第一章火灾烟气的组成与危害

1、火灾烟气的定义(识记)

含有烟粒子的气体称为烟气。

火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。

2、完全燃烧的定义

对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到良好的保证,燃烧进行得比较完全,所生成的产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。

3、烟粒子的浓度种表示方法。

(1)质量浓度

单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。

(2)颗粒浓度

单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。

(3)光学浓度

烟粒子的光学浓度用减光系数表示,减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。减光系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小

4、火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面?

火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。

5、造成火场减光的原因是什么?

烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱,会严重影响火场的能见度,从而影响人员的安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人和灭火。

同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性,如HCL、NH3、HF、S02、Cl2 等,从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。

一、有毒气体的浓度(领会)

容积浓度表示法有百分浓度(%)和百万分浓度( ppm)两种,即

Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积(m3);

V ---火灾烟气的总容积( m3)。

二、烟粒子的浓度

(一)质量浓度

m s---烟气中所含烟粒子的质量( mg);

Vy-----火灾烟气的容积(m3)。

(二)颗粒浓度

单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度n。,即

能见距离(领会)

当能见距离降到3m以下时,逃离火场就十分困难

能见距离与减光系数之间的经验关系式。

Cs----烟气层的减光系数(m-1);

D---能见距离(m);

K---经验系数,其值随光源或标志形式而异,

对发光型指示灯和门窗,K=5-10;对反光型指示灯和门窗,K=2-4。

发生火灾时,保证安全疏散的最小能见距离称为疏散极限视距[D],对环境的熟悉程度熟悉者[D]=5m 不熟悉者[D]= 30m

存在疏散极限视距[D],必然存在一个极限减光系数[Cs]

在任何情况下都能保证安全疏散的烟气光学浓度[Cs] =0. 1m-1左右。

第二章火灾烟气的流动特牲

1.建筑中火灾烟气扩散流动的驱动力主要有哪些?

1、烟囱效应

2、高温烟气的浮力

3、烟气的膨胀力

4、外界风的影晌

5、通风空调系统的影晌

6、电梯的活塞效应

2.什么是烟囱效应?烟囱效应对火灾烟气的流动有何影响?

烟囱效应是指在建筑物的竖直通道中,由于温度差的存在使得自然对流循环加强,促使烟气上升流动的效应。,烟囱效应主要是由室内外温差引起的,室内外温差越大,烟囱效应越大。另外,建筑高度对烟囱效应也有影响,建筑高度越高,烟囱效应也越明显。

3.简单描述着火房间烟气流动的主要特点。

单室房间起火后,由于可燃物燃烧产生大量的热量,火灾烟气的温度较高,密度较小,因而在浮力作用下烟气将向上流动。

当顶棚射流遇到周围墙壁的阻挡后,将会沿着墙壁面向下发展,形成一种反浮力壁面射流,:

随着烟气羽流不断向上补充新的烟气,烟气层的厚度逐渐增加。

在这一阶段,上部烟气的温隧度逐渐升高、浓度逐渐加大。如果可燃物充足,且烟气不能充分地从上部排出,烟气层将会一直下降,直到浸没火源。

如果着火房间的门、窗等通风口是敞开的,烟气就会沿着这些通风口排出去。

当烟气羽流到达顶棚后,便沿着顶棚向四周扩散,形成一个较薄的顶棚射流层,-

4.简单描述走廊内火灾烟气流动的主要特点。

着火房间内的烟气向走廊的扩散流动是火灾烟气流动的主要路线。

烟气在走廊中的流动在一定范围内是呈层流流动状态的,这个流动过程有两个特点:1)烟气在上层流动,空气在下层流动,如果没有外部气流干扰的话,分层流动状态能保持40 – 50m的流程,上下卜流体层之间的掺混很微弱;但若流动过程干扰时,如室外空声蒔进或排气设备排气时,则层流状态将变成紊流状态流动。

2)烟气层的厚度一定的流程内能维持不变,从着火房间排向走廊的烟气出口起算,通常可达20-30m。当烟气流过比较长的路程时,由于受到走廊顶棚面及两侧墙壁面的冷却,两侧的烟气会沿墙壁面开始下降,最后只在走廊断面的中部保留一个接近圆形的空气流股

计算题

1.某房间发生火灾,初始温度为30℃,请问当着火房间的温度达到600℃时,该着火房向烟气能够膨胀多少倍1

2,某着火房间的烟气温度为500℃,那么该房间烟气的密度为多少?

