通用代码注释:XXH:仪表当前通讯号码。数值范围:41H~A5H。YYH:仪表新的通讯号码。数值范围:41H~A5H。

ZZH:数据校验字节。所有数据内容(不包括控制及命令字节)按字节进行累加,不计超出FFH的

数值。

命令格式:

1、读取热量表数据(4A命令):

主机命令:2AH XXH 4AH 仪表响应:26H XXH 4AH LL ZZH

其中:LL(BCD码)的内容为:

2、读取定时记忆数据(49命令):

主机命令:2AH XXH 49H 仪表响应:26H XXH 49H LL(BCD码)ZZH 其中:LL(BCD码)数据同4A命令,只是数据内容为定时记忆的数据,其它参数相同。

3、更改通讯号码:

主机命令:2AH XXH 4BH YYH 仪表响应:26H XXH 4BH YYH

4、设定记忆数据时间:

主机命令:2AH XXH 4CH DDhh(2字节BCD码)

仪表响应:26H XXH 4CH DDhhmm(3字节BCD码)ZZH

其中:DD表示某天,hh表示小时,mm常数值。

DD取值为某月的一天,表示当月的DD天记录数据。如果取值为0时,表示每天记录数据。

hh表示记录数据时间的小时。

5、广播校时:ss 秒;mm 分;hh 时;DD 天;MM 月;YY 年。

主机命令:2AH AAH 4DH ssmmhhDDMMYY(BCD码)仪表不响应。

附:诊断信息代码(JD):00表示正常

如何使用热备份路由器协议确保冗余

如何使用热备份路由器协议确保冗余 如果路由器出现故障而导致企业无法接入互联网会发生什么?这就是为什么需要在网络中提供冗余的重要性。下面我们将教你如何使用热备份路由器协议确保冗余。 如果路由器出现故障而导致企业无法接入互联网会发生什么?企业可以接受吗?或许可暂时逃脱处罚,但是你需要制定一个更好的计划,而不仅仅是简单的桌面呼叫支持。 这就是为什么需要在网络中提供冗余的重要性。考虑为当前路由器增加一个可以立即接管的备份路由器。企业需要的只是硬件,cisco软件会完成其他事情。让我们考察如何利用热备份路由器协议(hsrp)配置它。 什么是hsrp? hsrp是cisco对冗余的私有协议。它提供几乎100%的路由器可用性和冗余。所以,如果某台路由器发生故障,备份路由器会接管主路由器的路由功能。 然而,cisco还支持其他可用的行业协议。一个行业标准是虚拟路由器冗余协议(vrrp)。另一个hsrp的可替换选择是网关负载平衡协议(glbp ),这是cisco的另一个私有解决方案。 样例网络 在我们讨论如何配置hsrp之前,让我们关注一下例子中使用的网络。为了帮助你更好的理解hsrp是如何工作的,这里是一个基本的网络图表:

在我们的样例网络中,我们配置pc的缺省网关为ip地址10.1.1.3.然而,这个ip地址没有指向一个真实的设备;相反,它作为主路由器的虚拟ip地址。 hsrp如何工作? 在使用hsrp的时候,路由器既可以是主的也可以是备用的。如果主路由器在一段时间内没有向备用路由器发送hello数据包,备用路由器假定主路由器已关闭,从而进行接管。然后备用路由器假定对虚拟ip地址负责,并开始对虚拟ip地址指向的虚拟以太网mac地址响应。 主和备用路由器交换hsrp hello包,所以相互知道对方在哪儿。这些hello包使用多播224.0.0.2和udp端口1985.hsrp的最基本形式从ios 10.0 开始可用,但是在ios 11和12版本中有更新的特性发布。 什么决定活动路由器?首先,你可以配置一个优先数来决定它,然后它是由最高的ip地址决定。缺省优先数是100;一个更高的优先数表示优先路由器。 当然,在建立路由器冗余的时候,并不限制于仅仅两台路由器。实际上,可以建立一起工作的路由器组并且拥有多个备用路由器。 如何配置hsrp? 你可以在路由器的接口配置模式使用standby命令完成几乎所有hsrp配置。让我们考虑在配置图表中显示的网络所采用的步骤。

