根据GB/T21086-2008《建筑幕墙》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50411-2007《建筑节能工程质量验收规范》的要求,必须对建筑幕墙进行以下项目的第三方检测:

一、建筑幕墙四性(抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能)

检测样件要求:

1、样件所使用的材料必须与工程实际使用的生产厂家、规格、型号一致,样件的组装应符合设计要求,不得加设任何特殊附件或采取其他措施。

2、样件的宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直构件(至少三根垂直承力杆件,两个分格)。

3、样件的高度至少应包括一个层高,并在垂直方向上应有两处或两处以上和承重结构相连接,根据工程实际的层高(竖向两相邻混凝土埋件之间的距离),确定垂直承力杆件的长度,确保在垂直方向上同工程实际与承重结构(连接件)连接的长度相同、试件组装和安装的受力状况应和实际情况相符。

4、单元(点支)式幕墙应至少包括一个与实际工程相符的典型十字缝,有一个完整单元的四边形与实际工程相同的接缝。

5、试件应包括典型的的垂直接缝,水平接缝和可开启部分,并使试件上可开启部分占试件总面积的比例与工程实际接近。

6、施工方应提前对隐框玻璃幕墙的副框进行粘接,确保样件实验室安装时结构胶能干透。

7、送检样件的立柱、横梁、粘接好副框的玻璃等各组件准备到位后,在工程监理的见证下,送检测室进行安装,安装应符合设计要求,保证安装方向和受力状况与工程实际相符。

8、同一工程、同一施工单位、同一种类的建筑幕墙取样一组,本实验室可检测样件规格范围(2米≤宽≤5米;2米≤高≤8米)。

二、玻璃(石材)幕墙材料复检

1、预、后置埋件(化学锚栓)现场拉拔试验预、后置埋件是建筑幕墙悬挂在主体结构上的连接支承点,起着非常重要的结构安全作用,必须检测。同厂家、同规格、同相同部位的预、后置埋件(化学锚栓)按千分之一取样,且不少于3根进行检测(3根为一组。

2、硅酮结构胶性能(邵氏硬度、拉伸粘接性、相容性、现场剥离)检测

(1)硅酮结构胶在隐框玻璃幕墙中起结构连接作用,因此验证其本身的性能(邵氏硬度、拉伸粘接性)和与实际工程用基材的粘接性、与装配系统用附件的相容性(相容性)以及实际施工制作工艺(现场剥离)的符合性尤为重要。要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。

(2)硅酮结构胶邵氏硬度、拉伸粘接性、相容性试验送检样品要求:工程用玻璃300mm×300mm×2片;工程用副框铝材150mm×

4根;工程用泡沫棒、双面胶条各1米;硅酮结构胶3支;与实验结构胶组成基本相同的浅色或半透明密封胶一支(对比胶)。(3)硅酮结构胶现场剥离,工程制作中副框与玻璃用结构胶粘接干透后,现场进行剥离试验。

3、钢型材复检

玻璃(石材)幕墙用受力杆件的钢型材(槽钢、方管等)壁厚、力学性能(抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯)、镀锌层厚度及均匀性检测。要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。每组试样取一根,长度400mm。

4、铝合金型材复检

玻璃(石材)幕墙用受力杆件的铝合金型材基材壁厚、硬度、表面处理层厚度检测。要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。每组试样取一根,长度400mm(工程使用铝合金隔热型材必须检测其抗拉强度和抗剪强度,要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组,每组试样3根,每根长度1200mm)。5、石材幕墙用密封胶耐污染性试验

要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。送检样品为工程用石材24块75mm×25mm×(20~25)mm;密封胶3支。

6、石材幕墙用石材弯曲强度(吸水率)检测

要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。送检样品为工程用石材,当试样厚度(H)≤68mm时,宽度为100mm,当试样厚

度>68mm时,宽度为,长度为10×H + 50mm,长度尺寸偏差±

1mm,宽度、厚度尺寸偏差±,数量10块。

7、干挂石材幕墙用胶粘剂粘接强度(拉剪强度、压剪强度)检测要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。送检样品为工程用石材,尺寸50mm×30mm×(10~15)mm,数量30块,A B组分胶公斤。

8、玻璃幕墙节能检测

(1)中空玻璃露点,要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组,样品为工程用中空玻璃规格最接近510mm×360mm×20片或在同一工艺下制作的规格510mm×360mm中空玻璃20片。

(2)中空玻璃传热系数,要求同一厂家、批次的材料复检一组,样品为工程用中空玻璃规格最接近800mm×1250mm尺寸1片。要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。

(3)玻璃可见光投射比和遮阳系数,要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组,样品为组成工程用中空玻璃原片50mm

×50mm各2片

建筑幕墙工程材料复检项目表

全玻璃幕墙施工策划方案

全玻璃幕墙施工方案 摘要:全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度打算有紧密的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须依照工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工预备 (一)技术预备 1. 技术资料收集 现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。因此在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能依照业要紧求绘制切实可行的幕墙分隔图。关于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定 设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要

考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,阻碍吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具预备 1 .要紧材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特不要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发觉有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .要紧施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特不是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。 (2)各种电动和手动工具的性能检查。 (3)预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。 3 .搭脚手架 由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。

