酒店防火安全记录表
单位消防安全检查记录表
检查单位:主管负责人: 检查人员:检查日期: 附录: 有关说明及附录 ☆★说明:本表某些规定是对重点消防单位的,这些在检查表中是以*作标记的。 ☆★检查依据: 1)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)2)《山东省公共场所消防安全管理办法》(山东省省政府149令) 3)《关于进一步落实消防工作责任制的若干意见》(国家三部局[2004]第4号) ☆★附1:各项消防安全制度(单位要有针对性地制订制度) 1)消防安全教育、培训制度 2)防火巡查、检查制度 3)安全疏散设施管理制度 4)消防值班制度 5)消防设施、器材维修管理制度 6)火灾隐患整改制度 7)用火用电安全管理制度
8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 9)专职和义务消防队组织管理制度 10)灭火和应急疏散预案演练制度 11)燃气和电气设备检查、管理制度(防雷、防静电) 12)消防工作考评、奖惩制度 13)消防安全责任人、管理人、重点岗位工作人员工作职责 14)特种岗位、重点部位管理规定 15)危险品管理制度(生产、储存、领用) ☆★附2:每日防火巡查内容 1)用火、用电有无违章情况; 2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5)消防安全重点部位的人员在岗情况; 6)其他消防安全情况。 应责令当场改正的8项行为: 1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的; 4)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的; 5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的; 6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的; 7)违章关闭消防设施、切断消防电源的; 8)其他可以当场改正的行为。 ☆★附3:消防安全培训有关内容: 1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; 5)人员密集场所两个能力建设有关内容;
星级酒店安全检查表 检查项目检查内容 合格不合格检查 结果 锅炉房1.要有当年锅炉检查运行许可证。 2.操作人员持质量技术监督部门颁发的有效“司炉证”。 3.持有政府环保部门颁发的燃烧设备“消烟除尘合格证”。 4.锅炉安全运行制度健全,张贴上墙。 5.按时、准确记录锅炉运行状况。 6.运行管路无跑冒、渗、漏现象(油、水、汽)。 7.鼓风机、引风机、压力表、水位计、安全阀、排污阀等设备装置运行正常。 8.油库、油泵房须有“严禁烟火”字样或符号。 9.水处理各项指标达到标准:水硬度≤0.03cpm,炉水总碱度≤22cpm,氯根<0.1mg/L,水温在25cC情况下PH值应保持在8-13之间。 10.水处理常用试剂安全存放,专人保管。 11.安全阀每周检查一次,水位表每天清洗一次,每天要进行排污,并有记录。 12.配有手推式200ks灭火机1-2只。 配电房1.操作人员持有效“电工作业许可证”。 2.配电安全运行制度健全,张贴上墙。 3.按时、准确记录电荷状况。 4.备用供电线路须挂警示牌。 5.发电机房、变压器房门口须有“严禁触电”的字样或符号,配电房门口有“谢绝参观”、室内有“严禁吸烟”警示牌。 6.有关闭严密的防大风、雨、小动物的纱门纱窗,并无破损。 7.屋顶及四壁无漏水痕迹,防洪排水沟畅通。 8.配电房内有系统供电模拟图示。 9.避雷针、避雷线及其引下线装置完整,接地电阻测量有记录,室内地面有绝缘垫。10.电气设备的金属外壳有可靠的接零(接地)保护。 11.进入配电房检查要填写“进入要害部位登记表”。 12.配有消防器具,干粉类和1211灭火器。 电梯房1.电梯维修人员持有的“特种设备(电梯维修)作业人员操作证。 2.持有政府主管部门颁发的“电梯使用证”和合格的“电梯安装验收报告书”。 3.有电梯维修保养制度和维修操作程序。 4.电梯运行信号显示完好、明亮,标志清晰。 5.电梯轿门关封后,门缝和四周的间隙应不超过9mm。 6.层门关闭时门缝和门四周的间隙应不超过6mm。 7.保养和检修电梯时,应有对应的电梯运行控制柜标明“禁止运行”的警示牌,并有详细的维修保养记录或保养卡。 8.电梯轿厢内和机房应标有“不准吸烟”的警示牌或符号。 9.电梯机房门口应有“无关人员不得进入”的警示牌。 10.机房内整洁,无杂物堆放,有消防设施。 地下室1.地下室配电间应标有“严防触电”、“严禁吸烟”的警示牌和符号,有防止污水进入的防水沟。 2.地下室应保持干燥,地面无水迹。3.配有消防设备。 仓储房1.