外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案
目录
1、编制依据 (2)
2、工程概况 (2)
3、施工安排及生产准备 (2)
4、脚手架设计 (3)
5、施工方法 (4)
6.脚手架搭设质量检查与验收 (8)
7、脚手架安全措施 (8)
8、脚手架维护与管理 (9)
9、脚手架拆除措施 (9)
10、环境保护 (10)
11、附脚手架落地计算书 (11)
12、附落地出料平台计算书 (22)
1、编制依据
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003
2.工程概况
1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m.
3、施工安排
本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。
3.2.生产准备
3.2.1. 施工条件
(在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。
3.2.2.材料准备
钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。
扣件:扣件要有产品质量合格证及检测报告,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙要小于5mm。本工程脚手架需用三种扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。
脚手板:采用杉木或松木制作的木脚手板,厚度不小于50mm,板长为3-4m,宽不小于200mm。脚手板不得有腐朽、死结、开裂等缺陷。
应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的配件不得使用,经检查合格构件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
4、脚手架设计
4.1方案选取
4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。
4.1.2设计参数如下:
4.2选用材料如下:
4.3搭设形式见下图
4.4悬挑脚手架的搭设
钢筋
外脚手架
4分钢丝绳
间距1.5
钢筋
间距1.5m
斜支撑
间距1.5m
临时悬挑脚手架支撑体系
(1)在距楼层顶板外边100mm处下直径20的钢筋环(采用一级钢筋),水平间距1.5m。钢筋环在砼内的锚固长度不得小于600mm。
(2)用4分绳将楼板钢筋环与脚手架体系连接,钢丝绳应兜在脚手架主节
点上,从脚手架内侧大横杆下穿过,并兜过外侧大横杆,并用钢丝绳卡子连接。
4.5 出料平台采用落地式出料平台,立柱横向间距或排距为0.80米,脚手架步距为1.50米;立杆纵向间距为0.80米,脚手架搭设高度H为30.00米;立杆上端伸出至模板支撑点的长度为0.30米,平台底钢管间距离为0.3米;钢管Φ48×3.0,扣件连接方式为双扣件;卸载方式同脚手架;简图见附计算书。
5施工方法
5.1搭设脚手架
●搭设顺序:
脚手架基础 放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水
平杆→第一步横向水平杆→连墙杆→第二步纵向水平杆→第二步横
向水平杆。
●注意事项
a 垫木必须铺放平稳,不得悬空。
b 离地10cm遍设纵向横向扫地杆,并于立杆连接牢固。
c开始搭设立杆时,柱间设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
5.2脚手架构造与基本要求
5.2.1. 基础要求:基槽回填土必须按照国家规范、技术交底等要求认真施工,表面按要求拉线找平夯实,脚手架基础范围内0.5m深应用2:8灰土夯实,并用C15混凝土进行硬化(18层),宽度2000,厚度为100mm,并按1%坡度向外做好排水处理。脚手架基础地基承载力标准值不得小于150 kN/m2。铺设通长脚手板,脚手板必须铺放平稳,不得悬空。
5.2.2.本工程脚手架基本情况:
脚手架里排立杆距建筑物结构外皮350mm,立杆纵向间距1.5m,横向间距0.8m,大横杆步距1.8m,操作层小横杆间距不大于1m。
脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,高度方向应错开不小于500mm距离,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
脚手架纵向水平杆设在横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。接长必须采用对接扣件连接,上、下相邻两根纵向水平杆接头应错开不小500mm距离,同一步内、外两根纵向水平杆的接头应错开,并不在同一跨内。
第一步纵向扫地杆距地150mm,横向扫地杆用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立柱上。根据上述立杆间距的规定对立杆位置进行放线,保证最后一个跨间尺寸≤1500mm。
脚手架在每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上并且严禁拆除,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手板的需要等间距设置。最大间距不应大于柱距的1/2。
5.2.3.脚手板铺设要求:操作层脚手板的铺设应满铺、铺平,并设挡脚板。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板,接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,不允许有探头板,脚手板总挑长度不宜超过150mm。见下图:
脚 手 架
小 横 杆
5.2.4. 挡脚板及护身拦的构造要求:脚手架操作层必须有180mm高的挡脚板和高度600mm和1500mm的护身拦(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。高出结构部分应设两道护身栏,并挂设安全网,安全网下口必须封绑牢固。
5.2.5.支撑搭设要求:本工程为双排脚手架,应设剪刀撑与横向支撑。剪刀撑应在外侧立面整个长度和高度上连续设置,每隔4根立杆设一组剪刀撑,由底至顶连续设置,斜杆与地面倾角在450-600之间。剪刀撑斜杆的接头采用搭接,搭接长度不应小于0.5m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的竖向立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于
150mm。横向支撑的斜杆应在1~2步内,由底至顶呈之字型连续布置,斜杆应采
用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。横向支撑除两端设置外,中间每隔6跨设置一道。
5.2.6立杆支设要求:立杆搭设第一节,应长短不一,以保证第二节及以上的接头位置相互错开。立杆垂直偏差≯架子高度的1/200。
5.2.7大横杆搭设要求:搭设大横杆应保证水平位置,两根大横杆相邻接头至少错开500mm,且不在一跨间。相邻两步架的大横杆错开布置在立杆的内、外侧,以减少立杆偏心受载情况,且同一排大横杆的水平偏差不得大于20mm。脚手架底部100mm处沿立杆加绑扫地杆。
5.2.8小横杆构造要求:按照规定设置小横杆,小横杆放在大横杆上,两端应用十字扣件卡牢。脚手板接头处增加的小横杆其两端必须与大横杆卡牢。
