文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日立水冷螺杆式冷水机组R410A系列

日立水冷螺杆式冷水机组R410A系列

日立水冷螺杆式冷水机组R410A系列
日立水冷螺杆式冷水机组R410A系列

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

日立螺杆冷水机组维保报价

制冷主机(RCU100SC)维保方案报价 一、大修项目内容 1、机组型号:RCU100SC(2台)。 2、对机组排水,并打开机组冷凝器和蒸发器两侧端盖。 3、检查有无泄漏。 4、维修、解决泄漏问题。 5、彻底清洗蒸发器、冷凝器铜管。 6、用涡轮无损探伤仪对蒸发器、冷凝器铜管进行逐根探伤,更换损坏的铜管并对新铜管镀膜(或用塞子塞住损坏铜管)。 7、对1#压缩机报警维修。 8、机组维修、更换配件(过滤器)、除湿、打压。 9、机组开机调试。 二、大修技术方案 1、排出机组蒸发器、冷凝器及油分离器内部水分,放出机组内部润滑油(蒸发器、冷凝器中水分和制冷剂用专用抽氟机抽到专用冷媒罐中并封存) 。 2、拆除机组蒸发器和冷凝器进出水管。 3、使用工业高纯(%)氮气对机组整体加压到12公斤,保压24小时,对整机进行检漏。 4、对已漏冷凝器铜管使用铜塞(长40MM)堵塞。 5、安装上机组蒸发器和冷凝器进出水管。

6、连接专用清洗设备对机组蒸发器和冷凝器铜管进行物理、化学清洗。 7、拆除北侧机组蒸发器和冷凝器进出水管。 10、使用专用涡轮无损铜管探伤仪对机组蒸发器和冷凝器内部未漏损的铜管进行逐根探伤,并记录每根铜管损伤情况。 11、使用专用拔管机对损伤铜管拔出来,使用专用胀管器胀接新的铜管(或用铜塞子塞住所有损坏铜管)。 12、对机组进行打压试验,使用工业高纯(%)氮气对机组整体加压到20公斤,保压24小时,压力不变为合格。 13、对机组进行抽湿处理。 14、全部拆开油路管路和油路配件,清洗内部锈和杂物。 15、拆开机组轴封,检查动环和静环接触面,清洗动环和静环,重新安装轴封。 16、打开压缩机三个检查口,检查压缩机内腔,如有锈蚀则打开压缩机,清理锈蚀和杂物,清洗轴承和阴阳转子,重新装配轴承和阴阳转子。17、对机机组进行真空试验,使用真空泵对北侧机组抽真空到 30mmhg, 保压24小时,压力不变为合格。 18、更换冷冻油。 19、开动冷却水泵和冷冻水泵,对机组充注冷媒到额定机组充注量。 20、开机调试机组,使机组运行达到满符合运行,测量机组噪音(应低于95分贝,测机组运行电流,机组出水温度达到7℃。

水冷螺杆冷水机组

LH 系列螺杆式水冷冷水机组 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B 、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A 、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B 、部分负荷综合值(IPLV )真实有效反映部分负荷的性能指标。 C 、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV 值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配 部分负荷效果图 A 、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B 、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C 、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A 、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B 、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统 测试图 A 、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B 、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。

日立螺杆冷水机组维保报价

日立螺杆冷水机组维保报价 制冷主机(RCU100SC)维保方案报价 一、大修项目容 1、机组型号:RCU100SC(2台)。 2、对机组排水,并打开机组冷凝器和蒸发器两侧端盖。 3、检查有无泄漏。 4、维修、解决泄漏问题。 5、彻底清洗蒸发器、冷凝器铜管。 6、用涡轮无损探伤仪对蒸发器、冷凝器铜管进行逐根探伤,更换损坏的铜管并对新铜管镀膜(或用塞子塞住损坏铜管)。 7、对1#压缩机报警维修。 8、机组维修、更换配件(过滤器)、除湿、打压。 9、机组开机调试。 二、大修技术方案 1、排出机组蒸发器、冷凝器及油分离器部水分,放出机组部润滑油(蒸发器、冷凝器中水分和制冷剂用专用抽氟机抽到专用冷媒罐中并封存) 。 2、拆除机组蒸发器和冷凝器进出水管。 3、使用工业高纯(99.999%)氮气对机组整体加压到12公斤,保压24小时,对整机进行检漏。

4、对已漏冷凝器铜管使用铜塞(长40MM)堵塞。 5、安装上机组蒸发器和冷凝器进出水管。 6、连接专用清洗设备对机组蒸发器和冷凝器铜管进行物理、化学清洗。 7、拆除北侧机组蒸发器和冷凝器进出水管。 10、使用专用涡轮无损铜管探伤仪对机组蒸发器和冷凝器部未漏损的铜管进行逐根探伤,并记录每根铜管损伤情况。 11、使用专用拔管机对损伤铜管拔出来,使用专用胀管器胀接新的铜管(或用铜塞子塞住所有损坏铜管)。 12、对机组进行打压试验,使用工业高纯(99.999%)氮气对机组整体加压到20公斤,保压24小时,压力不变为合格。 13、对机组进行抽湿处理。 14、全部拆开油路管路和油路配件,清洗部锈和杂物。 15、拆开机组轴封,检查动环和静环接触面,清洗动环和静环,重新安装轴封。 16、打开压缩机三个检查口,检查压缩机腔,如有锈蚀则打开压缩机,清理锈蚀和杂物,清洗轴承和阴阳转子,重新装配轴承和阴阳转子。17、对机机组进行真空试验,使用真空泵对北侧机组抽真空到30mmhg, 保压24小时,压力不变为合格。 18、更换冷冻油。 19、开动冷却水泵和冷冻水泵,对机组充注冷媒到额定机组充注量。

水冷螺杆冷水机组

LH系列螺杆式水冷冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配部分负荷效果图 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统测试图 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。获取中国首批冷水机组节能认证证书

格力螺杆式水冷冷水机组

第二章 LH系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1)高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更 高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了 机组的换热效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提 升了机组的制冷量和能效比。 D、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更 高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简 洁美观。 F、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热 水的清洁卫生。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。获取中国首批冷水机组节能认证证书

◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设 计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指 标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设 置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达 7.5。 部分负荷效果图 ◆容量调节与机组负荷匹配 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测 系统(合肥机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采 用电脑全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。 从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

格力满液式水冷螺杆式冷水机组产品产品介绍和说明

湖南地区部份螺杆机使用情况(截止到2007年12月30日) 地区工程名称使用机型数量发货日期长沙XX际5A写字楼LSBLG960HG22007.08长沙XX招待所LSBLG325/B12006.04株洲XX休闲中心LSBLG27012005.04株洲XX足浴LSBLG32512004.09娄底XX建材超市LSBLG850HG12007.10浏阳XX有限公司LSBLG525/B 22006.06衡阳XX酒楼LSBLG270/B12005.06衡阳XX饭店LSBLG370/B12006.07衡阳XX潮流特区LSBLG420/B12007.01岳阳XX宾馆LSBLG325/B 22006.04岳阳XX宾馆LSBLG120/B12006.06益阳XX 大酒店LSBLG340/T12002.07益阳XX 宾馆LSBDG16012004.06益阳XX 宾馆LSBLG16012005.05益阳XX王朝LSBLG420/B12006.09沅江XX研究所LSBLG16012005.05沅江XX宾馆LSBLG160/B12006.05沅江XX娱乐城LSBLG650/B12006.05常德XX宾馆LSBLG190/B12006.06张家界XX大楼LSBLG840/B12006.01吉首XX娱乐城LSBLG270/B12006.04吉首XX娱乐城LSBLG325/B12006.05吉首XX国际大酒店LSBLG650/B12006.07吉首XX洗脚城LSBLG160/B12006.08怀化XX宾馆LSBLG650/B12006.05怀化XX娱乐城LSBLG300/B12006.06

5、产品样本、说明书等技术资料及获奖产品的证明 格力满液式水冷螺杆式冷水机组主要配置及易损件表 部件名称规格型号制造厂名和国别 压缩机(含电机)上海/北京冷凝器卧式壳管式冷凝器珠海 蒸发器满液式蒸发器珠海 油分离器卧式油分离珠海电子膨胀阀墨西哥干燥过滤器墨西哥电磁阀墨西哥微机控制系统格力触摸屏台湾

各品牌离心式冷水机组生日

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 各品牌离心式冷水机组生日 从公司的发展起源来分的 1、美国系厂商 Carrier 1922年,与德国C.H.Jaeger & Company公司合作试制出世界第一台整离心式制冷机。。 1972年生产出世界第一台单机10000冷吨的离心式冷水机组。 离心机组的发明者,也是最早进入中国的厂家。 McQuay 1935年生产出第一台离心机。 美国规模最小的离心机厂家,曾经走向破产的边缘,但因最早开发R134a冷媒机组而起死回生。 Trane 1938年生产出第一台离心机。 1981年推出了CVHE/G三级压缩离心式冷水机组,在美国市场占有率超过55%,在世界市场占有率超过50%。 CVHE/G离心冷水机组效率高、稳定性高、噪音低、振动低等许多优秀的性能都是TRANE的卖点。缺点是在中国市场中,CVHE/G是售价最高的机组。由于CVHE/G机组具有诸多的优点,因此TRANE的竞争对手很难从机组性能上攻击它。在对手看来,CVHE/G 冷水机组使用的R123制冷剂也许是唯一的攻击点。 YORK 1954年生产出第一台离心机,比上述三家都晚。 YORK公司在世界上无论从销售额还是离心式冷水机组的占有率都不是第一,在美系企业中技术实力弱于开利特灵,但其灵活的销售政策和手段使其在中国市场离心机(也包括螺杆机)占有率最高。 其开式压缩机漏油、噪音大的致命缺陷更是被诟病。 长期以来10 KV电压冷水机组一直是YORK公司的一张王牌,因为YORK公司一直垄断着10 KV电压的市场。但随着三菱重工逐步介入中国市场,开利、特灵、日立等厂家逐步推出10 KV电压冷水机组产品,YORK公司在这一领域的垄断已经被打破。 DUNHAM-BUSH 2008年推出了离心式冷水机组。 在去年冬天的一次饭局中我曾问过我们地区顿汉办事处的人,离心压缩机是否是顿汉自己研发的?他说了一句“这是商业机密”就岔开话题了,由此可以判断顿汉布什外购压缩机再组装成冷水机组的可能性占90%,否则他会理直气壮的直接回答“我们自己研发的压缩机”了(如果大家问开利特灵日立,他们肯定会说当然是自己研发的了,不会遮遮掩掩的)。后来经过资深专业人士证实,顿汉确实是外购离心压缩机组装整机。 2、日系厂商

WCFX螺杆式水冷冷水机组说明书

DUNHAM –BUSH 螺杆领域第一的尖端技术 1904年:布鲁纳压缩机工厂创立。 1931年:布什公司成为最早使用直接膨胀式蒸发器,风冷 式冷凝器和蒸发式冷凝器生产空调单元的生产厂。 1951年:顿汉布什公司成立,并把水冷机组引入商业和工 业应用领域 1967年:顿汉布什在美国率先开发出世界第一台用于空调 冷冻行业的螺杆压缩机。 1960年代,顿汉布什率先研制出喷油双螺杆制冷压缩机, 从此双螺杆制冷压缩机正式进入制冷空调领域。 1969年:当时世界最大冷量双螺杆压缩机(533冷吨)研制成功。 全封闭双螺杆压缩机 1984年:世界第一台带经济器立式全封闭压缩机 研制成功。 1986年:世界第一台用于风冷热泵机组的立式全封闭 压缩机研制成功。 1991年:顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机无故障运行 时间超过75000小时。 1995年:顿汉布什集团在中国建立烟台顿汉布什工业有限公司。 全球最先进螺杆转子加工中心 作为双螺杆制冷压缩机的先驱和技术倡导者,顿汉布什一直引领螺杆技术的最新发展,

截止2000年,DB在螺杆制冷压缩机领域内独取48项专利技术,而且多数为开创性专利,如滑阀能量无级调节、蒸气喷射、液体引射,全封立式结构等等。 目前仅顿汉布什拥有世界上独家专利的全封闭螺杆制冷压缩机。 顿汉布什--螺杆领域最高的评价 原部标JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》 最新国标《螺杆式单级制冷压缩机》 新国标的征求意见稿中描述:“原JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》标准分类中只规定了开启式、半封闭式螺杆制冷压缩机,新标准中根据螺杆压缩机的发展增加了全封闭式螺杆制冷压缩机”。 业界对顿汉布什立式全封闭压缩机的评价 “顿汉布什生产的螺杆压缩机是目前畅销全世界的第五代超静音、超节能的MARKII系列立式全封闭螺杆压缩机。该压缩机为美国DUNHAM-BUSH公司积其30年螺杆压缩机技术所发展出的最新机种,无论各种特性均为目前世界上螺杆压缩机产品之最高水平。”-- 摘自天津大学张永铨教授《螺杆式压缩机发展简史》

格力螺杆式水冷冷水机组(R22)

第二章 LH 系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量围为:190~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1) 高效节能 ◆ 采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的制冷量和能效比。 D 、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E 、热回收器置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简洁美观。 F 、热回收器采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热水的清洁卫生。 满液式蒸发方式效果图 ◆ 新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B 、 电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、 机组的部分负荷效率始终保持最高,运行围更宽。 ◆ 多机并联、部分负荷效率更高 获 取中国首批冷水机组节能认证证书

A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设计 要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指 标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设 置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达 7.5。 部分负荷效果图 ◆容量调节与机组负荷匹配 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业最先进的在线检测系 统(机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑 全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心 ◆彩色显示中心(用户选配项)

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况

等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃ 手感特征 温度/℃ 手感特征 低于体温,微凉 强烫酌感,触3s缩回 稍高于-体温,微温缸服 剧烫酌感,手指触3s缩回 温和而稍带热感 手指触有针刺感,ls~2s缩回 稍热但可长时间承受 有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤 有较强热感。产生回避意识 有辐射热,焦酌感,触及烫伤

螺杆式水冷冷水机组是干什么的

螺杆式水冷冷水机组是干什么的 来源:凯德利冷机 w w w . S z k a y d e l i . C o m 这个好说,螺杆式冷水机组,是一种制冷设备,也就是降温用的,通常用在工业设备的降温冷却或者全室空调上(也就是我们常说的中央空调主机),因为它的制冷功率大,通常一座大厦只有一台或者几台主机就可以满足空调之需。工业通常用在制药、电子、塑胶、冶金等等,可以提高生产效率! 1.用途 水冷螺杆式冷水机广泛应用于工厂环境、工厂设备冷却及化工、种殖、反应釜、发酵罐、医院、冷冻冷藏等各行各业不同规模工业冷冻工程中,KDS螺杆式冷冻机是本公司集多年设计生产冷水机组的经验,结合最新科技发展而潜心研究、设计开发的冷水机组。该产品紧随时代发展潮流,秉承“高效、可靠、节能、环保”的设计理念,为用户提供一种优秀的冷冻设备。 2.特点 水冷螺杆式冷水机组采用国际知名品牌螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 压缩机特点: 2压缩机采用国际品牌,新型高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%—30%,并获得欧美多国专利和ISO9001国际品质认证。 2高效率控制5:6专利非对称转子齿型。 2容量控制可采用四段式(100%—75%—50%—25%)或三段式(100—66%—33%)及无段式控制系统。 2采用高效率矽钢及特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流道,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。 2独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果。

蒸发式冷凝螺杆冷水机组与水冷式螺杆冷水机组方案分析对比

蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组与水冷式螺杆冷水低温机组 方案比较 结合本项目的功能要求,空调系统的设计主要考虑因素如下: 1、本项目工艺制冷系统设备应以不影响建筑周围环境为宜。 2、本项目为新建生物基地工艺制冷系统,在控制造价的基础上应适当采用较高节能水平的系统设计,以降低未来运营的成本,因为空调系统的电费占整个建筑的总耗电量的50%以上。 3、为响应国家节能减排、低碳经济的方针政策,在满足实验室空调功能使用的前提下,此方案选用了不需要冷却水塔,达到国际领先水平的蒸发式冷凝螺杆冷水机组,机组可以根据系统负荷变化自动卸载或加载冷量的输出,这样真正做到了用多少开多少,节能明显。 4、为了节省设备占用空间,本方案采用的蒸发式冷凝螺杆冷水机组为分体化设计(也有一体化设计),可以安放在建筑的屋面,不占用室内空间;还避免了采用传统水冷冷水机组冷却水塔“飞水”“噪音大”等缺点,这样使得建筑周围环境变得更加舒适。 一、设计依据 遵循的规范及要求 1)、建筑和有关专业提出的条件图及设计要求。 2)、国家有关设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001年版 4)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案冷量配置及主机选型、布置说明: 考虑到项目工艺制冷系统,所以主机配置总冷量3200KW即可满足。 2、主机选型:选用2台蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组,型号KCWF2440BZ1,单机制冷量1599KW,功率1KW。 3、布置说明:蒸发式冷凝器布置在建筑屋面,不占用室内空间,每台机组占地面积小,机组标准工况噪音一般在70分贝左右,可以满足室外安装噪音要求;屋面机组震动可以采用安装弹簧减震器来解决。

冷水机组维护保养方案

冷水机组维护保养方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

冷水机组维护保养方案维护保养内容: 1.开机前,对机组进行停机检查和保养,确保机组的正常运行,其中主要项目如下: ※主机水系统: A.检查水流开关的控制情况; B.将冷却水Y型过滤器拆卸清洗; C.清洗冷凝器,使之达到良好的换热效果。 ※压缩机及辅助组件 A.记录电压及相间电压; B.用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻; C.检查密封情况; D.检查卸载装置; E.每年更换干燥过滤器(或芯)一次; F.更换冷冻油及油过滤器; G.检查油加温器及其恒温器; H.检查所有其他的润滑油系统部件:油冷却器、电磁阀等; I.检查膨胀是否失灵; J.检查所有连接部件,有无松动,并拧紧。 ※控制箱 A.诊断检查程序;

B.检查接触器或建议更换; C.检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损,并拧紧或建议更换; D.检查各状态指示灯; E.检查各设定值是否准确,并调准; F.检查各切换开关,有必要建议更换。 ※检查冷媒系统 A.记录视液镜的状态; B.检查制冷循环,确认处于正常状态; 2.在机组运行季节,乙方每月派员对机组进行检查巡视,以确保机组可靠、安全和高效运行,做好运行记录二份,双方各执一份。 ※开机前的准备和检查 A.检查所有的动力电缆,控制电线是否全部连接到位; B.用万用表对所有电器线路仔细检查,确信无接线错误; C.用兆欧表测量,确信无外壳短路; D.检查接地线是否已正确安装到位; E.检查所有接线端子是否已完全紧固; F.检查制冷剂液位和油位; G.检查油槽、油加热器和油温; H.检查和测试所有运行控制和安全控制功能; I.与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; J.配合检查水系统的运行情况; K.检查调整控制的设定值;

克莱门特水冷螺杆式冷水机组CSRH

克莱门特水冷螺杆式冷水机组CSRH.C-Y 机组介绍: CSRH-.C-Y水冷螺杆冷水机组是克莱门特的高温高效节能环保型产品,选用HFC134a专用螺杆压缩机及新型非对称换热器,使系统最优化匹配,在满负荷效率及部分负荷下均能高效运行。机组能把冷凝废热部分、全部回收利用,实现一机多用,体现节能。采用先进W3000微电脑控制器,控制及保护功能齐全。 基本参数: 系列规格:16个 制冷量范围:350~2800kW 制冷剂:R134a 适应范围: ■ 制冷工况 冷冻水进出口温度:12/7℃ 冷却水进出口温度:30/35℃ ■热回收工况 部分热回收热水进出口温度:40/45℃ 全部热回收热水进出口温度:40/45℃ 机组特点: ■ 压缩机 改进的螺杆加工工艺,紧凑的结构设计以及专为HFC134a优化的特性,使螺杆压缩机无须增大压机外形就能显著提高压机排气量,通过提高容积效率显著提高制冷能力。 ■ 螺杆 采用5:6非对称设计的双螺杆,大面积接触,坚固耐用,加工精度达微米级,在连续运转状况下,转子可以保持最佳间隙值,以达到最高效率要求。

■ 转动轴承 航空级轴承,坚固耐磨。通过优化转矩分布和降低前后压差,同时减小了轴向扭矩和径向扭矩,改善轴承受力,有效延长寿命。 ■ 油分离器 压缩机内置三级高效油分离器,即使在高排气速度下也确保极高的分油效果,通过改进供油润滑方式,有效降低了排气含量和排气过热度,从而进一步提高润滑油分离效果。 高效节能 半封闭双螺杆压缩机自带容调调节滑阀,自动根据工况调整负荷输出,减少耗电功率。非对称管束结构的壳管式蒸发器,保证制冷剂无论在气态或是液态时都在优化的循环流速下运行,因而不仅使液态制冷剂充分蒸发,又使回路的循环阻力最小。 蒸发器外敷设闭孔氯丁绝热橡胶,防止冷量损失。 独特高效的热回收技术,提高了制冷量,COP值可提高11%。 高智能化 全智能电脑控制,采用W3000电脑微处理器,功能齐全,可自动调温,调节流量,故障报警,记录及自动诊断功能,可进行联网监控,实现无人值守。 高稳定性 机组严格按照国际国内AHRI、EN、UNI、JIS及GB/T18430.1标准设计、制造、测试、质量可靠。电气系统按照IEC60204-1/GB5226.1规范制作,机组电气系统符合EMC电磁兼容规范。所有产品在出厂前都经过严格的测试,保障机组的可靠性和满足客户的严格要求。 全新的控制系统 ■ 友好的人机界面 ? 全电脑控制,可以实现无人值守; ? 直观的用户操作面板,多窗口参数显示,分门别类,一目了然; ? 图形化符号按键和显示,操作简便; ? 通过菜单和快捷键,可以方便地进行调整和设定; ? 可以实现完全手动功能。 ■ 机组控制功能

磁悬浮离心式冷水机组

磁悬浮离心式冷水机组 摘要:随着时代与经济的快速发展,节能环保和节能减排也成为必不可少的一个环节。长期以来,中央空调的“高能耗、二次污染”等问题给建筑能耗带来的负担,以及产品运行过程中产生的油污、温室效应等问题对自然环境的二次污染,中央空调的耗电量大和对环境的污染已经是尽人皆知。而磁悬浮离心式冷水机组与传统离心式冷水机组对比,显示了磁悬浮离心式冷水机组无油路故障、噪声低、部分负荷时有超高的性能系数、节能环保等特点,满足了时代发展的需要。 关键词:磁悬浮技术、高效、环保 引言:2012年12月由国家发展和改革委员会(以下简称发改委)下发的《国家重点节能技术推广目录》(第五批)中第42项为“磁悬浮变频离心式中央空调机组技术”,目录对该项技术的简介是:“利用直流变频驱动技术、高效换热器技术、过冷器技术、基于工业微机的智能抗喘振技术,以及磁悬浮无油运转技术等,从根本上提高离心式中央空调的运行效率和性能稳定性”,“单台平均节能7%”。该目录给出的到2015年“行业内推广比例”为10%,投资金额为5亿元,每年可节约标准煤39万吨。 1 磁悬浮技术及发展 1.1磁悬浮技术 磁悬浮是利用磁力使物体处于无接触悬浮状态,磁悬浮技术的研究首先始于磁悬浮列车,伴随着现代控制理论和电子技术的飞跃发展,上世纪60年代中期磁悬浮技术跃上了一个新台阶,向应用方向转化,开始研究磁悬浮轴承。 磁悬浮技术的系统,是由转子、传感器、控制器和执行器4部分组成,假设转子在平衡位置上受到一个向下的扰动,就会偏离其参考位置,这时传感器检测出转子偏离参考点的位移,作为控制器的微处理器将检测的位移变换成控制信号,然后功率放大器将这一控制信号转换成控制电流,控制电流在执行磁铁中产生磁力,从而驱动转子返回到原来平衡位置见图一。

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题与故障得分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量得重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现与排除常见得一些问题与 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现得问题与故障造成得 损失及所付出得代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障得早期发现与分析 对冷水机组进行精心得维护保养,可以尽量减少故障得发生,但不可能杜 绝故障得出现。因为冷水机组本身与客观得外部条件,使得冷水机组得结构制造、安装质量、使用方法与操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在得不利因素,因此构成冷水机组故障得不安全因素始终就是存在得。 为了保证冷水机组安全、高效、经济得长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障得隐患就是十分重要得。作为运行操作人员,可以通过“瞧、摸、听、想”来达到这个目得。 一瞧:瞧冷水机组运行申高、低压力值得大小。油压得大小,冷却水与冷 冻水进出口水压得高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求得参数值 为正常,偏离工况要求得参数值为异常,每一个异常得工况参数都可能包含着 一定得故障因素。此外,还要注意瞧冷水机组得一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样得现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数得基础上t进一步体验各部分得温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器得进出口温度;管道接头处得油迹及分布情况等。

水冷螺杆式冷水机组的常见故障及解决方法

水冷螺杆式冷水机组的常见故障及解决方法 文章来源:凯德利 (一)冷凝压故障 现象一:冷凝压力偏高 1、冷却水温度过高或流量太小;应查明原因,降低水温,同时增加冷却水流量。 2、冷却水流通不畅、分布不均,检查冷却水循环系统(包括冷凝器、冷却塔、布水器及冷却水所流过的管道、阀门),看是否存在污物阻塞;应及时清除、疏通。 3、冷凝器传热效果差,冷凝器管内壁结垢严重或存在不凝性气体;应清除水垢,排除不凝性气体。日常维护时加强水质处理。 4、制冷剂充注量过多;排出多余的制冷剂。 5、压力表故障;校正或更换压力表,确保其读数客观。 6、排气管道阀门发生故障,造成排气压力过高;应检查、修复阀门。 现象二:冷凝压力偏低 1、冷却水温度偏低或流量太大,冷凝器温度调节不当;可通过冷却水旁通的方法减少冷却水流量,必要时间歇启动冷却塔风机来降低冷却水温度,将冷凝器温度调节至恰当位置。 2、压缩机卸载运载;应查明卸载原因并及时排除。 3、系统内制冷剂量不足或泄露、制冷剂流通管路堵塞;应查明原因,疏通系统,查漏补漏,加足制冷剂。 4、由于各种原因,导致压力表读数不客观,如压力表连接管弯曲、阻塞,压力表失灵等;应查明原因,排除故障或更换压力表。 5、冷凝器制冷剂回流阀出现故障或开度不够;应排除故障,全开回流阀。 现象三:蒸发压力偏高 1、外界热负荷大于机组制冷能力;应加开压缩机台数或降低热负荷。 2、能量调节机构失灵或压缩机卸载运转;应查明原因,及时修理、排除。 3、压力表故障;校正或更换压力表,确保其读数客观。

4、压缩机转子与机壳壁间隙加大导致内泄漏增大。处理方法:检查并排除。 5、膨胀阀开启度过大;关小膨胀阀开启度,减小制冷剂供液量。 现象四:蒸发压力偏低 1、膨胀阀开启度过小或因故堵塞,制冷剂供液量不足;排除膨胀阀故障,调整膨胀阀开启度到合适位置。 2、系统制冷剂充注量不足或泄露严重;应对机组进行查漏、补漏,并加足制冷剂。 3、回流管等液体管路上的过滤网和干燥器有污物堵塞。处理方法:清洁过滤网,更换干燥剂。 4、外界负荷偏低致使蒸发器进水温度过低;调整水量调节阀,检查负载。 5、蒸发器表面霜层太厚或蒸发器管壁有油污,影响了传热效果;应定期冲霜,并清除油污。 6、冷凝温度偏低;查找原因,设法提高冷凝温度。 7、制冷剂中混入了较多的润滑油或其它杂志;应更换或提纯制冷剂。 (二)制冷量不足 1、压缩机因吸气过滤器阻塞等原因造成吸气阻力过大,吸气量减少,制冷量随之降低;应取出吸气过滤器清洗,日常维护时注意防范。 2、喷油量不足或冷冻油温偏高导致压缩机排气温度、压力升高,排气效率下降,制冷量随之降低。处理方法:检查油路、油泵是否发生故障,喷油孔是否堵塞,油温是否偏高,提高喷油量,将油温控制在允许范围内(正常范围:35~55℃)。 3、冷却水流量不足或水温过高,导致高压偏高或油温过高;应设法降低冷却水温度或增大冷却水流量。 4、蒸发器表面霜层太厚、蒸发器管壁有油污或蒸发器内存在较多空气,影响了传热效果;应定期冲霜,并清除油污,定期排出蒸发器内空气。 5、能量调节装置发生故障或滑阀不在正确位置;查明故障并排除,调整指示器指针位置。 6、压缩机内部各部件磨损严重,间隙过大,吸排气量减少,制冷量下将;调整间隙,对于磨损严重的部件,应更换。

相关文档