应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌。 2.仓储房内存放的物品要分类堆放整齐,按防火的“五距”要求堆放。“五距”指:①顶距:即货物距离顶层50cm;②灯距:即货物距灯具50cm;③墙距:即货物距离墙壁50-80cm; ④柱距:即货物距离柱子10—20cm;⑤跺距:即货物垛与垛之间为1l0cm。 3.仓储房货梯严禁超载和载人,井道、轿厢内严禁烟火。 4.电梯运行时,不得随意打开井道门。 5.仓储房内的照明灯具及线路必完好,禁止乱拉临时线,超负荷用电,防止线路老化。6.仓储房内不得使用电炉、电取暖器电熨斗、电烙铁等电器设备。 7.仓储房周围不得堆放易燃物品及油料,保持主要通道的畅通,仓储房主要通道宽应不少于1.5m。 8.应配有足够的消防设施。
每日防火巡查记录表 负责巡查区域:月日 导。2、每次巡查时均应填写巡查记录,无情况的填写√。对存在隐患问题的,要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况。 3、营业期间的防火巡查应至少每二小时一次。 4、每日巡查记录表由巡查人员签名确认,定期成册,交消防归口管理部门存档。
防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施,也可以按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。 1.1 一般要求 1.1.1 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位和内容,并填写表A.2 。 1.1.2 依照有关规定每日进行防火巡查的单位和设有电子巡更系统的单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次。 1.1.3 建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施。 1.2 巡查内容 1.2.1 消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境,消防电源末端切换装置工作状态。 1.2.2 火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,区域显示器运行状态,CRT 图形显示器运行状况,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观,消防控制室工作环境。 1.2.3 消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,水泵结合器外观、
标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 1.2.4 消火栓(消防炮)灭火系统:室内消火栓外观,室外消火栓外观,消防炮外观,启泵按钮外观。 1.2.5 自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。 1.2.6 泡沫灭火系统:泡沫喷头外观,泡沫消火栓外观,泡沫炮外观,泡沫产生器外观,泡沫液贮罐间环境,泡沫液贮罐外观,比例混合器外观,泡沫泵工作状态。 1.2.7 气体灭火系统:气体灭火控制器工作状态,储瓶间环境,气体瓶组或储罐外观,选择阀、驱动装置等组件外观,紧急启/停按钮外观,放气指示灯及报警器外观,喷嘴外观,防护区状况。 1.2.8 防烟排烟系统:挡烟垂壁外观,送风阀外观,送风机工作状态,排烟阀外观,电动排烟窗外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态,送风、排烟机房环境。 1.2.9 应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。 1.2.10 应急广播系统:扬声器外观,扩音机工作状态。 1.2.11 消防专用电话:分机电话外观,插孔电话外观。 1.2.12 防火分隔设施:防火门外观,防火门启闭状况,防火卷帘外观,防火卷帘工作状态。 1.2.13 消防电梯:紧急按钮外观,轿厢内电话外观,消防电梯工作状态。
