文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020电力安全工作规程考试试题及答案

2020电力安全工作规程考试试题及答案

2020电力安全工作规程考试试题及答案
2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!

祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意!

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电力安全工作规程考试试题及答案

第一部分单项选择题

1、带电作业结束后应及时向(D )汇报

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人

D、值班调度员

2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A、35KV

B、63(66)KV

C、110KV

D、220KV

4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。

A、110

B、220

C、330

D、500

5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。

A、工作负责人

B、工作许可人

C、值班调度员

6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。

A、0.3

B、0.4

C、0.5

D、0.6

7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。

A、3

B、2

C、1

D、0.5

8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C)

A、1月

B、1季度

C、1年

9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C)

A、1月

B、1季度

C、1年

10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

A、2.6 、2.8

B、2.7、2.9

C、2.8、3.0

11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。

A、1.15、1.65(1.75)

B、0.7、1.5

C、0.6、1.5

12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。

A、工作负责人

B、工作票签发人

C、工作许可人

13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体

A、1

B、2

C、3

14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。

A、200

B、250

C、300

15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B)

A、1季度

B、半年

C、一年

16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A、一年3个月

B、半年6个月

C、两年3个月

17、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由(两)人进行。

A、1人

B、二人

C、三人

18、设备不停电时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距离不得小于(B)m。

A、0.7、1.2、1.5

B、0.7、1.0、1.5

C、0.8、1.2、1.5

19、工作人员工作中正常活动范围与35KV带电设备的安全距离是(B)M

A、0.4 B 0.6 C 0.8

20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点(B)m以内,以免跨步电压伤人

A、7 B 8 C 10

21、在部分停电的配电设备上的工作需用(A)

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、口头或电话命令

22、填用第一种工作票的工作包括(A、B、C)

A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。

B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。

C、高压电力电缆停电的工作。

D、带电线路杆塔上的工作。

23、按口头或电话命令执行的工作包括以下(A)工作

A、测量接地电阻:

B、检查高压电力电缆

C、停电的线路接地

D、杆、塔底部和基础等地面施工

24、关于三种人下面(A)说法是正确的

A一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人可以签发工作票。

C、工作许可人可兼任工作负责人。

D、工作负责人可兼任工作许可人

25、填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到(C)工作许可人的许可后,方可开始工作

A、任何

B、部分

C、全部

26、工作许可人的安全责任不包括以下(B)

A、审查工作必要性;

B、工作班成员资格是否合适

C、线路停、送电和许可工作的命令是否正确;

D、许可的接地等安全措施是否正确完备。

27、终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存(C)

A、三月

B、半年

C、一年

D、两年、

28、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(B)

A、20 B 25 C 30 D、35

29、变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得(B)同意。

A、调度值班员

B、工作票签发人

C、工作许可人

D、主管领导

30、在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端(A)接在杆塔或横担上

A、允许

B、不允许

C、偶尔可以

31、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的最小安全距离为(B)

A、1米

B、1.5米

C、2米

D、3米

32、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向(C)询问清楚无误后再进行操作。

A、当值调度员

B、监护人

C、操作发令人

D、本班负责人

33、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(A)测量

A、测量仪或使用绝缘测量工具测量。

B、皮尺

C、普通绳索

D、线尺

34、在带电线路杆塔上工作与220KV带电导线最小安全距离为(C)米

A、1

B、2

C、3

D、4

35、在带电线路杆塔上工作与10KV、110KV、220KV导线最小安全距离(A)

A、0.7 1.5 3.0

B、0.5 1.2 3.0

C、1.0 1.5 2.5

D、0.7 1.5 2.5

36、与邻近或交叉其他35KV、110KV、220KV电力线路的安全距离为(C)

A、1.0 1.5 2.0

B、1.5 2.0 3.0

C、2.0 3.0 4.0

D、2.0 2.5 3.0

37在杆塔上进行工作时,下面哪种说法是正确的(B)

A、不得进入带电侧的横担,但可在该侧横担上放置物件。

B、严禁在杆塔上卷绕或放开绑线。

C、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,对所用绳索无要求

D、登杆塔和在杆塔上工作时,不用专人监护;

38、绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于(C)m。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

39、凡在离地面(坠落高度基准面)(B)m及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。

A、1.8

B、2.0

C、2.2

D、2.5

40、梯子应坚固完整,梯阶的距离不应大于(B)cm,并在距梯顶()m处设限高标

A、30 0.5 B 40 1 C、50 1.5 D、30 1

41、在气温低于(C)度时,不宜进行高处作业。

A、0

B、-5

C、-10

D、-15

42、在杆塔高空作业时,应使用(C)

