1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。

2、直线(水平或垂直)敷设电缆管或用户线管,长度超过30m应加装过路箱,管路弯曲敷设两次也应加装过路箱,以方便穿线施工。过路箱应设置在建筑物内的公共部分,宜为底边距地0.3~0.4米或距顶0.3米。

3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管,其表面保护层不应小于15mm.

4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。

5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的电管应尽量避免重叠。

6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。禁对口焊接,镀锌和壁厚2mm以下的钢管不得采用套管溶焊连接。

7、管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁3-5mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。

8、管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Φ6圆钢进行跨接,以保证接地良好,暗配管采用金属管时,管路应做整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补装置,焊缝均匀牢固。

9、建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。

其他管线的相互关系电力线路压缩空气管给水管热力管(不包封)

热力管(包封)煤气管备注

平行净距150 150 150 500 300 300 间距不足时应加绝缘层,应尽量避免交叉

交叉净距50 20 20 500 300 20

10、采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管路接头、管路进出箱盒处,要采取严格的防渗措施,以防水泥沙浆或其他建筑材料进入管路或箱盒里。

11、暗配管线尽量避免穿越建筑物的变形缝(沉降或伸缩缝),设计时可在变形缝两侧分别设垂直主干系统自成单元。如必须穿越变形缝时,暗配管线应做伸缩或沉降技术处理。

12、施工工艺流程:

管路敷设

预制加工管件(预扫管)

①、切管②、套丝③、冷弯管③、焊法兰盘

划线定位:测定盒、箱位置

稳住盒、箱

管路连接

①、丝扣连接②、焊接连接③、胶粘连接

暗配管敷设

①、随墙体(砌块)配管②、大模板现浇混凝土墙配管③、现浇混凝土楼板配管④、预制空心楼板内配管⑤、楼(地)面垫层内配管⑥、在预制吊顶内配管

变形缝做法

①、地板上做法②、地板上(下)做法

焊接地线

①、跨接地线②、防腐处理

①、扫管②、穿线

弱电布线施工规范与工艺(适用于强电与弱电改造)

一、一般规定

1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。

2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护线(PE )必须用黄绿双色线。

4 、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω。

5 、各弱电子系统均用星型结构。

6 、进线穿线管2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC 管)。

7 、直线管的管径利用率应为50%~60% ,弯管的管径利用率应为40%~50% 。

8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

9 、暗管直线敷设长度超过30 米时,中间应加装过线盒。

10 、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。

11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10 倍。

12 、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

13 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。

14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交* 距离不应小于100mm 。

15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。

二、主要材料质量要求

1 、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5 平方毫米线,主线用标准2.5 平方毫米线;空调插座用4 毫米平方线;

②背景音乐线:标准2 ×0.3 平方毫米线

③环绕音响线:标准100-300 芯无氧铜

④视频线:标准AV 影音共享线

⑤网络线:超五类UTP 双绞线

⑥有线电视线:宽带同轴电缆

2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。

3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。

4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。

5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。

三、施工要点:

1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。①电源插座间距不大于3m ,距门道不超过1.5m ,距地面30cm 。(国际标准)②所有插座距地高度30cm 。③开关安装距地1.2~ 1.4m ,距门框0.15~ 0.2m 。

2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

3 、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。

4 、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留

5 毫米。

5 、暗线敷设必须配管。

6 、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4 根。

7 、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

8 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm 。

9 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

10 、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

11 、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。

12 、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。

家庭弱电连接示意图

施工细则:

一、确定点位

1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒

在一起,暗盒之间的距离至少为10mm 。

二、开槽

1 、确定开槽路线:根据以下原则:

①路线最短原则;

②不破坏原有强电原则;

③不破坏防水原则。

2 、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC 管的多少,进而确定槽的宽度。

3 、确定开槽深度:若选用16mm 的PVC 管,则开槽深度为20mm ;若选用20mm 的PVC 管,则开槽深度为25mm 。

4 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5 、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。

三、布线

1 、确定线缆通畅:

①网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;

②有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

③其他线缆:用相应专业仪表测试通断。

2 、确定各点位用线长度:

①测量出配线箱槽到各点位端的长度;

