中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP.

9号学生集体宿舍等6项(南区学生

宿舍二期)

施工试验方案

筑工程有限公司

2016年1月

目录

一、编制依据 (2)

1、主要编制依据 (2)

2、参考资料 (2)

二、工程概况 (2)

三、现场试验设备配置 (3)

四、材料的见证取样与送检 (3)

1、有见证取样和送检制度 (3)

2、本工程有见证取样和送检的项目 (3)

3、有见证取样和送检的数量规定 (4)

五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4)

六、有见证取样和送检人员的确定 (4)

七、试验人员配备 (4)

八、结构施工部分试验 (4)

1、钢筋 (4)

2、直螺纹套筒连接接头 (6)

3、混凝土 (8)

4、防水材料 (14)

5、建筑节能保温 (15)

6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15)

7、水电暖通物资复试检测及计划 (15)

九、装饰装修部分试验 (16)

1、装饰装修物资内容 (16)

十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19)

1、原材试验 (19)

十一、建立试验管理台帐 (19)

十二、试验质量保证措施 (19)

十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据

1、主要编制依据

(1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;

(2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

(3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;

(4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010;

(5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010;

(6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011;

(7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014;

(8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008;

(9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》;

(10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005;

(11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008;

(12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009;

(13)、北京市施工设计图纸;

(14)、本工程施工组织设计等文件;

(15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定;

2、参考资料

(1)《建筑工程常用材料试验手册》;

二、工程概况

①功能:学生用宿舍以及附属用房

②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。

③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。

9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

④总用地面积11900㎡;建筑面积 36671.5㎡,地上建筑面积22362.5㎡,地下建筑面积14309㎡。

⑤宿舍房间数居住人数:9号、11号楼四人间131间,两人间1间,每栋居住人数为526人,10号楼四人间103间,居住人数为412人,综合楼四人间97间,三人间37间,五人间1间,六人间1间,居住人数为516人,共计可居住1980人。

三、现场试验设备配置

1、现场设置混凝土试件标准养护箱,用于养护混凝土、砂浆标养试件;设立百叶箱,观测施工期间本工地大气温度;制作小型铁笼,放置混凝土同条件试件并到各自对应的施工部位;建立混凝土配合比标识牌,明确每次浇筑的混凝土配合比情况。

2、主要试验仪器配置如下:表1.

序号仪器名称规格数量

仪器名称规格数量

1 混凝土抗压试模100mm×100mm×100mm 30组8 取土环刀200cm32套

2 砂浆抗压试模70.7mm×70.7mm×70.7mm 10组9 玻璃温度计-30~100℃10支

3 混凝土抗渗试模175mm×185mm×150mm 10组10 游标卡尺(0~150)mm 1把

4 坍落度筒100m×200mm×300mm 2套11 标养箱YH-60B型1台

5 振动台800mm×800mm 1台12 回弹仪ZC3-A 1台

6 干湿温度计-10~50℃1支

7 最高最低温度计-30~50℃2支

四、材料的见证取样与送检

1、有见证取样和送检制度

有见证取样和送检制度是施工单位在建设或监理单位人员见证下由试验人员在现场取样,并送到有对外委托试验资质的见证检测试验室进行见证试验。

2、本工程有见证取样和送检的项目

(1)用于承重结构的混凝土试块(28天标养);

(2)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

(3)用于结构实体检验的混凝土同条件试块(600℃.d);

(4)预应力钢绞线、锚夹具;

(5)建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料;

(6)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目;

3、有见证取样和送检的数量规定

本工程材料按北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)相关规定,实行100%见证取样和送检,送检试样在现场施工试验中随机抽取,不得另外进行。

五、试验项目及见证检测试验室的确定

本工程中使用的材料需要复试的有钢筋、接头、混凝土试块、防水卷材、水泥基渗透结晶防水涂料、保温材料砖及加气混凝土砌块和一些装修材料等;检测项目分见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测等试验。承担本工程有见证取样检测和建筑节能检测的试验室为北京信远博恒检测科技有限责任公司,主体结构工程检测为北京信远博恒检测科技有限责任公司,试验室具备以下条件:建筑见证检测单位,通过了国家计量认证、国家试验室认可单位。企业生产资质、营业执照、等相关证明文件齐全,经考察,符合甲方和监理单位要求,具备承担我单位试验检测任务的能力。

六、有见证取样和送检人员的确定

本工程的有见证取样的见证人和取样人,由监理单位和施工单位书面授权委托各单位相关负责人,见证人和取样人已向本工程质量监督站(北京市海淀区工程质量监督站)和承担本工程有见证检测的试验室备案。

七、试验人员配备

本工程试验工作设置试验负责人1名,取样、砂浆、混凝土试件制作员1名,待本工程全面展开后根据工程量随时增配人员,工作人员主要负责工程材料试验、检验和原始资料的收集工作。

八、结构施工部分试验

1、钢筋

(1)材质资料:

1)钢筋出厂质量证明书;

2)北京市建筑工程材料实行备案管理;

(2)钢筋取样代表批量规定:钢筋力学试验每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的热轧带肋、低碳热轧圆盘条不超过60t为一批。每一验收批取一组试件(热轧带肋钢筋在任意两根钢筋切取拉伸2个、弯曲2个、化

