文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 物料提升机技术交底

物料提升机技术交底

物料提升机技术交底

物料提升机安装(拆卸)工程安全技术交底

本表一式三份,交底人、被交底人各一份,另一份存档

施工物料提升机安全技术交底(最新版)

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

物料提升机安装安全技术交底记录表内容完整

技术交底记录表 工程名称:鲁甸县小寨镇卫生院建设工程编号: 分部分项工程名称周转房主体交底时间 交底部位物料提升机安装工种安装工人 交底内容: 一、现场准备 1、清点各配件是否齐全,备足搭设所需要材料和搭设的工具。 2、检查井架、底盘、顶架、道轨、吊篮、停靠装置有无变形、脱焊。 3、检查卷扬机、滑轮、道轨轮、钢绳的磨损,视情况更换。 4、检查电气控制开关、行程限位器、断绳保护装置是否灵敏可靠,若有损坏或异常,提前更换维修完善。 5、对搭设人员进行安全技术交底,并做好书面交底记录工作。 6、做好安全应急救援预案及相关物资的准备。 二、安装工艺 底座下部支撑架搭设→底座安装校核水平→地脚螺栓固定→卷扬机安装→井架安装→高15m装安全绳并锚固→校核垂直→井架安装→封顶→缆风绳锚固→装顶梁及滑轮支架→装吊篮→装电柜→排线→接地→避雷→穿绕钢丝绳→安装停靠装置→垂直度检测→各部位检查→试运行→技术试验。 三、安装要求 架体每3米设一道架体附墙件(拉结点),在架顶设缆风绳一组。在楼层梁上预埋钢筋环,将另外两根缆风绳固定在拉环上。在提升机架顶设备Φ14的L=1500mm的顶部锥尖的避雷引针,并与架体电焊连接,提升机基础钢筋与车库项板的钢筋焊接形成有效电气等电位连接,形成共同的防雷接地体系。 地下室结构板下采用满堂钢管脚手架加固,作为施工升降机底座的支撑系统(具体做法见基础方案),待施工升降机拆除后再拆除。所有安装以及操作人员必须有多年操作经验并持证上岗。

四、安装要求 架体每3米设一道架体附墙件(拉结点),在架顶设缆风绳一组。在楼层梁上预埋钢筋环,将另外两根缆风绳固定在拉环上。在提升机架顶设备Φ14的L=1500mm的顶部锥尖的避雷引针,并与架体电焊连接,提升机基础钢筋与车库项板的钢筋焊接形成有效电气等电位连接,形成共同的防雷接地体系。 地下室结构板下采用满堂钢管脚手架加固,作为施工升降机底座的支撑系统(具体做法见基础方案),待施工升降机拆除后再拆除。所有安装以及操作人员必须有多年操作经验并持证上岗。 五、安装方案 1、安装提升机的第一步先安装底座与地面预埋件连接紧并校准确水平然后固定好两台卷扬机,增加井架的稳定性。 2、底座上的第一对四边撑是八孔,一边是装标准节,一边装标准节下半片。 3、安装装底座上两边的标准节必须一长一短,依次一边高边矮至顶部用半片补齐。 4、高空作业时,作业面下不能有人活动。作业现场设有警示牌及安全范围拦网。并派专人防护禁止无关人员入内。 5、到顶安装标准节上片,四边框上半片,再安装小梁,安装大梁。螺栓紧固。安装大滑轮用专用螺栓,穿钢丝绳互相磨擦说明装法有错。 6、架体搭高至9米时校正,用长度不小于2米的50mm板满铺在架体杆件上作为脚手板。 7、井架安装至15m时拉临时安全缆风绳(提升机安装后拆除)。所用杆件或配件,用绳子和定滑轮吊上操作面上使用。 8、安装标准节时,片片都要校正位置,线对线、孔对孔,螺栓颗颗要紧固。 9、安装警示红旗。 10、避雷针及避雷线接地电阻小于4Ω。 11、缆风绳的夹角450~600,缆风绳张紧适度对称。装绳卡要符合技术规范。当安装高度大于30米时不得采用缆风绳。 12、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/1000; 13、附着架与建筑主体刚性连接,不得与脚手架连接更不能与其它物件连接。附着要求在9m高度安装第一道附着,以后每隔6m安装一道附着,在建筑物的项层必须设置一

龙门架及井架物料提升机安装与拆卸安全技术交底(三级交底)