3.某房间初始温度为25℃,请计算着火房间轰燃发生10.min后,该房间火灾烟气的温度。

计算公式

烟气的膨胀力(简单应用)

(P41)

Vout、Vin---燃烧膨胀后的烟气量和流人着火房间的空气量(m3/S);

Tout、Tin---燃烧后的烟气温度和流人着火房间的空气温度(K)。

[例2-1]P42

温度(综合应用)

t vτ---着火房间τ时刻平均温度(℃);

τ---从着火房间门、窗玻璃破碎时起算的时间( min);t o----着火房间初始温度(℃)。

[例2-2]

三、密度(综合应用)

[例2-3]

第三章火灾烟气的控制

1.简述设置防排烟设施的主要作用。

(1)为建筑内人员的安全疏散创造有利条俘

(2)为消防队员的火灾扑救创造有利条件

(3)可控制火灾的蔓延扩大

2.简述建筑进行防排烟系统设计的根本任务。

最大限度地减少火灾时的烟气生成量,如何时使火灾时产生的烟气迅速排除,从而有效地防止烟气从着火区蔓延扩散,特别是防止侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一条安全可靠、畅通无阻的疏散道和安全疏散所需的时间。

3.简述建筑火灾发生后烟气流动的三条主要路线。

起火房间所产生的火灾烟气主要扩散流动路线一般有三条,

第一条为着火房间-----室外;

第二条为着火房间-----相邻上层房间-----室外;

第三条为着火房间-----划廊-----楼梯间-----上部各楼层-----室外,其中第三条路线是最主要的一条

4.火灾烟气控制的作用

(1)为建筑内人员的安全疏散创造有利条俘

(2)为消防队员的火灾扑救创造有利条件

(3)可控制火灾的蔓延扩大

第四章防排烟系统概述

简答题

1.防烟分区的定义是什么?

当发生火灾时,首要任务是把火场上产生的高温烟气控制在一定的区域范围之内,同时为分区排烟创造条件,迅速将烟气排出室外

2.防烟分区的划分原则是什么?

1、防烟分区不应跨越防火分区

(1)防火分区和防烟分区的作用不完全相同

(2)划分防火分区和防烟分区的划分构件不完全相同

(3)防火分区与防烟分区划分面积不完全相同

(4)防火分区与防烟分区的划分原则不完全相同

2、每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求

3、通常按楼层划分防烟分区

4、特殊用途的场所应分防烟分区

3.防烟分区的划分方法有哪些?

(1)按用途划分

(2)按面积划分

一般形状相同、尺寸相同、用途相同。不同形状和用途的防烟分区,其面积也宜一致。

所有防烟分区共用一套排烟设施时,排烟风机酊容量应按最大防烟分区的面积计算。

(3)按方向划分

应特别注意垂直防烟分区。尤其是对于建筑高度超过100m的超高层建筑,可以将其按15 -20 层分段,一般利用不连续的电梯井在分段处错开,楼梯间也设计成不连续的。

4.论述一个完整防排烟系统的基本内容。

1、防排烟部位的确定

2、防烟分区的划分

3、防排烟方式的选择

4、防排烟系统的设计内容

5.我国防火设计规范对防火阀的设置要求。

①管道穿越防火分区的防火分隔墙及楼板处;

②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处;

③穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

④穿越防火分隔墙处的变形缝两侧;