宇电AI501 RS485通讯协议说明

AIBUS通讯协议说明(V7.0) AIBUS是厦门宇电自动化科技有限公司为AI系列显示控制仪表开发的通讯协议,能用简单的指令实现强大的功能,并提供比其它常用协议(如MODBUS)更快的速率(相同波特率下快3-10倍),适合组建较大规模系统。AIBUS采用了16位的求和校正码,通讯可靠,支持4800、9600、19200等多种波特率,在19200波特率下,上位机访问一台AI-7/8系列高性能仪表的平均时间仅20mS,访问AI-5系列仪表的平均时间为50mS。仪表允许在一个RS485通讯接口上连接多达80台仪表(为保证通讯可靠,仪表数量大于60台时需要加一个RS485中继器)。AI系列仪表可以用PC、触摸屏及PLC作为上位机,其软件资源丰富,发展速度极快。基与PC的上位机软件广泛采用WINDOWS作为操作环境,不仅操作直观方便,而且功能强大。最新的工业平板触摸屏式PC的应用,更为工业自动化带来新的界面。这使得AIDCS系统价格大大低于传统DCS系统,而性能及可靠性也具备比传统DCS系统更优越的潜力,V7.X版本AI-7/8系列仪表允许连续写参数,写给定值或输出值,可利用上位机将仪表组成复杂调节系统。 一、接口规格 AI系列仪表使用异步串行通讯接口,接口电平符合RS232C或RS485标准中的规定。数据格式为1个起始位,8位数据,无校验位,1个或2个停止位。通讯传输数据的波特率可调为4800~19200 bit/S,通常用9600 bit/S,单一通讯口所连接仪表数量大于40台或需要更快刷新率时,推荐用19200bit/S,当通讯距离很长或通讯不可靠常中断时,可选4800bit/S。AI仪表采用多机通讯协议,采用RS485通讯接口,则可将1~80台的仪表同时连接在一个通讯接口上。 RS485通讯接口通讯距离长达1KM以上(部分实际应用已达3-4KM),只需两根线就能使多台AI仪表与计算机进行通讯,优于RS232通讯接口。为使用普通个人计算机PC能作上位机,可使用RS232/RS485或USB/RS485型通讯接口转换器,将计算机上的RS232通讯口或USB口转为RS485通讯口。宇电为此专门开发了新型RS232/RS485及USB/RS485转换器,具备体积小、无需初始化而可适应任何软件、无需外接电源、有一定抗雷击能力等优点。 按RS485接口的规定,RS485通讯接口可在一条通讯线路上连接最多32台仪表或计算机。需要联接更多的仪表时,需要中继器,也可选择采用75LBC184或MAX487等芯片的通讯接口。目前生产的AI仪表通讯接口模块通常采用75LBC184,这种芯片具备一定的防雷击和防静电功能,且无需中继器即可连接约60台仪表。 AI仪表的RS232及RS485通讯接口采用光电隔离技术将通讯接口与仪表的其他部分线路隔离,当通讯线路上的某台仪表损坏或故障时,并不会对其它仪表产生影响。同样当仪表的通讯部分损坏或主机发生故障时,仪表仍能正常进行测量及控制,并可通过仪表键盘对仪表进行操作,工作可靠性很高。16位校验码的正确性是简单奇偶校验的30000倍,基本能保证数据可靠性。并且同一网络上有其他公司也采用主从方式通讯的产品时,如PLC、变频器等,多数情况下AI系列仪表都不会受其它公司产品通讯干扰,不会产生采集数据混乱或无法通讯的问题。但是AI仪表协议并不能保证其它公司产品能否正常工作,所以除非万不得已,不应将AI仪表与其它产品混在一个RS485通讯总线上,而应分别使用不同的总线。 二、通讯指令 AI仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据。AI仪表软件通讯指令经过优化设计,标准的通讯指令只有两条,一条为读指令,一条为写指令,两条指令使得上位机软件编写容易,不过却能100%完整地对仪表进行操作;标准读和写指令分别如下: 读:地址代号+52H(82)+要读的参数代号+0+0+校验码 写:地址代号+43H(67)+要写的参数代号+写入数低字节+写入数高字节+校验码 地址代号:为了在一个通讯接口上连接多台AI仪表,需要给每台AI仪表编一个互不相同的通讯地址。有效的地址为0~80(部分型号为0~100),所以一条通讯线路上最多可连接81台AI仪表,仪表的通讯地址由参数Addr决定。仪表内部采用两个重复的128~208(16进制为80H~D0H)之间数值来表示地址代号,由于大于128的数较少用到(如ASC方式的协议通常只用0-127之间的数),因此可降低因数据与地址重复造成冲突的可能性。

镀锌加工协议合同协议书

镀锌加工协议合同协议 书 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

热镀锌加工合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 经双方协商,利用双方优势互补,在“质量合格、交期保证、双向选择、平等互利、相对稳定”原则基础上签订本协议。 第一条本协议自签订之日起,甲乙双方正式确定建立产品表面处理(热镀锌)战略合作关系。 第二条品名,规格,单价(以附件为准) 第三条交付条件及付款条件: 一、甲方提供产品给乙方进行热镀锌加工,乙方需在甲方要求的交期内将加工好的合格产品交给甲方,提货及送货费用由乙方承担。 二、付款条件为:月结45天(结账日为每月的25号,每月26号前乙方将对账单传真到甲方,甲方收到乙方对账单后,在27号之前核对好,将签字确认后的对账单传真至乙方,乙方需在每个月的28号之前将发票送至甲方) 第四条甲方与乙方的权利和义务 一、甲方发货给乙方加工,乙方必须返还加工好的同等数量货物给甲方,乙方不得将甲方的货物丢失,如果数量缺少,乙方需按照甲方的材料成本价2倍进行赔偿给甲方;(如小件必须有1‰的损耗。) 二、甲方根据需要可参与乙方的动态管理; 三、当乙方在产能、质量方面不能满足甲方100%的要求时,甲方有权将订单量进行调整同时要求乙方提供改善措施并根据双方签订《质量协议条款》来处理; 四、甲方有权对乙方随时实施现场稽核; 五、甲方有权要求乙方实施成本降价措施; 六、乙方必须优先满足甲方的需求且在规定的期限内完成热镀锌加工;并保证每天产能最少50-150吨以上; 七、乙方需及时响应甲方的其他合理要求,如:客户第三方验厂; 八、乙方需积极配合甲方的降低成本要求,给予甲方优惠的市场价格和提供甲方技术支持,当乙方因生产效率提升或其他方面改善带来单位制造成本下降时,也应与甲方共同分享此部分成果。 九、乙方有责任每次在正式订单生效前就交期、工艺、质量书面回复甲方,方便甲方及时跟踪; 十、乙方需要建立完善的品质保障系统;