龙门架及井架物料提升机安装与拆卸安全技术交底 1.安装与拆卸作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。 2.提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。 3.安装作业前检查的内容一般包括: 1)金属结构的成套性和完好性; 2)提升机构是否完整良好; 3)电气设备是否齐全可靠; 4)基础位置和做法是否符合要求; 5)地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; 6)提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 4.安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装2个标准节(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。 5.安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装2节,除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连接成一体。 6.利用建筑物内井道做架体时,各楼层进料口处的停靠门,必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁。阴暗处应装照明。 7.架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铅丝代替。 8.装设摇臂把杆时,应符合以下要求: 1)把杆不得装在架体的自由端处; 2)把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体; 3)把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装设限位装置; 4)把杆与水平面夹角应在45°~70°之间,转向时不得碰到揽风绳; 5)随工作面升高把杆需要重新安装时,其下方的其他作业应暂时停止。 9.在拆卸缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于8m)。 10.拆卸龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。 11.拆卸作业中,严禁从高处向下抛掷物件。 12.拆卸作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固

物料提升机搭设安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 物料提升机搭设安全技术交底 (标准版)

物料提升机搭设安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 个人防护:操作人员衣服要灵便,袖口、裤脚和腰要束紧,脚要穿软底鞋,头戴安全帽,上井架要佩安全带。 基座安装:基础要平整夯实,遇有松软地基,要铺条石或倒砼,并设置地脚螺栓,底座安装要平稳、牢固,并有排水措施。 架身安装: 架身材料应平直,无弯曲或腐蚀,安装要垂直,架身组件与紧固件应齐全良好,整体稳定符合设计要求。 井架安装应有专人上下指挥、运送钢件应用滑轮,吊物下面不得站人,安装架身应上下呼应,统一指挥,(在井架上安装要佩安全带),脚下铺专用架板(架板最好选用无节把的杉木板,厚度≥5cm)操作宽度单侧不小于50cm。 垂直度:垂直偏差在1/400以内,架顶与吊兰使用高度之间要留有2.5m的缓冲距离。 缆风绳:

当架身安装到10m高时要拉一组(四条)临时缆风。架身高在 10~15m处应设第一组缆风绳,以后每增高10m再设一组,架顶再设一组。 缆风绳应使用Φ8以上钢丝绳,且每条接头不能多于一个。不得使用Φ6钢筋和8#铁代替,与地面夹角45~60°,每根缆风应有独立的地锚,缆风与地锚应用花兰罗丝调整松紧。 缆风绳接头及两端的卡子不少于3个,紧固方向正确(卡子大面卡在主绳方向)间距是钢丝绳直径的10倍,且不小于10cm。 调整和拉紧缆风绳应对角同时进行,统一指挥,严禁单向调整,以免造成事故。 地锚要用钢丝绳,埋设要牢固,最好用条石挖坑埋深1m以上。禁止使用园木、钢筋等做地锚。不准绑在树上和其他不稳固的地方。 吊篮:吊篮升降要有高度标志并设置电铃等上下双向联络信号,且要安装防坠落装置,和超高限位器。吊篮要设安全门,吊篮两侧应防护严密。 附属设施: 井架进料口上方要搭牢固的防护棚,一般不小于2×2m。卸料平台独立搭设,架板满铺绑牢,距井架不得超过10cm,两侧有1m高的防护

井字架物料提升机安装安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井字架物料提升机安装安全技 术交底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

井字架物料提升机安装安全技术交底(最 新版) 1.登高架设人员必须经过专业培训,考试合格后,持证上岗。 2.井架机搭设高度和重量必须严格控制,严禁超负荷使用。 3.井架必须安置在坚硬地基上,基础的设置应根据产品说明书或安全施工组织设计。 4.高度为10~15m的井架应设缆风绳一组(4根或8根),每增高10m加设一组,缆风绳应采用直径不小于φ9.3mm的钢丝绳。缆风绳上端要用吊耳和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳卡子坚固。 5.井架采用附墙时,应用刚性支撑与建筑物牢固连接,吊点按说明书要求或经过设计计算,井架附墙杆不得附着在脚手架上。 6.井架搭至11m高度必须设临时缆风绳,待固定缆风绳或附墙后,方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45°~60°与地锚牢固连接。

地锚设置方法由设计决定。禁止缆风绳拴在树木、电杆上。 7.缆风绳不得在高压线上方通过,与高压架空线必须大于最小安全距离。 8.架体安装的垂直度偏差,最大不应超过架体高度的1.5‰(多次使用的其偏差不超过3‰,并不超过200mm)。 9.井架卸料平台必须搭设牢固,出料口处设防护门,两侧设防护栏杆。 10.吊篮必须装有超高限位(高井还要设低限位),停层保险和安全门,吊篮两侧装有安全挡板或网片,高度不得低于1m。 11.井架底层需有防护门,搭设防护棚,井架高度超过30m,必须搭设双层安全棚。 12.井架吊篮与每层防护门必须设自动联锁装置。 13.卷扬机必须采用自动控制操作柜,严禁使用电动开关。 14.井架必须装设可靠避雷和接地装置。 15.卷扬机要有防护棚,操作工人视野要清楚,井架架体要用小网眼立网封闭。

