文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (信息化)人武部日常战备建设规范全文+2

(信息化)人武部日常战备建设规范全文+2

第五部分信息化建设

一、信息网络系统

主要包括固定传输网络、军事综合信息网、指挥自动化网、专用局域网、国防动员信息系统、视频图像系统6个要素。

(一)固定传输网络

采取租用的方式,由地方通信运营公司保障。警备区至所属部(团)开通16M光端设备,提供5个2M电路,为指挥自动化网、军事综合信息网、军用长途自动电话网、电视会议系统和可视指挥系统提供传输信道支持。

(二)军事综合信息网

部(团)通过租用地方电路,接入警备区军事综合信息网,带宽2M,满足首长机关入网需求。

部(团)不单独设立信息服务器,采取终端接入的方式使用警备区信息服务;预备役团仅依托军事综合信息网开通军事训练网服务。军事训练网依托军事综合信息网开设,但与军事综合信息网普通用户逻辑隔离。

在传输电路终端上安装线路加密机,由警备区统一协调请领。

(三)指挥自动化网

通过租用地方电路,接入警备区指挥自动化网(即310指挥专网),带宽2M。

部(团)在战备值班室、国防动员指挥中心、作业室等要素设国防动员指挥终端,依托指挥自动化网接入国防动员指挥网。

军用文电服务器安装机要专用保密卡,所有军用文电用户计算机终端加装机要保密卡。

(四)专用局域网

人武部通过2M复用设备,远程接入警备区专用局域网,实现异地入网办公。预备役团单独建立专用局域网。

按照三级(机密)网络安全防护标准,在信息中心安装网络防火墙、漏洞扫描、补丁分发和主机管理系统。

(五)国防动员信息系统

主要包括国防动员指挥网、国防动员信息网两个系统。

国防动员指挥网。依托指挥自动化网,建立省军区-警备区-人武部三级联通的国防动员指挥网,省军区安装国防动员指挥网专用服务器,应用国防动员综合应用系统。

国防动员信息网。依托军事综合信息网,建立省军区-警备区、警备区-人武部三级联通的国防动员信息网,省军区安装国防动员信息网专用服务器,建立信息服务网站。

(六)视频图像系统

主要包括电视会议、视频监控系统两项内容。

电视会议。警备区和部(团),分别依托现有会议系统,配套视频、语音控制和大屏幕显示系统,建立电视会议系统。根据警备区实际情况,作战室的电视电话会议系统和联合战备值班室的可视指挥系统,通过引接音、视频数据线的方法,合建共用。

视频监控系统。各人武部自行协调地方政府通过接通地方政务内网或租用专用2M传输电路,引接地方社情、灾情(林业、水利、气

象、地震)等监控系统,接入联合战备值班室、作战室等要素。

二、固定指挥要素

各人武部固定指挥所要建立作战室、联合战备值班室、电视会议室,并配套建设指挥信息系统。

(一)作战室

作战室信息系统能够实现指挥作业、文电传输、视频指挥、资料查询等功能,为作战指挥、战役训练提供信息平台。

系统建设。面积不少于50m2,安装DLP拼接屏或LED显示屏和高质量主、辅音响、摄像设备,指挥席位和发言席上安装会议发言系统,控制室要在临近房间单独设置。按实际需求的1.5倍预设计算机网络、程控电话、音视频、RGB、控制、电源等接口和线缆。

指挥手段。设立指挥作业席位,每个席位布设计算机终端和自动电话终端,分别接入军事综合信息网、指挥自动化网、专用局域网和长途自动电话网,应用国防动员指挥、国防动员信息、军用文电处理和首长机关办公自动化系统;永久(临时)安装传真机、保密机各1套,接入保密传真系统;安装矩阵引接会议系统。

(二)联合战备值班室

联合战备值班室要具备军地多系统接入、多手段指挥、多方式显示功能和中央控制的功能,能够与作战室信息系统、机动指挥信息系统实现融合兼容、信息共享和指挥互动。

系统建设。部(团)级单位不少于50m2,安装LED单色和彩色显示屏,分别显示值班要素信息和视频会议信息。值班席位区安装6台以上计算机终端。按照实际需求的1.5倍设置各种音视频、数据、

电源和控制线缆。作战室不单独建立视频会议系统,通过引接作战室系统来解决。操控台的计算机分别负责电视会议系统,中央控制系统等系统的综合控制。

指挥手段。值班席位安装4台计算机终端,分别接入310指挥专网、军事综合信息网、地方政务网和营区监控系统网,所有信息系统均可在大屏幕上进行综合(单独)显示。值班席位区安装地方电话1部(可录音),每个值班要素安装军用自动电话1-2部(其中1部可录音);安装传真机、保密机各1套,接入保密传真系统;安装矩阵引接会议系统;配备1部集群对讲终端、1部手持卫星电话终端。

(三)电视会议室

按照作战室信息系统建设要求执行,不再单独设置视频会议系统,通过引接作战室系统解决。预设军事综合信息网、指挥自动化网、专用局域网和长途自动电话网接入端口,在组织训练演练时,临时部署计算机终端。

(四)环境标准

固定指挥所作战室、联合战备值班室、电视会议室等指挥要素,必须符合以下环境标准。

面积计算。各类指挥要素面积计算,在扣除第一排座位到大屏幕的距离外(该距离是为提供摄像必要的取景距离),按每人2-2.5m2的占用空间来考虑,天花板高度应大于3米,作战室、战备值班室按实际指挥需求设计,但不得少于以上标准。