5.2.9连墙件构造要求及本工程做法:本工程脚手架采用钢性连墙件,连墙件采用直径48mm、壁厚3.5mm的钢管,连墙杆与脚手架、连墙杆与建筑物的连接采用扣件,每根连墙杆必须采用双卡子。连墙件按两步三跨拉接,竖向每层不少于两道拉接,横向拉接间距不得大于4.5m。脚手架必须按楼层进行钢性拉接,用钢管拉接固定在每层柱子或顶板上,每层设两道拉接点,梁下500mm一道,地面以上500mm一道。脚手管埋入混凝土部分用直径20钢筋焊接爪,保证埋入混凝土内的脚手管与板牢固可靠,用短脚手管在顶板上与脚手架用卡扣进行可靠连接。水平距离不得超过4500mm。楼板或框架柱连墙件与脚手架交界处如没有大横杆或站杆,应在脚手架上与连墙件处设置横杆,并与之可靠连接。转角两侧立杆和顶排架必须设置连墙点。连墙杆应呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端允许稍微下翘,不允许向上翘起。连墙杆应均匀布置,并靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。
5.2.10上人斜道做法:外脚手架设两个“之”字型上人斜道(坡度1:3),斜道
宽度1m,斜道附着在外脚手架上,在拐弯处设置不小于1.2m宽的平台,斜道两侧及外围均设置1.2m高的护身栏及180mm高的挡脚板。斜道脚手板纵向铺设,接头采用搭接,下面的板头压住上面的板头,板头的凸棱处用三角木填顺,在脚手板上每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度20~30mm。斜道处立杆为双立杆,保证稳定性。斜道搭设时在每层位置必须与结构拉接牢固,每层不少于两个拉接点。
5.2.11脚手架连接构造:脚手架各杆件在用扣件互相连接伸出的端头,应大于100mm,以防止杆件脱落。
5.2.12脚手架铺设脚手板要求:脚手架的操作层必须满铺脚手板,脚手板距离墙面不得大于200mm,不得有空隙和探头板、飞跳板。作业层脚手板的下一步脚手架要设一道隔层板。操作层外侧应设1500mm高的护身栏两道及挡脚板一道。脚手架应高出作业面1500mm。
5.2.13水平防护措施:脚手架外立杆内侧立挂密目安全网,外侧立杆与内侧立杆每三层设一道大眼安全网,内侧立杆与结构之间水平安全网无法防护时可铺设脚手板。脚手架施工层操作面下方净空距离超过3m时,必须设置一道水平安全网。
5.2.14门洞构造:洞口3m 3m,采用在洞口上挑空1根立杆,相应增加斜杆加强的方式。门洞边立柱采用双立杆。
5.2.16脚手架防雷保护
脚手架应采用不小于25mm2的导线作为引下线,不应采用脚手管作为防雷引下线。
防雷接地装置应与结构防雷保护等电位,作法为不大于20m在脚手架地设置3根镀锌钢钎接地,其冲击电阻应小于等于30Ω。
脚手架上的避雷针始终高于脚手架高度,避雷针长度为2m。根据避雷针保护范围计算结果,应每隔3米设置一处避雷针。
5.2.17.卸荷措施:
为保证脚手架牢固可靠,在脚手架体系与结构间采用钢丝绳卸荷的方法,钢丝绳下垫木方抗剪。具体方法如下(见下图):
(1)本工程最高楼层为五层,在二层、四层设置二层卸荷。
(2)在距楼层顶板外边500mm处下直径20的钢筋环(采用一级钢筋),水平间距3.0m。钢筋环在砼内的锚固长度不得小于600mm。
(3)用4分绳将楼板钢筋环与脚手架体系连接,钢丝绳应兜在脚手架主节点上,从脚手架内侧大横杆下穿过,并兜过外侧大横杆,并用钢丝绳卡子连接。
6.脚手架搭设质量检查与验收:
6.1脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合附表(一)的要求。
6.2安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应用扭力扳手检查,抽检方法应按照随机均布原则进行。抽验检查数目与质量判定标准,按照附表(二)的规定确定。不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。
6.3连墙点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。
7、脚手架安全措施
7.1脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特殊作业人员技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,体检合格后方可发上岗证。严禁违章操作。操作时必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋,禁止穿塑料底鞋或皮鞋。工具及小零件要放在工具袋内。袖口及裤口要扎紧,以防衣裤被挂住。
7.2架子要配合工程进度搭设,不宜一次搭的过高。在搭设过程中要思想集中,听从统一指挥,互相协作,上下呼应,禁止在架子上打闹。对材料工具不得乱抛、乱扔,在吊运物件的下方不得站人。严禁酒后作业。
7.3脚手架的构配件质量必须按照国家规范要求进行检验,合格后方准使用。
7.4在如下几个阶段:基础完工后及脚手架搭设前、操作层施加荷载前、每搭设完10m高度后、达到设计高度后,均应进行脚手架质量检查,发现问题及时校正。脚手架搭设质量必须符合国家规范要求方能投入使用。
7.5施工前施工员对作业班组进行书面技术交底及安全交底。
7.6操作层上的施工荷载应符合设计要求(施工均布荷载为 2.0kN/m),不得超载;不得将模板支撑、揽风绳、砼泵管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂设备。
7.7六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作要采取防滑措施,扫除积雪。
7.8在脚手架使用期间严禁任意拆除下列构件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件;支撑;栏杆、挡脚板。如要拆除,必须报项目部安全组、技术组批准。
7.9脚手架各构配件卸料时,必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔,扣件要装入容器内进行传递。
7.10严禁架子工在夜间进行架子施工。
7.11应设专人负责对脚手架进行检查和保修,在下列情况下,必须对脚手架进行检查:严格把好验收关,脚手架验收应以结构层分段验收。脚手架搭设后,应会同技术负责人和安全人员、施工负责人进行全面检查,合格后才能交付使用。
7.12在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
7.13严禁任意在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报项目部安全组批准。
7.14脚手架搭设高度高于邻近建筑物时,应装置防雷接地设施。照明电线不要缠绕在钢架子上。电动机具必须与钢架子接触时,要有良好的绝缘,以防架子带电。
7.15雨季施工前,做好现场地面排水工作;设专人负责检查,雨后地基是否积水、底座是否松动、立柱是否悬空,发现问题及时采取加固措施。
7.16脚手架接地避雷措施应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ45-2005的有关规定执行。旧材料使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的扣件应及时更换。
7.17拆除脚手架时,地面设围栏,并派专人看守,严禁一切非操作人员进入。
7.18首层出入口必须搭设宽于出入通道两侧的防护棚,棚顶满铺5cm厚脚手板,防护棚高度不低于3m,长度不小于6m。通道两侧用密目安全网封闭。
7.19在墙体大模板施工过程中,外墙大模板严禁支搭在脚手架上。外墙大模板采用钩头螺栓固定在下一层外墙最上排穿墙螺栓孔上。
7.20脚手架上严禁使用电气焊。
8、脚手架维护与管理:
8.1使用完毕的脚手架(包括构配件)应及时回收入库、分类存放。露天堆放时,场地应平整,排水良好,下设支垫,并用苫布遮盖。配件零件应存放在室内。8.2凡弯曲、变形的杆件应先调直,损坏的构配件应先修复,方能入库存放,否则应更换。
8.3脚手架使用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丢失,在支搭时应将多余的及时回收存放,拆除时应及时回收,不得乱扔乱放。