物料提升机搭设安全技术交底(最新版)

物料提升机搭设安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

物料提升机搭设安全技术交底(最新版) 个人防护:操作人员衣服要灵便,袖口、裤脚和腰要束紧,脚要穿软底鞋,头戴安全帽,上井架要佩安全带。 基座安装:基础要平整夯实,遇有松软地基,要铺条石或倒砼,并设置地脚螺栓,底座安装要平稳、牢固,并有排水措施。 架身安装: 架身材料应平直,无弯曲或腐蚀,安装要垂直,架身组件与紧固件应齐全良好,整体稳定符合设计要求。 井架安装应有专人上下指挥、运送钢件应用滑轮,吊物下面不得站人,安装架身应上下呼应,统一指挥,(在井架上安装要佩安全带),脚下铺专用架板(架板最好选用无节把的杉木板,厚度≥5cm)操作宽度单侧不小于50cm。 垂直度:垂直偏差在1/400以内,架顶与吊兰使用高度之间要

留有2.5m的缓冲距离。 缆风绳: 当架身安装到10m高时要拉一组(四条)临时缆风。架身高在10~15m处应设第一组缆风绳,以后每增高10m再设一组,架顶再设一组。 缆风绳应使用Φ8以上钢丝绳,且每条接头不能多于一个。不得使用Φ6钢筋和8#铁代替,与地面夹角45~60°,每根缆风应有独立的地锚,缆风与地锚应用花兰罗丝调整松紧。 缆风绳接头及两端的卡子不少于3个,紧固方向正确(卡子大面卡在主绳方向)间距是钢丝绳直径的10倍,且不小于10cm。 调整和拉紧缆风绳应对角同时进行,统一指挥,严禁单向调整,以免造成事故。 地锚要用钢丝绳,埋设要牢固,最好用条石挖坑埋深1m以上。禁止使用园木、钢筋等做地锚。不准绑在树上和其他不稳固的地方。 吊篮:吊篮升降要有高度标志并设置电铃等上下双向联络信号,且要安装防坠落装置,和超高限位器。吊篮要设安全门,吊篮两侧

(仅供参考)吊篮安装拆除技术交底

吊篮安装技术交底 一、吊篮进场前的准备工作 1、吊篮进场可根据场地大小和施工进度需要分批进场。 2、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,有塔吊或者升降机设 备的应予以配合。 3、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何部件)。已做防水保护层的, 准备木板或竹夹板若干,以加强成品的保护。 4、现场根据吊篮平面布置图,在楼层或屋顶测放吊篮位置线和支撑定位线。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。 6、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、 钢丝绳、配重块。 二、电动吊篮的安装、移位和拆除安全技术要求 (一)吊篮的安装程序: 屋顶吊篮支架位置选择屋顶悬挂机构的拼装悬挂平台的拼装电源线路安装验收、使用。 吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体部分搬运至相应位置的地面。 (二)悬挂机构的安装、调试 1.安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 2.将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 3.将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 4.安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上

翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 5.检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象,安装图示: (三)悬吊平台的安装、调试 1.将底板垫高200mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的 篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 2.将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 3.装成后均匀紧固全部联接螺栓,安装图示:

井架提升机基础施工技术交底

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称新城永平西路南侧1号地块 建设项目(风景御园) 交底日期2014-12-17 施工单位中铁建设集团华东分公司分项工程名称 交底提要室外井架提升机基础施工技术交底 交底内容: 一、材料及器具要求 1.1 预埋焊脚、14钢筋、方木、木塑模板、Ф48×3.0mm钢管、U托、卷尺等。 二、作业条件 2.1 井架提升机基础部位顶板清理干净,并将该范围内的车库顶板防水层做完; 2.2 熟悉井架厂家提供的作业指导书。 三、操作工艺 3.1 在相应楼座部位按设计要求将基础进行定位放线; 3.2安装井架提升机前,须在地下车库相应位置处对井架提升机基础进行回顶,如下图: 基础在后浇带处回顶 基础回顶立杆间距平面布置图 3.3 按照井架基础尺寸线沿边线支好模板; 3.3 井架提升机在回填土面上基础施工,如下图:

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称新城永平西路南侧1号地块 建设项目(风景御园) 交底日期2014-12-17 施工单位中铁建设集团华东分公司分项工程名称交底提要室外井架提升机基础施工技术交底交底内容: 3.5 井架提升机在车库顶板后浇带处只做卷扬机基础,如下图:

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称新城永平西路南侧1号地块 建设项目(风景御园) 交底日期2014-12-17 施工单位中铁建设集团华东分公司分项工程名称 交底提要室外井架提升机基础施工技术交底 交底内容: 3.6 井字架在车库顶板非后浇带处,无需做井架提升机基础; 3.7室外井架提升机在车库顶板后浇带位置时,只需做卷扬机基础,井架提升机基础配筋图(井架基础钢筋锚入卷扬机基础50cm),如下图: 后浇带位置卷扬机基础配筋 回填土处基础配筋 3.8 预埋焊脚无须预埋,在基础浇筑前由井架厂商负责预埋;

钢井架物料提升机施工安全技术交底

本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)

交底内容: 2.提升机构安全要求 (1卷扬机的选用或制造,应满足额定起重量、提升高度、提升速度等参数的要求。 (2)提升机宜选用可逆式卷扬机,高架提升机不得选用摩擦式卷扬机。 (3)卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离,不应小于钢丝绳直径的2倍。卷筒边缘必须设置防止钢丝绳脱岀的防护装置。 审核人

本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)

审核人

审核人

交底内容: (7)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铁丝、钢筋、麻绳等代替。 9.地锚安全要求 (1缆风绳的地锚,根据土质情况及受力大小设置,应经计算确定。 (2)缆风绳的地锚,一般采用水平式地锚。当土质坚实,地锚受力小于15kN时,也可选用桩式地锚。 (3)地锚的位置应满足对缆风绳的设置要求。 (4)当地锚无设计规定时,其规格和形式可按以下情况选用: 1)水平地锚。水平地锚可按下表选用。 注:本表系按以下条件确定:木材容许应力取11MPa;填土密度为1600kg / m3; 土壤内摩擦角为45°。 (5)桩式地锚 1)采用木单桩时,圆木直径不小于200m m,埋深不小于,并在桩的前上方和后下方设两根横挡木。 2)采用脚手钢管($ 48)或角钢(L75 X 6)时,不少于2根;并排设置,间距不小于;打入深度不小于;桩顶部应有缆风绳防滑措施。 10.安装与拆除安全要求 (1)安装与拆除作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。 (2)提升架体宜分阶段安装,实际安装的高度不得超岀设计所允许的最大高度。 (3)安装作业前检查内容包括: 本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)

物料提升机安全技术交底[(878)1]

工程名称施工部位(层次) 交底提要物料提升机安全技术交底交底日期 交底内容: 1.一般要求 (1)作业人员严禁乘吊篮升降。 (2)井架出入口支承平桥的钢花梁两端要用14号铅丝扎牢,并用机φ6mm钢筋吊捆牢固。 (3)使用单位应根据提升机的类型制定操作规程,建立管理制度及检修制度。 (4)井架出入口与建筑物连接的平桥(台)必须架设牢靠,宽度不得小于1.5mm;使用结合井架时,宽度不应小于该井架的宽度;平桥板必须满铺,不得留有空隙。平桥(台)两侧应架设防护栏杆和挂安全立网,护栏杆拒平桥(台)面高度以1.2m左右为宜,中间要加设横杆不少于二道,护栏杆的垂直距离应小于40cm。井架与建筑的距离超过30mm时,应在平桥底挂兜底安全平网。 (5)应配备经考试合格持有操作证的专职司机,严禁无证操作。 (6)使用单位应对每台提升机建立设备技术档案,其内容应包括:验收,检修,试验及事故情况。 (7)井架在楼层的出入口上方要架设防护挡板或挂安全平网防护,并在出入口处设层间活动安全门和在显眼处挂有安全操作规定牌和警示标志。 (8)提升机在安装完毕后,必须经正式验收,符合要求后方可投入使用。 (9)吊篮板底应使用有防滑措施的钢板;如使用木板时,木板下应焊有不小于向φ6mm 间距20cm×20cm的钢筋网支承。 (10)安装和拆除提升机架体人员,应按登高架设特种作业人员的要求,经过安全技术培训和经考核合格并取得有关部门发给的特种作业人员操作证后,方能上岗操作。 (11)架体的三个外侧面要满挂安全立网,安全网的重叠位置应不少于10cm,并绑扎牢靠。使用组合井架时,还必须在相邻井架之间用棚竹、钢筋网脚手板或密眼安全网设置安全隔离防护,防护杆、板的空隙不应大于50mm,高度与架体相同。 (12)提升机应有产品标牌,标明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期,并附产品合格证。提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别。 (13)在架体安装和拆除作业时,应设专人指挥,作业区上方及地10m范围内设警戒区,并有专人监护。靠近交通道路或有人操作的地方还要设置防护栏板。 2.电气安全要求 (1)电气设备的绝缘电阻值(包括对地电阻值)必须大于0.5MΩ (2)选用的电气设备及电器元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证。 (3)携带式控制装置应密封、绝缘,控制回路电压不应大于36V,其引线长度不得超过5m。 (4)提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置;电动机的主回路上,应同时装设短路、失压、过电流保护装置。 (5)工作照明的开关,应与主电源开关相互独立。当提升机电源被切断时,工作照明不应断电。各自的开关应有明显标志。 (6)提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地,其接地电阻应小于10Ω。 3.提升机构安全要求 (1)提升机宜选用可逆式卷扬机,高架提升机不得选用摩擦式卷扬机 (2)选择的卷扬机应符合现行国家标《建筑卷扬机》的规定。 交底人接受人 (安全员)签字 项目负责人 执行情况安全员:年月日

