暖通空调施工设计说明

暖通空调施工设计说明(一)

1.设计依据:

1.1《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

1.2《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

1.3《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005

1.4《建筑设计防火规范》GB50016-2006

1.5《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

1.6《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

1.7《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》2009

1.8《通风管道技术规程》JGJ141-2004

1.9《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

1.10建筑和有关工种提供的作业图和有关资料

1.11建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书

1.12国家现行的其它规范、标准、规程、规定及图集

1.13方案及扩初设计审批意见及甲方内部自审意见

1.14《福建省高层建筑防火设计指导意见》

1.15《关于明确建筑防火设计审核有关问题的通知(172号文件)》

1.16《石狮泰禾广场(二期)消防性能化设计报告(第5版)》

1.17《石狮泰禾广场(二期)消防性能化设计评估复核报告(第5版)》

1.18闽公消网[2014]142号文件的附件《石狮泰禾广场(二期)建设工程消防设计专家评审会纪要》

1.19关于同意石狮泰禾广场(二期)建设工程采用消防性能化设计评估的批复(闽公消网[2014]62号文件)

2.工程概况:

2.1.工程名称:石狮泰禾广场(二期)

2.2工程地点:石狮市宝岛路南侧长福段,南向为市府南路,北临宝岛中路,东西向均为规划路。

2.3建设单位:石狮泰禾广场投资有限公司

2.4建筑规模与功能:

本工程名称石狮泰禾广场(二期),二期10#楼1~7层为商业综合体,地下一层局部为车库,局部为超市,地下超市与

下沉式店面通过下沉式广场或防火隔间相连,地下二层为机动车库及设备间。本次设计内容为10#上部。

3.设计范围:

3.1本设计范围包括10#楼的空调、通风及防排烟(本说明仅适用于10#楼上部通风及防排烟,10#楼上部及地下一层永辉

超市空调系统。地下室通风及防排烟说明详工程编号1311-D2施工图N-01的V2.0版)。3.2地下一层永辉超市特殊区域如生鲜、熟食、面包房等的通风与排气系统,均由永辉自行设计与安装;本次施工图纸仅

按超市提供的职责清单的要求配合预留所需的竖井。

3.3六层、七层影院的中央空调系统,由影院自行负责设计与安装;本次施工图纸仅配合在六层屋面预留空调风冷机组的

位置。

3.4影院的特殊通风系统,如放映室设备的通风,由影院根据自身的设备要求,进行设计和

安装。需要本次施工图配合预

留的管井和室外通风口的,根据影院方提供的书面技术文件,本专业配合土建按要求预留到位。

3.5因其运营时间的特殊性并方便独立计费,KTV设置独立的中央空调系统,由KTV自行负责设计与安装;本次施工图纸仅

配合在六层屋面预留空调风冷机组和室内的空调机房的位置。

4.室内外设计计算参数(厦门地区):

4.1室外气象参数:

夏季通风室外计算温度31.3%%DC

夏季空气调节室外计算(干球)温度33.5%%DC

夏季空气调节室外计算湿球温度27.5%%DC

夏季平均室外风速3.1m/s

夏季大气压力994.5hPa

4.2室内设计参数

5.空调系统

5.1冷热源:

5.1.1.根据建设单位要求,本项目一~七层商业部分(不含室外步行街两侧可售商业店面)设置一套夏季中央空调系统(冬季不采暖)。

夏季空调总逐时计算冷量为13440kW,考虑10%的附加冷量,并考虑0.9的同时使用系数,空调总冷负荷为:13305.6kw,冷源由3台水冷

离心式冷水机组,单台制冷量3869kW;和一台水冷离心式冷水机组,单台制冷量1934kW提供,夏季空调供回水温度为7/12%%dC。冷冻机房设

于B2层,并靠近商业MALL的负荷中心区域。

5.1.2室外步行街两侧的销售商铺营业时间不同于购物中心,空调系统采用分体空调,每间店铺独立设置,电气专业预留电源插座。

5.1.3消防控制中心、通讯中心、电话电视机房、电梯机房、垃圾间等处设置分体空调,电气专业预留电源插座。

5.1.4应甲方要求,本项目地下一层永辉超市采用独立的水冷中央空调系统,冷冻机房设于

B2层。夏季空调总逐时计算冷量为2109kW,

考虑10%的附加冷量,并考虑0.9的同时使用系数,空调总冷负荷为:2088kw,冷源由2台水冷螺杆式冷水机组,单台制冷量1044kW提供,

夏季空调供回水温度为7/12%%dC。

5.1.5六、七层影院及KTV分别在屋面预留风冷冷水机组的位置和用电量;系统均由二次业主另行委托设计。

5.2空调水系统:

5.2.1各空调冷冻水系统均分别设置独立的高位膨胀水箱定压,膨胀水箱均设于本系统最高处。冷却水系统详水施。

5.2.2空调冷冻水系统均采用一次泵变水量两管制系统。末端安装电动两通阀,机房内设压差控制器和电动水量调节阀。为防止空调冷冻水

系统结垢,保证冷水机组高效运行,在水系统环路上设置电子水处理仪。

5.2.3冷冻水系统均为异程布置。裙房空调系统根据建筑平面功能及区位分为4个供回水环路,在冷冻机房各个环路的主回水管路上设有数

字锁定静态平衡阀;每层与冷冻水立管连接的回水干管上均设有数字锁定静态平衡阀。

5.2.4冷冻水管按0.3%%%的坡度坡向立管方向,并在每层水管最高处(以及管道交叉时水管爬高处设)放气阀,系统最低处设放水阀。

5.2.5冷凝水管之水平管段按不小于0.01的坡度坡向排水口;组合式空气处理机组冷凝水管应设100mm高差水封,并就近接至机房内地漏。

冷凝水水平干管始端均设有清扫口,冷凝水立管系统及排放详水施。

5.2.6每台冷冻水泵上设置耗电量计量装置,冷冻机房的主供回水管上设置冷量表,对空调水系统的耗电量及供冷量精确计量。

5.3空调风系统:

5.3.1大型主力店(如快时尚、成人游乐等)每个主力店设置独立的全空气系统,过渡季节可采用全新风模式运行以达到节能目的。落地式

组合风柜设于楼层专用空调机房内。为保证空调区的风量平衡,每间主力店另设空调排风机。

5.3.2小型商业店铺、餐饮均采用风机盘管加新风的空调方式;风机盘管设于吊顶内,新风机组设于专用空调机房内。餐饮区的新风作为厨

房平时通风补风,直接进入餐饮厨房区内后排出室外。

5.3.3中庭及公共走廊按层分区设置全空气空调系统,每层设置4~6个全空气系统。过渡季节可采用全新风模式运行以达到节能目的。落地

式组合风柜设于楼层专用空调机房内。为保证中庭空调区的风量平衡,在中庭顶部设置3台排风机。平时开启一台排风机,过渡季节全新风

运行时,根据新风的引入量开启2台或3台排风机。

5.3.4公共卫生间设置风机盘管以提高卫生间舒适度。

5.3.5所有空调风口均配合精装修,采用上送或设侧送风口,集中回风;中庭主送风管设置在临街商铺靠近中庭一侧,并采用沿商铺高位向

中庭侧送风的气流组织形式(最终送风形式及风口位置根据精装修设计最后确定),回风集中设置。

5.3.6风机盘管侧送风的除特殊注明外均采用普通型(≥12Pa);其它风机盘管均采用高静压型(≥30Pa)。每台室内机或风机盘管接管

端需留450x450检修口。

6.联锁、节能及自控:

6.1根据业主对本工程的使用要求及为更多地节省能源,本设计设有与本工程级别相适应的

空调通风自动控制系统。

6.2本工程的空调通风自动控制系统采用直接数字控制系统(DDC系统),由中央计算机等终端设备加上若干现场控制分站和传感器、执行

器等组成。控制系统的软件功能应包括:最优化启停、PID控制、时间通道、设备台数控制、动态图形显示、各控制点状态显示、报警及打

印、能耗统计、各分站的联络及通讯功能。

6.3冷热水系统采用冷量优化控制冷水机组的运行台数。

6.4本工程空调水系统采用一次泵变水量系统,通过冷热水供、回水总管之间的电动旁通阀控制冷热水供、回水总管的压差,使系统稳定。

要求电动旁通阀的理想特性为直线型特性,常闭型。

6.5新风机组、空调机组的风机、电动水阀及电动新风阀应进行电气联锁,启动顺序为:水阀——电动新风阀——风机,停车时顺序相反

6.6新风机组、空调机组控制送风温度:送风温度通过控制冷热水回水电动二通阀来实现,电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性,