②加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm -300mm 。

3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。

4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80% 。

强弱电施工注意事项

强弱电施工事项 1、线管固定:电线管的明敷应采用开口型管卡固定,管卡用尼龙膨胀螺钉或 粘合剂固定。 2、固定间距为:? 20以下为1.0m,? 25-40为1.5m,严禁用木榫固定。管卡距管终端,转弯处中点、电气设备或接线盒边缘的距离为:?15-20 150mm ? 25-40 250mm 3、线管排列:明配电线管应排列整齐,垂直度及水平度允差为:在2.0m以内为5mm全长偏差不大于1/2倍管子内径。墙面暗敷应垂直或平行于地面,不可排放斜线。 4、电管沿地面施工要求:电线管不得成束沿墙布置,以免削弱地龙骨端头的强 度,宜就近、取直布线,尽量减少转弯次数。 5、管内穿线:管内导线不允许有接头或扭结,所有接头应装设接线盒连接,电线接头用相应规格的尼龙压接帽,并用专用工具(压线钳)压紧(这一点有很 多公司都做不到,要注意)。导线总截面面积不应超过管内截面面积的40% —根管子内的穿线不能超过8根,强、弱电不可处于同一护套管中。 6、电气管与水管:电气管路与水管在同一平面或交叉敷设时,一般电气管路 在下,相互间距不小于50mm如条件不允许,则应采取可靠的隔热措施。导线与燃气管之间的距离:在同一平面内不小于100mm在不同平面内不小于50mm 电气开关接头与燃气管之间距离不小于20mm 7、避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走 线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。 &电工国标规定 一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管 内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起! 平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频 信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!

强电弱电工程布线施工规范与工艺2015年最新版

强电弱电施工规范与工艺 一般规定 1、本章适用于办公楼配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。 4、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 5、各弱电子系统均用星型结构。 6、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。 7、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。 8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。 10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。 12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 主要材料质量要求 1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准2.5平方毫米线,主线用标准4平方毫米线; ②网络线:超五类UTP双绞线 2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。

综合布线施工要点和注意事项

综合布线施工要点和注意事项 2016-09-23 前言: 什么是综合布线工程?综合布线施工有哪些注意事项? 正文: 在如今这个网络时代,网络已经成为人们工作、生活中不可或缺的一部分,在任何地方人们都需要使用网络。那么在各种建筑中的网络布线工程就不能少,那么大家知道什么是网络布线工程吗?了解网络布线工程的施工流程吗?本文中 就为大家详细介绍了网络布线工程的相关知识。 一、什么是网络布线工程 综合布线系统工程项目与网络工程项目关系非常密切,综合布线是为网络工程提供的传输平台,布局合理将为网络拓扑结构带来很大的方便。虽然综合布线的投资在网络工程建设总投资中所占的比例不大,但它们建设好坏直接影响网络工程的优化与定量。在智能建筑中物业管理、楼宇监控自动化、办公自动化等都离不开计算机网络的支持。没有计算机网络系统,无法实现智能化,因此实施网络系统的集成公

司任重而道远。按理说系统集成将会使各个系统在整个建设中有序地进行,对保证工程建设的质量是十分需要的。 按基本建设程序看综合布线是采用暗配线布线方式,需要与土建施工配合进行线槽、埋管、竖井敷设等等,还要进行设备间等内容的施工与安装,这些工作正是安装公司的强项,与土建施工配合默契,易于保证施工质量。暗配管网的完成,为综合布线准备好现场的施工环境,穿放缆线和安装设备就显得易于实施了,安装公司当然愿意国产完成。 综合布线工程的施工与土建施工关系密切,但比网络工程先行一步,由安装公司完成此项工作比较有利。综合布线完工了,集成公司再进行网络工程及系统集成的建设,整个工程的质量也有保证了。 二、网络布线工程的施工流程及注意事项 由于网络布线工程实施设计对布线的全过程起着决定性的作用,工程实施的设计机构应慎之又慎。在实施设计时应注意以下问题。 1.符合规范化标准结构化布线的实施设计不仅要做到设计严谨,满足用户使用要求,还要使其造价合理,符合规范化标准。国际和国内对结构化布线有着严格的规定和一系列规范化标准,这些标准对结构化布线系统的各个环节都做了明确的定义,规定了其设计要求和技术指标。

