第一章编制依据

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《混凝土设计规范》(GB50010-2015)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《塔吊安装使用说明书》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文

国家和省现行的施工技术规范、验收标准及质量、安全技术规程

国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集

本工程地质勘察报告

第二章工程简介

一、工程概况

1、工程名称:;

2、建设单位:;

3、设计单位:;

4、监理单位:;

5、施工单位:;

6、项目概况:该标段总建筑面积128850.28㎡,地上建筑面积87631.89㎡。地下建筑面积41218.39㎡,设计使用年限:50年。

建筑设计概况:

序号楼栋号建筑面积建筑层数建筑高度备注

1 1#楼10671.38㎡23层73.65米

2 2#楼8140.37㎡25层79.65米

3 3#楼10957.46㎡23层75.20米

4 11#楼10161.07㎡21层69.65米

5 5#楼13430.87㎡21层69.40米

6 6#楼25790.14㎡21层78.40米

7 7#楼21911.47㎡13层80.45米

8 地下室41218.39㎡-2层

结构设计概况:

基础设计等级为:甲级、地下室为丙级;结构安全等级为:二级;抗震设防类别:丙类;基础形式为:桩基、筏板、下柱墩基;结构形式为:框架剪力墙结构;地下室防水等级为:二级(P6);混凝土强度等级为:C25?C60;

二、地质概况

根据地勘单位意见,持力层为可塑红黏土,承载力为160Kpa。

三、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况

周边道路及环境情况良好,利于塔吊的安装。

四、塔吊选型和基础工程设计概况

根据建筑特征和经济性因素,经项目研究,决定采用4台QTZ63(TC5012-5)塔吊,布置于1#、3#、4#、6#楼。根据地勘单位意见,持力层为可塑红黏土,承载力为160Kpa。,远大于塔吊基础地基承载力特征值0.2MPa。因此,塔吊采用天然地基独立基础,原槽浇筑,基础尺寸5m×5m×1.5m,塔基顶标高:1#楼塔基-9.55m,2#楼塔基-9.335m,4#楼塔基-11.4m基础钢筋保护为50mm,基础混凝土等级C35,基础垫层为100mm厚C20

素混凝土。

附:

QTZ63(TC5012-5)塔吊天然基础计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

本案塔吊为中联重科QTZ63(TC5012-5)塔吊。主要技术指标如下:

1、塔吊功率:43KW;

2、塔吊臂长:52m;

3、塔吊自重:39t;

4、塔吊最大起重量:5t;最大幅度起重量:1.2t;

5、塔吊标准节尺寸:1.3m×1.3m×2.8m;

6、塔吊平衡配重:11.5t;

7、塔吊最大独立高度:32m;

其他技术参数祥见塔吊使用说明书。

本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0m,基础上标高为-1.5m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的承重构件,基础配筋拟采用三级钢,底筋选择φ24@150双向布置,顶筋选择φ20@200双向布置。

具体验算过程如下:

矩形板式基础计算书

计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

一、塔机属性

塔机型号QTZ63 (TC-5012-5)

塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 25

塔机独立状态的计算高度H(m) 30

塔身桁架结构方钢管

塔身桁架结构宽度B(m) 1.2

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

工作状态

塔机自重标准值F k1(kN) 450

起重荷载标准值F qk(kN) 60

竖向荷载标准值F k(kN) 510

水平荷载标准值F vk(kN) 35

倾覆力矩标准值M k(kN·m) 1300

非工作状态

竖向荷载标准值F k'(kN) 450

水平荷载标准值F vk'(kN) 70

倾覆力矩标准值M k'(kN·m) 1600

2、塔机传递至基础荷载设计值

工作状态

塔机自重设计值F1(kN) 1.35F k1=1.35×450=607.5

起重荷载设计值F Q(kN) 1.35F Qk=1.35×60=81

竖向荷载设计值F(kN) 607.5+81=688.5

水平荷载设计值F v(kN) 1.35F vk=1.35×35=47.25

倾覆力矩设计值M(kN·m) 1.35M k=1.35×1300=1755

非工作状态

竖向荷载设计值F'(kN) 1.35F k'=1.35×450=607.5

水平荷载设计值F v'(kN) 1.35F vk'=1.35×70=94.5

倾覆力矩设计值M'(kN·m) 1.35M k=1.35×1600=2160

三、基础验算

基础布置图

基础布置

基础长l(m) 5.6 基础宽b(m) 5.6

基础高度h(m) 1.35

基础参数

基础混凝土强度等级C35 基础混凝土自重γc(kN/m3) 25 基础上部覆土厚度h’(m) 0 基础上部覆土的重度γ’(kN/m3) 19 基础混凝土保护层厚度δ(mm)50

地基参数

地基承载力特征值f ak(kPa) 160 基础宽度的地基承载力修正系数ηb0.3 基础埋深的地基承载力修正系数ηd 1.6 基础底面以下的土的重度γ(kN/m3) 19 基础底面以上土的加权平均重度γm(k

N/m3)

19 基础埋置深度d(m) 2.5 修正后的地基承载力特征值f a(kPa) 255.62

软弱下卧层

基础底面至软弱下卧层顶面的距离z(

m)

2 地基压力扩散角θ(°) 6 软弱下卧层顶地基承载力特征值f azk(

kPa) 130

软弱下卧层顶面处修正后的地基承载

力特征值f az(kPa)

266.42

地基变形

基础倾斜方向一端沉降量S1(mm) 20 基础倾斜方向另一端沉降量S2(mm) 20 基础倾斜方向的基底宽度b'(mm) 5600

基础及其上土的自重荷载标准值:

G k=blhγc=5.6×5.6×1.35×25=1058.4kN

基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×1058.4=1428.84kN 荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:

M k''=1600kN·m

F vk''=F vk'/1.2=70/1.2=58.333kN

荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:

M''=2160kN·m

F v''=F v'/1.2=94.5/1.2=78.75kN

基础长宽比:l/b=5.6/5.6=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。

W x=lb2/6=5.6×5.62/6=29.269m3

W y=bl2/6=5.6×5.62/6=29.269m3

相应于荷载效应标准组合时,同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩:M kx=M k b/(b2+l2)0.5=1600×5.6/(5.62+5.62)0.5=1131.371kN·m

M ky=M k l/(b2+l2)0.5=1600×5.6/(5.62+5.62)0.5=1131.371kN·m

1、偏心距验算

(1)、偏心位置

相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:

P kmin=(F k+G k)/A-M kx/W x-M ky/W y

=(450+1058.4)/31.36-1131.371/29.269-1131.371/29.269=-29.208<0

偏心荷载合力作用点在核心区外。

(2)、偏心距验算

偏心距:e=(M k+F Vk h)/(F k+G k)=(1600+70×1.35)/(450+1058.4)=1.123m

合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:

a=(5.62+5.62)0.5/2-1.123=2.836m

偏心距在x方向投影长度:e b=eb/(b2+l2)0.5=1.123×5.6/(5.62+5.62)0.5=0.794m

偏心距在y方向投影长度:e l=el/(b2+l2)0.5=1.123×5.6/(5.62+5.62)0.5=0.794m

偏心荷载合力作用点至e b一侧x方向基础边缘的距离:b'=b/2-e b=5.6/2-0.794=2.006m 偏心荷载合力作用点至e l一侧y方向基础边缘的距离:l'=l/2-e l=5.6/2-0.794=2.006m b'l'=2.006×2.006=4.023m2≥0.125bl=0.125×5.6×5.6=3.92m2

满足要求!

2、基础底面压力计算

荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值

P kmin=-29.208kPa

P kmax=(F k+G k)/3b'l'=(450+1058.4)/(3×2.006×2.006)=124.992kPa

3、基础轴心荷载作用应力

P k=(F k+G k)/(lb)=(450+1058.4)/(5.6×5.6)=48.099kN/m2

4、基础底面压力验算

(1)、修正后地基承载力特征值

f a=f ak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

=160.00+0.30×19.00×(5.60-3)+1.60×19.00×(2.50-0.5)=235.62kPa

(2)、轴心作用时地基承载力验算

P k=48.099kPa≤f a=235.62kPa

满足要求!