A、安全带

B、安全绳

C、有后备绳的双保险安全带

43、在架空线路上使用软梯作业进行移动作业时,软梯上只准(A)人工作

A、1

B、2

C、3

D、4

44、在超过(C) m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内

A、1

B、1.2

C、1.5

D、1.8

45、起重机械与带电体的最小安全距离:220KV是(B)M

A、4

B、6

C、8

D、10

46、起重钢丝绳的安全系数用于固定起重设备应为(D)

A、1.5

B、6

C、4

D、3.5

47、紧线时遇到卡、挂现象处理时人应站在卡线处的(B)侧

A、内B 、外C、后D、前

48、在停电的高、低压引线上验电、接地的操作在工作负责人监护下进行时,可不用(A)

A、操作票

B、工作票

C、带电作业票

D、危险点控制单

49、两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应(B)

A、带电

B、停电

C、停不停都可以

D、根据实际再决定

50、架空绝缘导线不应视为(C)

A、带电设备

B、高压设备

C、绝缘设备

D、安全设备

51、带电作业应设(B)

A、工作负责人

B、专责监护人

C、工作许可人

D、安全员

52、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(D)联系。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、单位主管领导

D、调度值班员

53、进行地电位带电作业时,人身与110KV带电体间的安全距离不得小于(B)

A、0.8米

B、1米

C、1.5米

D、2米

54、严禁带(D)断、接引线

A、地线

B、重合闸

C、拉线

D、负荷

55、等电位作业一般在()kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A、10

B、35

C、63

D、110

56、爆炸压接时,所有工作人员均应撤到离爆炸点(C)m以外与雷管开口端反向的安

A、60

B、40

C、30

D、20

57、带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用(B)及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测

A、2000V

B、2500V

C、3000V

D、4000V

58、带电作业工具应定期进行机械试验:绝缘工具(A)一次,金属工具()一次

A、一年二年

B、半年一年

C、三月半年

D、一年一年

59、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得(C)的许可方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人B工作票签发人、C、工作许可人D、当值调度员

60、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于(C)m;电压在10kV以上者,不得小于3m。

A、1 2

B、1.5 2

C、1.5 3

D、2 3

61、工作终结后,工作负责人应及时报告(A )

A、工作许可人

B、值班调度员

C、工作票签发人

D、值班调度员

62、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,禁止工作人员穿越未经验电、接地的(B)kV及以下线路对上层线路进行验电。

A、0.6

B、10

C、35

D、110

63、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(C )测量。

A、皮尺

B、线尺

C、测量仪

D、绳索

64、遇有(D)级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。

A、3

B、6

C、4

D、5

65、严禁在有同杆塔架设的(B)及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电检修工作。

A、380V

B、10KV

C、35KV

D、110KV

66、在气温低于(C )时,不宜进行高处作业。

A、0℃

B、零下5℃

C、零下10℃

D、5℃

67、高处作业应使用(D),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。

A、拉线

B、绑线

C、绳索

D、工具袋

68、在架空线路上使用软梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯或梯头上只准(A)人工作。

A、一

B、二

C、三

69、挖深超过(B )m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风等安全措施。

A、1.5

B、2

C、2.5

D、3

70、凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,爬山路线左右两侧(C)m以内,不得有人停留或通过。

A、2

B、3

C、4

D、5

第二部分多项选择题(至少有一个答案是正确的)

1、电气设备中高压电气设备是指:(A、C、D)

A、设备对地电压在1000V及以上者

B、设备对地电压在1000V以下者

C、6—10KV电气设备

D、110KV电气设备

2、所谓运用中电气设备系指(A、B、C、)的电气设备

A、全部带有电压

B、部分带有电压

C、一经操作即带有电压

D、未竣工,但有电气联系的

3、在电力线路上工作,保证安全的组织措施为:(A、B、C、D)

A、工作票制度

B、工作许可制度

C、工作监护制度

D、现场勘察制度

3、在电力线路上工作,保证安全的技术措施有:(A、B、C、D)

A、停电

B、验电

C、装设接地线

D、悬挂标示牌和装设遮栏

4、对于临时工的管理,正确的是:(A、B、C、D)

A、临时工上岗前,必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训,考试合格后,持证上岗

B、临时工分散到车间、班组参加电力生产工作时,由所在车间、班组负责人领导

C、临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放应与固定职工相同

D、禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作

5、在电力线路上工作,应按(A、B、C)方式进行

A、填用电力线路第一种工作票

B、填用电力线路带电作业工作票

C、口头或电话命令。

D、填用变电站第二种工作票

6、填用第一种工作票的工作包括(A、B、C)