通过动态路由协议实现链路备份

通过动态路由协议实现链路备份 【实验名称】 通过动态路由协议实现链路备份 【实验目的】 掌握通过在不同链路上配置不同的路由协议实现链路备份。 【背景描述】 你是公司高级网络管理员,公司内部有一个很重要的服务器所在网段为192.168.12.0/24,平常访问通过R1,R3的OSPF路由协议,为了保证该网段随时能够访问,不能因为链路故障出问题,要求你实现一个备份冗余的功能,请给予支持。 【实现功能】 保证在拥有冗余链路的时候,主链路失效,备份链路工作。 【实验拓扑】 【实验设备】 R2624(3台) V35DCE(2根)、V35DTE(2根)

【实验步骤】 第一步:基本配置 Red-Giant(config)#hos R3 R3(config)#int s0 R3(config-if)#ip add 192.168.13.3 255.255.255.0 R3(config-if)#clock rate 64000 R3(config-if)#no sh R3(config-if)#int f0 R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no sh R3(config)#int f1 R3(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no sh R3(config)#int s1 R3(config-if)#ip add 192.168.23.3 255.255.255.0 R3(config-if)#cl ra 64000 R3(config-if)#no sh R3(config-if)#end Red-Giant(config)# Red-Giant(config)# hos R2 R2(config)#int s0 R2(config-if)# int s0 R2(config-if)#ip add 192.168.23.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh R2(config-if)#int f0 R2(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh R2(config-if)#end Red-Giant(config)#hos R1 R1(config)#int s0 R1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh R1(config-if)#int s0 R1(config-if)#no sh R1(config-if)#end R1#conf t R1(config)#int f0 R1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh 验证测试:R1#ping 192.168.13.3 Type escape sequence to abort.

2020年农村居民分户房产分割协议书模版

农村居民分户房产分割协议书 农村居民分户房产分割协议书 农村居民分户房产分割协议书 合同模版 注意事项 为了维护您的合法权益,确保交易的安全,请在使用本合同范本前仔细阅读下列注意事项 1、本合同为根据相关法律规定制定的通用性示范文本; 2、如有必要,请根据具体的交易背景、交易目的等适当修改、调整本合同范本的相关条款; 农村居民分户房产分割协议书 甲方_________,_________(性别),_________岁,_________族,_________(职业),_________人,现住________。系下列立约人之_________。 乙方:_________,_________(性别),_________岁,_________族,_________(职业),籍贯、住址同上,系甲之_______。 丙方_________,_________(性别),_________岁,_________族,_________(职业),籍贯、住址同上,系甲之_______。 丁方_________,_________(性别),_________岁,_________族,_________(职业),籍贯、住址同上,系甲之_______。 甲方之_________于_________年病故,遗有楼房_________栋共_________间,存款_________元及家具衣物等。_________均己结婚,共同一起生活。现在_________均愿分家单过,甲方商得子女同意,并请_________作证人,根据每个子女的人口和经济状况,达成分产契约如下: 一、甲方分得_________。乙方分得_________。丙方分得_________。丁方分得_________。 二、走廊过道共用。 三、各人原居室衣物归个人所有。

顺特变压器温控器通讯协议

TTC-310系列温控器计算机通讯协议 温控器采用标准的MODBUS-RTU的通讯规约。温控器与主站计算机的传输方式是采用主从应答方式进行通讯。通讯信息传输为异步方式并以字节为单位,通讯信息采用10位字格式,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位,通讯波特率为9600BPS。 1.报文格式 每组报文包括地址码、功能码、数据段和校验码。报文格式如表1所示: 1.1 地址码 地址码在报文的开始部分,由一个字节8位组成,单个终端设备(温控器)的地址范围是1...32。主设备通过将要联络的终端设备的地址放入报文中的地址域来选通终端设备。当终端设备发送回应报文时,它把自己的地址放入回应的地址域中,以便主设备知道是哪一台终端设备作出回应。温控器地址在功能参数表的P_009中设定。 1.2 功能码 报文中的功能代码由一个字节8位组成。当报文由主设备发往终端设备是,功能代码域将告知从设备需要执行哪些行为(如读取一组寄存器数据)。当从设备回应时,它使用功能代码域回应相同的功能代码。表2列出了终端设备(温控器)所用到功能码、功能码所需要执行的行为及意义。 1.3数据段 数据段包含了终端设备执行特定功能所需要的数据或终端设备执行特定功能所响应的数据。这些数据内容可能是数值、寄存器地址、设置值等。例如:主设备需要从终端设备读取一组数据,数据段包含了起始寄存器地址及读取数据的数量。 1.4 错误校验 报文中的错误检验采用基于CRC-16方法,它由两个字节组成。在报文传输过程中,由传输设备计算后加入到报文中。接收设备重新计算收到报文的CRC,并与接收到CRC错误校验码比较,如果两值不相同,则说明报文在传输过程中有误。 错误校正码添加到报文中时,低字节先加入,然后为高字节。 注:报文发送总是按以下顺序来发送:地址码、功能码,数据段和错误校验码。

