文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DCS系统检修作业规程new

DCS系统检修作业规程new

DCS系统检修作业规程new
DCS系统检修作业规程new

分类:重点设备

装置:原油稳定装置

位号:无

设备名称:DCS系统

规格型号:SUPCON JX-300X

-状态卡2-3页

-动作卡4-9页

状态卡

000 检修前准备;

010 作业前工作安全分析

020 办理施工工作票;

100 增加电流信号输入卡(SP313);

110 增加模拟信号输出卡(SP322);

120 增加触点型开关量输入卡(SP363);

130 增加开关量输出卡(SP364);

200 设置总体组态信息;

210 设置控制站卡件组态;

220 设置控制站调节回路组态;

230 设置操作站组态;

240 实施组态文件;

300停运DCS系统。

400投运DCS系统。410测试通讯网络。

动作卡

000 检修前准备;

001 B2-( ) 检查操作站、工程师站运行正常。

002 B2-( ) 检查现场控制站卡件运行状态灯、电源灯、电源风扇正常。

003 B2-( ) 检查操作站系统故障诊断画面正常。

004 B2-( ) 检查所需记录表、笔、使用工具、卡件、接线及附件准备齐全。

签字( ) 010作业前工作安全分析

签字( ) ( )

020 办理施工工作票;

021 B2-( )确认施工作业票按规定程序办理审批完毕。

022 B2-< >确认施工作业票规定的内容全部落实。

签字( )

100 增加电流信号输入卡(SP313);

101 B2-[ ] 设置SP313跳线J2、J3、J4在1-2位置(单卡工作)。

102 B2-[ ] 设置SP313跳线JP1、JP2、JP3、JP4在2-3位置(不需配电)。 103 B2-[ ] 插入SP313在第二个机笼的空卡位置。 104 B2-[ ] 连接现场仪表进线。 105 B2-[ ] 进入工程师站系统组态。 106 B2-[ ] 设置现场仪表量程及相关参数。 107 B2-[ ] 增加DCS 系统流程界面显示。 108 B2-[ ] 增加DCS 系统数据一览显示。 109 B2-[ ] 下载组态到控制站。

签字( )

110 增加模拟信号输出卡(SP322);

111 B2-[ ] 设置SP322跳线J2、J3为无(单卡工作)。

112 B2-[ ] 设置SP322跳线J4、J5、J6、J7在2-3位置(24V 输出) 113

B2-[ ] 插入SP322在第四个机笼的空卡位置。 114 B2-[ ] 连接现场仪表进线。 115 B2-[ ] 进入工程师站系统组态。 116 B2-[ ] 设置现场仪表量程。 117 B2-[ ] 设置调节回路。

118B2-[ ] 增加DCS系统流程界面显示。

119B2-[ ] 下载组态到控制站。

签字( ) 120增加触点型开关量输入卡(SP363);

121B2-[ ] 设置SP363跳线J2在2-3位置上(七路通道)。

122B2-[ ] 插入SP363在第三个机笼的空卡位置。

123B2-[ ] 连接现场仪表进线。

124B2-[ ] 进入工程师站系统组态。

125B2-[ ] 设置现场开关量仪表。

126B2-[ ] 增加DCS系统流程界面显示。

127B2-[ ] 下载组态到控制站。

签字( ) 130增加开关量输出卡(SP364);

131B2-[ ] 插入SP364在第四个机笼的空卡位置。

132B2-[ ] 连接现场仪表进线。

133B2-[ ] 进入工程师站系统组态。

134B2-[ ] 设置现场开关量仪表。

135B2-[ ] 增加DCS系统流程界面显示。

136B2-[ ] 下载组态到控制站。

签字( )

200设置控制站卡件组态

210B2-[ ] 设置对应于控制站的电流信号输入卡(SP313)。

211B2-[ ] 设置电流信号输入点的信号类型、量程、报警、累积、补偿。

212B2-[ ] 设置对应于控制站的模拟信号输出卡(SP322)。

213B2-[ ] 设置模拟信号输出点的阀特性、信号制。

214B2-[ ] 设置对应于控制站的触点型开关量输入卡(SP363)。

215B2-[ ] 设置开关量输入点的描述、颜色、报警。

216B2-[ ] 设置对应于控制站的开关量输出卡(SP364)。

217B2-[ ] 设置开关量输出点的描述、颜色、报警。

签字( ) 210设置控制站调节回路组态

211B2-[ ] 进入自定义方案组态的图形编程。

212B2-[ ] 使用图形编程编制调节回路。

213B2-[ ] 存储后退出图形编程。

214B2-[ ] 在自定义回路中定义调节回路。

215B2-[ ] 设置调节回路参数。

签字( ) 220设置操作站组态;

221B2-[ ] 设置操作站总貌画面组态。

222B2-[ ] 设置操作站趋势画面组态。

223B2-[ ] 设置操作站分组画面组态。

224B2-[ ] 设置操作站一览画面组态。

225B2-[ ] 设置流程图中的控制点显示。

签字( ) 230实施组态文件;

231B2-[ ] 存储组态文件。

232B2-[ ] 编译组态文件。

233B2-[ ] 下载所有组态信息到控制站。

234B2-[ ] 传送组态信息到操作站。

235B2-[ ] 备份组态文件。

236B2-[ ] 退出组态文件。

237B2-[ ] 运行实时监控程序。

签字( )

300停运DCS系统。

301B2-[ ] 退出操作站(OS131、OS132、OS133、ES130)。

302B2-[ ] 停市电供电。

303B2-[ ] 停UPS供电。

304B2-[ ] 拔出全部SP313卡件。

签字( )

400投运DCS系统。

401B2-< >确认DCS系统连接正确。

402B2-< >确认市电电压正常。

403B2-[ ] DCS系统上电。

404B2-< >确认UPS输出电压正常。

405B2-< >1#,2#,3#,4#电源箱输出正常。

406B2-< >确认卡件工作正常,无故障显示(FALL灯亮)。

407B2-[ ] 依次插入电流信号输入卡(SP313)。

408B2-< >确认电流信号输入卡(SP313)工作正常,无故障显示(FALL灯亮)。

409B2-[ ] 操作站(ES130、OS131、OS132、OS133)上电。

签字( )

410测试通讯网络。

411B2-[ ] 断开2#通讯线,维持1#通讯线,利用下载组态功能测试是否正常,正常则表明1#通讯网络正常。。

412B2-[ ] 断开1#通讯线,维持2#通讯线,利用下载组态功能测试是否正常,正常则表明2#通讯网络正常。

签字( )

签字( ) ( )

104 接线端子定义如下:

114接线端子定义如下:

123、132接线端子定义如下:

大庆油田化工集团设备检修作业规程OD/DOCG/D-125

相关文档