常闭型。

6.7风机盘管的控制由室温调节器加风机三速开关及电动二通阀组成。电动二通阀采用双位式,常闭型,弹簧复位。

6.8所有设备应能就地启停。同时,除少数就地使用的风机(或排风扇)、风机盘管及分体空调外,大部分设备也能在自控室通过中央计

算机进行远距离启停。

6.9事故通风根据发散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。在室内、外便于操作的地点分别设置事故通风的手动控制装置,以便

一旦发生紧急事故,使其能够立即投入运行。

7.通风系统:

7.1通风场所:本工程通风场所包括:地下车库、变电所、水泵房、电梯机房、卫生间及厨房等。

7.2换气次数:地下机动车库:6次/小时;泵房及冷冻机房:8次/小时;电梯机房:15次/小时;公共卫生间、污废水间、洗碗间、发

电机房储油间:12次/小时;厨房:40次/小时;厨房事故通风:12次/小时,气体灭火事后通风:12次/小时;垃圾间:20次/小时。柴油

发电机房按厂家提供的技术参数设计送排风系统;其他配电间按10~12次/小时计算通风量。

7.3所有的餐饮均设有通往屋面的排油烟专用竖井和事故通风井,事故通风换气按不小于12次/h。事故排风机与厨房不工作时的通风共用

一台风机,并利用餐厅的新风作为厨房平时及事故排风时的补风,不足补分通过在外墙留有适当的百叶供厨房通风时的进风使用。厨房的

排油烟风机、事故排风机及补风机本次均设计到位,排油烟风管由业主自行接入排油烟罩进行排油烟。

7.4所有的设备用房均按防火分区设置独立的通风系统,通风量按上述换气次数进行设计。

8.防排烟系统:

8.1机械加压送风防烟系统:

1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室分别设置各自独立的机械加压送风防烟系统。加压风量根据疏

散门洞口风速不小于0.7米/秒的原则计算,并不小于《高规》表3.3-1~4的要求。

2)剪刀楼梯间的加压送风系统各自独立设置,风机及管井均独立设置。

3)地上防烟楼梯间及前室:采用楼梯间送风、前室不送风的形式,风机设于屋面。地下楼梯间及前室:采用楼梯间送风、前室不送风的形

式,加压风机吊装于一层室外区域的楼板下的设备夹层机房内。地上、地下在同一位置的防烟楼梯间:加压送风系统共用风机及管井。总

的加压送风量按地上部分楼梯间风量的130%计算。风机设于屋面。

楼梯间内设自垂式百叶风口,火灾发生后,由消控中心或就地开启加压送风机对整个楼梯间送风。

4)消防电梯前室或合用前室在每层设一个常闭型加压送风口。火灾时,前室加压送风机开启,同时开启本层及相邻上一层风口,并同时启

动加压送风机进行送风。

5)消控中心应能远距离控制风机与电动风口的运行状态。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压

值应符合下列要求:防烟楼梯间为40Pa至50Pa,合用前室为25Pa至30Pa。

8.2机械排烟系统:

1)中庭设机械排烟系统,由于本项目中庭体积大于17000m3,排烟量按4次/小时换气次数计算,中庭总排烟量为619383m3/h。根据性

能化设计报告中,烟气生成量计算需要的排烟量为643000m3/h。所以中庭按照烟气生成量设计,排烟量增加设计标准。中庭的最高点均设

有排烟口。排烟口离中庭最远点的水平距离不超过30米。中庭和回廊共设5个烟控分区,当中庭发生火灾时,根据烟气蔓延范围开启相应的

排烟风机。并在中庭的顶部设置29m2的自然排烟窗作为备用,排烟窗具有现场手动、远程开启的功能(中庭自然排烟窗平时可用于商场自然

排风使用,当商场着火时,中庭进行机械排烟,中庭区域自然排烟窗均应为关闭状态,当机械排烟失效后,自然排烟窗由消控中心或就地

开启,进行自然排烟)。

2)地上面积超过100m2的无窗或开窗面积无法满足自然排烟要求的商铺、KTV等,均按防火分区设置机械排烟系统,排烟风机设于屋面层

。防烟分区面积不大于500平方,排烟量按系统所担负的最大防烟分区面积的120m3/(m2.h)计。当某个防烟分区着火时,由消防控制中心

控制开启或手动开启该防烟分区及相邻防烟分区排烟口、着火层竖井处的排烟防火阀,并反馈信号联动开启相关排烟风机及其入口处的排

烟防火阀。排烟口距防烟分区最远点水平距离不大于30米。其中地下室防火分区B1-4(仓储)、B1-5、16(超市自持超外区)、B1-5~11

(超市)的排烟与上部共用排烟竖井,并采用排烟与通风管道相结合的系统,阀门的控制方式详《超市消防排烟及排风系统转换原理图》

(详N-02)。

KTV优先利用自然通风天井自然补风,无天井的防火分区设置独立的机械补风系统,补风量不小于排烟量50%。

5)电影院各观众厅均设机械排烟系统,为防止各观众厅之间相互串音,各厅设置独立的排烟及补风系统。排烟量分别按观众厅面积每平米

不少于90m3/h和换气次数不小于13次/h计算,取二者中较大值作为排烟系统风管和设备选型的依据。同时各观众厅设置独立的机械

补风系统,其风量不小于排烟量的50%。

建筑高度低于6m的影院走道和附属用房部分,按照防火分区设置排烟系统,排烟量按系统所担负的最大防烟分区面积的计

;该系统就近与一~

120m\/m'.h

五层商业共用竖向排烟系统,无法共用的另设专用排烟系统,排烟机均设于屋顶层。

建筑高度大于6m的影院内走道及候场区设置独立的排烟系统,排烟量按系统所担负的最大防烟分区面积的60m\/m'.h计,排烟风机设于

屋面。

8.3地面商业各业态的防烟分区最大不超过500m',利用空调新风系统兼做消防排烟补风,不足风量由上部的门窗自然渗透。

8.4每个防烟分区的排烟口按每平方米60m\/h设置(有效面积风速不大于10m/s)。当某个防烟分区着火时,由消防控制中心控制开启或手

动开启该防烟分区及相邻防烟分区排烟口并反馈信号联动开启相关排烟风机。

8.5上述所有的排烟机均选用能在°°

达到280°

280C条件下连续运行30min以上的设备,并在排烟机入口处设有280C排烟防火阀,当输送烟气温度

C时,排烟阀能熔断关闭并联动排烟机停止运行。

8.6本项目的其他消防措施:

8.6.1所有风管穿防火墙及风机房的隔墙处均设置有防火阀,所有防火阀距隔墙处不得超过200mm。在风管穿过防火墙时应设置预埋管或防护

套管,其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

8.6.2位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁采用30mm厚带铝箔的离心玻璃棉板进行保护。

8.6.3排烟口应设在顶棚上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构

件或可燃物的距离不应小于1.00m。

8.6.4所有通风空调及排烟风管、管件、阀门、风口、保温材料均采用不燃材料制作.所有防排烟风管应与可燃物距离保持不小于150mm的

距离,安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用厚度40mm厚,导热系数0.032W/mk、容重:48kg/m3耐高温型离心玻璃棉板材制作。

8.6.5.设置在顶棚高处手无法触及的常闭排烟口(阀)要自带阀体执行器,并配"Y"远距离手动、电动操作装置,该装置应安装于阀体就近

的墙体(或柱体)方便操作之处(距地1.5米,见安装详图)。

8.6.6所有风机直通大气的进(出)口均设置防护罩.消控中心应能远距离控制风机与阀的运行状态。

8.6.7《石狮泰禾广场(二期)建设工程消防设计专家评审会纪要》关于暖通设计的相关措施及实施情况:

暖通空调施工设计说明(二)

实施情况:

序号相关措施及实施情况:设计实施情况

1 22.餐饮的厨房燃气管道应靠外墙设置,厨房的烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设自动灭火装置,使用燃

气的餐饮烹饪操作间应设可燃气体报警装置,并将相关报警信号传至消控中心;排风系统应独立设置,且以上内容均应由该项目建筑设计院统筹设计。

设计实施情况:已满足要求。

2 36.中庭排烟量设计值不符合性能化报告要求,应调整。中庭设置可开启外窗,应采取措施确保中庭机械排烟

时,中庭区域外窗全部关闭,以保证中庭排烟效果。中庭等并联运行的排烟风机,风机前的排烟防火阀宜与排

烟风机联动,且应采用防回流措施。

设计实施情况:已满足要求。

3 37.排烟出口不应面向用于人员疏散的露台,排烟出口应避免对加压送风进风口的威胁。排烟口应尽量远离疏散口,邻近疏散口的排烟口应调整。

设计实施情况:已满足要求。

4 38.一层通往消防电梯的门厅、电梯厅,应有防烟设施,面积大于

下房间,排烟设施均应明确。

设计实施情况:已满足要求。

5 39.应明确自然排烟窗开窗位置、开窗形式、可开启面积、开窗高度等;设于高处的可开启外窗或排烟口,应配备方便开启的装置,开启装置距地面高度宜为1.5m

设计实施情况:已满足要求。

9.节能环保:

9.1设计按规范要求选择低噪声的空调通风设备,以避免对环境的影响。

9.2送、回风风管的进、出口均按需设置消声弯头、消声器或消音静压箱。

9.3所有吊装的通风机、新风机及吊柜空调机均设有弹性吊钩减振,隔断固体传声。

9.4所有空调设备,包括主机、风机均设有减震器隔震。

9.5所有风机均选用低噪音高效能产品;所有平时使用的通风机其Ws值均小于0.32,满足节能标准的要求。两管制空调系统风机的单位

风量耗功率Ws值均小于0.46,符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB500189第5.3.26条的规定.

9.6空调主机均采用低能耗产品,其COP符合国家节能标准。空调冷冻水循环泵耗电输冷(热)比EC(H)R均能满足规范

要求。

9.7本工程空调系统的冷热源机组能效比符合《公共建筑节能设计标准》GB50189的第5.4.5条及5.4.8条规定。

9.8集中空调系统,设置检测与控制系统,其内容符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB500189中的相关规

定。

9.9本工程设计冷负荷按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的有关规定进行计算。

10.材料:

10.1风管材质:

10.1.1空调送回风管、新风管、排风管均采用镀锌钢板制作,风管配件、钢板厚度等按《通

风与空调工程施工质量验

收规范》GB50243-2002表4.2.1-1中低压系统风管的规定。

10.1.2空调风口均采用铝合金喷塑风口。

10.1.3防排烟风管均采用镀锌钢板制作,排烟风管配件、钢板厚度等均应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50243-2002表4.2.1-1中高压系统风管的要求。

10.1.4厨房排油烟风管采用304不锈钢板制作,排油烟风管配件、钢板厚度等均应符合《通风与空调工程施工质量验收

规范》GB50243-2002表4.2.1-1中高压系统风管的要求。

10.2水管材质:空调冷冻水管DN50(含DN50)以下采用镀锌钢管丝接,DN70(含DN70)以上采用无缝钢管焊接;

DN300(含N300)以上采用螺旋焊管。冷凝水管采用镀锌钢管。水管规格尺寸如下:

DN70-D76X4DN80-D89X4DN100-D108X4.5DN125-D133X4.5DN150-D159X5.0DN200-D219 X6.0

DN250-D273X7.0DN300-D325X8.0DN350-D377X9.0DN400-D426X9.0DN500-D530X10DN6 00-D630X12

11、保温:

11.1空调送回风管、空调房间排风管及处理后的新风管均须保温,保温采用粉红色、无甲醛离心玻璃棉板材(白色隔

气层贴面)保温,厚度为30mm,板材导热系数应不大于0.032W/mk;容重:48kg/m3;热阻:0.94(m2.k/W);渣球含

量:<=0.1%。接缝处用白色聚丙烯专用胶带密封。

11.2为了防止被击穿,离心玻璃棉的贴面采用白色隔气层贴面,白色隔气层贴面为具有特强防潮、防腐蚀、耐击穿的

白色聚丙烯,其水汽渗透率:1.15ng/N.s;耐破强度:5.6kg/cm2;抗拉强度:纵向10.5KN/m,斜向9.6KN/m,所有贴面均

原厂在线贴面。

11.3空调冷冻水管、冷凝水管均采用PVC/NBR的橡塑材料保温,该材料主要性能如下:该材料的表观密度≥65kg/m3,

平均温度0℃时导热系数不大于0.034w/m.k,湿阻因子要求大于10000,氧指数≥40,烟密度等级≤52,阻燃性能达到

GB20286-2006/B-S3,d0.t1级。其厚度如下:

11.3.1冷冻水管:室内管径大于等于DN200,保温厚度为:50mm,管径小于DN200大于等于DN100,保温厚度采用

45mm,管径小于DN100保温厚度为30mm.

11.3.2冷凝水管保温统一采用20mm。

11.3.4冷冻水管穿越防火墙两侧各2米的范围内保温材料采用玻璃保温管壳,厚度为30mm,容重为64kg/m3。

11.3.5保温材料待管道外表面除垢除锈后采用不燃性专用胶水粘贴,保温层外缠两道不燃柔性塑料绝缘带作保护层。室

外冷冻水管及冷冻机房空调水管保温完敷设0.5mm厚的铝板保护层。

12、安装与调试:

12.1风管采用法兰连接,风管弯头曲率半径一般为R=1-1.5倍风管宽边。

12.2通风机及组合式空气处理机组进出口处均需安装200-250mm长的伸缩型金属柔性接管.

12.3所有通风机、吊挂式空调室内机、空调室外机、冷水机组及冷冻水泵等设备必须采取减振措施,设弹簧减振吊架或

减振器。安装设备基座下的减振器必须认真找平和校正,务必保证基座四角的静态下沉度基本一致。

12.4防火阀、排烟阀及安装于吊顶的板式排烟口要独立设支吊架,风管支吊架不得设置在风口,阀门检视门处,吊架不

得直接吊在法兰上,支吊架做法详国标08K132。所有支架等铁件均刷两道红丹防锈漆,露明部分再刷两道灰色调和漆。

12.5在各种管道交汇处,因各种原因而造成的“碰撞”现象时,一般小管让大管有压管让无压管。

12.6风管上的调节阀安装前必须检验其灵活性和可靠性,安装时注意阀柄要操作方便,保温风管调节阀要保温,保温

时不要影响阀杆和阀柄的动作。直接装于主管上,并无其它调节装置的风口均要自带简易调节阀。

12.7施工安装单位应与土建、水电等工种施工部门紧密配合,做好孔、洞、管、铁件等的预留,预埋工作。

12.8本工程所有空调通风设备及配件均应由专业厂家生产,并符合国家有关标准。通风机(排烟机)/排烟口安装详国标

07K103-2及05K102。

12.9设备到货后应进行检查,核对尺寸无误后方可安装调试,并要严格按照产品使用说明和设计要求进行。

12.10冷冻水管、冷凝水管在保温前要进行分区,分层及系统水压试验。

12.10.1冷冻水管分区、分层试压时,试验压力为1.5MPa,稳压10分钟,压力不得下降,再将系统压力降至1.0MPa,在

60分钟内压力不得下降,且外观检查无渗漏为合格。

12.10.2冷冻水系统试压时:试验压力为1.5MPa,稳压10分钟,压力下降不大于0.02MPa,再将系统压力降至1.0Mpa,

外观检查无渗漏为合格。

12.10.3冷凝水系统的渗漏试验采用充水试验,无渗漏为合格。

12.11冷冻水系统应进行系统冲洗、排污合格(以目测排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物为标准)

,再循环试运行2小时以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通。

12.12冷冻水管及冷凝水管与设备连接处,应设置独立的支、吊架;冷冻机房内总、干管的支、吊架应采用承重防晃管

架;当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道的起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架

