目录

第一章前言 (1)

第二章热负荷计算 (2)

2.1小区内各栋楼的采暖面积 (2)

2.2热负荷计算 (3)

第三章热媒的选择 (5)

3.1热媒参数 (5)

第四章供热管网的形式及水力计算 (5)

4.1 供暖方式的确定 (5)

4.2 管网系统的确定 (5)

4.3管网水力计算 (5)

4.3.1热水网库水力计算的方法及步骤 (6)

4.3.2各用户楼的设计流量计算 (7)

4.3.3主干线水力计算 (8)

4.4 管段不平衡率 (9)

4.5水压图的绘制 (10)

第五章换热站的形式选择及计算 (12)

5.1换热站的形式选择 (12)

5.2换热站的内部设备计算 (13)

5.2.1循环泵的计算和选择 (13)

5.2.2补给水泵的计算和选择 (14)

5.2.3换热器的选择和计算 (15)

5.2.4除污器的选择 (16)

第六章补偿器的选择及其校核 (16)

第七章供热管道的选择及其附件 (18)

7.1管材的选用 (18)

7.2管段的连接 (19)

7.3阀门的选择 (19)

7.4管道的放气排水装置的布置 (19)

7.5检查井的布置 (19)

7.6供热管道的保温及热力计算 (20)

第八章技术经济分析 (22)

8.1集中供热系统的可靠性分析 (22)

8.2 异程式枝状管网与同程式环状管网的经济性比较 (22)

8.3 管道敷设方式的技术分析 (23)

第九章结论 (24)

参考文献 (25)

致辞 26

第一章前言

人们在日常生活和社会生产中都需要使用大量的热能。将自然界的能源直接或间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称之为热能工程。而供热工程是热能工程的一个组成部分,是生产、输配和应用低品位热能的工程技术。随着现代技术和经济的发展,以及节约能源的迫切要求,供热工程已成为热能工程中重要的组成部分,日益受到重视和得到发展。

随着经济的发展、人们生活水平的提高和科学技术的不断进步,在19 世纪末期,在集中供暖技术的基础上,开始出现以热水或蒸汽作为热媒,由热源集中向一个城镇或较大区域供应热能的方式——集中供热。目前,集中供热已成为现代化城市的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。

本工程为吉工街八路锅炉房改造工程,。该小区总建筑面积为:116069.8m2;由室内热负荷计算书得:采暖面积热指标为45W/m2。室内采暖用户采用95℃/70℃热水采暖。根据室内采暖系统设计预留的热力网入口布置管道:每一栋住宅楼每一个单元楼预留了一个用户热力网入口;用户入口前的资用压O。本设计就室外管网的工程设计进行了分析和计算。将此设计分为:供暖力为10mH

2

系统设计热负荷、供暖方案的确定、水力计算、水压图的绘制、水泵的选择计算、管道的保温、附件的选择、热力站设备的选择计算、工程经济技术分析等,通过比较分析,指定出最为合适的方案。

2010年9 月11 日

!公式不在表格中

第二章热负荷计算

2.1小区内各栋楼的采暖面积

计算结果见下表

2.2热负荷计算

根据《城市热力网规范设计规范》CJJ34-2002中表3.1.2-1采暖热指标推荐值

图2-1

注:本图标截至世界工厂图书提供的《城市热力网规范设计规范》CJJ34-2002中的电子表格

通过采暖措施取住宅的热指标为45w/㎡,公用建筑的热指标为50w/㎡;按公式

Q n=q h A·10-3 2-1

—采暖设计热负荷

式中Q

n

—采暖热指标(W/㎡),可在图2-1中图表查得

q

h

A—采暖建筑物的建筑面积(㎡)

计算各楼的热负荷计算结果见表2-2

例如1#号楼采暖热负荷为

Q1=45×12438.72×10-3=559.74(KW)其他各楼算法同上计算结果见表2-2

通过上表的整个设计的总负荷为5228110.8W

第三章热媒的选择

3.1 热媒参数

根据室内热用户的采暖要求,需要外网提供供回水温度为:95℃/70℃的热水进行采暖,为了满足室内热用户的采暖要求,所以确定供热介质的温度为95℃/70℃。

第四章供热管网的形式及水力计算

4.1供暖方案的确定

根据以上计算完的总负荷并综合热源、管网和热用户热媒种类的情况,因本设计中的建筑均为民用建筑,故采用95℃/70℃的低温水作为热媒。热网是集中供热系统的主要组成部分,担负热能输送任务,热水供热管网的系统形式与热源位置,热用户分布及其热负荷性质和大小以及地形地质条件等因素有关。热网系统型式应遵循的基本原则是安全供热和经济性选择。又考虑到工程造价,对低层建筑可采用直接连接,考虑到管道的保温问题,对管网的敷设采用直埋敷设。

4.2管网系统的形式

热水供热管网平面布置型式主要有枝状和环状两大类。本设计采用枝状管网。枝状管网布置简单,这种管网供热管道的直径,距热源越远越小,造价低,运行管理方便。其缺点是没有供热的后备能力,当某点发生事故时,其后的所有用户均被断绝供热。如图为一个供热范围较小的热水供热的热网系统图。

为了在热水管网发生故障时,缩小事故影响范围和迅速消除故障,在与干管相连的管路分支处,及在与分支管路相连接的较长的用户支管处,均应装设阀门。

4.3管网水力计算

4.3.1热水网路水力计算的方法及步骤

⑴确定热水网路中个管段的计算流量

管段计算流量就是该管段所负担的各用户的计算流量之和,以计算流量确定管段管

径和压力损失。

对只有供暖热负荷的热水供暖系统可以用下式确定

)('2'1''

ττ-=c Q G N n =A '2'1'

ττ-n Q t/h 4—1 式中 'n G —用户的设计流量,单位t/h

'N Q —供暖用户系统的设计热负荷,单位kw/h

'1τ、'2

τ—网路的供热水温度,单位℃ c —水的质量比热,c=4.18KJ/(Kg·℃)

