一、企业概况及监测能力简介

XXX市污水处理厂隶属于XXX市水务有限责任公司。始建于2000年8月。于1999年元月通过环评批复,2006年10月投入试运行,2007年正式运行至今。该厂位于XXX市中心城区以东,距市中心城区约9公里,厂区占地约145亩。于2004年8月建成,总投资8188万元。设计日处理5万立方米污水。

XXX市污水处理厂采用BC法(高负荷性污泥/化学絮凝工艺)。处理后的水一部分作为河道补充用水,另一部分作为厂区回用水,剩余部分排入水城河内。工艺系统产生的脱水污泥外运至岔河垃圾填埋场进行卫生填埋。

目前XXX市污水处理厂日平均处理 4.6 万立方米,处理后的出水均达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标。

我厂自行监测手段为自动+手工;开展方式为自承担。自动监测因子有:化学需氧量、氨氮、PH、流量、水温;手工监测因子有:化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH。共有自动在线监测设备2套(进水、出水各一套),监测因子:化学需氧量、氨氮、PH、流量、水温。实验室检验检测机构资质,,有化验人员有4人,检测项目主要生产工艺指标,用于指导生产。能开展的监测项目有:化学需氧量、生化需氧量、悬

浮物、氨氮、总磷、PH。

二、监测内容

(一)监测点位及监测项目设置

1、排放口监测

①废水污染物监测断面及监测项目设置

我厂共有一个废水水污染物排放口,在九洞桥处理厂污水排口后500m 设置W2一个监测断面,具体情况见表1和表2。

表1 废水污染物监测点位及监测项目设置

序号监测断面监测项目

1 W2、流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴

离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、

动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷

②厂界噪声监测点位设置

厂界噪声共设置5个监测点,分别在N1厂西北、N2厂西南、N3厂东南、N4厂东北、N5厂中部监测点,监测点位详见图1,监测项目为昼间、夜间。

③大气污染物监测点设置

监测项目:氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。

厂界大气污染物设置:氨、硫化氢、臭气浓度监测点设于厂界或防护边缘的浓度最高点;甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。

④污泥监测点设置

污泥监测点设置:见图1,设置于污泥脱水间。工艺系统产生的污

泥在脱水机房进行污泥脱水处理,脱水后的含水率小于80%;处理后的污泥运送至垃圾填埋场处理,达到安全填埋的相关环境保护要求。

污水处理厂自行监测方案

污水处理厂自行监测方案 二0一七年五月九日 一、企业概况及监测能力简介 XXX市污水处理厂隶属于XXX市水务有限责任公司。始建于2000年8月。于1999年元月通过环评批复,2006年10月投入试运行,2007年正式运行至今。该厂位于XXX市中心城区以东,距市中心城区约9公里,厂区占地约145亩。于2004年8月建成,总投资8188万元。设计日处理5万立方米污水。 XXX市污水处理厂采用BC法(高负荷性污泥/化学絮凝工艺)。处理后的水一部分作为河道补充用水,另一部分作为厂区回用水,剩余部分排入水城河内。工艺系统产生的脱水污泥外运至岔河垃圾填埋场进行卫生填埋。 目前XXX市污水处理厂日平均处理4.6 万立方米,处理后的出水均达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标。 我厂自行监测手段为自动+手工;开展方式为自承担。自动监测因子有:化学需氧量、氨氮、PH、流量、水温;手工监测因子有:化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH。共有自动在线监测设备2套(进水、出水各一套),监测因子:化学需氧量、氨氮、PH、流量、水温。实验室检验检测机构资质,,有化验人员有4人,检测项目主要生产工艺指标,用于指导生产。能开展的监测项目有:化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH。 二、监测内容 (一)监测点位及监测项目设置 1、排放口监测 ①废水污染物监测断面及监测项目设置 我厂共有一个废水水污染物排放口,在九洞桥处理厂污水排口后500m设置W2一个监测断面,具体情况见表1和表2。

表1 废水污染物监测点位及监测项目设置序号监测断面监测项目 1 W2、流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷 ②厂界噪声监测点位设置 厂界噪声共设置5个监测点,分别在N1厂西北、N2厂西南、N3厂东南、N4厂东北、N5厂中部监测点,监测点位详见图1,监测项目为昼间、夜间。 ③大气污染物监测点设置 监测项目:氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。 厂界大气污染物设置:氨、硫化氢、臭气浓度监测点设于厂界或防护边缘的浓度最高点;甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。 ④污泥监测点设置 污泥监测点设置:见图1,设置于污泥脱水间。工艺系统产生的污泥在脱水机房进行污泥脱水处理,脱水后的含水率小于80%;处理后的污泥运送至垃圾填埋场处理,达到安全填埋的相关环境保护要求。 2、治理设施监测 水污染物监测断面及监测项目设置 为监控市污水处理厂进水水质各项指标,进水泵房前500m在进水口设置W1一个监测断面,具体情况见表2。 表2 废水污染物自动监测方法、使用仪器及检出限