⑤垂直管道与每层水平管道交接处的水平管段上应设置防火阀,但当建筑内每个防火分

区的通风、空调系统均独立设置时,该防火分区的水平管道与垂直管道的交接处可不设置防火阀;

⑥进入设有气体自动灭火系统房间通风、空调管道上。

6.防烟分区和防火分区区别

(1)防火分区和防烟分区的作用不完全相同

防火分区的作,把火灾限制在一定的空间范围内,以减少火灾损失。

防烟分区的高温烟气控制在一定的区域范围内,防止烟气蔓延。

(2)划分防火分区和防烟分区的划分构件不完全相同

防火分区的防火划分构件必须是不燃烧体,而且要满足规定的耐火极限,构造上是连续的

防烟分区的防烟划分构件虽然也是不燃烧体,但却没有耐火极限的要求。在水平方向上要求连续设置,但在竖直方向上则不要求连续,

(3)防火分区与防烟分区划分面积不完全相同

防火分区的划分是以建筑面积为墓施的,根据其房间的使用功能和建筑类别的不同.防烟分区的面积通常小于防火分区,因此可以在一个防火分区内划分若干个防烟分区,而防火分区的划分构件可作为防烟分区的边界。

(4)防火分区与防烟分区的划分原则不完全相同

防火分区是利用防火划分构件,把建筑物内的空间划分为若干防火单元。建筑物内的空间都要被划分防火单元。

防烟分区只在按规定需要设置防排烟设施的走廊和房间划分

防排烟工程大题

防排烟工程答题 第一章火灾烟气的组成与危害 1、 火灾烟气的定义(识记) 含有烟粒子的气体称为烟气。 火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。 2、 完全燃烧的定义 对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到 良好的保证, 燃烧进行得比较完 全, 所生成的产物都不能再燃烧, 这种燃烧称为完全燃烧, 其燃烧产 物称为完全燃烧产物。 3、 烟粒子的浓度种表示方法。 (1) 质量浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。 (2) 颗粒浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。 (3) 光学浓度 烟粒子的光学浓度用减光系数表示, 减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。 减光 系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、 火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。 5、 造成火场减光的原因是什么? 烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即 对可见光具有遮蔽作 用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱, 会严重影响火场的能见度, 从而影响人员的安全疏散, 阻碍消防队员接近着火点救人和 灭火。 同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性, 如HCL 、NH3、HF 、So2、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。 、有毒气体的浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度 r ; 3≡^ X1OO[%] Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积 (m3); V ---火灾烟气的总容积(m3)。 (%)和百万分浓度(PPm )两种,即 XlO 6Cppm]

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

通风防排烟工程施工方案.doc

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

消防工程师防烟排烟系统习题

消防工程师防烟排烟系统习题 消防工程师防烟排烟系统习题 一、单项选择题 1.机械加压送风的防烟设施中,自垂百叶式加压送风口常用于()。 A.前室 B.合用前室 C.防烟楼梯间 D.地下室 2.排烟风机与加压送风机的不同在于()。 A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于 20min B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于 30min C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 20min D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 30min 3.常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()mm的距离。 A.100 B.150

C.200 D.250 4.排烟防火阀的组成不包括()。 A.阀体 B.叶片 C.执行机构 D.热感元件 5.送风系统中,长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为()mm。 A.0.5 B.0.6 C.0.75 D.1.00 6.金属风管直径D≤630时,应采用()螺栓连接。 A.M4 B.M6 C.M8 D.M10 7.薄钢板法兰风管应采用()连接。 A.对焊 B.法兰 C.承插 D.螺栓

8.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。A.100 B.150 C.200 D.250 二、多项选择题 1.防烟系统的构成包括()。 A.挡烟垂壁 B.风口 C.排烟窗 D.风机 E.风道 2.下列有关金属风管的制作与连接正确的是()。 A.风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm B.矩形风管法兰四角处应设有螺孔 C.板材不应采用咬口连接或铆接 D.镀锌钢板及含有复合保护层的'钢板可采用焊接 E.风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧3.风管与风机的连接宜采用()连接。 A.焊接 B.法兰 C.螺栓 D.不燃材料的柔性短管