物料提升机操作使用安全技术交底

物料提升机操作使用安全技术交底广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 物料提升机操作使用安全技术交底 共3 页第1页工程名称施工地点施工单位安装单位设备名称型号规格出厂编号一、设备性能: 物料提升机的主要技术参数: 吊笼额定载重量: kN 吊笼有效尺寸: m 总功率: KW 安装高度: m 传动速度: m/min 传动型式: 卷扬机型号: 起重钢丝绳直径 mm 卷筒容绳量 m 二、现场作业环境: (新建建筑物概况、与建筑物的拉结位置、主要运载物品的种类尺寸、单件重量等。) 三、操作要求: 3.1 物料提升机为载货专用垂直运输机械,其安装拆卸、维修保养工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质的专业队伍实施。 3.1 物料提升机安装完毕须经检测、联合验收合格后方能投入使用。 3.2 操作人员须经培训考核合格,持证上岗,严禁无证人员操作。 3.2 操作人员不准酒后上岗、不得带病作业或疲劳作业。 3.3 操作人员应严格遵守安全操作技术规程,严禁违章操作。 3.4 操作人员上岗前必须戴好安全帽、穿好防滑鞋等安全防护用品。 3.5 作业前重点检查以下项目,确保安全后方可使用: 3.5.1 各部结构无变形,连接螺栓无松动;开关箱设置符合要求; 3.5.2 检查附墙杆与建筑物连接有无松动或缆风绳与地锚连接是否牢固; 3.5.3 各部位钢丝绳固定良好,无异常磨损;

3.5.4 检查卷扬机制动器是否灵敏可靠,传动部件是否良好,地脚有无松动; 3.5.5 检查物料提升机各种安全装置是否有效,安全门是否灵活; 3.5.6 提升机周围应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,卸料口设防护门,通信联络信号稳定有效。 3.5.7 空载使提升机试运转5分钟,查看运行是否正常,停靠装置是否可靠及架体稳定性。 交底人签字安全员签字交底时间接受交底人签字 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 物料提升机操作使用安全技术交底 共3 页第2页工程名称施工地点施工单位安装单位设备名称型号规格出厂编号 3.6 作业前应鸣声示意,操作时注意力要集中,严禁擅自离开工作岗位或与他人嬉笑交谈。 3.7 运送物料时应在吊篮内均匀分布,不得超出吊篮,当长料在吊篮内立放时采取防滚落措施,散料应装笼。 3.8 操作人员在操作过程中要经常注意传动机构的磨损,发现磨绳、滑轮磨偏等问题和其它异常,要及时停机并及时向有关人员报告及时解决,查明原因,排除故障后方可继续使用。 3.9 工作中若发现机械失常、制动不灵、轴承温度剧烈上升等异常现象时,必须先停机,及时查明原因,排除故障。 3.10 卷筒上的钢丝绳应排列整齐,不可超过卷筒侧边,以防跳绳而将联轴器损坏、钢丝绳拉断等事故。 3.11 卷扬机在牵引重物时,应避免钢丝绳在地上拖曳,以免粘满泥土而加速钢丝绳的磨损。