A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。

B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。

C、高压电力电缆停电的工作。

D、带电线路杆塔上的工作。

7、按口头或电话命令执行的工作包括以下(A、C、D)工作

A、测量接地电阻:

B、检查高压电力电缆

C、修剪树枝;

D、杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

8、关于三种人下面(A、B)说法是正确的

A一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人可以填写工作票。

C、工作许可人可兼任工作负责人。

D、工作负责人可兼任工作许可人

9、工作班成员应明确(A、B、C、D)

A、工作内容

B、工作流程

C、安全措施

D、工作中的危险点

10、许可开始工作的命令,其方法可采用(A、B、C)

A、当面通知

B、电话下达

C、派人送达

D、提前定好时间

11、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是(A、B、C)

A、先验低压、后验高压

B、先验下层、后验上层

C、先验近侧、后验远侧

D、先验左侧、后验右侧

12、下列(A、B、D)情况巡线,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴

A、雷雨

B、大风天气

C、正常

D、事故

13、砍剪树木时,下面(A、B、C、D)说法是正确的。

A、应防止马蜂等昆虫或动物伤人。

B、上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带。

C、安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。

D、不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。

14、为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应采取(A、B、C)措施

A、每基杆塔应设识别标记(色标、判别标志等)和双重名称;

B、工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;

C、经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作;

D、登杆塔和在杆塔上工作时,不用每基杆塔都设专人监护;

15、邻近高压线路感应电压的防护,下面(A、B、D)说法是正确的

A、在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施

B、带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。

C、绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.5m。

D、用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

16、上杆塔作业前,应先检查(A、B、C)是否牢固

A、根部

B、基础

C、拉线

D、安全带

17、在(B、C、D)天气进行高处作业,应采取防滑措施。

A、大风

B、霜冻

C、雨雾

D、冰雪

18、进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,下面哪种说法是错误的(B)

A、应检查锤把、锤头及钢钎。

B、扶钎人应站在打锤人对面。打锤人不得戴手套。

C、作业人员应戴安全帽。

D、钎头有开花现象时,应及时修理或更换。

19、下面(A、B、C、D)是正确的

A、当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各受力部位和被吊物品,无异常情况后方可正式起吊。

B、吊运重物不得从人头顶通过,吊臂下严禁站人。

C、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过

D、起吊物体应绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。

20、带电作业有下列(A、B、C、)情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:

A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;

B、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;

C、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

D、值班调度员认为需要停用重合闸的作业

21严禁通过屏蔽服断、接(A、B、C、)

A、接地电流,

B、空载线路的电容电流

C、耦合电容器的电容电流

D、负荷电流

22、用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器(保险)等载流设备,应遵守下列规定:(A、B、C、D)

A 、短接前一定要核对相位;

B、组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠;

C、分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。

D、断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险),锁死跳闸机构后,方可短接;

23、带电断、接(A、B、C)等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。

A、空载线路

B、耦合电容器

C、避雷器和阻波器

D、变压器

24、带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴(B、C)

A、绝缘鞋

B、口罩

C、护目镜

D、保险带

25、使用保护间隙时,应遵守下列规定(B、C)

A、悬挂保护间隙前,应与变电站联系停用重合闸。

B、悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反。

C、保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏。

D、装、拆保护间隙的人员可不用穿全套屏蔽服。

26、对于低压带电作业下面(B、D)说法是正确的

A、低压带电作业不设专人监护

B、应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行

C、断开导线时,应先断开中性线,后断开相线

D、人体不得同时接触两根线头

27、钢丝绳应定期浸油,遇有下列(A、B、C、D)情况之一者应予报废:

A、绳芯损坏或绳股挤出;

B、笼状畸形、严重扭结或弯折;

C、钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者;

D、钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者

28、应进行试验的安全工器具如下(A、B、C、D):

A、规程要求进行试验的安全工器具;

B、新购置和自制的安全工器具;

C、检修后或关键零部件经过更换的安全工器具;

D、对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。

29、使用携带型火炉或喷灯时,不得在(A、B、C)附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。

A、带电导线

B、变压器

C、油断路器

D、拉线

30、非开挖施工的安全措施包括(A、B、C):

A、采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。

B、非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。

C、通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。

D、在施工现场周围设遮拦

31、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应(A、C )

A、先挂低压、后挂高压

B、先挂高压、后挂低压

C、先挂下层、后挂上层C、先挂上层、后挂下层

32、同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时,应(B、D )