9、脚手架拆除措施:
9.1脚手架拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设专人指挥。作业区周围及进出口处,必须派专人监护,严禁非作业人员进入危险区域,拆除大片架子应加临时围栏。作业区内电线及其它设备有妨碍时,应先与有关单位联系拆除、转移或加防护。
9.2架子的拆除程序,应由上而下按层按步进行拆除,先拆护身栏、脚手板和小横杆,再依次拆剪刀撑上部扣件和接杆。拆除全部剪刀撑、压篮子以前,必须搭好临时斜支撑,防止架子倾倒。禁止采用推倒或拉倒的方法拆除。
9.3操作人员应佩带安全带及安全帽、系安全带,穿软底鞋。拆除的全部过程中,应指定一个责任心强技术水平较高的工人担任指挥,并负责拆除、撤料和看护全部操做人员的安全作业。拆除过程中应注意架子缺扣件及搭的不合格的地方,避免踩在滑动的杆件上发生事故。
9.4拆除顺序应由上而下,先搭后拆、后搭先拆的原则,严禁上下同时进行拆除作业。拆杆和放杆时,必须由2-3人协同操作,拆顺水杆时应由站在中间的人向下传递,等上方“了高”人员接到下方人员接住的通知后放手。拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再拆端头扣件。严禁向下抛物,应传递下来。
9.5连墙件应随架子层层拆除,严禁一次全部将连墙件拆除,拆最后一道连墙件前应先加临时支撑。
9.6拆除时要设专人统一指挥,上下呼应,动作协调。
9.7架子拆除时,应注意对成品的保护。
10、环境保护
10.1施工人员应做到活完料净脚下清。
10.2经常检查脚手架,清理杂物,用袋子清理到指定地点并分类。
10.3严禁乱扔工具、材料、杂物,以免造成人员、物品损坏,以及产生扬尘。施工时要轻拿轻放,防止噪音污染和伤害。
10.4安全网施工完后,冲洗干净后回收存放。
附:落地架计算书
一、参数信息:
1.脚手架参数
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米;
计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 25.8.0 米,立杆采用单立管;
内排架距离墙长度为0.30米;
小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2;
采用的钢管类型为Φ48×3.0;
横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80;
连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.00 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;
2.活荷载参数
施工荷载均布参数(kN/m2):2.000;脚手架用途:结构脚手架;
同时施工层数:2;
3.风荷载参数
东莞市地区,基本风压为0.60,风荷载高度变化系数μz为0.84,风荷载体型系数μs为0.65;
考虑风荷载
4.静荷载参数
每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1248;
脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140;
安全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;脚手板铺设层数:4;
脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆木;
5.地基参数
地基土类型:砂土;地基承载力标准值(kN/m2):500.00;
基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40。
二、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.033 kN/m ;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×1.500/3=0.175 kN/m ;
活荷载标准值: Q=2.000×1.500/3=1.000 kN/m;
荷载的计算值: q=1.2×0.033+1.2×0.175+1.4×1.000 = 1.650 kN/m;
小横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,
计算公式如下:
最大弯矩 M qmax =1.650×0.8002/8 = 0.132 kN.m;
σ = M qmax/W =29.398 N/mm2;
小横杆的计算强度小于 205.0 N/mm2,满足要求!
3.挠度计算:
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
荷载标准值q=0.033+0.175+1.000 = 1.208 kN/m ;
最大挠度 V = 5.0×1.208×800.04/(384×2.060×105×107800.0)=0.290 mm;
小横杆的最大挠度小于 800.0 / 150=5.333 与10 mm,满足要求!
三、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.033×0.800=0.027 kN;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×0.800×1.500/3=0.140 kN;
活荷载标准值: Q= 2.000×0.800×1.500/3=0.800 kN;
荷载的计算值: P=(1.2×0.027+1.2×0.140+1.4×0.800)/2=0.660 kN;
大横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和。
均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.033×1.500×1.5002=0.009 kN.m;
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×0.660×1.500= 0.264 kN.m;
M = M1max + M2max = 0.009+0.264=0.273 kN.m
抗弯强度:σ= 0.273×106/4490.0=60.872 N/mm2;
大横杆的抗弯强度σ= 60.872 小于[f]=205.0N/mm2;
3.挠度计算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和,单位:mm
均布荷载最大挠度计算公式如下:
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:
V max= 0.677×0.033×1500.04 /(100×2.060×105×107800.0) = 0.051 mm;
外脚手架施工卸荷方案 东方石化园8#楼为28层高层住宅楼,层高为2.9m,女儿墙高度为1.6m。原外脚手架施工方案(已审批),为每21.6m为一挑,在18层顶板悬挑脚手架升至25层顶板后,还剩三层,高度为3X2.9m+ 1.6m=10.3mo考虑到工程的工期和成本,在保证安全的前提下,本着经济、适用的原则,在25 层顶板卸荷来保证脚手架的安全。(卸荷构造简图见附图1) 一、脚手架的架体构造同原外脚手施工方案 二、设计计算(计算模型见附图2) 1、脚手架按极限状态设计的表达式为: 0.9[1.2 (G K+G K) +0.85 X 1.4 刀NQR < R R :脚手架杆配件抗力设计值 G K:脚手架结构自重标准值产生的轴向力 G K:构配件自重标准值产生的轴向力 刀N Q K施工荷载标准值产生的轴向力总合,包括风荷载 (1)G K荷载的计取、G K荷载的计取:(以一个步架高1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.5 米为计算单元) 大横杆、扶手杆、铺底杆6 X 1.5 X 37. 63=338.67 N 立杆 2 X1.8X37.63=135.47 N X 1.4 X 37.63=52.68 N 小横杆
