停送电操作顺序

1、高压隔离开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

B、断开低压总开关。

C、断开高压油开关。

D、断开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和断电顺序相反。

2、低压开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

B、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。

3、倒闸操作规程

⑴、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得供电局同意通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

⑵、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

⑶、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

⑷、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。

⑸、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。