学1根、重量偏差2根;低碳热轧圆盘条在任意两盘切取拉伸2个、弯曲2个)送检。试验合格后方可使用,严禁不合格的钢筋用于工程中去。

(3)本工程钢筋试验次数及见证计划表:

使用部位规格数量试验次数见证次数

基础结构Φ6205吨6次6次

基础结构Φ8167吨6次6次

基础结构Φ10500吨16次16次

基础结构Φ12600吨20次20次

基础结构Φ14280吨10次10次

基础结构Φ16320吨10次10次

基础结构Φ18360吨12次12次

基础结构Φ20330吨10次10次

基础结构Φ22423吨14次14次

基础结构Φ25358吨12次12次

基础结构Φ2840吨2次2次

基础结构Φ3252吨3次3次

主体结构Φ10500吨16次16次

主体结构Φ12600吨20次20次

主体结构Φ14456吨16次16次

主体结构Φ16366吨12次12次

主体结构Φ18478吨16次16次

(3)本工程钢筋试验次数及见证计划表:

2、直螺纹套筒连接接头

(1)钢筋机械连接操作人员必须进行技术培训,持证上岗。

(2)钢筋在连接前,按规定进行必要的原材力学试验,合格后方可进行连接;

(3)在正式施工前,按同批钢筋,同种机械连接形式接头试件不少于3根做抗拉强

度试验(工艺检验)。

(4)直螺纹套筒连接接头的验收以同一施工条件下,采用同一批材料的同等级同型

式、同规格接头500个为一验收批,不足500个也作一验收批,现场检验连续10个

验收批,全部抗拉强度试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。(本工

程为框架剪力墙结构,用于直螺纹连接的钢筋甚多)。

(5)本工程直螺纹连接接头试验计划:

取样分楼、分段部位接头方式钢筋直径钢筋级别接头数量有见证取样

组数(100%)

9#楼1段地下一层~地下二层

墙、柱、梁滚压直螺纹25 Ⅰ级340 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级258 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级327 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级421 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级331 2

9#楼2段地下一层~地下二层

墙、柱、梁滚压直螺纹25 Ⅰ级462 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级481 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级441 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级367 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级489 2

9#楼1段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级521 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级552 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级480 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级476 2

主体结构Φ20390吨14次14次主体结构Φ22420吨14次14次主体结构Φ25190吨6次6次主体结构Φ2845吨2次2次主体结构Φ3250吨3次3次

9#楼2段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级450 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级421 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级420 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级381 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级399 2

10#楼、综合楼1段地下一层~地下三层

墙、柱、梁

滚压直螺纹25 Ⅰ级470 2

滚压直螺纹22 Ⅰ级382 2

滚压直螺纹20 Ⅰ级490 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级471 2

滚压直螺纹16 Ⅰ级488 2

10#楼、综合楼2段地下一层~地下三层

墙、柱、梁

滚压直螺纹25 Ⅰ级456 2

滚压直螺纹22 Ⅰ级471 2

滚压直螺纹20 Ⅰ级490 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级481 2

滚压直螺纹16 Ⅰ级489 2

10#楼、综合楼3段地下一层~地下三层

墙、柱、梁

滚压直螺纹25 Ⅰ级378 2

滚压直螺纹22 Ⅰ级367 2

滚压直螺纹20 Ⅰ级421 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级381 2

滚压直螺纹16 Ⅰ级470 2

10#楼、综合楼4段地下一层~地下三层

墙、柱、梁

滚压直螺纹25 Ⅰ级372 2

滚压直螺纹22 Ⅰ级330 2

滚压直螺纹20 Ⅰ级442 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级434 2

滚压直螺纹16 Ⅰ级268 2

10#楼、综合楼5段地下一层~地下三层

墙、柱、梁

滚压直螺纹25 Ⅰ级381 2

滚压直螺纹22 Ⅰ级381 2

滚压直螺纹20 Ⅰ级259 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级379 2

滚压直螺纹16 Ⅰ级429 2

10#楼、综合楼6段地下一层~地下三层

墙、柱、梁

滚压直螺纹25 Ⅰ级429 2

滚压直螺纹22 Ⅰ级370 2

滚压直螺纹20 Ⅰ级268 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级582 2

滚压直螺纹16 Ⅰ级372 2

10#楼1段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级418 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级418 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级380 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级480 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级490 2

10#楼2段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级521 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级526 2

滚压直螺纹18 Ⅰ级491 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级401 2

综合楼1段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级409 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级440 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级481 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级482 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级582 2

综合楼2段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级422 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级490 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级431 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级451 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级481 2

11#楼1段地下一层~地下二层

墙、柱、梁滚压直螺纹25 Ⅰ级481 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级482 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级471 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级471 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级415 2

11#楼2段地下一层~地下二层

墙、柱、梁滚压直螺纹25 Ⅰ级410 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级611 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级421 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级429 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级378 2

11#楼1段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级234 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级527 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级467 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级463 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级521 2