酒店消防安全检查表 表格编号:YGB/BG—2015012 被查酒店:检查时间:20 年月日检查人:陪同人:得分: 检查说明: 1、酒店消防安全检查满分为100分; 2、集团运营管理部依此表对酒店进行检查,每月两次,作为酒店安全工作绩效依据; 3、扣分标准为:检查中出现的各类问题,根据问题等级予以扣分,特级扣5分/处,A级扣2分/处,B级扣1分/处,C级扣0.5分/处,其它问题只提醒不扣分。 序号项目检查标准 问题 等级 问题描述扣分 1 特殊 问题 消防火灾联动报警主机系统瘫痪特级 2 喷淋 管路 1、信号蝶阀未处于打开状态 2、末端压力不正常(正常范围:0.05 —0.8Mpa),管道内无水 A 1、喷淋管道未固定牢固,连接处未做防 锈措施,涂刷防锈漆 2、冬季靠近窗户、墙边的喷淋管道未包 裹保温棉或其它保温措施 B 1、喷淋管道上悬挂其它物品 2、喷淋末端处被阻挡,压力表变形,压 力表面玻璃破损 C 3 喷淋头1、喷淋头上悬挂杂物 2、喷淋头被遮挡(10cm内不得有灯 具及其它物品遮挡) 3、喷淋头被包裹 A 喷淋头安装不正确 B 1、集热罩有破损、变形、喷涂等情况 2、喷头被喷涂或者改变其本身颜色,未 出装饰吊顶(溅水盘出顶最少1cm ), 溅水盘有损坏、变形、缺失 3、隐藏式喷淋头被胶水、玻璃胶粘在天 花板上 C 4 消防栓1、私自使用消防用水 2、消火栓门不能正常开启 3、消火栓配件丢失、损坏 4、消防栓1米范围内被阻挡,影响正常 取用 A 1、水带与接头未固定牢固 2、水带卷置方法不正确或被捆绑 3、阀门、管道有严重锈蚀、漏水变形现象 B 1、栓门外未张贴“消防栓”标识 2、栓门、门扣被损坏 3、消火栓启泵按钮固定不牢固 C
施工焊接防火 1.焊割现场必须配备消防器材。 2.焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料必须有效隔离。 3.焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作不得同时间、同部位上下交叉作业。 4. 氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m,与明火之间间距不得小于10m,不得放于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁。 5.乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用,不得直接曝晒。 6.乙炔瓶、氧气瓶必须设置防撞击措施。 7.在高空焊割必须采取措施控制火花溅落。 生活区防火 1.在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库。 2.生活区搭设应符合要求,且必须落实防雷设施。 3.生活区内不得存放易燃易爆物品。 4.生活区需要按规定配备消防器材。 5.生活区内严禁乱拖乱接简易插座,电线必须套管敷设。 6.严禁宿舍、仓库内生火煮食,严禁明火取暖,严禁使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡。 现场防火 1.施工现场必须合理、有效地配置消防设施或合格的消防器材,且有专人管理。 2.消防器材配置数量或间距必须符合要求。 3.动火作业必须配备监护人员。 4.特种作业人员(动火作业人员)必须持证上岗。 5.动火作业必须落实动火审批制度。 6.施工现场不得在吸烟区以外区域吸烟。 7.用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级,应符合设计要求 易燃物消防管理 1.存放易燃液体、气体场所必须采用防爆型电器设备及照明工具。 2.油漆库与调料间必须分开设置。 3.库存物品应分类、分垛存储,主要通道宽度不得少于2m 4.不得在库房内使用明火。 5.乙炔发生器、乙炔瓶、液化石油气罐和氧气瓶在新建、维修工程内存放时,必须设置专用房间单独分开存放、设专人管理且配备消防器材,设置消防标志。 6.(废弃)易燃液体应用密封容器盛装、废弃易燃物应妥善处理,易燃物对方场与明火之间应有安全距离 消防通道及救援设施 1.建筑物内外道路和通道必须保持畅通,施工现场应设置临时消防车道。 2.疏散走道、楼梯、坡道应保持通畅,不得堆放材料、机具等。 3.火灾事故照明和疏散指示灯不能自动投合使用。 4.在地下工程内不得使用或存放中压式乙炔发生器 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。 ②章关闭消防设施; ②消火栓被遮挡、挤占、埋压; ③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;
幼儿园防火安全检查记录表 检查人签名:日期:年月日 幼儿园消防安全岗位责任制幼儿园消防安全岗位责任制;
