文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数字显示控制仪表

数字显示控制仪表

数字显示控制仪表
数字显示控制仪表

数字显示控制仪要问的问题:

1.亲,有没有型号,或者是品牌,功能要求,您可以用手机把仪表接线端子拍照,发给我们让技术看一下,帮您选择一个接线跟您图片相匹配的仪表。

2.您的仪表外形尺寸,或者开孔尺寸是多少毫米。

3.接入的什么传感器,传感器输出信号是什么?

4.您仪表输出的是几路开关量信号、干接点信号,几路4-20MA电流模拟量输出信号或,如果是其他信号请提前告知我们。

5.是否带DC24直流电压输出,一般配压力变送器,液位变送器,温度变送器使用,是要带DC24V直流电压输出,给传感器或变送器提供工作电源。

6.是否带485通讯协议?或其他通讯协议。

7.如果您温控仪没有其他要求的,比较常用的型号是SWP-C803-01-23-HL,这台表的功能是,热电偶,热电阻,4—20MA,PT100,电流,电压都可以输入的智能仪表,上下限控制或者报警,仪表开孔尺寸是152×76mm。

数显控制仪功能代码描述这一类仪表属于二次仪表SWP,WP,XM,DY,NHR等是各个厂家商标,为品牌标志。没有其他含义。

外形尺寸:

仪表是方形、竖表、横表一定要问清楚外形尺寸一定要问清不清楚不能订货:

1.48*48 7.72*72 9.96*96

4.96*48(横式)48*96(竖式)

8.160*80(横式)80*160(竖式)

N:在选型表前面没功能含义

N:在后面代表无报警选型结束,有的就省略了没有功能含义

R:记录功能

LCD:液晶价格较高

LED:数码管是销售的主打产品

DC:直流电

AC:交流电

PID:可编程控制器

C、X:都可代表横式表

D:代表双屏幕显示另加30 D803和C803功能一样

S:代表竖式表

T:在前面代表85-260V宽电压供电(也叫开光电源供电)

W:代表数显表是DC24V直流工作电压不用加价

P:DC24V直流电源,馈电输出,是给压力变送器,液位变送器等传感器提供工作电源加50

0:代表无通讯

022:代表两路4-20mA输出价格加100

00:是没有输出的意思和价格没有关系

C803:要对应的01及HL

输入信号中17代表远传电阻,30~350Ω

H:代表上限报警L:下限报警HL:上下限报警HHLL/HL/HL:两路上下限报警也叫2H2L

C803-01代表的是控制输出,还会说成报警输出,或说干接点输出,叫法不一样,功能是一样的

C803-02一般代表4-20mA输出,也叫模拟量输出加100

82:一般代表一路RS485通讯和一路代表4-20mA输出,通讯加200 4-20mA加200 一共400

Modbus通讯协议在合同上要注明加300

23:代表万能输入包括01-23个输入类型价格是一样的

18:是用户自定义特殊传感器输入需要客户清楚告诉我们传感器名称及输入信号是多少?输出信号的大小,传感器名称需要在合同上注明LK:流量积算控制仪常用的是带温度和压力补偿的输入传感器有AAG FAG KAG

常用型号是SWP-LK802-02-AAG-HL

SWP-B系列为大屏幕显示仪

尺寸一般为80 代表1070*290mm 其他尺寸需要用户说明并在合同上注明1850-1950元

SWP-X系列为闪光报警器

SWP-P系列为32段PID调节器

SWP-NT835为光柱手动操作器

SWP-MD:系列为多路巡检控制仪为8-16路

也有SWP-MS S代表竖表这个不能省略

这个控制作用806为八路巡检测量显示

807为八路巡检统一控制报警输出

808为八路巡检分别控制报警输出

809为十六路巡检测量显示

814为十六路巡检控制报警输出可以带16路报警

808包含8H8L的型号是包含两台表一个主机一个辅机

814包含16H16L的型号是包含两台表一个主机一个辅机

接电话问答,和客户常用产品名称:

数显表、温控仪、数字显示控制仪、液位控制仪、调节器、液位光柱控制仪、手动操作器、流量计算仪、频率表、电流电压表、记录仪、无纸记录仪、压力变送器、温度变送器、差压变送器、液位变送器、转速表、一体化变送器、配电器、隔离器、模块化温度变送器、数显变送仪、大屏幕显示器、浮球开关、浮球液位计、多路巡检仪有6路信号输入和16路信号输入。

流量积算仪需要问:一种没有带温度补偿和压力补偿的,型号是SWP-LK801-02-A-HL 。还有一种是带补偿的型号SWP-LK802-02-AAG-HL

多路巡检仪需要问:

1.选购多路巡检仪,要您提供输入几路通道传感器,需不需要我们配传感器。带不带4-20M 电流变送输出,是分别报警,还是统一报警?需不需要485通讯。

2.多路巡检仪有8路信号输入和16路信号输入。

无纸记录仪要问的:

1.您有没有指定品牌要求,如果没有我们帮助您选一款合适您的要求的产品,我们需要知道的几个选项,

第一,这个表的外形尺寸是,144×144×190 或者288×288×192或者168×80×200或者80×160×200选一下外形尺寸,

第二;144×144×190最高12个通道传感器输入,最高12个继电器输出288×288×192最高48个通道传感器输入,最高32个继电器输出168×80×200最高8个通道传感器输入最高6个继电器输出

第三;需要几路模拟量4-20MA电流变送输出?需要几个继电器输出?需要几路馈电DC24V 输出?需不需要485通讯Modus通讯协议,需不需要带USB口。要不要带PID调节功能,要不要带流量积算功能,要不要带防盗功能。

2.SWP-ASR500/400经济型4480元/台下浮55% 最多可以做到八路通道输入SWP-ASR100真彩色4980元/台下浮55% 最多可以做到12个通道输入SWP-ASR200 真彩色12980元/台起价