会场环境。各类指挥要素内温度、湿度应适宜,通常温度为15~25℃,湿度为60%~80%,必要的情况下需安装空调系统,指挥要

素环境噪声级为40dB(A)。

总体布局。各指挥要素墙壁四周、桌椅均要采用浅色色调(如墙壁四周米黄色、浅绿、桌椅浅咖啡色等),所提供的视频电平达到0.35V。大屏幕通常安装在中心位置,距地高度约1米,指挥人员与屏幕距离约4-6倍屏幕高度,水平视角应小于60度。摄像机放置在屏幕下方,音箱安装在室内四角,离墙壁至少1米。

会场照度。各指挥要素应避免采用自然光源,所有窗户均安装内外两层窗帘,人工光源选择冷光源(如“三基色灯”)。室内人员脸部照度应为500LUX。大屏幕及投影周围照度不高于80lux。文件图表区域照度不大于700LUX。室用摄像机选用单CCD或3CCD的摄像机,有效像素应大于40万,分辨率不低于480线。

音响效果。室内天花板、墙壁四周应采取隔音措施,窗户应采用双层玻璃。

电源供电。保证供电系统的安全可靠,减少经电源途径带来的电气串扰,所有指挥要素应采用三套供电系统。一套供电系统作为照明供电;第二套供电系统作为系统终端、控制设备的供电,并采用不间断电源系统(UPS);第三套供电系统用于空调等设备供电。所有供电系统均需设置接地体,单独设置接地体。

三、应急指挥平台

应急指挥平台包括固定应急指挥平台、机动应急指挥平台和应急分队指挥手段。

(一)固定应急指挥平台

按照联合战备值班规范,各单位均应以固定传输网络为依托,以

联合战备值班系统为中心,分别建立固定应急指挥平台,满足日常战备信息系统保障需求。

(二)机动应急指挥平台

主要包括应急指挥车和便携式指挥手段两类。各人武部建1台应急通信指挥车,安装微波图传、无线短波、3G通信系统,实现通信指挥车与固定指挥所、指挥车与指挥车之间的语音、数据、视频互连互通。配备2部集群对讲终端、1部铱星电话,1部移动数据终端。采取蓄电池和市电结合的方式,为车辆指挥、通信、生活系统提供不间断供电。

(三)技术保障要素

固定指挥所应建立信息中心、集中控制室、传真办报室等技术保障要素。

1、信息中心。网络信息中心可与集中控制室合并建设,建设标准通信、指控系统设备。

2、集中控制室。面积不小于30m2,设在作战室(电视会议室)附近,区分设备区和值勤区。设备区配备标准机柜,安装视频会议、音频切换、显示控制和信息存储设备。值勤区设终端操作台,安装会议终端、LED显示控制计算机终端和调音台、中控、电话机等设备,实现对会议系统的有效控制;安装3-4个显示器,集中显示所属单位电视会议、营区监控和社情监控画面,配置音视频矩阵和中央控制系统,实现对各类信息的灵活控制。集中控制室要安装防静电地板和接地装置,具备防电磁泄露能力,关键设备应加装不间断电源(UPS),不间断电源后备时间不少于30分钟。

3、办报室。面积不小于20m2,配备指挥自动化网文电处理系统

办报终端、传真机(保密机)、打印机、碎纸机、办公用品和各种耗材。

4、电源供电。设独立的市电配电室和发电机房,面积不小于40m2,市电供电不少于2路,根据指挥所信息系统设备供电需求配备12-75 KW柴(汽)油发电机组,室内温度不低于5℃,并保持机房内空气流通。

5、综合布线。要结合土建工程,统一设计、同步施工。固定指挥所各指挥要素、办公区主要敷设光电缆、网线、音视频、控制、电源等线缆,安装标准接口,数量按目前实际需求的1.5-2倍计算;机动指挥信息系统应预留光缆、市话电缆、EDSL、SDXL、RJ45、RJ11、AV、VGA、话筒、电源等接口,用于机动指挥信息系统与其它信息系统互联。所有线缆要敷设整齐,标识清楚,连接坚固,便于维护,强弱电区分明确,确保信息系统运行安全稳定。

6、环境标准。技术保障要素机柜、机架距墙壁距离不小于60cm。机房内温度要保持在15~30℃,相对湿度保持在30%~70%,机柜内标识清楚、布线整齐、放置有序、便于维护。内设统一资料柜,配备网络测试仪表、2Mb/s误码测试仪、台站通用工具箱等专业维修工具,存放本要素各类法规、业务、技术类表报资料,配置空调、摄像头、烟雾报警器、干粉灭火器、电磁干扰器、温湿度计、应急灯等安全设施,张挂《值班必须》、《工作间管理制度》和《通信保密制度》。

附件13:人武部作战室平面示意图

- 83 -

附件17:人武部联合战备值班室平面示意图

2、大屏显示器主要显示社情、灾情、本单位监控内容等信息;

3、根据实际,可采用卷轴等方式重叠挂设,也可采用滚动式图箱放置;作战应急类专项图,还要以电

子版的形式专盘存放于资料柜中。

- 131 -

相关文档