热镀锌钢管购销合同

热镀锌钢管购销合同 供方:签订地点: 需方:签订时间:根据《中华人民共和国合同法》之规定,经供、需双方充分协商,遵守公平和诚信原则订立本合同,以便共同遵守。 一、产品名称、商标、型号、计量单位、数量、单价、金额、备注

以上单价均为含税价。供方无权根据市场行情单方调整产品价格。 二、质量要求、技术标准按国家相关标准执行。 三、验收方法:供方提供的产品应符合双方约定的标准。提货或交货时,需方有权对供方交付的产品进行验收。 四、付款方式:提货预付50%。余款在产品验收合格乙方接收后一周内付清。 五.交提货地点:———————————————— 六.合理损耗标准和计算方法:过磅交易。 七、供方需提供产品材质质量检验报告。 八.违约责任: 1.供方提供的产品数量、质量、品种、规格、型号不符合合同约定的,需方有权要求更换,由此延误的时间供方每天按总货款金额的3%支付需方违约金。 2、供、需双方中任何一方违反本合同约定,给另一

方造成损失的,违约方需赔偿因违约给对方造成的所有损失。 3. 供方提供的产品在投入使用一年内因为产品质量问题产生安全事故。供方必须承担全部事故责任和需方的全部损失。 4、不可抗力:供、需双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 5、其他约定事项:合同执行期内,供、需双方均不得随意变更合同或解除合同。否则违约方必须承担对方因此产生的所有损失。 6、本合同正本一式贰份,供、需双方各执壹份,合同附件和补充规定与本合同具有同等法律效力。 7、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 供方:需方:地址:地址:销售经理:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:

热备份路由协议

热备份路由协议(HSRP) 实验拓扑: 实验目的:通过配置HSRP达到网络负载均衡和冗余的效果。 实验步骤:1.配置R1,R2,R3,保证全网通。使用RIP协议。 2.配置交换机,将F0/2 F0/3 F0/4 F0/5 配上全双工 3.模拟PC1,PC2. 4.配置HSRP 结果测试:在DOWN掉R2的S0/0前后,从PC发送的数据包走不同的路。具体步骤: 1.路由的配置:以R1为例。 R1(config)#int s0/0 R1(config-if)#ip add 1.1.1.2 255.0.0.0 R1(config-if)#ino shutdown R1(config-if)#iint s0/1 R1(config-if)#iip add 2.2.2..2 255.0.0.0 R1(config-if)#ino shutdown R1(config-if)#iint locp0 R1(config-if)#iip add 3.3.3.1 255.0.0.0 R1(config-if)#irouter rip R1(config-router)#network 1.0.0.0 R1(config-router)#network 2.0.0.0 R1(config-router)#network 3.0.0.0 2.SWITCH的配置情况

Sw(config)#int f0/2 Sw(config-if)duplex full (全双工) 其他接口同上 3.PC部分,以R4(PC1)为例。 PC1(config)#no ip routing (去路由功能) PC1(config)#ip defult-gateway 192.168.1.1 (指网关,PC2指向1.254) PC1(config)#int e0/0 PC1(config-if)#ip add 192.168.1.4 255.255.255.0 PC1(config-if)#no shutsown PC1(config-if)#duplex full (全双工) Pc配置完毕。 4.配置HSRP R2 E0/0接口上 Standby 1 ip 192.168.1.1 (配置虚拟网关) Standby 1 priority 110 (配置优先级) Standby 1 preempt (配置路由抢夺) Standby 1track s0/0 20 (配置接口跟踪,CISCO私有。数字表示 为接口DOWN掉后,优先级降低。)Standby 2 preempt Standby 2 ip 192.168.1.254 以上两行。配置后,拓扑有冗余作用 R3 E0/0接口上 Standby 2 ip 192.168.1.254 Standby 2 priority 110 Standby 2 preempt Standby 2 track s0/1 20 Standby 1 preempt Standby 1 ip 192.168.1.1 结果测试 在PC1上tracrroute 3.3.3.1 1 192.168.1.2 将R2的S0/0 shotdown后在PC1上traceroute 3.3.3.1 1 192.168.1.3 2 2.2.2.2

温控器通用接口协议v2.0

温控器通用接口协议 ( ZSDQ-MODBUS ) Version 2.0( 修订) 1

ZSDQ-MODBUS协议是在标准 MODBUS 基础上提炼而成;专用以温控器与客房控制器的连接。 有关详细的 MODBUS 的说明,请参考《标准 MODBUS 详解.pdf》 一 ZSDQ-MODBUS说明: 序号参数名称规定 半双工;主从巡检方式;温控器为从机。 1 工作模式 RS485 2 物理接口 A(+),B(-),两线制 3 波特率9600bps 位格式:1 起始位+8 数据位+1 停止位 4 字节格式 10 5 传输方式 RTU(远程终端单元)格式(请参阅 MOBUS 说明) 6 温控器地址1-8;(0 地址不能使用,默认从1开始) 7 命令代码3,6 (3:读取温控器;6:设置温控器) 校验和 CRC-16 (请参阅 MOBUS 协议说明) 8 CRC 9 校验方式 CRC-16 (请参阅 MOBUS 协议说明) 10 数据帧间隔4个字节以上的空闲 2

