一次通流法变压器限制性接地CT极性检查方案的分析

黑龙江省电力科学研究院国际工程部韩野

摘要:通过对变压器限制性接地原理的分析,对变压器限制性接地CT极性检查的有关问题进行探讨,介绍了三种可行的试验方法,并结合实际工程,给出一次通流法检查变压器限制性接地CT极性方案的具体步骤。

关键词:变压器一次通流限制性接地 CT极性

长期以来,电力系统调试中一直采用二次查线、通流法来检查变压器限制性接地CT极性及保护装置。但在国际工程中,通过一次通流方式检查变压器限制性接地CT极性及保护装置的正确性正在被广泛采用。

1、变压器限制性接地保护的原理

变压器限制性接地保护,又称之为零序差动保护,用于对变压器高压侧星形绕组的接地故障实施限制性接地保护。其基本原理是通过比较变压器高压绕组两侧电流互感器的零序电流的大小和方向,即以零序电流差来作为保护起动的判据,将保护设计成仅响应某一特定区域的故障,且以直接比较区域边界量来实现的。保护兼有零序保护与差动保护的特色,无需与其它保护相配合,同时对变压器高压侧电缆引出线的接地也能有效避越,是一种非常值得借鉴的行之有效的变压器绕组接地保护。

2、变压器限制性接地CT极性检查的必要性

由于变压器限制性接地保护是反应变压器高压侧出线端零序电流与中性点零序电流之差而动作的一种保护,且在正常运行期间不会产生零序电流,因此即使CT极性接错,由于没有差流,保护也不会动作,因而运行维护人员很难发现接线错误。如此时变压器高压侧电缆引出线发生接地故障,这个穿越的零序电流就会使保护误动作,进而造成变压器停运的事故。因此,在变压器投运前对限制性接地CT极性的检查是非常必要的。

3、试验方法

变压器限制性接地保护多采用变压器本体套管CT,现场已安装就位,无法采用恒流源穿过待检查CT的方法,因此只能采用变压器绕组一次注流的方式来实现CT极性的检查。

3.1 采用测量短路阻抗的方法

A、单相对中性点施加电源

接线如图1所示,对星形—三角形接线的变压器,低压侧短接,在高压侧出线端一相对中性点施加电源。限制性接地保护就是依据TA1三相矢量和与TA2的差流的大小而动作。

图1 单相短路阻抗法

根据变压器的说明书,可查到变压器的额定容量S e,额定电流I e,额定电压U e ,短路阻抗U k %等相关数据。

按公式式1计算出变压器高压侧额定阻抗R Z。

按公式2计算出在试验电压下的零序电流

R Z=U e*U e/S e 公式1

公式1中,S e:变压器额定容量(VA)

U e:变压器额定电压(V )

R Z:变压器高压侧额定阻抗(Ω)

U= R Z*U k %*I0公式2

公式2中,U:试验电源电压(V)

I0:试验电源电流即零序电流(A)

U k %:变压器短路阻抗(%)

这样在变压器高压侧与中性点之间就有个穿越零序电流,此时TA1、TA2的差流为零。我们利用这个零序电流就可以检查CT极性的正确与否。

由于采用单相电压,这样在电源侧就存在零序电流的问题,且大容量变压器高压侧绕组额定阻抗一般很高,在试验前一定要核算试验电源容量能否满足要。为了避免在电源侧产生较大的零序电流,我们可以采用施加三相电压法。

B、施加三相电源法

接线如图2所示,对星形—三角形接线的变压器,低压侧短接,在高压侧出线端任意两相与中性点一起施加三相电源。

图2 三相短路阻抗法

如图2所示,试验电源的A、B相接在变压器的A、B相引线端,试验电源的C相接在变压器的中性点引出端。同样按照公式1、2计算出试验电流,此时注意试验电压为线电压。这样在中性点处就产生个零序电流,此电流大小方向与电源C相电流一致,因此对于试验电源来讲就不存在零序电流的问题。因为TA1的A、B相矢量和就是TA2的零序电流即C相电流,差流为零,如A、B相或中性点CT接线有误就会有差流产生。

3.2 采用测量零序阻抗的方法

接线如图3所示,对星形—三角形接线的变压器,低压侧开路,在高压侧出线端三相短接对中性点施加单相电源。

图3 零序阻抗法

对于零序阻抗而言,任意瞬间,所有三相零序电流的大小、方向都是一样的,即他们的矢量和不等于零,必然有零序电流存在。根据零序阻抗的基本概念,采用变压器三绕组短接后对中性点施加单相电源的方法产生零序电流。

按公式3计算零序电流大小

3I0=3*U/Z0 公式3

公式3中,U:试验电源电压(V)

3I0:试验电源电流即零序电流(A)

Z0:每相零序阻抗(Ω)

正常情况下,由于三相电流大小方向一致,因此TA1的矢量和与TA2的差流为零,如CT接线有误,必有差流存在。

现简要介绍马来西亚民都鲁工程一次通流法主变限制性接地CT极性检查的具体步骤。

主变参数为:额定容量:155MVA、额定电压:285/13.8kV、零序额定阻抗:20.47Ω出线端CT:1000/1A 中性点CT:1000/1A

保护装置:南瑞RCS-985TS_B 变压器保护装置

南瑞变压器限制性接地保护即零序比率差动保护。

动作方程如公式4

公式4

其中I01:高压侧的自产零序电流

I0n:中性点零序电流

I0cdqd:零序比率差动起动定值

I0d:零序差动电流

I0r:零序差动制动电流

K0bl:零序差动比率制动系数整定值,推荐K0bl整定为0.5。

当满足以上条件时,零序比率差动动作。式中自产零序电流的极性和中性点零序电流的极性采用零度接线方式。由上式可知,零序差流就是变压器引出线端三相CT矢量和与中性点CT矢量之差。当有穿越的零序电流存在时,如CT极性正确,零序差流必为零。

考虑现场试验电源因素,我们采用零序阻抗法检查CT极性。试验电源电压采用10kVA单相调压器,输出电压400V。

计算结果如下:

零序电流3I0大约为20A(试验电压400V,按公式3计算)

TA1二次为0.007A,TA2二次为0.02A。

正常时,差流应为0A,

当短接TA1二次任意一项时,差流应为0.007A,反接时,差流应为0.014A 当短接TA1二次任意二项时,差流应为0.014A,反接时,差流应为0.028A 当短接TA1二次三项时,差流应为0.02A,反接时,差流应为0.04A

当短接TA2二次输出线时,差流应为0.02A,反接时,差流应为0.04A。

试验中,实测数据如下:

零序电流3I0为19.9A

TA1二次为0.019/3A, TA2二次为0.019A,

保护装置显示差流:

正常时,差流为0A,

当短接TA1二次任意一项时,差流为0.01A,反接时,差流为0.01A

当短接TA1二次任意二项时,差流为0.01A,反接时,差流为0.03A

当短接TA1二次三项时,差流为0.02A,反接时,差流为0.04A

当短接TA2二次输出线时,差流为0.02A,反接时,差流为0.04A

由于保护装置只显示小数点后两位,考虑装置显示误差原因,实测数据与计算结果完全一致,因此判定限制性接地CT极性完全正确。

4、结论

比较以上三种试验方法,零序阻抗法由于接线简单、方便,并且对星形—三角形接线的变压器一般零序阻抗低于短路阻抗,在相同的试验电压下会产生更大的零序电流,因而更利于保护装置采样分析,所以在实际中被广泛采用。试验证明通过一次注流,按零序阻抗法检查变压器限制性接地CT极性是一种有效方式。参考文献

[1] 邱毓昌,等。《高电压工程》。西安:西安交通大学出版社,1995.

[2]李建明,等。《高压电气试验》。北京:中国电力出版社,2000.

[3] 贺家李,等。《电力系统继电保护原理》。北京:中国电力出版社,2004.

高中化学分子极性及其判断规律专题辅导

高中化学分子极性及其判断规律 张素琳 一、分类:按照分子的极性,可把分子分为两类。 1. 非极性分子:正负电荷重心重合,分子对外不显示电负性的分子。例如:H O 22、、 N Cl Br CO CS CH CCl BF 22222443、、、、、、、等。 2. 极性分子:正负电荷重心不重合,分子对外显示电负性的分子。例如H O NH 23、、 HCl 、H 2O 2等。 二、掌握常见分子极性及其空间构型:常见分子极性及其空间构型可用下表表示。 三、了解常见分子空间构型及其键角:中学常见分子空间构型及其键角列举如下: (1)H O N 222、、等双原子单质分子为直线形,夹角为180°。 (2)H O 2为平面形,夹角为104.5°。 (3)NH 3为三角锥形,夹角为107°18'。 (4)H 2S 为平面形,夹角为92°。 (5)CH CCl SiH 444()、为正四面体形,夹角为109°28'。 (6)CH Cl CH Cl CHCl 3223()、为四面体形,夹角不确定。 (7)C H 22为直线形,夹角为180°。 (8)C H 24为平面形,夹角为120°。 (9)C H 66为平面形,夹角为60°。

(10)P 4为正四面体形,夹角为109°28'。 (11)CO CS 22()为直线形,夹角为180°。 (12)BF 3为平面形,夹角为120°。 注意:中学常见的四面体物质有①CH 4 ②CH Cl 3 ③CH Cl 22 ④CHCl 3 ⑤ CCl 4 ⑥P 4 ⑦NH 4 ⑧SiH 4 ⑨SiF 4等。其中是正四面体的有①、⑤、⑥、⑦、⑧、 ⑨共6种。 四、分子极性判断规律。 ①双原子单质分子都是非极性分子。如H O N Cl Br 22222、、、、等。 ②双原子化合物分子都是极性分子。如HCl 、HBr 、HI 等。 ③多原子分子极性要看空间构型是否对称,对称的是非极性分子,否则是极性分子。如H 2O 、NH HCl H O CH Cl 3223、、、等是极性分子;CO CH CCl BF 2443、、、等是非极性分子。 ④AB n 形分子极性判断:若A 原子的最外层电子全部参与成键,这种分子一般为非极性分子。如CO CH BF 243、、等。若A 原子的最外层电子没有全部参与成键,这种分子一般为极性分子。如H O NH 23、等。

7月雨季施工安全检查方案

编号:SM-ZD-24008 7月雨季施工安全检查方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

7月雨季施工安全检查方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我们大队为继续加强雨季八防工作,据临油安环【2011】16号文件精神,结合单位实际情况认真制定雨季施工设备、设施等用电安全,确保大队安全生产工作能够平衡运行,7日上午,主管领导、安全组成员针对雨季施工安全制订检查计划。 1、检查工房、施工工棚等场地施工设施防雨情况,保证工棚、材料库房不渗漏,检查设备的防雨设施,检查施工现场各种用电设备、设施的防雨功能,发电设备在运转过程中不得直接放置在潮湿地面上,避免机体漏电造成现场施工人员触电。同时保证各种用电和自发电设备漏电接地保护装备灵敏有效,雨季施工前检查线路情况,同时要做好记录,强化雨季期间的定期检查。 2、检查配电箱尤其是室外露天使用的接电盒、配电箱(柜)箱门必须牢固,开关灵活、密封良好,同时要做到班

街道办夏季消防安全检查工作方案详细版_1

文件编号:GD/FS-5891 (方案范本系列) 街道办夏季消防安全检查工作方案详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

街道办夏季消防安全检查工作方案 详细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为认真贯彻市区两级领导指示精神,落实xx消委〔xx〕5号文件要求,切实加强夏季火灾防控工作,进一步提升防火和灭火救援能力,把握消防工作主动权,确保我街消防安全形势持续稳定,决定从即日起至9月20日在全街集中开展夏季消防检查。特制订方案如下: 一、工作目标 集中开展以夏季火灾隐患整治、公共消防设施检查、消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查,坚持将消防检查与提升群众科学施救水平和消防安全意识相结合,进一步落实各部门和社区的消防监管职责,

提高社会单位自我管理水平,夯实消防基础,增强全社会火灾防控能力,确保夏季全街不发生有人员伤亡的火灾事故,坚决杜绝重特大尤其是群死群伤火灾事故,保证重大活动期间不发生有影响的火灾事故。 二、组织领导 xx街道成立夏季消防安全检查工作领导小组,由街道办事处主任赵xx为组长,街道办事处副主任、武装部长任xx、xx派出所所长徐xx为副组长,街道各部门负责人和各社区主任为成员。领导小组下设办公室在街道安办,由安办主任杨xx兼任办公室主任,负责组织、协调、资料收集、汇总、集中上报等工作。 三、时间步骤 夏季消防检查分三个阶段进行: (一)动员部署阶段(即日起至6月5日)。

火力发电厂全套安全检查表

火力发电厂全套安全检查表

热电车间锅炉重大危险源安全检查表 检查时间: 序号 检查情况检查内容 检查结果隐患整改情况 完好缺陷整改内容整改 人 整改 日期 完成 日期 验证人 1 锅炉是否超温、超压、超负荷现象 2 压力表是否完好?指示是否清晰? 3 各液位计是否完好?指示是否正常? 4 安全阀是否灵敏、可靠? 5 锅炉本体卫生是否干净?是否有漏灰现 象?各处保温是否完好? 6 炉体的平台、楼梯、护栏是否完好牢固 7 锅炉各处照明是否完好?事故应急照明 是否处于备用状态? 8 操作人员劳保穿戴是否符合要求?

9 各风机是否处于正常运行状态 检查人签名: 热电车间动力、照明、配电箱安全检查表 编制单位:热电车间检查时间: 检查情况 检查情况记录序号 检查内容 1 内部接线不凌乱,整齐、卫生干净、符合工艺要求 2 内部端子接线设备符号、命名、编号清晰 3 各路负荷熔丝符合要求,标志清晰 4 配电箱、配电盘接地装置良好,符合要求 5 配电盘或箱门完好 6 配电柜或箱体完好,无破损,封堵良好 7 检修配电箱内装设触电保护器 8 照明灯具完好,电源线路完好,符合要求 9 照明灯具位置合理,亮度充足 10 设备配电柜、箱,控制配电柜上设备的标号清晰 11 室外配电柜或箱防雨设施完好,防潮设施

12 各检修电源配电柜或箱36V检修电源完好 13 各电动机接地线是否完好 14 各电源线路是否规范 15 各配电室门是否用50CM的木板封堵。 16 各与外界连接的电缆沟是否用沙子或保温棉封堵严 17 各电器开关、触头是否存在发热现象 检查人签名: 热电车间起重机械安全检查表 编制单位:检查时间: 序号 检查情况 检查内容 检查情况记录 良好(√) 缺陷(×) 1 行车大梁无裂缝,无变形或严重腐蚀 2 大小跑车及减速箱无异声,油位正常,各限位器正常 3 各靠背轮螺丝、销子无松动,无卡瑟现象, 4 各安全防护装置完好,平台、护栏、扶梯完好 5 各钢丝绳无断股、散股、锈蚀,有涂油保护 6 各控制信号系统、制动器功能可靠灵敏

反馈极性的判断方法瞬时极性法

反馈极性的判断方法瞬时 极性法 Last revision on 21 December 2020

反馈极性的判断方法——瞬时极性法 反馈在电技术中应用十分广泛。反馈有正,负之分。负反馈主要用于模拟放大电路中,负反馈既能稳定静态工作点,又能改善放大电路的各种性能。放大电路很少用正反馈。在一定条件下放在电路中的负反馈可转化为正反馈,形成自激振荡,使放大器不能正常工作,这是要避免的一面。正反馈还有有利的一面,就是在波形产生的电路中,人为地把电路接成反馈形式,产生所需的波形。在电子技术实践中,要正确组成反馈放大电路和振荡电路。必须清晰准确地判别正负反馈。如何有效判别正负反馈本文介绍瞬时(变化)极性法。 学习反馈电路,掌握反馈的基本概念和判别方法,必须解决以下问题: (1)什么是反馈反馈就是将放大电路的输出信号的一部分,通过一定电路形式送回到输入回路称为反馈。 (2)反馈元件如何判别既与输出回路相连,又与输入回路相连的器件都是反馈元件;虽仅在输出回路或输入回路,但与反馈支路相连,并对反馈信号大小产生影响的元件也是反馈元件。 (3)如何构成反馈放大器引入反馈的放大电路称为反馈放大电路,即反馈放大器。(见图1) 图1 图中A是基本放大电路,F是反馈网络,两部分构成一个闭环。X’i和x’f分别是输入信号和反馈信号,x’d是净输入信号,三者汇交的节点称为混合环节。X’i、x’f、x’d可以是电压信号,也可以是电流信号,x’i与x’f在节点处可以相加也可以相减。如果是串联反馈x’i和x’f都用电压表示,两个电压在此串联相减。如果是并联反馈,x’i和x’f都用电流表示,两个电流在此并联相减。

7月雨季施工安全检查方案(2021版)

7月雨季施工安全检查方案 (2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0353

7月雨季施工安全检查方案(2021版) 我们大队为继续加强雨季八防工作,据临油安环【2011】16号文件精神,结合单位实际情况认真制定雨季施工设备、设施等用电安全,确保大队安全生产工作能够平衡运行,7日上午,主管领导、安全组成员针对雨季施工安全制订检查计划。 1、检查工房、施工工棚等场地施工设施防雨情况,保证工棚、材料库房不渗漏,检查设备的防雨设施,检查施工现场各种用电设备、设施的防雨功能,发电设备在运转过程中不得直接放置在潮湿地面上,避免机体漏电造成现场施工人员触电。同时保证各种用电和自发电设备漏电接地保护装备灵敏有效,雨季施工前检查线路情况,同时要做好记录,强化雨季期间的定期检查。 2、检查配电箱尤其是室外露天使用的接电盒、配电箱(柜)箱

门必须牢固,开关灵活、密封良好,同时要做到班后要关闭加锁,配电箱防护棚必须防砸、防雨,防止积水浸入箱内,发生短路事故和漏电事故。配电设施和所有的漏电保护器每月进行一次测试,不符合要求的要立即更换,并做好各项测试记录,针对雨季的特点,各种配电设施要安排专人负责,定期检查,在做好检查记录的同时,要对查处的问题立即整改,对不具备条件的要制定周密的防范措施。 3、塔吊的安全检查,在雨季施工前应对避雷装置进行全面检查,发现问题及时解决,保证避雷装备处于良好状态。雷雨天气应停用吊车,施工人员要进入室内躲避。现场电工人员要提高雨季施工用电的安全意识和自保能力,做好施工用电的检查,及时发现问题,查清原因,并及时整改所存在的问题,把事故苗头消灭在萌发姿态,确保用电安全。 4、对本单位所有的低压用电线路在雨季到来之前进行一次全面细致的检查,从源头抓起,查线路的敷设及连接是否符合规范,查线路的规格和型号是否满足使用要求,有无超负荷和过载现象,查线路的绝缘情况和使用年限,是否已经超期服役或不具备使用条件,

消防安全排查实施方案

四川仁寿峨电能源有限公司 关于开展迎峰度夏消防安全专项 排查治理工作实施方案的通知 公司各部门: 为进一步加强公司消防安全工作,切实提高公司地面建筑用火、用电等消防安全管理水平,确保安全,为深刻吸取我国东北三次火灾事故教训,落实国家电网公司、峨眉上电力股份公司迎峰度夏工作部署,结合我公司实际,特制订本实施方案。 一、工作目标 通过消防安全专项排查治理工作,及时消除公司的消防隐患,实现地面设施火灾隐患排查整改率达到100%;检查发现和整改火灾隐患的能力、扑救初期火灾能力、引导人员疏散逃生能力、自我宣传教育培训能力符合相关要求,彻底消除火灾隐患,确保公司安全发展。 二、组织机构 为加强对公司消防安全专项排查治理工作的领导,成立了消防安全专项排查治理工作领导小组:由矿长丁一任组长,由生产矿长潘清树、总工程师黄崇学、安全矿长刘加洪、机电矿长李俊辉任副组长,各科室部门正职为成员。领导小组下设办公室在保卫部,肖斌兼任办公室主任,蒋汉林负责日常事务工作。 三、时间安排

2013年6月13日至2013年6月30日 四、排查范围和排查内容 排查范围: 1.公司办公大楼、调度、监控值班室等办公场所。 2、公司配电室、绞车房、瓦斯抽放泵房、机电车间、物资供应部等生产场所。 3、公司职工宿舍和人员密集的场所。 排查内容: 1.公司是否明确专人负责消防安全,消防设施、器材是否配齐配足、完好有效,是否存在擅自挪用等现象。是否存在占用防火间距、消防疏散通道等现象; 2、消防设施、器材、标示配置完备情况;消防安全通道畅通情况;易燃易爆物品存放情况; 3.是否依法履行消防安全职责,是否落实防火巡查制度;是否编制应急预案;是否进行演练等。 五、方法及步骤 由消防安全专项排查治理工作领导小组组织相关人员分组进行消防隐患大检查,检查治理工作分为三个阶段进行。 (一)实施阶段(2013年6月13日至6月18日) 各检查组按照隐患排查治理的范围和内容认真开展工作,排查火灾隐患,并做好工作记录。对检查中发现的火灾隐患,领导小组办公室要及时下发《整改通知书》责令立即整改,不能立即

雨季施工安全措施专项方案

雨季施工安全措施专项方案 夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。 5、成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记

录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,领导小组成员如下表: 二、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、做好现场排水。 (1)根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)雨季施工现场临近高地,应在高地边挖好排水沟,处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3)保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,

分子极性判断方法.docx

一、共价键的极性判断 化学键有无极性,是相对于共价键而言的。从本质上讲,共价键有无极性取决于共用电子对是 否发生偏移,有电子对偏移的共价键即为极性键,无电子对偏移的共价键即为非极性键。 从形式上讲,一般来说,由同种元素的原子形成的共价键即为非极性键,由不同种元素的原子形 成的共价键即为极性键。 在学习共价键的极性判断时,一定要走出这样一种误区“由同种元素的原子形成的共价键一 定为非极性键”。 对于化合物来说,象H3C-CH3中的“C- C”键、 CH2=CH2中的“ C=C”键、 Na2O2中的“O- O” 键等具有结构对称的分子中同种元素原子间形成的共价键的确是非极性键。但象 CH3CH2OH、 CH3COOH等结构不对称的分子中的“C - C”键却不是非极性键,而是极性键。 对于单质来说,象在H2、O2、N2、P4、C60、金刚石、石墨等共价单质中的共价键的确是非 极性键。但在 O3分子中的“O - O”键却不是非极性键,而是极性键。这是因为O3分子结构呈“V”型(或角型),键长为(该键长正好位于氧原子单键键长148 pm 与双键键长 112 pm 之间),与 SO2结构相似,可模仿 SO2把 O3称作“二氧化氧”,所以 O3分子中的“O - O”键是 极性键,其分子是极性分子。 二、分子的极性判断 分子是否存在极性,不能简单的只看分子中的共价键是否有极性,而要看整个分子中的电荷分布 是否均匀、对称。 根据组成分子的原子种类和数目的多少,可将分子分为单原子分子、双原子分子和多原子分子, 各类分子极性判断依据是: 1、单原子分子:分子中不存在化学键,故无极性分子或非极性分子之说,如He、Ne等稀有气体分子。 2、双原子分子:对于双原子分子来说,分子的极性与共价键的极性是一致的。若含极性键 就是极性分子,如HF、 HI 等;若含非极性键就是非极性分子,如I2 、 O2、 N2等。 3、多原子分子: ⑴以非极性键结合的多原子单质分子,都是非极性分子,如P4等。 ⑵以极性键结合的多原子化合物分子,其分子的极性判断比较复杂,可能是极性分子,也可 能是非极性分子,这主要由分子中各键在空间的排列位置来决定。若分子中的电荷分布均匀, 排列位置对称,则为非极性分子,如CO2、 BF3、CH4等;若分子中的电荷分布不均匀,排列 位置不对称,则为极性分子,如H2O、 NH3、 PCl3等。

7月雨季施工安全检查方案(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 7月雨季施工安全检查方案(标准 版)

7月雨季施工安全检查方案(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 我们大队为继续加强雨季八防工作,据临油安环【2011】16号文件精神,结合单位实际情况认真制定雨季施工设备、设施等用电安全,确保大队安全生产工作能够平衡运行,7日上午,主管领导、安全组成员针对雨季施工安全制订检查计划。 1、检查工房、施工工棚等场地施工设施防雨情况,保证工棚、材料库房不渗漏,检查设备的防雨设施,检查施工现场各种用电设备、设施的防雨功能,发电设备在运转过程中不得直接放置在潮湿地面上,避免机体漏电造成现场施工人员触电。同时保证各种用电和自发电设备漏电接地保护装备灵敏有效,雨季施工前检查线路情况,同时要做好记录,强化雨季期间的定期检查。 2、检查配电箱尤其是室外露天使用的接电盒、配电箱(柜)箱门必须牢固,开关灵活、密封良好,同时要做到班后要关闭加锁,配电箱防护棚必须防砸、防雨,防止积水浸入箱内,发生短路事故和漏电事故。配电设施和所有的漏电保护器每月进行一次测试,不符合要求

消防安全大检查工作方案

消防安全大检查工作方案 为深刻吸取近期安全事故教训,进一步严密火灾防控措施,全力确保辖区消防 安全形势稳定,根据区防火委相关文 件要求,结合辖区实际,自即日起至 2017 年 3 月底,在辖区范围内集中开展消防安全大检查工作。 一、工作目标 认真贯彻落实上级领导对“ 11.24 江西省宜春市丰城发电厂三期在建项目发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故” 的重要指示精神,按照区防火委文件要求,根据辖区特点和消防安全形势,分析研判, 找准影响公共消防安全的各种危险源、风险点和火灾易发、多发区域、场所,以最高 标准、最严要求、最强措施,开展消防安全大检查,最大限度消除火灾隐患。 二、组织领导 XXXX成立消防安全大检查工作领导小组,以街道工委副书记、办事处主任为 组长 , 街道工委委员、办事处主管安 全副主任为副组长 , 各相关科室负责人、各社区主任为成员, 领导小组下设办公室在街道安全科,办公室主任由主管安全 副主任兼任。 三、检查重点 1、今年区政府第57 次常务会通报的 3 处隐患集中区域。 2、冬防重点排查整治范围:人员密集场所、易燃易爆

场所、出租公寓以及物流仓储等易发生重特大火灾事故的单位场所。 四、工作措施 按照“履行法定职责、拆开防火间距、设置防火分隔、 打通消防通道、查封高危场所、禁止违规住人、规范充电行 为、改造电气线路、安装技防设施、提高耐火等级” 的总体要求,努力实现“十个确保”的 工作目标。 一是确保火警同比下降30% 以上,不发生亡人及较大以 上火灾事故。 二是确保防火间距、防火分区等符合消防安全技术标准要求。 三是确保实现“六个一”标准,即: 1 间消防工作室、 1 套消防档案、 1 处固定消防宣传栏、 1 套消防器材箱、 1 条消防车通道、 1 支志愿或义务消防队伍。 四是确保重点地区按照标准全部建成微型消防站。 五是确保消防安全管理网格建成率100% ,全部落实消 防安全网格实名制管理人员。 六是确保检查发现的不符合消防技术标准的生产、储存、经营易燃易爆危险 品场所与居住场所违法合用问题,电 气线路敷设不符合相关要求问题以及埋压、圈占、遮挡消火栓,占用、堵塞、封闭疏 散通道、安全出口、消防车通道现象全部整改合格。 七是确保检查发现的人员密集场所门窗设置影响逃生

夏季消防安全检查和专项治理工作方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 夏季消防安全检查和专项治理工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9547-77 夏季消防安全检查和专项治理工作 方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻落实《转发〈20xx年广东省教育系统夏季消防安全检查和专项治理工作方案〉的通知》(茂教安〔2016〕43号)的文件精神,彻底消除校园内消防安全隐患,提高我校综合防灾能力,让我校成为最安全、家长最放心的地方,按照文件的要求,我校决定在校园内组织开展夏季消防安全隐患排查整治专项行动。为确保此项工作取得实效,特制定本方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,深入贯彻落实《20xx年广东省教育系统夏季消防安全检查和专项治理工作方案》的文件精神,全面改善消防安全现状,进一步提高我校消防安全水平,彻底消除安全隐患,全面提高我校防控火灾的能力,为创建“美丽校园”创造良好的安

CT极性判别方法

判断电压电流互感器极性的新方法 发布日期:2009-5-27 10:53:43 (阅2378次) 关键词: 变压器互感器继电保护 [摘要]应用克希霍夫定律(Kirchhoff''s Current Law)及二次回路接线原理,推导出一种判断电压和电流互感器极性的新方法,经与传统的检测方法进行对比,证明了其优越性和实用性,可供继保专业人员参考和运用。 [关键词]互感器继电保护克希霍夫定律(KCL)极性 引言 变压器和电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。因此,正确判断变压器(电压互感器)和电流互感器的极性正确与否是一项十分重要的工作。 1 传统的极性检测方法 1.1直流法 电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K端上。当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。反之,为异极性。

1.2、交流法 按图2所示接线,将互感器一、二次线圈的尾端L2、K2接在一起,在二次线圈上通入1~5V的交流电压,再用10V以下小量程交流电压表分别测量U2、U3,若U3=U1-U2,则L1、K1为同极性,若U3=U1+U2,L1、K1为异极性。 2 新极性检测方法 该方法以KCL和二次接线原理为基本依据,强调注入电流作为引导检测过程的基本手段,将交流安培计的读数作为检测结果,来判断互感器的极性。 2.1原理 根据KCL的描述: 在任何电路中的任意节点上流入该节点的电流总和等于流出该节点的电流总和,即Σi入=Σi出。当某一节点趋于无穷大的极限情况时,KCL可以推广至任意用一闭合面(图3虚线表示与纸平面的相交线)所包围的电路部分。该闭合面S包围了部分电路,并与支路1、2、3相交,应用KCL定律可得i1-i3-i2=0。 下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过时,如果强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流入一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计测量。那么,当被包围的部分电路为电压和电流互感器的内部电路时,则其中任两相的同极性或异极性将影响流出包围的互感器内部电路电流的大小,然后结果将体现在交流安培计的读数上。下面以电流互感器的星形和三角形两种连接情况来具体说明。 2.2星形回路检测 在检测之前,须断开一次隔离刀闸,确保电流互感器内部电路处于无电流状态。任选电流互感器的两相(图4所选的是A、B两相)在一次侧线圈的L端同时接地,K端串接一升流装置。在二次侧的中性线n上串接一只交流安培计。用升流装置向其中注入定量的交流电流,电流大小及安培计的量程可由电流互感器的变比确定。数量级约在10-1A至1A之间。同时观察安培计的变化和读数。由于另一单相未注流的原方开路,在二次星形回路中电流继电器线圈阻抗相对很高,所以二次回路的电流I3很小,近似为零。此时若安培计的指针不动或微偏(读数IA也约为零),则说明此两相的二次电路在闭合面包围下其电流近似

雨季施工专项施工方案

许昌大正鲲府项目2、6#楼 雨 季 施 工 方 案 编制人:王金权 审核人: 审批人: 2018年 4 月日

目录 一、工程概况 (3) 二、准备工作 (4) 三、技术措施 (4) 1、土方工程 (4) 2、砌体工程 (4) 3、砼工程 (5) 4、屋面工程 (5) 5、抹灰工程 (5) 四、安全措施 (6) 1、现场排水 (6) 2、临时设施及设备的防护 (6) 五、应急措施 (7) 一)应急准备 (7) 二)预防措施 (7) 三)应急预案 (8)

一、工程概况 大正鲲府项目工程位于许昌市建安区魏武大道与魏庄街交叉口西北侧,,总建筑面积约124770.89m2万㎡地下两层. 建设单位:大正恒润置业有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 勘察单位:河南焦作地质勘察设计有限公司 监理单位:河南方宇建设工程监理有限公司 施工单位:河南荣帆建设工程有限公司 本工程为一类高层居住建筑,耐火等级为地上一级,地下一级,场地类别二类,抗震设防烈度为7度,结构标准抗震设防,主体剪力墙抗震等级为三级。建筑性质为住宅楼。为保证本工程雨季施工质量,特编制本专项施工方 雨季施工之前,整理好施工现场,由于现场土方开挖和施工,现场无施工道路,所有雨水靠降水管进行外排,在雨季到来之前清理排水管道上的各种杂物是管道畅通。检查施工现场场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。 施工现场所有裸露土要进行硬化处理,沿基坑周边做好排水沟。检查模板、水泥堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨期间定期检查。

安全生产和消防安全隐患排查整治工作实施方案

安全生产和消防安全隐患排查整治工作实施方案 一、排查范围 全市所有危险化学品生产经营企业,建筑施工、人员密集场所、三合一场所、高层和地下建筑、冶金、特种设备、加油站点、汽站、板材、纺织、面粉加工等重点行业,各企业安全生产、消防安全法律、法规和国家标准、规范的执行情况。 二、排查方法 此次排查由8个市级领导带队,市直有关部门主要领导为成员,分成8个督导检查组,自8月24日起至9月25日,对全市重点企业开展拉网式排查,听取单位安全生产和消防安 全工作情况汇报;查阅单位安全生产管理制度、台账等相关资料;询问有关人员;现场抽查。做到谁检查、谁负责,检查情况要做好登记并签字。 三、排查基本内容 (一)安全生产方面排查内容: 1?单位主要负责人履行《安全生产法》等法律、法规规定安全生产职责情况,单位安全生产管理机构设立、安全生产管理人员配备及履行管理职责情况。单位安全生产责任制、安 全管理制度执行情况及遵守安全生产行政许可规定情况。

2?单位安全费用提取与使用情况,职工劳动防护用品使用、应急救援器材配备情况。 3.领导带班制度、岗位操作人员持证上岗与应知应会、安全操作规程执行情况。 4?安全设施、设备的检测检验情况,日常安全隐患排查及安全评价报告中事故隐患整改 措施落实情况。 5.是否存在私自更改安全生产工艺系统情况。 6.危险化学品行业: (1)危险化学品及其它易爆易燃物品储存包装情况; (2)危险化学品生产使用环节要突出排查主要设备、重要机组、高温油泵以及压力容 器、压力管道等设备设施的定期检测和检维修情况,检修复产热紧措施落实情况;仪表联锁管理制度的制定和执行情况;仪表完好和联锁自动保护仪表投用情况、重大危险源自动监控 系统的完善和投用情况、可燃气体泄漏检测报警仪表的投用、完好以及定期检验情况;特种 设备、安全附件的定期检验情况。检维修作业中,动火、进入受限空间、破土、起重、高处、临时用电等作业安全管理制度执行情况;在生产和施工作业中,四防(即防火、防爆、防中毒、防跑料串料)安全管理制度建立健全和执行情况。生产装置正常开停车和紧急停车安全 规程的建立与执行情况,开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。消防设施、防雷、防 静电措施落实情况。安全生产责任制的建立和完善情况,是否与岗位职责相匹配:安全生产

电气专项安全检查表

电气专项安全检查表 检查单位检查时间年月日受检单位 检查人 序号检查 项目 检查内容 检查 方法 检查评价 符合 (√) 不符合 及主要 问题 1 电气 作业 ⑴认真执行《电力安全作业规程》、工作票、操作 票、施工用电票,定期检修、定期试验、定期 清扫; 查记录 查票证 ⑵作业人员特种作业证和安全作业证的上岗情况; ⑶电气作业按要求落实保证安全的组织措施和技 术措施; ⑷事故预案的演练情况符合要求; ⑸落实好检修规程、试验规程、安全作业规程; 做好检修记录、运行记录、试验记录、设备缺 陷记录。 2 设备 设施 ⑴变配电室、控制室等电气专用建筑物地基有无 下沉,建筑物防火、防雨、防鼠符合要求; 查现场 ⑵电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静 电设施必须保持完好,按规范定期检测; ⑶变配电室、控制室电气安全用具和灭火器材配备齐全; ⑷配电室、控制室通风设施完好; ⑸变电所电气设备间的照明亮度符合规定; ⑹变压器本体及所有附件应无缺陷,且不渗油; ⑺常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参 数;有检测试验报告; ⑻电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层 完好,接地应良好; ⑼电气运行设备是否完好,包括绝缘、振动、声 音、防护罩、保护接地(接零)正常。 ⑴变配电室通道门保持畅通; ⑵电缆沟、电缆竖井内无杂物、积油及其他易燃 物,采取了封堵和阻燃处理;

3 电气 设备 防火 防爆 ⑶易燃易爆场所电气线路、检修箱、刀闸、开关 等整齐无老化,无乱拉、乱接临时线现象;查现场 ⑷电气设备绝缘检查开展情况,有关台帐齐全; ⑸电气设备的检修及预防性试验定期开展; ⑹线路、主机及机组等保护装置可靠; ⑺易燃易爆场所运转电气设备无火花和严重发热 现象。 4 防雷 和防 静电 接地 ⑴构建筑物防雷设施完好,引下线完好,无断开、 锈蚀现象; 查现场 ⑵避雷装置满足机械强度和耐腐蚀的要求; ⑶防雷装置定期检查、测试,引下线无腐蚀; ⑷电气设备及电气装置其金属外壳和框架可靠接地; ⑸易燃易爆场所塔、罐、工艺管线、应有防静电 接地,并接地可靠。 5 其它 检查结 果及整 改意见 检查负责人:年月日

雨季专项施工方案

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同 2、沈阳铁西龙之梦工程施工组织设计 3、国家及地区规范标准 二、工程概况 沈阳铁西龙之梦购物中心工程位于沈阳市铁西区建设西路北侧,启工街与卫工街之间,总建筑面积约30万平方米。该工程东西向长508m,南北向宽67.4m,占地面积约3.5万平方米。建筑结构为框架结构。根据建设方初步设计方案,该工程地下三层,地上裙房六层,两端两幢主楼28层。 本工程在本年度雨季施工期间,根据项目部的施工进度安排,将进行的施工项目有:土方开挖及护坡工程、降水工程,主体结构施工(钢筋工程、模板工程、混凝土工程)等。 本工程雨季施工的特点及难点:根据沈阳市雨季各月份降水量分布特点,降水量主要集中在7~8月份之间。由于现场场地较小,基坑四周边坡放坡较小,应防止边坡土体流失及塌方事故发生。结构施工时,应做好刚浇筑完混凝土的成品保护工作。土方回填时,取土时应控制好回填土体的含水率,回填时应严格控制压实遍数及灰土比例、分层回填厚度,以及槽内积水的排放等。 三、施工准备 (一)雨季施工时间及降雨等级特征 1、雨期施工时间:根据沈阳地区多年的实测资料统计,每年的7-8月份为沈阳地区的雨期。 2、降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级,详见下表:

1、为保证雨期施工的顺利进行,项目部成立雨季施工领导小组,并将领导小组组织机构上墙,成立防汛抢险队。 雨季施工领导小组成员: 组长:茅伯良 副组长:李新全陆伟根 组员:孟升平朱勇杰李建明潘文杰季洪飞 2、项目部在7月下旬组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。 3、项目部雨季施工领导小组的相关人员对施工队进行雨季施工的培训教育,并做好教育记录。 4、项目部雨季施工领导小组雨季施工前,组织项目部相关人员对雨季施工准备工作和措施落实等进行检查。 (三)技术准备 1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工施工项目及雨季施工技术措施等,编制雨季施工方案,对施工队进行雨季施工技术交底。 2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。 3、注意收听天气预报,做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作,预报有恶劣天气情况时,及时通报。 (四)现场准备 1、现场地面:现场布置的道路尽量在雨季施工前全部硬化,钢筋加工厂范围内应按要求进行硬化和铺设石子,半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地,先将低洼处填土,将地面抄平后,全部铺设一层石子,防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度,将雨水排放到排水沟内。 2、挡水墙及排水沟:在第一步护坡完成后进行挡水墙及排水沟施工,挡水

消防安全检查工作方案

消防安全检查工作方案 为扎实推进卫生计生系统夏季消防工作,有效预防和减少火灾事故发生,县卫计局决定从即日起至2016年8月20日,在全县卫计系统开展夏季消防检查。现制定本工作方案。一、工作目标强化县直医疗卫生计生重点区域、部位和场所的消防安全防范工作,提高单位员工的消防安全意识和应急自救逃生能力,全面排查整治各类消防安全隐患和不安全因素,完善应急预案,加强相关消防器材、设施配置,切实提高卫生计生系统火灾防控能力,坚决预防和遏制重大火灾事故,确保消防安全,为全县卫生计生事业发展创造良好的消防安全环境。 二、组织领导为统筹推进全县卫生计生系统夏季消防检查工作,成立全县卫生计生系统夏季消防检查工作领导小组。成员:各镇卫生院长、县直医疗卫生计生单位负责人领导小组负责安排部署、组织协调和全面指导全县卫生计生系统夏季消防安全检查工作。领导小组办公室设在县卫计局办公室,负责全县卫计系统夏季消防安全检查组织协调和督导工作。各单位也要成立相应领导小组,加强夏季消防安全检查工作的组织协调。三、检查内容(一)工作部署情况。是否通过召开会议、印发方案、签订责任书的方式将消防检查部署到各单位各科室;是否落实公共消防设施建设任务;是否挂牌督办本单位重大火灾隐患和区域性火灾隐患。(二)部门监管情况。各单位开展夏季消防检查有无工作方案;是否按要求开展排查整治,建立排查整治台账;是否将单位的重大火灾隐患报告县卫计局、县公安机关消防机构,并督促落实整改措施和整改时限。(三)消防检查情况。是

否在开展全面排查的基础上,对消防安全重点部位全部检查到位,建立火灾隐患排查整治台账,并对存在火灾隐患和消防安全违法行为采取措施;对重大火灾隐患,是否登记、挂牌督办、整改和销案;是否协调相关单位对本单位重大火灾隐患进行联合检查、综合整治。(四)工作履职情况。是否按照《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),履行消防安全主体责任,扎实开展消防安全户籍化 管理,重点检查以下内容:是否取得消防行政许可或经备案抽查合格;是否落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检测、维护和保养,确保完好有效。是否对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火防烟分区、防火间距是否符合消防技术标准;是否违章采用不符合防火要求的彩钢板作为建筑构件;人员密集场所是否大量采用易燃可燃材料 装修装饰;是否组织防火检查,及时消除火灾隐患;是否组织有针对性的消防演练;重点单位是否确定消防安全管理人;是否建立消防档案、确定消防安全重点部位、设置防火标志;是否实行每日防火巡查,并建立巡查记录;是否对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。四、工作步骤(一)部署阶段:(6月1日-6月20日)。各单位结合本单位实际,制定工作方案,明确职责任

雨季专项施工方案

雨季专项施工方案 一、编制依据 略 二、工程概况 略 三、施工准备 1.应急领导小组 1.1为保证在雨季施工期间发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,成立雨季施工应急领导小组。 组长: 副组长: 组员: 在接到险情报告后,由组长组织实施抢险,组长不在时根据顺序顶岗。 1.2人员职责 (1)组长是项目安全生产管理的第一负责人,应确保工程项目满足国家及地方法律法规及规定的要求,组织制定本项目安全生产应急

预案,负责预案的有效运行。 (2)副组长受组长领导,贯彻落实国家及地方法律法规及规定的要求,对项目部应急工作负直接领导责任,组织项目部开展应急救援培训,深入施工现场了解情况,对发现的问题及时处理。 (3)组员职责: 1)值班采用24小时值班制,负责收集险情汇报、上级和有关部门的险情通报以及异常气象信息资料,填写保存各种记录和资料。 2)将收集到的各种应急信息,及时向应急领导小组汇报,并迅速传达应急领导小组的有关指示。 3)坚守岗位、恪守职责,保证指令、信息通畅、准确无误 2.材料准备 (略) 3.技术准备 雨季到来之前,项目部应组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季施工防汛计划,为施工提供技术准备。 4.现场准备

(1)对施工现场道路进行修补,做到路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑,路边设置200mm×300mm的排水沟,内侧抹灰,沟底向市政雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入市政雨水管网。 (2)检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证其具备防雨功能,否则应及时入库。接地保护装置应灵敏有效,雨季施工前检查线路绝缘情况,做好记录,雨季施工期间定期检查。 (3)检查模板堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地应排水畅通,用垫木将钢筋架起,使之高于现场地面200mm,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。 四、雨季施工技术措施 1.土方工程和基础工程。 土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响,因此在雨期施工时注意以下几点: (1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控

相关文档
相关文档 最新文档