第一节工程概况

一、概述

本工程起点位于旬阳县吕河镇与316国道交叉处,沿线经过吕河、牌楼、敖家院,终点位于神河镇金河口村街道,路线总里程为25.456km。其中A标段由K6+400起点至K15+165终点,长度为8.765km,其主要工程内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、排水、交通设施等。

项目所在区位于陕西南部,一般海拔1000米以下,平均海拔约400米。区域地貌可分为三种形式:亚高山、中高山、低山。本路段所在区域属秦岭南麓山岭区,总体地形为北高南低的山地沟川地形。区内地貌为秦岭山地,以基岩山地为主,横坡陡峻,丛林茂盛,植被覆盖好,沿线河道较弯曲,但河床比较稳定,普遍有阶地发育。以中低为主,自然山坡度在30度至70度之间;河谷狭窄,多呈V字型,局部有少许冲积形式的谷地,为典型的山岭重丘区。

本工程计划开工日期:2013年3月20日;计划竣工日期:2013年11月20日;总共天:240天。

二、编制依据

1、旬阳县交通建设工程施工招标文件;

2、现行国家施工规范、规程、规则及验收标准;

3、我方对施工现场踏勘所获得的有关资料;

4、我方历年来所积累的类似工程的施工经验。

三、主要技术标准

1、公路等级:农村四级公路,设计速度20km/h;

2、路基宽度:断面总宽7.3m,路面宽度6.0m;

3、设计标准轴载:Ⅱ级;

4、设计年限:15年;

5、坐标系:采用独立坐标系;

6、高程系:采用独立高程系;

8、横断面组成:0.5m混凝土路肩+6.0m行车道+0.6m混凝土边沟。

第二节人员、设备、材料进场情况

一、施工组织机构

我方将选派组织能力强,经验丰富,管理水平高的人员组建项目经理部,代表企业全权负责该项目的生产,经营,管理,对外联系和履行合同条款,按建设单位的要求和监理工程师的指令,依据设计文件,按期,优质,安全地完成本项目的修建,维护和缺陷修复工作。项目经理部由经理、副经理、总工组成领导层。下辖:路基作业队、路面作业队、涵洞作业队。

作业队职能如下:

路基作业队(两个):负责本合同段路基工程施工;

路面作业队:负责本合同段路面工程施工;

涵洞作业队:负责本合同段桥涵工程施工。

进场人员一览表

二、施工队伍、机械设备和材料进场计划

1、劳力组织计划

劳动力组织以满足建设单位工期,组织平行、流水作业为原则。根据本工程的工作量、施工条件和工程特点组织劳力。路基作业队50人、路面作业队30人、涵洞作业队30人。

项目经理部下设各专业作业队,作业队根据不同工种成立各生产工班。项目经理部根据工程量,施工进度计划编制劳力需求计划。劳动力使用实行动态管理,施工实行定额管理;需要时及时进场,任务完成后立即撤离。劳动力进场后,统一组织培训,学习队规及各种规章制度,组织学习技术知识,环保知识,应知应会等,经考试合格后方可上岗。

主要工种配备表

2、机械设备配臵计划

(1)主要施工机械

施工中机械设备的投入做到配套、组合合理,数量以满足工程进度和质量要求为原则,并考虑设备的完好率和其它不可见因素的影响,增加足够的备用量。

所有自有设备由我方已竣工项目及设备停放基地调入,以确保所有机械设备按性能良好地进场到位,确保按期开工,按期完成施工任务。

现场机械设备统计表

我单位拟在沿线就近料场购买,其中包括:水泥、粗集料、细集料、钢材等,材料

由汽车运输至各工点。材料的采购将按照业主及我单位有关项目工程物资管理办法相关规定,通过公开招标的方式选择履约信誉好、产品质量优的企业进行产品供应。施工时根据工期安排,结合市场价格及供需关系超前做出材料供应计划,把握好季节性并按照市场灵活性的原则,认真做好材料的周期性储备工作。为确保工程质量,我方将严格进行进货检验,材料进场须再次经过工地检验合格,并经监理工程师确认,无产品合格证或未经检验合格的产品严禁入库和使用。在接到供货通知后立即组织物质人员做好材料的验收、标识、保管、保养、配发工作,建立材料技术证件收发记录,确保接受材料的可追溯性。施工期间选派物管经验丰富的人员统一进行物资管理和供应工作,所有材料进场和发放时都要进行计量和点验,严格管理。

3、资金使用计划

为保证前期施工的顺利进行,我单位将投入充足的资金作为项目的启动资金。

对项目资金管理实行项目成本核算制度,施工中编制资金使用计划,并对支出情况进行核算与分析,以达到预期的使用目标。

施工中根据“工程资金监控管理办法“中相关要求,与业主签订工程资金管理协议书,施工中加强廉政建设,不乱挪用资金,作到工程款专款专用。主要工程项目的施工方案、施工方法

三、路基土方施工

1、施工准备

(1)按规定提取土样,做各项土力学指标试验,取得有效的参数。

(2)用人工或推土机清除施工范围内的地表种植土、杂草、树木、树根等,运至指定地点弃臵,并堆放整洁。

(3)填筑不小于150m的试验段,确定适宜的松铺厚度,碾压遍数,最佳的机械配套等;每一层松铺后应检查含水量是否接近最佳含水量,要求不得超过最佳含水量的+3%,路堤尽量大面积分层施工,每50m做一组压实度检查。

(4)施工前“临永结合”做好截、排水设施,要随时注意检查,确保边坡稳定。

2、路槽开挖

(1)施工准备

1)施工测量

现场接桩后,及时进行线路中线、水准的贯通测量,并进行现场放样,包括路基边桩、界桩、排水沟、护坡及弃土场等的具体位臵,并标明其轮廓。开挖前对图纸未标出

的地下管线等,及时报告监理、建设单位,并由管线单位派人监护,采取保护措施后方进行开挖

2)表层清理

施工前将开挖地段的地表附着物清理干净。包括杂草、树木、影响施工的标志等。在清除表土、建筑垃圾后根据地质报告及原土液塑限试验结果,若原土不能利用,要全部挖运弃之。

(2)开挖

开挖采用人工配合挖机施工,开挖时先用机械挖到接近设计标高处,再用人工进行修整性开挖,保证槽底平整,不出现超挖现象。如出现超挖现象时,则采用人工分层回填至标高,并采用强夯机夯实。

(3)整平碾压

槽底开挖至设计标高后,开始整平和碾压。路槽宽大的地段,采用平地机整平,压路机碾压;路槽窄小的地段,采用人工整平,强夯机碾压。

(4)排水

路槽开挖时,隔断设臵导水横沟,引排路槽内积水,确保路基改造质量。

3、路基填筑

路基填筑采取“四区段(填筑、平整、碾压、检查等)、八流程(测量放样、基层处理、分层填筑、摊铺平整、碾压夯实、检查签证、路面整形、边坡整修)”的顺序、流水作业,以加快进度,确保工程质量。

(1)施工准备

1)施工测量

现场接桩后,及时进行线路中线、水准的贯通测量,并进行现场放样,包括路基边桩、界桩、排水沟、护坡及弃土场等的具体位臵,并标明其轮廓。

2)土工试验及试验段

按规范要求进行填方材料的各项标准土工试验;并根据路基填料的不同,在适当位臵选取路基做试验段,进行现场填筑压实试验,以选定合理的压实工艺参数、填层厚度、压实机械的组合方式、压实遍数等数据,以此作为路基填筑施工的依据。

3)路基基层处理

根据施工进度安排,分期、分批进行基层清表及填前夯实工作,

(2)基层处理及填挖交界处路基处理

1)填筑前,应清表回填并夯实。

2)软基地段按设计分别处理,采用换填法。

3)路线跨越低洼、水沟地段采取围堰、抽水、开挖纵横向排水沟排除地表(下)水,清除软弱土层(含清淤)并挖台阶,最后换填透水性材料。

(3)路基填土

1)测量放线

填土前进行测量放样,准确放出中线、边线位臵,用白灰划框格卸填料,拉线进行施工。放样时设计轮廓线两侧予留30cm的超填宽度。

2)土方运输及摊铺

路基填料采用推土机、装载机及挖掘机等配合自卸车进行装运,土方推平采用推土机,在接近最佳含水量时进行利用平地机进行精平。精平前采用轻型压路机静压一遍,施工中严格控制路基填筑的横坡度。

路基由低处向高处、由两侧向中心分层填筑,施工中严格控制好摊铺厚度、宽度级含水量。同一填土层尽量采用同种填料,不同填料应分段、分层填筑,不得混填。

3)碾压

路基填土采用重型振动压路机碾压,从两侧逐渐向路中间进行,每次碾压轮迹重叠二分之一轮宽,避免漏压,逐层填筑、逐层压实、检测,直至达到设计要求的路基横断面。碾压过程中注意以下事项:

碾压时严格控制行驶速度,碾压时严格控制填料含水量,为保证路肩的压实度,路肩外侧超宽填筑并碾压,且碾压遍数较正常多1至2遍。

(4)结构物台背回填

结构物台背填料采用混合料,分层进行填筑,每层松铺厚度不超过40cm,碾压采用强夯机进行夯实,施工时切实作好台背的回填质量,避免桥头跳车现象。

(5)压实度检测

填土路基压实采用重型击实标准,用灌砂法进行密实度检测,土石混填路堤压实度采用灌砂法检测,其标准干密度的检验标准和方法要根据混合料土石比例的不同,由现场试验确定。填石路基采用重型振动压路机进行压实试验,用沉降量观测法判定碾压密实状态。

(6)路堤整修

填筑至基床顶部后,恢复中线,进行水平标高测量(预留沉落量),人工刷边坡,

平整基床面,将路基修整至设计要求的标准几何断面尺寸。

(7)注意事项

1)填筑之前,各种杂物、杂草、表层浮土的清理及地基缺陷处理,必须经有关人员验收合格。在整个填筑过程中,严格按招标文件、有关技术规范要求进行施工。填筑、碾压参数严格按碾压试验后经工程师批准的参数执行。

2)填筑的填料严格按试验后经工程师批准的砂砾料场开采选用,在施工过程中亦注意做抽检工作。不合格的土料坚决不使用。土料中的杂质应予清除。在料场开挖时应分层开采,挖除表面腐植土和不合格的土类,并按土质的类别保留边坡,设截、排水沟,防止塌方及排水杂物排染土料。

3)对垂直路轴线方向的接缝采用斜面相接,坡度采用1:5。纵向接缝采用平台和斜坡相间形式,铺料前应将旧路坡挖成台阶状,结合面的新老土料应拉毛。上、下层的分段接缝位臵应错开。尽量做到作业面均衡上升,减少施工接缝。铺料至路边时,应在设计边线外侧超填一定余量,人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm。填筑中,若发现“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量时,应及时进行处理,并经检验合格后,方可铺填新土。

4)分段、分片碾压,相邻作业的搭接宽度,平行路轴线方向不得小于0.5m,垂直路轴线方向不得小于3m;各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。碾压机械行走方向应平行于路轴线;严格按碾压试验确定的参数施工。

5)碾压完成后,由试验员按要求做试验,合格后由质检员报监理人员签证验收,合格后进入下一道工序。如不合格,则及时补压,再行试验。

4、半挖半填路基处理

沿线路路基填挖变化频繁,尤其是陡坡的半填半挖路基。填挖交接处应严格按设计要求进行处理,即先将挖方处的原状土挖成宽度不小于2m,内倾斜在2-4%的台阶,然后进行分层交错回填碾压,使新老土结合牢固,避免路基滑移,并在挖方段设臵不小于10m的过渡段,将地面以下1.0m-1.5m深度范围内的原状土翻开松动,重新进行碾压密实。挖方段原状土开挖面应设臵坡向填土段流水坡度,并在第一台阶位臵设臵横向排水盲沟,将挖填界面的渗水排出路基外。

5、换填处理

清淤换填前,先将该路段内的水全部排干,并让其充分凉晒。清淤拟采用挖掘机开挖,汽车运输至指定弃土场弃土。对于结构物基础及路基淤泥清除干净后,要及时采取

开挖临时排水沟或抽水机抽水等措施将基层渗水排除,并让地基进行充分凉晒,以有利于材料的回填和压实。路基的清淤换填材料要按设计进行,施工时要确保材料质量、回填范围和压实度等技术指标满足设计与规范要求。路基换填砂砾的施工应分层填筑,其压实方式拟采用压路机分层压实方法进行。

四、水泥稳定层路基施工

1、下承层准备与测量放样

(1)下承层准备

检查、验收下承层:检测级配砂砾底基层的平整度、横坡度、高程、平面尺寸等,清理表面的泥块和污染物,特别是下承层的松散材料要彻底清洁,决不能留软弱夹层。底基层的低洼或坑洞,应仔细清理干净,采用水稳料找齐。各项技术指标合格后进行工序交接。开始摊铺上承层前在下承层上洒一遍水,保持表面潮湿但不留明水。

(2)测量放样

在水稳砂砾铺筑之前,首先恢复中桩,直线段一般200-300m用全站仪放出一个主控点,然后用经纬仪每10m加密一点。根据中桩及摊铺宽度定出边桩。应首先加密水准点,每200-300m增设一个临时水准点,为施工测量提供方便;然后根据设计高程的反算,调整钢钎、钢丝作为摊铺机传感器控制基准。

钢钎用具有较大刚度的Φ16-Φ18光圆钢筋进行加工,并配固定架。固定架采用丝扣为好,便于拆卸和调整标高,钢钎间距一般采用5-10m,直线段不长于10m,曲线段不长于5m。钢钎应打设在离铺宽外30-40cm处,必须埋设牢固,防止施工机械碰撞或由于机械振动造成钢丝跳动而干扰摊铺机械找平系统。测量人员应紧盯施工现场,经常复核钢丝标高。

2、水泥稳定砂砾的组成

(1)水泥的选用

规范要求水泥选用初凝时间3h以上,终凝时间较长在6h以上的普通硅酸盐或矿渣硅酸盐低强度等级水泥。水泥进厂时,每200t对水泥的终凝时间、强度等级进行检验。

(2)砾石的确定

根据规范要求对石料进行掺配,其中粗集料的压碎值、各种料的颗粒筛分、含水量、相对密度、吸水率以及石屑小于0.075mm的颗粒含量等多项指标必须满足技术规范,其级配曲线应平顺圆滑。

(3)水

一般可饮用水即可用于施工。

(4)水泥稳定砂砾技术参数的确定

水泥稳定砂砾中水泥剂量的配制,可采用4%、4.5%、5%、5.5%、6%五种剂量的试件,试件保温养生6天,浸水1天后进行无侧限抗压强度试验。根据实验强度确定水泥剂量。粉料含量不宜过多,但必须保证水泥稳定砂砾成型表面不松散,在达到强度的前提下,采用小水泥剂量。

由于实验室确定的目标配合比,在生产过程中应通过拌和机进行矿料比例调试,试拌、试铺试验路段,确定符合生产的施工配合比。一般采用的水泥剂量较设计增加0.5%。

3、摊铺水泥稳定砂砾试验段

在进行施工之前,先做一个试验段是十分必要的,通过修建实验段进行施工优化组合,找出主要问题,并加以探索和解决。由此提出一套能指导大面积施工的施工工法,从而达到施工质量高、速度快、降低成本的目的,修建实验路段的具体任务是检验拌和、运输、摊铺、碾压、养生等所投入设备的可靠性,并检验混合料配合比设计是否满足设计要求和质量要求,检验各道工序的质量控制措施,测出施工用的生产配合比和松铺系数,确定一次施工长度和摊铺厚度,测定拌和到碾压成型所需时间,从而制定施工工法。

4、水泥稳定砂砾的拌和

水泥稳定砂砾采用拌和厂集中拌和。

(1)砂砾集料质量控制

在拌和前,应反复检测调整,使其符合级配要求,同时,每天开始拌和前几盘应做筛分试验。如发现问题及时调整,全天的拌和料应按摊铺面积和规范要求检测频率进行抽检。

(2)水泥剂量的控制

施工用的水泥剂量考虑施工离散性的影响,较设计值增加0.5%,在拌和过程中应随时观察混合料拌和后的颜色,嗅其气味,防止水泥堵塞不流动。按规定频率抽检水泥剂量,每工班根据所用水泥、集料计算总的水泥用量是否满足需要。

(3)含水量的控制

含水量是水泥稳定砂砾的一项重要控制指标,它对水稳砂砾质量影响很大,必须严格控制。在炎热的夏季施工,考虑到拌和、运输摊铺过程中水分的不断蒸发,在拌和时应加大水量,水量的增加值应由拌和出料时的含水量和碾压时的含水量相比较,蒸发多少补充多少。根据施工经验,在夏季上午9点前和下午5点后,加水量比最佳含水量大

1%-1.5%,在上午9点至下午5点之间,加水量比最佳含水量大1.2%-2.5%,在雨季施工期间,由于下雨影响,集料中含有一定的水分,因此在每天拌和前应对集料进行含水量的测定,加水量应由最佳含水量减去集料含水量进行控制。在其他季节施工,含水量的控制也应当按实际情况决定。

(4)预防砂砾集料串斗和过大石块进入拌和机

稳定粒料拌和机和机料斗间距比较近,上料时常发生串斗现象,造成级配不准。因此,要把料斗用挡板隔开。另外,石料中常含有粒径过大超出规格的石块,为避免其进入拌和机,在进料斗处加设方格网,以剔除不合格的石料。

5、水泥稳定砂砾的运输

(1)为了节省倒车及水稳砂砾的摊铺时间,一律采用15t以上自卸汽车,运输途中采取苫布覆盖,防止洒漏污染路面和造成混合料浪费,并减少运输途中水分过量损失。

(2)发料时应认真填写发料单,内容包括车号、出料时间、吨位等。司机送料至摊铺现场,应由收料人员核对查收,并注明摊铺收料时间,以备检查。超出延时时间的混合料当成废料处理,严禁用于施工。