A、先拆低压、后拆高压

B、先拆高压、后拆低压

C、先拆下层、后拆上层C、先拆上层、后拆下层

33、在(A、B、C、D)巡线应有两人进行

A、电缆隧道

B、偏僻山区

C、夜间

D、恶劣天气

34、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应(A、B、C)

A、设坑盖或可靠遮拦

B、加挂警告标牌

C、夜间挂红灯

D、专人看护

《国家电网公司电力安全工作规程》

(电力线路部分)题库

第三部分判断题

1、作业现场的工作人员的劳动用品应合格、齐备。(√ )

2、现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。(√ )

3、作业人员的体格检查约两年一次。(√)

4、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程,方可参加工作。(√)

5、进行电气线路施工作业均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。(× )

6、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并可单独工作。(× )

7、工作任务单一式两份,工作结束后,由小组负责人交向任务单,向工作许可人办理工作结束手续。(√ )

8、填用电力线路第二种工作票时,应履行工作许可手续。(× )

9、工作票签发人和工作负责人对有配电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。(√ )

10、经调度许可的连续停电,夜间不停电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。(× )

11、在电力电缆上进行停电工作应采用电气第一种工作票。(√ )

12、尚未竣工但已形成电气上连接的线路工程,若要在该设备上工作,必须接到口头或电话命令后才可能开始工作。(×)

13、施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。入库、出库,使用前应进行检查。(√ )

14、卷场机的滑车与卷筒的距离,光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍。(√)

15、金属抱杆整体弯曲超过杆长的1/1000严禁使用。(× )

16、链条葫芦的链条磨损达直径15%者禁止使用。(√)

17、汽车吊、斗臂车应在水平地面上工作,其允许倾度不得大于3°。(√)

18、携带型接地线如发现接线松股、断股、护套严重破损,夹具断裂松动等均不得使用。(√)

19、保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。(√)

20、临时接地体的截面积不得小于160mm2,接地体在地面下的深度不得小于0.6m。(× )

21、在电力线路上工作,可以使用口头或电话命令。(√)

22、塔脚检查时,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在两个塔脚同时挖坑。(×)

23、10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√)

24、在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为1.0m。(×)

25、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)

26、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(√)

27、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。(×)

28、电力线路挂、拆接地线可单人进行。(× )

29、对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于0.6m。(√)

30、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于25mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。(× )

31、在35kV同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于1.0m时,才能进行。(√)

32、同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下,可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。(×)

33、遇有5级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。(√)

34、登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。(√)

35、在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。(√)

36、高处作业时,安全带应低挂高用,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

37、绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。(√)

38、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。(√)

39、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作可以采用口头或电话命令方式进行。(√)

40、一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作任务单。(√)

41、绝缘靴的工频耐压试验周期是6个月(√)

42、电缆悬吊时应每1~1.5m吊一道。(√)

43、高处作业时,安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

44、杆塔施工中可以用临时拉线过夜。(× )

45、签发第一种工作票时工作负责人应计算在工作班总人数里面(×)

46、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作按口头命令执行。

(√)

47、一张工作票中,工作签发人可兼任工作负责人(×)

48、溺水急救中应先“倒水”再用心肺复苏法抢救。(×)

49、绝缘隔板的厚度在用于35KV电压等级时不应小于3mm。(×)

50、阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。(√)

51、针式及少于3片的悬式绝缘子可以使用火花间隙检测器进行检测。(×)

52、在瓷横担线路上严禁挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。(√)

53、等电位作业人员对邻相导线的最小距离220KV电压等级是2m(×)

54、带电作业时严禁约时停用或恢复重合闸。(√)

55、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况时,工作负责人或专责监护人可临时停止工作。(×)

56、完成工作许可手续后,工作负责人可以参加工作班工作。(×)

57、配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。(√)

58、其他导线可临时用作接地线或短路线。(×)

59、高压配电设备做耐压试验时,应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。工作人员因工作需要可移动或拆除围栏和标示牌。(×)

60、雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。(√)