扣件X 13.2=105.6 N 剪刀撑 1.5X1.8X15=40.5 N 脚手铺竹笆(湿) 1.5X1.0X50=75.0 N 密目网 1.5X1.8X20=54.0 N 垃圾和雪 1.5X1.0X30-45.0 N 悬挑杆、扣件184.13 N 作业层内侧板、平网3 X 110=330 N 合计:G K+G K=846.92 X 6+184.13+330 =5595.65 N 说明:卸荷高度为2.9X3+1.6+1.2=11.5m 约合六步架 N IK施工荷载和风荷载的计取: 施工荷载: 1.5 X 1 .0 X 3000=4500 N 风荷载: W=0.7 卩z Xy S XW O(标准值) 卩z :风压高度系数60m高,取1.46 卩S :风荷载体型系数,取1.0
电梯更换钢丝绳施工方案1.所有从事本项工作的人员(5-6人)均须持有质监局核发的电梯维修保养合格证,持证上岗,并有一名具有一定的专业和技术水平的人做统一指挥。 2.在所修理电梯各厅门前挂上:“电梯修理不得使用”及在机房内电梯总电源开关上挂“有人操作,禁止合闸”等警告牌子,在首层和顶层的厅门用黄色标志物围出工作场地,并挂牌:“危险区域,无关人员不得入内”。 3.从事该工作人员需穿戴好相关的自身安全保护用品,如:绝缘鞋、安全帽、保险带等,并需检查该保护用品的安全可靠性。 4.准备足够的修理工具(按一部电梯预计)和有关器材,具体如下: (1)钢丝绳:φ8mm、220米长的1根,绑带1.5米长的2根(吊轿厢用)。(2)钢丝:φ8mm、50米长1根。 (3)弹簧秤:称重范围0~25kg。 (4)对讲机2部。 (5)绝缘胶布若干。 (6)尼龙拉绳200米。 (7)钢丝绳卡10只。 (8)撑对重的钢管:φ0~φ50mm,长度1.5~1.8米2根(应能承重3吨以上)。 (9)手拉葫芦:1.5~3吨的载重一只。 以上工具需在施工前进行全面仔细地检查,确认质量、安全达标后方可使用。 二、更换钢丝绳的主要技术、安全工艺
1、人员分三组,每组最少两人,带好对讲。机房一组将电梯轿厢开至顶层,平层后切断电源,并通知另一组进入井底。 地坑组首先切断井底“急停”开关,测量对重下梁撞板至缓冲器的距离,供剪切换绳长度尺寸参考。将对重与承重钢管一端置于地面,另一端对准对重的下梁,接通井底“急停”开关,用对讲机通知机房组人员将电梯慢速向上进行直到对重架完全压上钢管,使电梯不能慢车向上为止。 机房组切断总电源并挂告示牌,然后用手拉葫芦及钢丝绳将轿厢吊起(钢丝绳要通过机房顶的吊重钢环,注意吊环口上要垫些加大接触面的材料),用手拉葫芦使限速器人为动作(造成轿厢安全钳动作,而后将所吊轿厢再放下一点,使安全钳楔块扎牢于导轨上)。 2、在第1项准确无误完成后,先拆下电梯曳引绳的1/2根数,平放于较平的地面上,拆下绳头锥套。根据钢丝绳的长度,并参考已测得的对重下梁与缓冲器的距离。剪切新的电梯专用钢丝绳时,应注意:新购的钢丝绳应仔细检查,是否有产品合格证〈BR〉书,直径是否与原有的相同,电梯专业型式(8×19的股数,外股粗内股细);是否符合国家标准,在剪切和测量绳长过程中不能在地面过度摩擦以防损坏。 3、将新绳穿入锥套内,再在200mm处用细铁丝绳扎紧,将各支股钢丝弯成所需的形状后,用力将钢丝绳拉入锥套内,钢丝绳应略低于锥套。 4、用胶布包在锥套嘴上,绳扣卡固定锁紧。 5、将已制好1/2根数的新曳引钢丝绳按原位原样装配好,然后拆除另1/2 根数的旧曳引绳按以上第3、4项内容制作完成后,再将其按原位、原样装配。然后用手拉葫芦先将轿厢拉高约80mm,恢复限速器和安全钳至正常位置,而后再拉手拉葫芦放下轿厢,使钢丝全部受力。这时,校正轿厢和对重侧的绳
宏泰﹒香蒲湾4#、7#、8#商住楼 外 脚 手 架 补 充 卸 载 方 案 编制: 审核: 审批: 沈阳安厦建设工程有限公司 2013.09.03.
目录 1.工程概况 2.编制依据 3.搭设顺序 4.施工要求 5.脚手架拆除 6.安全作业 7.脚手架材料计划表 8.脚手架卸载计算书 一、工程概况 宏泰﹒香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐
高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2001) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—99) 3、4#、7建筑、结构施工图。 三、搭设顺序: 在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳——钢丝绳用绳卡固定——对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定——钢丝绳与对拉螺栓连接安装——转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态——距离4.5m安装下一根卸载钢丝绳 四、施工要求 (一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间最大距离不超过4.5m。 (二)、材料要求: 1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格 证,。
外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排及生产准备 (2) 4、脚手架设计 (3) 5、施工方法 (4) 6.脚手架搭设质量检查与验收 (8) 7、脚手架安全措施 (8) 8、脚手架维护与管理 (9) 9、脚手架拆除措施 (9) 10、环境保护 (10) 11、附脚手架落地计算书 (11) 12、附落地出料平台计算书 (22)
1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.工程概况 1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m. 3、施工安排 本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。 3.2.生产准备 3.2.1. 施工条件 (在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。 3.2.2.材料准备 钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。 4、脚手架设计 4.1方案选取 4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。 4.1.2设计参数如下:
更换钢丝绳施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
 4.准备足够的修理工具(按一部电梯预计)和有关器材,具体如下:(1)钢丝绳:φ8mm、220米长的1根,绑带米长的2根(吊轿厢用)。(2)钢丝:φ8mm、50米长1根。 (3)弹簧秤:称重范围0~25kg。 (4)对讲机2部。 (5)绝缘胶布若干。 (6)尼龙拉绳200米。 (7)钢丝绳卡10只。 (8)撑对重的钢管:φ0~φ50mm,长度~米2根(应能承重3吨以上)。 (9)手拉葫芦:~3吨的载重一只。
以上工具需在施工前进行全面仔细地检查,确认质量、安全达标后方可使用。 二、更换钢丝绳的主要技术、安全工艺 1、人员分三组,每组最少两人,带好对讲。宏泰?香蒲湾4#、7#、8#商住楼 外 脚 手 架 补 充 卸 载 方 案 编制:___________________ 审核:___________________ 审批:___________________ 沈阳安厦建设工程有限公司
2013.09.03.