A —采用不同单位的计算的系数

⑵确定热水网路的主干线及其沿程比摩阻

热水网路水力计算是从主干线开始计算。网路中平均比摩阻最小的一条管线,称为

主干线。在一般情况下,热水网路各用户要求预留的作用压差是基本相等的,所以通常

从热源到最远用户的管线是主干线。主干线的平均比摩阻 R 值,对确定整个管网的管

径起着决定性作用。 根据《热网规范》,在一般的情况下,热水网路主干线的设计平

均比摩阻,可取 30 一 70Pa/m 进行计算。对于采用间接连接的热水网路系统,根据北

欧国家的设计与运行经验,采用主干线的平均比摩阻值比上述规定的值高,有达到

l00Pa/m 的。

⑶报据网路主干线各管段的计算流量和初步选用的平均比摩阻R 值,利用《供热工程》

附录 9-1 的水力计算表,确定主干线各管段的标准管径和相应的实际比摩阻。

⑷根据选用的标准管径和管段中局部阻力的形式,查《供热工程》附录 9 — 2 ,确定

各管段局部阻力的当量长度

总和,以及管段的折算长度

。 ⑸根据管段的折算长度

以及由《供热工程》附录 9 — 1 查到的比摩阻,利用式

( 9-11 ),计算主干线各管段的总比降。

⑹主干线水力计算完成后,便可进行热水网路支干线、支线等水力计算。应按支干线、

支线的资用压力确定其管径,但热水流速不应大于 3.5m /s ,同时比摩阻不应大于

300Pa/m (见《热网规范》规定)。规范中采用了两个控制指标,实质上是对管径 DN ≥

400mm 的管道,控制其流速不得超过 3.5m /s ( 尚未达到 300 Pa/m ) ;而对管径 DN <

400mm 的管道,控制其比摩阻不得超过 300 Pa/m ( 如对 DN 50的管子,当 R = 300

Pa/m 时,流速 约为 0.9m /s ) 。

4.3.2各用户楼的设计流量计算

根据公式

)('2'1'

'ττ-=c Q G N n =A '

2

'1'

ττ-n Q

t/h 4—2

式中 '

n G —用户的设计流量,单位t/h

'

N Q —供暖用户系统的设计热负荷,单位kw/h

'1τ、'

2τ—网路的供回热水温度,单位℃

c —水的质量比热,c=4.18KJ/(Kg·℃)

A —采用不同单位的计算的系数

结果见表4-1

⑴主管段管道水力计算

计算流量G=180.0t/h

根据管段A-B的计算流量和R值的范围30~70Pa/m,从?供热工程?中附录9-1中可确定管段A-B的管径和相应的比摩阻R的值。

R=40.4Pa/m V=0.98m/s 公称直径d=250mm

可由?供热工程?附录9-2查出,得: 管段A-B中的局部阻力的当量长度l

d,

闸阀 1 × 3.73 = 3.73m;锻压弯头 3×5.55=16.65m

则管段A-B的折算长度:

l zh=219.03+3.73+12.6=235.36m

管段A-B的压力损失:

=43.5×235.36=10238.16Pa

⊿P=Rl

zh

同理其他管段的计算见4-2表

表4-2各管段水力计算表

管段 B-B5段

管段B-B5允许压差

⊿P′=21908.57Pa

设局部损失与沿程损失的估算比值ɑ=0.6(见?供热工程?附录9-3),则比摩阻大致可控制为

R′=⊿P′/l(1+ɑj) 4—3

R=21908.57/92.15(1+0.6)=148.59Pa/m

管段B-B5

根据R′和G=6.63t/h,由?供热工程?附录9-3查出

R=344Pa DN=65mm u=0.51m/s

管段B-B5中局部阻力的当量长度l

,查?供热工程?附录9-2,得:

d

旁流三通 1×1.96=1.96m

阀门 1×1.3=1.3m

=1.96+1.3=3.26m

l

d

管段B-B5的折算长度:

l

=92.15+3.26=95.41m

zh

管段B-B5的压力损失:

⊿P=Rl

=344×95.41=32821.04Pa

zh

4.4管段不平衡率

各个支路的不平横率越小,对于管网以后的运行管理就越方便,而且运行费用也比较经济。但是不平衡率越小,管网的出投资就也越大,所以根据《城市热力网设计规范》中的规定,室外供热管网的水力不平衡率在15%以下可以由管网运行是自行调节。只有在15%以上才需要进行设计时调节。

沿着主干管,从最后一个管段开始向热源去。计算每一个分支点的水力不平衡率。利用计算公式:

η=(ΔPg-ΔPz)/(ΔPg+h) 4-4

式中η——水力不平衡率

ΔPg——主、支干管从节点到末端的总阻力,Pa

ΔPz——支管从节点到末端的总阻力,Pa

h——室内用户需要的作用压头,取10mH2O

管段B-B5的不平衡率:

X=(△P′-△P)/(△P′+h)=(21908.57-32821.04)/(21908.57+100000)=-8.95﹪不平衡率在±15%范围内。

4.5 水压图的绘制

热水网路上连接着许多热用户。他们对供水温度和压力要求。可能各有不同,且处的地势高低不一。在设计阶段必需对整个网路的压力状况有个整体的考虑。因此,通过绘制热水网路的水压图,用以全面的热网和各热用户的压力状况,并确定保证使它实际的体现技术措施,在运行中通过网路的实际水压图,可以全面地了解整个系统在调解过程中或出现时的压力状况,从而揭露关性的矛盾和采取必要的技术措施,保证安全运行。

⑴绘制水压图的目的:

①确定网路和用户系统内个别地点的压力;

②确定网路上的压力分布,以供合理选择用户入口装置和网路循环泵之需;

③确定静压分级,加压补水装置,增压泵及其适宜的安装位置。

⑵绘制水压图应满足的条件:

热水供热系统在运行或停止运行时,系统内热媒的压力都应满足:

①在与热网直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及其管道构件的承压能力,如供暖用户系统一般常用的柱形铸铁散热器,其承受能力为4×105 Pa,因此,作用在该用户系统最低层散热器的表压力,无论在网络运行或停止时都不得超过

4 bar= 40 mH2O

②在高温水网络用户系统内,水温超过100℃的地方,热媒压力应不低于该水温下的汽化压力。从运行安全角度考虑,《热网规范》规定,除上述要求外还应留有30 ~ 50 Kpa的富裕压力。本设计热媒为低温水,故不必考虑,汽化压力问题。

③与热水连接的用户系统,无论在网路循环水泵运转或停止工作时,其用户系统回水管出口处的压力,必需高于用户系统的充水高度,以防止系统到室时吸入空气,破坏正常运行和腐蚀管道。

O。以防吸入空气。

④网络回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出3 mH

2

⑤在热水网路的热力站或用户吸入处,供回水管的资用压差应满足热力站或用户所

需的作用压头。

⑶绘制热水网路水压图的步骤:

①选定换热站外地面的海拔高度为基准高度,在纵坐标上按1:100的比例做标准高

的刻度,沿基准面在横坐标按1:1000的比例做出距离刻度。

按照网路上的各点和各用户从热源出口起沿管路计算的距离,在A-P轴上相应标出网路相应于基准面的标高和房屋高度,各地面标高的连线表示沿管线方向的地形纵剖面,并用有阴影线表示。

②选定静水压线的位置,静水压线是一条水平线,它表示网路循环水泵停止工作时,

网路上各点的侧压管水头的连线。静水压线的高度必需满足以下要求:

a)与热水网路直接连接的供暖用户系统内底层散热器不被损损坏。

b)热水网路及它直接连接的用户系统内不会出现汽化和倒空。由于本设计采用95℃/70℃的低温水供热,故可不考虑出现汽化。在本设计中最高楼层为8层,安全系数在3-5mH2O之间,因此,静水压线定在27mH2O处。

采用补给水泵定压来保证静水压线位置这样当网路循环水泵停止运行时,所有用户

O的允许压力,所以选承压能力大的散热器。

不会汽化和倒空,而底层散热超过40mH

2

选定的静水压线位置靠系统所采用的定压方式来保证,本次采用补给水泵定压,同时网路的定压点位置设在网路循环水泵的吸入端。

③选定主干线的回水管动压曲线。

在网路循环水泵运转时,网路回水管各点的测压管水头的连接线,称为回水管动水压曲线。因为,已知热网水力计算结果,则可按各管段的实际压力损失确定回水动水压线。回水管的动水压线的位置,应满足下列要求:

a) 回水管动水压曲线应保证所有直接连接的用户系统不倒空和网路上任何一点

O)的要求,这是控制回水管动水压曲线最低位置的要求。

的压力不应低于50KPa(5mH

2

b) 在于热水网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及其

管道的承受能力,这是控制回水管动水压曲线最高位置的要求,对采用铸铁散热器的供暖用户系统,当于热水网路直接连接时回水管的压力不能超过4bar。

本次设计中水压曲线要从回水干管的末端开始绘制,即从A点开始。接着按主干线回水管段的压力损失逆行绘制到回水干线的始端处,则A点即为回水主干线的动水压曲线的始端位置。

④选定主干线的供水管动压线在网络循环水泵运转时,网路供水管内各点的测压管

水头连接线,称为供水管动水压曲线。

根据最不利支路的压损及最不利支路末端用户引入口的作用压头,确定网路供水主干线中最不利支路末端用户即最不利支路分支节点处的水压线的水位高度。

然后,根据供水主干线的水力计算结果,绘出供水主干线的动水压曲线。最不利分支节点处的水压线的水位高度求法,最不利分支节点处的回水管动水压线的水位高度;最不利支路供水管总压力损失;最不利支路回水管总压力损失;最不利末端用户引入口所需的作用压头。

⑤选定各支线的供回水管动压曲线

由于主干线供水管,回水管动压曲线已经确定,故其余支路的供回水动压曲线只需找出在干线上相应的分支水压点,按逐段压损,依次画出。按照上述步骤,画出主干线,各支线及用户的水压图,并逐段标明各支路分支点的设计标高。供水压头及回水压头

第五章换热站及其设备

5.1换热站的形式选择

集中供热系统的热力站是供热网路与热用户的连接场所,它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将供热管网输送的热媒加以调节、转换,向用户系统分配热量以满足用户需求;并根据需要进行集中计量,检测供热热媒的参数和流量。

根据供热管网输给的热媒不同,可分为热水热力站及蒸汽热力站;根据服务对象不同,可分为工业及民用热力站。

根据热力站的位置和功能的不同,可分为:

⑴用户热力站—也称为用户引入口。它设置在单幢建筑用户的地沟入口或该用户的地下室或地层处,通过它向该用户或相临用户分配热能。

⑵小区热力站—供热网路通过小区热力站向一个或几个街区的多幢建筑分配热能。这种热力站大多是单幢的建筑物,从集中热力站向各热用户输送热能的网路,通常称为二级供热管网。

⑶街区性热力站—它用于特大型的供热网路,设置在供热主干线和分支干线的连接点处。

本设计中,应用的是小区热力站。

热力站应设置必要的检测、自控和计量装置。在热水供应系统上,应设置上计量水流量装置,用以计量热水供应量。热水供应的供水温度,可用温度调节器控制。根据热水供应温度,调节进入水—水换热器的网路循环水量,配合供、回水的温差,可计量供热量。

热力站设计的要求:

⑴地理位置较低,地下室或单层室内为宜;

⑵具有良好的采光条件和通风措施;

⑶净高和面积满足安装和操作要求;

⑷大型站应用大件安装孔洞,标装点及其他设备;设值班室,储备维修间,卫生间,和生活间。

热力站内的设备要求[8]:

⑴换热器布置时,应考虑到清除水垢,抽管检修的场地;

⑵蒸汽—水,水—水换热器组合时,要考虑到连接管的安装尺寸,跨度及检修空间要求;

⑶换热器侧面距墙大于等于0.8m;

⑷水泵基础应高于地面0.1m,水泵基础间距和水泵基础与墙的距离均为大于0.7m.