二读取温控器操作帧格式: *命令帧(客房控制器发出)读取空调状态; 字节 1 字节 2 字节 3 字节 4 字节 5 字节 6 字节 7 字节 8 温控器地址 03H 00H 02H 00H 08H CRC 高 CRC 低 *应答帧(温控器发出) 字节 1 字节 2 字节 3 字节 4……字节 19 字节 20 字节 21 温控器地址 03H 10H 空调状态值CRC 高 CRC 低 空调状态值格式说明表 字节数值说明 字节4 00 字节5 00-01 温控器状态高字节:通常为 0 温控器状态低字节:0 表示关闭,1 表示开启 字节6 00 字节7 01-03 温控器模式高字节:通常为 0 温控器模式低字节:1 制冷,2 制热,3 通风 字节8 5~35 字节9 0~9 已设定温度高字节:设定温度值的整数值 已设定温度低字节:设定温度值的小数值。没有小数值为0 字节 10 00 温控器风速高字节:通常为 0 字节11 00-03 温控器风速低字节 01 高速 02 中速 03 低速 00 自动 字节12 HH 字节13 LL 温控器机器型号高字节温控器机器型号低字节 字节14 XX 字节15 00 (本次Version 2.0修订启用该字节,这样RCU上5个控制空调的继电器直接赋予此值,RCU部分就不必再为两管制和四管制另外配置)字节8个bit 位从高到低依次定义为位bit7-bit0,各bit位含义如下: bit7- bit5: 默认0 bit4: 继电器1(四管制,冷气阀;两管制,阀关),开启1,关闭0 bit3: 继电器2(四管制,暖气阀;两管制,阀开),开启1,关闭0 bit2: 继电器3(风机高速),开启1,关闭0 bit1: 继电器4(风机中速),开启1,关闭0 bit0: 继电器5(风机低速),开启1,关闭0 系统备用字 1 低字节(保留) 字节16 00 字节17 00 系统备用字 2 高字节(保留)系统备用字 2 低字节(保留) 字节18 tt 字节19 0~9 室内温度高字节:室内温度整数值。 室内温度低字节:室内温度小数值。没有小数值为 0

热镀锌产品技术协议模板(2020-2030)

镀锌产品技术协议(2020-2030) 甲方: 乙方: 经甲、乙双方协商达成一致,就乙方给甲方的热镀锌产品所要达到的技术条件达成如下技术协议: 1产品牌号、规格、交货标准及质量控制要求 1.1产品牌号、规格、交货标准及尺寸公差 1.2 外形重量要求 (1)浪高:每10000mm长度浪高≤500mm;镰刀弯:每2000mm长度≤60mm;(2)钢卷不允许有焊缝和接头。 (3)钢卷应牢固地成卷,钢卷一侧的塔形高度不得超过1000mm。 (4)钢卷边缘不允许出现深度超过13mm的锯齿状边部裂纹、锯齿状锌粒、锋利飞边。 (5)对表面处理为钝化的钢卷,头尾不允许存在钝化不完全材料。 1.4 锌层重量 对于等厚镀层,镀层重量的单点试验平均值应不小于规定公称镀层重量,镀层重量单点试验值应不小于规定公称镀层重量的60%,单面单点镀层重量试验值应不小于规定公称镀层重量的50%。 1.5 表面质量 表面精度等级按订单要求执行。产品表面质量判定如果出现文件没有判定标准的缺陷时,由甲方和乙方质量人员共同讨论判定。 产品表面结构按订单要求执行。表面粗糙度按交货标准执行。镀锌产品的表面粗糙度Ra控制在2.7~3.5μm。 1.6 钝化层要求 (1)盐雾试验要求 热镀锌钢板盐雾试验要求在8小时无白锈,12小时白锈面积≤20%,24小时白锈面积≤50%。(盐雾试验方法按国标《GB/T10125-2017人造气氛腐蚀试验盐雾试验》中NSS中性盐雾试验方法执行)

(2)需要钝化处理的钢卷不允许出现漏涂、涂敷不均缺陷。 (3)、经甲方终端客户冲压、清洗、烘干后表面不允许有影响外观的缺陷。1.7 锌层粘附性 (1)在甲方终端客户模具正常冲压状态下,乙方提供的镀锌板带在所冲制零件时不允许出现块状锌层脱落。 (2)锌层的720°折弯试验应符合以下规定: 当弯曲直径d=50时,距试样弯曲边部0.5mm以外不允许有锌层脱落,允许有不露钢基的锌层裂纹,但没有剥落痕迹。 1.8 涂油量 微涂油:按单面600mg/cm2涂油量交货;轻涂油:按单面900mg/cm2涂油量交货;中涂油:按单面1500mg/c㎡涂油量交货。所涂防锈油应均匀,容易清洗去除,不允许出现明显的影响喷涂质量的油斑、油渍等缺陷。 1.9 包装方式及耐蚀性要求 钢带包装按甲方企标执行,乙方需保证自乙方发货日起在包装无破损、无淋雨等条件下3天内不出现白锈等腐蚀。 1.10 拉伸应变痕 在甲方现有的终端客户正常使用情况下,不允许出现拉伸应变痕。 1.11 环保要求 应符合欧盟指令及标准要求。 2 质量问题处理 2.1.1甲方如对乙方提出的质量问题产生原因有异议的,由双方管理部门协商解决; 2.1.2生产过程质量问题的处理规范由甲乙双方另行商定. 3.本协议一式三份.