1.工程概况 2.编制依据 3.搭设顺序 4.施工要求 5.脚手架拆除 6.安全作业 7.脚手架材料计划表 8.脚手架卸载计算书 一、工程概况 宏泰?香蒲湾一期4#、7#、8#工程,建筑面积每栋约为7800 m2。檐高38.5m,标准层层高2.90m。主体结构形式为框架剪力墙结构,采用全封闭双排扣件式钢管脚手架作为主体和装修施工外脚手架。
二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130-2001) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59- 99) 3、4#、7建筑、结构施工图。 三、搭设顺序: 在七层楼面处打孔眼穿钢丝绳一一钢丝绳用绳卡固定一一对拉螺栓在六层外侧与水平横杆交接处固定一一钢丝绳与对拉螺栓连接安装一一转动对拉螺栓使钢丝绳处在蹦紧受力状态一一距离 4.5m安装下一根卸载钢 丝绳 四、施工要求 (一)、构造要求:原本楼外架方案计划下部采用单立杆双排架,七层重新做 挑架,高度满足单立杆双排架的安全要求。现对原来的外架方案进行部分调整,采用单立杆双排架,并且对整体外立架使用钢丝绳对其进行卸载。卸载位置在七层处,沿楼四周设置。每根卸载钢丝绳斜拉长度为 4.5-5m,斜拉向上为680角。上部与结构层进行可靠连接,下部使用对拉螺栓与架体外侧立杆和水平杆交叉处连接,对拉螺栓可调长度和可承受拉力应满足使用要求,且两根绳之间 最大距离不超过4.5m。 (二)、材料要求: 1、钢丝绳:采用直径14mm油丝绳,无断丝和损伤现象,且有出厂合格证,。 2、钢丝绳卡:采用与其钢丝绳相配套的绳卡,表面应光滑无无裂缝和暗 伤,还应有出厂合格证 3、对拉螺栓: 米用长度为500mm长对拉螺栓,且每个对拉螺栓能够承受
外脚手架卸荷方案 一、工程概况: 北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。 车间楼工程建筑占地面积35796.47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。 车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3.5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5.5 m,地上三层高为4.5 m,地上四4.5-7 m,地上五层高为3.5-6.5 m。主楼建筑高度为30.80m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高33.200m。 二、编制依据: 1、施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案。 三、斜拉钢丝绳法卸荷方案 1、施工布置 1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元,用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上。钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。
2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧。 3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横杆下。两根小横杆端头与建筑物顶紧。 4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 5)、钢丝绳吊拉。钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。 6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大。 2、内力计算 从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载 钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG。 钢大横杆3.84*4*6=92.16kG 钢小横杆3.84*1*4*6=92.16kG (2)施工活荷载 200KG/㎡*1*4*0.05=40KG (3)内力计算 931.32KG *9.8=9313.2N=9.31KN*4=37.24 (4)钢丝绳选择 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 101KN*0.5=50.5KN﹥37.24KN (5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图) 3.14*100*210=65.94KG﹥37.24KN 四、搭设要求及验收依据 (1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项
更换钢丝绳施工方案 1.所有从事本项工作的人员(5-6人)均需持有质检局核发的电梯维修保养合格证,持证上岗,并有一名具有一定的专业和技术水平的人做统一指挥。 2.在所修理电梯各厅门前挂上:“电梯修理不得使用”及在机房内电梯总电源开关上挂“有人操作,禁止合闸”等警告牌子,在首层和顶层的厅门用黄色标志物围出工作场地,并挂牌:“危险区域,无关人员不得入内。 3.从事该项工作人员需穿戴好相关的自身安全保护用品,如:绝缘鞋、安全帽、保险带等,并需检查该保护用品的安全可靠性。 4.准备足够的修理工具(按一部电梯预计)和有关器材,具体如下: (1)钢丝绳:ф8mm、220米长的1根,绑带1.5米长的2根(吊轿厢用)。 (2)铁丝:ф8mm、50米长1根。 (3)弹簧称:称重范围0~25kg。 (4)对讲机2部。 (5)绝缘胶布若干。 (6)尼龙拉绳200米。 (7)钢丝绳卡10只。 (8)撑对重的钢管:ф0~ф50mm,长度1.5~1.8米2根(应能承重3吨以上)。 (9)手拉葫芦:1.5~3吨的载重一只。 以上工具需在施工前进行全面仔细地检查,确认质量、安全达标后方可使用。 二、更换钢丝绳的主要技术、安全工艺 1.人员分叁组,每组最少两人,带好对讲机。机房一组将电梯轿厢开至顶层,平层后切断电源,并通知另一组进入井底。 底坑组首先切断井底“急停”开关,测量对重下梁撞板至缓冲器的距离,供剪切换绳长度尺寸参考。将对重与承重钢管一端置于地面,另一端对准对重的下梁,接通井底“急停”开关,用对讲机通知机房组人员将电梯慢速向上运行直到对重架完全压上钢管,使电梯不能慢车向上为止。 机房组切断总电源并挂告示牌,然后用手拉葫芦及钢丝绳将轿厢吊起(钢丝绳要通过机房顶的吊重钢环,注意吊环口上要垫些加大接触面的材料),用手拉葫芦使限速器人为动作(造成轿厢安全钳动作,而后将所吊轿厢再放下一点,使安全钳楔块扎牢于导轨上)。
外脚手架拆卸(方案)报审表 工程名称:西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段编号:
西陵区2015年既有建筑外立面综合整治项目五标段外墙脚手架拆卸方案
编制单位:湖北远大建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.脚手架拆除 (4) 4.安全作业 (5) 5.脚手架卸载计算书 (6)