5.2换热站设备选型

换热站内的主要设备包括:循环泵、补水泵、换热器、除污器、补水箱等。

5.2.1循环泵的计算和选择

循环泵的扬程[1]:(参考供暖通风设计手册)

H=(Hr+Hy+Hw)×K 5-1 式中Hr——热源内部的阻力,mH

O。

2

Hy——最不利环路末端热用户内部的阻力损失,mH2O。

Hw——外网供、回水干管的阻力损失,mH2O。

K——安全系数,1.05~1.10。

循环泵的计算:

根据水压图可得数据,Hr=10mH2O,Hy=10mH2O,Hw=3.2 mH2O,K=1.10

H=(Hr+Hy+Hw)×K

=(10+10+3.2)×1.10=25.52mH2O

其Q(流量)用公式计算:180.0×1.1=198.0t/h 注明:1.10—管网热损失系数。循环泵的选择应考虑以下原则:

⑴循环水泵的台数不应少于2台,当一台停止运行时,其余水泵的总流量应满足最大循环水量的需要。

⑵并联运行的循环水泵,应选用型号相同、流量特性曲线平缓且相同的水泵。

⑶循环水泵的成压能力和耐温能力,应大于等于循环水系统可能出现的最大压⑷型号相同水泵串联工作时的总扬程等于两台水泵在同一流量时的扬程之和。

本设计中所采用的循环水泵为SG150-140-26型水泵并联同时工作,以满足流量和扬程的要求,数量为3台。1台备用。

安装尺寸1175X140mm

5.2.2补给水泵的计算和选择

补给水泵的扬程可以直接从水压图中得到,即静水压线到水泵中心线的距离27mH

O。

2

根据有关规范,补给水泵流量为:

G=198.0×4%=7.92t/h

补给水泵的选择应满足以下要求:

⑴水泵的流量,应根据热水系统的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4~5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑,初步设计时可按循环水量1%估算。

⑵泵的扬程不小于补水点压力加30—50Mpa。

⑶泵的台数不宜少于2台,其中一台备用。

⑷补水点的位置一般宜设在循环水泵吸入侧母管上。

本设计的型号选择为2BL-6A型,数量为两台, 其中一台备用。

安装尺寸1140x210mm、扬程28.5m流量10t/h. 补水箱的容积为总流量的4%,即为:V=198.0×4%=7.92m3所以选用容积为10m3的补水箱。

5.2.3换热器的选择和计算

换热器,特别是被加热介质是水的换热器,在供热系统中得到广泛的应用。热水换热器按参与热交换的介质分类,分为汽—水换热器和水—水换热器,按换热器热交换的方式分为表面式换热器和混合式换热器。

本设计中采用的是板式换热器。它主要由传热板、固定板、活动盖板、定位螺栓及压紧螺栓等组成,板与板之间用垫片进行密封。盖板上设有冷,热媒进出口段管。

板与板之间密封用的垫片,其作用不仅把流体密封在换热器内,而且使加热与被加热流体分隔开,不使相混合。通过信号孔可检查内部是否密封。

其优点在于,由于其板片表面的特殊结构,能使流体在低速下发生强烈湍动,从而大大强化了传热过程。因此,板式换热器是一种传热系数很高,结构紧凑,适应性大,拆洗方便,节省材料的换热器.近年来,水—水换热器在城镇供热系统中,开始得到广泛的应用。

以下为换热器的具体计算:

由设计的条件,已知:供暖系统负荷Q=5228110.8W用95~70℃热供热空调水供暖,而外网供给的热媒为130~80℃的高温热水,计算板式换热器如下:(参考实用设计手册)

⑴对数平均数:⊿t m=(⊿t b-⊿t c)/(㏑⊿t b/⊿t c) 5-2

= (130-80)/(㏑95-70)

=20℃

⑵确定传热系数

假定冷水侧水流速v c=0.25m/s,则热水侧v h.=0.5m/s(0.25×2.0=0.5;2.0为热水侧与冷水侧温差的比值,冷水侧⊿t=25℃,热水侧⊿t=50℃,则50/25=2.0)。传热系数K由《实用空调设计手册》P200图4.4-10中v c=0.25m/s和v h.=0.5m/s查得K=3900w/㎡·℃

所需面积F=Q/⊿t·k 5-3

=5228110.8/(20×3900)

=67.03m

选用BR35型,单片传热面积为0.35㎡,

则所需片数 N=F/0.35=67.03/0.35=192片 5-4

⑶验算传热系数

通道截面积 F=0.001313㎡,

通过流量 G=5228110.8÷25=209124.4㎏/h

串联片数 N=192÷2=96片

实际流速v c=209124.4÷(0.001313×3600×133×1000)

=0.33m/s

与假定的v h.=0.5m/s基本符合,最后按厂家给出的BR-35型组合片数选用。

5.2.4除污器的选择

除污器采用以清除热水系统循环水中的泥沙杂质,避免系统堵塞和减轻循环水泵的磨损,以保证热水系统正常运行.除污器的型式有立式直通除污器,卧式直通除污器及卧式角通除污器三种。除污器一般安装在循环水泵前的回水总管和热水采暖用户热力入口处的送水管上,其大小型号是按照与之连接的接管直径选定的,一般热力入口处多采用立式直通除污器,锅炉房或换热站内流量较大时,则多采用卧式直通除污器及卧式角通除污器。

除污器的进出口均应有作隔断的阀门,并有旁通管。除污器的结构应能在运行时清洗。布置时应尽量布置在回水管标高最低的地方,以便于污物流到除污器中。

在本项目中,在换热站处所选用的除污器为卧式直通除污器。

第六章补偿器的选择及其校核

当管道内供热介质及周围环境温度发生变化时,将引起管道的热胀冷缩。使管壁内产生巨大的应力,如果此应力超过了管材的强度极限,就会造成管道破坏。管道的热伸长量按下式计算[6]:

ΔL=α(t2-t1)×L ㎜ 6-1

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

机械设计课设说明书同轴式

燕山大学 机械设计课程设计报告 题目:带式输送机传动装置 学院:机械工程学院 年级专业:级机制班 学号: 学生姓名: 指导教师:

目录 第一部分 1、摘要 (6) 第二部分 1、项目设计目标与技术要求 (1) 2传动系统方案制定与分析 (1) 3 传动方案的技术设计与分析 3.1 电动机选择与确定 (2) 3.1.1 电动机类型和结构形式选择 (2) 3.1.2 电动机容量确定 (3) 3.1.3 电动机转速选择 (4) 3.2 传动装置总传动比确定及分配 3.2.1 传动装置传动比分配原则 (4) 3.2.2 各级传动比分配 (4) 3.2.2.1 分配方案 (4) 3.2.3 传动装置的运动和动力参数 (4) 4 关键零部件的设计与计算 4.1 设计原则制定 (5) 4.1.1不同类件的安全系数确定 (5) 4.1.2 关键件或主要件加工工艺制定 (6) 4.1.3 材料选择与工艺选择 (9) 4.2齿轮传动设计方案 (10) 4.3 齿轮传动设计计算及校核 (11) 4.4 轴的计算 4.4.1 轴径初估 (14) 4.5 键的选择及键联接的强度计算 4.5.1 键联接方案选择 (16) 4.5.2 键联接的强度计算 (17) 4.6 滚动轴承选择方案及固定方案 (18) 4.6.1 滚动轴承的选择 (18) 4.6.2 轴承固定方案比较 (18) 5 传动系统结构设计与总成 5.1装配图设计及部件结构选择、执行机械设计标准与规范 5.1.1装配图整体布局 (19) 5.1.2 轴系结构设计与方案分析 5.1.2.1 高速轴结构设计与方案分析 (20) 5.1.2.2 中间轴结构设计与方案分析 (21) 5.1.2.3 低速轴结构设计与方案分析 (23) 5.2 零件图设计 (34)

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调管道水压试压

暖通空调系统管道试压及灌水方案 工程名称:南京香格里拉大酒店 一.空调冷热水系统、冷却水系统 (一)本项目由空调冷(热)水系统、冷却水系统组成。 (二)管道安装完毕后须在隐蔽前应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 (三)试验压力的标准; 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于时,为 倍的工作压力,但最低不低于;当工作压力大于时,为工 作压力加。 (四)试验方法如下: 1. 强度试验 a)水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查,对立管末端管道的排气阀进行检查和落实, 落实水源、准备试压设备、防水及位置及量测设备,试压管段的 所有敞口用盲板堵严。 b)然后把压力表安装在试验段低位和最高位管道上,每段试压管不少于两个压力表。 c)开始试压首先向试压管道充水,充水时水自管道低端流入,并打开高位泄水闸阀,当充水至排出的水流中不带气泡且水流连续时, 关闭闸阀,停止充水开始加压,多次加压,等确定管道内的气体 排尽后,才能进行水压试验。 d)升压时要分级升压,每次以为一级,每升一级检查管身及 接口,当确定无异常后,才能继续升压。 e)当压力升至试验压力的时候,稳压10min,压力下降不得大于,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。 f)水管应该在试验压力下稳压1h,看压力降有没有超过, 然后将试验压力降到工作压力的倍状态下稳压2h,看压力 降有没有超过,没有降即为达到试压要求。 g)管道的试压须在完成安装超过24小时后才能进行,一次水压试验的管道总长度不宜大于500米。 2. 严密性试验 a)强度试验完成后,需将试验压力降至系统工作压力,并保留工作压力24h,如压力不下降,外观检查无渗漏为合格。 b)在冬季进行水压试验时须防止管道冻裂,必要时须采取保温措施。 3. 系统冲洗 a)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。 b)管道冲洗进水口及排水口应该选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截 面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。 c)以系统最大流速进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入

机械设计课程设计说明书模板.

燕山大学 机械设计课程设计说明书题目:带式输送机传动装置 学院(系):机械工程学院 年级专业: 09级机械设计及理论 学号: 0901******** 学生姓名:乔旋 指导教师:许立忠 教师职称:教授

目录 一、设计任务书.................................................................. 二、传动方案分析................................... .......................... 三、电动机的选择和参数计算........................................ 四、传动零件的设计计算................................................. 五、轴的设计...................................................................... 六、键的选择校核............................................................ 七、轴承的校核................................................................... 八、联轴器的选择及校核................................................ 九、密封与润滑的选择.................................................... 十、减速器附件及说明................................................... 十一、装配三维图........................................................ 十二、设计小结............................................................. 参考资料...................................................................

机械原理设计说明书

课程设计说明书 设计题目:工件间歇输送机构 专业:机械设计制造及其自动化 班级: 设计人: 指导老师: 2011 年 7 月 6 日 课程设计说明书 学院专业班级

一、课程设计题目:工件间歇输送机构 二、课程设计主要参考资料 [1] 课程设计指导书 [2] 安子军机械原理[M].7版. 国防工业,2009 [5] 成大先. 机械设计手册[M].化学工业 2010 三、课程设计应解决主要问题 (1)通过机构设计满足间歇输送工件的运动要求 (2)优化结构设计,提高可行性以及机构工作的稳定性 四、成员分工 方案一: 方案二: 方案三: 四、课程设计相关附件(如:图纸、软件等) (1)A2构件图 (2)课程设计说明书一份 (3)方案构件图三份 3D仿真图三