物料提升机安全技术交底记录

安全技术交底记录 LJA4-1 工程名称分部工程主体工程分项工程(工种)名称物料提升机 交底内容: 一、物料提升机应包括以下安全防护装置: 1、安全停靠装置、断绳保护装置; 2、楼层口停靠栏杆(门); 3、吊篮安全门; 4、上料口防护门; 5、上极限限位器; 6、信号、音响装置。对于高架(30m以上)物料提升机,还应具备下列安全装置: 7、下极限限位器; 8、缓冲器; 9、超载限制器; 10、通讯装置。 二、物料提升机安装与拆卸应符合下列规定: 1、提升机的安装和拆卸工作必须按照施工方案进行,并设专人统一指挥; 2、物料提升机安装前,对基础、金属结构配套及节点情况进行检查,并对缆风绳锚固及墙体附着连接处进行检查; 3、物料提升机架体应随安装随固定,节点采用设计图纸规定的螺栓连接不得任意扩孔; 4、物料提升机稳固架体的缆风绳必须采用钢丝绳。附墙杆必须与物料提升机架体材质相同,严禁将附墙杆连接在脚手架上,必须可靠的与建筑结构相连接。架体顶端自由高度与附墙间距应符合设计要求; 5、物料提升机采用旋转法整体安装或拆卸时,必须对架体采取加固措施,拆卸时必须待起重机吊点索具垂直拉紧后,方可松开缆风绳或拆除附墙杆件;安装时,必须将缆风绳与地锚拉紧或附墙杆与墙体连接牢靠后,起重机方可摘钩; 6、物料提升机卷扬机应安装在视线良好,远离危险作业区域。钢丝绳应能在卷筒上整齐排列,其吊篮处于最低工作位置时,卷筒上应留有不少于3圈的钢丝绳。 三、物料提升机操作使用应符合下列规定: 1、每班作业前,应对物料提升机架体、缆风绳、附墙架及各安全防护装置进行检查,并经空载运行试验,确认符合要求后,方可投入使用。 2、物料提升机运行时,物料在吊篮内应均匀分配,不得超载运行和物料超出吊篮外运行; 3、物料提升机作业时,应设置统一信号指挥,当无可靠联系措施时,司机不得开机;高架提升机应使用通讯装置联系,或设置摄像显示装置。 4、设有起重扒杆的物料提升机,作业时,其吊篮与起重扒杆不得同时使用; 5、不得随意拆除物料提升机安全装置,发现安全装置失灵时,应立即停机修复; 6、严禁人员攀登物料提升机或乘其吊篮上下; 7、物料提升机司机下班或司机暂时离机,必须将吊篮降至地面,并切断电源,锁好电箱。 交底人接底人安全员 日期日期日期

电动提升机技术交底

C2-6 陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工技术资料 施工技术交底记录

②不得利用限位器停车,不得在吊起蓝物时调整制动器(刹车片); ③吊物时,应先作小高度短行程试吊,在以最小高度调运,吊物时不得从有人的上方通过。 3、钢丝绳及电气安装要求 ①当吊物处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的安全圈数必须不少于 5 圈。 ②钢丝绳在正常使用中,随时检查钢丝绳是否有磨损损现象。发现某一处有 3 根以上钢丝断开,必须停止使用,应更换新钢丝绳。 ③吊钩要随时检查是否完好,否则要复修或更换。 ④电动葫芦的电器装置用户必须配备上止点限位开关(吊钩上升碰到限位开关时,电路切断,起升停止),或自备应急开关(即三相闸刀)防止吊物时上升极限位置制动按钮开关失灵,切断电源以防钢丝绳拉断。 ⑤采用“三级配电二级漏电保护系统”、TN-S 接零保护系统,且分配电箱、开关箱要做好标识。 ⑥提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳必须做保护接零和重复接地,接地电阻不应大于 10Ω。 4、安装注意事项 ①首先检查电路是否正常(包括接线是否正确,电机及附件是否搭接) ②使用电源必须采用漏电断路器控制。 ③检查制动按钮开关是否完好,接线盒引线是否正确,以免烧坏电机或在运行中失灵。 ④安装电动提升机支架在坚实的基面上,根据最大可吊重量确定配重量,使轨道支架稳固。 ⑤检查钢丝绳及钢丝绳卡头安装是否牢固,各部件螺丝有无松动。 ⑥检查减速箱润滑油,着注入量不足应加黄油后方可使用。 ⑦每次使用前,应先通电空载运行,看整机是否运行良好,否则停止使用。 5、验收、移交、安全使用说明 ①提升机进场有安装队伍提供的出厂合格质量证明文件。