(3)、偏心作用时地基承载力验算

P kmax=124.992kPa≤1.2f a=1.2×235.62=282.744kPa

满足要求!

5、基础抗剪验算

基础有效高度:h0=h-δ=1350-(50+20/2)=1290mm

X轴方向净反力:

P xmin=γ(F k/A-(M k''+F vk''h)/W x)=1.35×(450.000/31.360-(1600.000+58.333×1.350)/29.269)=-5 8.058kN/m2

P xmax=γ(F k/A+(M k''+F vk''h)/W x)=1.35×(450.000/31.360+(1600.000+58.333×1.350)/29.269)= 96.801kN/m2

假设P xmin=0,偏心安全,得

P1x=((b+B)/2)P xmax/b=((5.600+1.750)/2)×96.801/5.600=63.526kN/m2

Y轴方向净反力:

P ymin=γ(F k/A-(M k''+F vk''h)/W y)=1.35×(450.000/31.360-(1600.000+58.333×1.350)/29.269)=-5 8.058kN/m2

P ymax=γ(F k/A+(M k''+F vk''h)/W y)=1.35×(450.000/31.360+(1600.000+58.333×1.350)/29.269)= 96.801kN/m2

假设P ymin=0,偏心安全,得

P1y=((l+B)/2)P ymax/l=((5.600+1.750)/2)×96.801/5.600=63.526kN/m2

基底平均压力设计值:

p x=(P xmax+P1x)/2=(96.801+63.526)/2=80.164kN/m2

p y=(P ymax+P1y)/2=(96.801+63.526)/2=80.164kPa

基础所受剪力:

V x=|p x|(b-B)l/2=80.164×(5.6-1.75)×5.6/2=864.164kN

V y=|p y|(l-B)b/2=80.164×(5.6-1.75)×5.6/2=864.164kN

X轴方向抗剪:

h0/l=1290/5600=0.23≤4

0.25βc f c lh0=0.25×1×16.7×5600×1290=30160.2kN≥V x=864.164kN

满足要求!

Y轴方向抗剪:

h0/b=1290/5600=0.23≤4

0.25βc f c bh0=0.25×1×16.7×5600×1290=30160.2kN≥V y=864.164kN

满足要求!

6、软弱下卧层验算

基础底面处土的自重压力值:p c=dγm=2.5×19=47.5kPa

下卧层顶面处附加压力值:

p z=lb(P k-p c)/((b+2ztanθ)(l+2ztanθ))

=(5.6×5.6×(48.099-47.5))/((5.6+2×2×tan6°)×(5.6+2×2×tan6°))=0.519kPa

软弱下卧层顶面处土的自重压力值:p cz=zγ=2×19=38kPa

软弱下卧层顶面处修正后地基承载力特征值

f az=f azk+ηbγ(b-3)+ηdγm(d+z-0.5)

=130.00+0.30×19.00×(5.60-3)+1.60×19.00×(2.00+2.50-0.5)=266.42kPa

作用在软弱下卧层顶面处总压力:p z+p cz=0.519+38=38.519kPa≤f az=266.42kPa

满足要求!

7、地基变形验算

倾斜率:tanθ=|S1-S2|/b'=|20-20|/5600=0≤0.001

满足要求!

四、基础配筋验算

基础底部长向配筋HRB400 Φ24@400 基础底部短向配筋HRB400 Φ24@400 基础顶部长向配筋HRB400 Φ24@400 基础顶部短向配筋HRB400 Φ24@400

1、基础弯距计算

基础X向弯矩:

MⅠ=(b-B)2p x l/8=(5.6-1.75)2×80.164×5.6/8=831.758kN·m

基础Y向弯矩:

MⅡ=(l-B)2p y b/8=(5.6-1.75)2×80.164×5.6/8=831.758kN·m

2、基础配筋计算

(1)、底面长向配筋面积

αS1=|MⅡ|/(α1f c bh02)=831.758×106/(1×16.7×5600×12902)=0.005

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.005)0.5=0.005

γS1=1-ζ1/2=1-0.005/2=0.997

A S1=|MⅡ|/(γS1h0f y1)=831.758×106/(0.997×1290×300)=2155mm2

基础底需要配筋:A1=max(2155,ρbh0)=max(2155,0.0015×5600×1290)=10836mm2 基础底长向实际配筋:A s1'=12036.667mm2≥A1=10836mm2

满足要求!