USB接口通讯加300元/台USB存储棒64MB 400/只USB存储棒128MB 700只记录仪,需要继电器报警,每一个报警点需加50元/只主意;以上报价均包括一个通道数的输入的价格如果需要两个通道数的输入只要加300即可,依次内推加一个输入加价300元/个PID另外加1000元/台增加一个变送模拟量4-20MA输出,加价200元,客户如果要求带U盘我们把U

盘叫做USB存储棒记录仪必须要加USB接口通讯要加300 记录仪本身自带为64MB存储容量可以加大128MB 加200 192MB加400

3.带通信加300,

以前所有老的型号,SSR ,CSR, NSR ,现在都被统一型号了,SWP-ASR100系列无纸记录仪,SWP-ASR200系列,SWP-ASR300系列,P-ASR400系列,SWP-ASR500系列,

其中最常买的系列是SWP-ASR500蓝屏系列价格是4480市场价包含一个通道传感器输入,SWP-ASR100市场价格4980 SWP-ASR200市场价格12980

全部加完下浮55%是我们销售价格

4.NSR300/TSR100系列无纸记录仪停产通知尊敬的用户;您好!由于液晶屏无法采购,以前的老型号,NSR300 TSR300 VSR,CSR,MSR,

系列无纸记录仪全面停产由此给您带来不便,敬请谅解。昌晖自动化系统有限公司销售中心2011年-3-28 无纸记录仪SWP-ASR100系列与SWP系列无纸记录仪相比较,

优点如下;1;ASR系列无纸记录仪真彩显示屏采用长寿命LED背光,比TSR的CCFL背光寿命长几倍,功耗降低30% 01

2;ASR系列无纸记录仪采用速度更快的32位CPU,可以直接与市场上通用U盘兼容配套使用。3;ASR系列无纸记录仪,增大了内存量,出厂基本配置256MB,比以前产品,增加数十倍内存,现在ASR内存最高可以配置1G内存。

5.RS232和RS485通讯可以同时带

控制仪表及装置复习要点及习题

概论思考题与习题 0-1 控制仪表与装置采用何种信号进行联络?电压信号传输和电流信号传输各有什么特点?使用在何种场合? 0-2 说明现场仪表与控制室仪表之间的信号传输及供电方式。0~10mA的直流电流信号能否用于两线制传输方式?为什么? 0-3 什么是本质安全型防爆仪表,如何构成本质安全防爆系统? 0-4 安全栅有哪几种?它们是如何实现本质安全防爆的? 第一章思考题与习题 1-1 说明P、PI、PD调节规律的特点以及这几种调节规律在控制系统中的作用。 1-2 调节器输入一阶跃信号,作用一段时间后突然消失。在上述情况下,分别画出P、PI、PD调节器的输出变化过程。如果输入一随时间线性增加的信号时,调节器的输出将作何变化? 1-3 如何用频率特性描述调节器的调节规律?分别画出PI、PD、PID的对数幅频特性。 1-4 什么是比例度、积分时间和微分时间?如何测定这些变量? 1-5 某P调节器的输入信号是4~20mA,输出信号为1~5V,当比例度δ=60%时,输入变化6mA所引起的输出变化量是多少? 1-6 说明积分增益和微分增益的物理意义。它们的大小对调节器的输出有什么影响? 1-7 什么是调节器的调节精度?实际PID调节器用于控制系统中,控制结果能否消除余差?为什么? 1-8 某PID调节器(正作用)输入、输出信号均为4~20mA,调节器的初始值I i=I0=4mA,δ=200%,T I=T D=2min,K D=10。在t=0时输入ΔI i=2mA的阶跃信号,分别求取t=12s 时:(1)PI工况下的输出值;(2)PD工况下的输出值。 1-9 PID调节器的构成方式有哪几种?各有什么特点? 1-10 基型调节器的输入电路为什么采用差动输入和电平移动的方式?偏差差动电平移动电路怎样消除导线电阻所引起的运算误差? 1-11 在基型调节器的PD电路中,如何保证开关S从“断”位置切至“通”位置时输出信号保持不变? 1-12 试分析基型调节器产生积分饱和现象的原因。若将调节器输出加以限幅,能否消除这一现象?为什么?应怎样解决? 1-13 基型调节器的输出电路(参照图1-20)中,已知R1=R2=KR=30kΩ,R f=250Ω,试通过计算说明该电路对运算放大器共模输入电压的要求及负载电阻的范围。 1-14 基型调节器如何保证“自动”→“软手操”、“软手操”(或硬手操)→“自动”无平衡、无扰动的切换? 1-15 积分反馈型限幅调节器和PI-P调节器是如何防止积分饱和的? 1-16 简述前馈调节器和非线性调节器的构成原理。 1-17 偏差报警单元为什么要设置U b和U c?简述其工作原理。 1-18 输出限幅单元是如何实现限幅的?电路中的二极管起什么作用? 第二章思考题与习题 2-1 变送器在总体结构上采用何种方法使输入信号与输出信号之间保持线性关系? 2-2 何谓量程调整、零点调整合零点迁移,试举一例说明。 2-3 简述力平衡式差压变送器的结构和动作过程,并说明零点调整合零点迁移的方法。 2-4 力平衡式差压变送器是如何实现量程调整的?试分析矢量机构工作原理。 2-5 说明位移检测放大器的构成。该放大器如何将位移信号转换成输出电流的? 2-6 以差压变送器为例说明“两线制”仪表的特点。

冷机群控控制逻辑说明

冷机群控逻辑说明 一正常供冷 正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组,主机接到开机指令后,主机会发出水泵需求指令,控制器接到水泵需求指令后,开启相应冷水机组冷凝器和蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀, 同时开启冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机.冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量是一致的,冷却塔风机最少开启的数量是主机的两倍,如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止.具体如下: (1)冷冻水侧逻辑 当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷冻水泵. 1. 冷冻水泵切换条件如下: 冷冻水泵有故障; 冷冻水泵检测不到自动状态,既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期 当冷冻水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败. 以上三个条件只要有一个, 冷冻水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵. 2.冷冻水泵的频率调节是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比 较,PID调节冷冻水泵频率. 供回水压力差值越小,频率越高; 冷冻水泵最小频率目前设定38Hz. 3.根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID调节冷冻水旁通阀. 压差越高,旁通阀开度越大. (2)冷却水侧逻辑 当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷却水泵. 1. 冷却水泵切换条件如下: 1.1冷却水泵有故障; 1.2冷却水泵检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时, 电脑上显示”本地”时期. 1.3当冷却水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态 开启时,程序会认为此水泵开启失败.