防排烟工程大题

I ——— —' 防排烟工程答题 第一章火灾烟气的组成与危害 1、 火灾烟气的定义(识记) 含有烟粒子的气体称为烟气。 火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。 2、 完全燃烧的定义 对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到 良好的保证, 燃烧进行得比较完全, 所生成的产物都不能再燃烧, 这种燃烧称为完全燃烧, 其燃烧产 物称为完全燃烧产物。 3、 烟粒子的浓度种表示方法。 (1 )质量浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。 (2) 颗粒浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。 (3) 光学浓度 烟粒子的光学浓度用减光系数表示, 减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。 减光 系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、 火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。 5、 造成火场减光的原因是什么? 烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即 对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱, 会严重影响火场的能见度, 从而影响人员的安全疏散, 阻碍消防队员接近着火点救人和 灭火。 同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性, 如HCL 、NH3、HF 、S02、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。 、有毒气体的浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度 (%和百万分浓度(ppm )两种,即 q x 100[% ] 珥=才 K ppm] Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积 (m3); V ---火灾烟气的总容积(m3)。 、烟粒子的浓度

防排烟工程大题

防排烟工程答题 第一章火灾烟气得组成与危害 1、火灾烟气得定义(识记) 含有烟粒子得气体称为烟气。 火灾烟气就是火灾时所生成得气体与悬浮在其中得烟粒子得总称。 2、完全燃烧得定义 对于正常得燃烧工况,环境得供热条件、空间时间条件与供氧条件得到良好得保证,燃烧进行得比较完全,所生成得产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。 3、烟粒子得浓度种表示方法。 (1)质量浓度 单位容积得烟气中所含烟粒子得质量,称为烟粒子得质量浓度。 (2)颗粒浓度 单位容积得烟气中所含烟粒子得颗粒数,称为烟粒子得颗粒浓度。 (3)光学浓度 烟粒子得光学浓度用减光系数表示,减光系数得大小,代表了烟粒子浓度得大小。减光系数越大,即烟得浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、火灾烟气得毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气得危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害与高温。 5、造成火场减光得原因就是什么? 烟气中烟粒子得粒径大于两倍得可见光波长,这些烟粒子对可见光就是不透明得,即对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气得存在,可见光因受到烟粒子得遮蔽而大大减弱,会严重影响火场得能见度,从而影响人员得安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人与灭火。 同时,加上烟气中得有些气体对人眼有极大得刺激性,如HCL、NH3、HF、S02、Cl2等,从而使人们在疏散过程中得行进速度显著降低,这就就是烟气得减光性。 一、有毒气体得浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度(%)与百万分浓度( ppm)两种,即 Vi---火灾烟气中有毒气体得分容积(m3); V ---火灾烟气得总容积(m3)。 二、烟粒子得浓度 (一)质量浓度

防排烟系统施工方案模板

防排烟系统施工方案 ( 一) 防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管, 板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>( GB50243- ) 系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架, 其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部, 且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处; 吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管, 必须先安装风管, 后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架, 安装位置应与设计相符, 阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位, 在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修, 阀门设置在吊顶( 或墙体) 内侧时, 需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口, 尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量, 确认合格后再安装, 安装后应检验其动作的灵活性, 其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管, 后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时, 穿越管采用2mm钢板, 不燃柔性材料封堵, 并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管, 凡图中未注标高者, 应尽量贴主梁

安装。 6、风管间连接采用法兰连接, 法兰垫片的厚度宜为3~5mm, 法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位, 风管和风口仅为走向示意图, 凡与建筑装修相关的空调通风配件( 如送、回风口) 等, 应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后, 再进行采购, 以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后, 方可浇注施工。基础表面必须平整, 平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架, 落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