物料提升机+安全技术交底

物料提升机安全技术交底 安全技术交底 LJA4-1 工程名分部工 大舜天成尚都工程 称程 分项工程名称:物料提升机安装工 交底内容: 一、一般安全要求 1、安装前应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工 交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。 2、提升架体实际安装的高度不得超过设计所允许的最大高度。 3、安装作业前应做好以下内容的检查: (1) 金属结构的成套性和完好性; (2) 提升机构是否完整良好; (3) 电气设备是否完整良好; (4) 基础位置与做法是否符合要求; (5) 地锚的位置是否正确和埋设牢靠; (6) 提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越输电线路。必须靠近 时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 4、安装精度应符合以下规定: (1) 新制作的提升机,架体安装的垂直偏差,最大不应超过架体高度的 1.5‰;多次使用过的提升机,再重新安装时,其偏差不应超过3‰, 并不得超过200mm;

(2) 井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰; (3) 吊篮导靴和导轨的安装间隙,应控制在5,10mm以内。二、架体的安装安全要求 (1)安装架体时,应先将地梁和基础连接牢固。每安装两个标准节(一般不大于4m),应采取支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定后,方可继续作业。 (2)架体各节的螺栓必须紧固,螺栓应该符合孔径要求,严禁扩孔或开孔,更不得漏装或以铅丝代替。 (3)安装人员在安装时必须佩带安全帽,系安全带,穿防滑鞋。不准以抛掷方式传递工具、器材,拧螺丝时不准双手操作,只能一手搬扳手,一只手握紧架体杆件。 交底人: 接底人: 年月日年月日注:分部(分项)工程安全技术交底与各工种交底均用此表下面红色为工作计划模板,不需要的下载后可以编辑删除~谢谢 工作计划 一、近期 今年是在新的工作岗位工作的年,是熟悉工作,履职,方法,积累经验的一年,年中“转变,”,即转变工作角色,工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了,从事的工作一直都单一,以至于对行业的工作所知甚少,以至陌生,县办公室全县的核心机构,工作涉及到全县各行各业,对此,在思考问题,事情时,跳出以前在的思维,摆正的位置,全局意识,转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排,尽快熟悉的工作和职责,熟悉县办公室的规章制度,工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作,工作任务;三虚心办公室同志

物料提升机操作安全技术交底标准范本

编号:QC/RE-KA7672 物料提升机操作安全技术交底标 准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

物料提升机操作安全技术交底标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 物料提升机操作安全技术交底范例 施工部位: 施工内容:物料提升机操作 安全技术交底内容 1、必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作; 3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈; 4、不得擅离岗位,工作中必须集中精

神,注意指挥信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,待弄清情况后方可继续作业; 5、发现层间闸门未关闭时,提示装运人员关好闸门方可进行开机运作,井架吊篮禁止载人; 6、作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊篮下滑及来电后卷扬机突然起动; 7、做好设备保养工作,并做好保养和操作记录,发现异常情况随时报告; 8、当班工作完毕后,吊篮必须返回首层,断开电源,电箱加锁才能下班。 施工现场针对性安全交底 1、严禁人员攀登、穿越提升机架体和

物料提升机搭设安全技术交底(新版)

物料提升机搭设安全技术交底 (新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0826

物料提升机搭设安全技术交底(新版) 1、各类井架都应有出厂合格证及相关证件,无证书或自行制作的必须有计算书及企业技术负责人签字,否则不得使用。 2、井架搭设高度和起重机必须按设计规定要求,严禁超负荷使用,搭拆人员必须持证上岗。 3、井架的底座必须安置在坚硬地基上,并浇筑C20砼,厚30MM,基础表面平整偏差不大于10MM. 4、高度10-15M的井架应设缆风一组,每增高10M加设一组。缆风绳上端要用吊耳和卸甲连接,并用3只以上钢丝夹头紧固。 5、井架采用附墙者应钢性支撑与建筑物牢固连接,连接点必须经过计算,井架附墙杆不得附着在脚手架上,附墙杆材质应与架体的材质相同。 6、井架搭设至11M高度必须设临时缆风,待固定缆风或附墙支

撑设置后,方可拆除。缆风绳与地面夹角应45度-60度,与地锚桩头必须牢固连接,地锚桩头要安全可靠。 7、缆风强不准在高压线上方通过,与高压架空线必须保持规定的安全距离。 8、井架的立柱应垂直稳定,其垂直偏差不超过高度的1∕1000。井架导向滑轮与卷扬机绳筒的距离,带槽卷筒应大于卷筒长度的15倍。 9、井架接料平台搁置必须牢靠,通道两侧装设防护栏杆,并装有安全门或安全栅栏。 10、井架吊篮必须装有防坠装置和定型化的依靠装置、冲顶限位器和安全门,吊篮提升应使用双根钢丝绳,吊篮两侧装有安全挂板或网片,防止手推车等物件滑落。 11、井架底层周围及通道口必须装有双层隔防防护棚。井架必须挂安全网,三面包满。 12、井架必须装设可靠的避雷和接地装置,卷扬机应单独接地并装有防雨罩。