智能仪表论文智能仪表的温度控制系统

智能仪表的温度控制系统 摘要:随着总线智能仪表技术的不断发展,智能化数字仪表功能和应用日益广泛。本系统是基于CPLD和A T89S52单片机设计采用专家PID控制的总线型温度控制系统。系统具有稳定度高、精度高和抗干扰能力强的优点,并且可以在工业生产过程中进行实时监控,具有将监控数据远程传输给控制终端的能力。应用实践证明,系统各方面均较为完善,具有很好的应用意义和市场价值。 关键词:温度控制;CPLD;PID控制;智能模糊算法 1 温控系统现状 智能仪表中的微处理器具有一定的数据存储和处理能力,在软件的配合下,智能仪表功能可以大大增强,用于温度测量的温度传感器如热电偶、热电阻,因其温度与热电势(或电阻)的关系是非常复杂的曲线关系,因此寻求合适的温度与热电势(或电阻)的关系式,以应用于温度测量及计算,是决定智能仪表温度测量精度高低的关键。 随着现代科学技术的迅速发展及工业控制中自动化要求的提高,对现场检测控制仪表的智能化程度的要求也越来越高,并且要求仪表具备较强的远距离通信的功能,智能仪表逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展。在现代工业生产作业中,温度控制是各种工业生产过程中的重要因素。尤其是在钢铁、食品、化工、冶炼等行业的生产过程中,更加需要严密的温度控制系统。而且在这样的系统中通常是需要监测和控制多个温度参数并且需要将数据远程传输到控制终端。在以往的温度控制系统中,通常有以下的不足和缺陷:系统精确度不够,只能检测单个温度参数;温度控制仪表中检测使用电压较低,不能直接应用于控制的对象系统。基于以上的考虑,在设计系统的过程中增加了相应的功能,以便提高系统对整体效率和性能。系统采用AT89S52为核心控制器,利用A\D转换器和模糊智能算法实现四路温度监测和控制功能,并能通过远程通信传输到控制终端。 2 系统设计 系统主要组成模块:AT89S52 单片机、CPLD、信号输入、信号输出以及串口通信,如图1 所示。单片机电路:采集键盘的输入信号、串行端口的传输信号、液晶屏幕的显示信号、过零检测信号处理。CPLD模块:产生PWM控制信号,利用PWM输出的控制信号来控制加热器件的工作状态。功率控制电路模块:采用可控硅输出光耦的耦合形式,利用关断与导通的时间比值作为参数调节器件的功率。芯片采用MOC3081,是零触发双向可控硅模式芯片。这种设计方式可以减少后续功能器件对前端器件模块稳定性的影响。

控制仪表及装置——考试复习题

简答题5X8=40分 第1章概论 1. 一个简单的闭环调节系统中至少应包含哪几个环节?P1 输入环节;输出环节;反馈环节等 2. 过程控制仪表与装置的分类有哪几种形式? P2 按能源形式分类:可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表;按信号类型分类:分为模拟式和数字式两大类;按结构形式分类:单元组合式控制仪表,基地式控制仪表,集散型计算机控制系统,现场总线控制系统。 3. 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为哪几种?目前工业上普遍使用的是哪两 种? P2 过程控制仪表与装置按能源形式分类可分为电动、气动、液动和机械式等。工业上普遍使用电动和气动控制仪表。 4.数字式控制仪表的特征有哪些? 其传输信号为断续变化的数字量,可以进行各种数字运算和逻辑判断,功能完善性,能优越,能解决模拟式控制仪表难以解决的问题。 5. 变送单元的作用是什么? 它能将各种被测参数,如温度、压力、流量、液位等变换成相应的标准统一信号传送到接收仪表,以供指示、记录或控制。 6. 控制单元的作用是什么? 将来自变送单元的测量信号与给定信号进行比较,按照偏差给出控制信号,去控制执行器的动作。 7. 执行单元的作用是什么? 它按照调节器输出的控制信号或手动操作信号,操作执行元件,改变控制变量的大小。 8. 现场总线控制系统的特征? P3 其特征为:现场控制和双向数字通讯,即将传统上集中于控制室的控制功能分散到现场设备中,实现现场控制,而现场设备与控制室内的仪表或装置之间为双向数字通讯。 9. 信号制是指什么?P3-4 信号制即信号标准,是指仪表之间采用的传输信号的类型和数值。 10. 制定信号制的目的是什么?P3-4 达到通用性和相互兼容性的要求,以便不同系列或不同厂家生产的仪表能够共同使用在同一控制系统中,实现系统的功能。 11. 气动仪表的信号标准?P3-4 现场与控制室仪表之间宜采用直流电流信号。 14. 直流电流信号有哪些优缺点?P4-5 优点:a、直流比交流干扰少b、直流信号对负载的要求简单c、电流比电压更利于远传信息缺点:

ECS逻辑控制说明

电气 ECS 系 统 控制说明 批准: 审核: 编制: 2005年5月19日

目录 一.说明------------------------------------------------------3 二.#73DPU起备变相关设备-----------------------------------3 三.#72DPU公用系统6KV及400V开关------------5 四.#61DPU单元机组发变组设备----------------------8 五.#62DPU单元机组6KV及400V开关------------9 六.所有DPU控制设备组态完成情况统计---------11