某污水处理厂调试方案

安康污水处理厂调试方案 根据厂方要求拟不投加污泥进行培菌 生化调试相关知识 一污泥的培养 方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。 先说粪便水培菌 具体步骤: 将经过过滤的粪便水投入曝气池,再用生活污水或河水稀释,至BOD约为300-400,进行连续曝气。这样过二,三天后,为补充微生物的营养物质和排除由微生物产生的代谢产物,应进行换水,换水根据操作情况分为间断和连续操作 1.间断操作: 当第一次加料曝气并出现模糊的活性污泥绒絮后,就可停止曝气,使混合液静止沉淀,经1-1.5小时后排放上清液,把排放的上清液约占总体积的60-70%。 然后再加生活污水和粪便水,这时的粪便水可视曝气池内的污泥量来调整,这样一直下去,直至SV达到30%。一般需2周,水温低时时间

要延长。

在每次换水时,从停止曝气,沉淀到重新曝气的总时间要控制在2小时之内为宜 成熟的污泥应具有良好的混凝,沉降性能,污泥内有大量的菌胶菌和终生 纤毛类原生动物,如钟虫,等枝虫,盖纤虫等,并可使污水的生化需氧量去除率达90%左右 2.连续操作: 在第一次加料出现绒絮后,就不断地往曝气池投加生活污水或河水,添加粪便水的控制原则与间断投配相同。往曝气池的投加的水量,应保证池内的水量能每天更换一次,随着培奍的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天更换二次。在曝气池出水进入二次沉淀池后不久(0.5-1)就开始回流污泥,污泥的回流量为曝气池进水量的50% 驯化的方法:可在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次以增加设计负荷的10-20%为宜,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。 如果被处理工业污水中,缺氮和磷以及其它营养物时,可根据BOD:N:P为100:5:1的比例来调整。 个人认为在此阶段,必要的超赿管路要具备,工艺没设计的可用消防管代替。

污水处理厂调试解决方案(全)

石家庄市矿区污水处理厂 调 试 方 案 贰零零捌年捌月

目录 一、工程的施工组织 二、人员配置计划 三、单机调试技术措施 四、生物污泥培养驯化 五、安全管理措施 六、费用

一、工程的施工组织 石家庄市矿区污水处理二期工程是矿区污水治理的重点工程。我公司将其列为本公司在建施工项目的重中之重,全力以赴地投入本工程的调试工作。本项目管理实行技术骨干人员定岗定责,专家动态指导相结合。安全以“预防为主,安全第一”为指导,常抓不懈。整个项目以“高效优质求企业发展,安全文明树行业样板”为指导思想,做好有关各方面的协调工作,优质、安全、文明、按期完成本工程的调试工作。 二、人员配置计划 为了建设市民满意的工程,根据本工程的特点,我公司挑选一批有市政给排水工程施工经验、年富力强、责任心强的工程技术人员作为骨干,成立“石家庄市矿区污水处理厂项目组”,直接对现场进行统一管理,实施本工程的施工和调试,我公司将在人、机、物、料及资金方面给予重点支持。 人员配备表

三、单机调试技术措施 1、目的 (1)检验各个构筑物中的细部结构尺寸、闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能; (2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录。 (3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。 2、范围

3、人员配置 电气工程师一名,机械工程师一名,电气技术员一名,机械技 术员一名,电气技工两名,机械技工两名。 4、空载试车 (1)严格按照其设备说明及运行手册进行; (2)检查格栅安装尺寸、角度,开启格栅除污机进行空载试验,检查格栅空载运行情况; (3)检查水泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的阀门是否处于合 适位置,供配电设备是否完好; (4)检查砂水分离器安装尺寸,供配电是否完好,开启砂水分离器,进行空载试验,检查砂水分离器运行情况; (5)鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开 启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数, 并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,记录各 鼓风机运行参数; (6)沉淀池刮泥机进行空载试车,在无水情况下逐台启动刮泥机,检查刮泥机安装情况,主要检验刮板与池底有无阻卡部位,配 合是否严密,刮泥机导轮行走是否平稳; 5、负载试车 (1)提升泵站:将进水渠道和泵前池注满水,启动机械格栅,检查格栅运转情况,检查闸、阀门开启是否灵活,检查皮带输送机 运转情况,启动进水泵,检查进水泵、止回阀(单向阀)是否运转 正常,检查电磁流量计是否准确,检查格栅前后的液位差是否准确