一、园长消防安全岗位责任制;1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》;2、园长对幼儿园范围内的消防安全管理工作负总责,;3、把消防工作纳入幼儿园管理全过程,做到“五同时;4、落实消防安全经费,改善消防设施,满足消防安全;5、主持召开消防安全工作会议,对重大消防措施和发;6、对本单位发生的火灾事故,积极组织扑救,并责成; 一、园长消防安全岗位责任制 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》和公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关消防法规。 2、园长对幼儿园范围内的消防安全管理工作负总责,组织实施各级消防安全岗位责任制,明确消防安全责任人。 3、把消防工作纳入幼儿园管理全过程,做到“五同时”即同时计划;同时部署;同时检查;同时总结;同时评比。 4、落实消防安全经费,改善消防设施,满足消防安全需要。 5、主持召开消防安全工作会议,对重大消防措施和发现的火险隐患整治作出决策,并督促职能部门贯彻执行。 6、对本单位发生的火灾事故,积极组织扑救,并责成有关人员查明事故原因,限期整改。 二、分管园长消防安全岗位责任制 1、认真贯彻执行国家消防法律法规和上级指示,宣传消防安全知识,具体抓好各级消防安全管理措施的落实。 2、协助园长做好学校消防安全工作,对校园内的消防安全管理工作负分管责任。 3、组织消防安全检查,研究隐患整改措施,督促消防安全隐患的整改。 4、组织制订消防安全管理制度,并认真贯彻落实。 5、做好幼儿园消防器材配置和管理工作,使之处于良好的状态。 6、对本单位发生火灾,积极组织扑救,并会同有关部门或人员查明火灾原因,提出整改措施及处理意见,坚持四不放过原则,即:事故原因不查明不放过;师生员工没有受到教育和责任者没有受到处罚不放过;没有采取可靠的防范措施不放过;责任人没有受到处理不放过。 7、积极选派消防安全人员参加业务培训和学习,提高有关人员的业务素质。 三、各部门消防安全岗位责任制 1、副园长室各类政策、法规、上级各类相关文件的收发、传送以及相关材料、档案的管理。 2、副园长室幼儿园各类消防教育活动的宣传、计划、组织、安排以及材料的收集。 3、保卫室幼儿园消防设施设备的安排、配置、检查;教室、睡眠室、办公室、食堂等的消防安全设施、措施的检查、督促、整改。 四、安全员、消防设施维护员消防安全岗位责任制 1、在幼儿园园长或分管副园长的领导下,做好本岗位消防安全工作。 2、熟悉和掌握本岗位的工作职责和工作任务,认真贯彻落实各项消防安全管理制度。 3、积极参加消防业务培训和学习,认真了解有关消防法律、法规,熟知“三懂三会”。即懂本 岗位火灾危险性;懂预防火灾的措施;懂扑救火灾的方法。会使用消防器材;会扑灭初起火灾;会报警。 4、消防设施维护员工应做好幼儿园消防设施的检查、维护、保养和管理工作,使之处于良好的状态。 5、在日常消防安全工作中做到勤检查、勤巡逻,发现问题及时汇报,主动消防隐患,并认真做好安全检查记录。 6、树立高度的工作责任心,坚守工作岗位,严禁酒后上岗。 五、教职员工消防安全岗位责任制 1、了解和掌握有关消防常识,认真执行幼儿园消防安全管理制度,做好职责范围内的消防安全工作。
安全检查表 (宾馆酒店部分) 法律、法规、规章及标准规范如下: 依据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB50034-2013《建筑照明设计标准》、GB/T 13869-2008《用电安全导则》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB 50072-2010《冷库设计规范》、 GB50041-2008《锅炉房设计规范》、GB50013-2006《室外给水设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》、 GB5083-1999《生产设备安全卫生总则》、GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规程》、JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》、JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB26860-2011 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、GB4053.2-2009《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》、GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、GA1131-2014《仓储场所消防安全管理通则》、AQ7004-2007《制冷空调作业安全技术规范》、GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》、CJJ 12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法(修订)》、中华人民共和国主席令第13号《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国主席令第六号《中华人民共和国消防法》、《XXX市安全生产条例》、《娱乐场所管理条例(2016修订)》、国务院第666号令《城镇燃气管理条例》(2016年修订)、TSG-G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》、公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等现行国家和行业标准、规范,及相关资料,编制安全检查表,检查项目、内容及结果见表1-1。 宾馆酒店安全检查表表1-1