说明 1. 所有开关操作均为在操作画面手动操作,无顺控联锁,其中所有开关跳闸匀需满足三个条件(1)对应开关在远控位(2)对应开关不在检修位(3)对应开关在合闸位 2. 参加同期开关62A1,62A2,60AB,60B1,62B1,62B2开关均从#62DPU同期卡输出. 具备同期功能,同时也可以解除同期闭锁,不检同期合闸,以下以6kV 工作IIA段进线开关62A1为例,进行逻辑说明,6kV其他开关与此类似: 合闸操作允许条件: (1)开关在远方位置; (2)控制回路正常; (3)保护未动作; (4)62A1TK投入; (5)同期闭锁投入时,开关两侧电压满足同期条件;闭锁未投时忽略此条件; 一 73DPU(公用系统) 1.起备变220kV侧断路器4807开关 合闸允许条件: 当48071、48072开关都在分位且80710开关地刀在合位或以下条件满足时: (1)4807开关在远方位置; (2)48071刀闸、48072刀闸有一个在合位; (3)80710地刀在分位; (4)62A2、62B2、62A1、62B1开关在分位。 (5)4807开关不在检修位 2.起备变220kV母线1G隔离开关48071 合闸允许: (1)80710地刀在分位 (2)21100、21200、21300都在分位 (3)48072刀闸在分位,4807开关在跳闸位或者4800开关、48001刀、闸48002 刀闸同时在合位、4807开关在合位、48072在合位。 (4)48071开关在远方位置;

智能仪表的远程通讯和控制管理

智能仪表的远程通讯和控制管理 摘要:随着电子技术的不断发展,特别是网络技术的普及,传统的测控领域正经历着一次革命性的变化.智能仪表的运程通讯技术在工业现场的各种控制及测量中得到广泛应用,在工业控制现场,各种测控系统通常采用上位计算机与工业现场的各种智能仪表进行远程通讯来及时了解现场仪表的运行情况,从而实现对各种现场运行状态数据进行实时控制。本文首先对智能仪表的远程通讯中的数据通信网进行阐述,然后对智能仪表在火灾应用中的控制、智能仪表在燃气应用中的控制进行分析和总结,目标是打造一个永不报警的报警系统,可以根据数据监控进行预警,防止重大燃气事故的发生,希望对有关人士有所帮助。 关键词:电子技术、智能仪表、控制管理,燃气报警 一、前言 近年来,随着网络通讯技术的飞速发展,许多智能仪表和工业控制系统利用标准通信接口和现有网络,如公用交换电话网、电力网,移动通讯网络等,实现远程数据通讯和控制管理,特别是家用电器日趋智能化的今天,运用标准通信接口进行远程遥控有着广阔的开发和应用空间。 二、数据通信网 1、公用交换电话网 公用电话网是铺设最为广泛的网络之一,虽然它是完全基于模拟传输且带宽较窄,数据传输率低,误码率高,但它是已有的电话通信设施,无需另铺私有电缆,成本低,目前对数据通信勉强够用,因此对数据流量不大的远程数据传输和控制管理系统来说是一种较为实用、经济的选择。采用PSTN传输数据,由于其本地回路信号是直流信号,经滤波后频率限制在300Hz~3kHz范围内,因此直接把数据信号加在线路上,接收端收到的信号将不再是方波,而是上升和下降都较缓的信号。造成波形畸变一个主要原因是由于线路上分布电容和电感的影响,其次是信号传输速率随频率变化而变化造成。为了避免用直流送信号带来的问题,通常我们将标准通信接口传输的数字信号在发送端调制成300Hz~3kHz范围内的模拟信号进行传输,以某个振幅、频率或相位为二进制/00,另一个为二进制/10;在接收端经解调还原成数字信号,通过标准接口传给计算机和数据终端。通常在通信两端均需要调制和解调,因此我们把这种既调制也解调的数据传输设备称为调制解调器 2、电力载波通信网 电力网也是铺设最为广泛的网络,利用电力网进行数据传输不仅运行成本低

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

机组控制逻辑说明

江苏常熟发电有限公司 #1、#2机组烟气脱硫工程 逻辑设计说明 编制; 校核; 审核: 批准: 江苏苏源环保工程股份有限公司 2008年4月

目录 1 闭环控制系统(MCS) (1) 2 顺序控制系统(SCS) (2) 2.1烟气系统 (3) 2.1.1烟道子系统 (3) 2.1.2 升压风机系统 (4) 2.1.4 烟气系统功能组 (9) 2.2吸收塔系统 (9) 2.2.1 吸收塔供浆设备 (10) 2.2.2 循环浆泵系统 (10) 2.2.3 氧化风机系统 (12) 2.2.4 石膏排出泵系统 (13) 2.2.5 除雾器系统 (15) 2.2.6排空分系统 (17) 2.2.7 吸收塔搅拌器 (18) 2.2.8 吸收塔功能组 (18) 2.3脱水系统 (19) 2.3.1石膏旋流站分系统 (19) 2.3.2 真空皮带机分系统 (19) 2.3.3 滤液水分系统 (21) 2.3.4 废水泵分系统 (22) 2.4水系统 (23) 2.5石灰石浆液制备系统 (24) 2.6 石灰石浆液供应系统 (26)

1 闭环控制系统(MCS) 1.1 升压风机入口压力控制(导叶片开度)。 将增压风机的入口原烟气压力(01HTA10CP001/2/3 三取中)的测量值和设定值相比较,偏差经过PID运算后,将锅炉负荷或引风机开度作为前馈来调节增压风机入口动叶的转角(01HTC10CG004),将增压风机的入口压力控制在设定值。 1.2 吸收塔液位控制(除雾器冲洗水)。 吸收塔液位LL时打开除雾器冲洗水的冲洗阀门(01THQ31/AA601A), 吸收塔液位M时停止补水。 1.3 石灰石浆液流量控制(烟气量、烟气SO2浓度、SO2脱除率、石膏浆液PH值)。 根据脱硫量的需要调节供给吸收塔的石灰石浆流量。通过测量原烟气流量(差压信号转换成原烟气流量)和SO2含量()而得到。由于CaCO3流量的调节影响着吸收塔反应池中浆液的pH,为了使化学反应更完全,应该将pH值保持在某一设定值;当pH值降低,所需的CaCO3流量应按某一修正系数增加。将实际测量的pH与设定值进行比较,通过pH值控制器产生一修正系数,对所需的CaCO3流量进行修正。将经pH值修正后的所需CaCO3流量与实际的CaCO3流量进行比较,通过一比例积分控制器控制石灰石浆调节阀的开度。 1.4 真空皮带机滤饼厚度控制(真空皮带机带速)。 将真空皮带机滤饼厚度(01HTZ10CL001)的测量值和设定值相比较,偏差经过PID运算后来调节真空皮带机速度变频器(01HTZ10AT001AO),将真空皮带机滤饼厚度控制在设定值。 1.6球磨机磨头工艺水加入量控制(石灰石称重皮带机)。 根据石灰石称重皮带机给料量控制球磨机磨头工艺水加入量。 1.7球磨机磨尾工艺水加入量控制(石灰石浆液循环池浆液密度)。