防排烟设施和通风空调试卷答案

防排烟系统(2011) 姓名:得分: 一、填空题:(每题1分,共20分) 1、机械加压送风系统当采用金属风道时风速不应大于_20m/s _。 2、机械加压送风系统为防烟楼梯间及合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节_装置。 3、高规要求防烟楼梯间的余压值应为40Pa至50Pa 。 4、中庭体积小于17000m3,其排烟系统排烟量应按其体积的 6次/h 换气计算,中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,最小排烟量不应小于102000m3/h 。 5、高层建筑防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗 的自然排烟设施。 6、楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个。 7、防烟分区内的排烟口距离最远点的水平距离不应超过30m,在排烟支管上应设有当烟气温度超过280 C时能自动关闭的排烟防火阀,排烟分机应能保证在此温度点时连续工作30mi n 。 8、厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置_防火阀。 9、担负两个或两个以上防烟分区排烟时,其排烟系统排烟量应按最大防烟分区面积不小于120m 3/h计算,其设置补风时送风量不小于排烟量的50%

10、人防工程中避难走道的前室送风余压值应满足规范要求,机械加压送风量 应按前室入口门洞风速不小于_1.2m/s计算确定。 11、人民防空工程设计防火规范中规定当金属风道为钢制风道时,钢板厚度设 置不小于___ 1.0 mm。 12、人防工程中担负一个或两个防烟分区排烟时应按该部分总面积每平方米不小于60 m 3/h计算,但是排烟风机的最小排烟量不应小于 _ 7200 m 3/h。 13、火灾发生时,通风空调管道上防火阀应能—自动关闭_,温度熔断器动作 温度宜为_70 C ________ 。 14、面积超过_2000m 2_的地下汽车库应设置机械排烟系统,设有该系统的汽 车库其每个防烟分区的建筑面积不宜超过_2000m 2_m2,且防烟分区不应跨越_ 防火分区___________________ 。 15、高规中规定机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置,若合用时, 必须采用可靠的防火安全措施,并应符合—排烟_____ 系统要求。 16、走道的机械排烟系统宜—竖向设置,房间的机械排烟系统宜按_防烟分 区设置。 17、空气中含有易燃易爆物质的房间,其排烟系统应采用相应的防爆_______ 型通风设备。 18、层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应—分段设计。 19、建规中要求歌舞、娱乐、放映、游艺场所设置在地下一层时,应设置排烟设施,对于长度超过_ 20 _m的无自然排烟条件的疏散内走道应设_排烟—设 施。20、通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿越

通风防排烟施工方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2 设计概况 (1) 2. 通风、防排烟施工系统安装 (1) 2.1 通风系统 (1) 2.2 防排烟系统 (1) 2.3 主要施工程序 (2) 2.4 通风管道及部件的加工制作 (2) 3. 风管的制作 (3) 4. 风管的组配 (4) 5.通风管道与部件的安装 (5) 6. 风管连接 (6) 7. 风管吊装 (6) 8. 空调系统 (7) 9. 通风部件安装要求 (7) 10. 风管制作安装的消音及隔振措施 (8) 11. 通风管道保温 (9) 12. 风口的安装 (9) 13. 劳动力配备 (10) 14. 质量检验 (10) 15. 成品保护 (10)

16.安全事项 (10)

1.编制依据 1.1工程概况 本工程为昆明王家营标准工业厂房建设项目16栋生产主楼,地下一层,地上六层,地下室为框架结构,地上部位为钢框架结构,建筑面积26034.46m2,建筑高度23.70m,属戊类厂房。 1.2 设计概况 1.2.1 本工程为昆明王家营标准工业厂房16栋生产主楼工程通风空调及防排烟施工图设计。 1.2.2 设计依据为采暖通风与空气调节设计规范(GBJ95-2003) 1.2.3 凡本说明未及之处均按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002执行。 2. 通风、防排烟施工系统安装 2.1 通风系统 2.1.1 通风系统、地下室设机械通风联锁及自控。 2.1.2 地下室机械排风系统、排风经过竖井由风机排至室外。补风采用自然进风方式。 2.2 防排烟系统 2.2.1 防排烟系统地下室按照规范分别设置机械加压送风系统。 2.2.2 所有排烟系统及加压送风系统均可就地手动及远程自动开启。2.2.3 所有排烟风机处设置280℃防火阀,其它防火阀熔断温度为70℃。 2.2.4 通风风管均选用不燃镀锌钢板制作。管道保温材料均选用经过本地消防部门认可的不燃型保温材料。 2.2.5 风管及水管、穿越防火分区时,按板和墙面均做防火封堵处理。