目录 1 课程设计任务 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 2机械系统运动功能系统图 (4) 2.1机器的功能和设计要求 (4) 2.2工作原理和工艺动作分解 (4) 2.3根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图 4 2.4 机构选型 5 2.5机械运动方案的选择和判定 5 3系统方案拟定与比较 (4) 3.1方案一 (5) 3.2方案二 (8) 3.3方案三 (13) 3.4方案比较 (16) 3.5方案选择 17 4心得 17

1 课程设计任务 1.1设计题目 工件间歇输送机构 1.2设计要求 输送机主要由动力机构、间歇机构、传动机构组成。如图一所示,电动机输入动力,带动传动机构,通过间歇机构实现工件的间歇输送。 图1 间歇输送机构工作示意图

2机械系统运动功能系统图 2.1机器的功能和设计要求 由于机器加工的与产品的流水线效率的需要,间歇式传动显得必不可少!本设计旨在针对需间歇式传动的机构而设计的步长为840mm的各种方案,为其他机械提供基础。 设计要求:步长为840mm的间歇式传动 2.2工作原理和工艺动作分解 若需完成840mm间歇式传动,必须要经过的三个步骤 1. 四级电动机n=1500r|min的输出机构 2. 将高转速的电机速度通过合理的减速机构,使之达到需求的转速 3. 低转速的输出机构,并使物体能够840mm间歇式移动 2.3根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图

机械设计课程设计说明书

c:\iknow\docshare\data\cur_work\https://www.wendangku.net/doc/1014904399.html,\

设计人: 二 0 10 年一月 目录 一. 设计任务 二. 传动方案的分析与拟定 三. 电动机的选择

四. 传动比的分配及动力学参数的计算 五. 传动零件的设计计算 六. 轴的设计计算 七. 键的选择和计算 八 . 滚动轴承的选择及计算 九. 连轴器的选择 十. 润滑和密封方式的选择,润滑油的牌 号的确定 十一.箱体及附件的结构设计和选择 十二. 设计小结 十三. 参考资料 一设计任务书 设计题目:设计带式运输机传动装置中的双级斜齿圆柱齿轮减速器。 序号F (N) V (m/s) D (mm) 生产规模工作环境载荷特性工作年限3 13000 0.45 420 单件室内平稳 5年(单班) 二.传动方案得分析拟定: 方案1. 方案2. 外传动为带传动,高速级和低速级均高速级,低速级,外传动均为圆柱轮. 为圆柱齿轮传动.

方案的简要对比和选定: 两种方案的传动效率,第一方方案稍高.第一方案,带轮会发生弹性滑动,传动比不够精确.第二方案用齿轮传动比精确程度稍高.第二方案中外传动使用开式齿轮,润滑条件不好,容易产生磨损胶合等失效形式,齿轮的使用寿命较短.另外方案一中使用带轮,可用方便远距离的传动.可以方便的布置电机的位置.而方案二中各个部件的位置相对比较固定.并且方案一还可以进行自动过载保护. 综合评定最终选用方案一进行设计. 三.电动机的选择: 计算公式: 工作机所需要的有效功率为:P=F·v/1000 从电动机到工作级之间传动装置的总效率为 连轴器η1=0.99.滚动轴承η=0.98 闭式圆柱齿轮η=0.97. V带η=0.95 运输机η=0.96 计算得要求: 运输带有效拉力为: 13000 N 工作机滚筒转速为: 0.45r/min 工作机滚筒直径为: 420 mm 工作机所需有效功率为: 5.85 kw 传动装置总效率为: 0.7835701 电动机所需功率为: 7.4 KW 由滚筒所需的有效拉力和转速进行综合考虑: 电动机的型号为: Y160M-6 电动机的满载转速为: 960 r/min 四.传动比的分配及动力学参数的计算:

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

机械手机械原理课程设计说明书

(2)水平面内转30度,手臂自转90度,前进50mm。

机械手的夹持器还有夹紧和放松动作; 机械手工作频率:20/min; 升降 0.3kw,摆动 0.1kw,伸缩 0.1kw,夹持 0.2kw。2执行机构的选择与比较 §2-1 转角机构(实现平面转角0 30功能) 方案一 实现平面转角0 30的过程:电机带动不完全 齿轮运动,不完全齿轮带动全齿轮运动,与全 齿轮固结的四杆机构,使滚子在预先设计好形 状的槽内运动,左右运动的极限位置恰好是30 度。 机构评价: 优点:因为槽的形状固定,所以能保证在一个 行程内,机构的平面转角就是30度。 不完全齿轮的使用,为机械手在抓放物 体时留下了工作时间。 缺点:由于四杆机构的运动被槽限制住,最短杆 无法做周转运动,导致机构的回程要求齿 轮的翻转,必须在前面加入变速箱改变速 度方向。 方案二 实现平面转角0 30的过程:皮带轮传动给蜗 轮蜗杆从而使不完全齿轮,有间歇地带动完全齿 轮转动,齿轮通过杆拉动齿条,由齿轮来回往复 地带动固接杆转动0 30 机构评价: 优点:同样具有结构简单,传力较小运 动灵活,造价低准确地实现转角0 30的 要求,可以控制间歇实现循环功能。 缺点:磨损较严重,效率较低,齿轮尺 寸过大加工难。 方案三 30的过程:使用槽 实现平面转角0 轮实现平面转角30度,只要计算好槽轮 的槽数,就能在主动圆盘转360度时, 使从动轮转30度。机构评价: 优点:结构简单,外形尺寸小,机械效

率高,并能平稳的间歇地进行转位。 缺点:传动存在柔性冲击,且是单向的间歇运动,同样要求变速箱改变运动方向。 方案的选择与比较: 只有第二个方案能较好的实现对传动系统的功能要求在平面转动上能准确地控制在30度,制造简单方便。 §2-2 上升机构(实现上升100功能要求) 方案一 实现上升的过程:皮带轮传动,使蜗杆带动蜗轮,蜗轮和齿条配合。通过控 制蜗杆的半径,使转动一周后,使齿条上升100. 机构评价: 优点:蜗杆的轮齿是连续的螺旋尺,故传动平 稳,啮合冲击小。 缺点:啮合齿轮间的相对滑动速度较大,摩擦 磨损较大,传动效率较低,易出现发热 现象,常用耐磨材料制作,成本高。 方案二 实现上升的过程:皮带轮传动给蜗轮蜗杆 从而使凸轮转动,凸轮通过顶杆推动滑块滑 动,从而使工作杆上升100mm。 机构评价: 优点:结构简单,传力较小,凸轮不用太大就 可以达到所需要的高度。 缺点:效率过低,滑块容易磨损且一旦磨断严重影响上升高度,寿命不高。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调实验报告