11#楼2段首层~六层墙、柱、

梁滚压直螺纹25 Ⅰ级135 2 滚压直螺纹22 Ⅰ级367 2 滚压直螺纹20 Ⅰ级267 2 滚压直螺纹18 Ⅰ级475 2 滚压直螺纹16 Ⅰ级357 2

3、混凝土

(1)商品混凝土委托时,对混凝土的水泥品种、外加剂、强度等级、供应数量、坍落度、初凝时间、终凝时间环保要求以及混凝土的供应速度等向商品混凝土搅拌站提出明确的要求。

(2)商品混凝土进入施工现场,相关资料必须同时进场,试验室严格验证商品混凝土申请单、混凝土小票、强度等级与设计要求是否相符,同时对每车混凝土的四个时

刻(出站、进站、开始浇筑、浇筑完毕)进行登记汇总、整理分析。

(3)浇筑过程中严格控制坍落度,测试坍落度应在现场浇筑地点取样,每2-3车一次,如发现混凝土坍落度不符合委托要求或混凝土的和易性、进场出现异常情况应立即停止浇筑,通知搅拌站进行调整,并做好记录,严禁在混凝土中浇水。

(4)试块的制作:

1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土取样不得少于一次;

2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;

3)当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比混凝土每200m3混凝土取样不得少于一次;

4)每取样一次至少留置一组标养试件,至于同条件试件的留置根据工程实际需要而确定(如:1.2Mpa、7.5Mpa、拆模、结构实体检验同条件等)。每组试件所用的混凝土必须从同一车运送的混凝土且在卸料的1/4~3/4中取出。

混凝土取样部位及数量如下:

序号混凝土取样部位标号

工程量

(m3)标准养护同条件结构

实体

抗渗

9号楼

1段地下一层

~地下二层

底板C35p8 399 4 1 2 框架柱C40 190 4

顶板、梁C40p8 378 6 2 1 外墙C40p8 290 4 2

9号楼

2段地下一层

~地下二层

底板C35p8 396 4 2 框架柱C40 178 3 1

顶板、梁C40p8 390 6 2 1 外墙C40p8 260 4 1 2

9#楼

1段首层~二

框架柱C40 190 3

顶板、梁C30 370 6 2 1 外墙C40 250 4

9#楼

2段首层~二

框架柱C40 160 2

顶板、梁C30 290 4 2

外墙C40 270 3 1

9#楼

1段三层~六

框架柱C40 180 4

顶板、梁C30 420 10 4 1 外墙C30 290 4

9#楼

2段三层~六

框架柱C40 140 4

顶板、梁C30 480 10 4

外墙C30 320 4 1

10#楼、综合楼1段地下一层

~地下三层

底板C35p8 380 4 1 3

框架柱C40 190 3

顶板、梁C40p8 370 6 3 1 外墙C40p8 290 3 3

10#楼、综合楼2段地下一层

~地下三层

底板C35p8 378 4 3

框架柱C40 190 3 1

顶板、梁C40p8 380 6 3 1 外墙C40p8 270 3 3

10#楼、综合楼3段地下一层

~地下三层

底板C35p8 390 4 3

框架柱C40 160 3

顶板、梁C40p8 340 6 3 1 1 外墙C40p8 260 3 3

10#楼、综合楼4段地下一层

~地下三层

底板C35p8 320 4 1

框架柱C40 190 3

顶板、梁C40p8 380 6 3 1 外墙C40p8 290 3 1 3

10#楼、综合楼5段地下一层

~地下三层

底板C35p8 388 4 2

框架柱C40 160 3

顶板、梁C40p8 370 6 3 1 外墙C40p8 250 3 2

10#楼、综合楼6段地下一层

~地下三层

底板C35p8 379 4 2

框架柱C40 190 3

外墙C40p8 280 3 2

10#楼

1段首层~二

框架柱C40 190 2 1 顶板、梁C30 390 6 2

外墙C40 260 4

10#楼

2段首层~二

框架柱C40 150 2

顶板、梁C30 420 6 2 1 外墙C40 280 4

10#楼

1段三层~六

框架柱C40 180 4

顶板、梁C30 450 8 4

外墙C30 320 4 1

10#楼

2段三层~六

框架柱C40 340 4

顶板、梁C30 490 8 4 外墙C30 320 4

综合楼

1段首层~二

框架柱C40 180 2 1 顶板、梁C30 320 4 2

外墙C40 280 2

综合楼

2段首层~二

框架柱C40 210 2

顶板、梁C30 320 6 2 外墙C40 280 4

综合楼

1段三层~六

框架柱C40 210 4

顶板、梁C30 420 10 4 1 外墙C30 280 6

综合楼

2段三层~六

框架柱C40 210 4

顶板、梁C30 380 10 4

外墙C30 280 6 1

11#楼

1段地下一层

~地下二层

底板C35p8 390 4 1 2 框架柱C40 200 2

外墙C40p8 230 4 1 2

11#楼

2段地下一层

~地下二层

底板C35p8 371 4 2 框架柱C40 210 2 1

顶板、梁C40p8 420 6 2 1 1 外墙C40p8 380 4 2

11#楼

1段首层~二

框架柱C40 210 2 1 顶板、梁C30 460 6 2

外墙C40 240 2

11#楼

2段首层~二

框架柱C40 210 2

顶板、梁C30 520 6 2 1 外墙C40 320 2

11#楼

1段三层~六

框架柱C40 210 4

顶板、梁C30 520 8 4 外墙C30 290 4

11#楼

2段三层~六

框架柱C40 290 4

顶板、梁C30 590 8 4

外墙C30 310 4 1

(5)混凝土结构实体检验:

1)同条件试件的留置原则:同条件养护试件对应的结构部位根据其重要性与监理(建设)单位协商决定;结构工程中各强度等级混凝土均留置试件;同一强度等级混凝土的同条件养护试件不宜少于10组,但不得少于三组。

2)钢筋保护层厚度检验:在结构验收之前必须检测钢筋保护层厚度,有相关的检测报告。其检验部位与监理(建设)单位协商决定;对梁类、板类构件各抽取其总数的2%并不少于5个。悬挑类构件所占比例不少于50%,且不少于10个构件。

钢筋保护层检测计划

序号取样的分层、分段部位数量(每根1

跨)

实体

检验

取样部位

取样

9#楼地下部分楼面梁8根 1 6/A-B轴地下部分楼面板13块 1 4-5/A-B轴9#楼首层、三层部分楼面梁28根 2 3/A-B轴首层、三部分楼面板12块 1 6-7/D-C轴10#楼地下部分楼面梁6根 1 5/A-B轴地下部分楼面板13块 1 5-6/A-B轴10#楼首层、四层部分楼面梁27根 2 7-8/C轴首层、四部分楼面板16块 1 4-5/C-D轴11#楼地下部分楼面梁20根 2 2/A-B轴地下部分楼面板18块 1 A-B/4-5轴11#楼首层、四层部分楼面梁7根 1 B/4-5轴首层、四部分楼面板14块 1 6-7/A-B轴

综合楼地下部分楼面梁25根 2 4-5/L轴地下部分楼面板10块 1 5-6/K-C轴

综合楼首层、五层层部分楼面梁7根 1 6/L-K轴首层、五层部分楼面板15块 1 6-7/M-N轴

生产工艺基本相同。每单位工程不得少于两组(每组6块);连续浇筑混凝土每500m3方应留置一组抗渗试件且每单位工程不得少于两组。留置抗渗试件的同时留置抗压试件。

(7)混凝土浇筑完后,墙体混凝土强度必须达到1.2MPa后,由试验室通知工程技术部门才能拆模,顶板混凝土必须在终凝后,才能上人、上物。顶板、梁及悬臂构件底模拆除时的混凝土强度要求:

构件类型构件跨

度(m)

达到设计的混凝土立方体抗

压强度标准值的百分率(%)

≤2≥50 ?2,≤8≥75

>8≥100

梁、拱、壳≤8≥75 >8≥100

悬臂构件-≥100

(8)高温时期浇筑的混凝土必须有专人进行洒水养护,以保证混凝土质量。

4、防水材料

(1)材料质量证明

1)生产厂家资质;

2)当年有效《检验报告》;

3)《使用说明书》;

4)《防伪标志》;

(2)防水卷材:以同一生产厂生产的同一品种、同规格的大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

(3)防水涂料:聚氨酯防水涂料以同一生产厂,每15t为一验收批,不足15t也为一验收批。每一验收批取样总重量约为3千克。

(4)水泥基渗透结晶防水材料:同一生产厂每10T产品为一验收批,不足10T也按一批计。在10个不同的包装中随机取样,每次取样10kg.取样后应充分搅拌均匀,一分

5、建筑节能保温

(1)铝箔岩棉板、挤塑聚苯板、钢网岩棉板、钢网憎水岩棉板

1)质量证明文件:

①产品合格证、检测报告、复试报告,营业执照

2)取样组批原则:

①同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次,20000㎡以上时各抽查不少于6次。

②抽样:尺寸和外观随机抽取6块样品进行检验,压缩强度取3块样品进行检验,绝热性能取两块样品进行检验或抽样数量2㎡。

(2)传热系数

1)有外墙传热(分初中后期)、屋面传热、门窗传热、保温材料传热进行,检测项目满足图纸设计要求。

6、脚手架钢管、扣件进场复试

按照《低压流体输送用焊接钢管》和《钢管脚手架扣件》标准规定的指标和检验方法,对钢管、扣件及紧固件进行外观质量检验(其中对旧钢管、扣件应当逐件检查),并抽取扣件样本进行力学性能和扭力距指标复验。每批扣件检验数量必须大于280个。

7、水电暖通物资复试检测及计划

1)电线、电缆:按同一厂家各种规格总数的10%取样,且不少于2个规格。

2)散热器:同一厂家、同一规格的散热器按其数量的1%见证取样送检,但不少于2组。

3)管材:同一原料、配方、和工艺连续生产的同规格管材为一批,每批管材数量不超过20000米。

4)采暖、通风和空调用保温材料:同一厂家同材质的产品复验次数不得少于2次。进场复试项目:导热系数、密度、吸水率。

以下是水电、暖通及给排水设备材料取样计划:

名称单位数量取样组数见证组数橡塑保温管m 1000 1 1

PPR管、PERT管m 2000 2 2

散热器个500 2 2

电线m 10万 5 5

电缆m 5000 2 2

九、装饰装修部分试验

1、装饰装修物资内容

主要包括二次结构混凝土试块、砌筑砂浆试块、小型砼空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、抹灰材料、地面材料、门窗材料、吊顶材料、轻钢龙骨纤维增强水泥板隔、饰面板(砖)、涂料、裱糊与软色材料和细部工程材料等。