。竖井内的立管,每隔2~3层应设置导向支架。水平安装管道支、吊架的间距不得大于下表的规定值并应符合《通风与

空调工程施工质量验收规范》(GB500243-2002)的其他相关规定。

12.13冷冻水管、冷凝水管穿楼板、屋面或隔墙处要做防雨、防渗漏措施,具体作法详国标01R409。

12.14穿过防火墙处的管道局部应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002第6.2.1条要求施工。

12.15加压送风管、排烟管接入竖井处要加导流短管。通往外墙的风管出入口均要加FK-4防雨百叶风口。

12.16风管软接头采用伸缩型金属柔性接管。排气扇自带止回阀。

12.17风机盘管安装详国标01K403,分、集水器安装详国标05K232,离心水泵安装详国标03K202。

12.18设置在顶棚高处手无法触及的常闭排烟口要自带阀体执行器,并配"Y"远距离手动、电动操作装置,该装置应安

装于阀体就近的墙体(或柱体)方便操作之处(见安装详图)。应在墙上预留执行机构安装孔和预埋控制缆绳及电缆套管

,施工时与土建密切配合进行。本图中所注的排烟口尺寸仅包括阀体本身,不包括执行机构的尺寸。防排烟系统风口、

阀门及软接头等均采用不燃材料,并由有资质的厂家制作。排烟口自动由消控中心控制并能自动复位,手动能就地控制。

12.19消声器均为阻抗复合消声器,长度1米,并应由专业厂家生产,其消声量应满足国家标准,一般低频不小于15dB

(A),高频不低于25dB(A),风管长宽比大于五倍可适当放宽〈低频不小于12dB(A),高频不低于20dB(A)〉,且

有国家级检测中心检测报告及出厂合格证书。所有静压箱均为消声静压箱,应由专业厂家生产,其消声材料,制作工艺

应符合国家标准。

12.20土建砖砌风道的内壁应抹MC2.5水泥砂浆,随砌随抹,严密不漏风,风道的内表面应平整光滑。土建砖砌或混凝

土风道,应按图纸预留孔洞。

12.21冷冻机、冷冻水泵、空调设备、通风设备基础要有暖通技术人员配合土建施工,基础高度不小于150MM,安装于

屋面的设备基础高度不小于200MM(要考虑架空板高度)。

12.22穿楼板裸露风管(无土建竖井防火隔断)及穿楼板与竖井相连接的裸露风管要紧贴楼板设置防火阀,普通风管为

70%%DC防火阀,排烟风管为280%%DC排烟防火阀。详本图大样A。

12.23楼梯间及前室加压送风口底边离本层楼面高度应按图纸设计,控制装置装于风口上端(当常闭型送风口顶部距地

面高度大于1。800米时,操作机构朝下安装);走道侧壁排烟口顶距吊顶高度为150~250mm,控制装置装于下端,便于手

动控制。装于竖井的侧壁风口或水平风管,没有特别标注的均装于竖井中轴线上。

12.24通风与空调工程安装完毕,应进行系统的测定与调整,该项工作包含以下内容:设备单机试运转及调试;系统无

生产负荷下的联合试运转及调试。上述的调试工作必须符合《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)中的

相关规定。

13.其他:

13.1本设计图施工单位不得随意更改,如有疑问,请随时与设计人员联系,协商解决。13.2本图中标高以米计,尺寸以毫米计,矩形风管为管底标高,圆形风管为管道中心标高。设备表中所列的外形尺寸均

为最突出构件外缘的距离。无特别注明风机出口方向的风机均为水平进出风,面对风机进风口,出风口在右手侧为旋转

90度,左手侧为旋转270度。设备表中有注明旋转角度的风机箱及注明左右式的空调器,定货应详细核对,以免由于对方

向性认识的差异而造成失误。

13.3凡图中未说明部分,请按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)及《工程建设标准强制性条文》

(房屋建设部分)中有关要求事项进行施工安装。

福州建功施工图审查事务所FJSSJZ-

石狮泰禾广场(二期)

10#楼