电厂安全学习知识题目

安全技术大比武复习题 1.安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主,坚持“四不放过”原则。 3.对生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道,必须覆盖与地面齐平的坚固的盖板,在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 4.对生产厂房内外工作场所的常用照明有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤须光亮充足。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地方,还必须设有事故照明。此外,还应在工作地点备有相当数量的完整的手电筒,以便必要时使用。 5.生产厂房应备有哪些必要的消防设备? 答:生产厂房应有必要的消防设备:如消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用,不准将消防工具移作他用。 6.工作人员都应学会哪些急救方法? 答:所有工作人员都应学会触电,窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救,如在高空工作,抢救时,必须注意防止高空坠落的危险。 7.工作人员的工作服有什么规定? 答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分,工作时必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止带围巾和穿长衣服,工作服禁止使用尼龙、化纤或棉化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内,做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 8.《安规》中对机器的转动部分有什么规定? 答:机器的转动部分必须有防护罩或其他的防护设备,(如栅栏)露出的轴端必须没有护盖,以防绞卷衣服,禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 9.《安规》中对清扫机器做了哪些规定? 答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。擦拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油蛊或轴承里加油。 10.生产现场禁止在哪些地方行走和坐立? 答:禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 11.机房内应尽可能避免靠近和长时间停留的地方有哪些? 答:应尽可能避免靠近和长时间停在可能受到烫伤的地方,如汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、煤粉系统和锅炉烟道的入孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行,在停止运行前除必须的运行维护人员外,其他清扫、油漆等作业人员以及参观人员不准接近该设备可在该设备附近逗留。 12.遇有电气设备着火时,应采取哪些措施? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等到,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火,对油断路器、变压器(已隔离电源)可使用干粉灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压或消防空气呼吸器。 13.《安规》中对在金属容器内工作时有什么规定? 答:在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用Ⅱ类工具,装设额定动作电流不大于15MA,动作时间不大于0.19的漏电保护器,且应设专人在外不间

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

最新电力安全常识试题及答案

电力安全常识试题及答案 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答:42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A :10m 以内 B :20m 以外 C :30m 以外 答: B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V 以下。 A :220 B :380 C :500 答: C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上

答: B 11 、被电击的人能否获救,关键在于() A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答: D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答: 1 次;2~3 次 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。17 、电气安全措施有哪两部分? 答:组织措施和技术措施。 18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? 答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。 19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? 答:先合母线侧、后合线路侧。 20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。 答:不可以。 21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工

电力安全常识试题

电力安全常识试题 作者:佚名来源:湖北安全生产信息网发布时间:2008-1-7 20:14:54 减小字体增大字体 1、电气设备发生时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电发生频率看,一年当中哪几个月份最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答:1次;2~3次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全常识知识测试题及答案

电力安全常识知识测试 题及答案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力安全常识知识测试题及答案1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA

5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m 以内B:20m以外C:30m以外 答:B

9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护答:D

12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次?

基本电力安全知识培训考试试题汇编

电力安全施工培训考试卷 姓名:联系电话培训日期: 一回答下列问题:(判断:“正确”或“错误”,在括号里打“√”“×”,共20题每题2分) 1.在工作时不超出作业范围,并制定的线路行走,不得随意走动,不得超过黄色警戒线,听从现场安全管理员指挥。 () 2.进入厂房和施工区域可以不佩戴安全帽。() 3.施工过程中,可以随便触碰好奇的设备。() 4.施工过程中距离地面2米以上属于高空作业,必须系好安全带,禁止上、下抛物() 5.在生产区域或施工作业现场,严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤,背心。() 6.安全帽在佩戴前,应调整好松紧大小,以帽子不能在头部自由活动,上下跳动帽子不会掉且自身又未感觉不适为 宜。() 7.在施工过程中,觉得没必要的时候可以不系下颚带,也可以不戴安全帽。() 8.当天工作过程中所产生的工业垃圾在工作结束时做到工完料尽场地清,不随地吐痰,不随地乱丢垃圾。 () 9.任何设备在未验明是否带电时,只要觉得自己不会碰到就可以施工。() 10.发现电器着火时应用水赶快扑灭。() 11.施工过程中只要觉得安全,可以不听从管理人员指挥和安排靠自己感觉施工。() 12.施工前必须听从现场负责人安排指挥,如发现有安全隐患可以拒绝施工。() 13.雷雨天气,需要在室外高压设备区域工作时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷 针。 . () 14.当设备断电,且用验电器确定设备不带电后即可工作。() 15.在施工过程中,施工人员可以随意移动或拆除遮拦、接地和标示牌。() 16.施工前找不到负责人可先开工,等找到工作负责人后与其商量,可不办理工作票。() 17.电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电。() 18.电力线路挂、拆接地线可单人进行。() 19.验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,方可用于设备验电。() 20.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员),应经过安全知识教育后,方可下现场 参加指定的工作,并且可以单独工作。()