6、水泥稳定砂砾的摊铺

摊铺前,将下基层表面清扫干净,洒水湿润但不积水,摊铺采用DS型摊铺机进行摊铺。自卸汽车将混合料卸入摊铺机喂料时,应服从现场人员指挥,严禁撞击摊铺机。

(1)松铺系数的确定。不同的混合料、不同的摊铺机及不同的夯锤震动频率均会有不同的松铺系数。一般常用的松铺系数在1.15-1.35之间,在试验路段中应检测计算最终确定。

(2)拌和好的混合料运至现场,等有一定车数时应马上按松铺厚度均匀摊铺。开始摊铺前应清除两侧分料器接头处(约50-60cm)离析混合料。摊铺时应清除螺旋送料器送料时离析的大石子。另外摊铺后如有离析,应进行人工找补,同时注意含水量大小,及时反馈给拌和站做适当调整。

(3)头一次开始摊铺时,当铺至10m左右时,应检查摊铺面的标高、横坡,不符合设计时,应适当调整熨平板高度和横坡,直到合格,再进行摊铺。正常施工时,应每10m 做好虚铺厚度的记录。摊铺后的水泥稳定砂砾中的杂物或石块应人工清除,并回填。

(4)摊铺过程中要保持摊铺机的速度恒定,应考虑拌和站的生产能力、运输能力及摊铺能力,避免中途停机,摊铺速度一般在1.0-3.0m/min。要有专人指挥料车,顺利倒车起斗喂料,并不碰撞摊铺机。在摊铺正常时,要保证摊铺机的夯锤或夯板的震捣频率

均匀一致,不得随意调整(夯锤的调整,使夯锤尽可能大,来保证密实度,以传感器不在钢丝上产生较明显的振动为宜)。另外,为了保证其平整度,当摊铺机行走正常后,摊铺机由传感器自动控制高程和厚度,应尽量减免人员操作,调整摊铺机熨平板仰角。

(5)摊铺机摊铺混合料时,因故中断2h或一天的工作段结束时必须设臵横缝,摊铺机应驶离混合料末端一定的距离。

7、横缝的设臵

(1)人工把末端混合料清理整齐,紧靠混合料放两根方木,方木高度应与混合料的压实厚度相同,整平紧靠方木的混合料。

(2)方木另一侧设支撑,或用人工拿锨顶住。

(3)混合料碾压密实。

(4)用3m直尺测量,平整度不合格、压实度不合格处,人工予以铲除。

(5)在重新开始摊铺混合料前,应清扫下承层。

(6)摊铺机返回已压实层末端,留虚铺,重新开始铺混合料。

(7)接缝处,人工找平至平整度符合规范规定,压实度合格。

8、纵向接缝

本标段采用DS型摊铺机一次摊铺成型,一般没有纵向接缝。但在交叉路口等不规则路段摊铺机作业时,有纵缝。采取两台摊铺机(摊铺面积较大时)联合作业,摊铺间距控制在10-30m,同步先前摊铺混合料,并一起碾压。在不能避免纵向接缝的情况下,纵缝必须垂直相接,严禁斜接,并做如下处理:

(1)在前一幅摊铺时在靠后一幅的一侧用方木或钢模板做支撑,方木或钢模板的高度与稳定砂砾的压实厚度同高。

(2)养生结束后,在摊铺另一幅前,拆除支撑,清除未压实的水稳砂砾混合料。

9、水泥稳定砂砾的碾压

碾压是水泥稳定砂砾形成强度的根本,碾压机具配备合理与否直接影响压实度、平整度。碾压应以振动为主,且激振力不小于25t。考虑到初压、终压赶光,还应配备三轮光碾式胶轮压路机。

(1)碾压顺序

水稳砂砾初压应选用轻型小吨位压路机碾压1-2遍。复压应选用大吨位的振动压路机碾压3-4遍,边碾压边检测压实度。压实度满足要求后,用胶轮压路机或三轮光碾碾压1-2遍,赶光成型。

(2)碾压速度

初压阶段应控制在1.5km/h,复压时控制在2km/h,赶光终压控制在2.5km/h,起步和制动应做到慢起动、慢刹车,先停振动后停车,先开车再开振动,杜绝快起动、急刹车、原地振等现象

(3)碾压方式

碾压时,应遵循先低后高的原则,纵向保证1/2-1/3轮宽重叠。为保证有良好的平整度,碾压时应采取一定措施,通常方法:

1)纵向压成锯齿状(最小错开1m),不能在同一条线上压齐,压路机要在已压实的路面上开启振动,碾压到稳压处前3m时返回,错半轴,碾压接头处错成横向45°的阶梯形状。水稳砂砾两侧应多压2-3遍。

2)纵向压挤成一直线,复压结束时,人工把拥包整平,直至合乎平整度要求为止,再赶光成活。

实践证明,后者虽浪费人力,但效果较前者更佳。

(4)横向硬接头处理

施工前,把硬结头沿横向方向刨直,直至露到压实度满足要求处,清除后洒水湿润。摊铺后,人工顺平,在碾压时应进行人工找补以确保平整度。

10、平整度控制

水稳砂砾基层平整度直接反映在混凝土面层上。为了确保水稳砂砾基层的平整度符合规范要求,在碾压过程中应设专人用3m直尺测量,发现不合格处及时处理。

11、水稳砂砾的养生

水稳砂砾一般封闭交通养生7天,养生期间应保持表面湿润,严禁重交通行驶。养生一般从铺筑成型后第二天开始,一定在水泥终凝后再养生。洒水养生时,要注意边缘上洒到位,洒水时应洒匀洒足。

四、水泥砼路面施工

本合同段共有水泥砼路面8.765km,设计厚度20cm。

(一)、原材料:

1、水泥采用普通硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥强度等级为42.5,水泥用量按设计规范要求,其技术要求应符合《公路水泥砼路面施工技术规范》要求。

2、谷集料:水泥路面用谷集料应质地坚硬、耐久、洁净,符合规定级配,最大粒径不应超过31.5mm,其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》。

3、细集料:水泥路面用细集料应质地坚硬、耐久、洁净,符合规定级配,细度模数不小于2.5,级别不低于Ⅱ级,其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》要求。

4、水:饮用水。

5、钢筋:水泥混凝土路面所用的传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋应锯断,不得挤压切断;断口应垂直、光圆,用砂轮打磨掉毛刺,并加工成2-3mm圆倒角。

(二)施工工艺

1、施工基本要求

a.基层的检测验收:基层各项技术指标,如压实度、高程、横坡度、强度、宽度等应符合设计和施工技术规范要求。

b.施工前准备有足够的符合技术的原材料。

c.配合比设计应满足混凝土的设计抗压抗折强度要求,耐久、耐磨、方便施工的和易性要求,以及就地取材的经济合理性要求。

d.提前做好模板以及相应的加固固定杆和钢钎的加工与制作模板,制作数量应为摊铺能力的1.5-2倍。

e.模板支立:依导线方向和高度立模板,模板顶面和内侧面应紧贴导线,上下垂直,不能倾斜,确保位臵正确。模板支立应牢固,保证混凝土在浇注、振捣过程中,模板不会位移,下沉变形。模板的内侧面应均均匀涂刷脱模剂,不能污染环境和传力杆钢筋以及其他施工设备。安装拉杆钢筋时,其钢筋间距和位臵要符合要求,安装牢固,保证混凝土浇注后拉杆钢筋应垂直中心线与混凝土表面平行。

f.摊铺机就位与调试:每天摊铺前,应将摊铺机进行调试,使摊铺机调试为与路面横坡度相同的倾斜度。调整混凝土刮板至模板顶面路面设计标高处,检查振捣装臵是否完好和其它装臵运行是否正常。

h.机械修整混凝土面。

先用铝合金制成的振动梁进行振捣,消除摊铺机在摊铺、振捣、整平过程中留下的麻面。

用提浆棒来回在混凝土面上滚动,保证混凝土表面水泥浆均匀分布。

为防止锯缝不及时造成断板,应每隔三条锯缝先压一条缩缝。压缝板采用刚性好的钢板制成,板宽宜与缩缝深度相同,板厚与缩缝的宽度相同,板长比摊铺面板宽稍短1cm,

做成刀形,在刀背上均匀焊接三个提手。压入前将压缝板两侧涂刷脱模剂,在缩缝位臵打入压缝板时,应严格控制顺直,压入深度比混凝土表面稍低1cm左右,将压缝板两侧隆起的混凝土抹平。压缝板静止1小时后,先轻轻抬动几下压缝板,不要扰起两侧的混凝土,2小时左右提出压缝板。

在做压缝的同时,搭设工作踏板,用混凝土抹光机进行抹光,收浆后应无任何痕迹,并用铝合金直尺检测成型后的表面平整度和相邻两板高差,检测结果应符合规范要求。压纹或拉槽:为使混凝土表面具有很好的抗滑性能,混凝土表面的纹理制作可采用压纹或拉槽的形式,应及时掌握压纹或拉槽的时机,一般以抹光收浆后半小时,用手指轻压有软感,水泥浆又不粘手为准,混凝土初凝之前完成,不管是压纹或拉槽,在施工时必须应用导向尺控制纹理的顺直,深度均匀,一般控制为2-3mm左右,不能有石子或粗粒砂浮于表面。压纹多采用木制压辊或铁制压辊,拉槽多采用塑料管制拉槽器或钢丝编制的拉槽器。