暖通空调综合实验报告 学院名称:西南交通大学 班级:xx级建环2班 指导教师: 学生姓名: 组长: 二〇一三年十一月——二〇一三年十二月

目录 一、概述及成员签名 1 二、实验方案和报告 1、集中空调器 集中空调器性能测试方案 2 集中空调器性能测试报告5 2、风机盘管 风机盘管性能测试方案8 风机盘管性能测试报告12 3、风管实接 风管实接实验方案18 风管实接实验报告20 三、实验总结 实验总结-——25 实验总结-——27 实验总结-——29 实验总结-——31 实验总结-——33 实验总结-——35

概 述 前两次实验:测试集中送风空调器,风机盘管性能试验均采用空气焓差法作为试验的测试方法,即先通过测量送、回风口的干湿球温度和送风量,然后由焓湿图确定送风和回风的空气焓值,最后根据)h h (M t Q o i a . . -=计算出空调器及风机盘管的制冷量。第三次实验根据前两次的风量测试结果,结合室内风速设计要求,设计风管尺寸并进行实接。 报告中各次实验的方案中包括:当次实验的实验目的,实验依据方法,实验内容,记 录表格,实验仪器,实验步骤以及需测试参数,测点布置位置、数量等;而实验报告中则包括:实验目标,实验内容以及实验效果及其分析等,其中重点在于实验效果及其分析,它通过分析实验结果得出本次实验是否准确以及一些在实验中发现的问题及规律;实验总结则反映了组员们在实验过程中的心得体会以及学习到的知识。 小组成员签名:

集中送风空调性能测试实验方案 课题组成员: 执笔人: 一、试验目的 1.理解空气焓差法空调性能测试基本原理 2.熟悉性能测试实验平台结构形式 3.锻炼动手能力 二、实验的理论依据 测出送风量,根据干湿球温度查出送风状态及室内状态空气参数,再根据 =(-);=(-)计算出室内热湿负荷,以及模拟热湿负荷的热湿负荷。 三、试验内容及要求 3.1试验内容 在机组运行稳定后进行测试,测试内容见表1。 表1 测试内容 序号试验名称备注 1 室外干湿球温度DHM2通风干湿表 2 室内干湿球温度热电偶+温度巡检仪 3 室内送、回风口干湿球温度热电偶+温度巡检仪 4 室内送风口风量风量罩 5 室内回风口风量三杯风速 仪 3.2 测试要求 1、室外测点距离地面1.5m,橘梨围护结构1m以上。用DHM2通风干湿表,上紧发条,4min后开始读数。

机械设计说明书

机械制造工艺学 课程设计说明书 设计题目:侧盖零件工艺规程设计和铣顶面工序铣床夹具设计说明书 设计者:张翠翠 指导教师: 四平职业大学 2012年6月25日

目录 机械加工工艺规程与机床夹具设计 (3) 一.零件的分析 (3) (一)零件的工艺分析 (3) 二.确定毛坯,画毛坯-零件合图 (4) 三.工艺规程设计 (5) (一)定位基准的选择: (5) (二)制定工艺路线 (6) (三)选择加工设备及刀、夹、量具 (7) (四)加工工序设计 (8) (五).夹具设计 (10) 四.设计总结 (11) 五.参考文献 (14)

机械加工工艺规程与机床夹具设计一.零件的分析 (一)零件的工艺分析 侧盖是齿轮泵 的一个零件,其材 料为HT200,该材 料具有较高的强 度、耐磨性、耐热 性、及减振性,适 应于承受较大应 力,要求耐磨的零 件该零件的主要 加工表面为A面,C面,和2-φ80K6孔。 A面的平面度为0.01mm,C`轴线相对于B基准的平行度要求为0.025mm,A面,C面及2-φ80K6内孔的表面粗糙度为0.8μm。

二.确定毛坯,画毛坯-零件合图 根据零件材料确定毛坯为铸件,已知零件的生产纲领为4000件/年,其设备品率为1%,机械加工废品率为1%,现制定该零件的机械加工工艺规程。 8160 %)1%11(24000%)%1(==+?=++=βαn Q N 通过计算,该零件 的质量约为15kg ,由机械制造工艺设计简明手册表1.1-2可知,生产类型为大量生产。毛坯的制造方法选用砂型机器制造型,由于盘体零件的2-φ80K6mm 孔均需要铸出,故还应安 放型芯。此外,为消除残余应力,铸造后应安排人工时效。 根据表1.3-1毛坯尺寸公差等级CT 为8-10级,加工余量等级MA 为G 级。故取CT 为10级,MA 为G 级。 表2-1各加工表面总余量

暖通空调设计规范

一般规定 第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条空气调节房间围护结构的传热系数,应根据建筑物的用途和空气调节器的类别,通过技术经济比较确定,但最大传热系数,不宜大于表2.1.5所规定的数值。 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表 2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于3oC时.

