分类:重点设备
装置:原油稳定装置
位号:无
设备名称:DCS系统
规格型号:SUPCON JX-300X
-状态卡2-3页
-动作卡4-9页
状态卡
000 检修前准备;
010 作业前工作安全分析
020 办理施工工作票;
100 增加电流信号输入卡(SP313);
110 增加模拟信号输出卡(SP322);
120 增加触点型开关量输入卡(SP363);
130 增加开关量输出卡(SP364);
200 设置总体组态信息;
210 设置控制站卡件组态;
220 设置控制站调节回路组态;
230 设置操作站组态;
240 实施组态文件;
300停运DCS系统。
400投运DCS系统。410测试通讯网络。
动作卡
000 检修前准备;
001 B2-( ) 检查操作站、工程师站运行正常。
002 B2-( ) 检查现场控制站卡件运行状态灯、电源灯、电源风扇正常。
003 B2-( ) 检查操作站系统故障诊断画面正常。
004 B2-( ) 检查所需记录表、笔、使用工具、卡件、接线及附件准备齐全。
签字( ) 010作业前工作安全分析
签字( ) ( )
020 办理施工工作票;
021 B2-( )确认施工作业票按规定程序办理审批完毕。
022 B2-< >确认施工作业票规定的内容全部落实。
签字( )
100 增加电流信号输入卡(SP313);
101 B2-[ ] 设置SP313跳线J2、J3、J4在1-2位置(单卡工作)。
102 B2-[ ] 设置SP313跳线JP1、JP2、JP3、JP4在2-3位置(不需配电)。 103 B2-[ ] 插入SP313在第二个机笼的空卡位置。 104 B2-[ ] 连接现场仪表进线。 105 B2-[ ] 进入工程师站系统组态。 106 B2-[ ] 设置现场仪表量程及相关参数。 107 B2-[ ] 增加DCS 系统流程界面显示。 108 B2-[ ] 增加DCS 系统数据一览显示。 109 B2-[ ] 下载组态到控制站。
签字( )
110 增加模拟信号输出卡(SP322);
111 B2-[ ] 设置SP322跳线J2、J3为无(单卡工作)。
112 B2-[ ] 设置SP322跳线J4、J5、J6、J7在2-3位置(24V 输出) 113
B2-[ ] 插入SP322在第四个机笼的空卡位置。 114 B2-[ ] 连接现场仪表进线。 115 B2-[ ] 进入工程师站系统组态。 116 B2-[ ] 设置现场仪表量程。 117 B2-[ ] 设置调节回路。
118B2-[ ] 增加DCS系统流程界面显示。
119B2-[ ] 下载组态到控制站。
签字( ) 120增加触点型开关量输入卡(SP363);
121B2-[ ] 设置SP363跳线J2在2-3位置上(七路通道)。
122B2-[ ] 插入SP363在第三个机笼的空卡位置。
123B2-[ ] 连接现场仪表进线。
124B2-[ ] 进入工程师站系统组态。
125B2-[ ] 设置现场开关量仪表。
126B2-[ ] 增加DCS系统流程界面显示。
127B2-[ ] 下载组态到控制站。
签字( ) 130增加开关量输出卡(SP364);
131B2-[ ] 插入SP364在第四个机笼的空卡位置。
132B2-[ ] 连接现场仪表进线。
133B2-[ ] 进入工程师站系统组态。
134B2-[ ] 设置现场开关量仪表。
135B2-[ ] 增加DCS系统流程界面显示。
136B2-[ ] 下载组态到控制站。
签字( )
200设置控制站卡件组态
210B2-[ ] 设置对应于控制站的电流信号输入卡(SP313)。
211B2-[ ] 设置电流信号输入点的信号类型、量程、报警、累积、补偿。
212B2-[ ] 设置对应于控制站的模拟信号输出卡(SP322)。
213B2-[ ] 设置模拟信号输出点的阀特性、信号制。
214B2-[ ] 设置对应于控制站的触点型开关量输入卡(SP363)。
215B2-[ ] 设置开关量输入点的描述、颜色、报警。
216B2-[ ] 设置对应于控制站的开关量输出卡(SP364)。
217B2-[ ] 设置开关量输出点的描述、颜色、报警。
签字( ) 210设置控制站调节回路组态
211B2-[ ] 进入自定义方案组态的图形编程。
212B2-[ ] 使用图形编程编制调节回路。
213B2-[ ] 存储后退出图形编程。
214B2-[ ] 在自定义回路中定义调节回路。
215B2-[ ] 设置调节回路参数。
签字( ) 220设置操作站组态;
221B2-[ ] 设置操作站总貌画面组态。
222B2-[ ] 设置操作站趋势画面组态。
223B2-[ ] 设置操作站分组画面组态。
224B2-[ ] 设置操作站一览画面组态。
225B2-[ ] 设置流程图中的控制点显示。
签字( ) 230实施组态文件;
231B2-[ ] 存储组态文件。
232B2-[ ] 编译组态文件。
233B2-[ ] 下载所有组态信息到控制站。
234B2-[ ] 传送组态信息到操作站。
235B2-[ ] 备份组态文件。
236B2-[ ] 退出组态文件。
237B2-[ ] 运行实时监控程序。
签字( )
300停运DCS系统。
301B2-[ ] 退出操作站(OS131、OS132、OS133、ES130)。
302B2-[ ] 停市电供电。
303B2-[ ] 停UPS供电。
304B2-[ ] 拔出全部SP313卡件。
签字( )
400投运DCS系统。
401B2-< >确认DCS系统连接正确。
402B2-< >确认市电电压正常。
403B2-[ ] DCS系统上电。
404B2-< >确认UPS输出电压正常。
405B2-< >1#,2#,3#,4#电源箱输出正常。
406B2-< >确认卡件工作正常,无故障显示(FALL灯亮)。
407B2-[ ] 依次插入电流信号输入卡(SP313)。
408B2-< >确认电流信号输入卡(SP313)工作正常,无故障显示(FALL灯亮)。
409B2-[ ] 操作站(ES130、OS131、OS132、OS133)上电。
签字( )
410测试通讯网络。
411B2-[ ] 断开2#通讯线,维持1#通讯线,利用下载组态功能测试是否正常,正常则表明1#通讯网络正常。。
412B2-[ ] 断开1#通讯线,维持2#通讯线,利用下载组态功能测试是否正常,正常则表明2#通讯网络正常。
签字( )
签字( ) ( )
104 接线端子定义如下:
114接线端子定义如下:
123、132接线端子定义如下:
大庆油田化工集团设备检修作业规程OD/DOCG/D-125