污水处理厂运行管理方案

污水处理厂运行管理方案 一、处理工艺:采用活性污泥法。设计进水:COD=300mg/L; BOD150g/L(估计);SS=?;氨氮=?处理量=7000m3/d。设计出水:COD=60mg/L; BOD=20mg/L(估计);SS=10 mg/L;氨氮=8-15mg/L 。 二、运行管理: ㈠人员配置:管理人员1人,化验员数人,污水处理岗数人(包括电工和设备维修工),污泥处理岗数人(包括电工和设备维修工), ㈡具体分工: 1.污水处理厂管理人员。主要负责污水处理厂的人员、工艺运行、设备的日常管理,确保污水处理厂正常运行。其职责:①组织制定本厂运行方案、工艺管理、化验、设备设施管理,大修及设备保养,安全生产的制定,并组织实施。 ②严格监督执行公司设备管理制度,加强设备日常管理、维护保养,用足用好设备维护费用,确保设备完好率保持97%以上。 ③严格监督执行经上级公司审定的工艺运行方案和工艺管理制度,定期巡查工艺运行情况,对水质出现重大变化时应按程序及时上报,按程序及时调整工艺运行方案,做好菌种保护,保证出水达标排放。 ④负责根据生产实际情况,准确瞎打生产调度令,定期组织

召开生产质量分析会。 ⑤定期召开专题会议,通过对生产运行过程中的工艺参数、能耗、成本、水质、水量、设备故障及维护等问题的研究、分析,及时采取措施,调整工艺或设备运行时间,降低单位能耗,既保证出水达标,又尽量降低运行成本,提高公司效益。 ⑥组织召开安全文明生产工作会,及时排除安全隐患,确保公司财产和员工的安全。 ⑦按上级公司要求及时审核、报送生产报表,确保统计报表资料的真实性、准确性和及时性。 ⑧负责运行过程中各岗位、工序间的组织与协调,通过人性化管理,尽量提高员工劳动效率和公司效益。 ⑨及时妥善处理好工作中产生的工艺、设备和人员安全事故,防止矛盾激化,减少公司财产损失。 ⑩定期组织员工技术理论和实际操作培训,提高员工实际动手能力,定期考核、检查,提高员工素质。 ⑾积极储备工艺、设备方面的后备人才,顾全大局,激励支持内部员工参加上级公司组织的人才内部交流活动。 ⑿负责生产区域的清洁文明卫生工作。 2.化验员:8小时工作制,不值夜班。主要工作就是取样、测样,进行日常的监测,并将检测数据及时汇报分管领导及污水、污泥处理岗。主要工作职责:

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

CODmax 化学需氧量分析仪 一.工作原理 ■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来; ■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD 值的一部分是可以接受的; ■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除; ■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。 二.仪表参数 ■测量范围: 10 ~5000 mg/l COD ■测量不确定性: 精确性:>100mg/l时、<测量值的10%;<100mg/l时< ± 6mg/l 重复性:>100mg/l时、<测量值的5% ;<100mg/l时± 5mg/l ■消解时间:3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 ■测量间隔时间: 3、4…24 小时或连续 ■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约 为60分钟) ■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小

时的情况下,每套试剂可用1个月 ■输出:2路电流输出:0/4-20 mA, 最大负载500 Ω ■环境温度: + 5° C~+ 40° C ■电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz ■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示 三. 仪表外观 1. 底板 2. 试剂 3.安全面板 4. 废液排放管 5. 进样管 6. 电源线 7. 屏蔽电缆 8. 仪器外壳 9. RS232 界面10. 液晶显示屏11. 操作键盘12. 仪器门13. 试剂瓶(空)

城市生活污水处理厂调试方案

城市生活污水处理厂 调 试 方 案 2009年8月

一工程概况 1.1 污水处理厂设计规模及进、出水水质 1.1.1 设计规模 广东省某市污水处理厂建设规模为40000m3/d,一次建成。 设计平均流量(一期)Q=40000m3/d=1667m3/h。 设计最高日最大时流量Qmax=56000m3/d =2334m3/h(K总=1.4)。 1.1.2 设计进、出水质 1.1. 2.1 进水水质 按照招标文件提供的水质资料,污水处理厂进水水质指标为:BOD5: 150mg/l CODcr: 250mg/l SS: 200mg/l NH3-N: 30mg/l TP: 4~5mg/l PH: 6.5~7.8 1.1. 2.2 处理后的水质要求 按照招标书要求,本污水处理厂出水水质执行GB18918—2002的一级B标准。具体指标如下: BOD5≤20mg/l CODcr≤60mg/l SS≤20mg/l NH3-N≤8(15)mg/l TN≤20mg/l TP≤1.5mg/lPH=6~9