电力安全生产基本知识

电力安全生产基本知识 1、安全生产基本方针:安全第一、预防为主、综合治理。 2、两票:工作票和操作票 3、保证安全的组织措施:现场查堪制度、工作票制度、工作许可制度、 工作监护制度、工作间断制度、工作终结和恢复送电制度 4、保证安全的技术措施:停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、 悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) 5、两措:反事故措施和安全技术劳动保护措施 6、三防十要:防止触电伤害、防止高空坠落、防止倒(断)杆伤害; 工作前要查堪施工现场,提前进行危险点分析与预控;检修、施工要使用工作票,作业前现场进行安全交底;施工现场要设专人监护,严把现场安全关;电气作业前要先进行停电,验明无电后即装设接地线;高空作业要戴好安全帽,脚扣登杆全过程系安全带;梯子登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施;人工立杆要使用抱杆,必须由专人进行统一指挥;撤杆撤线要先检查杆根,必须加设临时拉线或晃绳;交通要道施工要双向设置警示标志,并设专人看守; 放、撤线邻近或跨越带电线路要使用绝缘牵引绳。(注:拆杆、拆线时,禁止登小方杆和缺陷电杆,禁止突然开断导、地线,确需杆上作业使用人字梯登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施;台区工作禁止只停台区10KV跌落式保险或隔离开关,必须停10KV 支线隔离开关或停10KV主线;立、撤杆塔基坑禁止站人,除指挥人及

指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外,要使用合格的起重设备,严禁过载使用;不得使用钢千和棕绳代替临时拉线,禁止不打桩锚绕在树木上替代;不得单独使用棕绳紧、撤线。) 7、反六不:反电气作业不办工作票、反作业前不交底、反施工现场 不监护、反电气作业不停电、反不验电、反工作地段两端不装设 接地线 8、十条纪律:现场查勘和危险点辩识与防范、核对双重编号、停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设装设遮拦(围栏)、戴好安全帽、系好安全带、作业监护、打好临时拉线。 9、施工前“三查”:查思想、人的精神面貌、查安全措施、查工器具。 10、四清楚:作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚。 11、四不伤害:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、不让他 人伤害他人 12、五不开工:无施工计划、不开工,无作业指导书、不开工,安 全措施未完善、不开工,人员不在状态、不开工,监管人员未到位、不开工 13、三级控制:企业控制重伤和事故、车间控制轻伤和障碍、班组控制未遂和异常。 14、三控:可控、能控、在控

电力安全知识试题

1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作 答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施者应如何办理答:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 12.验电时,应使用相应电压等级而且合格的那种验电器在什么处所对各相分别验电 答:接触式验电器。装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。 13.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及什么措施答:事故紧急处理措施。 14.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么措施 答:加装接地线或工作人员使用个人保安线。 15.请说出拆接地线的顺序。 答:先拆导体端,后拆接地端。 16.线路的停、送电均按照什么人的指令执行 答:值班调度员或线路工作许可人的指令执行。 17.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,其验电顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验近侧、后验远侧。 18.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,其挂接顺序是什么 答:先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。 19.一张工作票中,哪三种人三者不可以互相兼任 答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不可以互相兼任。

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

电力安全知识试题和答案

电力安全知识试题及答案 1.什么是工伤事故 工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故,包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。 2.发生工伤事故后应立即采取哪些措施 单位立即向劳动部门报告,如单位不报告,职工或职工家属应直接向劳动行政部门举报;保护现场,以便有关人员调查确认;抢救伤员,尽可能减少人员伤害程度。 3.为了防止电、气焊作业中的灼伤事故,正确地使用防护用品对上衣、裤脚、手套的穿戴有哪些要求 上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在靴子里,手套要套在袖口外。 4.家庭安全生活需掌握哪些技能并各举一例。 家庭防害:如正确使用、妥善保管杀虫剂、洗涤剂等有毒有害的生活用品。 家庭防险:防止意外烫伤、触电、煤气中毒等。 家庭保安:掌握防盗、防骗等知识。 5.保护接地的适用范围是什么 既适用于高压,也适用于低压。 6.装卸作业中,从运行的吊车上落包砸伤人,属于哪类事故 物体打击 7.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多米 5米 8.遇到断开的高压线对人员造成伤亡时,应采取什么措施 用干燥的长木棍将高压电线挑开,再进急救。 9.大型会议和活动的组织者要注意哪些安问题 要制定周密的安全措施和应急方案,并参加者进行指导性讲解;活动场所要有够的安全通道,并保证畅通,便于识别;保证电气和机械设备安全状态良好。