弱电配管布线施工工艺要求内容

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、直线(水平或垂直)敷设电缆管或用户线管,长度超过30m应加装过路箱,管路弯曲敷设两次也应加装过路箱,以方便穿线施工。过路箱应设置在建筑物的公共部分,宜为底边距地0.3~0.4米或距顶0.3米。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板时应不小于管外径10倍,预埋混凝土的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板的电管应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。禁对口焊接,镀锌和壁厚2mm以下的钢管不得采用套管溶焊连接。 7、管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒壁3-5mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Φ6圆钢进行跨接,以保证接地良好,暗配管采用金属管时,管路应做整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补装置,焊缝均匀牢固。 9、建筑物预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。 其他管线的相互关系电力线路压缩空气管给水管热力管(不包封)热力管(包封)煤气管备注 平行净距 150 150 150 500 300 300 间距不足时应加绝缘层,应尽量避免交叉 交叉净距 50 20 20 500 300 20 10、采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管路接头、管路进出箱盒处,要采取严格的防渗措施,以防水泥沙浆或其他建筑材料进入管路或箱盒里。 11、暗配管线尽量避免穿越建筑物的变形缝(沉降或伸缩缝),设计时可在变形缝两侧分别设垂直主干系统自成单元。如必须穿越变形缝时,暗配管线应做伸缩或沉降技术处理。 12、施工工艺流程: 管路敷设 预制加工管件(预扫管) ①、切管②、套丝③、冷弯管③、焊法兰盘

弱电布线施工方法

1)布线系统施工包括管槽敷设、线缆的布放及面板、信息插座、主配线柜、单元配线柜、配线架的安装和线缆的打线、光纤的架设、熔接、线路测试等。所有前期工作完成后,进行最后的系统调试开通。 2、管道安装 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割及连接 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子、管子和接线盒、配线箱的连接,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑,采用直接、锁母等配件连接。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有S 弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 (4)金属管进入信息插座的接线盒后,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用 锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管 30mm 处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b. 光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的 2.5倍。 3、线缆布放 3.1、布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: * 穿着合适的衣服; * 使用安全的工具; * 保证工作区的安全; * 制定施工安全措施。 3.2、线缆布放的一般要求 ( 1 )线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合; (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

弱电工程布线施工技术要点

前言: 2017年到来了,薛哥祝大家新年快乐,事事顺心!弱电成长俱乐部正在招募中,欢迎弱电从业者加入,一起成长,合作共赢! 正文: 新年谈谈弱电系统中最重要的系统----布线系统 弱电工程综合布线系统施工中,应该注意施工的规范性、质量和准备工作,以技术为中心在控制弱电工程综合布线各子系统施工进程的基础上,对弱电工程综合布线系统整体施工质量提供保障。 一、弱电工程布线系统施工注意事项 1.注意施工的规范性 弱电工程综合布线系统系统施工中要根据相关规定,在严格执行相关技术规范的基础上,进行弱电工程综合布线系统安装施工,当出现问题没有可供参考标准和相关规定时,应该结合弱电工程综合布线系统施工实际,在科学分析的基础上,进行处理。 2.注意施工的质量 弱电工程综合布线系统施工中,质量是生命线,因此,要在具体的施工中加强关键环节的自检、互检和随检查,将因施工技术而造成的弱电工程综合布线系统质量问题和隐患消灭在萌芽期和初始阶段。 3.注意施工的影响 弱电工程综合布线系统施工中应该尽量不影响建筑结构的强度,同时还要做到降低对建筑物内部装饰的影响,此外,弱电工程各布线系统之间也要确保功能上不相互影响。 4.注意施工的准备 要加强弱电工程综合布线系统施工前的准备工作,在全面掌握弱电工程综合布线系统设计图纸和相关文件的基础上,通过现场调查,了解施工的环境和条件。同时应该加强对设备、器材、仪表和工具的准备和检验,使其处于性能良好的状态,正常发挥功能 二、弱电工程综合布线各系统施工的技术要点 1、信息发布系统施工的要点

信息发布系统一般以LED显示屏幕为主,LED显示屏系统的施工安装工艺要求比较高,特别是信息发布系统LED显示屏的组网方式比较复杂,通常有: (1)LED显示屏通过预先留置的综合布线点进行组网; (2)LED显示屏通过综合布线点进行组网。不论哪种方式,都对信息发布系统的施工提出了技术方面的要求,应该以系统性的观点,采用跨专业的技术和手段,做好信息发布系统LED显示屏的安装工作。 2、计算机网络系统施工的要点 为适应计算机应用水平的发展,应该推进计算机网络系统对信息管理、信息查询等各种信息服务的建设。应该建立以计算机网络系统为主框架的安防、消防等系统,逐步实现建筑物综合管理系统与智能化建设。计算机网络系统要优化拓扑结构,通过核心交换机直接汇接接入交换机流量,有效减少了故障点个数,充分发挥了高性能路由交换机的强大转发能力,大大增加了整个局域网的可靠性,具有极其优秀的性能价格比。 3、安全防范系统布线施工的要点 安全防范系统是弱电工程综合布线系统中极其重要的组成部分。安全防范系统建设将为整个体系提供多种安全技术防范手段,组成多方式、多技术、分层次的立体安全技术防范网络,既实现在非法活动的初期预警、报警(入侵报警、电视监控等),又实现非法活动进行时的吓阻、完全阻止和现场取证功能。并通过技防与人防的有机结合,为社区和居民创造一个安全、高效的工作环境。全防范系统从空间区域上划分为周边防范区域、公共防范区域、重点防范部位等,系统利用数字多媒体技术、计算机图像处理技术,以及利用数字视频录像及存储技术,以达到主要公共场所和重要部位进行24小时实时监视、录像和报警。要确保安全防范系统的先进性,要使用成熟的信息技术、控制技术和管理决策手段为依托,建设标准高、功能完备的智能化安防体系,该综合安全防护体系由一个多层次、立体化、高度集成现场图像和各类报警、出入口信息等系统构建而成,最终为业主创建和营造出一个“安全、方便、灵活和舒适”的办公环境。 安防防范系统组网方式主流为TCP/IP了,充分考虑整个系统的可扩展性,预留点位只多不少,方便以后扩充! 4.有线电视系统施工的技术要点 有线电视系统应设置主机房,这有利于整个有线电视系统按照数字电视系统构架搭建,有线电视系统采用分配-分支的方式实现,图像清晰度满足4级以上,用户端电平满足64±4dB,信号满足5~860MHZ。采用混合光纤及同轴电缆(HFC)双向式系统把信号放大处理过的地面电缆电视信号采用分支-分配方式传送至用

智能家居弱电布线安装有哪些注意事项

智能家居弱电布线安装有哪些注意事项 弱电电缆其实就是电话线、网络线、有线电视线以及音响线等线缆。而在智能家居当中这些弱电布线的布局一定要到位,那么,智能家居弱电布线安装有哪些注意事项呢?弱电布线工程线缆数量计算又有哪些参考方法呢? 智能家居弱电布线安装有哪些注意事项 一,集中控制。 随着网络和信息时代的到来,一个家庭一般都会安装两部电话或多台计算机。为保证各种线缆的对接质量与维修方便,最好就是为电话线和网络线在家中设计一个集中控制单元。 可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有进来的电话线、网络线、有线电视线集中到这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机,还需备一个网络集线器。 二,预留足够插孔。 考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1——2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化。卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。 三,注意防潮。 插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线缆常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。 四,避开强电线。 弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。 家庭智能化的实现必须要考虑到各网络设备与布线系统的结合,合理布线,连接各设备,为用户打造一个高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。 弱电布线工程线缆数量计算又有哪些参考方法 一、辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定路由的走向;

弱电监理控制要点

5.5.5.11弱电工程质量监控措施 弱电系统的基本内涵应是:以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁。因此监理工程师监理内容主要是对各弱电子系统的器材、设备安装和综合布线等的监控,要点是各弱电子系统的功能性指标能否切实达到。 1)施工前预控 (1)检查技术性要求高的工种如:电工、电气焊工等是否提供了有效上岗操作证,对上岗人员的技术素质做到心中有数,保证工程质量。 (2)控制工程洽商。无论系统(子系统)设计方案变更、材料变动、设备选型更改等都要求办理工程洽商,一定要做到先洽商后施工。 (3)对不符合设计及规范要求的材料、线缆、设备、器材,坚决清退出工地,不留隐患。 2)施工中控制 (1)对各子系统的重要部位,监理工程师要加强双控制检查,巡视和旁站相结合,确保工程质量。 (2)监理工程师在巡视和检查中发现施工问题,可以"监理通知书"的形式通知施工方、业主,并监督解决。 (3)对承包单位报来的各项工程报验单,监理工程师都要以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查,工程质量不符合要求未经监理工程师签字,不得进行下道工序施工。 (4)认真检查隐蔽工程施工状况,督促施工单位做好隐蔽工程记录。 (5)各子系统的调试、测试及试运行工作,要在监理工程师监督下进行,并按规范要求填写测试报告、试运行记录。 (6)整个施工过程,监理工程师要对承包单位的质量保证体系,三检制度(自检,互检,交接班检),三按制度(按图纸,按工艺,按标准施工)进行监督。 5.5.5.11.1器材、材料的质量监控 1)检查所有进场线缆、器材、设备的型号、规格、数量。无出厂检验证明或与设计不符不得使用。对检验不合格器件要求单独存放,并及时退场。 2)对进场的各种器材的材质、规格、型号进行检查,是否符合设计要求;外表要求光滑、平整,没有变形、断裂的缺陷;预埋的金属线槽、进线盒、接线盒及桥架表面涂层要求均匀、完整,没有变形损坏等缺陷。

弱电配管布线施工工艺要求模板

弱电配管布线施工 工艺要求 弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理, 钢管内 壁要求平滑、不应有扁曲或节痕, 管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接, 焊管采用套管连接, 管子需用钢锯切断, 严禁用火焰、电焊切割。 2、直线(水平或垂直)敷设电缆管或用户线管,长度超过30m应加装过路箱, 管路弯曲敷设两次也应加装过路箱, 以方便穿线施 工。过路箱应设置在建筑物内的公共部分,宜为底边距地0.3?0.4 米或距顶0.3 米。

3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设, 尽量减少弯曲。在相邻拉 线盒之间,严禁” S弯或” U弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础, 在穿过建筑物基础时应加保护套管, 管子在穿过伸缩缝或沉降缝时, 应装接线盒, 金属软管等补偿装置, 并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制, 弯头应呈圆弧曲线弯曲处不得产生皱裂现象, 椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍, 埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间, 埋设于楼板内的电管应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时, 套管长度宜为管径的1.5—3倍, 管口必须对准, 须满焊, 可不再跨地线; 采用焊接连接时, 焊缝应牢固严 密, 连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接, 扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2 管接头的长度, 不应少于 5 扣, 外露丝扣应为2—3扣, 严禁采用熔焊连接。禁对口焊接, 镀锌 和壁厚2mm 以下的钢管不得采用套管溶焊连接。 7、管与盒的连接采用焊接, 管口应高出盒内壁3-5mm, 焊后需 补涂防腐漆; 管盒连接采用锁紧螺母固定, 管螺纹宜外露2-3扣。 8、管与管、管与盒连接, 应作好接地处理, 丝扣连接应采用不 小于①6圆钢进行跨接,以保证接地良好,暗配管采用金属管时,管路应做整体接地连接, 穿过建筑物变形缝时, 应有接地补装置, 焊缝均匀

弱电工程综合布线施工注意事项

弱电工程综合布线施工注意事项 综合布线系统施工中常出现各种各样的问题,怎么才能解决这种现象呢? 弱电工程的新建、改建和扩建过程中,要涉及设备和线路的安装及相关的质保。线路预埋的科学性、合理性、会对后续工作的开展产生直接的影响,也会影响工程的效益。因此,我们在综合布线施工中要注意以下几个方面的问题。 一、做好预算 工程施工,一般都要先做各种线路材料的预算,这是很重要的一条,是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。 二、施工负责 1.专业钻孔

(1)房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。 (2)房内吊顶线的高度<走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间. (3)走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间. (4)碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放在强电附近。 (5)同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。

2.开槽 (1)深度:以铺设的PVC管直径为参照物,槽的深度应该是PVC管直径+3厘米,特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1。 (2)宽度:最好和PVC管的直径相符,但不能过宽。这样有利于水泥补槽。 (3)走向:槽的走向决定着通信线路的结构,所以槽尽量走最短的距离。 (4)背靠背的房间:特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。 3.壁挂式机柜的安装。 确定位置的位置。机柜安装的要稳、准、正,必须打3个以上膨胀螺丝。根据线路进入的情况决定是否拧开上下2个进线口的挡板。 注意:当挡板的螺丝拧不出时禁止野蛮撬开,否则会导致机柜变形。

弱电工程看现场应该注意些什么

弱电工程看现场应该注意些什么 智能建筑弱电工程师、数据中心(机房) 弱电施工进场以后在现场需要注意: 弱电施工有相关的标准和规范制约,一个具有资质的弱电施工队也应熟练的掌握。但是在具体到项目上,就会出现一些小问题,这些问题也是弱电施工中的常见问题: 1、弱电施工中,施工单位注重各子系统的使用功能而忽视了感官验收,即可能出现的现象为布线不争气,信息面板排列无序,无标识等现象。 2、弱电施工过程时往往会忽略机柜的安装,机柜的安装应保证平稳、牢固,应按施工图的方针要求进行加固等等,但是实际施工中常常会被忽略。 3、强弱电线缆平行或交叉敷设时,出现其间距小于0.3m的情况,通信线与其他弱电线平行或交叉敷设时,出现其间距小于0.1m的情况,这在规范中是严格禁止的。 4、弱电线缆的布放不平直,产生扭绞、打圈等现象,有的线缆受到外力挤压和损伤。 5、穿越楼层桥架没用防火泥风度或根本不封堵。 6、室外埋地的弱电配管,用PVC管敷设,而弱电施工规范中强调要用钢管敷设。 7、消防弱电,探测器至墙壁、梁边的水平距离出现不足0.5m的情况。 8、机房内活动地板下部的低压电路没有采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆,电源线离弱电信号线距离不够,有时有并排敷设的情况。 9、机房内均压环没有接地 10、弱电施工往往忽视主机房专用配电箱内低压电母线上宜装设浪涌吸收装置,浪涌吸收装置必须有国家级检测报告规定。 弱电布线施工注意事项 1、信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 2、在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。

综合管线布线施工方案

一、管线综合概述 1、概况 本工程包括通风空调系统,消防自动喷淋系统,消火栓系统,强弱电系统,给排水系统,虹吸雨水系统等专业。综合管线主要包括: 给排水专业管线、空调通风专业管线及电气专业管线。其中给排水管线主要包括生活给水管(其中又经常分高、中、低区生活给水管) 、排(雨、污、生活废) 水管、消防栓给水管(高、低区) 、喷淋管(高、低区) 以及生活热水管、蒸汽管等; 空调通风管线主要包括空调风管、平时排送风管、消防排烟管、空调冷冻水管、冷凝水管、以及冷却水管等; 由于电气专业管线占用空间较少, 因此在设计综合管线时只是将动力、照明等配电桥架和消防报警及开关联动等控制线桥架纳入设计范围。管线综合设计应对各专业的走管要求全面了解,认真熟悉各专业图纸,包括:暖通、给排水、电气、结构、建筑等专业图纸,以便合理确定层高和布置管线,达到指导施工的要求。 二、管线综合的作用 关键词:工期、美观、成本、标高 1、安装工程的各种管线及其支护系统纵横交错纷繁复杂,而给排水、强弱电、暖通、消防等专业的图纸又往往是分开设计,这就

造成实际施工过程中常常出现管线布设不规范、相互碰撞、甚至无法安放的情况,直接导致质量返工、材料浪费、观感杂乱,严重的还可能延误工期。 2、综合管线深化设计即在机电安装工程施工前将各机电专业(给排水、电气、空调暖通等)的管线位置进行合理的布置,发现各专业管线在设计中存在的矛盾,解决各专业间存在的配合问题。 3、综合管线深化设计可以使各功能的管线在建筑空间上占有合理的位置,既能满足各专业的技术要求,又整齐有序、节省层高,减少二次拆改,加快施工进度,降低成本,保证管线施工的可行性、维护管理的可靠性以及日常使用的美观性。 三、管线综合具体实施 1、管线综合由施工单位组成深化设计小组,会同项目 总工程师、施工经理共同制定深化设计、施工工作计划,确保设计、施工的连续性。

弱电安装施工方案范本

弱电安装施工方案

弱电安装施工方案 1 家庭安全防范系统 本章适用于工业与民用建筑安全防范自动报警系统安装工程。 1.1 材料设备要求 防盗系统由三大部分组成:一部分为探测器;二部分为控制箱;三部分为接收主机。 1.1.1 探测器性能要求。 1 门(窗)磁: (1)设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其报警(误报、漏报)响应检测,并出具检测报告。 (2)应有出厂合格证。安装前确定设备型号及尺寸大小是否与图纸相符。确保金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (3)安装前确定安装位置是否满足安装要求。 (4)确定设备是否具有防拆保护,当探测器壳体被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时,应产生报警状态。

2 感红外线探测器: (1)设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其探测范围、抗小(动物)目标、抗背景温度变化、抗车头灯(光)、抗湍动气流检测,并出具检测报告。 (2)应有出厂合格证。安装前应确保外形尺寸及型号与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (3)塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。 (4)明确设备的探测范围和角度,确定安装位置是否满足安装要求。 (5)确定设备是否具有防拆保护,当探测器壳体被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时,应产生报警状态。 3 微波物体移动感知器: (1)设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其探测范围、抗小(动物)目标检测,并出具检测报告。 (2)应有出厂合格证。安装前应确保外形尺寸及型号与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (3)塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。

智能弱电】门禁系统的配置和布线规范注意事项

智能弱電門禁系統的配置和佈線規範注意事項門禁, 又稱出入管理控制系統通道管理系統. 是一種管理人員進出的數位化智能管理系統 . 原始的門禁系統概念其實早就在我們生活中。例如:我們家家戶戶都裝了門和鎖,自己家裏的人配了鑰匙,家裏人回來時,無需喊門,直接用鑰匙開門進入。外面的人來訪,屋裏的人聽到敲門的聲音,知道有人來訪了,問:“誰呀?”外面的人回答:“我是***!”裏面的人通過聲音和以往經驗判斷該不該開門。這就是一個原始的門禁概念。萬里長城就是中國古代最大的原始門禁系統。

隨著社會電子化智能程度的深入,現在我們看到的門禁系統依據輸入設備介質和方法的不同可以分為: 密碼門禁系統, 刷卡門禁系統,生物識別門禁系統 密碼門禁系統:通過輸入密碼,系統判斷密碼正確就驅動電鎖,打開門放行。 優點:只需記住密碼,無需攜帶其他介質。成本最低。缺點:速度慢,輸入密碼一般需要好幾秒中,如果進出的人員過多,需要排隊。如果輸入錯誤,還需重新輸入,耗時更長。安全性差,旁邊的人容易通過手勢記住別人的密碼,密碼容易忘記或者洩露。趨勢:密碼門禁使用的場合越來越少了,只在對安全性要求低,成本低,使用不頻繁的場合還在使用。例如:保險櫃。 刷卡門禁系統:根據卡的種類又分為接觸卡門禁系統(磁條卡條碼卡)和非接觸卡(又叫感應卡射頻卡)門禁系統。接觸卡門禁系統由於接觸而是的卡片容易磨損,使用次數不多,卡片容易損壞等,使用的範圍已經越來越少了,只在和銀行卡(磁條卡)有關的場合被使用,例如:銀行VIP通道門禁系統,無人值守取款機門禁系統等局部行業性領域還在使用。非接觸IC卡,由於其耐用性性價比好讀取速度快安全性高等優勢是當前門禁系統的主流。所以,當前很多人就把非接觸IC卡門禁系統簡稱為門禁系統了。 生物識別門禁系統:根據人體生物特徵的不同而識別身份的門禁系統。常見的有:指紋門禁系統(每個人的指紋紋路特徵存在差異性),掌型儀門禁系統(每個人的手掌的骨骼形狀存在差異性)虹膜門禁系

弱电项目施工标准及其技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

电气配管安装工艺及施工方法

电气配管安装工艺及施工方法 电气配管采用塑料管进行安装,主要使用PVC50、PVC32、PVC25口径的管子进行安装。 (一)电气线管敷设、安装一般规定 1、电气线管在预埋施工前,应具下列条件: 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; 2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过建筑电气安装技术专业培训,熟悉安装专业规范。 2、提供的电气安装材料应符合设计规定,并附有产品说明书、检查报告和质量合格证书。 3、不得使用设计规定外的材料,在采购材料时应把好质量关;如发现所购材料质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检,存在质量缺陷的不得用于工程中。 (二)电气线管敷设安装要点 1、电气线管嵌砖砌体墙暗敷时,应配合土建施工进度预埋。根据设计图走向及线管规格在砖砌体墙现浇过梁内预埋穿管钢套管,其套管规格以大于电气线管规格两级为宜;土建砌体施工完成结构验收后,墙面抹灰前应再进行凿槽安装。 2、当主体结构验收后进入安装阶段再沿墙、楼地面按线管走向定位→弹线→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补的程序进行施工。 3、电气线管暗敷时应注意工艺,线管弯曲半径应符合规范要求。 4、电气线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好,在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽。 (三)电气线管、箱体预留、预埋施工方案 1、安装准备:认真熟悉图纸,根据电气平面布置图,有条不紊的预留、预埋,并进一步核对位置及尺寸。 2、穿越楼板的电气线管应根据施工图上具体位置,在楼板模板上定好点位,将事先加工好的预留钢套管刷上脱模剂后绑扎在模板上,要求位置准确、牢固。套管安装完成后,在混凝土浇筑完成后时,掌握好时机将套管取出。

弱电施工流程和规范

(一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标

准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

弱电工程综合布线施工注意事项

弱电工程综合布线施工注意事项 弱电工程的新建、改建和扩建过程中,要涉及设备和线路的安装及相关的质保。线路预埋的科学性、合理性、会对后续工作的开展产生直接的影响,也会影响工程的效益。因此,我们要注意以下几个方面的问题。 一、做好预算,材料必须跟上工程的进度 工程施工,一般都要先做各种线路材料的预算,这是很重要的一条,是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。 二. 施工中认真负责,精益求精 (适用于非预埋线管或者预埋线管出现问题后重新开槽布管的方式) 1.专业钻孔 (1).房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。 (2).房内吊顶线的高度< 走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间. (3).走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间. (4).碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放 在强电附近。 (5).同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。 2.开槽 (1).深度:以铺设的PVC管直径为参照物,槽的深度应该是PVC管直径+3厘米,特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1. (2).宽度:最好和PVC管的直径相符,但不能过宽。这样有利于水泥补槽。 (3).走向:槽的走向决定着通信线路的结构,所以槽尽量走最短的距离。 (4).背靠背的房间:特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。 3.壁挂式机柜的安装。

弱电布线施工方法

1)布线系统施工 包括管槽敷设、线缆的布放及面板、信息插座、主配线柜、单元配线柜、配线架的安装和线缆的打线、光纤的架设、熔接、线路测试等。所有前期工作完成后,进行最后的系统调试开通。 2、管道安装 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割及连接 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子、管子和接线盒、配线箱的连接,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑,采用直接、锁母等配件连接。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 (4)金属管进入信息插座的接线盒后,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 3、线缆布放 3.1、布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: * 穿着合适的衣服; * 使用安全的工具; * 保证工作区的安全; * 制定施工安全措施。

弱电布线施工,四个准则,12个要点!

弱电布线施工,四个准则,12个要点! 工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就带大家了解一下:布线的施工细则与施工的几个要点。 弱电布线施工细则: 一、确定点位 1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm 。 二、开槽 1 、确定开槽路线:根据以下原则:a、路线最短原则b、不破坏原有强电原则c、不破坏防水原则 2 、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC 管的多少,进而确定槽的宽度。 3 、确定开槽深度:若选用16mm 的PVC 管,则开槽深度为20mm ;若选用20mm 的PVC 管,则开槽深度为25mm 。 4 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5 、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点

测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。 三、综合布线 1 、确定线缆通畅:a、网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断b、有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断c、其他线缆:用相应专业仪表测试通断 2 、确定各点位用线长度:a、测量出配线箱槽到各点位端的长度b、加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm - 300mm 。 3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号 4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。 四、封槽 1 、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm 外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2 、固定PVC 管:a、地面PVC 管要求每间隔一米必须固定b、槽PVC 管要求每间隔两米必须固定c、墙槽PVC 管要求每间隔一米必须固定 3 、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4 、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。 此外,为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为活线,布线施工工艺为地面直接布管方式( 无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成活线)。