1.2 工艺流程及流程简介 1.2.1 污水处理工艺流程 (注:因工程设计变更,本工程已取消污泥浓缩机): 1.2.2 工艺流程简述 市政污水由城区排水管(渠)收集后经排水总管送至污水处理厂进行处理。由于排放污水中含有大量粒径较大的颗粒物,为确保污水处理厂进水泵及后续处理工段的正常运行,在污水进入处理设施前设置机械粗格栅,栅渣外运。 经机械粗格栅处理后的污水自流进入进水泵房的集水池,进水泵房按日处理污水4×104m3/d设计。集水池为地下钢筋混凝土结构,污水由潜污泵提升至旋流沉砂池进水渠,经过中格栅和细格栅后,进入旋流沉砂池。格栅拦截下的栅渣经栅渣打包机打包后送至厂外处置。旋流沉砂池池底的砂由气力提砂装置提升至砂水分离器,进 行污水和砂的分离。

污水处理厂运营维护方案

运营维护方案 第一部分公司简介 运营公司 某水务产业投资发展有限公司是一家集新技术、投资、工程施实为一体的环保技术企业。不断吸引先进技术和高素质专业人才,完善专业结构及知识结构,加强管理,建立健全企业质量保障体系。 公司自成立以来,公司依托集团优势完成了省内50多个污水处理和自来水的项目和工程。随着业务的拓展,公司实力不断壮大,积累雄厚的技术和管理力量,有10人拥有某省环保厅颁发的培训合格证书。2年的实践安装,运维经验,锻炼了一支具有丰富经验的技术队伍。与哈希、岛津、宇星、青岛环科等多个行业内企业合做,得到他们的全方位服务和技,凭借专业技术和完善服务,立足环保行业。 我公司拥有多个资质证书:《环境污染治理设施运营资质证书生活污水甲级》《环境污染治理设施运营资质证书自动连续监测(水)正式》等证书 我们将以专业化的管理和技术队伍、生产厂家的大力支持、良好的服务态度来真诚回报广大用户给予的信任、支持。 第二部分运营实施方案及细则 (一)总则 1.运行维护工作的基本任务

(1)保证监测站优质、高效、安全可靠运行;保证监测站内在线监测仪运行正常、稳定提供给用户优质、高效、安全可靠的数据监测服务。 (2)强化监测站运行维护管理,充分利用各种技术手段,实时监控,迅速准确地排除各种故障,压缩故障时间,提高监测站的在线监测仪的可用率,故障修复及时率。 (3)定期对监测站的线路和设备的运行情况进行统计分析,优化在线监测仪的性能,保证监测站和设备运行正常、完好。 (4)加强固定资产的管理,保证资产的数量和质量,合理调配,充分利用在线监测资源。 (5)污染源自动监控数据采集传输仪通过国家环保认证,实现与省、市两级监控平台的联网。 (6)自动监控设备监测频次达到国家规定的要求,仪器各项性能指标在国家规定指标范围内,仪器稳定运行,设备年运转率应达90%以上,运行正常率达95%以上,监控中心稳定运行率达95%以上,自动监控设备联网率和基础信息完整率达100%;异常情况按时处置率达100%;、(7)建立所有操作规程挂于监测站房墙体 (8)在线系统档案资料建立 (9)建立有关台帐,如日常巡检记录、易损件及配件跟换记录、日常校准记录、异常数据说明及记录等 2.维护工作的基本原则

工业污水处理厂调试方案

江苏***有限公司 化工废水处理工程调试大纲 ***环境工程研究所 南京***工程有限公司 2015年11月5日

目录 一、项目概况 二、调试的前期工作准备 三、调试工作目标与时间进度安排 3.1、调试目标 3.2、调试进度安排 四、调试期间分析监测指标及要求 五、各阶段调试步骤 5.1、活性污泥a、b池调试步骤; 5.2、缺氧水解池调试步骤; 5.3、PACT池调试步骤 5.4、整体负荷提升进度控制(非常重要); 六、调试工作注意事项