10.大型会议和活动的参加者要注意哪些安全问题 要了解掌握安全通道情况,熟悉逃生路线;对可能出现的停电、火情、拥挤等意外事件有充分的心理准备和应急知识;遇到意外事件,要服从统一安排和疏导,要有互助精神。 11.不锈钢餐具不易用什么溶液洗涤,为什么 碱性溶液,它会溶解不锈钢中含有的微量有害金属,影响身体健康。 12.人造纤维板制成的物品会散发出什么气体,引发何种疾病 甲醛气体,会弓I发呼吸道炎症。 13.杀虫剂会诱发哪些疾病 淋巴癌、软组织肉瘤和肌肉恶性肿瘤等疾病。 14.外出登山,遇雷雨时为防雷击应注意什么 不要在高峰处停留、不要手扶铁索、不要在树下避雨。 15.在山上游玩时,怎样利用树木来识别方向 树冠大、枝叶茂盛的一侧是南方;树干阴湿多苔薛、树皮粗糙的一侧是北方。 16.为保证安全,对放风筝的地点有何要求 要选择在宽阔的地方,如广场、田野、空地上,不能在小胡同里,尤其禁止在马路边、铁路上、大街上、桥上、屋顶上、电线杆或高压线铁塔附近放风筝,以防造成车祸、高空坠落、触电等人身伤亡事故。 17.城市灾害主要有哪几种 人为灾害;自然灾害;人为/自然灾害;公害。 18.地震后被压在建筑物中应怎么做 要尽量设法自救,不要盲目乱喊、乱动,当有人走动时,再呼喊或敲击求救。 19.现场使用1211灭火器(或对着灭火器,说出使用程序)。请专家评判正确与否(道具准备:已用过的1211灭火器几个)。 使用时首先拔掉安全销,一手紧握压把,一手将喷嘴对准火源的根部,压杆即开启,左右扫射,快速推进。

2020年电力安全知识考试题及答案

2020年电力安全知识考试题及答案 1、某工地发生施工人员触电事故,该工地专职安全员张某迅速赶到现场,查看情况后,立即用手机向有关领导进行了汇报,然后组织对触电人员进行抢救。请问张某的做法是否正确? 答:不正确。 2、某发电厂电气车间招聘了两名工作人员,没有进行安全培训,车间主任安排他们从事电力生产工作,请问车间主任的行为属于什么违章? 答:管理性和指挥性违章。 3、生产技术管理人员不按规定制定反事故安全、技术措施,不制定现场工作的安全措施,请问属于什么违章? 答:管理性违章。 4、某电厂一设备系统改变后,没有及时修改相应的运行规程,导致运行人员仍按原来运行规程执行出现了不安全事件,请问这种现象属于什么违章?

答:管理性违章。 5、某发电厂一检修工作,工作负责人甲某和工作人员乙某在电缆隧道内进行工作,由于工具不全,工作负责人甲某安排乙某回班组拿工具后,继续在隧道内工作。请问甲某的行为属于什么违章? 答:作业性违章。 6、我们现场使用的氮气瓶是黑色的,氢气瓶是深绿色的,请问我们使用的氧气瓶是什么颜色的? 答:氧气瓶是天蓝色的。 7、电气设备着火,请问首先必须采取的措施是什么? 答:停电。 8、请问能用泡沫灭火器扑救电气火灾吗? 答:不能用。

9、某单位运行分场值班员小王因生病连续住院3个多月,康复后第一天上班就进行了安全规程、制度的考试,成绩优秀,于是,车间领导就同意恢复了其值班员工作。请问车间领导的这种做法是否正确? 答:不正确(必须经过熟悉设备系统、运行方式的跟班实习,才能恢复其值班员工作)。 10、请问发电企业电缆隧道内的防火门在正常情况下是关闭的吗? 答:不是(防火门正常情况下应是敞开的)。 11、请问2013年全国“安全生产月”活动的主题是什么? 答:强化安全基础,推动安全发展 12、请问我们常用的低压验电笔一般适用于交、直流电压500V 以下还是380V以下? 答:500V以下。