提升机安全技术交底

编号 表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称井字架搭拆作业 交底提要 交底内容: 1.一般要求 (1)提升机应有产品标牌,标明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号 及出厂日期,并附产品合格证,提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别; (2)使用单位应根据提升机的类型制定操作规程,建立管理制度及检修制度; (3)使用单位应对每台提升机建立设备技术档案,其内容应包括:验收、检修、试验及事故情况; (4)安装和拆除提升机架体人员,应按登高架设特种作业人员的要求,经过安全技术培训和经考核 合格并取得“特种作业人员操作证”后,方能上岗操作; (5)提升机在安装完毕后,必须经验收合格后方可投入使用; (6)提升机操作应配备经考试合格持有操作证的专职司机,严禁无证开机; (7)井架出入口支承平桥的钢花梁两端要用14号铅丝扎牢,并用∮6钢筋吊捆牢固,桥枋要用铅丝 与钢花梁扎牢; (8)井架出入口与建筑物连接平桥(台)必须架设牢靠,宽度不得小于 1.5m;使用组合井架时,宽度不应小于该井架的宽度;平桥(台)板必须满铺,不得留有空隙。平桥(台)两侧应架设防护栏 杆和挂安全立网,护栏杆距平桥(台)面高度以 1.2m左右为宜,中间要加设横杆。井架与建筑的距 离超过30cm时,应在平桥底挂兜底安全平网; (9)井架在楼层的出入口上方要架设防护挡板并挂安全网防护,并在出入口处设层间活动安全门和 在明显处挂有安全操作规定牌子和警示标志; (10)吊篮底板应使用有防滑措施的钢板,如使用木板时,木板下应焊有不小于∮6间距20cm×20cm 的钢筋网支承; (11)架体的三个外侧面要满挂密眼安全立网,安全网的重叠位置不少于10cm,并绑扎牢靠,使用组合井架时,还必须在相邻井架之间用钢筋网脚手板或密眼安全网设置安全隔离防护,防护杆、板 的空隙不应大于50mm,高度与架体相同; (12)所有人员严禁乘吊篮升降; 审核人交底人接受交底人 1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

提升机-安全技术交底 - 制度大全

提升机:安全技术交底-制度大全 提升机:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称:年月日主要内容:1、提升机的使用应定人定机并取得特殊作业操作证资格方能操作,操作人员必须熟悉本机构造原理,性能操作方法,保养规则和安全规程。2、工作开始时应先检查卷扬机、... 工程名称: 年月日主要内容:1、提升机的使用应定人定机并取得特殊作业操作证资格方能操作,操作人员必须熟悉本机构造原理,性能操作方法,保养规则和安全规程。2、工作开始时应先检查卷扬机、井字架、调盘等各部有无异常现象,工作前应进行试车,检查各项动作及制动设备是否灵敏可靠,检查工作条件及各安全装置是否符合要求,经检查试运转合格后方准工作。3、卷扬机滚筒上的钢丝绳应排例整齐,钢丝绳在滚筒上至少保留3圈以上,钢丝绳磨损报废标准时必须及时更换,并不得使用有接头的钢丝绳。4、操作时,开机要精神集中,不准与旁人闲谈打闹,要随时注意卷扬机的动静和各部位的运转情况是否正常。5、提升机使用中发生下例情况时,必须立即停车检修,〈1〉电气设备发现漏电。〈2〉起动器的触点发生火弧和烧毁。〈3〉电压突然下降。〈4〉防护设备脱落。〈5〉电动机在运行中温升过高或有不正常的声音。〈6〉制动设备失灵或不够灵敏。6、吊盘在各层停靠时,必须先将吊盘停靠安全闸打开,托住吊盘后,方准上人接送物料。7、卷扬机起吊吊盘时,吊盘内严禁坐人。人未离吊盘不得起吊,起吊后垂直下方不准有人通行和操作,发现下方有人时,吊盘不得下落和上升8、上、下联系应有明确的信号,司机要监守岗位,严禁非操作人员乱动。9、提升机分班操作时,应坚持交班制度,交机械情况,交任务,交防患事项。10、工作完毕,必须将吊盘落下,将电源闸刀断开,将开关箱锁好后方可离开。交底人: 审核人: 接受人: 市场部职责岗位责任制工作说明书 欢迎下载使用,分享让人快乐

相关文档