一、项目概况 江苏***有限公司废水处理设施土建、工艺和电器安装已经基本结束,目前即将进入整个废水处理系统的生化调试和菌种培养驯化工作。由于废水生化处理的核心是利用高效微生物对废水中的有机污染物进行降解,实现降低废水中的COD浓度,因此整个调试过程的最终目标是在整个生化系统内培养驯化出降解能力强、性能稳定、沉降效果好的微生物种群,从而实现废水达标排放。 由于农药化工生产过程中产品变化快,生产周期短,因此在后续生化处理过程中进水水质的波动不可避免,这对于微生物降解过程是非常不利的。此外作为农药化工企业今后的产品更替也是不可避免的,因此,江苏***有限公司废水处理设施采用耐冲击性能相对比较好的好氧-缺氧-好氧工艺,同时在一段好氧工艺中设置了大流量回流系统,降低整个系统在COD降解过程中的浓度梯度,通过牺牲部分效率的方式提高整个降解系统的稳定性。同时,我们在后道好氧处理中增加了PACT工艺,这种工艺可以在进水冲击情况下避免出现高效菌种的大量流失,从而提高整个生化系统的耐冲击能力。 由于采用的生化处理工艺具有较广的污染物适应性,对于今后可能出现的新产品废水,在采用合适的预处理工艺调整废水水质和特殊

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案 一、通水调试工艺流程 本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。 由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。 由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。 二、通水调试过程 (一)粗格栅及进水泵房 粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。 进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。 (2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。 (3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。 (4)开启3、4号提升泵前进水闸板。 (5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。 (二)细格栅及曝气沉砂池 细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。 曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程 (1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。 (2)分别调试四台细格栅及配套输送机。 (3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。 (4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。 (5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。 (三)初沉池(平均停留时间1.7小时) 总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。 总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。 单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。 1、调试前主要阀(闸)门状态

污水处理厂自行监测方案

污水处理厂2017年自行监测方案 一、单位基本情况 为加强管理污水处理厂运行和排放情况,方便社会各界的监督,按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)规范要求,查清所所污染源,确定主要污染源及主要监测指标,制定以下2017年污水处理厂的自行监测方案。 二、监测点位及示意图 (1)废水监测点位 污水处理厂废水进口、出口。 (2)废气监测点位 除臭装置排放口,厂界、进水泵房、初沉池、曝气池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及堆棚处等。 (3)噪声监测点位 厂界四周。厂内进水泵、曝气机、污泥回流泵、污泥脱水机、空压机、各类风机等设备装置处及机房。 (4)污泥 污泥脱水机房及堆棚处。 三、监测指标 (1)废水 1、主要污染物和特征污染物种类 污水厂目前主要污染物监测指标有:COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH、水温、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、总镍、烷基汞、苯并(a)芘。 目前自动在线设备监测项目包括:COD、氨氮、pH。手工监测项目包括:COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH、水温、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、总镍、烷基汞、苯并(a)芘。 2、监测方式 进出口在线自动监测和手工监测。 (2)废气 1、主要污染物和特征污染物种类 污水处理厂废气主要污染物为:臭气浓度、硫化氢、甲硫醇、氨、甲烷。 2、监测方式 手工监测。 (3)噪声 1、厂界环境噪声每季度开展一次昼夜监测;设备装置处及机房噪声每季度开展一次昼间监测。 2、监测方式 手工监测 (4)污泥 1、对污泥pH值、含水率进行每日监测;粪大肠菌群、细菌总数、有机物降解率每月监测一次。

污水处理厂在线监测系统配置要求

X污水处理厂在线监测系统 配置内容及技术要求 一、建设内容:包括污水处理厂以下子系统 1、进、水口的COD在线监测系统各一套; 2、进、水口的氨氮在线监测系统各一套;(根据当地环保局要求可选); 3、进、水口明渠超声波流量计子系统各一套。 4、数据采集传输系统各一套; 5、进、出水口监测设备用不间断供电(UPS)各一台; 6、进、出水口仪表间安装1.5P空调各一台;(用户自备) 7、进、出水口仪表间各一间;(土建) 8、进、出水口巴歇尔槽制作各一项;(土建) 9、配套管线材料二套。 二、符合相关规范及标准 GB11914-89 《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》 HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水 质在线自动监测仪》 HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试 行)》 HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范

