第一章继电保护工作基本知识

第一节电流互感器

电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。

电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。

在一般的电流回路中都是选择在该电

流回路所在的端子箱接地。但是,如果差

动回路的各个比较电流都在各自的端子箱

接地,有可能由于地网的分流从而影响保

护的工作。所以对于差动保护,规定所有

电流回路都在差动保护屏一点接地。

图1.1

电流互感器实验

1、极性实验

功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必

2、变比实验

须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。

CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。

3、绕组的伏安特性

理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。

10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐

标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。

根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找

出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该

负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载

的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m>

m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该

CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A,

3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。

图1.2

第二节电压互感器

电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。

PT变比测试由高压专业试验。

PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

电流互感器二次绕组不允许开路。

电压互感器二次绕组不允许短路。

CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从尔在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT 二次回路会因电流极大而烧毁。

第三节瓦斯继电器

瓦斯继电器是变压器重要的主保护,安装在变压器油枕下的油管中。

轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。

重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。我局用瓦斯继电器分有载瓦斯继电器,油管半径一般为50mm或者80mm,本体瓦斯继电器,油管半径一般80mm。

瓦斯试验

1、轻瓦斯试验

将瓦斯继电器放在实验台上固定,(继电器上标注箭头指向油枕),打开实验台上部阀门,从实验台下面气孔打气至继电器内部完全充满油后关闭阀门,放平实验台,打开阀门,观察

3 3

油面降低到何处刻度线时轻瓦斯触点导通,我局轻瓦斯定值一般为250mm —350mm ,若轻瓦斯不满足要求,可以调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡来满足需求。

2、重瓦斯试验(流速实验)

从实验台气孔打入气体至继电器内部完全充满油后关上阀门,放平实验台,打开实验台表计电源,选择表计上的瓦斯孔径档位,测量方式选在“流速”,再继续打入气体,观察表计显示的流速值为整定值止,快速打开阀门,此时油流应能推动档板将重瓦斯触点导通。重瓦斯定值一般为1.0—1.2m/s,若重瓦斯不满足要求,可以通过调节指针弹簧改变档板的强度来满足需求。

3、密闭试验

同上面的方法将起内部充满油后关上阀门,放平实验台,将表计测量方式选在“压力”,打入气体,观察表计显示的压力值数值为0.25MPa,保持该压力40分钟,检查继电器表面的桩头跟部是否有油渗漏。

第四节二次回路的标号

为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。

二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号

一、电缆的编号

本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。

该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。

该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。

各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。

电源电缆编号

电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号

电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。

由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。

二、号头的编号

电流回路

电流流入装置的顺序:流入第一个装置为1,流出后进入下一个装置为2,依次类推。

编号:一般的CT有四组绕组,保护用的编号41,遥测、录波用42,计度用44,留一组备用。

相别:A、B、C、N,N为接地端。

比较特殊的电流回路:

220KV母差:A320、B320、C320、N320;

110KV母差:A310、B310、C310、N310;

该电缆所在一次间隔的种类

该电缆所在一次间隔的调度编号尾数

电源种类

电缆号数

编号

电流流入装置的顺序

相别

主变中性点零序电流:L401,N401;

主变中性点间歇零序电流:L402,N402。

电压回路

电压等级:本变电站一次电压等级,由罗马数值表示,高压侧Ⅰ,中压侧Ⅱ,低压侧Ⅲ,

零序电压不标。

PT 所在位置:PT 在I 母或者母线I 段上,保护遥测等标630,计度用标630’,PT 在II

母或者母线II 段上,则分别标640与640’。

相别:A 、B 、C 为三相电压,L 为零序电压。

线路电压编号A609。

电压回路接地端都统一编号N600,但是开口三角形接地端编N600’或者N600△以示

区别。

传统的同期回路需要引入母线开口三角形电压回路的100V 抽头用来与线路电压做同期

比较,该抽头编号Sa630或者a630。

控制回路

对于分相操作的220KV 线路开关,在上面的编号前还要加A 、B 、C 相名加以区分。

白沙等非综合自动化站手动跳闸: 或者 综合自动化手动遥控正电源L1,合闸L3,跳闸L33。

母差跳闸R33。

对于双跳圈的220KV 以上开关,母差跳闸编R033与R133,跳闸回路编37与37’以

示区别,这些方法也同样适用与其他双跳圈回路。

主变非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯05,压力释放07等(轻瓦

斯属于信号回路)。

信号回路:701—999范围的奇数编号,一般信号正电源701,信号负电源702,801—

899之间为遥测信号,901—999之间为光字牌信号。但在本局综合自动化站也有用801表示

正电源,803—899为遥测信号的。

PT 所在位置

电压等级 相别

33 R33

电压切换回路:731、733、735、737,白沙站也有用61、63代替731和733。

电压并列回路:890、892、894、896。

母差刀闸信号:01、71、73。

电源回路:直流储能电源+HM ,-HM ,交流电源~A ,~B 、~C 、~N 。

以上编号是工作中常用的编号,在下一章介绍二次回路时会做进一步的标注。

第二章 基本二次回路

第一节 电流与电压回路

一 电流回路

以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A 相第一个绕组头端与尾

端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。

二、电压回路

母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V 的绕组,星形接线也叫做中性点

接地电压接线。以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2

(1)为了保证PT 二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作

自动开关ZK 替代保险。

(2)采用了PT 刀闸辅助接点G 来切换电压。当PT 停用时G 打开,自动断开电压回

路,防止PT 停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK 和G 端子箱端子排

2.1

图2.2

切换,是为了N600有永久接地点,防止PT运行时因为ZK或者G接触不良,PT二次侧失去接地点。

(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。

(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。

(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。

(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。

对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。

母线零序电压按照开口三角形方式接线,采用单相额定二次电压100V绕组。如图2.3。

图2.3

(1)开口三角形是按照绕组相反的极性端由C相到A相依次头尾相连。

(2)零序电压L630不经过快速动作开关ZK,因为正常运行时U0无电压,此时若ZK 断开不能及时发觉,一旦电网发生事故时保护就无法正确动作。

(3)零序电压尾端N600△按照《反措》要求应与星形的N600分开,各自引入主控制室的同一小母线YMn,同样,放电间隙也应该分开,用2JB。

(4)同期抽头Sa630的电压为-Ua,即-100V,经过ZK和G切换后引入小母线SaYm。

补充知识:开口三角形为什么要接成相反的极性?

在图2.4中,电网D点发生不对称故障,故障点D出现零序电动势E0,零序电流I0从线路流向母线,母线零序电压U0却是规定由母线指向系统,所以必须将零序电压按照相反方向接线才能使零序功率方向是由母线指向系统。这是传统接线方式,在保护实现微机化后,零序电压由保护计算三相电压矢量和来自产,不再采用母线零序绕组,这样接线是为了备用。

线路电压的接法

线路PT 一般安装在线路的A 相, 采用100V 绕组。

(1)线路电压的ZK 装在各

自的端子箱。 (2)线路电压采用反极性接法,U x=-100V ,与零序电压的抽头Usa 比较进行同期合闸。

(3)线路电压的尾端N600在保护屏的端子上通过短接线与小母线的下引线YMn 端子

相连。

第二节 电压操作系统

一、辅助继电器屏

前面介绍了在220KV 变电站中,母线电压引入时,并不是直接由PT 刀闸辅助接点来切

换,而是通过辅助接点启动辅助继电器屏上的中间继电器,用中间继电器的常开接点进行切

换,该回路如图2.6

图2.5

(1)PT 刀闸辅助接点IG 和IIG 去启动中间继电器1GWJ ,2GWJ ,3GWJ ,4GWJ ,利

用1GWJ 与3GWJ 的常开接点去代替图2.2与图2.3的G ,为了防止辅助接点接触不良,需

要两对接点并接。

(2)1GQM 和2GQM 是电压切换小母线,电压切换用于双母线接线方式,1GQM 和

2GQM 分别是间隔运行于I 母和II 母的切换电源,由图2.6可知,在该母线PT 运行时(IG

或IIG 合上),电压切换小母线才能带电(2GWJ 与4GWJ 合上),要么是在电压并列时,1QJ

合上勾通1GQM 和2GQM 。5ZK 开关在端子箱,可以根据需要人工切断该小母线电源。

(3)BK 是电压并列把手开关,电压并列是指双母线其中一条母线的PT 退出运行,但

是该母线仍然在运行中,将另外一条母线上的PT 二次电压自动切换到停运PT 的电压小母

线上。二次电压要并列,必须要求两条母线的一次电压是同期电压,因此引入母联的刀闸和

开关的辅助接点。同时,即便两条母线同期但分列运行,如果II 母采用了I 母的电压,当连

接在II 母上的线路有故障时,I 母电压却无变化,这样II 母线路的保护就可能拒动。所以只

有母联开关在运行时候才允许二次电压并列。电压并列回路由图2.7表示。图中只画出A 相

电压的并列,需要并列的有YMa,YMb,YMc,YML,SaYM 。单母线分段接线的电压并列同理。

(4)信号

随着继电保护技术的发展,现在有些220KV 间隔回路没有采用1GQM 和2GQM 小母

线的731和733电源,而是直接采用该间隔保护的第三组操作电源(下一节将讲述)来当该

间隔的731和733。白沙变电站290开关既是。因此在白沙站工作要注意这两种不同的方式。

二、电压切换回路(以CZX-12型为代表)

2QJ 1YMa

2YMa 图2.7

图2.8 切换电源消失 电压并列动作

(1)图2.9是线路或主变间隔的切换图,旁路开关间隔没有4G回路(结合一次系统图

2.11)。线路运行在某一母线,该母线刀闸合上,导通电源,4D169或4D170和1ZZJ或2ZZJ

动作。1ZZJ与2ZZJ是普通电磁型继电器,装设在计度屏上,一般用型号DZY-207,用于计度电压的切换(图2.13),计度只切换A、B、C三相电压,图中只画出A相。

(2)当旁路带路时,本线的4G合上,而旁路开关同样要选择是运行在I母还是II母,旁路的1YQJ1与2YQJ1同样需要动作,所以,本线的1ZZJ和2ZZJ也可以动作,该线路表计仍可以继续计度。

(3)图2.10是CZX-12型操作箱内部回路,1YQJ1与2YQJ1是自保持型继电器,是动作线圈,是返回线圈,运行于I母时,1YQJ1动作,2YQJ1返回,运行于II母时,2YQJ1动作,1YQJ1返回,这样母线电压如图2.12就切换进保护装置。自保持继电器动作后必须要返回线圈通电才能返回,可以防止运行中刀闸辅助接点断开导致电压消失,保护误动。

1YQJ2与2YQJ2是普通继电器用于信号回路,如图2.14。

图2.9

4D171

图2.10

I母

II母

线路或主

图2.12

图2.13

I II

计度表屏

切换继电器

同时动作信号

交流失压信号

这里要注意,交流失压不但用了1YQJ2和2YQJ2的闭接点,还串联了开关的常开接点,也就是说只有开关在运行时候才有必要发交流失压信号。

(4)图2.12只画出A相电压的切换,现在保护一般需要A、B、C三相与Sa电压的切换。切记注意N600不经过该切换,是因为万一该切换接点接触不良,将使保护内部电压回路失去接地点,而保护内部相电压也会不正确。同时,所有PT的N600是同一母线YMn,也不需要切换。

但是图2.12也有缺陷,例如该装置原运行在I母后转为检修状态,因其II母刀闸此时未合上,1YQJ1不能返回,保护内仍有I母电压,所以该保护不能算是彻底转为检修状态。

因此,现在的操作箱又做出了一点改动,示意图2.15(未画出旁路4G回路)。

图2.15

该回路不再由另一把母线刀闸动作来返回本母线刀闸动作的继电器,而是选用本刀闸的辅助常闭接点来返回继电器,这样就能解决上面的缺陷。

在上了母差保护之后,图2.9的电缆设计同样遇到缺陷,比如在旁路带路时候,旁路运行在I母,那么4G,1YQJ接通操作箱,本线的1YQJ1动作,那么在旁路倒母线刀闸时候,旁路两把刀闸都合上,即4G,1YQJ,2YQJ都接通,这样本线的1YQJ1,2YQJ1全部动作,这与本线实际情况不一致,母差保护报警“刀闸异常”。因此在龙头1#主变已经取消了旁路刀闸和4G回路,在旁路带路时候改由把手开关直接选择那段母线电压直接引进保护。(母差刀闸位置接线参见图2.21)

第三节保护操作回路

继电保护操作回路是二次回路的基本回路,110KV操作回路构成该回路的基本结构,220KV操作回路也是在该回路上发展而来,同时保护的微机化也是将传统保护的电气量、

开关量进行逻辑计算后交由操作回路,因此微机保护仅仅是将传统的操作回路小型化,板块化。下面就讲解110KV的操作回路。图2.16。

LD 绿灯,表示分闸状态HD 红灯,表示合闸状态

TWJ 跳闸位置继电器HWJ 合闸位置继电器

HBJI 合闸保持继电器,电流线圈启动

TBJI 跳闸保持继电器,电流线圈启动TBJV 跳闸保持继电器,电压线圈保持KK 手动跳合闸把手开关DL1 断路器辅助常开接点

DL2 断路器辅助常闭接点

-KM

(1)当开关运行时,DL1断开,DL2闭合。HD,HWJ,TBJI线圈,TQ构成回路,HD亮,HWJ动作,但是由于各个线圈有较大阻值,使得TQ上分的电压不至于让其动作,保护调闸出口时,TJ,TYJ,TBJI线圈,TQ直接勾通,TQ上分到较大电压而动作,同时TBJI接点动作自保持TBJI线圈一直将断路器断开才返回(即DL2断开)。

(2)合闸回路原理与跳闸回路回路相同。

(3)在合闸线圈上并联了TBJV线圈回路,这个回路是为了防止在跳闸过程中又有合闸命令而损坏机构。例如合闸后合闸接点HJ或者KK的5,8粘连,开关在跳闸过程中TBJI 闭合,HJ,TBJV线圈,TBJI勾通,TBJV动作时TBJV线圈自保持,相当于将合圈短接了(同时TBJV闭接点断开,合闸线圈被隔离)。这个回路叫防跃回路,防止开关跳跃的意思,简称防跃。

(4)KKJ是合后继电器,通过D1、D2两个二极管的单相导通性能来保证只有手动合闸才能让其动作,手动跳闸才能让其复归,KKJ是磁保持继电器,动作后不自动返回,KKJ 又称手合继电器,其接点可以用于“备自投”、“重合闸”,“不对应”等。

(5)HYJ与TYJ是合闸和跳闸压力继电器,接入断路器机构的气压接点,在以SF6为灭弧绝缘介质的开关中,如果SF6气体有泄露,则当气体压力降至危及灭弧时该接点J1和J2导通,将操作回路断开,禁止操作。这里应该注意是当气压低闭锁电气操作时候,不应该在现场用机械方式打跳开关,气压低闭锁是因为气压已不能灭弧,此时任何将开关断开的方法性质是一样的,容易让灭弧室炸裂,正确的方法是先把该断路器的负荷去掉之后,再手动打跳开关。

(6)位置继电器HWJ,TWJ的作用有两个,一是显示当前开关位置,二是监视跳、合线圈,例如,在运行时,只有TQ完好,TWJ才动作。

前面讲了,在开关运行时,TQ上有分压,在开关断开时,HQ上有电压。若跳、合圈的动作电压低于所分到的电压开关会误动。根据规定,线圈电压应为直流全电压的35%—70%,即77V—154V。这就是跳、合闸实验。注意做实验时候应该读取线圈动作时候的负载电压。

随着断路器技术水平的发展,机构内部的二次回路已发生极大的变化,不再是单一断路器的辅助接点DL,加入了弹簧储能接点,气压接点等(当然,它们的逻辑图仍然可以简化成图 2.16所示)。有时该二次回路与操作回路有不兼容的情况,以西安高压开关厂的LW25-126型号开关为例,这个合闸回路可以由图2.17简单表示。

CN 合闸弹簧储能接点,储能完毕后接点闭合

QY 开关内部气压常开接点,充气完毕后接点闭合

图2.17

当手动合闸时KK动作,合闸过程中DL1断开,DL2闭合,整个回路由KK、DL2、R、52Y线圈勾通,52Y线圈动作,52Y开接点闭合,合闸后回路LD、TWJ、52Y开接点、并联的R和52Y时间接点、52Y线圈勾通(虽然52Y时间接点延时断开,但不影响回路逻辑)。尽管这个回路阻值较大,不能让LD亮,不能让TWJ动作,但是足以让52Y线圈一直保持动作状态,所有52Y闭接点一直断开,HQ被隔离。即使是断路器跳开,52Y闭接点也不会

返回,影响了下一次合闸,此时就必须将操作电源断开一下让52Y 复归。

该52Y 回路设计是断路器厂家机构内部的防跃功能,但是由于52Y 与保护元件TWJ 等

的电气参数不匹配,52Y 线圈动作电压过小所致。

为此,采用以下办法解决此弊端:

断开D11和D12的短接线,D11直接接在断路器辅助闭接点上,回路命名7’,如图2.18

简示。

这种接线的缺点是TWJ 和LD 不再监视合圈HQ 是否完好。

操作回路最重要的也是最常见的故障信号是“控制回路断线”,控制回路断线原理如图

2.19

当HWJ 与TWJ 都不动作时发“控制回路断线”,现象是开关位置信号消失, 位置指示灯熄灭,光字牌或者后台机发信号,保护报“THWJ ”信号等。控制回路断线故障

原因一般有:(1)控制保险损坏; (2)开关断开状态下未储能;(3)气压低机构内部气压

接点断开操作回路;(4)跳、合线圈有烧坏;(5)断路器辅助接点接触不良;(6)电缆芯

37或7(7’)接线不稳固;(7)TWJ 或HWJ 线圈被烧坏等。

在用M2000调试台做重合闸实验需要取外部接点信号,一般取开关的合位接点信号。

结合图2.17,如果取跳位,在开关合闸之后,弹簧需要一段时间重新储能,也就是说跳位信

号不能及时动作(此时保护应短时发“控制回路断线”信号,这是正常的),调试台也就不

能准确模拟实际故障情况。

这里简单介绍一下220KV 线路等保护操作回路的问题。220KV 等级保护属于双操作电

源配置,在第二章第二节切换电源中讲到了第三组电源,其实第三组电源不是独立的电源,

如图2.20所示,第三组电源在第一组电源有电时自动切换至第一组电源,当第一组电源消

失时自动切换到第二组电源。第三组电源主要用于压力监视回路,中间备用继电器,主变风

机控制回路等。

图2.18

控制回路断线 图2.19

11JJ 11JJ 11JJ 11JJ

+KM1 +KM2 +KM3 -KM3 -KM2 -KM1 1RD 3RD 4RD 2RD

所有保护及安控装置作用于该断路器的出口接点都必须通过该断路器的操作系统,不允许出口接点直接接入断路器。

第四节其他回路

1母差保护上线路刀闸位置信号回路

母差保护需要判断该间隔运行在哪段母线上,一般采用该间隔的刀闸位置继电器,结合图2.9有图2.21。

2 失灵启动母差回路

在220KV线路等保护中,还专门装设有失灵保护,失灵保护最核心的功能是提供一组过流动作接点。在间隔发生故障时候本保护跳闸出口接点TJ2动作,故障电流同时使失灵保护的LJ也动作,这样失灵启动母差。若本保护在母差动作之前把故障切除,则TJ、LJ都返回,母差复归,否则,母差保护将延时出口对应该间隔的母差跳闸接点对其跟跳。若跟跳后该故障还存在,则母差上所有间隔的出口接点全部动作(有些母差保护没有跟跳功能)。

在220KV系统中,由于是分相操作,分别提供三相接点,使用时应将三相接点并联,如图2.23

3 不一致保护

图2.23 图2.22

在有些失灵保护中还提供了不一致保护功能,不一致又叫非全相,反应在断路器处于单相或两相运行的情况下是否要把运行相跳开。如图2.24

只要断路器三相不全在跳闸位置或者合闸位置,非全相保护都要启动,经定值整定是否跳闸。

4 综合重合闸回路

220KV断路器属于分相操作机构,因此重合闸就分停用、单相重合闸,三相重合闸和综合重合闸四种方式,由装设在保护屏的重合闸把手开关人工切换。这四种方式的动作特征如下:

单重:单相故障单跳单重,多相故障三跳不重。

三重:任何故障都三跳三重。

综重:单相故障单跳单重,多相故障三跳三重。

停用:单相故障单跳不重,多相故障三跳不重。

注意,选择停用方式时,仅仅是将该保护的重合闸功能闭锁,而不是三跳,这是因为220KV线路是双保护配置,一套重合闸停用,另一套重合闸可能是在单重方式下运行,所以本保护不能够三跳。如果重合闸全部停用,为了保证在任何故障情况下都三跳,必须把“勾通三跳压板”投上(对于220KV旁路开关只有一套保护,所以要停用重合闸就必须先将“勾三压板”投入)。整个回路如图2.25

勾通三跳信号闭锁了重合闸,相当与把重合闸放电,切换在单重方式时引入断路器跳位接点是为了当断路器三跳时也能闭锁重合。

在220KV断路器的操作回路中,还设有跳闸R端子和跳闸Q端子。它们是为外部其它保护对本断路器跳闸出口接点而设计。跳闸后要启动重合闸的其他保护出口接点接Q端子,跳闸后将重合闸闭锁的接R端子(如母差跳闸)。在110KV断路器操作回路中与其对应的是

保护跳闸和手动跳闸端子。

5 断路器位置信号

分相操作机构断路器必须三相都合上才能算是处于合闸位置,只要有一相断路器跳开就属于分闸状态,因此HWJ 是串联,TWJ 是并联方式来发信号。

6 复合电压并联启动

复合电压是指不对称故障时的负序电压和三相故障时的低电压。在运行中,若负序电压大于整定值或低电压低于整定值,复压元件UB 启动。复合电压主要用于主变的后备保护。

复压并联启动是指人工投入压板或由主变其它侧的复压元件来满足本侧的复压条件,如图

复压并联主要是考虑到在容量比较大的变压器一侧发生故障,其他侧的电压变化不大,此时其它侧后备保护可能因为复压条件不满足而复合电压过流元件不能动作。

7 主变风机回路

图2.28所示了主变风机控制的一般回路。ZK 是选择“自动”/“手动”把手开关,C 是交流接触器,BK 是单组风机的电源开关,RT 是风机的热耦,WJ 是主变温度计,一般设计为两个值45℃和55℃,55℃时风机启动,45℃时风机返回。GFL 是主变后备保护提供的过负荷接点,作过负荷启动风机用(可以将三侧后备保护的GFL 接点并联使用)。因此风机启动方式有三种:

(1)手动启动方式

ZK 的2、4直接启动ZJ ,ZJ 启动C

(2)温度启动方式

ZK 的1、3接通,温度超过45℃时1ZJ 动作,超过55℃时ZJ 动作,1ZJ 与ZJ 的接点对ZJ 线圈自保持,一直需要温度下降到45℃以下,1ZJ 断开时才返回。

(3)过负荷启动方式

主变过负荷时,启动时间继电器1SJ ,延时启动ZJ 。

2SJ 作用是延时报风机故障信号。如图2.29

断路器合闸位置 断路器分闸位置 图2.26

补充:220KV 主变风机启动方式与110KV 主变原理完全一致。主要区别有两点

(1)220KV 主变温度计提供两组温度启动接点,各个风机可以根据事先把手开关设定的“温度I ”或“温度II ”在不同的温度逐一投入。

(2)把手开关还设有“辅助”档,当运行的风机因故停止工作时,把手开关在辅助挡风机将自动投入运行。

因为220KV

主变风机控制二次回路比较复杂,这里就不再画出,需要时可以参考厂家提供图纸。

8 主变测温回路

主变测温常用的是Pt100电阻,测温原理如图2.30

这种方式测温对Pt100电阻的精确度要求较高,就是导线上的电阻r 影响也必须考虑,所以设计了T05+的补偿回路,根据补偿,就能够获得Pt 上的压降,再计算出Pt 的电阻,最后对照Pt100的温度和电阻的特性就能够得到主变的温度。

T05 T05+ r r 测

图2.29 通风故障

9 有载调压机构

S6“1—N ”升压极限位置开关,在最高档断开;

S7“N —1”降压极限位置开关,在1档断开;

图2.31是有载调压机构的示意简图。升压时按钮S1动作,K1闭合,电机M 正相序转动,调压机构升档,降压时S2动作,K2闭合,电机M 反相序转动,调压机构降档。紧急停止时S3闭合,Q1动作断开操作回路。主变后备保护保护在过流时候,BTYJ 动作,闭锁调压。

有载机构的档位显示一般有三种,一种是一一对应方式,如图2.32,当前在哪个档位就哪个档位带电,另一种是BCD 码方式,按照8421记数方法,如图2.33,在1档时M1通,在2档时M2通,在3档时M1和M2都导通,在4档时M3导通等等,还有一种是位数方法,如图2.34,M11表示十位数,带电表示1,不带电表示0,后面的M1—M10表示个位的0—10数字。

10 交直流电源回路

断路器需要交流电源柜内照明,加热,需要直流电源电机储能(220V )或者作合闸电源(240V )。电源回路比较简单,这里只简单介绍一下。

图2.30

图2.32

2.33 M801 M802 M803 M804 图2.34

M801 M802 M803 M811 1#直流屏 2#直流屏

1RD 2RD

~A ~B ~C

来,图2.34表示出了直流回路是一个手拉手的合环回路,每个端子箱都有一个开环的刀闸,这样某个机构要停止供电时只需要断开它自己和旁边某一侧端子箱的刀闸即可,而不影响其他机构的正常供电,在主线路上已经有直流屏的出线保险(1RD 、2RD )所以只能是安装刀闸不能是可熔保险或者空气开关。但是在到机构箱去的分支线路中还必须有可熔保险或者空气开关。

这里要说明一下合闸电源和储能电源的不同点,在以往的开关中,多是由操作电源动作接触器,接触器的大容量接点接通合闸电源,开关的合闸线圈瞬间通过冲击大电流产生巨大磁场,线圈中的铁芯动作带动开关动触头连杆,把开关合上,所以合闸电缆都比较粗,用2×30以上的铝芯电缆,在合闸瞬间直流屏受到的冲击影响也比较大。现在的弹簧操作机构开关,都是事先由储能电源将合闸弹簧储能,合闸时操作电源通过合圈,合圈中的铁芯顶开固定弹簧的棘爪,弹簧瞬间释放能量,由这个弹簧的弹性势能能去推动连杆将动触头合上。 通过比较合闸电源和储能电源的不同,因工作需要断开运行开关的合闸电源必须经过调度部门的同意,因为合闸电源一旦断开,开关重合闸就不起作用了。储能电源不存在这个缺陷。

交流回路与直流回路的结构完全一致。

第五节 变电站的音响信号回路

自从变电站实现综合自动化后,已彻底取消了原有的中央信号和音响系统。但是在宜宾局白沙和龙头变电站等非综合自动化站仍在运行,因其设计巧妙,物美价廉在许多用户站中也得到了大量使用。同时该回路是一个比较完善的系统图,所以需要对其有比较清楚的认识。

一 闪光系统

闪光回路的继电器1ZJ 、2ZJ 都是直流屏本身自带继电器,闪光小母线(+)SM 编号100装设在直流屏和控制屏,再用电缆连接两块屏的小母线(在直流屏上均能看见以三个端子为一组的端子排,分别为+KM ,—KM 和SM )。其与操作回路图构成的闪光回路可用图2.36表示。

图2.35

-KM ’

值班人员岗位责任制度范本

内部管理制度系列 值班人员岗位责任制(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61984值班人员岗位责任制 Duty duty system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、值班员必须努力学习电力法规知识,熟练掌握本职工作业务技术,熟熟悉电气规程,本站电气设备的性能,接线方式,运行方式等,明确本职工作范围,服从专业人员的技术指导,完成领导交办的任务。 二、值班员负责高低压配电设备的安全运行和一般维修,要按时巡视检修配电柜、变压器、电容器以及低压运行设备,及时抄录电气仪表,整理上报有关技术资料。 三、向领导推荐使用节能、先进、性能好的符合电网安全经济运行的产品,搞好设备的更新改造,搞好节约用电,及时投切补偿电容器,保证功率因数在合格值以内,科学安排生产,努力提高用电负荷率。 四、变配电室进行设备停电检修时,值班员应制定有关的安全技术措施(停电、验电、挂地线、悬挂警告牌等),并

向工作人员指明停电范围,工作范围以及带电设备部位等,并应加强监护,对所进行工作范围内的安全负责。 五、高低压开关设备的五防设施安全有效,保证自备电机电源的可靠性,保证电气链锁装置和继电保护装置及自动装置的正确动作,按调度命令完成配电室内的倒闸操作和停送电操作,保证通讯畅通。 六、遵守劳动纪律,认真执行各项规章制度,规范用电行为,未经批准不得私自增容,转送电,杜绝窃电行为,不擅离职守,精力集中,工作时间内不得从事与工作无关的事情。 七、加强责任心,保管好变配电室的各种工具、仪表、材料,搞好室内外卫生,保证电气设备的安全经济运行。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

继电保护工作的安全技术简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护工作的安全技术 简易版

继电保护工作的安全技术简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、对继电保护工作人员的基本要求 继电保护工作人员应防止三误事故的发生,即: (1)根据设计图纸的要求,工作中要保证二次接线正确良好,防止误接线。 (2)根据继电保护整定值通知单,按照继电保护调试规程的要求,对继电保护装置进行认真的调试、校验,防止误整定。 (3)严格遵守安全规程,防止误碰运行设备。上述三点是对继电保护工作人员经常提到的应该防止的三误事故(误碰、误整定、误接线),但是,在继电保护工作中,却常有“三

误”的事例发生。例如:某电厂发电机—变压器组控制回路,由于错误接线造成后备阻抗保护误动,引起300MW发电机失磁,如图2-8-1所示。 图2-8-1中,ZK为发电机一变压器组及母差近后备阻抗元件,当发电机—变压器组发生相间短路故障时,ZK感受到的测量阻抗 降低而动作,以第一个时限1s跳开母联断路器QF2,以第二个时限1.5s跳开高压侧断路器QF1和发电机灭磁开关SD,使发电机解列灭磁。 但是,该厂在220KV系统无短路故障的情况下,阻抗元件ZK动作使灭磁开关SD跳闸,而断路器QF1、QF2均未跳闸,使发电机失磁吸收系统无功运行,这是一种非正常的动作,其

继电保护知识点的总结

继电保护知识点的总结 电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 1.故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 2.不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 3.继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用: 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制 4.继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 5.继电保护装置的三个组成部分 1)测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 2)逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 3)执行部分 6.保护的四性 1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少 2)速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 3)灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 4)可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 7.主保护、后备保护 1)保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 2)后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置 3)远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 4)近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 8.继电器的相关概念: 1)继电器是测量和起动元件 2)动作电流:使继电器动作的最小电流值 3)返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 4)返回系数:返回值/动作值

电力系统继电保护工作总结

时光飞逝,岁月如梭,眨眼间大学毕业一年有余。在这期间,我在山东魏桥铝电有限公司从事电厂继电保护的工作。在这一年里,我在公司正确领导和关心支持下,本着积极的工作态度和强烈的求真精神,一边尽己所能的工作,一边虚心的学习新知识。为电厂正常运行及设备维修做出自己的贡献,取得了一定的成绩,但还存在一些不足,有待提高和改进。现将一年来的具体工作情况总结如下: 一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己 我在校所学习的专业是电力系统继电保护与自动化专业,因此毕业以后就分配到电厂电气检修车间继保班。刚进入车间我虚心向老师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修改保护定值、查找二次回路、校验简单保护的检修工作。 二、工作内容 我的工作内容大致分为二次设备检修和培训工作 二次设备检修工作: 1、继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确。 2、二次回路排列整齐、标号完整正确、绝缘良好。 3、图纸齐全正确与现场实际相符。4控制和保护盘面整洁、标志完整。6、每年一次预防性试验 培训工作: 1、搜集近一周的工作内容及相关资料,整理编辑。 2、组织车间人员展开培训工作。 3、监督各个班组的培训进行情况,及对班组学习情况进行抽查。 三、经验体会 1、塌实刻苦提高专业技能

作为一名技术人员,专业技术水平是根本。搞技术是学无止境的,还要发扬吃苦耐劳的精神。不光要学习书本上的理论知识,还要联系实际,在实际中不断摸索、不断积累。同时,也要虚心求教,掌握各种相关专业知识。 1、努力钻研提高学习能力 对于刚从事电力工作的我来说,面对的一切都是崭新而富有挑战的。因此需要充实自己,我经常用业余时间,看些与电力系统相关的书籍,或者上网查一些继电保护方面的资料及前辈们的经验心得。而运用这些专业知识到工作中才是最重要的,否则就是“纸上谈兵”了,我在这方面还做得不够,还需加大力度。 重视思考,有时遇到同一个问题,有的人处理得恰当,而有些人就处理得草率。作为一名缜密者,就要养成勤思考的习惯,以至能处理复杂的电力故障问题。 同时经常性的与同事进行沟通,积极谈论,总结工作心得。 四、存在不足与今后打算 1、工作中有时有点粗心、不够细致; 2、在专业技术上钻研不够; 3、组织管理力度不够; 针对上述问题,在今后的工作中要克服粗心、加强专业技术、技能的学习力争更大的进步,同时还要加强将所学到的专业知识运用到工作中去,把工作做得更上一个台阶。 “金无足赤,人无完人”。一年的工作,有成绩也有不足,有欢乐也有苦涩,但收获却是主题。虽没做惊天动地的大事,却在一件件小事中体现出了工作的意义和人生的价值。为了锻炼自我、成长成材。在今后的工作中,我会更加勤奋工作,不断完善自己,提高自己,并在实践中臻于成熟。

24继电保护班主专责工岗位职责

目录 目录 ...............................错误!未定义书签。前言 ...............................错误!未定义书签。引言 ...............................错误!未定义书签。生产准备部继电保护班主专责工岗位职责错误!未定义书签。 1范围 ............................错误!未定义书签。2规范性引用文件 ............错误!未定义书签。3术语和定义 ..................错误!未定义书签。职责 .............................错误!未定义书签。基本技能 .......................错误!未定义书签。工作内容要求与方法 .......错误!未定义书签。4职责 ............................错误!未定义书签。职权 .............................错误!未定义书签。责任 .............................错误!未定义书签。相关岗位的相互关系 .......错误!未定义书签。5基本技能 .....................错误!未定义书签。基本条件 .......................错误!未定义书签。专业知识 .......................错误!未定义书签。

实际技能 .......................错误!未定义书签。6工作内容要求与方法 .....错误!未定义书签。工作目标 .......................错误!未定义书签。工作要求 .......................错误!未定义书签。工作程序 .......................错误!未定义书签。工作条件 .......................错误!未定义书签。工作方法 .......................错误!未定义书签。7事故的分析处理和报告 ..错误!未定义书签。8检查与考核 ..................错误!未定义书签。

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

2017年上半年电力专业技术年终个人工作总结

2017年上半年电力专业技术年终个人工作总结本人于**年6月毕业于..电力学校,所学专业为发电厂及电力自动化。后分配至..市供电公司,于**年12月7日在公司人力资源部报到至今,已年满四年,详细内容请看下文电力专业技术年终个人总结。 通过公司组织安排进行了入局教育培训,后工区组织进行二级教育培训,在20**年3月进入电气修试工区继电保护班,在班组进行了班组教育培训,这几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍 20**年期间:第一次跟随师傅参加现场实践工作,参加了110kv 高崖变电站、110kv新添变电站春季检修工作;参加了新建110kv安定变电站的安装调试工作,安定变电站110kv部分采用先进gis室内一次设备,全站实现无人值班站;参加了110kv新添变电站技改工程工作,实现保护微机化改造;参加了35kv内官变电站、宁远变电站、阳坡变电站实行无人值班站的改造工作;期间,一直参加其他各变电站的消缺工作。在期间工作中逐步熟悉设备和工作程序,熟悉电业安全工作规程中有关条文;在这一年工作中,对变电站、继电保护工作有了系统地初步认识,会合理使用常用工具和专业工具,并做好维护保养工作,正确选用测量仪表、仪器,做好维护保养工作,能正确执行电力安全工作规程及继电保护有关规程,会按整定值通知单整定各种继电器,能正确执行继电保护与自动装置整定通知单中的跨线连接和连片投切等各项要求措施。

20**年期间正值“非典”:我随工区师傅及工区领导、公司领导 参加了110kv变电站新增#2主变、四条110kv线路保护装置、10kv线路保护、母差装置、低周减载装置、35kv和10kv母联备投装置安装调试工作,期间,现场有新旧设备并存现象,对保护知识有机会全方位 认识。在工程验收阶段,遇到了暴雨遭遇洪水,我施工人员在公司领 导带领下冒着生命危险进行抢险工作,使电力设备完好无损,本人也 受到公司表扬;参加了新建110kv洮阳变电站综自设备的安装调试工作;参加了各变电站消缺工作;在这一年中,对继电保护知识有了更进一步掌握,能进行简单的继电保护整定值计算和变比计算,能看懂控制信号、测量、以及继电保护与自动装置等二次回路图,并能熟练地按图 查线,判断其回路接线的正确性,能核查继电保护装置检验报告填写 的正确性和完整性,能正确执行继电保护与自动装置反事故措施内 容,处理回路缺陷,对发生的一般故障能调查、分析和处理。 20**年期间:参加了..330kv变电站的验收工作,..330kv变电站是我公司首座330kv电压等级的变电站,使我有机会认识学习,对高 电压等级更深入学习电气知识;参加了110kv高崖变电站gis室内一次设备及其二次设备的安装调试工作;在这一年中,对继电保护工作已很大程度上掌握了技术。 20**年期间:参加了110kv高崖变电站、通渭变电站、变电站的 旧直流系统的电池更换工作;参加了110kv渭源变电站、高崖变电站的低周减载安装调试工作;参加了110kv洮阳变电站110kv线路新增、母联保护装置安装调试及投运工作,在这工作中,我在师傅的指导下, 学习独立完成工程负责人应该掌握的。在这一年当中,有了独立负责 一项普通工程的能力。

继电保护班技术员岗位职责

继电保护班技术员岗位职责 1 范围 本规范规定了继电保护技术员的岗位职责、上岗标准、任职资格。 本规范适用于继电保护技术员工作岗位。 2 岗位职责 2.1 职能范围与工作内容 2.1.1 负责本班生产技术管理工作。 2.1.2 协助班长做好全班的安全生产、设备管理工作,负责检修技术指导及检修后的质量验收和评级工作。 2.1.3 严格质量管理,坚持三级验收制度,确保检修质量,不断提高设备健康水平。 2.1.4 坚持“安全第一,预防为主”的方针,落实安全责任制,做好安全措施的制定、布置、落实和检查工作。定期召开班组安全活动会,对不安全现象进行检查、分析和解决。 2.1.5 负责本班生产技术难题的研究、分析和解决工作。 2.1.6 负责本班技术改造工程和技术措施的编制工作。 2.1.7 编制技术培训计划,并负责实施,不断提高本班人员的业务技术素质。 2.1.8 组织编制和审核本班组工作计划、生产计划、“两措”计划。 2.1.9 搞好备品备件的计划、申报、验收和保管工作。 2.1.10 协助班长搞好班组建设,组织好政治学习,不断提高班组人员的政治思想素质,增强全班人员的凝聚力, 2.2 技术管理要求 2.2.1 积极组织全班人员开展技术革新、合理化建议和QC小组活动,并及时收集、整理、归档,按时上报。 2.2.2 搞好班内技术管理,做好本班设备台账、图纸、资料、各种检修记录、调试报告等技术资料的收集管理工作。 2.2.3 积极推广本专业的新技术、新材料、新工艺。 2.3 工作协作关系 2.3.1 行政上受设备部主任领导,技术上受设备部分管副主任、电气专责工程师指导。 2.3.2 搞好与运行人员及其它专业或班组协作、配合工作, 2.3.3 协调好本班组各岗位之间的工作协作关系。 2.4 文明生产要求 2.4.1 定期清扫本班所管辖的卫生专责区,搞好班内卫生。 2.4.2 要求分管的卫生管辖区内无积灰、积油等废弃物。 2.4.3 要求设备无“七漏”现象,干净整洁,标志清晰。 2.4.4 按规定着装和佩戴标志, 3上岗标准 3.1政治思想和职业道德 3.1.1坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与党中央保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。 3.1.2爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。 3.2必备知识 3.2.1熟悉较复杂的继电保护原理图、展开图和安装图的识绘知识。 3.2.2熟悉微型计算机的基本知识。。 3.2.3熟悉发电机自动励磁调节器的工作原理及调试方法。 3.2.4掌握所辖各种继电保护、安全自动装置的工作原理,了解微机保护、自动装置的性能、

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

电力专业技术工作总结

电力专业技术工作总结 专业技术人员是企业人才队伍的重要力量,对专业技术人员进行职称评审及客观、公正的评价,可以使专业技术人员工作的主动性、积极性、创造性得到充分的发挥,有助于提高专业技术人员竞争意识、调节企业人才队伍结构等作用。今天给大家整理了电力专业技术工作总结,希望对大家有所帮助。 电力专业技术工作总结范文一 本人95年7月毕业于*****,所学专业为电力系统及自动化。后分配至文秘部落,96年8月取得助理工程师资格。几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍: 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。

二、线损专业管理工作 96年至98年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kV、10 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“xx”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。 三、电网规划的编制工作 98年3月至98年11月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-20xx年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加

继电保护专业技术工作总结

继电保护专业技术工作总结 “>继电保护专业技术工作总结2007-02-06 09:57:20 2003年nn电网负荷增长快速,共24次刷新最高负荷历史记录。电网巨大的运行压力,对作为电网卫士的继电保护装置也提出了更高的运行要求。为使继电保护和安全自动装置能够稳定、安全、可靠地运行,分公司全体继电保护工作者保持了高度的责任心,克服困难,全力以赴,按质按量完成了继电保护的维护、抢修、技改任务,保证了电网的安全运行。现将有关工作总结如下:一.一年工作简况 一年来,继电保护人员精心维护、坚守岗位,及时、准确地处理了运行中继电保护和安全自动装置出现的异常问题。全年共计处理二次缺陷126项,节

假日抢修42次,为电网的安全、可靠运行提供了有力的保障。 一)设备运行指标 二)主要生产技术指标完成情况 三)继电保护及安全自动装置定检完成情况 继电保护及安全自动装置每年一次的定期检验是继电保护工作的重点,对于防范事故、消除隐患、完善回路等具有积极作用。2003年的继电保护定检工作已按计划100%完成。其中,完成主系统(包括110kv保护、主变、备自投、录波器、低周减载、dwk)装置定期校验224套,完成10kv系统(包括10kv馈线、站变、电容、消弧线圈、10kv母联、公共回路)装置定期校验692套。 通过定期校验,共发现并更换了存在隐患或已发生故障的保护插件件,处理二次回路异常问题6次,处理ct二次回路绝缘降低缺陷8次,较好地消除了设备和二次回路存在的事故隐患。 四)继电保护及安全自动装置动作

情况 1. 110kv线路保护共动作4次,正确动作4次,正确动作率100%,重合闸动作4次,重合成功2次,重合闸成功率为50%。 2. 110kv线路备自投装置动作3次,正确动作3次,正确动作率100%。备自投装置的可靠运行对nn电网安全度夏和保证变电站连续供电起了应有的作用。 3. 故障录波器动作一次,正确录波1次。 4. 10kv保护动作855次,正确动作855次,正确动作率为100%;重合闸动作711次,重合成功511次,重合成功率为%。 二.继电保护及安全自动装置现状及运行情况分析 一)设备现状 nn供电分公司属下现有35座110kv 变电站,各种继电保护及安全自动装置的数量统计如下: 二)运行情况分析

继电保护工作的安全技术详细版

文件编号:GD/FS-4059 (安全管理范本系列) 继电保护工作的安全技术 详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

继电保护工作的安全技术详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、对继电保护工作人员的基本要求 继电保护工作人员应防止三误事故的发生,即:(1)根据设计图纸的要求,工作中要保证二次接线正确良好,防止误接线。 (2)根据继电保护整定值通知单,按照继电保护调试规程的要求,对继电保护装置进行认真的调试、校验,防止误整定。 (3)严格遵守安全规程,防止误碰运行设备。上述三点是对继电保护工作人员经常提到的应该防止的三误事故(误碰、误整定、误接线),但是,在继电保护工作中,却常有“三误”的事例发生。例如:某电厂发电机—变压器组控制回路,由于错误接线

造成后备阻抗保护误动,引起300MW发电机失磁,如图2-8-1所示。 图2-8-1中,ZK为发电机一变压器组及母差近后备阻抗元件,当发电机—变压器组发生相间短路故障时,ZK感受到的测量阻抗 降低而动作,以第一个时限1s跳开母联断路器QF2,以第二个时限1.5s跳开高压侧断路器QF1和发电机灭磁开关SD,使发电机解列灭磁。 但是,该厂在220KV系统无短路故障的情况下,阻抗元件ZK动作使灭磁开关SD跳闸,而断路器QF1、QF2均未跳闸,使发电机失磁吸收系统无功运行,这是一种非正常的动作,其原因如图2-8-2图2-8-3 所示。 (4)工作结束时要做到一验收。即:在工作结

热电厂继电保护工种【热电厂继电保护2015年度工作总结】

热电厂继电保护工种【热电厂继电保护2015年度工作总结】 **电力有限公司**热电厂继电保护2015年度工作总结2015年,对于继电保护专业来讲,是极为充实的一年。在全班人员的共同努力下,在厂领导与部门领导的高度重视和大力支持下,继电保护专业全体成员齐心协力,顽强拼搏,任劳任怨,仅仅围绕生产准备部的工作计划和培训目标,精心组织、周密部署、合理安排各项工作,在专业培训上取得了圆满的成功。 在迎接2016年到来之际,为使今后的各项工作更上一层楼,取得更好的成绩,现将2015年继电保护专业工作进行回顾和总结,并对2016年的工作目标进行归纳。 1、人员情况2015年,继电保护专业人员结变动不大。2015年初本专业共有4人,分别为刘欢、韩永莹、白征鹏、李卓航,4人均为高校毕业后进入我厂工作,缺少现场工作经验。4月份,**电厂的张宇调入我厂继电保护专业,张宇有丰富的现场工作经验,为继电保护专业充实了力量。 2、工作情况1、组织完成了电气二次设备的EAM设备拆分; 2、组织编写了继电保护设备的检修规程和检**件包的初版; 3、组织完成了**热电电气培训教材中关于继电保护知识的章节的编写;

4、梳理了MIS模块以及各模块的详细流程; 5、梳理了继保、励磁、直流等技术监督中的要求,为今后技术监督的开展准备好资料; 6、组织整理了设备台账的格式,为今后台账的建立准备好资料; 7、成立电气专业组,配合推进安全生产文明标准化; 8、推进继电保护定值计算,确保我厂定值计算工作顺利进行; 9、配合完成继电保护试验室设备的招评标工作; 10、完成厂主变、起备变、转子、凝结水泵电机、一次风机电机、送风机电机等设备的监造试验。 3、安全情况虽然我厂尚未投产并网发电,但培训人员的安全教育培训必不可少,我们严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,定期开展安全活动,共同讨论,深入分析、总结经验,举一反三、联系实际、深刻剖析,提高大家的安全生产意识。 1、在**热电参加培训时,组织进行厂级、车间、班组三级安全教育; 2、参加**电气二次班班组班前班后会,学习**热电的安全事故案例;

继电保护专业工作总结

继电保护专业工作总结 篇一:继电保护专业技术工作总结 个人专业技术总结 XX年10月 专业技术工作总结 --- 我XX年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于XX年底获得电力工程助理工程师职称。 自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。 走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经

验。现将这几年工作简要总结如下: 一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。 我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。 二、岗位职责 XX年7月至今,我作为电厂继电保护的一名检修员工,负责所在班组的物资材料管理。XX年初,经过自己的努力,我被任命继电保护检修组长。我自己及工作小组负责检修维护的设备主要有:#1、#3机组的高低压厂用电保护装置及控制回路;#2、#4机组发变组保护装置及励磁控制系统;#5机组发变组保护及低压动力保护装置及控制系统;#6机组励磁控制系统及高压厂用电保护装置及控制系统;220kV西平I线保护装置及二次回路、西北线保护装置及二次回路、西柳线保护装置及二次回路、西正II线保护装置及二次回路、220kV II母线母差保护装置及二次回路、220kV2312、2311、2331、2332、2333、2351、2352、2353、

谈继电保护专业的安全管理示范文本

谈继电保护专业的安全管 理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

谈继电保护专业的安全管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 近几年来,我局出现了一些继电保护及安全自动装置 的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、 误接线造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安 全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全管理水 平谈几点意见。 1 加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展 更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素 质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前我局的 110 kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置,主变及 母差保护正在更新之中。特别是万县变电站500 kV系统投 运后,已成为川电东送的重要出口站。其保护设备采用目

前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对500 kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给500 kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,我们采取九字方针,即“请进来、走出去、靠自己”。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能

继电保护月度工作总结

九月份工作总结 在圆满完成迎峰度夏任务后,又进入了每年下半年预试检修等任务开始开展的九月,也是为国庆保电打下殷实基础的一个月。在即将结束的九月份,在公司领导和同事的帮助下,我的业务水平有了进步,并且基本完成了自己岗位的各项职责。以下我将自己的工作情况、学习情况、感想等总结如下。 一、主要工作情况 1、班组建设工作 针对上月班组建设工作的情况进行了继续完善,并配合公司、分公司通过了省公司迎检工作。此次班组建设完善工作主要是完善关键业绩指标部分,另再依据国网百分标准进行了初步自查。 另外,根据分公司领导的安排,配合王强将本班的班组建设文档资料输入分公司班组建设专门网站。 2、继保检修工作 九月是迎峰度夏结束,预试等工作开展及国庆保护前期准备工作的关键期,公司为保证人身、电网、设备的安全运行,加强了班组工作的安全教育。本人在完成除正常抢修外,还参与了部分分公司分配的工程项目。 3、状态检修工作 根据省公司、公司的安排,本月配合分公司完成了近期的状态检修工作任务。通过对目前公司电网中的设备运行状态以及到目前为止设备的检修、试验情况进行一个综合的分析,以确定设备的运行状态及发现的问题,以便后续定检、修试、改造、更换等工作的安排及问题的排查。 二、工作、学习中存在的问题 1、在班组建设的工作中,自己还是在一些工作上做的不够细致,班组建设工作还有欠缺,使得一些资料文档等不全。今后应当把班组建设工作做到日常工作中。 2、在状态检修工作中,没能在紧张的工作任务中对状态检修的工作细节及设备状态细则进行多的关注,使得出现做了工作,但对工作具体的内容确不清楚的情况。 3、在业余时间没有花时间去对工作中碰到的疑难点等进行深究学习;另外,对理论上的学习还不够努力。 三、十月工作计划 1、积极配合公司、分公司、本班工作的开展,严格要求自己,努

继电保护个人工作总结

继电保护个人工作总结 篇一:年度继电保护工作总结 宁夏发电集团六盘山热电厂年度继电保护工作总结 批准: 审核: 编制:生产技术部 宁夏六盘山热电厂生产技术部 二〇一三年一月六日 2021 宁夏发电集团六盘山热电厂 2021年度继电保护工作总结 2021年我厂继电保护工作在宁夏电力调度控制中心、宁夏发电集团公司领导的高度重视与正确领导下,按照宁夏电网继电保护工作管理标准的要求,做了大量艰苦细致的工作,全面完成了2021年继电保护各项计划、反措整改任务等,进一步提高了我厂继电保护设备的的健康水平。现对六盘山热电厂2021年度继电保护工作进行总结。 一、继电保护动作情况 六盘山热电厂继电保护情况简介:我厂主电气设备配臵情况为:发变组保护、启备变保护为南京南自公司厂生产的DGT 801型微机型保护装臵,发电机励磁系统为ABB公司的UN 5000型微机励磁调节系统,线路保护分别采用南京南瑞的RCS-931BM保护与北京四方的CSC 103C型微机保护,母线保护装臵为深圳南瑞公司的BP-2C型母线保护装臵、断路器辅助保护配臵为RCS-921A保护装臵。目

前全厂保护装臵均投入正常。继电保护投入率为100%,自动装臵投入率为100%。故障录波完好率为100%,继电保护定检完成率为100%。 2021年我厂继电保护设备动作次数为0次,误动0次,正确动作率100%。 二、继电保护管理工作: 2021年度,我厂坚持结合国家、行业、宁夏电网对继电保护工作的各项管理规定开展技术监督和自查隐患等工作,目的在于提高我厂继电保护专业管理工作的水平,在全体专业人员的共同努力下,我们完成了如下工 作: 1、结合现场实际,针对机组检修中技改、换型的设备,修订了继电保护管理设备的台账、检修记录、运行记录等基础设备管理资料,保证了设备管理资料的科学化、精细化、标准化。 2、对全厂所有电气设备使用的定值、参数、保护装臵软件版本等主要数据全部进行了校核、检查,保证了生产现场设备使用定值与定值通知单完全统一。 3、积极对技改、换型、新增继电保护设备的图纸、记录、台账等及时进行更新,保证了生产现场实际和基础资料完全一致。 4、修订并加强了保护及二次设备故障和缺陷管理力度,从制度和人员上保证了消缺工作的及时性和准确度。 5、为确保我厂保护装臵定值整定可靠,录入装臵准确,本年度安排继电保护人员进行了厂用系统保护定值校核复算,并对装臵现运行定值进行核对。 三、保护装臵的检验情况 继电保护装臵的检验工作是提高保护设备健康水平的重要手段,我厂在对继电保护检验工作坚持全面、有效、可靠的原则。厂部设立有继电保护试验室,按

继电保护课后答案

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不 平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用 包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报 警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的 作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保

电气专业个人工作总结

电气专业个人工作总结 电气专业个人工作总结篇一 我1984年出生于市区,汉族,中共党员。在校时历任学校学生会主席。XX年6月毕业于中国人民公安大学,同年9月在**电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。XX年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。 近年来,我以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。

曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。 一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展 专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思考》、《略论变电站自动化系统的新发展》,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。 近年主要工作情况如下: 一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。XX年10月,由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv 配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包