防排烟及通风系统施工工艺

施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表

3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于 1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。 5、风管弯头按《91SB6》标准图制作。空调、通风系统风管软接头可采用帆布 制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作。 6、金属矩形风管与角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接, 铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰 用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。 7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接,适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式: 金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与 弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片,导 流叶片厚度为风管的两倍,不小于60mm,片数不得少于两片。 (2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 9、风管的咬口形式做如下选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表: 10、风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。 11、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹 凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。 Ⅱ、风管部件及支、吊架安装 工艺流程:

防烟排烟系统重要考点

防排烟系统 理解:和热烟相关的都设上面,和送风(冷空气)相关的都设下面。 防烟系统设计 GB50016 <8.5.1>建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m 的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m 的住宅建筑,当防烟楼梯间前室(合用前室)符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1 前室(合用前室)采用敞开的阳台、凹廊;敞开的阳台或凹廊作为前室(合用前室):见图集 2 前室( 合用前室)具有不同朝向的可开启外窗,且外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 [注] 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室的自然通风外窗面积 ≥2m 2;合用前室≥3m 2。 《烟规》:(住宅类100m 分界;非住宅类50m 分界) 3.1.1 建筑高度≤50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度≤100m 的住宅,其防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室宜采用自然通风方式的防烟系统。 (孟川:前室和楼梯间只要满足条件都可以自然通风) 3.1.2{较低建筑} 建筑高度≤50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度≤100m 的住宅,当前室(合用前室)采用机械加压送风系统,且送风口设在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。 3.1.3 建筑高度>50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度>100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。(不论有无外窗必须用机械送风) 3.1.5 当防烟楼梯间设机械加压送风系统时,楼梯间应设机械加压送风设施,前室可不设送风设施,但合用前室应设送风设施。 防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-第十一章 防烟排烟系统(精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-第十一章 防烟排烟系统 1、排烟风机应保证在()的环境条件下能连续工作不少于30min。 A.100℃ B.200℃ C.250℃ D.280℃ 2、下列不属于机械加压送风的防烟设施的是()。 A.挡烟垂壁 B.加压送风机 C.加压送风口 D.加压送风管道 3、每年对所安装全部防烟排烟系统进行()次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。 A.1 B.2 C.3

D.5 4、下列关于防烟排烟系统的风机安装与检测要求的叙述中,错误的是()。 A.型号、规格应符合设计规定 B.风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于100mm C.应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置 D.吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求 5、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。 A.100 B.150 C.200 D.250 6、排烟防火阀的组成不包括()。 A.阀体 B.叶片 C.执行机构 D.热感元件

7、送风系统中,长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为()mm。 A.0.5 B.0.6 C.0.75 D.1.00 8、防烟排烟系统调试由()负责。 A.监理单位 B.设计单位 C.施工单位 D.建设单位 9、机械加压送风的防烟设施中,自垂百叶式加压送风口常用于()。 A.前室 B.合用前室 C.防烟楼梯间

D.地下室 10、防烟排烟系统的金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于(),矩形风管法兰四角处应设有螺孔。 A.100mm B.150mm C.300mm D.500mm 11、排烟风机与加压送风机的不同在于()。 A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于20min B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于30min C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于20min D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min 12、常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()mm的距离。 A.100 B.150 C.200

通风防排烟施工方案

通风防排烟工程 一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。 1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 预留预埋