(1)材质证明文件:

①必须有质量证明文件;

②具有室内环境检测放射性检测报告;

(2)加气块:取样组批原则:

①蒸压加气混凝土砌块:同品种、同规格、同等级的砌块每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。

②小型砼空心砌块:同品种、同规格、同等级的砌块每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。

本工程物资具体数量待装修再定。

(3)砌筑砂浆:

以同一砂浆强度等级、同一配合比、同种原材料每一楼层或250m3砌块(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。本工程采用Mb5.0专用砌筑砂浆。具体砌筑部位待装修时再定。

(4)砌筑混凝土:

二次结构构造柱、圈(过)梁、抱框及现浇带采用C20细石混凝土,按每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土取样不得少于一次规定取样;且同一楼号每层最少1组。

(5)建筑门窗:

1)质量证明文件:

①产品合格证、检测报告、商检证;

②有抗风压性能、气密性能、水密性能及反复启闭性能检测报告;

2)取样组批原则:

①单位工程建筑面积5000㎡以下时,同一生产厂家的建筑外窗抽取代表性的1组,每组为3樘试件(同系列、同规格、同分格形式);户门抽检1樘。

②单位工程建筑面积5000㎡以上时,同一生产厂家的建筑外窗抽取代表性的2组,每组为3樘试件(同系列、同规格、同分格形式);户门抽检2樘。

(7)回填土

1)土方工程应测定土的最大干密度和最优含水量,确定最小干密度控制值。由试验单位出具《土工击实试验报告》。

2)按规范要求绘制回填土平面示意图,分段、分层(步)做《回填土试验报告》。

3)本工程肥槽回填压实系数不小于0.94,击实试验分为2:8灰土。

4)室内回填,每层按100—500平方米取样一组,但不少于一组,场地平整填方,每层按400—900平方米取样一组,但不少于一组。

5)回填土试验方法:

①根据施工中回填土的质量要求做土壤的放射性检测,合格后在进行土壤击实试验,控制灰土干密度在最大干密度与最小干密度之间,并使含水率在最佳含水率左右。

②分段、分层每25㎝为一步。

③确定取样点数并绘制平面取样点布置图。

④现场用环刀取样并送至试验室试验。

⑤根据试验室回填报告再相应调整干密度,分点分步层层夯实。

(8)陶瓷砖:同一生产厂、同种产品、同一级别、同一规格,实际的交货量大于5000㎡为一批,不足5000㎡也按一批计。

(9)瓷砖粘接剂、粘接砂浆:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次。抽样:5kg

(10)细木工板:同一地点、同一类别、同一规格的产品为一验收批。随机抽取3份,并立即用不会释放或吸附甲醛的包装材料将样品密封。

(11)硅酮密封胶:同一生产厂、同一类型、同一品种的产品,没2T为一验收批,不足2T也按一批计。随机抽样,抽取量应满足检验需用量。

装饰装修材料试验取样计划:

序号名称代表数量取样组数备注

1 清水渣土砖10000块8组

2 花岗岩广场砖8000块4组

3 面砖30000块4组

4 地砖50000块4组

5 细木工板3000张4组

6 纸面石膏板5000张4组

7 矿棉板300㎡4组

8 矿棉吸音板350㎡4组

9 双层硬木条地板200㎡4组

10 活动地板200㎡4组

11 弹性垫层地毯200㎡4组

12 木丝板墙面380㎡4组

13 密封胶218kg 4组

十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2010)

1、原材试验

(1)原材试验原则:对《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)(下简称规范)中规定使用于室内的花岗岩的放射性、规范尚未强制要求复试的材料如:砂石、砌块、水泥、商品混凝土、预制构件、新型墙体材料、石材、建筑卫生陶瓷、地砖、墙砖、吊顶材料、隔墙材料、回填土等将检查其有效时间内的放射性检验报告;涂料(含水性涂料及溶剂型涂料)、胶粘剂(含水性胶粘剂及溶剂型胶粘剂)、水性处理剂(含阻燃剂、防水剂、防腐剂等)等将检查其有效时间内的总挥发性有机化合物(TVOC)、游离甲醛、苯系列物、氨等有害物的限量检验报告。上述材料若用于室内而又没有相应的环境污染指标的检测报告且使用量较大大时,均取样复试,若不符和相应环境污染指标的材料则报告项目部要求退场。室内环境污染所涉及的材料的取样送检均作见证。其取样方法在施工时确定了原材种类时,再按照建筑工程资料管理规程中主要物资物理、化学性能试验项目与取样规定执行。

(2)规范中规定:民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材,当总面积大于200㎡时,应对不同产品分别进行放射性指标的复验;