HSRP热备路由协议

HSRP热备路由协议 在这种情况下,R1与R2会形成一个热冗组。热冗组会选举一个活动路由器,只有这个活动路由器转发流量,备份路由器在活动路由器正常工作的时候是不转发流量的。这就导致路由器利用率不充分的情况,解决方案如下:

活动路由器选举规则:HSRP优先级高的为活动路由器,优先级一样的那就比较ip,IP地址大的路由器为活动路由器。 问题:热容组虚拟的IP地址所使用的MAC地址为哪个路由器的MAC地址?

HSRP实验配置: 按照图示配置各个接口IP地址以及rip路由协议。R1配置: interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 standby version 2

standby 100 ip 192.168.2.100 (100位热容组标号) standby 100 priority 120(设置HSRP优先级,高的为活动路由器) standby 100 preempt(设置抢占,当活动路由器由损坏变为正常状态R1还是活动路由器) standby 100 track FastEthernet0/0(跟踪f0/0线路,当线路发生故障时,及时通知备份路由器。) R2配置: interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 standby version 2 standby 100 ip 192.168.2.100 standby 100 priority 110 standby 100 preempt standby 100 track FastEthernet0/0 测试: 在PC1上tracert PC0进行路由跟踪,可以看到它走的是R1 PC>tracert 192.168.5.2 Tracing route to 192.168.5.2 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 1 ms 0 ms 192.168.2.1 2 1 ms 0 ms 1 ms 192.168.3.2 3 0 ms 1 ms 0 ms 192.168.5.2 Trace complete. 然后down掉R1的f0/1接口,在PC1上tracert PC0进行路由跟踪,可以看到它走的是R2 PC>tracert 192.168.5.1 Tracing route to 192.168.5.1 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.2 2 1 ms 1 ms 0 ms 192.168.5.1 Trace complete.

分户申请书写财产分割协议书范文

分户申请书写财产分割协议书范文 夫妻间的共同财产关系以婚姻关系的存在为基础,婚姻关系解除时,要对共同财产进行分割。下面给大家带来财产分割协议书,供大家参考! 财产分配协议书范本(一) 李××,男,19××年X月X日出生,住址:XX省长沙市××××××, __号码:372××××××××××××××××。 王××,女,19××年X月X日出生,住址:XX省长沙市××××××, __号码:372××××××××××××××××。 我俩于XX年X月X日注册登记结婚。婚后由于双方各自支配自己的收入,各买各自所需的物品,为了免除以后可能产生的纠纷,经夫妻双方协商,就结婚之日起至签订之日止婚姻存续期内各自所买的财产作如下协议: 一、××年X月年购得位于XX市××区××××住房一套(房屋处于李××所在工作单位内),××字第××××号,三室一厅,70.39平方米,为李××单独购买,房屋产权归李××单独所有,张××无任何所有权利。房产证号:长房权证

二、××年X月属李××父母所有的私房拆迁,分得安置房一套(位于XX市××区××××),二室一厅,100平方米,房屋补差价款及所有装修费用均由李××单独支付,房屋产权归刘××单独所有,王××无任何所有权利最新财产分配协议书范本最新财产分配协议书范本。 三、××年张××在县××村建有私房一栋,与父母同住,建房费用已由李××单独支付,房屋产权归张××单独所有,李××无任何所有权利。 四、将来王××父母去逝后所留财产,归王××单独所有 五、婚姻存续期内双方独立支配自己的收入,如一方有必要理由需要向另一方借钱,债务方应立借条为凭。所借款项,必须在婚姻存续期内偿还给对方 六、婚姻存续期内一方对外所产生的债权债务,属一方个人行为,由当事人一人负责偿还,另一方不承担责任。 七、本协议第六、第七条内容适用于婚姻存续期内签订之日后的行为最新财产分配协议书范本合同范本。

技术协议模板

***********二期污水处理工程 回转式机械格栅、转鼓式过滤机 周边传动刮泥机 技术协议 甲方(买方):****************************有限公司乙方(卖方):*************有限公司 二0一二年四月

1. 概述 经买方、卖方认真协商,就会***项目污水处理工程中回转式机械格栅、周边传动刮泥机及转鼓式过滤机技术事宜订立本技术协议书。 本协议书和商务合同互为不可分割的组成部分,随商务合同生效。 2. 工艺参数及设备描述 2.1 回转式机械格栅 型号:GH500-4100-5-70 GH300-4100-5-70 形式:回转耙齿式 数量:各1台 2.1.1 概述 GH 型机械格栅主要用于清除市政和工业废水中的漂浮(悬浮)物体,以保护水泵叶轮,减轻后续工序的处理负荷。该设备的主要特点是可以连续清除水中污物,且耙齿回转时产生相互运动,使其具有自动卸料功能。本设备不易堵塞、能耗低、噪音低、效率高。 2.1.2 供货范围 (1) 二套完整的回转式机械格栅,包括: a.驱动装置、 b.机架、 c.耙齿、 d. 清洗装置、 e.导向系统 (2) 随机技术文件一份,包括: a、出厂合格证 b、安装图 c、装箱单或发货清单 d、材料质量保证书 e、外购件合格证 f、产品使用说明书 2.1.3 技术参数

