑油箱内不

能混入水分,油位在油标范围内。

3、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。止回阀动作灵敏可靠。

4、变频器、压力调节器、控制柜、应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固。

供水压力波动范围在正常范围内。重要管道上的压力仪表每年定期进行校验。

5、污水泵运转时无异响和震动,阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀。

污水水位控制装置灵敏可靠,平时手自动转换开关处在自动控制状态。控制箱开关、指示灯完好。电机运行电流小于额定值。下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积。各种井盖的面板完好,安装牢固,无晃动。

6、给排水维修工定期对水泵房设备、设施进行巡视。观察给排水设备(设施)

运行时的电流、电压、压力等。检查设备的运行状态,并作记录,每周巡视一次供水主管道上的阀门。

7、工程主管负责落实给排水维修工对《设备年度保养计划》的实施和完成。

8、给排水维修工在巡视、监控过程中,发现给排水设备、设施有异常时,应及

时采取措施加以解决,处理不了迅速报告工程主管。

9、工程主管负责给排水设备的综合管理,包括对外联系工作。

10、每月一次对给排水设备、设施进行完好检查。并把检查结果记录在《设备完

好检查表》上。

11、发生需停水事项,应预先做好《停水通知》。超时停水,应向师生作解释工

作。

消防水泵房启泵流程

相关文档