技术数据

PowerFlex TM 700交流变频器

PF700技术手册

PowerFlex TM 700交流变频器技术数据

PF700技术手册

目录

说明页码标准的变频器编辑 (3)

目录号说明 (5)

PowerFlex700变频器…………………………… .6

可选件选型 (7)

附件 (11)

PowerFlex 700可配置的变频器 (14)

电源接线 (15)

电源端子 (16)

控制端子 (19)

推荐使用电缆 (23)

功率额定值、分支电路保护及功率损耗 (24)

最大导线长度 (29)

近似尺寸 (31)

控制与性能 (36)

参数列表 (38)

2

标准的变频器编辑

PF700技术手册

灵活的包装和安装

?IP20,1型——可用于传统方式的控制柜柜内或柜外的安装。为使安装和

可拆卸的进线电缆引入板更易于安装和更换而不影响其它

的接线。

?Zero Stacking TM——在环境温度高达500C的情况下,仍允许

变频器之间采用零间隙并排式安装。这种独特的书架式设计

允许在访问一个变频器的同时不影响其它的变频器。

节省空间的硬件特性

?集成的EMC滤波器附带内置的共模磁心及共模电容器,它提供了一个紧凑的、集于一体的完整解决方案,用以满足EMC要求,包括欧洲的CE标准。

?内部通讯允许用户将变频器集成到制造过程中。所有内部通讯选项的状态指示器在面板上都是可见的,易于设置和监视变频器的通讯。当用户进行控制、组态和采集数据的时候,可以很容易地管理从车间底层到企业顶层的信息并无缝地将它们集成为一个完整的系统。

?内置的动态制动器晶体管提供了一种高效的转换再生电能的方法,它无需要昂贵的外部断路器电路。

?内置的动态制动电阻器(超过25HP)不需要额外的面板空间,并且能提供很大的短时制动转矩。

易于使用的人机接口配件

PowerFlex 7系列交流变频器提供了熟悉并且易于使用的通用人机接口配件。这些包括LCD 人机接口模块和基于PC的组态配件。

LCD人机接口模块提供了:

?舒适易读的7行×21字符的屏幕显示

?多种语言功能(英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语)

?为通用任务设置的快捷键

?“像计算器一样”的数字键盘用于快速简易地输入数据项(只有全数字式版本)

?用于本地起动、停止、速度调节和方向的控制键

?用于面板安装应用系统的远程版本

基于PC的组态工具包括:

?DriveExplorer TM和DriveExplorer Lite

——连接变频器时用于监视和组态的简单且灵活的“在线”工具。

?DriveExecutive TM

3

——连接变频器或断开变频器时,用于监视和组态的灵活且友好的“在线”和“离线”工具。产品概述

标准的变频器编辑,继续

PF700技术手册

PF700技术手册

艾伦-布拉德利变频器的磁场定向控制使用了

获得专利的Force技术,它提供了很好的

低速性能——无论是否带有反馈运行。尽

管这种工业领域的前沿控制技术提供了最

高等级的变频器性能,但与其它通用型

的变频器一样易于使用。多电动机控制算法

可实现其性能与应用系统的需要相匹配:

?电压/频率控制用于简单的风机和水泵应用

系统

?无速度传感器矢量控制用于在宽速度范围

内产生高转矩的系统

?磁场定向控制具有优化的转矩调节和出色

的低速/零速性能(带有磁场定向控制装置)

Closed Loop Performance

闭环特性

Frequency

频率

Tourque ( Per-Unit)

转矩(每单位)

Open Loop Performance

开环特性

变频器特性

快速响应的电流限制和母线电压调节会产生最大的加速和减速而不跳闸。

高速模拟量输入提高了变频器对转矩或速度命令的响应。

编辑的灵活性允许参数在变频器内部链接。

飞速起动可以平滑连接到旋转负载,不管命令方向,也不需要任何速度反馈。

内部过程PI控制不需要一个额外的过程回路控制。

惯性跨越提供了无跳闸运行。它是在长时间电源中断期间,利用了存储在大惯性,低摩擦负载中的旋转能量。

速度调节要求:

不需要速度调节时使用开环频率调节。

滑差补偿可以提供最小0.5%的速度调节而不需要反馈硬件。

动态降落允许变频器之间分担负荷而不彼此矛盾。

编码器反馈为苛刻的应用系统提供0.001%的速度调节。

4

卓越的网络通讯能力

PowerFlex变频器与绝大多数艾伦-布拉德利的DPI TM通讯适配卡完全兼容,并提供以下优点:

PF700技术手册

5

产品概述

目录号说明

PF700技术手册

PF700技术手册

PF700技术手册

Code 代码

Type 类型

Voltage 电压

Ph. 相位

Enclosure 机壳

IP20,NEMA Type 1 IP20,NEMA 1型Open 开放式

Output Current @ 480V 60Hz Input

输出电流@ 480V 60Hz 输入

6

直流输入电压等级

PF700技术手册

7

产品选型向导PowerFlex 700 变频器

PF700技术手册

PF700技术手册

PF700技术手册

8

PF700技术手册

PF700技术手册

◆在这些列中目录号和输出电流相对应。为获得右侧显示的高电流,变频器必须被编辑为低电压。

框架规格为4、5和6的变频器具有两个电流额定值:一个用于标称负载应用系统,另一个用于重载应用系统(圆括号中)。变频器可以在任意一个额定值运行。

?环境温度为450C时380-400V,85A额定值。

?环境温度为400C时380-400V,205A额定值。

?预定数据——订货前检查该数据的可用性

9

10

产品选型向导

可选件选型

PF700技术手册

位置9-人机接口模块(HIM)

目录字符的第9位代表了人机接口模块(HIM)。四种LCD 样式可以使用,与空白盖板一样。

PF700技术手册

PF700技术手册

PF700技术手册

Default Value ―0‖ — HIM Not Used (Blank Cover Included) 缺省值是“0”-不使用HIM(保留空白盖板)

Choose User Installed Kit — Leave Default Value ―0‖ 选择用户安装的配件-保留缺省值为“0” ◆ 分离式-可安装的HIMs 可以在11页的附件中找到。 Choose Catalog Code — Factory Installed Option 选择目录号-出厂安装的选件 出厂安装选件

Catalog Code: 0 目录号0

No HIM (Blank Cover) 没有HIM(空盖) Catalog Code: 2 目录号2

LCD Digital Speed LCD 数字速度键盘 Catalog Code: 3 目录号3

LCD Full Numeric LCD 全数字式键盘 Catalog Code: 4 目录号4

LCD Analog Speed LCD 模拟速度键盘 Catalog Code: 5 目录号5

LCD Programmer Only LCD 仅有编程键盘

位置10-技术文档

位置10代表了技术文档。技术文档包括不同“语言”的用户手册,多语言快速入门和CD光

PF700技术手册

缺省值为“A”-英文手册

Choose Catalog Code — Factory Installed Option

选择目录号-出厂安装的选件

PF700技术手册

11

12

产品选型向导

可选件选型,继续

PF700技术手册

位置11-内部制动器IGBT

PF700技术手册

PF700技术手册

0-3种规格

Default Value ―Y‖ — Internal Dynamic Brake IGBT Installed 缺省值为“Y ”-内部动态制动器IGBT 已安装 No User Kit Available —

PF700技术手册

Leave Default Value ―Y‖ 无用户可用的配件-保持缺省值为“Y ”

No Catalog Code Option — Standard Installation 没有目录号选项-标准安装 4-6型框架

Default Value ―N‖ — Dynamic Braking Not Used 缺省值“N ”-不使用动态制动

No User Kit Available — Leave Default Value ―N‖ 无用户可用的配件-保持缺省值为“N ”