2.1.4 设备描述 GH型机械格栅由机架、驱动系统、导向系统、清洗系统、耙齿系统等组成。 驱动系统中输出轴端处设置了安全销,过载时可保护设备免受损坏。 设备运行时,减速机带动链轮转动,链轮带动耙齿链作回转运动,组成耙齿链的耙齿将水中杂物连续地捞出水面。当运动到机架上部时,耙齿上的杂物一部分在耙齿相对运动时靠自重下落,另一部分靠清洗系统的转刷将其刮落。这样周而复始的运行,使水槽内的杂物不停地被分离出来,从而保证污水得到初步净化及保护后续给排水设备的目的。 格栅机在机架宽度方向上设置有橡胶板,橡胶板与渠道壁进行密封。防止水流短路直接流入格栅机下游。橡胶板厚度10mm。 该设备采用三相交流电源,电压为380V,电机防护等级IP55。

CISCOHSRP热备份协议

R1配置 Router(config)#hostname R1 修改路由器名字 R1(config)#in e0/0 、 进入0/0 接口 R1(config-if)#ip address 172.0.0.1 255.255.0.0 配置ip 地址为172.0.0.1 ,子网掩码为255.255.0.0 R1(config-if)#no shutdown 开启端口 R1(config-if)#standby 172ip 172.0.0.254 热备份路由ID 进程是172 虚拟IP 是172.0.0.254 R1(config-if)#standby 1 72 priority 120 热备份路由ID 进程是172 优先级别为120 R1(config-if)#standby 17 preempt 热备份路由ID 进程是172 配置占先权R1(config-if)#exit 退出接口模式 R1(config)#in e0/1 进入0/1 接口 R1(config-if)#ip address 173.0.0.1 255.255.0.0 配置ip 地址为173.0.0.1 ,子网掩码为255.255.0.0 R1(config-if)#no shutdown 开启端口 R1(config-if)#standby 173ip 173.0.0.254 热备份路由ID 进程是173 虚拟IP 是173.0.0.254 R1(config- if)#standby 1 73 priority 120 热备份路由ID 进程是173 优先级别为120 R1(config-if)#standby 1 73 preempt 热备份路由ID 进程是173 配置占先权 R1(config-if)#exit 退出接口模式 R1(config)#in e0/3 进入0/3 接口 R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 配置ip 地址为10.0.0.1 ,子网掩码为255.0.0.0 R1(config-if)#no shutdown 开启端口 R1(config)#router rip 进入rip 路由配置模式 R1(config-router)#version 2 版本2 R1(config-router)#network 172.0.0.0 宣告邻近网段172.0.0.0 R1(config-router)#network 173.0.0.0

热镀锌技术协议

热镀锌技术协议 甲方:徐州博源科技有限公司(需方) 乙方:(供方) 甲方委托乙方对甲方生产的零部件进行表面热镀锌处理。经双方协商,特订立本协议. 镀锌质量控制要求: 镀锌操作严格按《防腐工艺操作规程》中相关规定及设计图纸要求执行,锌层作为涂层的基体金属,镀锌质量必须达到标准TB/T2921、TB/T3132中关于锌层质量的要求,按检验试验要求执行。 二、镀锌要求及检验标准 为了保证产品符合设计技术要求,现将镀锌检验标准要求如下: 锌附着量:不得低于610g/m2,即锌层平均厚度不低于86μm,任何局部锌层厚度不得低于80μm(测厚仪); 方法:取两端和中部三处外观质量合格、面积为1 cm2的矩形表面为基本测量面,每个基本测量面测量五个点,取其算术平均值作为局部厚度。 镀锌层附着性 镀锌层应与金属基体结合牢固,应保证没有剥落或起皮现象,按GB/T13912和GB/T2694-2003规定的试验方法进行锤击试验后,锌层不凸起、不剥离(由乙方提供试验报告)。 镀锌层均匀性 镀锌层应均匀,用硫酸铜溶液浸蚀四次后不应露铁(由乙方提供试验报告)。 测试面积不小于100cm2的试板。 外观质量 外观质量技术要求 序号 项目 技术要求 1 表面 目测表面应具有实用性光滑,无粗糙,无起皮,无残留的溶剂渣 2 锌刺 不允许锌刺。如有,必须清除针刺部分

3 滴瘤、结块 平面部位小于0.5%总面积,孔部0% 4 过酸洗 不允许 乙方应对每批热镀锌产品提供所用锌锭及锌丝的出厂质量证明书。其他技术要求及检验要求按TB/T3132标准执行。 三、数量、金额、交货日期: 甲方根据生产经营需要,在合同期内分批通过委托加工订单通知乙方加工以上产品,通知时双方确认规格、数量、金额和交货日期。 四合同有效期: 本合同有效期为自签订之日起一年 五、解决争议的方法: 发生争议,双方协商解决。协商不成,任何一方均可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。 六、本合同一式两份,双方各持一份,经双方代表签字后加盖公章生效。 甲方:徐州博源科技有限公司(需方) 乙方:(供方)