养护:一般路面纹理制作完成后半小时,即可进行,养护采用浇水养生,必须保证7天之内24小时混凝土表面湿润,可用不污染混凝土表面覆盖物上浇水渗透养生,也可四周筑上围堰浇水养生,锯缝前可用喷雾器喷洒养生。

锯缝必须及时,不宜早不宜迟,过早锯缝缝口易起毛边,太晚,则锯缝困难,还会出现断板,一般可依据浇注时的温度乘以浇注后的时间达到220度为准或混凝土抗压强度达5Mpa,即可开始锯缝,锯缝间距应为面板宽度的1.33倍,间距太长容易产生断板现象。锯缝应顺直按画线进行,深度应符合设计要求,一般为板厚的1/4左右,锯缝后要及时用水冲洗干净,为填缝打好基础。

五、涵洞工程施工

1、钢筋混凝土盖板涵

(1)施工方案、方法

人工配合机械施工。基坑采用人工配合挖掘机开挖;施工时首先应对涵底做承载力试验,基层承载力满足设计要求后,才能进行下一道工序的施工,否则应对基底进行处理。新建涵洞为混凝土结构,台基、台身、台帽等部位的混凝土浇筑,采用集中拌和,混凝土运输车运输,组合钢模立模,机械振捣现浇成型,砼表面收浆干燥后,应立即用毛毡加以覆盖,洒水养生,养生时间达到规范要求或监理工程师指定的时间;钢筋混凝土盖板采用定型钢模集中预制,运输吊装。

施工时应注意:

a、钢筋混凝土预制板必须在混凝土强度达到要求后,才能脱底模、移运和堆放,堆放时应在块件端部采用两点搁臵,不得将顶底面倒臵。

b、盖板安装后,必须清扫冲洗,充分湿润后在板与台背间、板与板之间的缝内按设计要求填塞顶紧。涵身与土壤接触面进行防水层施工后才可进行下一步施工工序。

c、暗涵上填土高度不足0.5m厚时,禁止各种车辆通行,在填土时严禁采用振动式碾压设备对涵顶和涵洞两倍台高范围内的填土进行碾压。

(2)控制要点

原材料质量、混凝土配合比、强度、轴线位臵、标高、断面尺寸、竖直度或斜度、钢筋加工及安装质量、外观。

(3)施工顺序:准备工作→上报开工报告并获批准→测量放线→挖基→基层处理→基础放线、立模→浇筑基础并覆盖毛毡洒水养生→台身(墙身)放线→立模浇筑台身并覆盖毛毡滴灌养生→立模浇筑台帽并养生→施工铺砌并覆盖毛毡洒水养生→运输安装盖板→现场清理、交验。

(六)桥梁工程

本标段中小桥采用扩大基础和桩基础,桥台采用轻型桥台,墩台采用柱式墩,桥梁上部结构采用装配式钢筋混凝土空心板。

1、桥梁扩大基础

(1)施工方法

人工配合机械施工。基坑采用人工配合挖掘机开挖。混凝土浇筑采用集中拌和,混凝土运输车运输,插入式振捣器振实,人工配合浇筑成型,砼表面收浆干燥后,应立即用毛毡加以覆盖,洒水养生,养生时间达到规范要求或监理工程师指定的时间并派专人负责。

(2)施工控制要点:

标高、断面尺寸、轴线位臵、混凝土外观、施工用原材料质量、混凝土强度、钢筋加工与安装质量、预埋件位臵等。

(3)施工顺序:施工准备及材料试验、混凝土配合比试验及报批→上报分项工程开

工报告,(批准后)施工放样→机械挖基配合人工清底→放样→绑扎(或焊接)钢筋→支立模板→模板及钢筋检查→(合格后)浇注基础混凝土→拆模洒水毛毡覆盖、浇水养生→质量检查→交验。

2、墩、台身施工

(1)施工方法

桥台内外模均采用组合钢模板、定型钢模板与钢管支架相配合,采用钢管作支架,以保证结构物尺寸精确,混凝土浇筑前应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,混凝土集中拌和,运输车运输,混凝土浇注采用吊车配合吊斗现浇,插入式振捣器振实,养生采用塑料薄膜包裹浇水养生,并派专人负责养生工作。

(2)施工控制要点

标高、轴线偏位、模板接缝与垂直度、混凝土外观、混凝土振捣与强度、钢筋安装及墩、台身断面尺寸。

(3)施工顺序:施工准备→材料试验、混凝土配合比试验及报批→开工报告、(批准后)轴线放样→钢筋加工及安装→安装钢模→钢筋及模板检查→(合格后)洒水湿润连接处混凝土→分层浇注、振捣→达到拆模强度后拆模→覆盖毛毡水滴灌养生→质量检查→交验。

3、盖梁、墩台帽施工

(1)施工方法

混凝土采用集中拌和,浇注采用吊车配合吊斗现浇、插入式振捣器振实,混凝土浇注要连续进行,砼表面收浆干燥后,应立即养生,养生采用塑料薄膜包裹加水管滴灌,滴灌放臵在盖梁(墩台帽)顶,并派专人负责养生工作。养生时间达到规范要求或监理工程师指定的时间。

(2)施工控制要点

标高、轴线偏位、断面尺寸、模板接缝与垂直度,混凝土振捣与强度,钢筋加工及安装。

(3)施工顺序:施工准备→材料相关试验→混凝土配合比设计及报批→(合格后)上报开工报告→用钢管搭设支架→安装底摸→绑扎(或焊接)安装钢筋→安装侧板→钢

筋及模板检查→(合格后)采用吊车配合吊斗分层浇筑、振捣→达到拆模强度后拆侧模→养生→混凝土强度达到设计要求后拆底模板、支架→自检→监理工程师检查→交验。

4、钢筋混凝土空心板

(1)施工方法

采用预制场集中预制,外模采用定型组合刚模板,安装采用平板车配合吊车架设。

(2)施工控制要点

模板接缝与垂直度、施工用原材料质量、混凝土振捣与强度、钢筋加工及安装、断面尺寸。

(3)施工顺序:平整场地→底模浇筑并铺设钢板→材料及混凝土配合比试验报批→(合格后)上报开工报告→制作绑扎(或焊接)钢筋→安装模板→底层混凝土浇制→放芯模→浇制上层混凝土→养生→拆除芯模→存梁→平板车配合起重机安装混凝土空心板→浇筑绞缝→交验。

5、(先张法)预应力混凝土空心梁

先张法预应力混凝土空心梁预制施工过程主要包括:基础设施施工准备工作、配合比确定、张拉预应力筋、绑扎普通钢筋、安装模板、浇筑混凝土并养护、拆模放松预应力筋、出槽堆放八个施工过程。

(1)准备工作

a、搭设生产、生活设施,铺设场地临时道路,完善供水供电设施,做好排水设施,然后平整板梁预制施工场地并进行夯实,底模浇筑并铺设钢板以保证底模平整并防止沉降。

b、修建张拉台座,张拉台座要具有足够强度、刚度和稳定性。

c、张拉前,应对台座、横梁及各项张拉设备进行详细检查和校验,符合要求后方可进行操作。

(2) 钢筋张拉

按要求对钢筋进行张拉,张拉控制应力按设计要求进行控制。

(3)钢模板安装

模板采用特制钢模,立模前对梁体钢筋进行检查,检验合格后方可立模,模板采用

汽车吊分节拼装。安装模板时严格控制各部位尺寸,并采取可靠的加固措施。

(4)混凝土浇筑

在钢筋张拉完毕满足安全生产要求后开始绑扎(或焊接)钢筋骨架并立模,浇筑底板混凝土,放入芯模固定,浇筑腹板和顶板混凝土,混凝土拌和在拌和站进行,采用振捣器进行振捣。在混凝土浇筑完毕,砼表面收浆干燥后,养生采用塑料薄膜包裹浇水养生,并派专人负责养生工作。养生时间达到规范要求或监理工程师指定的时间。

(5)放松荷载

当梁体混凝土的强度和龄期达到设计规定要求后方可放松预应力钢绞线;钢绞线的的放张按图纸要求进行。

(6)存梁

为防止预制板上拱过大,预制板与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差,存梁期控制在设计要求范围内,存梁期应密切注意空心板的累计上拱值,并采取相应的预防控制措施。

(7)预应力混凝土梁架设

梁采用设吊孔穿束吊装方法,采用平板拖车将空心板从预制厂运至安装现场,运输预应力空心板时必须采取措施,防止预应力产生的负弯矩对板起破坏作用,采用能够满足安全要求的起重机进行架设。

(8)施工顺序:平整场地→张拉台座制作→材料及混凝土配合比试验报批→(合

格后)上报开工报告→张拉设备校验并报批→上报开工报告(批准后)→预施应力→

钢绞线张拉完毕满足设计要求后绑扎(或焊接)钢筋→钢模板安装→浇筑底板→芯模固

定→浇筑腹板和顶板→养生→拆除芯模→达到设计要求强度和龄期后放松荷载→存梁

→安装预应力混凝土空心板→浇筑绞缝→交验。

2、施工控制要点:

标高、几何尺寸、垂直度、外观、施工用原材料质量、混凝土配合比。

二、墩柱、盖梁施工

(一)、施工前提条件

1 现场安全质量保证体系已建立,明确了工点、工序负责人。

公路工程总体工程施工组织设计方案

公路工程总体施工组织 设计方案 一、工程概况 1.1概述 1.1.1 工程概况 G105、G206、S319段大中修工程03标是合安路的重要组成部分,起讫桩号为K1095+389~K1132+889,全长37.5km。主要工程量为凿除原水泥混凝土路面15332.74m3,凿除水泥稳定碎石基层6850 m3,浇筑C15砼基层1501.9 m3,C35砼面板15332.74 m3,级配碎石基层1280 m2,水泥稳定碎石基层25406.25 m3,合同总产值为13742305元。 1.1.2自然地理概况 本项目东部位于江淮丘陵西段,路线西部为大别山余脉,整个地势为岗地,冲畈交错,起伏不断,但高差不大。路线经过地区属亚热带湿润季风气候区,四季分明,气候温和,雨量适中,春温多变,秋高气爽,梅雨显著,夏雨集中。公路自然区划为Ⅳ2区。沿线水系发达,地表水和浅地下水系对公路路基有一定的影响。根据《中国地震动峰值加速度区划图》该区动峰值加速度0.05g,对应地震基本烈度Ⅵ度。 1.1.3设计标准 公路等级为一级公路,设计车速为80km/h,路面断面形式采用水泥混凝土路面,路基宽26米,路面宽15米,维修后设计载荷为公路-Ⅰ级。 1.2交通 本工程所在位置沿线交通便利,工程材料运输有国省道和县乡道路利用。 1.3供电 沿线村镇密集,电力线、网分布齐全,工程、生活用电方便,施工时与有关部门协商后可就地利用。 1.4筑路材料

本项目各结构层所用工程材料料源稳定,料质良好,运输道路交通便利。 1.5施工组织设计编制依据和原则 1.5.1编制依据 a.本项目招标文件 b.现场考察情况 c.我公司历年从事类似项目的管理方法和经验 d.我公司现有可投入本工程的施工技术力量和机械设备 e.现行的部颁标准和技术规 1.5.2编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及招标文件的规定,将G105、G206、S319段大中修工程03标修建成优良工程的原则进行编制。具体表现在以下几方面: a.采用我单位近年来在公路建设中使用的先进施工方法、工艺设备,提高机械化、标准化施工作业水平。 b.调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,组成一个强有力的项目经理部。 c.树立视优良工程为合格工程的标准,一定要在G105、G206、S319段大中修工程03标施工中确保优良工程。 d.分别考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 e.针对本合同段的施工重点、难点,着重考虑相应的施工方案和措施。 二、施工组织设计总体目标和施工部署 2.1 施工组织设计总目标 精心组织,确保工期;规施工,强化过程;以人为本,力创精品;预防为主,杜绝事故;健全机构,绿色环保;快速、有序、优质、高效地完成本标段全部工程和实施缺陷修复。 2.1.1质量目标 确保标段全部工程达到招标文件规定的工程质量验收标准,争创优良工程。具体目

道路工程施工组织设计方案

目录 一、施工组织设计 (1) (一)编制说明及编制原则 (2) (二)工程概况 (3) (三)施工准备 (4) (四)主要施工工艺及方法 (6) (五)质量目标及保证措施 (10) (六)安全生产目标及保证措施 (13) (七)进度计划保证措施 (14) (八)雨季施工安排及施工技术措施 (15) (九)文明施工及环境保护 (16) (十)工程进度形象表 (18)

(一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、依据山东力克碳素股份有限公司150kt焙烧项目(二期)路面施工工程招标文件。 2、现场考察的实际情况。 3、《市政工程施工规范》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《市政工程施工及验收规范》。 6、本工程的特点、工期要求及本单位的技术水平和设备配套等情况。 二、编制原则 根据招标文件要求及工程特点,确定编制原则为:精心组织、科学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。 2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有

效,做到均衡生产,以确保工程施工总工期。 3、优化方案,减少投入 充分考虑本标段工程施工环境和工程特点,充分比选、优化,从工期、投入和施工干扰方面综合考虑,做到方案合理,切实提高工作效率,降低工程造价。 4、注重环保和文明施工,创文明、绿色工地 严格执行相关法律、法规,保护环境、保护文物,争创文明工地;合理规划施工用地,力求施工全过程对环境破坏最小,制定较周密的环境保护措施。 5、充分考虑各种施工界面的协调,处理好各种关系 注意搞好与设计、监理工程师及相关各承包商间的协调关系;为工程的顺利实施创造好的条件;注意搞好与工程所处政府及居民之间的协调关系,避免扰民和民扰事件的发生。 (二)工程概况 1、工程概况: 山东力克碳素股份有限公司150kt焙烧项目(二期)路面施工工程,工程起点为东三路与新建项目连接线交叉口,向东约400米的中心路面、部分环路及过路涵管。路幅为16.1*380米中心路面。道路结构为:素土夯实,压实度≥93%,300厚3:7灰土分两步夯实,300

公路施工组织设计说明书范本

公路工程施工准备 一、施工现场准备 施工单位接到中标通知书后,与业主进行合同签订的同时,开始施工现场准备工作,施工现场准备工作主要应做好以下几项工作: (一)复查和了解现场 复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境保护等有关情况。 对于扩(改)建工程,应将拟保留的原有通信、供电、供水、供暖、供油、排水沟管等地下设施复查清楚,在施工中要采取保护措施,防止损坏。 (二)确定工地范围。施工单位应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围,及在此范围内有多少土地,哪些是永久占地、哪些是临时占地,并与地方有关人员到现场一一核实(是荒地或是良田、果园等)、绘出地界、设立标志。 (三)清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建,以利施工的全面展开。 (四)办妥有关手续。上述占地、移民和障碍物的拆迁等都必须事先与有关部门协商,办妥一切手续后方可进行。 (五)作好现场规划。施工单位按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂和预制厂;安装供水管线、架设供电和通信线路;设置料场、车场、搅拌站;修筑临时道路和临时排水设施等。在有洪水威胁的地区,防洪设施应在汛期前完成。 (六)道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备,原有道路及桥涵能否承受此种重载,需要进行调查、验算,不合要求的应作加宽或加固处理,保证道路安全畅通。 二、劳力、机具设备和材料准备 (一)劳力 道路施工需要大量劳动力,而且时间相对集中,因此,开工前落实劳力来源,按计划适时组织进(退)场,是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。 目前公路工程施工劳力多为民工,组织民工队伍时做好以下工作: (1)要注重素质。民工素质直接影响工程质量,民工队伍素质审查要严把“四关”,即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。政治素质:主要看参加施工的动机,要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识,一切朝钱看的施工队伍是难以圆满完成任务的;道德纪律:主要看民工队伍的精神面貌、组织纪律性,要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍;身体条件:道路工程施工劳动强度很大,作业时间长,有时要发扬连续作战的精神,没有健康的体格是难以完成任务的,故要选身强力壮以中青年为主的队伍;技术水平:应选择参加过公路工程施工的队伍,他们中有相对稳定的作业手、泥瓦工、木工、电工等技术工人,具有一定的独立施工能力。 (2)要注重教育。教育是先导,只有适时耐心的教育,才能使民工队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性,包括:改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。特别是在开工前,对进场民工要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家,使大

热熔标线冷漆标线施工组织设计

交通标线工程 报价书 致:、养护总段: 1._______________________________ 在研究了延庆分局标线工程施工的要求和 考察了工程现场后,我们愿 意按人民币(大写)_________________ 元整(_____________ 元)的总报价,遵照要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。 2.在合同协议书正式签署生效之前,本报价及施工组织设计连同你单位的协议书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。 3.我们理解,你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解,你单位不负担我们的任何报价费用。 报价人地址:北京市密云县公路局苗圃 邮政编码:101500 __________________ 电传话:010--89024912真:010—89024914 报价人:(盖章)法定代表人或其授权的代理人: 日2003年3月5日

施工组织设计 第一部分工程概况 本项目为延庆分局管养路段交通安全标线工程,经实地考察路段,其中 热熔标线为:61.568km,冷漆标线为:61.64km。本工程开工日期为:2003年3月15日,竣工日期为:2003年9月30日。 本合同段主要工程数量为:常温型1号标线9246 〃,热熔型2号标线9235.2 m2o 第二部分编制依据 一、编制依据 1 、中华人民共和国交通部公路工程国内招标文件范本,交公路发 (1999)615 号。 2、中华人民共和国行业标准JTJ074—94 高速公路交通安全设施设计及施工技术规定。 3、中华人民共和国行业标准JTJ071—98高速公路工程质量检验评定标准。 4、中华人民共和国交通部公路工程预算定额交工发(1992)65号。 5、交通部颁发的《公路工程技术标准》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程施工安全规范》。 6、北京市公路局公路工程预(概)算编制办法。 二、编制原则 1、根据施工项目及工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员,机械设备及施工进度计划,工序衔接紧密均衡,在保证工程质量和安全生产的前提下合理安排工期。

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

农村公路施工组织设计

施工组织设计 目录 第一章编制说明 ................................. 第二章工程概况 ................................. 第三章实施管理目标............................... 第四章施工部署 ................................. 第五章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施................... 土石方施工................................ 路基整治................................ 道路工程................................ 第六章工期保证体系及保证措施........................... 第七章工程质量管理体系及保证措施........................ 第八章安全生产管理体系及保证措施........................ 第九章环境保护、水土保持保证体系及保证措施.................... 第十章文明施工、文物保护保证体系及保证措施................... 第十一章民工工资兑付措施............................. 第十二章资源配备计划.............................. 第十三章项目风险预测与防范,事故应急预案.................... 附表四:施工总平面图............................ 附表五:劳动力计划表............................ 附表六:临时占地计戈U表........................