(试行)》 HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》ZBY120-83 《工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力》GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 三、采用设备技术要求及技术参数 1、仪器类型: ⑴进、出水口COD监测子系统要求采用重铬酸钾消解法,即重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸等在消解池中消解氧化水中的有机物和还原性物质,比色法测定剩余的氧化剂,计算出COD值,在满足该方法基础上采用了能克服传统工艺的种种弊端的先进工艺和技术。 ⑵进、出水口流量监测要求可直接安装在室外明渠测量流量,采用超声波回波测距原理,并方便用户和环保主管部门的核对检查。 ⑶数据采集传输子系统要求符合HJ/T 212-2005标准,满足山西省环保厅关于环保监测数据传输技术要求的规定,并具有可扩展多中心传输的功能,模拟量信号采集通道不少于8个。 ⑷不间断电源功率应达3000VA,停电时可延时20分钟,二套。 ⑸进水口仪表间不小于8.4平米,巴歇尔槽符合出水流量要求。 2、主要设备技术参数

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

污水处理厂在线监测设备管理方案

污水处理厂在线监测设备管理方案 根据 2017 年 9 月发布的《关于深化环境监测改革提高环境监 测数据质量的意见》的相关规定,污水处理厂在线监测设备在实践中比对监测的主体由环保部门变更为重点排污单位即污水处理厂自身,确保监测数据完整有效的职责与义务也相应转移至重点排污单位,污水处理厂应自行负责自动监测设备的维护和比对,保障在线监测数据的完整和有效。而目前大多数污水处理厂的在线监测设备基本交由第三方单位进行维护,为确保在线监测设备的正常规范运行,做到能自 证清白,污水处理厂必须对在线监测设备的维保单位实行有效的监管。 一、转变观点、提高认识。 污水处理厂是在线监测设备比对结果的承担者,因此污水厂运营管理人员须转变观念,强化对在线监测设备的管理,切勿将在线监测设备维保的责任完全推给第三方维保单位,忽视对维保工作的监管。 二、加强学习,提高自身对第三方维保单位的监管能力。 1、污水处理厂管理人员需熟悉水污染源在线监测设备相关的标 准和技术规范。 2、污水处理厂管理人员须熟悉维保合同,明确维保单位日常维 保工作内容及要求。 三、加强对在线监测设备、档案资料和维保单位的监管。 1、污水处理厂可要求维保单位每月提交工作计划,并按计划监 督维保单位实施维保工作。要求维保单位到厂开展维保工作时提前告

知,运维记录表由污水处理厂在线监测设备负责人及维保人员共同签字确认。 2、污水处理厂需跟进维保单位的服务进度和质量,包括跟踪设 备的运行状态、仪器及设备卫生状况、试剂或标液的有效性等。在维保单位未按合同要求履行义务时,污水处理厂及时通知维保单位按规定履行服务,并更换维保不及时、维保能力欠佳的单位。 3、污水处理厂可派专人每月亲自参与在线监测设备质控样、实际水样比对工作,并全程跟踪维保单位操作情况。双方共同签字确认比对结果,防止频次执行不到位和记录虚假数据。仪表比对和校验的具体要求如下: (1)质控样比对工作。每月至少开展一次质控样比对工作,采用国家认可的两种浓度的质控样进行试验,一种为接近实际废水浓度的质控样品,另一种为超过相应排放标准浓度的质控样品,质控样测定的相对误差应不大于标准值的±10%; (2)实际水样比对工作。每月至少开展一次实际水样比对工作,采用实验室标准方法(GB11914)进行现场实际水样比对试验,实际水样比对试验相对误差应满足要求。比对应不少于3次,其中有2次实际水样比对合格即为比对合格。 4、维保台账。要求维保单位现场工作情况应形成专项台账记录,以备政府主管部门检查。运维台账应包括在线监测设备日常运行记录、日常维护记录、维修记录、比对校验记录、设备台账、废液产生记录、维保人员资质证书、维保单位资质、仪器检定证书等内容。

某污水处理厂设备调试方案doc资料

九佛污水处理系统一期工程厂区设备安装及工艺管道制安工程 污水处理整体运行调试方案 九佛污水处理系统一期工程厂区设备安装及工艺管道制安工程污水系统管道已安装完备,我项目部将进行整体运行调试,为了保证运行调试顺利进行,特制定此方案。 工程概况 1.九佛污水处理厂机电安装工程中标价为543.2万,该污水厂采用氧化沟工艺。工艺流程如下: (污水流向)粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、接触池、凤凰河。主要设备有:粗格栅机、细格栅机、旋流沉砂及砂水分离器、转碟、搅拌器、二沉池吸刮泥机、加氯加药设备、污泥脱水机、螺旋输送机、提升泵、回流泵等。 2.编制依据 1)设计图纸 2)设备说明书 3)相关污水厂验收规范 第一章:调试前的准备工作 一、调试过程人员安排表: 1.负责人1人; 2.电工3人、安装钳工3人、管道工3人; 3.污水厂接受小组、业主代表、监理。 联动调试可邀请污水公司运行人员到场参加,由供应商及安装人员进