HSRP热备份路由协议实验总结

没有3层交换机,我就用2台2514+一台1924交换机+我的ADSL 小猫做了实验. 环境连接: 1924上划分2个VLAN 一个是网段192.168.0.0/24一个是10.0.0.0/24网段,其中192的VLAN 中连接我的笔记本网卡/两台2514路由器的E0口.10网段的VLAN 连接两台2514的E1口和猫的以太口. ip nat inside source list 1 interface Ethernet1 overload ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138 ! ! access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 这样让路由器将192网络的数据转换成10网络的,2台路由器上都做这样的配置,配置好后电脑能访问网站QQ也上去了. 同样的方法确保通过2台路由器都能单独连接到INERNET 上. (顺便说下,我在上面的过程中遇到了一个怪问题,电脑能PING通1924的管理IP ,1924也能PING 通所有路由器,反向路径也能ping通,可唯独当从电脑ping路由器的时候不通,路由器PING 电脑也不通,狂郁闷了半天,检查交换机MAC地址表里竟然没有我当前电脑的MAC与PORT的对应.后来才发现,我昨天在实验中将我的电脑网卡MAC绑定到了此交换机的某个接口上,而今天插到是其他接口,删除昨天的静态定义,问题解决.) 下面开始配置STANDBY 先配置R2 standby 1 ip 192.168.0.254 standby 1priority 90 这里故意将优先级调小 再配置R1 standby 1 ip 192.168.0.254 配置后检查show standby 如预料,R2成了活动的,因为尽管R1的优先级大,可是R1是后配置,后起来的. 此时没有配置preempt抢占参数,关闭R2上的E0口,看调试过程,R1变成了活动的.再启动R2的E0,活动的依然R1,符合预期.因为没有抢占.此时出现一个疑问,如果给低优先级的路由器设置抢占,能否抢过来"?实际实验结果说明,就算设置了抢占,由于优先级低也没有抢过来. 再次测试,都不配置抢占,先让优先级低的成为活动,然后启用优先级高的,测试优先级别高的能否自动接管,实际结果是,没有抢占的情况下,就算优先级高也无法获得主动权. 实验证明,只有优先级高+在高优先级路由器上配置了抢占,才能实现自动抢占.

施耐德TC系列联网温控器Modbus通信协议

TC303-3A2LMS/3A4LMS/3A2DLMS/3A4DLMS系列MODBUS通信协议 MODBUS协议规定了具体的通讯接口形式 序号 技术指针/规格 规 定 1 物理界面 RS485 半双工 2 波特率 4800 3 传输方式 RTU(远程终端单元)格式 4 数据流格式 地址功能代码数据数量数据1 ... 数据n CRC高字 节 CRC低字节 5 地址 1-32 6 功能代码 1,2,3,4,6, 7 数据数量 <255 8 数据 0-255 9 CRC校验 CRC-16 10 字节格式 11位格式:1起始位+8数据位+1位奇校验+1停止位 11 校验方式 CRC-16 12 0地址 广播地址 13 接口定义 A(+),B(-),GND 三线制 01命令报文信息: 功能码 寄存器地址 风机盘管 数 据 解 释 01 1 电动阀 (四管制:冷阀) 0关、1开 01 5 送风机/高0关、1开/0关、1高01 6 送风机 中0关、1中017 送风机 低0关、1低018 四管制:热阀 0关、1开

02命令报文信息: 03/06命令报文信息:(注:TC303-3A2LM/3A4LM 没有门卡和睡眠模式) 功能码 寄存器地址 风机盘管 数 据 解 释 03/06 3 状态 00:关、01:开、02:防冻启动(只读); 03/06 4 模式 1:制冷、2:制热、3:通风; 03/06 5 设置温度 温度值(5~35℃); 03/06 6 风机模式 00:高速、01:中速、02:低速、03:自动; 03/06 7 门卡拔出后制冷设定温度 设定范围22~32℃。 03/06 8 门卡拔出后制热设定温度 设定范围10~21℃。 03/06 9 睡眠模式 00:关、01:开; 03/06 10 ECO 模式 00:关、01:开; 03 11 门卡状态 00:拔卡状态、01:插卡状态; 03/06 12 门卡拔出后风速00:高速、01:中速、02:低速 03/06 13 键盘锁定 00:关、01:开;(全锁与不锁) 04命令报文信息: 1. 温度值:(0~50°C ) 例如:温度值为25.5°C , 数据(255)=00H FFH; 温度值为5.0°C , 数据(50)=00H 32H; 03:读数据 数据格式:温控器地址、功能码、寄存器地址高位、寄存器地址低位、数量高位、数量低位、校验位 06:写数据 数据格式:温控器地址、功能码、寄存器地址高位、寄存器地址低位、数据高位、数据低位、校验位 如:改风机模式到中速 010*********XX 功能码 寄存器地址 风机盘管 数 据 解 释 02 3 室温传感器故障;0正常、1故障 02 4 管道传感器故障;0正常、1故障 功能码 寄存器地址 风机盘管 数 据 解 释 04 1 室内温度 温度值(0~50℃)