十一、建立试验管理台帐

1、不合格试验台帐

2、钢筋原材试验台帐

3、钢筋连接试验台帐

4、坍落度测试记录

5、养护室温湿度记录

6、操作间温度记录

7、大气测温记录

8、防水材料试验记录

9、二次结构材料试验台帐

10、混凝土试验台帐

十二、试验质量保证措施

1、了解工程的特点及结构类型,形象进度,做好试验及准备工作。

2、建立试验管理台帐,制定各项管理制度。

3、经常与工地技术、材料员联系,了解进度情况,按规定及时送样。根据使用部位,按批量配合材料人员索取各种物资质量证明文件。

4、按规定及时对混凝土、砂浆取样,制作试块,每工作台班坍落度测试至少2次。

5、混凝土开始浇筑时,试验值班人员要检查商品混凝土的运输单,看是否与混凝土的设计强度等级一致,避免发生错误,还需检查配合比,并经常检查商品混凝土的质量,严禁混凝土在现场加水。

6、按规定对钢筋原材及连接试件进行取样试验。

7、按规定对回填土分层分步取样做干密度试验。

8、对工作要认真负责。试验取样真实且具有代表性,资料的填写要清楚整齐,项目齐全,无未了事项,日期、部位、试件编号的填写要交圈。按规定执行有见证取样和送检的管理。

9、及时取回试验资料,交技术资料员存档,做好交接记录。

10、试验值班人员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚、编号。

11、分阶段对混凝土强度统计进行分析。如试验中出现问题时,及时向技术主管汇报,并进行原因分析。

十三、试验资料管理

试验技术资料严格执行北京市地方建筑工程资料管理相关规定,随工程进度及时收集、分类管理、字迹清楚、项目齐全、准确真实、不得涂改,并对其真实性、代表性负责,工程材料有见证取样和送检结束后编制试验汇总表。

检测试验计划方案(1)

昆明意思桥康旅小镇项目检测试验计划方案 编制: 审核: 审批: 云南建投第六建设有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程基本情况 (1) 3.2工程设计情况 (2) 4.检测、试验和见证取样的范围 (3) 5.各材料的取样方法及送检计划 (4) 5.1静压桩基检测 (4) 5.2回填土压实度见证取样 (4) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (5) 5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235) (5) 5.3.2电弧焊接头取样规定 (5) 5.3.3电渣压力焊接头取样规定 (6) 5.3.4闪光对焊接头取样规定 (6) 5.4混凝土试块取样及留置 (7) 5.4.1标准养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.2抗渗混凝土 (7) 5.4.3同条件养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.4试块要求 (9) 5.4.5试块养护 (9) 5.4.6试块送检 (10) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (10) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7砂、石原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7.1砂 (12) 5.7.2石 (12) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (12)

5.9防水卷材见证取样 (13) 5.9.1防水卷材 (13) 5.9.2防水涂料 (13) 5.10门窗三性检测 (13) 5.11钢管脚手架扣件、安全网取样 (14) 6.工试验管理 (14) 7.试验质量保证措施 (15)

1.编制说明 1、根据南建质监字[2011]1号文《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》的精神,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 2.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《广西建筑工程施工工艺标准》; 6、《关于进一步加强混凝土结构工程质量的通知》南建质监字[2011]1号文; 7、意思桥工程施工图纸及施工组织设计。 3.工程概况 3.1 工程概述 工程名称:意思桥康旅小镇一期项目建设工程施工总承包 建设单位:云南一条龙企业集团绿化工程有限公司、浙江绿城佳园建设工程管理有限公司 设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司 建设地点:阳宗海风景名胜区七甸街道广南意思桥水库 勘察单位:云南建投第一勘察设计有限公司 结构类型:钢筋混凝土框架结构 2 工程施工范围

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

. 精品文档 检测计划方案

. 精品文档

4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

材料检测与方案

.. 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、材料送检取样及留置规定 (3) 1、钢材 (3) 2、钢筋焊接 (4) 3、水泥 (5) 4、沙石 (5) 5、砼配合比,沙浆配合比 (6) 6、结构构件砼强度试件 (6) 7、砌筑沙浆试件 (7) 8、砖砌体原材料 (9) 9、工程外墙饰面砖黏结强度检测 (9) 10、建筑外墙窗“三性”试验 (9) 11、铝合金建筑型材 (9) 12、塑料管材管件 (10) 13、防水材料 (10) 四、材料检测的要求 (10) 五、实体检验试验室的选定 (10)

.. 一、编制依据: 1、该工程施工合同和工程施工图纸。 2、国家和行业颁布的及衡阳市现行有关标准的有关规定。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 5、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499-1998 8、《混凝土质量控制标准》 GB50164—92 9、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GBl499—1998 10、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GBl75—1999 11、《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2002 12、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 13、《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 14、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 15、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 17、《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004 18、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP. 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验 (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验 (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐 (19) 十二、试验质量保证措施 (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 (1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

检测试验计划方案(完成).