(2)、底面短向配筋面积

αS2=|MⅠ|/(α1f c lh02)=831.758×106/(1×16.7×5600×12902)=0.005

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.005)0.5=0.005

γS2=1-ζ2/2=1-0.005/2=0.997

A S2=|MⅠ|/(γS2h0f y2)=831.758×106/(0.997×1290×300)=2155mm2

基础底需要配筋:A2=max(2155,ρlh0)=max(2155,0.0015×5600×1290)=10836mm2 基础底短向实际配筋:A S2'=12036.667mm2≥A2=10836mm2

满足要求!

(3)、顶面长向配筋面积

基础顶长向实际配筋:A S3'=9106mm2≥0.5A S1'=0.5×12036.667=6018.333mm2

满足要求!

(4)、顶面短向配筋面积

基础顶短向实际配筋:A S4'=9106mm2≥0.5A S2'=0.5×12036.667=6018.333mm2

满足要求!

(5)、基础竖向连接筋配筋面积

基础竖向连接筋为双向Φ12@400。

五、配筋示意图

基础配筋图

六、塔吊基础施工

塔吊基础施工工艺流程

基坑放线(白灰线)→验线→塔吊基坑土方开挖→垫层浇筑→基础放线(墨线)→

验线→塔吊标准节预埋固定→底板钢筋网绑扎→塔吊基础支木模→塔吊基础砼浇筑→砼养护

七、安全环保措施

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及其它劳保用品。

2、土方开挖时,应设专人进行指挥,防止机械伤人事故发生。

3、严禁酒后上岗,不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班;上班时段严禁嬉戏打闹。

4、特殊工种,如电工、焊工,机械工等必须持证上岗,无证人员不准进行操作。

5、钢筋切断、弯曲等各道工序的加工机械必须保证安全装置齐全有效,动力线路用钢管从地坪下引入,机壳要有保护零线。

6、电焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施焊部位配备灭火器材。

7、施工用电和照明用电要符合规定要求,严禁乱拉乱接,施工用电必须三相五线制,配电箱内应设触电保护装置,配电箱加锁。

8、车辆进出由专人冲洗车辆,不让泥浆带入公路。

9、超过噪音限度的施工作业,必须控制,如圆盘锯,刨木机等,尽量安排白天工作,不在夜间使用。

塔吊平面布置图

剖面图

八、地基变形计算

规范规定:当地基主要受力层的承载力特征值(fak)不小于130kPa或小于130kPa但有地区经验,且黏性土的状态不低于可塑(液性指数IL不大于0.75)、砂土的密实度不低于稍密时,可不进行塔机基础的天然地基变形验算,其他塔机基础的天然地基均应进行变形验算。

第三章施工部署

一、现场准备

进场前清理场内的杂物,建立坐标控制网点和高程控制点,在各控制点埋设标识,复核地面标高和基坑标高。

二、技术准备

施工图设计技术交底,组织工程技术人员熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,进行技术、安全、防火培训,做好技术、安全交底,安排好有关的试验工作。施工前由技术部门向所有参建的施工人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工的要求和步骤清楚明了。

第四章施工工艺流程及主要施工方法

一、施工工艺流程

定位放线→基坑开挖→基底清理→验坑→封底→钢筋绑扎(预埋塔吊地脚螺栓、及

防雷接地)→钢筋验收→浇筑混凝土→混凝土试件制作→养护。

二、主要施工方法

1、测量放线

(1)平面轴线的控制

在地面建立建筑轴线控制点,由控制点投测,以所投测的线控制细部尺寸,投线允许误差2mm。

注意事项:

检查仪器的准确性,按操作规程作业。

做好投测点的原始记录,绘制作业图。

加强自检、互检、复检工作。

爱护仪器,注意安全,明确责任。

(2)高程控制

从地面水准网某一点向下引测闭合成基坑内高程控制网,限差不应超过3mm。以引测的控制网进行高程施工。

2、基坑开挖

(1)开挖

基坑采用机械大开挖,风镐修边,人工清理的形式。挖至设计标高后,检查坑底宽和标高。

基坑四周应搭设临边防护。防护栏杆采用ф48×2.8钢管扣接,立杆采用1.2m钢管,立杆间距2m,上横杆距地1.2m,中横杆距地600mm,下横杆距地200mm,外挂密目安全网,钢管间隔500㎜刷红、白油漆。

土方开挖工程质量检验标准

序号项目允许偏差或允许值基坑、基槽

1 标高-50

2 长度、宽度(由设计中心线

向两边量)

+200

-50

3 边坡设计要求

4 表面平整度20

5 基底土性设计要求

(2)验收

基坑开挖完毕应由施工单位、监理单位部门等有关人员共同到现场进行检查、核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合,经检查合格,

填写基坑槽验收、隐蔽工程记录,及时办理交接手续。验收合格后,立即用100mm厚C20混凝土封底。

3、钢筋绑扎、预埋件安装、防雷接地体焊接

钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书,进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放,并按规定进行见证取样检验,请监理单位、施工单位双方共同现场见证取样,检验结果书面通知技术负责人,报送监理单位审批认可合格后方可加工制作,钢筋现场堆放地点要求挂牌以备检查,明确标示已检查、合格、不合格字样。

基础配筋三级钢25@200双层双向作受力主筋;双层受力钢筋之间纵横方向均采用三级钢12@250的拉筋勾住上下层钢筋网片。

预埋件安装由专业租赁公司施工。

防雷接地体采用4×40mm镀锌扁铁焊接于基础主筋上,外露长度不大于200mm。

4、混凝土浇筑

当挖基础挖至设计要求的基岩后,将坑底残渣清除干净,由设计、勘察、质检、监理和建设单位联合组织对基础钢筋及预埋件进行验收,达到设计要求后方可进行下道工序的施工。

浇筑前要抽干坑内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入坑内。

混凝土边浇边振捣,采用插入式振动器以保证砼的密实度。基础顶部混凝土必须进行二次振捣和反复抹压,防止砼面顶出现裂缝,塔坐砼面向基础角上的集水坑找坡,坡度2%。

浇筑基础混凝土时一组7d同条件养护试件,一组28d标准养护试件。

混凝土养护:基础顶标高低于场地自然标高时,在砼终凝后进行蓄水养护;当基础顶标高高于场地自然标高时浇水养护,随时保持基础混凝土的水分饱和状态。

第五章质量管理及保证措施

一、质量保证体系

开工之初,建立健全项目质保机构,确定质量目标,明确各主要管理人员岗位职责,签订岗位责任书,加强对项目质保部的管理。

根据施工大纲、施工组织设计的要求,编制该工程的质量创优计划和质量控制程序文件。严格按照创优计划和程序文件中的各项要求、工作程序、技术规程和工种规范进行施工,对于单项工作、特殊部位编制专门的作业指导书和施工方案予以指导施工,做好操作前的交底工作。

二、质量保证措施

做好施工技术交底,严格按照设计图纸、施工方案及有关施工规范规程进行施工。除建立工程质量管理保证体系外,应认真履行技术交底程序将设计图纸的意图、操作规程、技术措施和质量标准向各级施工人员进行详细的讲解交底。让工作人员真正做到心领神会,施工时准确无误,这是保证创优工程的前提根本。其次,按照有关施工及验收规范、规程和设计图纸的要求施工,减少和避免返工现象,抓好一次成优。