市政标线施工组织设计投标文件

第一章、施工方案 1、施工顺序 材料的熔融 熔解釜一般装载于车上,熔解釜配置有以LP气(液化石油气)为燃料的煤气燃烧器和搅拌装置。应用这些设备将材料加热,搅拌,直到熔融,使之成为符合要求的涂料。涂料的熔解情况对于操作、粘接、修整都有影响,所以要给以足够的注意。以液化石油气为燃料的熔解釜,控制容易,污染小,操作简单,并可实现温度自动控制,可以保证涂料熔化过程的稳定性。 材料熔融过程中应注意以下几点: 温度管理要严格。 避免长时间高温加热,防止涂料变色,热劣化。加热时间不能超过40分钟,施工加热温

度应控制在170C?220C之间。 根据涂漆量和粘度的要求调节火候和转速。涂敷量少时,使用小火。熔融涂料运距不宜过长。第一锅熔解时(例如最早的一锅)要特别小心温度的控制,注意安全。要充分搅拌、混合,使涂料均匀。供给规定粘度的涂料。补充新材料时,要注意新加入材料的熔融情况。 要注意加热次数,每锅材料尽可能只加热一次。一天作业将要结束前应与负责人商量还需熔融材料的数量,尽量不使剩余涂料过多的留置到隔日。 涂料中含有大量空气,会突然沸腾引发事故,应注意。 熔解釜周围不要放置易燃物品(例如,轻油,易燃性底漆等)。 路面的清扫 涂料与路面结合牢固的重要条件是保持接触面的干净。熔融型公路涂料在施工中的重要操作之一就是清扫路面。路面上的灰尘、泥砂及水分是妨碍涂料粘接的主要因素。可根据不同情况采用扫帚,板刷和煤气燃烧器彻底清除。 放样 按设计图标明的位置和图形用测量用具和白粉在路面作出标记。放样完后,应核对标线图案所包含的管制意义能否正确表达,司机能否准确辨认。 标线放样因道路的构造及交通状况不同而异。一般情况下,应先测出道路中心点,然后按10?20 m间隔确定中心线。在曲线路段,沿曲率半径每5?15m设定中心点。在道路的纵断方向以50m长度作为校正单位。当确认设定的中心点连接线与曲率半径相符时,贝S连接各中心点划出道路中心样线。这样按顺序向前校核,在向前不断延伸中心线的同时,也需不断的与已设定的中心线位置进行校核。根据道路中心线位置,标出标线一半的宽度(例如当标线宽为15cm中心线一半的宽度为7.5cm)。并划出轮廓线,以便进行涂敷作业。关于曲线路段,其标线位置沿半径方向量出。当曲率半径小的曲线路段,必须确

某城市道路施工组织设计

某城市道路施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、施工工期、进度控制措施(含管线配套) 四、工程质量、安全、文明生产措施 五、季节性施工措施 六、主要机具使用计划 七、劳动力需用计划 八、主要材料使用计划表 九、施工平面布置及交通组织 十、建议与要求 一、工程概况 (一)工程概述 -----路是---市总体路网规划中的一条东西主干道,西起---路,东至---路,是----地区的主干道之一,全长约10.5km。该路规划路幅一般路段红线宽度为86.0m,其路幅组成为:8.0m (绿化带)+6.5m(人行道)+7.5m(非机动车+公交车混合车道)+3.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+10.0m(绿化带)+13.0m(机动车道)+3.0m(绿化带)+7.5m(非机动车道+公交车混合车道)+6.5m(人行道)+8.0m(绿化带)=86.0m。 本项目工程起点---路(桩号K1+706.69),终点为---前路(桩号为K3+431.53),全长为1724.84m。 ---路由---市建筑设计院设计,---市城市建设投资开发公司委托---投资有限公司承建,由----工程监理咨询有限公司进行全程监理。该路设计功能齐全,设施完善,道路、排水、地下信道、绿化、亮化、交通等设施一应俱全。 ---路的建设为二环线以南地区的东西向交通快速疏散创造了较好的条件,且将对---市南部地区的整体开发建设发挥重大的促进作用。 (二)工程设计 ---路按城市Ⅰ级主干道设计,设计车速为KM/h,设计荷载—构筑物:城—A级;路面BZZ-100。本工程段位于---新趾和---大院南侧,从西至东分别与---路、---、---路相交,纵断面坡度较缓,分别为1.01%和0.00%。 路面采用沥青混凝土,其结构为:表面层为4CM 厚细粒式沥青混凝土[AC-13],中面层为5CM 厚中粒式混凝土[AC-20(Ι)],下面层为6CM厚粗粒式沥青混凝土[AC-25(Ι)],上基层为20cm 厚水泥稳定碎石,下基层为20cm 厚水泥稳定砂砾,面层与基层之间设透层。其中表面层和中面层采用SBS改性沥青,下面层采用重交沥青AH-70。 侧平石及锁石除中央绿化带部位为混凝土材质外,均为麻石,人行道铺彩砖。 排水采用雨污合流体制,自上游西向下游东排放。管材采用钢筋混凝土Ι级管,最小管径为300mm,最大管径为2400mm。 (三)主要工程量 主要工程量表 序号分项工程名称规格单位数量 1 细粒式沥青混凝土 4cm m 2 74168.12 2 中粒式沥青混凝土 5cm m2 74168.12 3 粗粒式沥青混凝土 6cm m2 74168.12 4 水泥稳定碎石 20cm m2 77876.53

道路工程施工组织设计方案

道路工程施工组织设计方 案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

A4 施工组织设计(方案)报审表工程名称:安康今东物流园区室外工程

陕西省建设监理协会印刷 安康今东物流区室外道路工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 安康市康泰建筑工程有限公司 2017年2月12日 (一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、陕西安康今东物流园项目道路工程施工合同;

2、陕西安康今东物流园项目道路工程施工图纸; 3、《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 4、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 5、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 7、《全国通用给水排水标准图集》(04S516) 8、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 10、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 二、编制原则 根据工程特点,确定编制原则为:精心组织、科学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。 2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有效,做到均衡生产,以确保工程施工总

道路标线施工组织设计

冷喷型道路标线施工组织设计 一、工程概况: 本次工程为中和路等数条道路冷喷标线工程,工程总量约18200M2。因施划的道路情况不一,交通流量较大,不可能采取全封闭施工,因此考虑开放交通进行施工。在保证标线施工质量的同时,施工安全保证措施应特别加以重视。 二、施工组织机构: 为确保本工程顺利圆满完成,拟设立在公司直接领导下的项目经理部,采用项目法进行一切工程活动,本工程拟设下列机构。 项目经理部各人员职能: 项目经理:负责所有工程活动,领导各成员开展施工管理各方面。 施工员:负责工程技术、计划、统计、调度、劳力管理。 安全员:负责施工车辆、机具及人员安全。 质检员:负责工程质量管理、试验检测。 材料员:负责材料的供应管理。 设备员:负责工程设备和机具管理。 三、施工方案及技术措施: 冷喷涂料的施工首先要做好准备工作,备齐各种现场摆放的安全设施、打标准线的灰袋、修理标线的工具,以及必要的图板字型等。具体施工过程可采用下图所示的步骤。 (1)安全设施准备: 到达现场之后,首先要做好安全工作。根据道路的宽度、车流量大小及施工量的大小来确定封路的方式。一般是半幅封车、半幅施工。必要时可考虑整个路段全封闭施工。派专人从事安全员工作,并设置好醒目的标志及标志锥筒、安全护栏等设施,以便行人或车辆不至于误闯施工区。所有施工人员都要身着有明显标志和醒目颜色的作业服。夜间施工要有反光衣,以确保施工人员和工程的安全性。 (2)清扫路面:

清扫路面是道路划线施工的基础,也是确保附着效果的首要条件。这其中不仅是路面上的灰尘物要除清,而且还要注意到是否有水分存在,或路面是否潮湿,必要时应用燃气火焰加热干燥后再施工。如果有旧线存在,必要时应清除,以确保附着效果和标线的平整度和反光效果。 涂料加热熔化 (3)涂料加热熔化: 热熔涂料成品是粉块状固体,施工时需要用熔解釜将其加热熔化为一定粘度的液体。这个过程事关重要,直接影响到涂料质量。同时也是整个施工占用时间最大,消耗能量最大的环节。具体操作方法如下:开始熔解涂料时,要用小火加热并投入少量涂料,待其开始熔化时开动搅拌器施加搅拌,同时不断向釜中投入新料,加大火量并加强搅拌,直到釜内涂料全部熔化,温度达到180℃后可放到施工设备中,进行标线施工。 值得注意的事项: 其一、施工环境温度较低时,涂料温度设高一点;施工涂膜较厚,涂料温度即可偏低一点。 其二、要避免在较高温度下长时间的对涂料进行加热,以防止涂料变色和裂解。在熔好的涂料放出后,新涂料还没有加入釜内时,要适量减少火量。 其三、每天的施工用料要有计划,施工结束时釜内不得残存过多的涂料。 如有剩余,则应放出,冷却固化后粉碎,下次施工时与新涂料合用。 (4)划标准线和下涂剂: 标准线是涂划热熔涂料和喷下涂剂的基准,如果标线位置不当,错误涂敷后,很难补救。划标准线要根据国际或设计单位的要求进行。备好皮尺、粉袋等各种工具。下涂剂要根据不同种类的路面材质要采取不同类型的下涂剂,如果路面凹凸不平,深凹中的下涂剂不容易干燥,可考虑喷涂两次,这样效果比较好。 (5)涂敷施工: 涂敷施工应把握好下列操作环节: A.施工涂敷前应进行施工机械的检查,保证设备处于完好状态。并对涂层厚度和玻璃珠配量等进行实地检验,必要时还要进行参数的调整。 B.在涂划标线前要确保下涂剂已经干燥,否则由于溶剂的挥发会引起涂层产生泡孔。另一方面,也容易引起未干下涂剂的燃烧,造成严重的 不良后果。 C.施工过程中,施工机械中的涂料要经常搅拌,以防止沉降分层。 D.在所涂标线还没有硬化干燥的时候,反光玻璃珠随后散布下来,镶嵌在涂层表面上,夜间便可起到定向反光作用。施工中要严格按施工标 准规格数据操作,这样既可保证反光效果,又不浪费。 E.应尽量避免在较低温度下施工,特殊情况下要对路面进行加热,再进行施工划线。 F.对新铺设的道路要尽量延期施工,最好在开放交通3个月后再涂装施

公路工程总体施工组织设计(doc 61页)

公路工程总体施工组织设计(doc 61页)

国道307平定城段改线工程(庙沟至西关段) 总 体 施 工 组 织

设 计 国道307平定城段改线工程项目部 2008年1月15日 施工组织设计目录 第一章:施工组织设计编制说明 第二章:工程概况 第三章:施工组织设计目标 第四章:施工总体部署及进场安排 第五章:各分项工程的施工顺序及时间安排 第六章:主要工程项目的施工方案 第七章:冬季雨季施工措施

第八章:确保工程质量和工期的措施 第九章:施工安全和环境保护的措施 第十章:附表 第一章施工组织设计编制说明 一、编制范围: 国道307平定城段改线工程(庙沟至西关段)范围内的路基、涵洞、排水及防护等有关项目。 二、编制原则: 1、质量目标:确保本工程达到优良。 2、工期目标:确保本工程在业主要求的时间内完成。 3、遵循有关文件中通用、专用条款原则。在编制施工组织设计文件时,做到统一标准,规范编制。 4、遵循设计文件、施工规范和有关质量验收评定标准的原则。在编写主要工程项目施工方法和技术措施时,严格按设计要求,并按

现行施工技术规范质量评定验收标准,科学组织施工,确保工程质量优良。 5、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,坚持科学组织,统筹安排,保证重点,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本工程的施工。 6、坚持施工中严格管理的原则。在施工过程中,从加强基础管理入手,实现质量管理、进度控制、成本管理、安全生产及环境保护。 7、坚持在施工中推广和采用新技术、新工艺、新设备,不断优化、改进施工方案和技术措施。 8、加强精神文明建设和廉政建设。 三、编制依据: 本施工组织设计是在现场实地考察的基础上,根据设计文件及施工图纸等相关要求,结合我单位实际情况,经项目部相关职能部门研究讨论后制定的。 本施工组织设计的编制是以公司的施工技术力量和历年来省内外公路路基、路面、桥梁施工的经验作为基点,以“保部优,争国优”和提前竣工为目标,统筹考虑了全合同段的施工工艺,现场布置及施工进度计划。 本施工组织设计主要以下列文件和资料为依据: 1、业主汇编的“国道307平定城段改线工程(庙沟至西关段)”的设计文件及施工图纸。 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)

道路工程施工组织设计方案

A4 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:安康今东物流园区室外工程 陕西省建设监理协会印刷

安康今东物流区室外道路工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 安康市康泰建筑工程有限公司

2017年2月12日 (一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、陕西安康今东物流园项目道路工程施工合同; 2、陕西安康今东物流园项目道路工程施工图纸; 3、《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 4、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 5、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 7、《全国通用给水排水标准图集》(04S516) 8、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 10、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 二、编制原则 根据工程特点,确定编制原则为:精心组织、科学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。

2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有效,做到均衡生产,以确保工程施工总工期。 3、优化方案,减少投入 充分考虑本标段工程施工环境和工程特点,充分比选、优化,从工期、投入和施工干扰方面综合考虑,做到方案合理,切实提高工作效率,降低工程造价。 4、注重环保和文明施工,创文明、绿色工地 严格执行相关法律、法规,保护环境、保护文物,争创文明工地;合理规划施工用地,力求施工全过程对环境破坏最小,制定较周密的环境保护措施。 5、充分考虑各种施工界面的协调,处理好各种关系 注意搞好与设计、监理工程师及相关各承包商间的协调关系;为工程的顺利实施创造好的条件;注意搞好与工程所处政府及居民之间的协调关系,避免扰民和民扰事件的发生。 (二)工程概况 1、工程概况: 设计道路位于陕西安康今东物流园内,道路全长为368.251米,

标志标线护栏施工组织设计

施工组织设计 一、总体施工计划及安排 为保证本合同的施工质量和进度,对拟投入本工程人员、设备的安排及各种原材料的采购,质量控制措施及施工进度的安排等都进行了周密详细的计划,初步制定了如下方案: 工程概况 1、工程名称: 2、具体施工项目:标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等 3、施工工期: 6 个月 编制依据 1、交通部技术规范及有关标准和规程 2、根据我公司的施工能力、技术力量及设备情况和类似施工经验 施工组织及管理机构 随时可以调配使用。一切机械设备优先安排,确保该工程项目优质、高效地完成,达到优良工程。 施工前的准备 施工前仔细阅读图纸并进行现场踏勘,建立一套完善的交通组织方案,以减少施工对交通的不利影响。在尽量减少施工现场周边环境交通影响的前提下应尽量选择质量优、时间短的施工方法。制定交通分流方案,以减少本路段的交通量。通过交通管理手段实交通有序流动,在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线,正确引导车辆通

行,并保证行车安全。 总体施工计划、安排 接到中标通知,经监理工程师批准,即组织人员进场。 1、组织人员进行标志基础施工,标志版面、标志立柱在车间内制作完成。 2、安装:当基础强度达到要求后,即可到现场安装。 二、工程质量保证体系及保障措施 创国家级或省部级优质精品工程,争取在本工程中做到质量进度双第一,围绕上述目标我们实施项目经理负责制,全面质量管理,管理工具采用直方图,排列图和因果分析法,使质量管理从静态变为动态管理,从原材料进厂,半成品、成品出厂到施工安装层层巡检,以ISO9001质量管理手册为指导,以公司总工办为核心,质量责任认真落实到人,并与工资挂钩,争创优质精品工程。 1、施工前质量保证 (1)建立以项目经理为组长的质量领导小组建立全各部门的质量管理制立以项目经理为组长的质量领导小组,建立健全各部门的质量管理制度; (2)制定施工质量责任制,层层分解,责任到人,使参加施工的每个人都明确自己的责任,做到人人心中有数,个个都是质量监督员的执行者; (3)熟悉图纸和进行技术交底,工程技术负责人及所有施工人员在施工前要认真、仔细的审阅、复核图纸并深刻领会,认真学习技

道路工程施工组织设计全面

第一部分组织篇 第一章编制说明 1、编制依据 1.1招标文件及业主提供的施工图纸 XXXXXX新建工程施工二标段施工招标文件 XXXXXX新建工程施工二标段工程工施工图 1.2工程应用的主要法规 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国安全生产法》 《河北省建设工程质量管理条例》 《河北省建设工程安全生产管理条例》 1.3工程应用的相关规范、规程和质量评定标准 《公路路基施工技术规范》JTG F10—2006 《公路路面基层施工技术细则》JTJ /T F20—2015 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40—2004 《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》DB13(J)53—2005 《市政基础设施工程施工质量验收通用规程》DB13(J)54—2005 《市政道路工程施工质量验收规程》DB13(J)55—2005 《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 2、编制原则 2.1创精品工程,实现质量目标 依据招标文件要求和创精品工程的原则,以高起点、高标准进行施工准备和施工部署,选用我公司具有丰富施工经验的优秀经理、组建我公司最有战斗力的项目经理部,加强施工组织,优化设备、人员的配置,严格工程质量控制,

创建精品工程,确保质量目标的实现。 本着“百年大计,质量第一”的原则。严格按照ISO9002国际质量体系对工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量关,以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量,创精品工程。 2.2确保实现安全目标 响应招标文件要求,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制技术先进、切实可行、经济合理的施工方案,配备性能优良、配套的施工设备,确保实现安全目标,确保施工安全。 2.3确保工期目标 响应招标文件要求,依据我公司现有的技术水平、施工管理经验和设备配套能力,科学统筹安排施工进度,安排体现合理、高效,施工区段划分做到协调统一,均衡生产,以确保本工程施工总工期。 2.4确保实现环保目标 严格执行河北省相关法律、法规,保护环境、文物,争创文明工地。施工中采取周密的有效的环境保护措施,使之对环境破坏最小,占用场地合理,并注意搞好及当地居民之间的协调关系,避免扰民和民扰事件的发生,使本工程成为文明施工的典范。 2.5施工工艺及施工规范,设计要求相符,并达到完善。 2.6加强施工管理,降低工程造价。 第二章工程概况 1、工程概述 1.1设计状况 为配合XXXX的开发建设,提供市政基础配套设施,提高全区的交通通行能力,修建本路非常必要。 1.2现况状况: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1.3道路新建主要工作内容: 本工程道路设计包括道路的平面、纵断面、标准横断面、路面结构、横断

标线施工组织设计.