一、工程概况 项目地点:西陵二路6号、育才路1号、珍珠路37号、珍珠路35号、西陵二路33号、西陵二路35号、西陵二路39号、西陵二路32-1号、西陵二路32-3号、西陵二路32-4号、石板溪1号、夷陵大道46号、夷陵大道48-1号、夷陵大道48-2号、北门外正街82号 建设单位:宜昌市西陵区住房和城乡建设局 监理单位:宜昌宏业项目管理有限公司 设计单位:深圳市华纳国际建筑设计有限公司 施工单位:湖北远大建设集团有限公司 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。(JGJ130—2011) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011)
三、脚手架的拆除: 1)拆除脚手架必须有拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。 2)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。 3)根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部批准后方可实施。 4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。 5)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 6)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连接墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步,应增设连墙件加固。 7)当脚手架拆至下部最后一根长立杆高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 8)拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。 9)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿穿软底鞋。 10)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑,剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。 11)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 12)大片架子拆除前应将上料平台等先行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。 13)拆除时,应注意成品保护。 14)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清
悬挑脚手架钢丝绳卸荷措施方案 一、工程概括 (一)、编制依据 1、施工图纸 香国御景二标段25号楼工程施工图纸。 2、引用文件 1)、现行国家、企业有关标准规范和规定、技术规程; 2)、国家建筑安装工程质量检验评定统一标准; 3)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4)、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011; 5)、GB/T20118-2006一般用途钢丝绳规范; 6)、香国御景二标段外脚手架施工方案; (二)、工程概括 拓新香国城25号楼位于拓新香国城项目内,25号楼为11层洋房及地下车库组成,总建筑面积约5310*2㎡。结构为框架剪力墙结构。建设单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司,设计单位为重庆市设计院,监理单位为重庆三峡涌鸿建筑工程有限公司,施工单位为重庆拓新控股集团建筑工程有限公司。
二、脚手架设计 1.根据原专项施工方案对本楼层悬挑脚手架的搭设要求如下图: 脚手架排数 悬挑脚手架 纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 搭设高度(m) 19.8 钢管类型 Φ48×2.5 立杆纵距(m) 1.5 立杆横距(m) 0.7 立杆步距(m) 1.8 双立杆计算方法 不设置双立杆 横向斜撑 5跨1设 脚手板 2步1设 连墙件连接方式 扣件连接 连墙件布置方式 两步三跨 基本风压(kN/m 2 ) 0.25 安全网 全封闭 悬挑方式 普通主梁悬挑 锚固点设置方式 压环钢筋 压环钢筋直径d(mm) 16 主梁建筑物外悬挑长度L x (mm) 1200 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度L x (mm) 1600 梁/楼板混凝土强度等级 C30 主梁材料规格 16号工字钢 主梁合并根数n z 1 2.香国御景25号楼采用落地脚手架和悬挑脚手架分段搭设的方式进行设置,现已完成-2层-4层的搭设及拆除,第一次悬挑为5-10层,第二次悬挑架搭设为11层单独悬挑,因房屋结构造型多样化,局部悬挑型钢不能满足1:1.25倍的要求,在楼四个大角悬挑的工字钢用双倍斜拉钢丝绳卸载,前后面悬挑段大于锚固段的工字钢均用斜拉钢丝绳卸载,左右侧面悬挑符合要求,但工字钢受力和悬挑部位小于1:1.25时也设置一道钢丝绳卸载,以提高安全保证系数。 3.用于斜拉卸载用的钢丝绳采用6×19或6×37的钢丝绳卸载,斜拉在剪力墙的螺栓孔上,并采用手拉倒链进行收紧; 钢丝绳采用钢丝绳夹作为连接和预拉紧装置,钢丝绳夹不得少于
气柜钢丝绳更换 (施工方案) 乙方项目负责人:许河 乙方安全负责人:张伟 审核人:陈勇 编制人:许河 编制单位:中冶宝钢技术 编制时间:2010年1月21日 甲方项目负责人: 甲方安全负责人: 审核人: 项目单位及盖章:邯钢邯宝公司能源中心
目录 一、气柜钢丝绳更换概况及说明 (3) 二、安全技术管理 (5) 三、安全管理网络图................... 错误!未定义书签。 四、质量技术管理 (8) 五、现场“6S”管理 (8) 六、现场目视化管理 (10)
一、气柜钢丝绳更换概况及说明 20010 年1月21日,更换气柜钢丝绳,计划工期为10H。 此次施工时间紧,任务急,技术质量要求高;要求快速、高效完成,投入的人员需科学合理安排。 本次施工难度较大,我项目部特别重视,施工前专门组织安全、技术人员对现场进行了查看,并且对施工项目进行了详细安排和部署。针对项目的特点对施工人员进行了精细协调。要求参加施工的人员和点检、生产保持联络,熟悉作业环境,对项目的要求、特殊工机具应根据项目内容提前准备,对施工过程指派专人保驾。 为组织实施好本次施工任务,要求各班组发扬团结协作的精神,争取安全、高效、保质保量的完成本次施工任务。每个项目的“6S”工作必须在过程中控制,保持良好的作业环境。我公司项目部对参加施工的员工做好安全、技术交底工作,安排专人对施工期间的安全进行巡查,以确保圆满完成本项目。 施工方案: 1、先将定制好的钢丝绳运到柜顶,从导轮外侧顺下至柜容机械滚筒处,缠绕两圈后紧固好。 2、将配重钢丝绳反向缠绕滚筒至满约45米配重提至高位钢丝头紧固好。 3、联系调度岗位人员配合,将位使活塞着床后,柜顶钢丝绳顺导轮内侧孔顺下至活塞上紧固,连接点连接将调节螺栓放至最大,紧固好后,将钢丝绳去掉后,后托归置后。 4、活塞着床后确认气柜进出口电动蝶阀关闭,DN1200放散打开,开始更换人孔油棉盘根,更换结束后封堵人孔,联系岗位调度开始升柜,并每5带侧板与雷达,机械柜容校对至高检位66米,校对后再降柜进行次校对,直至完全合格。整个过程大概8—10小时。