三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 风管形状 材质 用途 连接方式 厚度 矩 形 无机玻璃钢 防排烟系统 法兰连接 按规范 GB50243-2002要 求采用 圆 形 无机玻璃钢 加压送风系统 法兰连接 按规范 GB50243-2002要 求采用 (2)制作要求: ①加工前根据图纸及现场具体情况,绘制风管加工图,做出风管加工计划。 ②风管的拼料应尽量减少纵向拼接,制作长度以2m 为宜。矩形风管均应采取加固措施,用楞线、楞筋、角钢加固。风管高度比超过1:4时,风管中央要加隔板。风管弯管处要设导流叶片。板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度严格按标准要求执行。咬口形式分为单平咬口和联合角咬口,其中单平咬口用于管材拼接,联合角咬口用于直风管和管件的组对,咬口宽度一般为7—11mm 。要求风管咬口均匀,平、 无凸瘤和虚咬现象。风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm 。测定孔,检查孔按要求设置,结合处应严密、牢固。 ③法兰螺栓孔间距不超过150mm ,且具有互换性。法兰加工好后刷防锈漆、灰色磁化漆各二道。风管法兰铆接采用平台套铆,法兰与风管轴线垂直,铆钉间距均匀且不超过150mm ,法兰翻边平整,应为6~9mm , 法兰与风管接触紧密,无孔洞及超皱现象。角钢法兰要求 风管边长b 法兰规格 螺栓规格 b ≤630 25×3 M6 630<b ≤1500 30×3 M8 1500<b ≤2500 40×4 2500<b ≤4000 50×5 M10

通风练习题10-防排烟2020

单选: 1.某高层建筑的封闭避难层需设置加压送风系统,避难层的净面积为800m2,设计的加压送风量下列哪一项不符合要求?(2009-1-18) (A)23000m3/h (B)24000m3/h (C)26000m3/h (D)27000m3/h 2、某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列何项?(2009-2-11) (A)普通密闭门(B)甲级防火门 (C)乙级防火门(D)丙级防火门 3、可不设置排烟设施的场所是下列何项?(2010-2-12) (A)某丙类厂房中建筑面积500m2 的地上房间 (B)某高度大于32m 的高层厂房中,长度大于40m 的内走道 (C)某单层建筑面积均为3500m2 的两层铆焊厂房 (D)某占地面积为1500m2 的电视机等电子产品仓库 4、以下关闭阀门的动作温度的表述,何项是错误的?(2009-2-13) (A)厨房排油烟管上的防火阀的关阀动作温度为150℃ (B)卫生间排风支管上的防火阀的关阀动作温度为70℃ (C)消防排烟系统中的排烟防火阀的关阀动作温度为280℃ (D)正压送风系统中的加压送风阀的关阀动作温度为70℃ 5、一类高层建筑中必须设置机械排烟设施的部位,应是下列哪些项?(2009-2-50)(A)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间 (B)设于 4 层的会议室,其面积为300m2、且可开启外窗为10m2 (C)净空高度为15m 的中庭 (D)面积为60m2 且设于地下二层的物业办公室 6、在对某建筑工程进行机械防烟系统设计时,若以“++”、“+”、“—”表示部位静压由大到小的顺序,其压力控制不正确的是下列哪一项?(2011-2-17)(A)对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+” (B)前室和合用前室加压送风时,前室“+”,走廊“—” (C)防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++”(D)防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“—”

2018年消防工程师考试题防烟排烟系统练习

2018年消防工程师考试题防烟排烟系统练习 一、单项选择题 1.机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为()Pa。 A.20~30 B.30~40 C.40~50 D.50~60 2.机械加压送风口的风速不宜大于()m/s。 A.5 B.6 C.7 D.8 3.高层民用建筑内长度超过()m的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。 A.15 B.20 C.40 D.60 4.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过()m。 A.20 B.30 C.40