电力安全常识

电力安全常识 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力安全常识 1.一般的安全用电常识 在企业生产中,每个人都应自觉遵守有关安全用电方面的规章制度,懂得一些安全用电的常识,这些内容主要有以下几个方面。 (1)拆开的、断裂的或裸露的带电接头,必须及时用绝缘物包好,并放在人们不易碰到的地方。 (2)在工作中要尽量避免带电操作,尤其是手在打湿的时候,或必须带电操作时,应尽量用一只手工作,另一只手可放在袋中或背后,同时最好有人监护。 (3)当有几个人进行电工作业时,如其中一人需接通电源,应在接通电源前通知其他人。 (4)不要依赖绝缘来防范触电,因为绝缘体的性能有时也不太稳定。 (5)如果发现高压线断落时,不要靠近,至少要保持8~10m的距离,并及时报告有关部门。 (6)如发现电气故障和漏电起火时,要立即切断电源开关。在未切断电源以前,不要用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。 (7)如发现有人触电,应马上切断电源或用干木棍等绝缘物将电线从触电者身上挑开,使触电者及时离开电源。如触电者呼吸停止,应立即施行人工呼吸,并马上送医院抢救。 2.电气作业安全管理措施 电气作业安全管理措施的内容很多,主要可以归纳为以下几个方面。 (1)管理机构和人员 电工是特殊工种,又是危险工种,存在较多不安全因素。同时,随着生产的发展,企业电气化程度不断提高,用电量迅速增加,专业电工日益增多,而且分散在全厂各部门。因此,电气安全管理工作十分重要。为了做好电气安全管理工作,要求技术部门设置专人负责电气安全工作,动力部门或电力部门也应有专人负责用电安全工作。 (2)规章制度 规章制度是人们从长期生产实践中总结出来的操作规程,是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、电气安装规程、运行管理和维修制度,以及其他规章制度都与安全有直接的关系。 (3)电气安全检查 电气设备长期带“病”运行、电气工作人员违章操作是发生电气事故的重要原因。为了及时发现和排除隐患,应教育所有电气工作人员严格执行安全操作规程,而且必须建立一套科学的、完善的电气安全检查制度,并严格执行。 (4)电气安全教育 电气安全教育是为了使工作人员了解关于电的一些基本知识,认识安全用电的重要性,掌握安全用电的基本方法,从而能安全地、有效地进行操作。 (5)安全资料 安全资料是做好安全工作的重要依据。一些技术资料对于安全工作也是十分必要的,应注意收集和保存。

基本电力安全教育知识

基本电力安全教育知识 1. 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是多少? 答:10(1C. 8)kV及以下为0.35m;20、35kV为0.6m;66、110kV 为1.5m;220kV为3m;330kV为4m;500kV为5m。 2. 安规对倒闸操作的发令、受令有何要求? 答:倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3. 操作中发生疑问如何处理? 答:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发

令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 4. 高压开关柜内手车开关拉出后有何要求? 答:高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 5. 线路的停、送电应根据什么执行? 答:线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。严禁约时停、送电。 6.设备不停电时安全距离是多少? 答:设备不停电时的安全距离是10(1C. 8)KV以下为70m;20、35KV为1m;66、110KV为1.5m;220KV为3m;330KV为4m;500KV 为5m。未列电压按高一档电压等级的安全距离。

电力安全知识试题

编号:AQ-ST-01307 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电力安全知识试题 Power safety knowledge test

电力安全知识试题 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告? 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准? 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么? 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施? 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作?

答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电? 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里? 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准? 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人? 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目? 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增

电力安全常识知识测试题及答案(最新版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力安全常识知识测试题及答 案(最新版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

电力安全常识知识测试题及答案(最新版) 1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种?

答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。 A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么?

电力安全规程考试题【最新】

电力安全规程考试题 一、单项选择题 1、本规程规定了工作人员在( C)应遵守的安全要求。 A检修现场B运维现场C作业现场D抢修现场 2、为加强电力生产现场管理,规范( B ),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A安全管理B各类工作人员的行为C工作流程D作业方法 3、作业人员对本规程应( B )考试一次。 A每半年B每年C每两年D每三年 4、低[电]压:用于配电的交流系统中( D )的电压等级。 A220V以下B 220V及以下C 1000V以下D 1000V及以下 5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,

经( C )上岗。 A领导批准B 师傅带领C 考试合格D 现场实习 6、因故间断电气工作连续( C )个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A一B二C三D六 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( B )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A岗位技能培训B安全知识教育C领导批准D电气知识培训 8、任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后才能恢复作业。 A批评教育B严肃指出C立即制止D立即汇报 9、进入作业现场应正确佩戴( D ),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。。

A岗位标识B上岗证C工作牌D安全帽 10、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( D )经常检查、补充或更换。 A技术员B管理员C单人D专人 11、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( C )至少一次。 A半年B一年C两年D 三年 12、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A创伤急救B溺水急救C触电急救D高空急救 13、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( C )。 A左侧卧位B右侧卧位C 仰卧位D俯卧位

电力安全规程考试题附答案完整版

电力安全规程考试题附 答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35? B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和(C)时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。 A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或( A )上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。

相关文档
相关文档 最新文档