XMT智能仪表说明书

XMT-系列智能数显测量控制仪 使用说明书 1

目录 一、概述 二、主要技术指标 三、面板说明及操作说明 四、参数功能及设置 五、典型应用说明 六、仪表参数提示符字母与英文字母对照表 七、常见故障处理 2

XMT-系列仪表使用说明书 一、概述 (一)主要特点: ◆采用先进的微电脑芯片及技术,减小了体积,并提高了可靠性及抗干扰性能。适用于各种温度, 压力,流量,液位, 湿度等的测量控制。 ◆按国际标准制造,具备85—265VAC宽范围输入的自由电源供选配,备有多种安装尺寸。 ◆输入采用数字校正系统及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂及时漂引起的测量误差。 ◆具备WATCHDOG及数字滤波功能,在强干扰环境下也能保持精确的测量及稳定的工作。 ◆采用的先进专家 PID 控制算法,具备高标准的自整定功能,并可以设置出多种报警方式。 ◆仪表接热电阻输入时,采用三线制接线,消除了引线带来的误差;接热电偶输入时仪表内部具冷端补偿功能;接电压/电流输入时,对应显示的物理量程可任意定义。 ◆仪表有多种输入功能,一台仪表可以接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻),大大减少了备表的数量。 ◆具有自动/手动无扰动切换功能。 注意事项 仪表在使用前应对其输入/输出参数进行设置,设置好的仪表才能投入使用。供货方可以为用户设置仪表的参数,请用户在订货时注明输入/输出规格及要求。 3

说明书阅读指导XMT -系列仪表技术先进,功能齐全。对于只作简单应用的用户,可以不必通读整本说明书,而只需阅读第三章(掌握仪表的操作方法及如何启动自整定),第四章的第一节(从参数速查表中选出用到的参数)和第五章(仪表的接线图)。 智能数显测量控制仪选型表

基于单片机的智能控制仪表简单设计

智能控制仪表课程设计 ----基于51单片机地智能控制仪表简单设计 学校:红河学院 专业:电气工程及其自动化 姓名:和红昌 学号:201005050354 班级:10级电气叁班 指导老师:牛林

第1章引言 仪器仪表是人类认识世界地工具,人们借助于各种仪器仪表对各种物理量进行度量,反映其大小与变化规律. 随着人类认识能力地提高与科学技术不断进步,仪器仪表技术得到了飞速发展.50 年代以前,仪器仪表多为指针式,其理论基础是机电学. 从50 年代起,电子技术特别是数字技术地发展,给仪表行业带来了生机,各种数字式仪表相继问世,许多传统地指针式仪表相继被淘汰,数字仪表使仪表外观耳目一新,数据表达能力与总体性能都大幅提高. 70 年代中期,随着微处理器地出现以及单片机地兴起与应用,设计者将计算机特有地许多优点引入仪表设计,随之产生了一代崭新地智能仪表,使仪表逐渐由数字型向智能化发展,其功能也由单一显示功能转变为具有信息处理、传输、存贮、显示、控制等功能,使仪表性能产生了质地飞跃.,品种繁多. 目前,我国仪器仪表有13 大类,1 300 多个产品. 其中自动化仪表及控制系统是和国民经济各产业部门关系最为密切地一类产品,其传感变送单元与主控装置及I/O接口均正朝智能化方向发展.在本设计中采用以单片机作为仪表核心控制器件,可以利用A/D转换芯片对标准信号进行采集、转换,将输入地模拟量转换成单片机能够检测地数字量进行分析和监测控制,同时可以利用键盘显示电路将相关数据进行显示.与此同时通过所查阅地资料我还了解到随着测量技术地发展和微处理器地广泛应用,单片机系统地电路越来越复杂,而系统地可靠性问题也越来越突出,一般地单片机系统在工业现场等恶劣地环境下容易死机,因此系统在这些场合要保证能够稳定地工作就必须外加监视电路,在设计中采用了美国集把关定时器、电压监控和串行EEPROM三项功能于一体地专用集成芯片 X5045.该芯片地应用将有利于简化单片机系统地结构,增强功能、降低系统地成本,尤其是大大地增加了系统地可靠性.X5045中地看门狗对系统提供了保护功能.当系统发生故障而超过设置时间时,电路中地看门狗将通过RESET信号向CPU作出反应.X5045提供了三个时间值供用户选择使用.它所具有地电压临控功能还可以保护系统免受低电压地影响,当电源电压降到允许范围以下时,系统将复位,直到电源电压返回到稳定值为止.本次毕业设计旨在掌握智能控制仪表地设计方法,同时掌握在开发系统下实现部分软件地仿真方法. 第2章控制系统地硬件设计 硬件组成智能仪表地硬件方框图如图2.1 图2.1 智能控制仪表地原理框图