D.60 5.机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于()m。 A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.2.0 6.层数超过()层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。 A.24 B.32 C.34 D.50 7.带裙房的高层建筑防烟楼梯问及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置()。 A.局部机械排烟设施 B.局部正压送风系统 C.向疏散方向开启的甲级防火门 D.向疏散方向开启的丙级防火门 8.靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每()层内可开启的外窗总面积之和不应小于()m2。

A.3,2 B.5,3 C.5,2 D.3,3 二、多项选择题 1.不具备规定自然排烟条件内的下列()人防工程或部位应设置机械排烟设施。 A.建筑面积为100m2的丙类生产车间 B.建筑面积为70m2的旅馆房间 C.建筑面积为800m2的丁类库房 D.建筑面积为500m2的网吧 E.总长度为18m的疏散走道 2.某办公楼,地上33层,地下4层。其中地下一层为汽车库,建筑面积3840m2。该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用剪刀楼梯间并设机械加压送风设备。则地下一层设置机械排烟系统设计应考虑()等因素。 A.防烟分区的划分 B.排烟管道机械排烟口的位置 C.是否设置送风系统 D.排烟风机的排烟量应按照换气次数不小于6次/h计算确定 E.排烟方式 3.机械排烟系统的排烟管道应符合下列()要求。

《暖通空调》复习思考题答案

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水 泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 32、常用的回风口有单层百叶风口、格栅风口、网式风口及活动篦板式回风口。

通风防排烟工程合同

消防通风、排烟系统工程施工合同书 项目名称: 签订地点: 签订日期: 2014 年月日

甲方:贵阳鹏程消防工程有限公司思南分公司 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就项目消防通风、防排烟系统工程协商一致,签订本合同,并共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:思南县金海岸二期。 2、工程地点:思南县。 3、工程范围:机械防排烟系统、楼梯间正压送风系统、屋面风机装置、无机玻璃钢通风管道制作安装、百叶窗的制作安装。 4、承包方式:包工、包料、包质量、包工期、包调试、包验收。风机、风口、风阀等设备采用甲方认质。 第二条合同价款 1、无机玻璃钢通风管道制作安装采用固定单价形式:综合不同厚度按70元/㎡,(法兰盘不另计)该费用包含但不限于全部的材料费、所用所有辅材费、安装费、包装费、装卸费、调试费、管理费、利润及应由乙方交纳的税金等一切费用。 2、风机、风口、风阀至风机控制线缆、穿线管道安装等采用甲方认质认价由乙方负责采购、安装施工的形式:从控制箱到风机管线的安装及设备安装按认质认价设备及材料总价的13%给予乙方结算。安装费、调试费、装卸费、检测费、管理费、利润及应由乙方缴纳的税金等一切费用。 3、设备原则上选用中大空调集团产品(见附件),如发生厂家供货不及时或者部分设备价格上涨等原因时,甲方可通过认质认价的

方式确定其他品牌产品,由乙方进行采购。由于图纸变更等原因,认质认价清单未列相关设备规格型号的,也需经甲方认质认价。 4、施工水电费装表计费,由乙方承担施工水电费用,乙方进场施工人员食宿自理。 5、工程交工后,依据竣工图纸按实进行结算。 6、乙方需向消防总包单位支付共计0.15万元交工协调费,由甲方代扣缴纳。 第三条工程款(进度款)支付、结算办法 合同签订后,预付工程款五万元整。整个通风防排烟系统安装完成,双方工程量核对完成后付至总价的60%,甲方向乙方付款前乙方应开具全额发票。交工验收后付至总造价的95%,预留工程款的5%作为质保金,质保期(质保2年)满无质量问题全部无息退还。所有工程按实际工程量据实结算。 第四条工程期限 1、本工程工期为日历天 2、开工时间:合同签订后3日内进场 3、开工和竣工时间:年月日至年月日 3、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期准备好施工条件,不能按约定期限支付工程进度款; (4)非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素,导致一周内停工累计超过8小时,经监理工程师批准后可顺延一天。 4、如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等,由此延误的工期不予顺延。

相关文档
相关文档 最新文档