行现场培训。 二、调试工具及仪器(所有量具检验合格,且在有效期限内) 1.接地电阻表1个、万用表1 个; 2.绝缘电阻表1个、钳表1个; 3.内六角2把; 4.梅花板手2套; 5.2磅榔头8把、8磅榔头4把、大榔头3把; 6.绝缘手套三双,绝缘鞋三双,防护眼镜一个; 7.各种型号的润滑油 8.潜水排污泵一台(参数如下) 9. 测温仪、测振仪 三.调试前期准备工作及计划 1.先电气调试,后设备调试。(联动前外电已经验收) 2.先单机调试,后联动调试。 3.工艺管道清理检查。(有无漏、坏、堵等) 四、调试的安全措施 1. 准备一辆汽车在现场备用,以备紧急情况发生时急用。 2. 保持现场通讯畅通。(电话及对讲机) 3. 在设备调试过程中,易燃易爆物品应隔离开,并准备好干粉灭火器。

污水处理厂工艺调试方案

污水处理厂工艺调试方案 1.单机调试 A、试验准备 ①准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 ②检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 ③依照厂商说明润滑设备。 ④在手动位置检查电机转动方向是否正确。 ⑤在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 ⑥检查用电设备的供电电压是否正常。 ⑦检查所有设备的控制回路。 ⑧制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 ⑨单机调试构筑物满水到设计水位。 B、功能试验(空载试验) ①在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 ②在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为

止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 ③空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 ④试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 C、单机调试(负载试验) ①设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 ②池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 ③开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 ④在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 ⑤荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。

污水处理监测系统方案

污水处理监测系统方案 一、项目背景 随着经济的发展,我国的污水排放量已越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势,但目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,时间覆盖率低,样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业及城市污水排放连续变化的情况。国家及各省市地区日趋重视生态环境的保护,在水资源污染方面不断加强治理,但因为环境保护意识的淡薄及利益的驱使等诸多因素,随意偷排污水和非达标排污,造成环境严重污染的情况时有发生,因此在监测监管方面也要加大投入,提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,对加强环境监测力度显得极为迫切建立废水在线监测系统,提高水质监测能力,势在必行。 在污水治理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,很多必需无人值守设备或监测点,受到地形、气候、监测范围等因素影响,不适合用有线通信和无线数传电台等数据传输方式,而且它们还具有移动性差、成本高、扩展性差、设备维护不方便等缺点,而中国移动GPRS网络覆盖面广,具有高速的数据传输和永远在线的特点,配合灵活的资费方式,使GPRS通讯在污水处理监控系统中的应用具有无可比拟的性价比优势。 二、项目分析 2.1 系统组成 2.1.1 污水数据采集终端 根据监测性质的不同主要分为三个方面,地表水站(河流、水库等饮用水)、城市污水处理厂和工业污染源;主要检测的物理量有:流速、流量、PH值、COD、氨氮、硝氮、亚硝氮、总磷等;实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。通过工业上通用的MODIBUS标准协议进行传输。 2.1.2无线传输设备 鉴于对通讯模块的要求,我们选择厦门四信通讯有限公司的F2103 IP MODEM。它具有体积小、功耗低、配置使用简单、即插即用。支持主备数据通道、并行多数据通道、实时在线和按需在线多种工作方式、并且支持APN网络接入等功能不仅可以保障数据安全可靠还能让客户根据需传输节省资费。 2.1.3数据管理中心 监测数据接收子系统(整个系统中至关重要的一个子系统,它肩负着各种现场实时数据的监测及数据接收的作用,具有无人职守自动工作功能);数据分析统计子系统(监测系统中的核心部分.是用户直接操作和感受到的部分,采用 C/S模式在监测部门内部供工作人员直接操作使用);报警短信子系统(利用目前广泛使用的移动通讯技术进行开发的一个及其有用的功能系统,终端仪器仪表设定报警值后和短信MODEM组合,以快速的把报警信息发到指定的管理层);WEB发布子系统(污水自动监测系统中对外公布的网页查询系统,是提供普通市民了解居住城市水体质量的窗口,也是被监测企业、工厂对自己排放污染程度的要求); 2.2 系统总架构 污水数据采集终端通过RS232/485通讯接口与F2103串口连接,数据监控中心可以采用多种方式连接网络,例如固定IP、APN、ADSL等。 无线传输设备F2103通过GPRS网络连接到远程数据中心服务器主机,与中心建立TCP/IP连接后开启透明数据通道。当采集终端需要上报数据的时候将数据直接送往串口,此时F2103就会把收到的数据原封不动地发送到数据中心服务器主机。当数据中心下发的命令或数据通过通道传输到F2103后,F2103通过