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库二检测试验方案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5.各材料的取样方法及送检计划 (2) 5.2回填土压实度见证取样 (2) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (3) 5.4混凝土试块取样及留置 (4) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (7) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (8) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (8) 5.9防水卷材见证取样 (8) 6.工试验管理 (9) 7.试验质量保证措施 (10)

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

检测试验计划方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园) 1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电 站、燃气调压站工程施工 检试验计划方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司

目录 一.编制说明 (3) 二.编制依据 (3) 三.工程概况 (3) 四.检测、试验和见证取样的范围 (7) 五.各材料的取样方法及送检计划 (7) 回填土干密度见证取样 (7) 钢筋原材、焊接及直螺纹连接接头见证取样 (7) 混凝土试块取样及留置 (8) 砌筑砂浆试件取样送检 (11) 砌体材料进场复试取样、送检 (12) 防水卷材见证取样 (13) 节能试验 (13) 六.委托第三方检测的试验 (14) 七、工试验管理 (14) 八.试验质量保证措施 (15)

一.编制说明 根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 7、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 9、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 10、双青新家园二期9#地(盛锦园)工程施工图纸及施工组织设计。 三.工程概况

检测试验计划方案

****工程 检测试验计划方案 编制单位: 编制: 校核: 复核: 会签: 会签: 审核: 审定: 日期:

目录 1、编制说明 .......................................................................................... 错误!未定义书签。2。编制依据?错误!未定义书签。 3、工程概况 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 3、1工程基本情况?错误!未定义书签。 3、2工程设计情况?错误!未定义书签。 4、检测、试验与见证取样得范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、各材料得取样方法及送检计划 ...................................................... 错误!未定义书签。5、1静压桩基检测?错误!未定义书签。 5、2回填土压实度见证取样?错误!未定义书签。 5、3钢筋原材及焊接见证取样 ............................................................ 错误!未定义书签。5、3。1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235)?错误!未定义书签。 5、3。2电弧焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、3电渣压力焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、4闪光对焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、4混凝土试块取样及留置 ............................................................ 错误!未定义书签。5、4、1标准养护试块取样与留置原则 ........................................... 错误!未定义书签。 5、4、2抗渗混凝土 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、4、3同条件养护试块取样与留置原则 ......................................... 错误!未定义书签。5。4。4试块要求?错误!未定义书签。 5。4。5试块养护?错误!未定义书签。 5、4、6试块送检 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、5砌筑砂浆试件取样送检 ............................................................ 错误!未定义书签。5。6水泥原材料进场复试取样、送检 .............................................. 错误!未定义书签。 5、7砂、石原材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。7。1砂?错误!未定义书签。 5、7。2石?错误!未定义书签。 5、8砌体材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。9防水卷材见证取样?错误!未定义书签。 5、9、1防水卷材?错误!未定义书签。 5。9、2防水涂料 ............................................................................... 错误!未定义书签。5、10门窗三性检测 ............................................................................ 错误!未定义书签。5。11钢管脚手架扣件、安全网取样 .................................................. 错误!未定义书签。6、工试验管理?错误!未定义书签。 7、试验质量保证措施?错误!未定义书签。

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

试验计划与方案报告

印江县栗子园水利工程灌区供水工程 试验检测计划与方案 一、工程概述 二、编制说明 2.1 目的 为了严格控制施工过程中工序流程和工序质量,以及检验和试验状态,根据有关规范及技术要求,结合本工程特点,制定项目各分部单元工程检验、试验计划。 2.2 范围和职责 本工程中相关检验及试验项目,由施工单位编制、经监理审核、业主批准的检验、试验计划适用于本工程所有项目。 2.4 编制依据 《堤防工程施工规范SL260-98》 《水工混凝土施工规范DL/T5144-2001》 《土工试验规程SL/T237-1999》 《锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001》 施工图纸 三、试验委托单位 项目部经综合考虑后决定采取委托试验单位进行检测的施工方式,经与有相关资质的试验单位沟通后,对方答应保质、保量、如期完成我部正常施工期的施工检测工作;试验单位为‘贵州弘波质量检测有限公司’,试验单位相关资质见附件 四、主要检测内容 3.1 原材料 3.1.1 水泥 ①取样频率 袋装(散装)每200T同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位,如不足200T也作为一取样单位,必要时应进行复验。 ②取样方法及数量 袋装水泥:对同一水泥厂家生产的同期出场的同品种、同标号的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥作为一批,且总量不超过200T。 3.1.2 粗集料 ①取样频率 应按同一产地、同规格分批验收,以500m3为一批验收,每批取样一次,做筛分、含泥量、泥块含量、针片状含量等试验。 ②取样方法及数量 每一验收批在料堆抽样时,取样部位应均匀分布。先将表层铲除,然后由各部位抽样大致相等的石子共15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得)组成一组样品。每批试样取样量应多于试样用量的一倍,约取40kg。 3.1.3 细集料 ①取样频率 应按同一产地、同规格分批验收,以500m3为一批验收,每批取样一次,做筛分试验、含泥量、泥块含量等试验。 ②取样方法及数量 取样应有代表性。每一验收批在料堆抽样时,试样可从料堆自上而下、不同方位均匀选取8个部位进行抽取,每批试样取样量应多于试样用量的一倍,约取30kg。

材料检验试验计划与实施方案

云江里定向安置房项目 材料检验试验计划与实施方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 河西区小海地小二楼云江里定向安置经济适用房项目 二零一五年四月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、取样要求及规定 (4) 四、材料试验 (4) (一)钢筋原材 (4) (二)二次结构砌体 (5) (三)防水材料 (6) 五、施工试验 (7) (一)钢筋接头 (7) (二)商品混凝土 (8) (三)砌筑砂浆 (12) (四)回填土 (14) (五)回弹法检测混凝土抗压强度 (15) (六)结构实体钢筋保护层厚度的检验 (16) (七)结构实体楼板厚度的检验 (17) 六、试验需用仪器 (18) 七、试验管理制度及工作程序 (18) 八、控制措施 (21)

一、编制依据

二、工程概况 本工程位于天津市河西区泗水道以南,浯水道以北,梅林路以东,枫林路以西。工程性质为高层住宅与非配套公建的定向安置房项目,属于剪力墙结构,建物包括2栋18层住宅(12、15号楼),2栋20层住宅(13、14号楼),1栋26层住宅(1号楼),6栋28层住宅(2、3、4、7、8、11号楼),4栋32层住宅(5、6、9、10号楼),1栋5层停车楼,高层住宅均拟采用剪力墙结构;1栋配套公建(燃气调压站)、2层配套商业楼,均拟采用框架结构。本工程采用桩基的部分,为钻孔灌注桩,地下一层为车库,采用钢筋混凝土框架结构。其中地下车库部分为甲类人防。地上住宅采用剪力墙结构,地上停车楼为框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块。本工程规划用地:63789.3平米,总建筑面积:198629.9平米,其中住宅130688平米,配套公

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

试验计划模板方案模板.doc

中国建筑工程总公司. 9 号学生集体宿舍等 6 项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 中建二2016年局1月第三建 筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置. (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定. (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验. (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验. (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐. (19) 十二、试验质量保证措施. (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》 GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》 GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 ( 1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由 4 栋单体建筑及 2 处人防出入口共 6 项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9 号学生集体宿舍楼、 10 号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11 号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10 号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

试验检测计划方案

目录 1 工程概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 3.1 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 3.2 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验 (4) 5.1 原材料进场检验试验的基本运作方式 (4) 5.2 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 6.1 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 6.2 各部位砼检测计划 (7) 7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1 工程概述 1.1 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规》(JTS 202-2011): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008); (10)《钢筋混凝土用刚第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》(YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010); (13)《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/T 228.1-2010); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010); (18)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006); (19)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006); (20)《混凝土外加剂》(GB 8076-2008); (21)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270-98); (22)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002); (23)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002); (24)《普通混凝土配合比设计》(JGJ 55-2011); (25)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T 98-2010); (26)《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70-2009);

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP。 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据?2 2、参考资料 (2) 二、工程概况?2 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检............................................... 3 1、有见证取样和送检制度?3 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 4 3、有见证取样和送检的数量规定? 五、试验项目及见证检测试验室的确定?4 六、有见证取样和送检人员的确定?4 七、试验人员配备....................................................... 4 八、结构施工部分试验?4 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头?6 3、混凝土 (8) 4、防水材料........................................................ 14 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试?15 7、水电暖通物资复试检测及计划....................................... 15 九、装饰装修部分试验................................................. 161、装饰装修物资内容?16.............................................. 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325—2001)?19 9 1 1、原材试验? 十一、建立试验管理台帐................................................ 19十二、试验质量保证措施?19 十三、试验资料管理?20

原材料检测计划

原材料检验计划 工程名称:凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块 棚户区改造)项目10#楼 建设单位:牡丹江市城投置业有限公司 施工单位:黑龙江牡安建设集团有限公司 编制日期: 2016 年 6 月 15 日

原材料检验计划 牡丹江市凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)10#楼工程,位于牡丹江市卡路屯,牡海大桥北侧,正负零绝对高程为240.25m;室内外高差0.45米;地上十五层,一层为车库及商业网点层高4.4米,二至十五层住宅层高2.9米,总户数112户;建筑主体结构为剪力墙结构,高层主体外裙房为框架结构,总建筑面积为:9503.05m2,本工程长44.6m,宽14.7m,高45m。建筑结构类别为丙类,设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度。建筑防火分类为高层二类,耐火等级为二级。门窗工程采用单框三玻塑钢窗,屋面防水等级为Ⅰ级,防水层合理使用年限25年。根据工程的实际情况和对检测单位的评审,建设单位委托牡丹江科佳工程质量检测有限公司。 一、工程概况 1、工程概况 2、设计概况

3、工程结构概况:

二、编制依据 凤凰城A组团三期10#楼设计图纸及施工组织设计《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 –2011《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《通用硅酸盐水泥》GB175-2007

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ52-2006 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ50081—2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23 《建筑工程材料检测取样规范》GB/T14684 三、试件、试块制作送检要求 1、所有材料进场均应提供材料质量合格证明文件,进场数量文件,并对材料的外观,尺寸规格,等做详细检查。材料供货方负责提供各种原材料的合格证、进场数量等文件,并交于质量检查员、监理工程师,对各种原材料凭经验作初步的质量检查。资料员接收证明文件,按照规范规定的取样方法、数量,通知监理单位见证取样,并填写见证取样记录、试验送检委托单,统计备案后及时送检。试验结果出来后将试验报告、合格证、取样记录交资料员备案,试验送检委托单留底。试块、试件的制作、管理由技术员负责。技术员按规定留置试块、试件。内业员对试块、试件的监督、检查,并填写见证取样记录、统计表、试验委托单,内业员负责及时送检和各种材料的收集、传递,资料整理由资料员负责,交接时办理收文记录,内业员签字,项目工程师负有领导责任。 2、资料员要协调好检测单位的工作,并向项目经理、项目技术负责人

相关文档