过程控制仪表和装置考试试卷

一、填空题(每题2分,共20分) (1)控制仪表防爆措施主要有隔爆型和本质安全性。 (2)智能仪表的能源信号是24V ,标准传输信号是4~20mA 。电Ⅲ仪表的能源信号是24V ,标准传输信号是4~20mA (3)电气转换器是将4~20MA 信号转换为0.02~0.1MP 信号的设备。 (4)在PID控制器中,比例度越大系统越稳定;积分时间越短,积分作用越强;微分时间越长,微分作用越强。 (5)手动操作是由手动操作电路实现的,手动操作电路是在比例积分电路的基础上附加软手动操作电路和硬手动操作电路来实现的。 (6)DDZ-Ⅲ型控制器有自动(A)、软手动(M)、硬手动(H) 三种工作状态。 (7)执行器按所驱动的能源来分,有电动执行器、气动执行器、液动执行器三大类。 (8)常用的安全栅有:齐纳式安全栅和变压器隔离式安全栅。 (9)气动阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,具有精确定位的功能的作用。 (10)电气阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,即具有电器转换器的作用,又具有精确定位的功能的作用。 二、名词解释(每题4分,共20分) (1)流量系数C 流量系数C:流量系数C的定义为:在控制阀全开, 阀两端压差为100kPa, 流体密度为1g/cm3时,流经控制阀的流体流量(以m3/h 表示)。 (2)“虚短” “虚短”;差模输入电压为零,即Ud=0; (3)“虚断” “虚断”;输入端输入电流为零,即ii=0。 (4)控制规律: 控制规律,就是指控制器的输出信号与输入信号之间随时间变化的规律 (5)反作用执行机构 反作用执行机构:当来自控制器或阀门定位器的信号压力增大时,阀杆向下动作的叫正作用执行机构(ZMA 型);当信号压力增大时,阀杆向上动作的叫反作用执行机构(ZMB 型)。 三、简答题(每题8分,共40分) 1、试述热电偶温度变送器的工作原理。 热电偶温度变送器与热电偶配合使用,可以把温度信号转换为4~20mA、1~5V的标准信号。它由量程单元和放大单元两部分组成,如图2.30所示。 热电偶温度变送器的放大单元包括放大器和直流/交流/直流变换器两部分,放大器由集成运算放大器,功率放大器、隔离输出和隔离反馈电路组成,后者有变换器和整流、滤波、稳压电路组成。放大单元的作用是将量程单元送来的毫伏信号进行电压放大和功率放大,输出统一的直流电流信号Io(4~20mA)和直流电压信号VO(1~5V)。同时,输出电流又经隔离反馈转换成反馈电压信号Vf,送至量程单元。热电偶温度变送器的量程单元原理电路如图2.34所示,它由信号输入回路①,零点调整及冷端补偿回路②,以及非线性反馈回路③等部分组成。

智能仪表AI-708在自动控制系统中的应用

智能仪表AI708在自动控制 系统的应用 摘要:智能仪表技术日趋成熟,作为自动化控制的重要组成部分,其在现代工业发展中已经得到了广泛的应用,特别是带有PID闭环控制功能的智能仪表实现了良好的控制功能。本文主要介绍宇电 AI708智能仪表在温度、液位控制系统中的应用。 关键词:智能仪表自动化控制 PID闭环控制 引言 随着微电子技术的不断发展,以单片机为主体,将计算机技术与测量控制技术结合在一起,组成了所谓的“智能化测量控制系统”,也就是智能仪表。 在湿法炼锌过程中,很多工艺控制点可以采用自动控制方式进行。智能仪表凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,在驰宏公司曲靖分公司锌厂得到了广泛的应用。 1智能仪表概况 智能仪表经过多年的发展,其技术日趋成熟。80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过IEEE—488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。 90年代,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;DSP芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;VXI总线得到广泛的应用。 近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字PID和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。 国际上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国HONEYWELL公司生产的DSTJ-3000系列智能变送器,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到±0.1%FS;美国RACA-DANA公司的9303型超高电平表,利用微处理器消除电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77dB;美国FLUKE公司生产的超级多功能校准器5520A,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国FOXBORO公司生产的数字化自整定

控制仪表与装置实验报告

实验报告 实验名称:电容式压力变送器校验实验院系:自动化系 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 实验日期:

一.实验目的 1.熟悉 1151 电容式差压变送器的结构原理和技术指标; 2.掌握此型号变送器的调试、检验和操作方法。 二.实验设备 1.XY1151DP3E电容式变送器(最小量程 0~1.3kpa,最大量程 0~7.5kpa, 输出信号 4-20mA ) 1台 2.数字式压力计 CPC20001台 3.手操压力泵(-25~25kpa)1台 4.毫安表1块 三.实验步骤 1.实验接线 按图 3-1 接线,数字压力计即可测压力,又能提供24V 直流电源。 电源 - 信号端子位于电气壳体内的接线侧,接线时,可将铭牌上标有“接线侧”那边盖子拧开,上部端子是电源信号端子,下部端子为测试端子,注意不要把电源 - 信号线接到测试端,否则会烧坏二极管。24VDC是通过信号线送的变送器的。 2.零点及满量程调整: 零点和满量程调整螺钉位于电气壳体内的铭牌后面,移开铭牌即可进行调校, 顺时针转动调整螺钉使变送器的输出表大。 ( 1)零点调整: 由手操压力泵向电容式变送器高压腔轻轻加压,低压腔通大气,注意所加压力不应超过变送器的最大量程(此型号变送器量程是0—7.5KPa),向变送器压力室输入零点所对应的差压1KPa,看变送器的输出是否是4mA,若不是,调整零点螺钉使输出为 4mA。 (2)满量程调整: 由手操压力泵轻轻加压,向变送器压力室输入满量程所对应的差压5KPa,看 变送器的输出,是否是20mA,若不是调整量程螺钉使输出为20mA。