实行“三检”制,上道工序未检查合格,不得进行下道工序施工。

若在开挖基础过程中,发现地质有异常变化时,应及时通知设计和勘探单位,及时解决问题。

把好原材料、辅助材料、成品和半成品的质量检验。组织材料按计划进场,并做好保管工作。各种不同类型、不同型号的材料分别堆放整齐。水泥、钢材在运输存放时,

须保留标牌,按批量分类,出厂证明、合格证书必须对口、齐全,不能混堆,注意防锈蚀和污染。原材料必须经试验室检验,不合格品不得用于工程,做好成品和半成品的保护,对于成品和半成品同样应具备出厂证明和合格证书。

施工机械设备投入使用前检修完善,并坚持经常性保养、检修,确保其正常使用。

第六章、安全生产与文明施工

一、安全生产目标

贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格施工过程管理,加强安全防范工作,杜绝重伤及以上的安全事故发生,轻伤事故频率低于3‰,确保安全生产、文明施工。

二、组织机构及其工作

建立健全安全管理体系,完善各级人员的安全责任制,在施工过程中实行由项目经理直接领导,安全员负责的安全生产管理工作网络,明确项目经理为安全生产第一责任者,安全员为安全管理第一责任者,技术负责人为安全技术第一责任者,生产经理为安全生产管理第一直接责任者。健全安全教育制度、安全检查制度、安全事故调查、处理制度、安全奖罚规定、现场文明施工管理制度、防火制度等。做好计划、布置、检查、评比、总结,形成一套完整的、可行性强的安全保证体系。

三、安全生产保证措施

1、安全教育、培训

建立较为系统的安全教育及培训制度,对所有进场人员进行安全教育和培训,且进行知识考试,建立个人档案,严格执行有关的安全制度,定期检查、考核、评比,以提高广大员工的安全意识。

2、安全巡视

竖持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全工作方针,实行安全巡视制度,每日由总包安全员进行施工现场安全巡视,发现隐患及时向生产经理和各施工班组发送安全限期整改通知单,督促整改并检查、落实,保证施工现场上消除隐患,不断完善防范措施。同时定期或不定期的组织安全综合大检查和安全评比工作,奖优罚劣推动安全防范工作的规范化。

四、安全施工技术措施

1、基坑安全监测

场地邻近的建(构)筑物,施工前应会同有关单位和业主进行详细检查,并将建(构)筑物原有裂缝及特殊情况帖上沙纸记录检查。

定期观测基坑边坡位移情况,发现异常现象,应及时通知有关单位和业主,采取处理措施。

2、基坑内作业安全措施

基坑内作业必须戴安全帽,绝缘胶鞋,基坑内严禁吸烟。

基坑用电必须通过漏电保护开关和使用绝缘性能良好的电缆,必须经专业人员检查各种电器,设备性能,符合安全条件者方可使用。

3、“三宝、四口、五临边”的管理

正确使用好安全帽、安全带、安全网及漏电保护器,充分发挥“四宝”在施工过程

中的作用。

在主要通道口、基坑防护、出入处挂上醒目的安全标语牌。

进入施工现场一律正确戴好安全帽,任何人不得例外。

设置高度高为1200mm的钢管临边防护,严防地面掉物入坑内伤人。

坑内设置可靠的爬梯以便作业人员应急使用。

五、文明施工措施

对工人加强职业道德教育,增强文明施工意识。

现场成立文明施工领导小组,定期对各班组文明施工进行检查评比,实行奖罚制度。

清运土方在夜间进行,车辆出工地大门前要进行清洗,以免污染市政道路。

施工现场明显位置应悬挂各类标语,各项规章制度和防火保卫制度。实行现场分片包干制,专人负责管理,保证施工现场畅通无阻,排水畅通无积水,场地整洁无垃圾。

材料、机具和构件要堆放整齐做到砂石成堆,材料要注意清底用净,模板、跳板等分类堆放整齐。

现场使用的机械要摆放整齐,机身保持清洁,标记编证要明显,安全装置灵敏有效,机械棚里视线良好,工具摆放位置做到取用方便。搅拌机前无积水,各种机械要保持良好的工作性能。