Choose Catalog Code — Factory Installed Option 选择目录号-出厂安装的选件 出厂安装选件 位置12-动态制动电阻

位置12代表内部动态制动电阻。它用在所有低于100HP 的变频器上。该选项提供了在不提高变频器性能的“基础”上进行有限的动态调节。

重要:这些电阻具有有限的暂载率。参阅《PowerFlex 动态制动器选型指南》,确定内部电阻

PF700技术手册

缺省值为“N”-不包括动态制动器电阻

Choose User Installed Kit —Leave Default Value ―N‖

选择用户可用的配件-保留缺省值为“N”

用户安装的配件

PF700技术手册

Choose Catalog Code — Factory Installed Option

选择目录号-出厂安装的选件

PF700技术手册

13

产品选型向导

可选件选型,继续

PF700技术手册

位置13-EMC滤波器

位置13指示了内部EMC滤波器(满足第二环境CE标准)是否存在,它提供了降低噪声的共模磁心。磁心对所有低于100HP变频器都是一样的标准。

注释:600V等级的变频器还不能进行CE认证测试。

PF700技术手册

380-480V AC

No User Installed Kit Available —Leave Default Value ―A‖

无用户安装的配件可用-保持缺省值为“A”

No Catalog Code Option — Standard Installation

没有目录号选项-标准安装

PF700技术手册

208-240V AC

No User Installed Kit Available —Leave Default Value ―B‖

无用户安装的配件可用-保持缺省值为“B”

No Catalog Code Option — Standard Installation

没有目录号选项-标准安装

PF700技术手册

位置14-通讯适配卡

位置14为变频器选择一种通讯适配卡。大多数工业网络的适配卡均可使用,并可在出厂安装时提供或者作为外部配件。

PF700技术手册

缺省值为“N”-不使用通讯适配卡

Choose User Installed Kit —Leave Default Value “N”

选择用户安装的配件-保留缺省值为“N”

14

用户安装的配件

PF700技术手册

Choose Catalog Code — Factory Installed Option

选择目录号-出厂安装的可选件

PF700技术手册

15

16

产品选型向导

可选件选型,继续

PF700技术手册

位置15-I/O 选项卡

位置15代表I/O 电压。对于标准控制,用户配件包括一个分离的I/O 板。对于矢量控制,用户配件包括主控制板在内的整个箱内部分。

PF700技术手册

PF700技术手册

PF700技术手册

Standard Cassette 标准箱

Choose User Installed Kit — Leave Default Value ―N‖

PF700技术手册

Choose Catalog Code — Factory Installed Option 选择目录号-出厂安装的选件

PF700技术手册

Vector Option 矢量选项

Choose User Installed Kit — Leave Default Value ―N‖ 位置16-用于反馈设备的输入卡(只用于矢量控制)

位置16

PF700技术手册

代表期望反馈设备的输入卡。选择分辨率或高分辨率的导磁型编码器。

Default Value ―O‖ — Feedback Option Not Used

缺省值为“O”-不使用反馈选件

Choose User Installed Kit (Vector Control Only) —Leave Default Value ―O‖

选择用户安装的配件(只适于矢量控制)-保留缺省值为“O”

PF700技术手册

Choose Catalog Code — Factory Installed Kit (Vector Control Only)

选择目录号-出厂安装的配件(只适于矢量控制)

Factory Installed Kit

出厂安装的配件

PF700技术手册

17

产品概述

附件

PF700技术手册

附件配件是用于补充变频器装置或适应变频器的特殊要求。这些包括装置号、通讯结构或其它。

PF700技术手册

◆只适于室内使用

包括一根PowerFlex HIM接口电缆(20-HIM-H10)

PF700技术手册

◆包括一根连接到变频器的接口电缆(1202-C30)

当HIM作为手持型或远程型使用时才必需。

?只有20-HIM-H10可满足最大距离10米的要求(32.8 英尺)。

隔离变压器

对于需要配置成特殊类型的交流电源装置或需要防交流电源干扰的变频器,要使用隔离变压

PF700技术手册

18

PF700技术手册

19