目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)
脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向
xxxxxxx大楼电梯大修工程施工方案
一编制说明 本方案所大修的电梯位于xxxx ,为xxxxxx大楼。本方案完全按业主要求保证电梯安全运行提供的更换曳引钢丝绳项目进行编制。 二施工工期 1.施工工期:每台电梯二天 2.计划开工时间:2011年12月 3 日 3.竣工时间:2011 年 12 月 31 日 三质量目标 电梯安装后性能达到GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060—93 《电梯安装验收规范》规定的标准。 电梯安装后性能达到电梯制造商规定的有关技术性能标准。 电梯一次交验合格率100%,顾客满意率达到95%以上。 四编制依据 国家及深圳市现行有关电梯施工验收规范及质量评定标准及电梯厂家相关质量标准执行。国家/深圳市及厂家的相关标准两者取其最高标准。 五工程概况: 1.现场概况: (1)工程名称:盐田国际 (2)工程地点:盐田港三期 (3)施工工期:一个月,实际工期每台电梯二天,共6天.(考虑到客户实际用梯情况将安排每个星期六星期天施工) 2.电梯概况:
(1)#3.#4电梯基本情况: 生产厂家:日本三菱 电梯型号:VFGH 额定速度:240米/分 载重量:1600KG 层/站:27层/18站 (2)#7电梯基本情况: 生产厂家:日本三菱 电梯型号:VFGH 额定速度:210米/分 载重量:1600KG 层/站:27层/27站 六电梯大修项目: 1.钢丝绳更换—————————————————————————————□ 七施工组织与施工中的保证措施 1.施工组织机构: 项目经理: xxx 现场负责人: xxxx 技术负责人: xxxx 安全负责人: xx
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主井钢丝绳更换安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-2705-82 主井钢丝绳更换安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概述 此次更换主井的四根钢丝绳,绳径为φ38mm,提升行程约为960米。我们采取换绳工序为:首先拆除1#、4#旧钢丝绳,再安装1#、4#新钢丝绳;然后再拆除2#、3#旧钢丝绳,再安装2#、3#新钢丝绳,最后截取4根新钢丝绳的伸长量。施工时间约需24小时。 该施工工艺的主要特点: 1、四根钢丝绳(旧旧旧旧、新旧旧新、新新新新)之间始终被长板卡所卡紧定位,各绳之间不会出现打绞现象。 2、天轮的绳槽中始终只有一根钢丝绳在运行,钢丝绳不会出现掉槽现象。 3、施工前的准备工作无须占用矿井生产时间,只
是将施工设备和工具布置在井口附近,并将电源和风源接通,大约需5个小时即可完成。 4、工程竣工前,撤出的四根旧钢丝绳同时被回缠到原四个新绳轮盘上。 5、施工工艺成熟完善,人员和设备的安全性极高,施工用时较短。 6、甲方需提供少量的物料, 电源、风源、氧气和乙炔即可。 二、施工前的准备工作 1、安排专人检查施工用钢丝绳的情况,φ18.5mm 钢丝绳套26条、φ15.5mm钢丝绳套28条、φ12.5mm 钢丝绳套38条,10只5t葫芦、12只2t葫芦、12只1t葫芦、2只风镐、30套长板卡、2台卡绳器等是否可靠,并做好记录,严禁使用不合格产品。 2、检查液压泵是否完好,4台11.4kw调度绞车是否完好,严禁使用不合格设备。 3、检查施工用安全带是否完好,检查搭建平台木板是否完好,严禁使用不合格材料。
目录 一、工程概况: (1) 二、编写依据: (2) 三、施工规范: (2) 四、使用材料: (3) 五、搭设要求 (4) 六、安全措施: (7) 八、安全用电: (10) 九、拆架要求: (10) 十、劳动力安排: (12) 综合脚手架分项工程设计计算说明书 (13) 1、工程概况: (13) 2、计算部分:(最高标高计算) (14) 增城市碧桂园凤凰城R区四期29#~31#号楼及11#配电房工程
外墙综合脚手架搭、拆施工方案 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 监理单位:广州市建发建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 一、工程概况: 本工程现场位于增城市新塘镇碧桂园凤凰城,广园快速路边,本工程为凤凰城R区四期29#、30#、31#楼及11#配电房,其中30#、31#楼为地下一层地上18层,建筑高度54.3m;29#楼为地上18层,建筑高度为54.3m。29#楼建筑面积20395㎡;30#楼建筑面积地上34699㎡,地下7576㎡;31#楼建筑面积地上27249㎡,地下7610㎡;11#配电房建筑面积246㎡。本工程总建筑面积:97775㎡,其中地上共82589㎡,地下15186㎡。本工程为框架剪力墙结构,框架剪力墙抗震等级三级,本工程抗震设防裂度为6度,基础设计等级乙级,砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级为二级,建筑使用年限为50年,防火设计的建筑分类:二类,耐火等级地下为一级,地下二级,地下为停车库地上为住宅楼。为更好配合该工程按期完成,根据图纸设计及现场实际施工需要,经研究对该工程脚手架制定搭、拆施工方案,在搭设及拆除施工过程中应严格执行,确保安全生产。
电梯更换钢丝绳施工方案 1.所有从事本项工作的人员(5-6人)均须持有质监局核发的电梯维修保养合格证,持证上岗,并有一名具有一定的专业和技术水平的人做统一指挥。 2.在所修理电梯各厅门前挂上:“电梯修理不得使用”及在机房内电梯总电源开关上挂“有人操作,禁止合闸”等警告牌子,在首层和顶层的厅门用黄色标志物围出工作场地,并挂牌:“危险区域,无关人员不得入内”。 3.从事该工作人员需穿戴好相关的自身安全保护用品,如:绝缘鞋、安全帽、保险带等,并需检查该保护用品的安全可靠性。 4.准备足够的修理工具(按一部电梯预计)和有关器材,具体如下:(1)钢丝绳:φ8mm、220米长的1根,绑带1.5米长的2根(吊轿厢用)。 (2)钢丝:φ8mm、50米长1根。 (3)弹簧秤:称重范围0~25kg。 (4)对讲机2部。 (5)绝缘胶布若干。 (6)尼龙拉绳200米。 (7)钢丝绳卡10只。 (8)撑对重的钢管:φ0~φ50mm,长度1.5~1.8米2根(应能承
重3吨以上)。剪切新的电梯专用钢丝绳时,应注意:新购的钢丝绳应仔细检查,是否有产品合格证〈BR〉书,直径是否与原有的相同,电梯专业型式(8×19的股数,外股粗内股细);是否符合国家标准,在剪切和测量绳长过程中不能在地面过度摩擦以防
别墅脚手架专项施 工方案 1
阳光集团苏州苏地 -G-87号( 南地块) 别 墅 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏江都建设集团有限公司 8月 目录 - 0 -
二、所执行的标准、架体型式 ...................................... 错误!未定义书签。 2.1、执行标准..................................................................... 错误!未定义书签。 2.2、架体型式..................................................................... 错误!未定义书签。 三、脚手架材料选择 ....................................................... 错误!未定义书签。 四、脚手架搭设流程及要求 ........................................... 错误!未定义书签。 4.1、落地式脚手架............................................................. 错误!未定义书签。 五、脚手架的劳动力安排 ............................................... 错误!未定义书签。 六、脚手架的检查与验收 ............................................... 错误!未定义书签。 七、脚手架搭设安全技术措施 ....................................... 错误!未定义书签。 7.1、技术保障措施............................................................. 错误!未定义书签。 7.2、质量保障措施............................................................. 错误!未定义书签。 7.3、安全保障措施............................................................. 错误!未定义书签。 八、脚手架拆除安全技术措施 ....................................... 错误!未定义书签。 - 1 -
卸船机钢丝绳更换方案 批准: 审核: 编制: 2010-10-8 1.目的: 由于卸船机门型架上的导向轮没有安装防护装置,造成卸船机钢丝绳在使用过程中钢丝绳发生溜槽,造成钢丝绳的损伤,无法正常使用,在采取了补救措施之后,为了保证卸船机的正常使用,也为了保证钢丝绳能够在正常更换周期的条件下,特将1号卸船机陆侧开闭钢丝绳进行更换,特制定此方案。 2.适用范围: 适用于卸船机钢丝绳更换工作。 3.现在卸船机钢丝绳现存在问题: 3.1 钢丝绳溜槽后挤压变形。 3.2 钢丝绳溜槽后发生断丝断股已经超过钢丝绳损坏标准。 4.安全措施: 4.1进入工作现场戴好安全帽。 4.2登高必须穿戴好安全带。 4.3在工作中做到四不伤害,要有专人监护。 4.4现场设置检修专用围栏,拉设警示绳。 4.5按照平面布置图要求,安排拆下零部件、备品配件、工器具、材料摆放位置。 4.6动火工作现场准备好消防器材。 4.7工作现场布置施工电源、照明电源及灯具。 4.8设置检修废料及垃圾存放处。 4.9杜绝没有登高经验的人登高。 4.10卸船机上下分别设置负责人,使用对讲机联系,统一指挥。 4.11卸船机上部使用的工器具需用绳子固定。
4.12风力超过6级时不允许工作。 4.13每天都要进行安全技术交底,工作班成员要进行签字。 4.14现场出现异常情况,要立即停工,汇报分析后确认无异常方可开工。 5.更换方案: 5.1准备工作: ,将主小车停在合适位置,把抓斗放置在码头面上)。 5.2准备所需工器具、材料: ,且外观检查合格。 ,且外观检查合格用;卸船机起吊行车在检验周期内,且使用效果良好。 5.3开闭旧钢丝绳拆卸、新钢丝绳就位: ,在工作人员拉住牵引钢丝绳的状态下,使旧钢丝绳下落至码头面上(专人操作)。 ,停止检修操作箱的操作,并将牵引钢丝绳拉紧。 ,用敲击扳手松开陆侧开闭钢丝绳的压板螺栓,将多余钢丝绳拉出绳槽。 ,在工作人员拉住牵引钢丝绳的状态下,陆侧新钢丝绳拉至机器房卷筒标识处。 5.4起升钢丝绳做头(装楔形套): ,用手拉葫芦将钢丝绳在楔形套中拉紧,并用M24的钢丝绳夹将钢丝绳头给夹牢。 5.5开闭钢丝绳与梨形头浇铸: ,把钢丝绳所有的钢丝展用,并清理钢丝绳上的油污等。 ,并挂起固定。 ,用一段湿布绕着钢丝绳包好,以免在充填合金时发生渗漏。 5.6钢丝绳调整: ,松开钢丝绳压板螺栓,根据现场实际工况对钢丝绳进行收缩或放长,以调到合适位置。 5.7卸船机试运: 6.组织措施: 6.1工作组成员构成: 6.2施工时间: 6.3需要配合部门: ,卸船机制造厂家技术配合。 7.技术措施:
×××工程脚手架(卸载)施工方案 (方案范本12) 施工单位:建设工程有限公司×××项目部 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日
目录 1 编制依据 2 工程概况 3 脚手架设计 4 技术构造要求 5 搭设与拆除施工工艺 6 安全注意事项 7 脚手架计算书
×××工程脚手架(卸载)施工方案 1 编制依据 序号 项 目 内 容 1 施工图 《XX 施工设计图(工程编号XX )》 2 主要规程、 规范、标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑结构荷载规范》GB50009 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88) 《北京市建筑施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 3 其它 XX 工程施工组织设计 2 工程概况 本工程为全现浇钢筋混凝土结构,地下二层,地上十九层,结构平面为扇形;总建筑面积89000 m 2,主楼从二层起至十八层结构轮廓北侧1轴缩至2轴,东北侧G 轴缩至E 轴,东侧13轴外缩至12轴外,西南侧首层顶板较二层以上外挑800mm ;从十七层开始,结构东侧部分内收;至十九层(跃顶层),结构从北侧及东北侧内收。 本工程外墙及阳台外装修为XX 做法,面积约15000m 2。 结构二层顶板标高为8.15m,十六层屋面女儿墙顶标高为51.8m,十八层屋面女儿墙标高为57.5m,跃顶层顶板标高为60.1m 。 3 脚手架设计 3.1脚手架设计 3.1.1脚手架除结构西南侧B 轴3-13轴段部分从±0.000板搭起外(该部分架子总高62m ),其余均从地上二层顶板上搭起(架子总高53.3m ~58m ),脚手架搭设与建筑物结构外形相适应(见平面图1)。由于结构顶板较薄,无法承受脚手架的自重和荷载,因此从设备层起(标高15.6m ),采用钢丝绳悬吊脚手架,分层用钢丝绳将脚手架的自重及荷载转由主体结构承担,见图2。 图2 脚手架悬吊示意图 悬吊范 围的脚手架小横杆顶紧结构 4001050 1450250