污水处理厂HACH在线仪表监测操作手册---沈健

营口市东部污水处理厂在线监测 仪表操作手册

Amtax? Compact氨氮分析仪 一.测量原理 在逐出容器瓶中,样品与逐出溶液混合,样品中的氨氮被转化成氨气,生成的氨气由隔膜泵转移到测量比色池中,氨气在测量比色池中与缓冲溶液混合,改变pH指示剂的颜色;比色法测量缓冲溶液颜色的改变,从而得到样品中氨氮的浓度。 二.仪表参数 测量方法:PH比色指示,纳氏比色法 测量间隙:13,15,20,或者30 分钟(可选) 应用:测量水或废水中铵的浓度

测量范围:0.2-1200mg/L NH4-H,根据试剂的不同,分为以下几段:0.2-12mg/L NH4-H 2-120mg/L NH4-H 20-1200mg/L NH4-H 精度:测量值的+2.5%或者0.2mg/L,二者中的较大者 测量下限:0.2mg/L 循环时间:13,15,20,或者30 分钟(可选) 保存温度范围:5-40℃ 操作范围:10-40℃ 三.更换试剂 1.根据所需的测量范围,一同随着分析仪器的还有以下某一套试剂: 测量范围标准(250mL)逐出液(250mL)指示溶液(1L)0.2-12mg/L 28251-31 28254-31 28255-53 2-120mg/L 28258-31 28254-31 28256-53 20-1200mg/L 28259-31 28254-31 28257-53 备注:现在厂内出水口需购置的试剂量程为0.2~12mg/L的。 2.更换试剂: ⑴.按住F1-F4 中的任何一个按键,持续3 秒钟。 ⑵.选择Service 菜单。等待至分析仪工作停止。 ⑶.将瓶帽和管线从试剂瓶上拿下来,移走试剂瓶。 ⑷.将新的试剂瓶安放在分析仪内部,并且将瓶帽和管线安在新

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

污水处理厂一期工程项目竣工环境保护验收监测方案精品

建设项目竣工环境保护 验收监测方案 方案(XX)第(XX)号 项目名称: XX污水处理厂一期工程项目委托单位: XX有限公司 XX监测中心 XX年XX月

目录 1、前言 (1) 2、验收监测依据 (1) 3、建设项目工程概况 (2) 3.1工程基本情况 (2) 3.2处理工艺简介 (6) 3.3管网工程简介 (7) 3.4环评结论及环评批复的要求 (8) 4、污染物的排放及防治措施 (9) 4.1废气排放及防治措施 (9) 4.2废水排放及防治措施 (9) 4.3噪声及其防治措施 (10) 4.4固体废弃物及其处置 (10) 5、验收监测评价标准 (10) 5.1废气排放标准 (10) 5.2废水排放标准 (11) 5.3厂界噪声评价标准 (11) 5.4总量控制指标 (12) 6、验收监测内容 (12) 6.1 废气监测 (12) 6.2废水监测 (12) 6.3厂界噪声监测 (13) 7、监测质量保证及分析方法 (13) 8、环境管理检查和“环评批复”落实情况 (14) 9.监测时间及厂方配合工作 (15)

1、前言 江苏省常熟东南经济开发区位于常熟城区东南,是常熟城市工业的集聚区和现代化工业新区。2003年5月7日,经江苏省人民政府批准,东南开发区正式成为省级开发区。内含五个特色产业园:电子信息产业园、常熟汽车零部件产业园、高特纺织纤维园、东南科技产业园和东南物流园。其中高特纺织纤维园主要以印染纺织类企业为主,为了便于同类废水的集中处理排放,由XX公司承建并以BOT方式运营XX污水厂。 该项目2003年11月由南京大学环境科学研究所完成项目环评报告表,2004年9月江苏省环保厅予以批复(苏环便管(2004)145号),项目采用水解酸化、活性污泥、化学沉淀的工艺处理印染废水。该项目分2期建设,最终规模6万吨/日,其中一期规模3万吨/日,于2004年底开始动工,2005年10月完成主体和配套工程的建设,2005年7月底开始试运行。至2007年8月实际污水处理量达到2.3万吨/日,已具备建设项目竣工环境保护验收监测的条件。 根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求,受XX有限公司委托,XX监测中心于2007年5月对该项目中废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查,在详细检查及收集查阅有关资料基础上,编制了本竣工验收监测方案。 2、验收监测依据 2.1《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局第13号令,2001年12月);

相关文档
相关文档 最新文档