消防安全检查表(备注:标红色为可选项,只适用对应的行业) 机关、团体、企业、事业等单位 违反本法第十六条、第十七条、 第十八条、第二十一条第二款规 定的,责令限期改正;逾期不改 正的,对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员依法给予处 分或者给予警告处罚。 机关、团体、企业、事业等单位 违反本法第十六条、第十七条、 第十八条、第二十一条第二款规 定的,责令限期改正;逾期不改 正的,对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员依法给予处 分或者给予警告处罚。 机关、团体、企业、事业等单位 违反本法第十六条、第十七条、 第十八条、第二十一条第二款规 定的,责令限期改正;逾期不改 正的,对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员依法给予处 分或者给予警告处罚。
(三)机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、 第十八条、第二十一条第二款规 定的,责令限期改正;逾期不改正的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
《机关、团体、企业、单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效 的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; (六)人员密集场所在门窗上设置影响
逃生和灭火救援的障碍物的; (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。 (二)机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、 第十八条、第二十一条第二款规定的,责令限期改正;逾期不改正的,对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
星级酒店安全检查表 配电房 1.操作人员持有效“电工作业许可证”。 12.配有消防器具,干粉类灭火器。 电梯房 1.电梯维修人员持有的“特种设备(电梯维修)作业人员操作证。 地下室 1.地下室配电间应标有“严防触电”、“严禁吸烟”的警示牌和符号,有防止污水进入的防水沟。 2.地下室应保持干燥,地面无水迹。 3.配有消防设备。 仓储房 1.应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌。防火检查记录 单位苏州吉臣日用品有限公司启用时间2012 年1 月 1 日 截至时间2012 年12月31 日 填写说明 1、本表作为本单位进行防火检查的记录。 2、记录应当认真、详细、准确,字迹工整、清晰。 3、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查。
检查要求 一、本单位应当至少每月进行一次防火检查,各部门应当至少每周进行一次防火检查。 二、检查的内容应当包括: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出 口情况; 3、消防车通道、消防水源情况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用火、用电有无违章情况; 6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况; 7、防火巡查情况; 8、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 9、其他需要检查的内容。
防火检查记录 检查负责人(签名)被检查部门负责人(签名)
防火巡查记录 单位苏州吉臣日用品有限公司启用时间2012 年1 月 1 日 截至时间2012 年12月31 日 填写说明 1、本表作为本单位进行防火巡查的记录。 2、记录应当认真、详细、准确,字迹工整、清晰。 3、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查。