注意,零点调整不影响量程,但量程调整会影响零点,调整量程影响零点的量,为量程调整量的 1/5 。所以量程和零点须反复调整,直到符合要求为止。 3. 线性度校验: 下限差压为 ,上限差压为 ,测量量程为 将相当于量程的 0%,25%,50%,75%,100%的压力依次送入变送器,从输出电流 表看变送器的输出电流,其误差应在精度范围之内(变送器的精度等级是 0.2 级)。上下行程分别校验,数据表格如下所示: 表 3-1 输入压力( KPa ) 输出电流( mA ) 上行程 理论值 示值 绝对误差 1.01 4.00 4.00 0.00 2.04 8.00 8.02 0.02 3.01 1 12.01 0.01 12.00 4.02 16.00 15.99 0.01 5.00 20.00 20.00 0.00 表 3-2 输入压力( KPa ) 输出电流( mA ) 下行程 理论值 示值 绝对误差 4.99 20.00 20.01 0.01 4.00 16.00 16.02 0.02 3.01 12.00 12.01 0.01 2.00 8.00 8.00 0.00 1.00 4.00 3.98 0.02 四.数据分析 1. 误差分析:由于此变送器的精度等级是 0.2 级,量程范围是 4`20mA ,所以绝对误差应小于等于 0.032mA ,由表 3-1 、3-2 可知,本次实验所用变送 器经零点及满量程调节所得输出电流数据绝对误差均 <0.03mA ,误差符合要求。 2. 线性度分析:理论线性度满足下图, 输出电流 /mA 16 4 输入压力 /KPa O 1 5 上行程的最大绝对误差为 0.02 ≤0.032 ,下行程的最大绝对误差为 0.02 ≤ 0.032 ,在平均分配的不同点上均未超出误差限制,所以可认为该变送器线性度良好。 3. 实验误差原因分析:

自动控制仪表及装置 - 第一章

Q 控制规律的表达式可能考计算P13 1.参数含义:△y变化量KP控制器比例增益TI控制器积分时间TD控制 器微分时间ε偏差 2.偏差的正负:ε=Xi-Xs 测量值-给定值 3.控制器的正作用反作用选择依据(分析题)给你对象能分析出是正作用还 是反作用:若KP前有负号则为反作用 4.①选阀:怎么安全怎么来,P1的例子温度控制系统,选气开或电开;② 假设温度过高,则偏差(温度)=测量值-设定值大于零,目标是△y(燃料)变化值小于零,所以选择反作用。 P PI PD 规律的特点阶跃响应要会分析P13-18 P PI PD PID 阶跃响应曲线特点PI PD 规律的阶跃响应综合题里考记住实际的时域公式 1.P控制特性:输入输出成比例关系,只要有偏差存在,控制器的输出就会 立刻与偏差成比例地变化,控制作用及时迅速。系统会出现余差,被控变量受干扰影响偏离给定值后,无法回到原先数值;若偏差为零,则输出不会变化,系统无法保持平衡。增大KP可以减小余差,但系统稳定性变差,容易产生震荡。P用于干扰较小,允许有余差的系统中。 比例度δ、比例增益KP互为倒数,成反比,比例度越小,比例增益越大,比例作用越强。 2.PI控制特性:I能消除余差,只要偏差存在,积分作用的输出就会随时间 不断变化,知道偏差消除,控制器的输出才会稳定下来;积分作用输出快慢与输入偏差ε的大小成正比,与积分时间成反比,积分时间越短,积分

速度越快,积分作用越强;积分输出控制动作缓慢,会造成控制不及时,系统稳定裕度下降,因此积分作用与比例作用组合起来使用。 控制点偏差:控制器输出稳定在某一值时,测量值和给定值之间存在偏差。 控制精度:控制点最大偏差的相对变化值,表征控制器消除余差的能力,KI越大,控制精度越高,消除余差能力越强。 3.PD控制特性:当积分时间TI趋于无穷大,控制器成PD控制特性;微分 时间越长,微分作用越强;微分作用比单纯比例作用快,微分作用比单纯比例作用提前一段时间,这段时间就是TD;微分根据偏差变化速度进行控制,只要偏差出现变化趋势,就有控制作用输出,超前控制;偏差恒定不变,微分作用为零,所以不能单独使用。 微分增益KD<1,控制作用减弱,反微分,目的是滤波,KD =1相当于比例作用。 4.PID控制特性:both 5.微分先行目的:设定值放在微分之后,不对设定值做微分,效果是不因为 设定值的变化,引起输出值较大的变化。 6.如果PI阶跃曲线,KP增加或者TI减小的情况下,曲线如何变化,会分 析,做实验做的:KP增加比例作用增强,TI减小积分作用增强,积分增益变大,曲线变陡。 Q 基型控制器的电路方框图P20会画根据框图知道具备哪些功能 指示手操参数设定输入输出 用单片机设计基型控制器画框图各种东西都要含有有输入(键盘)参数指示显示输入输出

《控制逻辑说明修改》word版

中海油珠海天然气发电有限公司 热电联产项目 锅炉补给水处理系统 控制逻辑说明

1、控制系统概述 系统中的控制对象主要是开关量,涉及到的控制对象除了开关阀以外,主要是泵设备的控制。也就是说系统是一个以开关量控制为主的系统;所以本控制系统采用PLC控制系统完成电气和仪表部分的自动控制,同时可显示工艺过程中的主要监测指标以及系统运行状态。 2、主要控制回路 2.1 超滤系统 2.1.1 次氯酸钠计量泵和维护清洗水泵连锁; 当工作计量泵故障时,自动启动备用泵,故障报警; 当备用泵无法启动时,报警,延时3min停机。 次氯酸钠溶液箱设液位变送器,清洗水箱设液位变送器。 次氯酸钠溶液箱低液位报警。 次氯酸钠溶液箱低低液位,停泵. 次氯酸钠溶液箱的高中低液位可以在上位机上设定(操作员级)。 清洗水箱充水至高液位。 2.1.2 清水箱(净水站)设液位变送器,高低液位报警; 低于中液位,提示通知净水站启动清水箱前处理设备; 高于中液位才能启动超滤变频升压泵、自清洗过滤器及超滤装置; 低液位报警停超滤变频升压泵、自清洗过滤器及超滤装置; 清水箱高液位报警,延时15min停前段处理设备; 清水箱的高中低液位可以在上位机上设定(操作员级)。 2.1.3 超滤升压泵与超滤装置的对应关系为一一对应。 2.1.4 自清洗过滤器的反洗周期根据时间来设定,采用与超滤反洗同步进 行,当超滤运行一段时间后,开始反洗时,关闭自清洗过滤器的自动产水阀,自清洗过滤器的第一个过滤头也同时开始反洗,三个过滤头的反洗时间与超滤的反洗时间设定相同,反洗同时结束后转入正常运行。自清洗过滤器及超滤反洗时,超滤升压泵不停运,依靠变频控制进水流量(40~55m3/h)及压力(不低于3bar);(可在上位机

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T

热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,围及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48

二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④-⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发

中水回用自控逻辑说明

一、自控逻辑总说明 整个水处理系统由多个子工艺单元构成,各子工艺单元之间设置有缓冲水池,因此各子工艺单元可独立运行。整个水处理系统的控制逻辑在结构上分为3个层次,依次是主控制逻辑、单元控制逻辑和控制步序。 主控制逻辑:规定了某个子工艺单元内所有设备的运行状态与其前后缓冲水池液位之间的逻辑关系或映射关系,比如:子单元XXX在进水池液位H时需要启动几套设备,在液位LL时需要停止几套设备等,所有这些映射关系都由主控制逻辑决定。根据缓冲水池的不同液位,主控制逻辑会向单元内的设备发出不同逻辑指令,这些逻辑指令会被单元控制逻辑所识别并接收,逻辑指令像系统变量一样会影响单元控制逻辑。 单元控制逻辑:规定了子单元内的单套设备是如何进入某种受控状态并如何在不同的受控状态之间进行转换的,单元控制逻辑主要由不同的受控状态之间转换关系构成,它可以接受主控制逻辑发出的逻辑指令,也可以在自身逻辑内加入变量判断,从而控制设备在不同受控状态之间进行切换。 控制步序:规定了设备进入某种受控状态的具体步骤及每一步骤的确认条件,只有达成该步骤的确认条件控制步序才可以进行下一步骤,否则控制步序将停止执行并发出报警或进入故障状态。多个控制步序通常会包含在一个单元控制逻辑内,用来描述一个工艺过程或多个工艺过程及其之间的关系。 主控制逻辑、单元控制逻辑和控制步序之间的关系描述如下:与主控制逻辑相关的系统变量(液位、压力或流量等)发生改变后,主控制逻辑会向单元控制逻辑发出逻辑指令,在该指令作用下,单元控制逻辑内的受控状态发生改变。受控状态之间转换需要按照控制步序所规定的步骤执行。另外在某些系统的控制逻辑里,设备的单元控制逻辑内受控状态的改变也会成为主控制逻辑的相关变量,从而在它们之间形成相互影响的关系,视具体情况而定。 二、控制结构 2.1 模式定义 设备的受控状态主要有以下4种: ①空闲(IDLE):可用单元等待操作人员或自动程序启动。启动命令可将单元由空闲模式转换成运行模式。处于空闲模式的单元应该使用空闲计时器跟踪。当处于运行模式时,空闲计时器暂停。在一些程序中,空闲计时需要重置。 ②运行(RUNNING):单元运行一个程序,并且设备由一个控制步序所控制。 ③停止(STOP):在单元运行期间,停止命令由操作人员手动实施。单元将中断正在运行的程序。执行停止程序,进入停止模式。停止模式需要手动复位。停止程序取决于运行的程序。操作人员手动复位停止模式后,单元进入空闲模式。 ④故障(FAULT):单元出现故障/报警,处于运行模式的单元将中断正在运行的程序,执行故障程序,进入故障模式。故障模式需要手动复位。HMI上发出的警报需要操作人员介入。故障程序取决于故障时刻正在运行的程序。在空闲或停止模式的单元可以直接进入故障模式。手动复位后,单元进入空闲模式。 受控状态关系图表 除了上述受控状态模式外,逻辑单元还有以下两种控制模式: A 自动控制模式 在自动控制模式下,主控制逻辑、单元控制逻辑和控制步序都参 与系统单元的自动控制,程序允许工艺单元自动启动。 B 手动控制模式 在手动控制模式下,只有单元控制逻辑和控制步序参与单元控 制,且需要操作人员手动选择发出RUNNING或其它逻辑指令来激 活单元控制逻辑,主控制逻辑中的所有限制条件均不对工艺单元 产生影响,但保护性限制条件会始终起作用,比如:水泵的LL液 位保护、HH液位保护、温度的HH保护等。 2.2 逻辑单元 整个水处理系统由多个逻辑单元组成,每个单元之间的控制相对 独立。整个系统内的所有逻辑单元通过主控制逻辑联动运行。每 一个逻辑单元能够运行数个控制步序。一些逻辑单元和控制步序 的运行可能会调用其它逻辑单元。 系统内主要定义了如下逻辑单元: 原水超滤单元 RO1单元 除盐水单元 RO2高密度沉淀池单元 RO2过滤/离子交换单元 RO2单元 中和池单元 超滤化学清洗单元 反渗透化学清洗单元 氢氧化钠加药单元 硫酸加药单元 盐酸加药单元 次氯酸钠加药单元 阻垢剂加药单元 还原剂加药单元 非氧化杀菌剂加药单元 树脂再生单元 碳酸钠加药单元 PFS加药单元 PAM加药单元 盐酸储存/卸料单元 碱储存/卸料单元 空压机单元 2.3 设备控制 所有的过程控制仪表(流量、液位、压力等)和分析仪表(PH、 ORP、浊度等)都应该设置HH、H、L和LL值。当需要时,可增加 控制点以满足控制需要。 2.4 故障/报警 阀门和电机应该随时可以报警,对于仪表检测超出限定的情况, 同样如此。 对于每一个报警,应该在PLC中设置固定的延时。通常,某个单元 控制逻辑中的设备发出报警后,应当将所有相关逻辑单元的设备 进入故障模式,并且不设计转入下一程序步骤功能。故障模式是 一个特殊阶段,其包含一个故障程序。报警必须手动复位,需要 操作人员在HMI上操作。 三、工艺单元控制逻辑 3.1 原水加热单元 3.1.2 过程及分析仪表设定点说明 (仪表设定点见文件“过程仪表及分析仪表设定说明.xlsx”。)