2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于基等于±0.5oC时,其围护热情性指标,不宜小于表2.1.6的规定. 围护结构最小热情性指标表2.1.6 第2.1.7条工艺性空气调节房间的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合表2.1.7的要求。 外墙、外墙朝向及所在层次表2.1.7

机械原理 自动打印机课程设计说明书

一. 二. 设计题目 自动打印机的设计 1.题目简介 此自动打印机是当产品包装好后,为了商品的某种需要而用来在包装好的纸盒上,打印 一种记号的专用设备。它的主要动作有三个:纸盒送到打印工位;打印记号;然后将打印好的纸盒输出。 2.设计参数 (1)纸盒尺寸:长100~150mm ,宽70~100mm ,高30~50mm ; (2)自动打印机的生产效率:80次 /min 。 3.设计内容 (1)打印机构 ①动作要求:将减速器输送来的匀速圆周运动转化为打印头的往复运动; ②运动要求:动力特性好,并有急回特性。 (2)送料机构 要求与打印机构动作协调。 (3)减速机构 计算总传动比,分配各级传动比和确定传动方案组合方式。例如带传动和定轴轮系串连或采用行星轮系等;有自锁要求而功率又不大时,可采用蜗杆机构。对定轴轮系要合理分配各对齿轮的传动比,这是传动装置的一个重要问题,它将直接影响机器的外廓尺寸、重量、润滑和整个机器的工作能力,根据/i n n 总电执行,确定传动机构。 三. 方案构思及分析 1.方案构思 根据设计要求,打印机构和送料机构有多种实现方式,现列表如下

表1 2.方案分析 实现上述要求的机构组合方案可以有许多种,下面仅介绍其中的几例以供参考。(1)直动凸轮-摇杆滑块机构为打印机构和间歇机构为送料机构 如图1所示,打印机构选择为凸轮和摇杆滑块的组合机构,适当的设计凸轮廓线可以满足工作要求,打印瞬间无冲击,机构有急回特性,摇杆滑块机构为放大机构,可以减小凸轮的尺寸。送料机构采用盘式的传动,由间歇机构控制,使其能在预定时间将工件推送到待打印位置。 采用这种方式,优点是机构紧凑,使传动效率增大。由于机构的紧凑性,减少了占地面积。圆盘式的传动使送料更为平稳。

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

机械原理课程设计说明书

机械原理课程设计说明书 设计题目: _______ 包装机械________ 系: _______________ 机械___________ 专业: ______ 班级: _____________________________ 设计者: __________________________ 指导老师: _________________________ 2015年7月2日

目录 一、课程设计目的 (1) 二、课程设计意义 (2) 三、课程设计任务 (2) 四、课程设计的内容及要求 (3) 五、课程设计进度安排 (3) 六、课程设计地点及时间安排 (3) 七、答辩与评分标准 (3) 八、准备工作 (4) 九、机械结构方案设计 (4) 十、尺寸设计与计算 (7) 十一、运动曲线 (8) 十二、运动循环图 (11) 十三、结果讨论 (12) 十四、课程设计总结 (12) 十五、参考书目 (13) 十六、教师评价 (14) 附录15

《机械原理与设计I》课程设计任务书 专业班级:____ 学号: ______ 姓名: _______ 指导教师:____ 一、课程设计目的 (1) 通过课程设计,学会将理论知识运用于实际问题,并对以已学知识较全面 的进行一次加深、巩固和整理。 (2) 培养创新能力、独立分析和解决问题的能力。 (3) 通过对一个简单的机械系统的机构类型的选择、机构间的连接配合、尺 寸参数的确定以及运动参数的计算和确定,使学生对机构的分析设计过程有一定认识。 (4) 加强学生对知识的运用能力,对资料查阅和工具书的运用能力以及,对 于应用软件编程帮助分析运动参数的能力。 (5) 提高学生绘图能力,使学生养成严谨的绘图习惯。 二、课程设计意义 由于生产技术的不断提高和社会的不断发展,机械生产的产品种类日益增多,对产品的机械自动化水平也越来越高。因此需要运用创新设计来优化改进和设计更多机械运动方案。此次课程设计能够使学生能初步得到拟定机械运动方案的一些简单基本的经验,并能对方案中的某些机构进行分析和设计,对某些较简单的工艺动作过程的机器进行机构运动简图设计。对于机械类的学生有重要的实际意义。 三、课程设计题目 某包装机械有一工艺过程,需要将包装物品夹紧固定,然后冲压。其工艺过程为:推入物品夹紧冲压松夹四个过程。要求设计执行机构满足此工艺过程 (物品尺寸a x b = 80 x 80,单位:mr)。 执行头位移曲线如下: 冲头运动曲线推头运动曲线 分组情况(供参考)

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

机械设计基础课程设计说明书

<<机械设计基础课程设计>> 说明书 机械制造及自动化专业 Jixie zhizao ji zidonghua zhuanye 机械设计基础课程设计任务书2 Jixie sheji jichu kecheng sheji renwu shu 2 姓名:x x x 学号: 班级:09级机电1班 指导教师:x x x 完成日期:2010/12/12

机械制造及自动化专业 机械设计基础课程设计任务书2 学生姓名:班级:学号: 一、设计题目:设计一用于带式运输机上的单级圆锥齿轮减速器 给定数据及要求 已知条件:运输带工作拉力F=4kN;运输带工作速度v=1.2m/s(允许运输带速度误差为±5%);滚筒直径D=400mm;两班制,连续单向运转,载荷较平稳。环境最高温度350C;小批量生产。 二、应完成的工作 1.减速器装配图1张; 2.零件工作图1张(从动轴); 3.设计说明书1份。 系主任:科室负责人:指导教师:

前言 这次设计是由封闭在刚性壳内所有内容的齿轮传动是一独立完整的机构。通过这一次设计可以初步掌握一般简单机械的一套完整设计及方法,构成减速器的通用零部件。 这次设计主要介绍了减速器的类型作用及构成等,全方位的运用所学过的知识。如:机械制图,金属材料工艺学公差等已学过的理论知识。在实际生产中得以分析和解决。减速器的一般类型有:圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器、齿轮-蜗杆减速器,轴装式减速器、组装式减速器、联体式减速器。 在这次设计中进一步培养了工程设计的独立能力,树立正确的设计思想,掌握常用的机械零件,机械传动装置和简单机械设计的方法和步骤,要求综合的考虑使用经济工艺性等方面的要求。确定合理的设计方案。

相关文档