建筑幕墙检测方案

建筑幕墙检测方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑幕墙检测方案 根据GB/T21086-2008《建筑幕墙》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50411-2007《建筑节能工程质量验收规范》的要求,必须对建筑幕墙进行以下项目的第三方检测: 一、建筑幕墙四性(抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能) 检测样件要求: 1、样件所使用的材料必须与工程实际使用的生产厂家、规格、型号一致,样件的组装应符合设计要求,不得加设任何特殊附件或采取其他措施。 2、样件的宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直构件(至少三根垂直承力杆件,两个分格)。 3、样件的高度至少应包括一个层高,并在垂直方向上应有两处或两处以上和承重结构相连接,根据工程实际的层高(竖向两相邻混凝土埋件之间的距离),确定垂直承力杆件的长度,确保在垂直方向上同工程实际与承重结构(连接件)连接的长度相同、试件组装和安装的受力状况应和实际情况相符。 4、单元(点支)式幕墙应至少包括一个与实际工程相符的典型十字缝,有一个完整单元的四边形与实际工程相同的接缝。 5、试件应包括典型的的垂直接缝,水平接缝和可开启部分,并使试件上可开启部分占试件总面积的比例与工程实际接近。

6、施工方应提前对隐框玻璃幕墙的副框进行粘接,确保样件实验室安装时结构胶能干透。 7、送检样件的立柱、横梁、粘接好副框的玻璃等各组件准备到位后,在工程监理的见证下,送检测室进行安装,安装应符合设计要求,保证安装方向和受力状况与工程实际相符。 8、同一工程、同一施工单位、同一种类的建筑幕墙取样一组,本实验室可检测样件规格范围(2米≤宽≤5米;2米≤高≤8米)。 二、玻璃(石材)幕墙材料复检 1、预、后置埋件(化学锚栓)现场拉拔试验预、后置埋件是建筑幕墙悬挂在主体结构上的连接支承点,起着非常重要的结构安全作用,必须检测。同厂家、同规格、同相同部位的预、后置埋件(化学锚栓)按千分之一取样,且不少于3根进行检测(3根为一组。 2、硅酮结构胶性能(邵氏硬度、拉伸粘接性、相容性、现场剥离)检测 (1)硅酮结构胶在隐框玻璃幕墙中起结构连接作用,因此验证其本身的性能(邵氏硬度、拉伸粘接性)和与实际工程用基材的粘接性、与装配系统用附件的相容性(相容性)以及实际施工制作工艺(现场剥离)的符合性尤为重要。要求同一厂家、规格、批次的材料复检一组。 (2)硅酮结构胶邵氏硬度、拉伸粘接性、相容性试验送检样品要求:工程用玻璃300mm×300mm×2片;工程用副框铝材150mm×

石材幕墙四性检测方案

上实泉州·海上海项目C-8-2项目幕墙工程住 宅区幕墙工程石材幕墙四性检测方案 日期:2016.9.30 1、总则 本方案的主要内容是用于上实泉州海上海项目C-8-2地块住宅区2标段石材幕墙四性(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能)检测,以确保其满足安全性及使用功能方面的要求。 2、试验概述 气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测、平面内变形性能检测 3、工程资料 工程名称:上实泉州海上海项目C-8-2地块1-3、5-10号楼及地下室项目工程地址:泉州市丰泽区东海大街泉南路与港湾街交汇处 委托方:泉州上实投资发展有限公司 设计单位:中建海峡建设发展有限公司 幕墙施工单位:中建海峡建设发展有限公司 检测单位:福建省建筑科学研究院 5、试验样品 样品尺寸:2400mm(宽)×6300mm (高)(含20片石材)的石材幕墙试件。 取样原则:选取本工程中最不利受力结构(墙角区,跨度为1200mm处),包括纵向2个层高,横向2个跨度。

6、试验描述 6.1 气密性能检测(检测依据为:《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB/T 15227-2007)第4.1条) 6.1.1检测项目 幕墙试件的气密性能,检测100Pa压力差整体幕墙试件单位面积空气渗透量。

6.1.2检测装置 检测装置由压力箱、供压系统、电脑测控系统及试件安装系统组成。 6.1.3 检测方法 6.1.3.1检测前准备 试件安装完毕后应进行检查,符合设计要求后才可进行检测。 检测压差顺序见图1。 500 ▼ 时间 预备加压 检测加压 预备加压 检测加压 注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关5次 图1 检测加压顺序示意图 6.1.3.2预备加压 在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为500Pa ,持续时间为3s ,加压速度宜为100Pa/s 。然后待压力回零后开始进行检测。 6.1.3.3渗透量的检测 6.1.3.3.1 附加渗透量f q 的测定 充分密封试件上的镶嵌缝隙,然后按照图1逐级加压,每级压力作用时间应大于10s ,先逐级加正压,后逐级加负压。记录各级的检测值。 6.1.3.3.2 总渗透量z q 的测定 去除试件上所加密封措施后进行检测。检测程序同6.1.3.3.1。 6.1.3.3.3 固定部分空气渗透量g q 将试件上的可开启部分的开启缝隙密封起来后进行检测。检测程序同6.1.3.3.1 6.1.4 检测值的处理(由电脑自动采集、计算) 6.1.4.1计算 a)分别计算出正压检测升压和降压过程中在100Pa 压差下的两次附加渗透量检测值的平均值 f q 、两个总渗透量检测值的平均值z q ,两个固定部分渗透检测值 g q ,则100Pa 压差下整体幕墙试 件(含可开启部分)的空气渗透量t q 和可开启部分空气渗透量k q 即可按式(1)计算: 正压力差 负压力差

玻璃幕墙的性能试验方案

第一章玻璃幕墙的性能试验 玻璃幕墙的性能试验内容及检测方法 玻璃幕墙风压变形性能检测方法——GB/T15227—94 性能等级:Ⅱ级(必做项目) 玻璃幕墙雨水渗漏性能检测方法——GB/T15228—94 性能等级:Ⅱ级(必做项目) 玻璃幕墙空气渗透性能检测方法——GB/T15226—94 性能等级:Ⅱ级(必做项目) 玻璃幕墙保温性能检测方法——GB8484 玻璃幕墙隔声性能检测方法——GB8485 玻璃幕墙性能试验方案 性能试验在试验场进行,试验设备应符合以下要求: 大型幕墙试验设备应能进行实际幕墙单元的实际试验,试验条件应近似自然条件。 应能进行高度为6m—8m,宽度为6 m—9m的大型试件试验。 试验箱为钢板制成的密封箱,其中一个大面开口安装试件,将空气压入箱内可模拟风压,由水管向幕墙喷水可模拟下雨,完成各项试验。 应能提供稳定风压,脉动风压和正反风压,风量不小于200m3/分,风压可达±10KN/㎡。 洒水喷头不少于10个/㎡,洒水范围不小于6m×7m,供水量不少于5L/㎡分。 抗震性能试验装置应能使幕墙产生平面内的左右摆动,可用两个千斤顶或一个拉压千斤顶作用在幕墙顶部。作用力可达±200KN,千斤顶行程为±200mm;最大速度达50mm/秒。 试验系统应有以下仪器: 气压计: 流量计(空气、水): 电子千分表: 进行现场数据采集分析的微型计算机: (2)试验方法 风压试验 幕墙的风压变形性能根据“建筑幕墙风压变形检测方法”所规定的试验方法确定。幕墙的风压变形性能系指幕墙在与其垂直的风压作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力,

风压性能等级表所列数值是对应试件主要受力杆件的相对挠度值为L/180时(L为主要受力杆件的长度)的瞬时作用风压。此风压作用时间为3秒,以正负风压中绝对值较小的为定级值。该风压指的是瞬间风压的最大值。并不是十种平均风压的最大值。具体计算方法见结构设计部分有关公式。 由气泵通过风管对密封箱内送风,当气压计指示到指定风压时,测量主要杆件挠度是否超出L/180,如未超出,则继续加大风压,一直到设计风压值的1.25倍或达到L/180的挠度为止。雨水渗漏试验 由气泵加压到相应抗渗等级的风压值,维持恒定。然后通过水管,以4L/㎡·分的水量喷洒幕墙,同时从外面(相当于室内侧)观察有无渗漏现象,如无明显渗漏,即为合格。然后再加大风压,再观察,一直到出现明显渗漏为止。 空气渗漏性能测试 空气渗漏指每小时通过幕墙开启部分或封闭部分单位长度缝隙渗出的空气体积(㎡/m·/时)。首先,用塑料布严密封住正面的幕墙试件,四周用胶布贴严,此时通过幕墙渗出的空气为零,只有铁箱有空气渗出,即试验装置的初始渗气量D0。 然后,割开复盖活动扇的塑料布,用胶布将活动扇周边贴严,此时活动扇部分可以渗出空气,测得总渗气量为D1 则活动扇的空气渗透量为: V1= D1-D0 S1 式中:D0——试验箱渗气量(m3/小时); D1——有开启扇时总渗气量(m3/小时); S1——开启扇周边缝隙长度(m); V1——开启扇渗气量(m3/m·小时)。 最后,拆除全部塑料布,测得总渗气量D2,则固定部分渗气量为: V1=D2-D1/S2 式中: D2——整幅幕墙总渗气量((m3/小时); S1——固定部分缝隙总长度(m); V1——固定部分渗气量(m3/m·小时)。 渗气量D可由下述方法测得:在一定的风压下(通常为10Pa),由于空气渗漏,压力逐渐降

幕墙四性试验设计指导书

第一部分幕墙四性试验设计 一、设计参考标准 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003; 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007; 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007; 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2000; 其它相应地方标准。 注:《建筑幕墙》GB/T 21086-2007取代《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225-94,《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007取代《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》GB/T 15226-94、《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T 15227-94、《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》GB/T 15228-94。 二、幕墙的四项物理性能及分级标准 1、幕墙的四项物理性能(引自《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007) 幕墙的四项物理性能包括:气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。检 测顺序宜按照气密、抗风压变形P 1、水密、抗风压反复受压P 2 、安全检测P 3 、平面内变形 的顺序进行。 气密性能:检测100Pa压力差下可开启部分的单位缝长空气渗透量和整体幕墙试件(含可开启部分)单位面积空气渗透量; 水密性能:检测幕墙试件发生严重渗漏时的最大压力差值; 抗风压性能:检测变形不超过允许值且不发生结构损坏的最大压力差值; 平面内变形性能:检测幕墙不发生结构破坏的最大的层间位移角。 2、分级标准 表1.1 建筑幕墙开启部分气密性能分级表(GB/T 21086-2007第5.1.3.2条) 表2 建筑幕墙水密性能分级表(GB/T 21086-2007第5.1.2.2条) 表4 建筑幕墙平面内变形性能分级表(GB/T 18250-2000第5.1.6.2条) 三、幕墙四性试验专项要求(引自《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003) 1、玻璃幕墙的性能检测,应由国家认可的检测机构实施。检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。 2、幕墙性能检测中,由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测。检测报告中应叙述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施;由于设计或材料缺陷导致幕墙性能检测未达到规定值域时,应停止检测,修改设计或更换材料后,重新制作试件,另行检测。 四、幕墙四性试验设计过程 由于每个工程的业主、顾问及监理单位各不相同,导致每个工程的幕墙试验设计过程不尽相同。对于要求按国标检测的工程,其幕墙四性试验设计过程一般可分为以下几个主要步骤: a、选取试验样板; b、计算四项物理性能的相关数据,确定各项性能的级别; c、根据选取的试验样板,选择合适的实验室检测试架; d、出试验施工图、加工图、提料单及加工安装交底文件。 对于某个工程的国标四性试验的设计,需要根据该工程的具体情况,确定需要用到以上步

幕墙四性检测方案

一、检测目的 幕墙组件进场时,按照相关规范及文件要求对其结构单元进行气密性能、水密性能、抗风压性能及平面变形性能检测,掌握其质量状况,为施工及验收提供依据。 二、检测依据 1、检测合同; 2、设计图纸; 3、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 4、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 15227-2007) 5、《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》(GB/T 18256-2015) 6、其他相关资料及文件。 三、检测设备 MQW609型建筑幕墙检测设备(尺寸:8500mm×2500mm×12000mm) 1、风压测试范围:-10kPa~10kPa 测量精度:0.5%,全量程精度不低于2%; 动风压波动范围:±2500Pa 2、空气流量测试范围:0~1500m3/h 精度:1.5% 3、淋水量测试范围:400~40000L/h (3~5L/m2.min) 精度:2.5级 4、面法线位移测试范围:0~50mm ,精度:0.01mm 5、平面变形检测:测控范围:±120mm,精度:±0.01mm 6、设备消耗功率:1~30kW 四、抽样方法 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程500~1000m2应划分为一个检测批,不足500m2也应划分为一个检验批。 五、检测过程 幕墙物理性能分为气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形(平面变形)性能检测四项,抗风压性能分为P1、P2、P3三个阶段,层间变形性能暂时只考虑平面变形,故正式试验顺序按照①气密性能、②抗风压P1、③水密性能、④反复加压P2、⑤安全性检测P3、⑥平面变形性能六个阶段依次进行。 一)气密性能 1、幕墙试件的气密性能,检测100Pa压力差作用下可开启部分的单位缝长空气渗透量和整体幕墙试件(含可开启部分)单位面积空气渗透量。 2、试件要求 1)试件规格、型号和材料等应与生产厂家所提供图样一致,试件的安装应符合设计要求,不得加设任何特殊附件或采取其他措施,试件应干燥。 2)试件宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直构件。试件高度至少应包括一个层高,并在垂直方向上应有两处或两处以上和承重结构连接,试件组装和安装的受力状况应和实际情况相符。 3)单元式幕墙应至少包括一个与实际工程相符的典型十字缝,并有一个完整单元的四边形成与实际工程相同的接缝。

玻璃幕墙工程质量检验规程

玻璃幕墙工程质量检验规程 一、为保证玻璃幕墙的质量与安全,在幕墙的设计、加工、安装和监理中,应按以下规程加以控制: 1.玻璃幕墙为外围护结构,不得在抗震烈度大于8度的地区使用; 2.玻璃幕墙金属构件应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求;铝合金阳极氧化膜厚度不宜低于AA15级;幕墙的主要铝合金型材横截面大小应经计算确定,铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不小于3mm。 3.应使用安全玻璃,或有安全措施,幕墙使用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁空阴极溅射镀膜玻璃;对弧型玻璃幕墙可考虑采用热喷涂镀膜玻璃。 4.中空玻璃使用合格的硅酮结构密封胶(明框可采用聚硫密封胶)和丁基密封胶合成双密封中空玻璃。 5.风压按五十年一遇的瞬间时风值。在瞬时风压作用下,幕墙的主要受力杆件的相对挠度不应超过L/180(L为主要受力杆件的长度),绝对挠度不应超过20mm。 6.玻璃幕墙不应承受主体结构的内力。幕墙结构设计应考虑自重、风荷载、地震作用和温度作用的最不利组合及组合系数。抗风压设计取五十年一遇的瞬时风压值,采用局总压力增大系数按静荷载计算。抗震设计中,幕墙地震作用系数αmax应乘以动力系数3.0,温度作用效应按最大温度变化80℃计算。 铝合金型材弹性模量Ea取为7×10N4/mm 2 线膨胀系数α=2.3×10-5/℃ 铝合金的容重为27.1Kn/m3. 二、铝型材选用 1.尺寸及允许偏差:参标准 2.型材壁厚:一般不应低于以下数值: 门结构:2.0mm 窗结构:1.4mm 幕墙、玻璃幕墙顶:3.0mm 其他型材:1.0mm.

三、幕墙用钢材 用于幕墙结构的钢材有不锈钢、炭素钢和低合金钢。 1.不锈钢多用于制造金件和螺丝,材质应符合下列国家标准: 不锈钢棒GB1200 不锈钢冷轧钢板GB3280 不锈钢热轧钢板GB4237 2.低碳钢A3主要制作连接件(预埋件、角码、螺栓等),应用最多,低合金钢16Mn还用于预埋件的螺纹锚筋,材质应符合有关国家标准: 普通碳素结构钢技术条件GB700 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件GB699 合金结构钢技术条件GB3077 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件GB912 普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧热轧钢板技术条件GB3274 A3钢的物理力学性能; 弹性模量:E=21×104N/mm2 剪变模量:G=0.8×104 N/mm2 线胀系数:α=1.2×10-5/℃ 重力密度:γ=78.5kN/m 3 泊松比:ν=0.3 四、玻璃要求: 1.钢化玻璃的自爆率:3% 2.钢化玻璃的预留孔要在热处理前钻好,孔洞间距不应小于100mm,孔洞距板边距离不小于6mm,也不小于板厚。 3.幕墙墙面活动部分面积不宜大于墙壁面面积15%,宜采用上悬窗,开启角度不宜大于30%,开启后的宽度不且大于300mm。 4.隐框玻璃幕构件之间的拼缝必须妥善处理,既不过大,又不宜过小,一般12-20mm,设有擦窗机轨道时则不宜小于40mm。 5.明框幕墙构件中,玻璃与铝框之间的空隙要满足温度变形的要求,通常不小于8-10mm。

幕墙四性实验

幕墙四性实验 三性试验、四性试验只能针对初期的安全性、舒适性作一检测,虽然在试验的设定上有取较严苛的安全系数,但仍无法保证现场大范围施工时可能产生的误差. 究竟在什么情况下幕墙应做三性试验 幕墙的风压变形性能,雨水渗漏性能,空气渗透性能通称为幕墙的三性,该三项性能检测简称三性试验。 一个幕墙工程,究竟在什么情况下可不做三性试验,什么情况下必须做三性试验?目前包括业主、监理、设计、施工乃至政府质量监督部门都莫衷一是,各执已见。 按照《建筑幕墙》JG 3035-1996中规定,有下列情况之一时需要做三性试验:a 型式检验;b 非定型幕墙出厂检验;c 用户或设计要求时。 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 中规定:玻璃幕墙性能检测项目,应包括抗风压性能,气密性能和水密性能…… 看起来已经说得很明白,但实际上标准和规范中依然存在较大漏洞:首先,是否所有的幕墙都要做三性试验?几十平米、几百平米的幕墙要不要做?超低层的幕墙要不要做?其次,现在一般一个较大型幕墙工程都有不同结构及材料组合形式,既有明框式也有隐框式,既有点玻结构也有吊挂结构,甚至还有双层及单元式等多种组合结构,用材上既有玻璃也有石材还有铝板等等,象这种情况有必要一一都做吗?另外,由于规范中规定的不是黑体字(强制性条文),在执行起来也就产生了一些偏差,工程开始时,包括业主、设计、施工方没有计划要做三性试验,但到了竣工验收时,质量监督部门却要施工企业提交三性试验报告,这样矛盾也就跟着来了。 大家清楚,做一个三性试验,是要耗时间和精力、耗资源和成本的,从设计、备料、加工、安装到出报告,时间少则1个多月,多则2、3个月,资金少则3、5万元,多则6、7万元甚至更多,算一下,结构稍微复杂的工程如果全都做试验,仅三性试验费要多少? 同时试验所产生的效果又如何?严格意义上讲,幕墙的三性试验应在工程前期进行,当试验中发现设计、选材或安装工艺等问题时便于及时改进。但让人尴尬是,在赶工期追进度的现实情况下,几乎所有的三性试验都是在工程开工中进行或者说工程完工后才进行,这样即便在试验中发现了问题,谁还会将挂上了墙的幕墙拆下来?当然也就只能是不了了之,个别检测机构在利益的趋动下开一个合格报告也不足为怪。 在标准规范的制订和执行过程中,相关方为了各自的利益,有的要求三性试验全部工程全部项目都要做,有的则认为没有这个必要,目前虽然行业也有一个不成文的规定:几百平米(也没有完全界定)以下的幕墙和高度小于14米的幕墙一般可以不做三性试验,

玻璃幕墙施工方案73628

全玻璃幕墙施工方案 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工准备 (一)技术准备 1.技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1 .主要材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .主要施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

外墙淋水试验检测方案完整版

外墙淋水试验检测方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外墙淋水试验方案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: 工程地点: 本工程分为1~11号楼,4号为垃圾房,7号楼为会所,其它为高层住宅楼,首层为6米架空层,塔楼标准层层高为米。其中1号楼共35层,屋面高度米,外围最高为米;2号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;3号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;5号楼共38层,屋面高度米,外围最高为米;6号楼共36层,屋面高度米,外围最高为米;8号楼共32层,屋面高度米,外围最高为米;9号楼共34层,屋面高度米,外围最高为米;10号楼共33层,屋面高度米,外围最高为米;11号楼共31层,屋面高度米,外围最高为米。 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。检验屋面、外墙和窗边是否存在渗漏水的方法有自然降雨和人工蓄、淋水两种方法,由于自然降雨雨量、时间不定和风向不稳,难以及时、全面地检验屋面、外墙面和窗边的渗漏情况,所以,目前对于具有防水功能要求的构件进行渗漏水检验时,采用人工蓄、淋水检验是一种有效的方法;为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装

幕墙四性检测委托 要求

委托流程 1.委托方应提供有效设计文件【包括:1. 图纸(包括大样图和节点图,需出图章、设计 签字、监理在大样图签字盖章确认)、2. 计算书(设计章(封面、骑缝)、设计签字)、 3. 幕墙检测依据及性能设计等级要求(委托方公章、设计方设计章、监理方项目章), 手填或打印在我方提供的版本上】; 2.确定测试样品、检测方案(须在报告反映): 1)必须参加的单位有委托方、设计方、监理方(写成:测试样品由委托方、设计方、 监理方共同确定。) 2)如有开发商和顾问方参与(写成:测试样品由委托方、设计方、监理方、业主方、 顾问方共同确定。) 3)特殊情况,如工程无监理(写成:测试样品由委托方、设计方共同确定。)但需要 提供相关证明。且写入备注栏。 4)注意事项:委托方将与我方签订相关的文件(合同、协议等等)。 3.签定检测合同 1)常规样品(宽度6米以下,高度12米以下),费用以物价局核定标准为依据,根 据实际样品大小收取。占用箱体,预喷,重复检测产生的费用另计。 2)特大样品检测项目的费用,双方协商确定。占用箱体,预喷,重复检测产生的费 用另计。 3)特殊检测项目的费用,双方协商确定。 4.测试准备工作 1)委托方和本检测机构预先约定样品的安装和检测时间,具体检测时间可能会变化; 2)委托方按已确定的测试板块准备有关测试样品材料,隐框或半隐框玻璃幕墙的硅 酮结构密封胶的养护应达规范的时间,测试样品准备好后委托方及时与本检测机 构联系确定具体安装和检测时间; 3)本检测机构提前一天通知委托方进场安装,进场安装前须付清全额检测费用。5.样品安装及测试 1)委托方按照设计图纸要求进行样品安装,不得增加额外的构件或随意打注密封胶, 负责样品的封边打胶等工作; 2)本检测机构及时通知委托方具体检测日期,委托方安排有关见证人员(监理等) 到场(带见证人证书有效件),核验测试样品、见证试验过程; 3)安全工作详见“幕墙检测须知”。 6.退场 拆卸样品时间计入箱体占用时间。 上海建科检验有限公司(上海建筑幕墙检测中心)

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

玻璃幕墙四性试验

四性试验培训报告 周稳波工号:61959 建设银行武汉灾备中心 将近半个月的四性试验培训终于结束了。在这期间去了总共有四个实验室,每个实验室都有不同的地方,大概了解了国家检测标准和国外的检测标准,也让我们了解到国家幕墙检测标准离国外还有一定的差距,现在在国内项目大部分的幕墙检测除了固定的国家检测标准之外还加入了一些国外的检测标准,如美标、澳标等,以填补国标的不足。当然国外的项目在国内检测除了国外当地的检测标准外,也必需加入国家的标准。 广州市幕墙检测中心是我们去到的第一个实验室。这是长沙北辰项目的四性试验,这个项目做的主要是国家幕墙检测标准,如图: 国家检测标准试验的一般步骤: 1、预压:正风压设计值的50% 1250Pa;试件的开启部分开关不小于5次 2、气密性能试验预压:±500Pa预压3次,±50Pa,±100,±150Pa,求透气量 3、气密性能试验:加以50Pa、100Pa、150Pa、100Pa、50Pa,先逐级加正压,后逐级加负 压,每级压力作用时间应大于10s,两次。 4、水密性能试验预压:预施加三个压力脉冲,压力差值为500Pa,加载速度约为100Pa/s 压力稳定作用为3s,泄压时间不少于1s 5、静态水压性能试验:+823Pa,4L/(min?m2|),15分钟水236L/min 6、风压变形性能试验:a 施加三个压力脉冲,压力差值为500Pa,加载速度约为100Pa/s, 压力稳定作用时间为3s泄压时间不少于1s。 b +P1值+764Pa,—P1值—764Pa c +P2值+1146Pa,—P2值—1146Pa d +P3值+1910Pa,—P3值—1910Pa 7、平面变形性能试验:测试最大位移:±13.7mm,共2次

(完整版)玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 滨州市人民医院外科病房楼位于渤海八路和黄河路交汇处,地理位置比较优越,环境幽雅,交通便利。该工程为滨州标志性建筑。 滨州市人民医院外科病房楼整体为框架结构,地上二十二层地下一层,工程建设规模46000㎡。总高度为98.7M。我方外装饰工程为干挂铝单板、玻璃幕墙及石材幕墙。玻璃幕面积约占总面积的五分之三,就玻璃幕我施工单位编制了施工方案如下: 1.1操作要点: 1.1.1 测量放线 (1)根据主体结构各层柱上已弹竖向轴线,对照原结构设计图轴线尺寸,核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,弹线应从两边往中间进行,对误差进行控制、分配、消化,不使其积累。同时核对各层预埋件中心线与竖向龙骨中心线是否一致。 (2)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高标在楼板边。幕墙进行竖向分格时,应综合考虑开启扇、防火层等与主体结构的位置关系。 (3)根据主体结构的垂直度,结合幕墙节点的具体做法,确定出幕墙平面的进出线。定出的进出尺寸需保证该面幕墙的施工、安装不与主体结构相矛盾。 注:以上三点是找出幕墙的X、Y、Z轴尺寸。 1.1.2 安装各楼层紧固件: 在主体结构的每层现浇混凝土楼板或梁内按设计要求固定后置锚板(具体做法详见施工图),角码连接件与锚板满焊,焊接长度不小于50mm然后用不锈钢螺栓再与竖向龙骨连接。 紧固件的安装是玻璃幕墙安装过程中的关键环节,直接影响到幕墙与结构主体连接牢固度和安全程度。 1.1.3 竖向主龙骨安装: 主龙骨由下往上安装,每楼层通过连接件与主体梁板连接,具体步骤如下:(1)竖向主龙骨应设计为受拉杆件模式。安装时,首先将装配好的主龙骨

幕墙四性检测方案

幕墙四性检测方案

一、检测目的 幕墙组件进场时,按照相关规范及文件要求对其结构单元进行气密性能、水密性能、抗风压性能及平面变形性能检测,掌握其质量状况,为施工及验收提供依据。 二、检测依据 1、检测合同; 2、设计图纸; 3、《建筑幕墙》(GB/T 21086- ) 4、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 15227- ) 5、《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》(GB/T 18256-) 6、其它相关资料及文件。 三、检测设备 MQW609型建筑幕墙检测设备(尺寸:8500mm×2500mm×1 mm) 1、风压测试范围:-10kPa~10kPa 测量精度:0.5%,全量程精度不低于2%; 动风压波动范围:±2500Pa 2、空气流量测试范围:0~1500m3/h 精度:1.5% 3、淋水量测试范围:400~40000L/h (3~5L/m2.min) 精度:2.5级

4、面法线位移测试范围:0~50mm ,精度:0.01mm 5、平面变形检测:测控范围:±120mm,精度:±0.01mm 6、设备消耗功率:1~30kW 四、抽样方法 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程500~1000m2应划分为一个检测批,不足500m2也应划分为一个检验批。 五、检测过程 幕墙物理性能分为气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形(平面变形)性能检测四项,抗风压性能分为P1、P2、P3三个阶段,层间变形性能暂时只考虑平面变形,故正式试验顺序按照①气密性能、②抗风压P1、③水密性能、④重复加压P2、⑤安全性检测P3、⑥平面变形性能六个阶段依次进行。 一)气密性能 1、幕墙试件的气密性能,检测100Pa压力差作用下可开启部分的单位缝长空气渗透量和整体幕墙试件(含可开启部分)单位面积空气渗透量。 2、试件要求 1)试件规格、型号和材料等应与生产厂家所提供图样一致,试件的安装应符合设计要求,不得加设任何特殊附件或采取其它措施,试件应干燥。 2)试件宽度至少应包括一个承受设计荷载的垂直构件。试件高

石材幕墙四性检测方案

上实泉州·海上海项目C-8-2项目幕墙工程住宅区幕墙工程石材幕墙四性检测方案 日期:2016.9.30

1、总则 本方案的主要内容是用于上实泉州海上海项目C-8-2地块住宅区2标段石材幕墙四性(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能)检测,以确保其满足安全性及使用功能方面的要求。 2、试验概述 气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测、平面内变形性能检测 3、工程资料 工程名称:上实泉州海上海项目C-8-2地块1-3、5-10号楼及地下室项目工程地址:泉州市丰泽区东海大街泉南路与港湾街交汇处 委托方:泉州上实投资发展有限公司 设计单位:中建海峡建设发展有限公司 幕墙施工单位:中建海峡建设发展有限公司 检测单位:福建省建筑科学研究院 5、试验样品 样品尺寸:2400mm(宽)×6300mm (高)(含20片石材)的石材幕墙试件。 取样原则:选取本工程中最不利受力结构(墙角区,跨度为1200mm处),包括纵向2个层高,横向2个跨度。 抗风压性能:6级(3.636kPa); 水密性能: 4级(1854Pa); 气密性能: 3级 平面内变形性能:2级。

样品材料详细描述: 种类数量备注 光面石材(诺尔沙漠棕)4片内蒙古(产地) 毛面石材(黄金麻)16片湖北(产地) 立柱(10#热镀锌槽钢) 6支(L=3.15m)鞍钢(品牌)热镀锌角码12个鞍钢(品牌)横梁30支(L=1.15m)鞍钢(品牌)横梁角码30个(L50*4,L=55mm)鞍钢(品牌) 石材密封胶10支之江(品牌) 泡沫棒/ / 石材干挂AB胶/ / 背栓挂件48套/ 不锈钢T型挂件48个/ 背栓48套旗鱼(品牌) 6、试验描述 6.1 气密性能检测(检测依据为:《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能 检测方法》(GB/T 15227-2007)第4.1条) 6.1.1检测项目 幕墙试件的气密性能,检测100Pa压力差整体幕墙试件单位面积空气渗透量。 6.1.2检测装置 检测装置由压力箱、供压系统、电脑测控系统及试件安装系统组成。 6.1.3 检测方法 6.1.3.1检测前准备 试件安装完毕后应进行检查,符合设计要求后才可进行检测。

高层建筑玻璃幕墙的施工方案

高层建筑玻璃幕墙的施工方案高层建筑玻璃幕墙的施工方案提要:吊运、安装主、次龙骨,测量放线,紧固件安装等施工时,在内柱上通长拉两道水平6mm钢丝绳,并同时拉立网 来自 高层建筑玻璃幕墙的施工方案 1.玻璃幕墙的安装工序(略) 2.主要项目的施工方法 3.准备工作 检查脚手架并加固防护。 安装好提升工具和绞手工具,供操作人员作业施工。 设置安全保护措施保证人身安全。电气设备和电动工具必须做绝缘电压试验。 框架龙骨及所需的各种连接件、装饰压条、螺栓、橡胶条、密封材料等,必须与设计图纸进行核验,预先清点,分类码放备用。 节点板的安装均应按设计图纸规定。 竖向龙骨由凸形铁件及螺栓与角铁连接。角铁与预埋件焊接。如果竖向龙骨由紧固铁件及螺栓连接。紧固铁件要通过螺栓与预埋铁T形槽连接。 节点板和紧固铁件的安装,是玻璃幕墙安装的重要程序。其位置的准确性直接影响幕墙的安装质量。预埋件的安装要严格控制其纵、横两方向的中心线,以保证幕墙框架的垂直度和平整度。各层紧

固铁件(或凸形铁件)的外皮均应在一条垂直线上。 4.测量放线:应与主体结构相配合,水平标高逐层从地面引上,以免误差累积。放线时先弹出基准线,从基准线外返一定距离为幕墙平面各主要的轴线、阴阳角、各主要垂直控制线采用经纬仪测放,±标高,各层标高采用水准仪操平。 每天应对玻璃幕墙垂直度及立柱的位置进行校核,偏差应严格控制在设计和规范要求范围之内。 测定主龙骨立柱的垂直中心线,同时应测出和核对各层预埋件的中心线与主龙骨中心线是否相对。 测定主龙骨之间位置尺寸。测定的横向轴线与各层预埋件连接的紧固铁件外边线是否相对应。 核定主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,并将各层标高的测定点标在楼板边缘,以便安装时核对。 核定预埋件的标高和位置后,如有偏差应及时校正。确保幕墙安装的垂直度和位置准确性。 5.立柱的安装:在立柱安装就位前,应预先装配好以下的连接件。 立柱竖向主龙骨与紧固件之间的连接件, 竖向立柱主龙骨之间接头的钢板内、外套筒连接件。 竖向立柱主龙骨连接,应由下往上安装,常规的安装方法时每两层为一整根立柱,且每层均有紧固件(或凸形铁件)与楼板连接。连接校正垂直后必须固定牢固,确保竖直。

建筑玻璃幕墙检测方案.doc

大厦建筑玻璃幕墙 检测维保内容 1、检测内容 a、幕墙面板有无松动或损坏。 b、幕墙连接件、金属挂件、螺栓等是否连接可靠。 c、密封胶、结构胶、密封胶条有无脱胶、开裂、起泡、老化等损坏现象。 d、开启部分是否启闭灵活,五金附件是否有功能障碍或损坏,松动等。 e、幕墙排水系统是否畅通。 2、维保内容 a、对整个大厦外幕墙的面材(石材面材、金属面材、玻璃面材)进行检测。 b、对幕墙的局部龙骨、五金件、以及其他金属构件进行除锈处理。 c、对门、窗、幕墙开启部位五金件定期加注中性润滑油。 d、对施加预应力的拉杆或拉索结构的幕墙进行预拉力检测和调整。 e、对功能幕墙的检测。 3、维修内容 a、包括自爆玻璃、失效的中空玻璃更换。 b、对石材幕墙、金属幕墙损坏进行更换和修复。 c、对易损五金件更换。 d、对室外硅酮密封胶、开启部位密封胶条更换和维修(漏水维修)。 e、对使用过程中,幕墙的更改(增加开启扇、门、通风百叶、面材更改等)。 三、检测维保内容 1、检测内容 a、幕墙面板有无松动或损坏。 面板的排查是整体幕墙巡检中最重要的环节,因其外露的原因,因此会直接影响到幕墙的外立面效果及正常功能性的使用。同时面板的破损会给幕墙使用过程造成极大的安全隐患。面板的细小裂纹在风压荷载及自身荷载之下很容易造成

面板的破碎,严重情况会产生高空脱落。 b、幕墙连接件、金属挂件、螺栓等是否连接可靠。 幕墙的连接件、金属挂件、螺栓都是幕墙的主要传力部位。就像人体关节一样,这些地方在幕墙的长期使用中可能出现松动现象。 c、密封胶、结构胶、密封胶条有无脱胶、开裂、起泡、老化等损坏现象。 密封胶失效后的主要问题就是雨水将从玻璃与框的缝隙中渗入,内墙遭雨水浸,墙漆剥落、起皮、返碱等。除此之外也会导致漏风现象出现。其具体表现为 密封胶的开裂、气泡等。 d、开启部分是否启闭灵活,五金附件是否有功能障碍或损坏,松动等。 窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑 铰链等损坏,启闭不灵活等。开启部分在用户平时使用幕墙中接触最频繁、使用率最高的,再加上有些用户没有注意到轻关轻开,使用中的硬关硬开,更加缩短了开启扇的使用寿命。开启扇过大也是导致其损坏的主要原因。上悬窗的开启上 常出现在伸缩臂和执手上,而内开和内导的开启窗,通常损坏的地方是铰链、锁点、以及执手。 e、幕墙排水系统是否畅通。 检查幕墙排水系统,当发现堵塞及时疏通,天沟处在雷雨季节应预先检查 (每年雷雨季节进行检查) 2、维保内容: a、对幕墙的局部龙骨、五金件、以及其他金属构件进行除锈处理,第局部的面 板进行翻新(少于 3 平米)。 沾表清洗工具 污面及清洗剂 具 体方法备注 程材 度料

幕墙四性检测方案

幕墙四性试验方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 二0一五年一月二六日

目录 1、总则---------------------------------------2 2、试验概述-----------------------------------2 3、深圳市业昕工程检测有限公司简介--------------2 4、工程资料-----------------------------------2 5、试验样品-----------------------------------2~3 6、试验描述-----------------------------------3~15

1、总则 本方案的主要内容是中洲华府商业大厦幕墙工程幕墙四性(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能)检测的试验方法及试验过程,本试验将根据如下的细则,在测试箱内模拟条件对实际样品进行检测,以确保其满足安全性及使用功能方面的要求。 2、试验概述 气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测、平面内变形性能检测 3、深圳市业昕工程检测有限公司(见业昕公司简介画册) 4、工程资料 工程名称:中洲华府商业大厦幕墙工程 工程地址:深圳市宝安26区 委托方:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 设计单位:北京嘉寓门窗股幕墙份有限公司 幕墙施工单位:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 试验基地:深圳市宝安区大浪街道高峰社区部九窝金西城办公楼8栋1-3层 5、试验样品 样品应与实际工程中的截面大小,建筑师认可的材料相一致,原则上不同结构或不同材料的幕墙至少分别送样一幅进行检测,每幅样品的高度至少有一个层高,宽度不少于二个分格;检测样品由委托方进行取样和送检,样品的施工及安装方法也与实际施工现场的安装相一致;送样检测要有工程监理进行见证。 样品尺寸:4245mm(宽)×7900mm (高)(含11片固定玻璃,1个开启扇)的玻璃幕墙试件。 面板:深圳南玻集团股份有限公司产双钢化中空LOW-E深蓝灰色玻璃:厚(8+12A+8)mm。 结构材料:铝型材:兴发铝业有限公司产G200A-01立柱,壁厚:4.0mm;横梁壁厚:4.0mm;窗扇料壁厚:4.0mm。 密封胶:杭州之江有机硅化工有限公司产双组份结构胶和JS-2000耐候胶。 设计风荷载:风荷载标准值为:W K=4.240kPa。 设计水密性能:要求达到国标GB/T 21086-2007 3级:固定部分1000 Pa,开启部分500 Pa. 设计气密性能:要求达到国标GB/T 21086-2007 3级:幕墙整体:1.2m3/(m2·h)≥q A>0.5;开启

相关文档