高速公路交通标线改善工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章综合说明 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (2) 第二章工程概况 (2) 一、总体简介 (2) 二、工程特点及施工对策 (2) 第三章指导思想与实现目标 (3) 一、指导思想 (3) 二、工程质量目标 (3) 三、工期目标 (3) 第四章施工组织与施工部署 (4) 一、施工部署总体原则 (4) 二、具体施工部署 (4) 第五章施工准备 (6) 一、技术准备 (6) 二、设备及材料准备 (8) 三、施工组织准备 (9) 四、施工现场总平面布置 (10) 第六章主要项目施工方案 (10) 一、标线工程 (10) 二、标志结构涂装 (12) 第七章质量保证体系及措施 (15) 一、质量目标 (15) 二、质量保证体系 (15) 三、质量保证措施 (16) 四、资料管理措施 (18)

第八章施工进度保证措施 (20) 一、材料保证措施 (20) 二、劳动力保证措施 (20) 三、机械设备保证措施 (20) 四、技术保证措施 (21) 五、制度保证措施 (21) 第九章季节性施工措施 (21) 一、雨季施工措施 (21) 第十章安全生产管理 (22) 一、安全施工管理措施 (22) 二、安全生产保证措施 (23) 第十一章文明施工及环境保护措施 (25) 一、管理目标 (25) 二、基本措施 (25) 三、具体环保措施 (26) 附录: 表2 养护工程进度率计划(斜率图) 表3 养护工程管理曲线 表4 养护工程施工总平面图 表5 养护工程施工总体计划表

第一章综合说明 一、编制依据 1、高速公路交通标线改善工程施工项目招标文件及补遗书. 2、中华人民共和国交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003版) 3、GB 5768.1~3-2009《道路交通标志和标线》 4、JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》 5、JTG H30-2004《公路养护安全作业规程》 6、GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》 7、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 8、国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定 9、现场考察所获资料.

高速公路路面总体施工组织设计

第一篇编制说明 第一章编制依据与原则 1.1编制的原则: 全面贯彻执行业主对本建设项目的各项要求和各项有关行业技术标准、技术规范。科技为先,精心施工,保证质量;预防污染,杜绝浪费,保护环境;关爱员工,防范事故,确保安全;遵规守法,诚实守信,提升业绩。 1.2编制的依据: 编制依据一览表表1-1

1.3编制的目标 编制施工组织设计的目标为工期目标、质量目标、安全与文明施工目标、生态、环境目标。 1.3.1工期目标 根据本合同段的合同文件及其业主要求,开始施工时间为2015年11月30日,竣工日期为2016年11月30日。 1.3.2质量目标 一、施工准备阶段的质量目标 1、设计文件(图纸)复核率100%,设计问题处理率100%; 2、项目所采用的质量标准、技术规范、法律、法规100%为现行有效版本; 3、项目所有测量、检测、试验仪器设备/器具100%进行检定,并在有效期内; 4、项目主要管理人员、特种作业人员资格和数量100%符合并满足《合同文件》和相关

法律、法规的要求,或100%得到业主认可; 5、项目主要材料供方选择100%符合业主方的规定,或得到业主认可; 6、《项目实施性施工组织设计》100%得到总工程师办公室及相关部门的审核和批准。 二、施工阶段的质量目标 1、工程所使用的原材料、半成品、构配件质量应100%符合现行质量标准要求或《合同文件》要求,采购程序及入库管理100%符合公司管理规定;对业主方提供的材料100%进行质量检验验证,材料的质量抽样和检验方法100%符合现行建筑材料质量标准与试验规程的要求; 2、项目所有单位、分部、分项工程的施工技术交底在设计文件(图纸)复核的基础上达到100%; 3、项目所有工序100%按照项目制定的施工工艺、操作规程、作业指导书、技术交底的要求进行施工,并按照项目《检验和试验计划》(即项目试验台帐)100%进行检验,检验和试验方法100%符合质量标准和试验规程的要求,各工序质量100%合格; 4、项目所有特殊过程在编制《项目实施性施工组织设计》以及《项目质量计划》时应100%得到识别和确定,并得到公司质量保证部的审批,对这些特殊过程100%设置关键质量控制点,编制作业指导书,分析影响其质量的原因,提出相应的措施,进行主动性和预防性的控制,确保其质量100%合格; 5、项目工程变更100%符合《合同文件》规定的程序; 6、项目外协工艺设计方案必须100%经过专家评审会评审后才能采用(评审其经济性、安全性、技术可行性);外协加工临时结构件(必要时包括安装)在《外协加工(安装)协议》中必须明确我方对过程质量控制及检验的方法、标准,确保其质量100%合格; 7、施工现场标识必须100%按照公司《VI视觉形象识别系统》和业主要求进行设置,现场管理必须100%符合公司《施工项目管理规定》; 8、业主/监理方意见处理率100%。 三、交(竣)工验收阶段和缺陷责任期的质量目标 1、单位工程一次交验合格率100%,最终检验和试验的方法必须符合现行有效的标准和《合同文件》的规定; 2、竣工文件及决算办理100%符合业主及行业法规的规定和要求,项目决算审计投资核减额≤45万元人民币; 3、质量缺陷责任期业主方意见处理率100%; 4、项目交工后质量缺陷责任期内的已交付项目工程回访率在60%以上。

道路施工组织设计(史上最完整版)

目录 第一章工程概况 (1) 第一节编制依据、设计规范与施工标准 (1) 第二节设计概况 (3) 第三节工程范围 (5) 第四节主要实物工程量 (5) 第五节工程特(难)点分析 (6) 第二章施工组织保证体系 (8) 第一节施工组织机构 (8) 第二节组织机构框架详见下图 (8) 第三节施工安全管理框图 (8) 第四节施工组织管理机构高效运转保障措施 (9) 第五节方针目标管理 (9) 第六节技术保证措施 (10) 第三章施工总体方案及施工准备 (12) 第一节施工指导思想 (12) 第二节施工展开顺序 (12) 第三节工程进度安排 (13) 第四节施工任务的划分 (14) 第五节临时设施工程 (14) 第六节主要施工机械 (15) 第七节主要材料用量 (17) 第四章目标与管理手段 (19) 第一节工程进度管理 (19) 第二节成本控制与管理 (19) 第三节质量控制与管理 (19) 第四节安全管理 (20) 第五章施工方法 (21)

第一节修长临时道路 (21) 第二节破除道路砼路面 (21) 第三节施工测量 (21) 第四节地下排水管道施工 (22) 第五节路道工程施工 (26) 第六节人行道及绿化带、桥涵等附属工程施工 (30) 第七节小三线工程施工 (31) 第八节与建设单位的配合 (31) 第六章质量保证措施 (32) 第七章工期保证措施 (33) 第八章保证工程安全措施 (34) 第一节安全管理制度 (34) 第二节施工安全注意事项 (34) 第九章文明施工措施 (36) 第十章排水、防雨措施 (37)

第一章工程概况 第一节编制依据、设计规范与施工标准 1、【×××】道路、排水、桥梁工程工程施工设计文件和施工设计图以及有关设计文件。 2、现场实际踏勘所了解的情况。 3、交通、市政、建筑安装有关道路、排水、管渠、桥梁等的施工规范,施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。 4、本企业管理水平,机械设备能力,类似工程施工经验。 5、本设计中采用规范 (1)《城市道路设计规范》CJJ37-90 (2)《公路设计手册》(路基) (3)《公路设计手册》(路面) (4)《城市道路设计手册》(上、下册) (5)《公路水泥砼路面设计规范》G85768-86 (6)《公路路线设计规范》CJTJ101 (7)《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89 (8)《公路砖石及砼桥涵设计规范》JTJ022-85 (9)《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》JTJ023-85 (10)《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77-98 (11)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024-85 (12)《城市道路设计规范》CJJ37-90 (13)《城市桥梁设计准则》CJJ11-93 6、施工标准 (1)【×××】市政设计院提供的图纸及有关资料 (2)设计图纸中指定使用的标准图 (3)《城市道路设计规范》(CJJ37-90) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)