巡查要求 一、消防安全重点单位应当根据本单位性质和火灾危险性确定巡查的人员、内容、部位和频次。 二、防火巡查的内容应当包括: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通; 3、安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 5、消防安全重点部位的人员在岗情况; 6、其他消防安全情况。 二、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 三、防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。
幼儿园防火安全检查记录表检查人签名:日期:年月日 完成整改情况具体内容是/否 (问题说明) 是否制定消防安全管理制度,并落实安 全责任制(责任书),制定消防安全事故 应急预案。 是否有开展包括消防方面的安全检查 (建立检查及问题整改情况记录)。 是否配备足够的灭火器、消防栓等消防 设备;灭火器是否过期,消防栓的水带 等是否完好、水压正常. 灭火器、消防栓等消防设备是否定期检 查并有记录. 校园内是否存放易燃易爆物品,易燃易 爆是否有贴警示标识并有安排人员管 理. 校园内电线是否完好、无裸露;是否有 乱拉电线、乱使用电器现象;是否使用 直排式热水器、电褥被、电棒及其它功 率较高的电器;发电机房有否防护栏和 张贴警示标识。 楼梯是否安装完好的应急照明灯;走廊、 通道装是否安装夜间应急照明设备(指 示灯)。 消防安全出口(消防门)、走廊、通道是 否堵塞。 是否定期举行消防安全疏散演练;是否 有开展消防宣传教育活动、定期出消防 宣传教育板报。 教职工是否熟练掌握使用灭火器、消防 栓的正确方法。 学生是否知道119的电话用途;是否掌 握消防安全的一般常识。
幼儿园消防安全岗位责任制 幼儿园消防安全岗位责任制;一、园长消防安全岗位责任制;1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》;2、园长对幼儿园范围内的消防安全管理工作负总责,;3、把消防工作纳入幼儿园管理全过程,做到“五同时;4、落实消防安全经费,改善消防设施,满足消防安全;5、主持召开消防安全工作会议,对重大消防措施和发;6、对本单位发生的火灾事故,积极组织扑救,并责成; 一、园长消防安全岗位责任制. 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》和公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关消防法规。 2、园长对幼儿园范围内的消防安全管理工作负总责,组织实施各级消防安全岗位责任制,明 确消防安全责任人。 3、把消防工作纳入幼儿园管理全过程,做到“五同时”即同时计划;同时部署;同时检查;同时总结;同时评比。 4、落实消防安全经费,改善消防设施,满足消防安全需要。 5、主持召开消防安全工作会议,对重大消防措施和发现的火险隐患整治作出决策,并督促职 能部门贯彻执行。 6、对本单位发生的火灾事故,积极组织扑救,并责成有关人员查明事故原因,限期整改。 二、分管园长消防安全岗位责任制 1、认真贯彻执行国家消防法律法规和上级指示,宣传消防安全知识,具体抓好各级消防安全 管理措施的落实。 2、协助园长做好学校消防安全工作,对校园内的消防安全管理工作负分管责任。 3、组织消防安全检查,研究隐患整改措施,督促消防安全隐患的整改。 4、组织制订消防安全管理制度,并认真贯彻落实。 5、做好幼儿园消防器材配置和管理工作,使之处于良好的状态。 6、对本单位发生火灾,积极组织扑救,并会同有关部门或人员查明火灾原因,提出整改措施 及处理意见,坚持四不放过原则,即:事故原因不查明不放过;师生员工没有受到教育和责 任者没有受到处罚不放过;没有采取可靠的防范措施不放过;责任人没有受到处理不放过。 7、积极选派消防安全人员参加业务培训和学习,提高有关人员的业务素质。 三、各部门消防安全岗位责任制 1、副园长室 各类政策、法规、上级各类相关文件的收发、传送以及相关材料、档 案的管理。 2、副园长室 幼儿园各类消防教育活动的宣传、计划、组织、安排以及材料的收集。 3、保卫室 幼儿园消防设施设备的安排、配置、检查;教室、睡眠室、办公室、 食堂等的消防安全设施、措施的检查、督促、整改。 四、安全员、消防设施维护员消防安全岗位责任制 1、在幼儿园园长或分管副园长的领导下,做好本岗位消防安全工作。 2、熟悉和掌握本岗位的工作职责和工作任务,认真贯彻落实各项消防安全管理制度。 3、积极参加消防业务培训和学习,认真了解有关消防法律、法规,熟知“三懂三会”。即懂本岗位火灾危险性;懂预防火灾的措施;懂扑救火灾的方法。会使用消防器材;会扑灭初起火 灾;会报警。 4、消防设施维护员工应做好幼儿园消防设施的检查、维护、保养和管理工作,使之处于良好