水泥库内各种水泥要分类堆放整齐,料牌清楚,出入库记录齐全。

坚决杜绝浪费现象,严禁随地乱丢材料和工具。做到现场看不到零散的砂、石、水泥、构件和工具。

操作地点要保持干净整洁,落地混凝土要及时清理,一切临时设施要做到摆放整齐,室内外要经常打扫,保持有良好的环境。施工中垃圾指定专人负责清理,做到及时清运。

做好工地及周边的环境卫生,保持整洁的施工现场,注意饮食卫生,防止病从口入,保证工人身体健康。

车辆:在大门口设洗车台,所有外出车辆均应经冲洗,车辆本身应保持整洁,在装卸货物时尚须注意,不得溢、漏、撤失而污染道路,谁造成污染,一切责任由其个人承担。外单位送货车辆有造成溢、漏、撤失等现象,卸货前,责令其先打扫好且外出经冲洗,方可签字收料。

场内排水:经有关部门同意,基坑积水、地下抽水经三级沉淀后方可排入市政道网。

垃圾处理:必须设施工垃圾及生活垃圾堆场,严禁将垃圾、杂物抛向场外及周围道路。

临时设施:临时设施应齐全且能满足施工人员高峰期需要,现场应安排专人负责场地、设施的清理、打扫工作。

噪音:尽量避免可以减少的噪音,经常维护、保养施工机具使之噪音为最小,在浇砼时振动器不得振动钢筋,噪音大的机具应尽量避免在公众休息时间内使用,汽车禁止鸣喇叭,夜间施工不得大声喧哗。

材料堆放:场内材料应分类堆放整齐,保证道路畅通无阻,不再使用的材料及时外运,尽量不占用场地。材料进场应随施工进度有计划地进场,避免积压现象。

第七章、应急预案

一、应急组织机构

序号姓名职务联系电话备注

01 应急小组组长/项目经理

02 应急小组副组长/项目副经理

03 应急队成员/主管工长

04 应急队成员/质检员

05 应急队成员/施工员

06 应急队成员/安全员

07 应急队成员/材料员

二、应急处理流程

如发生事故,应急小组按以下内容处理事故:

(1)、必须按“及时”的原则,包括报告上级和主管部门及时通知保险公司和及时进行排险救助工作。

(2)、“先撤人,后救人”的原则,即在发生事故后,应首先将处于危险区域的一切人员撤出。如有人受伤,还应先救出伤者,再进行排险工作。

(3)、“先防险,后救人”的原则,在危情或事故仍在继续或险情没有消除的情况下,必须采取支护等安全保险措施,在确保救护者相对安全的情况下才能救助伤员。

(4)、保护现场的原则,在事故调查组未决定结束维持事故现场原状之前,必须尽可能地保护好现场原状,以免给事故调查带来困难。由具体的组员带领警卫人员在事故现场设置警戒区域,用安全警示带圈围起来,由警卫人员旁站监护,防止闲人进入。

三、应急处理方法

(1)根据伤者受伤的严重程度确定是否立即拨打120急救电话,伤者出血要立即用工地配备的医药箱里的用具进行止血,止血过程中要避免伤口感染,伤口包扎应松紧适当。

(2)如发生骨折,应本着“先救命,后治伤”的原则。既若呼吸、心跳停止时,应先使用其心肺复苏,大量出血应先止血包扎,然后进行骨折的固定,固定后立即用担架将伤者送到医院。

四、应急物资与装备保障

(1)应急资源的准备时应急救工作的重要保障,项目部应根据潜在事故的性质和后果分析,配备应急救援中所需要救援机械和设备、通讯交通工具、医疗设备、药品和生活保障物等。

(2)安全事故应急常用物资和设备:

a、常备药品:消毒药品、急救物品(创口贴、绷带、无菌敷药、仁丹等)以及各种常用小夹板、担架、止血带、氧气袋等。

b、抢险工具:铁锹、撬棍、气割工具、消防器材、小型金属切割机、电工常用工具等。

c、应急器材:架子管、安全帽、安全带、应急灯、对讲机、电焊机、水泵、灭火器等。

d、设备:小轿车1辆。车牌:

e、要求所有公司应急领导小组成员的联系电话每天必须保持通畅状态。

f、应急救援路线路线:11分钟4.5公里途经: