文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 优化出厂水水质改善管网水水质

优化出厂水水质改善管网水水质

优化出厂水水质改善管网水水质
优化出厂水水质改善管网水水质

水质在线监测系统管理规定

水质在线监测系统管理 规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水质在线监测系统管理制度 一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息 二、保持公正、公平、公开的态度和坚持科学的原则,提供优质、热情、高 效的服务 三、热情、礼貌地应对咨询和提问,并耐心、细致地作出答复,当场不能作 出答复的,应做好详细的书面记录,便于之后解答 四、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有 关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供 五、佩戴相应的有效证件,依法监测。并做好衣冠整齐,仪容整洁 六、坚持实事求是、秉公执法,绝不允许有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的思想和言行 七、在线监测子站房内配备各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防 等设施),并定期检查,保证随时可以使用 八、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作 效率和避免错拿错用,造成安全等事故 九、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用 规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录 十、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。 不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂。不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十一、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必要时要先经过适当的转化等处理后,再行排放 十二、使用点、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全 十三、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导 十四、妥善保管好消防器材及其他安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。掌握相关安全用品的使用和维护技术,防范于未然 十五、下班或离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意

典型的生活污水水质及生活污水排放标准---一级AB标准,二级,三级标准

典型的生活污水水质

GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 城镇污水(municipal wastewater):指城镇居民生活污水,机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水,以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。 一级强化处理(enhanced primary treatment):在常规一级处理(重力沉降)基础上,增加化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理等,以提高一级处理效果的处理工艺。 根据污染物的来源及性质,将污染物控制项目分为基本控制项目和选择控制项目两类。基本控制项目主要包括影响水环境和城镇污水处理厂一般处理工艺可以去除的常规污染物,以及部分一类污染物,共19项。选择控制项目包括对环境有较长期影响或毒性较大的污染物,共计43 项。 标准分级:根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准。一级标准分为A标准和B 标准。一类重金属污染物和选择控制项目不分级。 1.一级标准的A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,

执行一级标准的A 标准;城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准, 2.一级标准的B 标准:排入GB 3838地表水III类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB 3097海水二类功能水域时,执行一级标准的B标准; 3.二级标准:城镇污水处理厂出水排入GB 3838 地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB 3097海水三、四类功能海域,执行二级标准。 4.三级标准:非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用一级强化处理工艺时,执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置,分期达到二级标准。 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)单位mg/L表1;GB 8978 污水综合排放标准

供水模型介绍

1.1 EPANET(版本 2.0) EPANET是由美国环保署开发的免费软件,最初是作为评价配水系统水质的工具。EPANET运行在Windows 环境下,结果显示与操作都基于Windows 环境。尽管EPANET仅能进行延时模拟,但是它能模拟诸如水体反应和管壁反应这样的管网水质变化。这个软件的求解过程非常快。通过混合算法,初步解决了因节点法引起的低流量收敛问题。与商业的建模软件相比,EPANET最主要的缺陷在于使用文本编辑进行数据输入。尽管EPANET缺乏图形输入能力,但是它能提供吸引人的、彩色显示的输出图形。如果不考虑这些缺陷,EPANET作为建模软件,在预测配水管网水头损失、水压和水质方面做得非常好。 EPANETH 软件是美国环保局软件EPANET 的汉化版本,是一个可以执行有压管网水力和水质特性延时模拟的计算机程序。管网包括管道、节点(管道连接节点)、水泵、阀门和蓄水池(或者水库)等组件。EPANETH 可跟踪延时阶段管道水流、节点压力、水池水位高度以及整个管网中化学物质的浓度。除了模拟延时阶段的化学成分,也可以模拟水龄和进行源头跟踪。 EPANETH 开发的目的是为了改善对配水系统中物质迁移转化规律的理解。它可以实现许多不同类型的配水系统分析。采样程序设计、水力模型校验、余氯分析以及用户暴露评价就是一些例子。EPANETH 有助于评价整个系统水质改善的不同管理策略。EPANET 还有助于在一系统中提高水质的总多方案中选择最优方案。 ·多水源系统的调度; ·水泵及水塔的调度时间表; ·使用附加处理,如水塔内二次加氯; ·管道的清理和更换。 1.2 WaterCAD(版本8.0) WaterCAD供水管网优化管理软件由世界上最著名的Bentley美国奔特力-海思德工程软件公司设计开发。主要包括供水系统基础数据管理、模型建立、运行模拟、优化管理及优化设计等功能。 ?AutoCAD、MicroStation、ArcGIS或者独立运行界面 ?供水地理信息GIS图层管理

排水管网水质监测方案

排水管网水质监测系统解决方案 系统概述 排水管网水质监测系统主要在雨污水管道以及排水河道的关键节点布设水质监测设备,实时掌握城市排水管网水质情况,水质监测数据传输到管网水质监测系统平台及各个应用系统中实现对管网水质监测、预警,通过系统建设,实现了实时水质监测,能精准快速定位水质问题;系统适用于黑臭水体、排水管网、河道水等水环境应用场景。 系统架构 1、感知层 感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。 2、网络层 网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用无线传输和以太网通信。 3、通信服务层 通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为水质监测系统平台及

其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。 4、应用层 应用层为排水管网水质监测系统平台及第三方应用平台,为排水管理部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务。 系统功能 1、实时监测 实时监测水质点位的环境状态,根据预先设定报警规则,对排水管网、河道的水质指标超阈值等异常情况进行实时告警监测。 2、GIS一张图 在电子地图上显示监测点位、基本信息、实时状态等,也可以通过文本形式展示监测位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。 3、调度管理 掌握水质监测点运行状况,当排水管网、河道水质发生异常状况时,系统自动进行事故分析,高效协调相关部门的协同工作。 4、大数据分析 对大量的水质数据进行重组、汇总及对比分析,对水质污染问题进行定位,为水质问题追溯提供依据。 系统特点 1、监测范围广 从“源头-过程-收纳体”进行全过程的水质进行监测,保障排水管网正常运行。 2、检测指标多 管网、排口、河道、黑臭水体均进行不同指标、不同检测原理进行水质监测、分析。 3、选型多样化

在GIS平台上建立供水管网水力模型的方法

科 技 前 沿科技创业家2012年10(下) TECHNOLOGICAL P IONEERS 6科技创业家 TECHNOLOGICAL PIONEERS 1 现行供水管网水力模型建模的方法和问题现在我国各地水司纷纷建立各自的GIS平台,但使用情况不是很理想。不是GIS技术不成熟,而是卡在建立供水管网水力模型这一问题上。现行的供水管网水力模型建模的方法主要分成以下三步:1.1相关管网信息数据提取和输出:根据需要将GIS平台中管网信息数据有选择的导出到一种外部数据库(DBASE、Access、SQL等等数据库模式)中,作为管网水力分析程序的输入数据,等待进行水力分析。1.2数据处理和计算:利用各种水力建模软件(如Epanet、Infoworks、同济宏扬等)设置必要的初始条件,进行延时水力模拟计算。计算前根据所使用的水力建模软件的需要,要对GIS平台输出的数据进行相应的处理,以转换成水力建模软件能识别的 数据格式。 1.3数据导入和表达:将计算结果导回 GIS平台,利用GIS平台显示模块进行表达。 现在最流行的几种GIS开发平台利用了 各种先进的技术手段想利用GIS直接建立 供水管网微观动态水力模型,但只要仔细 研究会发现它们还是使用着老模式:提取 输出所要分析的管网数据,数据处理和计 算,结果反馈和表达。这种模式的问题是: 1.4数据传输过程较多,容易产生数据 丢失,严重影响计算精度。要避免这个问题 只有在各个数据传输过程都加入数据自检 步骤,这又导致计算过程烦琐,严重影响计 算效率; 1.5其次由于数据无法自动同时更新, GIS平台中数据每发生一点变化都需要重 新进行管网建模。这意味着管网建模时间 要尽可能短!否则整个系统会因反映迟缓 而不具任何实际意义。 2 问题的解决方法和途径 通过对目前几种最流行的GIS开发平 台建立供水管网微观动态水力模型方法的 研究,我发现无论是直接建模,还是间接建 模,都忽略了一个关键性问题:如何选取你 所要的管网信息数据。通过对管网数据加 权可很好的解决这一问题。 我武水集团所使用的龙泉管网信息系 统是基于ORACLE关系数据库及西门子 SICAD/open平台的开放式管网GIS系统, 要想利用GIS平台直接建立供水管网微观 动态水力模型需要开发设计:数据管理、数 据选取,数据输入和检查、节点流量分配、水力计算、数据反馈和表达等六个新的功能模块,技术流程图如图1所示:2.1数据管理水力模型是建立在供水管网上的动态系统,随时间变化,需要分时段。它又是对GIS平台进行简化和抽象,以提高计算速度。因此建立水力模型首先要进行数据分析。我公司GIS平台采取的数据库是ORACLE关系数据库,可在高级C语言环境下开发ORACLE库接口,多采用SQL语句开发出满足各种需求的优化应用程序,但缺点是应用程序所使用的数据无法移植(数据共享功能比较单一)。为此我们需开发出一个数据管理模块,用来处理数据分析,建立水力模型相关数据库。下表是数据库结构设计表(如表1):2.2数据选取我们知道城市供水管网非常庞大,不可能每次建立水力模型都将所有数据全部代入水力模型,否则计算将变得非常困难。因此如何选取我们所需要的管网数据是建立水力模型的关键。对此需要开发专门的数据选取模块来满足需求。其工作原理是将GIS平台中每项数据填加一个标签项,参与水力建模的标签项设为“1”,不参与水力建模的标签项设为“0”。2.2.1节点的选择:一般进行拓扑分析,与被选择的管线连接的所有节点都进入水力模型。对节点的水力分析的关键是区分节点水流方向和节点流量。2.2.2管线的选择:一般水力建模前都要确定参与水力模型的最小管径,然后进行拓扑检查,防止出现错误。这种方法最大的问题是在局部管网建模时,如果不清楚来水管线和回水管线,所建立的水力模型往往与实际有很大的误差。所以我个人认为,在水力建模前要对管线加以标注,以区分来水、回水后再确定参与水力模型的最小管径以避免水力模型失真。2.2.3闸门的选择:传统水力建模方法认为闸门不进行操作,除水厂或加压泵站在GIS 平台上建立供水管网水力模型的方法探讨 胡炯 (武汉水务集团汉阳供水部管线所 湖北武汉 430050) 摘 要:在GIS 平台上建立供水管网水力模型是GIS 技术真正能运用起来的关键,建立供水管网水力模型的方法是首先将GIS 平台中的管网信息输出到外部数据库,再利用水力建模软件进行处理和计算,再将结果反馈回GIS 平台进行表达。本文通过对这种水力建模方法的探讨,对GIS 平台的运用提出新的看法,希望能对我公司水力建模有所帮助。 关键词:GIS 供水管网 水力模型 空间分析 图1 技术流程表1作者简介:胡炯;性别:男;学历:大学本科;职务:管线所技术员。 (下转8页)

水质自动在线监测站项目设备安装方案完整版

水质自动在线监测站项目设备安装方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。

三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等

城市污水水质检验方法标准CJT51

城市污水水质检验方法标准CJT51-2004 1城市污水 pH值的测定电位计法 2城市污水悬浮固体的测定重量法 3城市污水易沉固体的测定体积法 4城市污水五日生化需氧量的测定稀释与接种法 5城市污水总固体的测定重量法 6城市污水化学需氧量的测定重铬酸钾法 7城市污水油的测定重量法 8城市污水挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法8.1三氯甲烷萃取法 8.2直接分光光度法 9城市污水氰化物的测定 9.1 异烟酸一毗唑啉酮分光光度法 9.2银量法 10城市污水总氰化物的测定吡啶一巴比妥酸分光光度法 11城市污水硫化物的测定 11.1对氨基N,N二甲基苯胺分光光度法 11.2容量法——碘量法 12城市污水硫酸盐的测定 12.1重量法 12.2铬酸钡容量法 12.3离子色谱法 1 3城市污水氟化物的测定 13.1 离子选择电极法(标准添加法)

13.2离子选择电极法(标准系列法) 13.3离子色谱法 14城市污水苯胺类的测定偶氮分光光度法 15城市污水苯系物(c6 -Ca)的测定气相色谱法16城市污水总铜的测定 16.1 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 16.2直接火焰原子吸收光谱法 16.3螯合萃取火焰愿子吸收光谱法 16.4 电感耦合等离子体发射光谱法 17城市污水总锌的测定 17.1 双硫腙分光光度法 17.2直接火焰原子吸收光谱法 17.3整合萃取火焰原子吸收光谱法 17.4 电感耦合等离子体发射光谱法 18城市污水总汞的测定 18.1冷原子吸收光度法 18.2原子荧光光度法 19城市污水总铅的测定 19.1双硫腙分光光度法 19.2直接火焰原子吸收光谱法 19.3螯合萃取火焰原子吸收光谱法 19.4原子荧光光谱法 19.5 石墨炉原子吸收分光光度法 19.6电感耦合等离子体发射光谱法

排水管网排口监测系统方案

排水管网排口监测系统解决方案 系统概述 排水管网排口监测系统通过在雨污水排口布设排口流量计、水质监测仪等设备,实时掌握排口流量、水质、河道液面高度以及现场视频状况,实现雨污水排口状态的实时感知和城域化汇集管理,并通过传输网络将采集到的数据接入到各个应用系统中,实现实时监测告警,通过现场真实画面反馈排口运行情况。 系统架构 1、感知层 感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。 2、网络层 网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。 3、通信服务层 通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。

4、应用层 应用层为运维部门、管线权属单位、大数据局、运维管理、决策分析等信息服务。 系统功能 1、实时监测告警 实时监测排水管网气象状况,根据预先设定报警规则,实现气象异常情况告警。 2、GIS地图展示 在电子地图上显示监测点位、基本信息、实时状态等。 3、调度运行 对排水管网分区气象异常分析、处理,高效协调相关部门的协同工作。 4、视频监控 获取有效数据、图像或声音信息,对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆。 5、数据分析 对大量的排口监测数据进行重组、汇总及对比分析,挖掘出有利于提升排水管网排口管理水平和效率的有价值数据。 系统特点 1、易于集成 系统提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成。 2、扩展性强 系统对传感器监测项做了对应的扩展预留设计;系统的管理业务流程具备可扩展性;软件平台应用子系统预留了接口具备扩展性。 3、实时性高 基于4G无线传输,传输距离远、信号强度高、数据传输稳定。在现式实时上传监测数据,

给水管网系统建模及其可靠性分析报告

给水管网系统建模及其可靠性分析 摘要 给水管网系统是一个拓扑结构复杂、规模庞大、用水变化随机性强、运行控制为多目标的网络系统。管网建模是仿真给水管网系统动态工况的最有效的方法,是为模拟管网系统建立数学模型的过程。模拟容主要是图形模拟、状态模拟和参数模拟。而建立模型并不是一蹴而就的,要不断的开发、更新和完善。在管网优化设计的四个方面中,保证给水系统可靠性是给水设计的主要容之一。随着现代科学技术的快速发展,可靠性工程理论日益受到广泛重视。 关键词:给水管网系统建模;管网优化设计:管网系统可靠性 一、引言 我国各城市的市政公用输配系统(供水、供气)是城市重要的基础设施之一,也是城市建设和可持续性发展的制约因素,这些工程网络在系统规划上有许多方面存在着共性。 对给水管网系统进行建模,一方面对于大量复杂、繁琐的问题能够取得快速、准确的计算结果,大大提高了工作效率,使得以前很少或者不可能进行的大型工程量计算问题和多方案比较问题得以顺利解决。另一方面,可以对输配系统的工作状态(水力、水质)进行比较准确的模拟仿真,尤其当系统中有较完善的设施时,更可以对系统的实时工况进行在线模拟,这样不仅可为系统的优化运行、调度提供很好的基础条件,为系统的改扩建提供可靠的依据,也为给水管网水质预测和安全输配提供支持。 对给水管网系统建模完成后应注意管网的优化设计,包括四个方面:水压、水量的保证性;水质的安全性;可靠性和经济性。随着现代科学技术的快速发展,作为系统工程之一的可靠性工程理论日益受到广泛重视。在近代,各种工程系统、构筑物设计时,已经开始应用可靠性的数学理论。可靠性和其他技术经济指标一样,成为评价系统优劣的主要指标。可靠性问题之所以得到重视,是因为系统、构筑物、设备相互有关,任一部分损坏可能导致整个系统的故障,而整个系统的故障,例如给水系统发生故障,将对社会和人民生活带来损害。而故障的发生多数为随机事件,一般无法预料和预防,因此给水系统可靠性具有概率的性质。在生活节奏日益加快的今天,确保给水管网系统的正常运行具有十分重要的意义。

水质在线自动监测管理汇总

水污染源在线监测系统的运营管理方法 1、定期进行仪器现场巡查,进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。以 保障仪器准确可靠运行。 2、负责每天进行一次仪器运行状态检查,如发现问题则在第一时间解决。 3、按仪器运行要求定期对系统进行校准,以保证仪器数据的准确有效。 4、应对在线监测站建立专人负责制,制定操作及维修规程和日常保养制度,建 立日常运行记录和设备台账,建立相应的质量保证体系,并接受环境保护管理部门的台账检查。 5、应每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告,陈述站点在线监测系统的 运营情况。 6、安排相对固定的专业人员负责运营维护工作。 7、应备有常用耗材与配件及必要的交通工具,以保障维修及时。 8、接受环保部门的监督、指导、考核,及时汇报重大事故或仪器严重故障的情 况。 一、日常管理 1、质量保证与质量控制制度 1.1操作人员应按国家相关规定,经培训考核合格,持证上岗。 1.2在线监测仪器在有效使用期内应通过检定或校验。应具备运行过程中定期自 动标定和人工标定功能,以保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性。 1.3采用国家级样品,若采用自配标样,应用有证标准样品对自配标样进行验证, 验证结果应在标准值确定度范围内。标样浓度应与被测废水浓度相匹配。每周用国家认可的质控样(或按规定方法配制的标准溶液)对自动分析仪进行一次标样溶液核查,质控样(或标准溶液)测定的相对误差应不大于标准值的±10%,若不符合,应重新绘制校准曲线,并记录结果。 1.4样品的测定值应在校准曲线的浓度范围内。 1.5按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验,比对试验时,实验室 质量控制按照有关规定执行,比对试验实验室监测分析方法请见《水污染源在线监测系统运行于考核基数规范(试行)》(355-2007)中的表2,比对试验相对误差值应满足355-2007表1中规定的性能指标要求。

管网水质管理

管 网 水 质 控 制 标 准 内蒙古长泰水务有限公司生产技术部

管网水质控制标准 1.1 水质管理 1.1.1 供水单位应根据《生活饮用水卫生标准》GB5749对供水水质和水质检验的要求,结合本地区情况建立管网水质管理制度,对管网水质进行检测。 [条文说明]生活饮用水包括人的日常饮水和日常生活用水。供水系统的水质直接关系到社会公众的身体健康,因此必须符合现行《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。 1.1.2 当操作阀门可能影响管网水质时,应错过高峰供水时间段,宜安排在夜间进行。 1.1.3 供水单位应采取有效措施保证管网末端余氯达标。 [条文说明]管线较长,末端余氯不达标,首先考虑的是水厂出厂水余氯适当提高,当出厂水余氯已经较高时,应选择适当的地点补充加氯,以保证管网末端余氯达标。 1.1.4当城镇有新增水源,或原有水源供水量发生较大变化时,应临时增大管网水质检测点及检测频率,特别是供水分界线附近的水质检测。 [条文说明]当城镇有新增水源,或原有水源供水量发生较大变化时,应临时增大管网水质检测点及检测频率,特别是供水分界线附近的水质检测。若管网水质有较大影响,应根据检测的数据,分析原因,进行处理。

1.1.5 当管网水质出现异常时,应增加水质监测频率和相关指标检测。水质检验结果连续超标时,应查明原因,采取措施,防止扩散,并应及时报告城市供水行政主管部门和卫生监督部门。 [条文说明]由于管网水质关系到供水的安全,当管网水质出现异常时,一方面应查明原因,采取措施,防止扩散;另一方面同时报告城镇供水行政主管部门和卫生监督部门。 1.2 水质监控 1.2.1供水单位应在供水管网用户端设立一定数量的具有代表性的管网水质监测取样点,对管网水质实施监测。管网的水质监测取样点数,一般应按每两万供水人口设一个采样点计算。当供水人口在20万以下或100万以上时,可酌量增减。 [条文说明]水质监测取样点是指人工采集水样并进行检测的管网点位。 1.2.2水质监测取样点的设立应考虑水流方向等因素对水质的影响,应在输水管线的近端、中端、远端和管网末梢、供水分界线及大用户点附近设置,监测点应尽量均衡地分布在管网中。 1.2.3供水单位应建立在线水质监测系统。在线监测点设置数量,应根据供水规模确定,有条件时可按每10km2设置1~2个点,宜在主要水质控制点设置在线监测点。 1.2.4水质在线监测点的检测项目可根据实际需求确定(如浊度、

CJ污水排入城镇下水道水质标准

C J污水排入城镇下水道 水质标准 The latest revision on November 22, 2020

C J343-2010污水排入城镇下水道水质标准本标准规定了排入城市污水中35种有害物质的最高允许浓度。 本标准适用于向城市下水道排放污水的排水户。 GB5084-1992 GB/T6920-1986水质pH值的测定法 GB/T7466-1987水质总铬的测定 GB/T7467-1987水质六价铬的测定分光光度法 GB/T7468-1987水质总汞的测定冷 GB/T7469-1987水质总汞的测定高锰酸钾-过硫酸钾消解法 GB/T7470-1987水质铅的测定双硫腙分光光度法 GB/T7471-1987水质镉的测定双硫腙分光光度法 GB/T7472-1987水质锌的测定双硫腙分光光度法 GB/T7474-1987水质铜的测定分光光度法 GB/T7475-1987水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7478-1987水质铵的测定蒸馏和滴定法 GB/T7479-1987水质铵的测定 GB/T7484-1987水质氟化物的测定法 GB/T7485-1987水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T7487-1987水质氰化物的测定第二部分:氰化物的测定 GB/T7488-1987水质五日生化需氧量(BOD↓5)稀释与接种法的测定 GB/T7490-1987水质挥发酚的测定 GB/T749l-1987水质挥发酚的测定 GB/T7494-1987水质的测定 GB8703-1988辐射防护规定 GB8978-1996 GB/T11889-1989水质;苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11890-1989水质苯系物的测定气相色谱法 GB/T11893-1989水质总磷的测定;钼酸铵分光光度法建设部1999-01-26批准1999-08-01实施 GB/T11899-1989水质硫酸盐的测定重量法 GB/T11901-1989水质悬浮物的测定重量法 GB/T11902-1989水质硒的测定2,3-二氨基萘荧光法 GB/T11903-1989水质色度的测定 GB/T11906-1989水质锰的测定高碘酸钾分光光度法 GB/T11910-1989水质镍的测定丁二酮肟分光光度法 GB/T11911-1989水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11912-1989水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11914-1989水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB/T13192-1991水质有机磷农药的测定气相色谱法 GB/T13194-1991水质硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定气相色谱法 GB/T13195-1991水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法 GB/T13196-1991水质硫酸盐的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T13199-1991水质的测定电位滴定法 GB/T15505-1995水质硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T16488-1996水质石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T16489-1996水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 CJ26.3-1991易沉固体的测定体积法 CJ26.7-1991城市污水油的测定重量法 CJ26.10-1991城市污水硫化物的测定 CJ26.25-1991城市污水氨氮的测定 CJ3025-1993城市污水处理厂污水污泥排放标准 三、定义 3.1污水:受一定污染的来自生活和生产的排出水。 3.2城市下水道:指输送污水的管道和沟道。它包含排污渠道、沟渠等。 3.3排水户:指向城市下水道排放污水的单位或个人。 四、技术内容 4.1一般规定 4.1.1严禁排入腐蚀城市下水道设施的污水。 4.1.2严禁向城市下水道倾倒垃圾,积雪,粪便,工业废渣和排入易于凝集,造成下水道堵塞的物质。 4.1.3严禁向城市下水道排放剧毒物质、易燃、易爆物质和有害气体。

供水管网水质在线监测、自来水管网水质监测系统

供水管网水质在线监测、自来水管网水质监测系统 系统概述: 供水管网水质在线监测(自来水管网水质监测系统)可应用于水资源循环利用的各个环节,实现对饮用水及生产、生活污水水质的实时连续监测。该系统在及时掌握水源地水质状况、预警重大或突发性水质污染事故、保障饮水安全、控制污水达标排放等方面发挥了重要作用。 系统拓扑图: 江、河、湖泊、水库 水源地取水口 自来水厂 加压泵站 排污口 污水处理厂 水质监测设备 DATA-9201 服务器 水质监测中心 远程访问客户端 GPRS/CDMA/ 3G/4G/光纤 供水管网水质在线监测(自来水管网水质监测系统)拓扑图

系统功能: ◆ 实时监测水源地及饮用水的水温、溶解氧、pH 、电导率、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离 子、余氯等参数,并可扩展其它监测功能。 ◆ 实时监测排污口及污水处理厂污水的浊度、PH 、COD 、氨氮离子、溶解氧、重金属离子 等参数,并可扩展其它监测功能。 ◆ 水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警。 ◆ 具备监测数据、报警数据的查询、统计、分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线。 ◆ 具备现场设备的实时监控、远程维护、远程诊断等智能管理功能。 ◆ 可扩展远程拍照或视频实时监控功能。 ◆ 可集成控制系统,实现对泵、阀或其它设备的就地、远程控制功能。 ◆ 平升系统软件支持与其它平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件。 供水管网水质在线监测(自来水管网水质监测系统)现场及软件界面: 江苏太湖水质监测现场 吉林小区加压泵站水质监测现场 北京水厂水质监测现场 北京供水管网水质监测现场 河北企业排污水质监测软件界面

DB31 425-2009 污水排入城镇下水道水质标准

DB31 上海市地方标准 DB 31/425—2009 污水排入城镇下水道水质标准 Discharge Standard For Municipal Sewerage System (报批稿) 2009-05-06发布2009-09-01实施

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 1适用范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语与定义 (2) 4技术内容 (2) 5标准的实施与监督 (2)

前言 本标准全文强制。 为保障城镇下水道与污水处理系统安全运行,保护公众和排水养护运行管理人员健康,促进节能减排,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》和《上海市排水管理条例》,编制本标准。 本标准由上海市水务局提出并归口。 本标准起草单位:上海市排水行业协会、上海市排水管理处、上海市城市排水有限公司。 本标准主要起草人:毛惟德、马远东、马德荣、沈乾铭、林洁梅。 本标准参与起草人:苏平、冼巍、朱石清、汪松年、吴今明、阮仁良、唐建国、丁曜、戴勇萍、徐月江、高伟、陈坚海、陈其楠。

污水排入城镇下水道水质标准 1 适用范围 本标准规定了经由城镇下水道系统排入城镇污水处理厂污水中必须控制的污染物项目及标准限值,污染物项目的监测方法与标准实施、监督的责任主体。 本标准适用于本市行政区域内所有经由城镇下水道系统向城镇污水处理厂实施污水排放的排水户。 市政公用、园林绿化和住宅等建设和养护期间的临时排水,除执行本标准外,还应当按照《上海市排水管理条例》的规定申领(临时)排水许可证,排水行为符合排水管理要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《上海市排水管理条例》 GB/T 6920 水质PH值的测定玻璃电极法 GB/T 7466 水质总铬的测定 GB/T7467 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7468 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T 7475 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光谱法 GB/T 7478 水质铵的测定蒸馏和滴定法 GB/T 7484 水质氟化物的测定离子选择电极法 GB/T 7485 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7486 水质氰化物的测定第1部分:总氰化物的测定 GB/T 7488 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 GB/T 7490 水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 7494 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB/T 11889 水质苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11894 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB/T 11901 水质悬浮物的测定重量法 GB/T11902 水质硒的测定2-3-二氨基萘荧光法 GB/T 11903 水质色度的测定 GB/T11911 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 12997 采样方案设计 GB 12998 采样技术指导 GB 12999 样品的保存和管理技术规定

水力模型在海宁供水管网运行管理中的应用

水力模型在海宁供水管网运行管理中的应用 摘要:供水管网水力模型在供水企业中日益得到重视和应用。海宁自来水有限公司建立供水管网水力模型,利用水力模型实现区块化管理,降低漏失率、降低产销差、改善水质、节能降耗、提高供水安全可靠性;在线实时监控供水管网水量、压力和水质情况;发生事故时,能够及时制定应急方案;提出规划改造和优化调度方案等,可有效的提高管网管理的科学性、安全性和经济性,避免了盲目性。从而,实现“数字化”供水和“智能化”水务。 关键词:供水管网水力模型区块化管理模型应用在线实时监控 1前言 随着海宁市供水规模的扩大和供水安全要求的提高,供水企业需要全面掌握和分析供水管网的运行状态,这样对供水系统的管理工作提出了新的要求。近年来,供水企业管理水平日益提高、科技投入的力度日益增强、企业信息化的建设日益成熟。海宁自来水有限公司提出“数字供水”概念,建成了数字化供水系统,全面应用于生产、经营、服务工作。“数字化”供水搭建信息技术平台,打造“智能水务”,实现科技全方位支撑运营服务。水务建立营业一体化平台、供水管网地理信息系统、供水设施综合监测系统和供水管网水力模型系统。“十二五”计划提出:降低漏损率,降低产销差,节能降耗,提高供水管网安全可靠性。建立供水管网水力模型是管网优化设计和运行工况分析重要的手段之一,有效地提高供水系统的科学化管理水平,提高供水系统的运行稳定性、可靠性,为水务带来良好的经济效益和社会效益。 2海宁市供水现状 海宁市地处长江中下流域,四季分明,气候温和。全市共有两座水厂,现有供水计能力30万m3/d,供水面积668平方公里,服务人口约80万。全市DN75mm 以上的管道长度为1075km,管材以球墨铸铁、铸铁、钢、PE等为主。 3水力模型项目前期调研 上海、深圳、佛山、天津等城市已经建立供水管网水力模型,并将其成功的应用于供水系统生产管理中。如,管网运行管理、水厂优化调度、规划改扩建等,

污水水质指标及意义

污水水质指标及意义 污水处理的前提条件是必须正确掌握污水的水质。而污水的组成成分极其复杂,难以用单一指标来表示其性质。在众多的水质指标,按污水中杂质形态大小分为悬浮物质和溶解性物质两大类,每类按其化学性质又可分为有机性物质和无机性物质;按消耗水中溶解氧的有机污染物综合间接指标有生物化学需氧量(B()D)、化学需氧量(COD)等。这些是应用最多的污水水质指标。 通常在生活污水中不含有毒性物质。当工业生产废水通过下水道进入处理厂时,往往含有毒性物质,影响处理效果以及污泥处置,因此必须加强管理和监测。常用污水水质指标、污水平均浓度及意义见表1—1。 表l常用污水水质指标、污水平均浓度及意义

注1 ss 悬浮物质(suspended solid)的简写。水中悬浮物质测定用2mm 的筛通过,并且用孔径为l μm 的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS 。胶体物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物质中均含有,但大多数情况认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。悬浮物质是常用污染指标,是污水处理的基本对象,与污泥生成量有直接关系 反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物量,称为容积负荷率,单位为kg/m3·d 或g/L·d 。有机物量可用COD 、BOD 、SS 和VSS 表示 污泥回流量约为进水流量的2~3倍。消化池内的MLVSS 为6~10g/L 据估算,去除8000mg/L 的COD 所产生的沼气,能使一升水升温10℃。 MLSS 是混合液悬浮固体浓度

膜处理 DN含义DN 是指管道的公称直径; 这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管 它与英制单位的对应关系如下: 4 分管:4/8 英寸:DN15; 6 分管:6/8 英寸:DN20; 1 寸管:1 英寸:DN25; 寸二管:1 又1/4 英寸:DN32; 寸半管:1 又1/2 英寸:DN40; 两寸管:2 英寸:DN50; 三寸管:3 英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4 英寸:DN100 膜圣华反应器MBR 沼气是指有机物在厌氧环境中、通过微生物发酵作用而产生的一种可燃性混合气体。其主要成分是甲烷占55-70%,二氧化碳占25-40%,此外不有少量氢气、硫化氢、一氧化碳、氮气和氨等。 物分解的有机物量,BOD与CODcr的比值表示 污水的可生化性,当BOD/CODcr≥O.3时,认为 污水的可生化性较好,当BOD/cODcr

供水管网水质监测的重要性浅析_secret

供水管网水质监测的重要性浅析 论文名称:供水管网水质监测的重要性浅析 作者:刘柏芹 摘要:自来水生产的每一个环节,都实行了严格的质量控制,有严格的指标,出厂前均进行了取样分析,检定其质量是否符合国家标准,只有合格的产品才能输送到供水管网中。所以说,通过严格的质量把关,自来水出厂时一般均达到国家标准,这也是自来水公司产品质量管理的依据。 关键字:供水管网水质监测 自来水生产的每一个环节,都实行了严格的质量控制,有严格的指标,出厂前均进行了取样分析,检定其质量是否符合国家标准,只有合格的产品才能输送到供水管网中。所以说,通过严格的质量把关,自来水出厂时一般均达到国家标准,这也是自来水公司产品质量管理的依据。但是,这并不能说明输送到用户的自来水就能保证完全符合饮用水卫生标准,因为自来水作为一种特殊的商品,它具有自身的几个特点。 一、自来水出厂后到用户使用是通过无数的供水管道来进行输送的。广东省梅州市目前埋地的输水管道已有几千公里,管径从DN1400-DN50,且管材有水泥管、钢卷管、铸铁管、玻璃钢管、U-PVC管、镀锌钢管等各种管道。自来水在连续、不间断的输送过程中,存在导致其受二次污染而影响水质的多种因素,诸如管道破漏抢修、开管接驳、安装工程、管材质量问题、二次供水设施影响及用户违章用水直接造成的污染等。 二、自来水出厂后由供水管网输送的过程是不可逆的,自来水是一种不可退换的商品。自来水的这种特殊性是与其它产品完全不同的,它将直接从管网水质的好坏中体现出来。 综合以上两个特点,我们认为,检定自来水水质的好坏决不能仅仅以出厂时的检测数据作为最终衡量,还必须每天对管网各点水质进行取样分析,检测出具体的数据,并结合市卫生防疫部门的抽检监测结果及用户反馈的信息来进行综合评价,使广大市民饮用水安全得到有力的保障。在有关生活饮用水的卫生标准中有明确和严格的规定:“在全部采样点中,应有一定的点数选在水源、出厂水、水质易受污染的地方、管网末梢和管网系统陈旧部分等”。“检验项目在一般情况下,细菌学指标和感官性状指标列为须检项目,其它指标可根据当地水质情况和需要选定”。针对梅州市自来水总公司的实际,水源经DN1400管径输送到西桥水厂经加压后出厂,我们以西桥水厂为中心,按规定在管网中设立合理的监测点,分江南、江北两个供水区,每个区设4个点,全城共8个点,依次为新中苑、市制药厂、市防疫站、东山、区政府、三角塘、黄塘医院、华侨城。点的选择是依据供水人口计算和市政管网的分布状态,并视实际需要必要时作适当的调整。具体监测8个项目:浊度、游离余氯、PH值、氨氮、亚硝酸盐氮、总铁、细菌、大肠杆菌群。我们实行每天现场取样、分析、监测,以保证自来水水质。另外,梅州市卫生防疫站每月监督抽检两次,监测项目随时确定。综合以上数据,并结合每天出厂水的取样监测数据,水司每月在梅州日报上向社会公开“水质通报”。此举得到广大市民的一致好评,使广大市民对水质有了较清楚的认识,同时提高了自来水公司的社会效益。 多年的经验表明,通过对管网水质的监测,对水质监测数据(如浊度、余氯、菌类、总铁等)变化的有关因素进行综合分析,可以及时地把分析结果反馈给水厂,调整各种内控指标,改善制水、净水工艺,从而制订出合理的出厂水水质数据,进一步加强了水质控制把关,并为领导提供了很好的管理依据。具体有以下两个方面的经验: 一、通过对管网水质的监测,取样点的取样,加强了与用户的直接联系,第一时间听到用户的意见和建议,对我们技术的改进和深化企业内部的管理起到很大的作用。

供水管网水质在线监测系统

供水管网水质在线监测系统 (仅供参考,具体以招标文件为准)

技术要求: 合肥供水集团管网水质在线监测系统技术方案 招标需求 在合肥供水集团所属六个供水所(瑶海区供水所、蜀山区供水所、庐阳区供水所、包河区供水所、经开区供水所、北城供水所)各安装一套PH、总氯、浊度在线监测仪表,同时在中心机房开发一套数据监测软件,用于监测实时水质参数。 硬件需求 在线PH分析仪(六台) PH测量范围:2.00-12.00PH或以上 PH分辨率:≤0.01PH 缓冲液:PH缓冲液可编程 环境温度:0°---+50° 防护等级:≥IP65 输出接口:至少一个4-20mA输出 在线总氯仪(六台) 测量原理:DPD比色法连续在线监测 测量范围:0-5mg/L(ppm) 测量精度:≤0.1 mg/L(ppm) 试剂连续使用时间:≥30天 输出接口:至少一个4-20mA输出 在线浊度仪(六台) 测量范围:0-99NTU(FNU) 可自动切换量程 测量精度:≤读数的1% 校准时间:≥三个月 运行温度:0°-40° 外壳防护等级:≥IP66 输出接口:至少一个4-20mA输出 4、无线RTU微控制器(六台) 支持GPRS、Ethernet LAN、RS-232/422/485 通过来电显示提供安全唤醒机制 用SD卡记录数据 可主动发送带时间戳的中文信息,发送信息的方式包括SMS/带I/O 状态的SNMP Trap / TCP/UDP/email 免费提供配置软件(ioAdmin)和主动式OPC sever(AOPC) 提供Windows和WinCE下的VB、VC dll库函数,以及linux C下的API 蜂窝式通讯接口: GPRS 频段选项:四频850/900/1800/1900 MHz 通讯接口:LAN、串口 模拟输入通道数量: 4 路模拟输入,带差分输入 DI/DO 通道通道数量:8 数字输入通道数量:最多8 路, source/sink 可选 数字输出通道: 最多8 路, sink 方式 继电器输出通道:2个A 型继电器输出(常开),5 A 工作环境工作温度:-10 ~ 55°C (14 ~ 131°F) 四、技术需求 1、现场设备(在线水质仪表、无线RTU)的安装调试。包括上下水路、电路、网络的施工。水质仪表应采用模块化挂装安装方式,每个监测点安装面积应小于4平方米。每台水质仪表需单独使用不锈钢防水盒进行壁挂式安装,室外安装时防水盒需配备防雨棚,同时需考虑供电以及信号线的防雷与接地。 2、为保证使用及维护方便,所有水质仪表投标时需使用同一品牌。每一台水质仪表需提供独立的二次显示仪表。

相关文档
相关文档 最新文档